1.下列关于齿轮装配的说法,错误的是( )。
A.齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩应靠紧贴合,且用0.05mm塞尺检查不应塞入
B.用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙的5倍
C.用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝的长度不应小于5齿距
D.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋于齿侧面中部
2. 下列关于《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021规定说法,错误的是( )。
A.给水管道为蓝色环
B.中水管道为蓝色环
C.热水供水管道为黄色环
D.雨水回用管道为淡绿色环
8
7
1
9
3. 焊接属于次要因素的是( )。 8 4
3
信
A.焊丝规格 微
系
联
B.焊接后热处理 题
押
C.保护气体种类 准
精
D.焊接母材厚度
4. 配电柜内电流互感器二次回路的铜导 线截面应选( )。
A.0.5mm2
B.1.0mm2
C.1.5mm2
D.2.5mm2
8
1
7
9
8
4
信
3
5. 关于电梯轿厢导轨的要求、正确的是( )。 微
系
A.导轨的下端应安装在并道墙面的导轨座上 一
联
唯
B.导轨与支架之间的垫片厚度不宜超过5mm
C.导轨支架安装,每根导轨不应少于2个支架,支架间距不宜大于3m
D.轿厢导轨的工作面接头处不应有连续缝隙
6. 关于光缆敷设要求,以下不正确的是( )。
A.牵引力应加在加强芯上
B.敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍
C.一次牵引直线长度2km
D.牵引速度宜为10-15m/min
7. GIS密度继电器与设备本体管理系统隔离的目的是( )。
- 2 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
A.便于现场校验
B.提高检测精度
C.防止仪表爆裂
D.提高仪表强度
8. 某医院病房空调机组机外余压550Pa,对该系统风管制作工艺进行强度试验时,试验压力应是( )。
A.660Pa
B.750Pa
C.800Pa
D.900Pa
9. 自动化仪表工程中,补偿导线不能采用的敷设方式( )。
A.塑料导管敷设
8
7
1
B.金属导管敷设 4 9
8
3
信
C.电缆桥架敷设4 微
系
D.直接埋地 联
题
押
准
精
10. 下列关于建筑给水系统试验 要求,描述不正确的是( )。
A.金属及复合管给水管道在系 统试验压力下观测10min,压力降不应大于0.05MPa
B.塑料给水系统应在试验压力下稳 压1h,压力降不得超过0.05MPa
C.当设计未注明时,各种材质的给水管 道系统强度试验压力均为工作压力的 1.5倍,但不得小于0.6MPa
D.热水管道系统冲洗时,应先冲洗热水管 道底部干管,后冲洗各环路支管
11. 关于测量绝缘子和线路的绝缘电阻,说法错误的是( )。
8
1
7
A.35kV及以下的支柱绝缘子的绝缘电阻值,不应低于 500MΩ
8
4 9
信
3
B.采用2500V兆欧表测量绝缘子的绝缘电阻值,可按同批 产品数量的10%抽微查
系
C.棒式绝缘子不进行此项试验 联
一
唯
D.每片悬式绝缘子的绝缘电阻值,不应低于200MΩ
12. 下列关于工业管道试验的说法,描述正确的是( )。
A.气压试验时,应装有压力泄放装置,设定压力不得高于试验压力的1.15倍
B.泄漏性试验压力为设计压力的1.5倍
C.液压试验时,承受外压的的管道,试验压力为内外压差的1.5,且不得小于0.4MPa
D.液压试验时,承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,设计压力大于0.5MPa,应为设计压力加0.5MPa
13. 下列不属于风机盘管机组安装技术要求的是( )。
A.风机盘管机组进场时,应对机组的水阻力、供冷量等性能进行见证取样检验
B.同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,不少于2台
C.安装前宜进行风机三速试运转
- 3 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
D.盘管水压试验压力为工作压力的1.5倍,观察时间为5min
14. 下列关于供暖设备及辅助设备试验的说法,不正确的是( )。
A.供暖分汽缸(分水器、集水器) 安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa
B.无设计要求时,散热器安装前水压试验压力以工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,试验时间为2~3min,
压力不降且不渗不漏
C.密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍做水压试验,但不得小于0.6MPa
D.敞口箱、罐安装前应做满水试验,满水试验后静置24h不渗不漏
15. 关于母线槽施工技术要求,说法不正确的有( )。
A.室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm
B.母线槽通电前,绝缘电阻值不应小于0.5MΩ
C.用1kV兆欧表测量每节母线槽的绝缘电 阻,绝缘电阻不得少于5MΩ
8
7
1
D.照明母线槽水平偏差全长不应大于54m9m
8
3
信
微
系
16. 关于设备绝热层的施工要求,正联确的是( )。
题
押
A.保冷设备裙座内、外不需准要保冷
精
B.水平安装的管道最外层的 纵向接缝位置,布置在管道垂直中心线两侧 45°范围内
C.硬质绝热制品拼缝宽度作为 保冷层时不应大于4mm
D.绝热层施工时,每层及层间接缝 应错开,其搭接的长度宜≥100mm
17. 单位工程量成本受使用时间的制约,若计 算出两种机械单位工程量成本相等时的使用时间进行选择施工机械,
这种方法属于( )。
A.应用综合评分法
8
1
7
B.单位工程量成本比较法
8
4 9
信
3
C.界限使用判断法 微
系
D.等值成本法 联
一
唯
18. 关于《石油化工大型设备吊装工程施工技术规程》SH/T3515-2017,设备吊装采用的地基处理方法不包括( )。
A.碾压法 B.强夯法
C.桩基法 D.排水法
19.专项施工方案中施工工艺技术的内容不包括( )。
A.技术参数 B.组织保障措施
C.工艺流程 D.操作要求
20. 下列属于连铸生产主要设备中的浇筑设备的是( )。
A.结晶器 B.烘烤器
C.拉矫机 D.剪切机
- 4 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
二、多项选择题(共 10 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个
错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5分)
21.下列关于轴承装配,说法正确的是( )。
A.滑动轴承,对于薄壁轴瓦,在装配后,在中分面处用0.05mm塞尺检查,不应塞入
B.滑动轴承轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查
C.滚动轴承釆用温差法装配时,加热温度不应高于120℃
D.滑动轴承轴颈与轴瓦的侧间隙可用塞尺检查,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3
E.滚动轴承外圈与轴承盖孔在对称于中心线 90°范围内应均匀接触,且用0.05mm的塞尺检査时,塞尺不得塞
入轴承外圈宽度的1/3
22. 纳入《特种设备目录》的安全附件品种有( )。
A.减压阀
B.水力控制阀 8
7
1
9
C.气瓶阀门 8 4
3
信
D.紧急切断阀 微
系
联
E.爆破片装置 题
押
准
精
23. 下列关于石油化工设备安装 要求,正确的是( )。
A.斜垫铁应成对相向使用,搭 接长度不应小于全长的1/4
B.相邻两垫铁组的中心距不应大于500mm
C.垫铁组高度宜为30~80mm
D.支柱式设备垫铁的块数不宜超过10块
E.放置平垫铁时,厚的放在下面, 薄的放在中 间
8
1
7
9
24. 关于变压器运输与就位,说法正确的是( )。 8 4
信
3
A.充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在 0.1~0.3MPa 微
系
B.变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有2%的升高坡度 一
联
唯
C.当利用机械牵引变压器时,牵引速度不应超过2m/min
D.变压器运输倾斜角不得超过15°
E.可使用变压器顶盖上部吊环吊装变压器
25. 电气工程的安全和功能检测资料内容包括( )。
A.电气照明全负荷试验记录 B.电气材料进场检验记录
C.三相插座接地的检验记录 D.避雷接地电阻测试记录
E.大型灯具牢固性试验记录
26. 发电机转子穿装常用的方法有( )等。
A.滑道式方法 B.拉钢丝方法
- 5 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
C.接轴的方法 D.用后轴承座作平衡重量的方法
E.用两台跑车的方法
27. 室外场所应采用的照明光源有( )。
A.高压钠灯 B.金属卤化物灯
C.LED灯 D.普通照明白炽灯
E.细管径直管形三基色荧光灯
28. 依据现行国家标准,承重结构所用型钢的合格保证应包含( )。
A.屈服强度的合格保证
B.抗拉强度的合格保证
C.断后伸长率的合格保证
D.热弯试验的合格保证
8
7
1
E.硫、磷含量的合格保证 4 9
8
3
信
微
系
29. 建设单位办理竣工备案时应提交联的文件有( )。
题
押
A.项目立项审批文件 准
精
B.环保局出具的认可书
C.工程竣工验收报告
D.工程质量保修书
E.工程竣工验收备案表
30. 下列属于焊缝表面允许存在的缺陷有( )。
A.裂纹 B.角焊缝厚度不足
8
1
7
C.咬边 D.表面气孔
8
4 9
信
3
E.外露夹渣 微
系
联
一
唯
三、实务操作和案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各 20分 ,(四)、(五)题各30分)
(一)
【背景资料】
E公司承包了一煤化厂工程。其中洗涤塔重690t(上塔220t,下塔470t),属二级压力容器,分段吊装。由E
公司负责洗涤塔安装(吊装,就位),F公司进行组焊。E公司有GC1级压力管道安装许可资质。F公司为保证安
装质量和安全,在下塔合缝处设置了作业平台,外部设置了保护围封和踢脚板。
洗涤塔吊装采用“单主机抬吊递送法”。主机为1250t履带式起重机,辅机为260t。起重机部件到场后,进行了
组装。验收后进行吊装。吊装凌空高度为400mm。如图所示。
施工准备阶段编制了各种施工方案,对基础混凝士强度,直埋地脚螺栓中心距等内容进行了设备基础施工质量
验收。
- 6 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
【问题】 8
7
1
9
4
1.E公司是否具备安装资格?说明理由3 8。
信
微
2.哪个方案需要组织专家论证?系说明理由。
联
3.列举图中1、2、3的名称。题计算起重机吊装最大起升高度。
押
准
4.设备基础施工质量验收精还包括哪些内容?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(二)
【背景资料】
A 安装公司承包一变配电输送项目,工程内容包括:架空线路、直埋电缆、油浸式变压器安装等工程。
变压器安装前,进行了吊芯检查,主要有:引岀线绝缘检查;无励磁调压切换装置的检查;有载调压切换装置
的检查;监理工程师认为检查不全面,要求安装公司补充后重新进行检查。安装公司补充完整并检查合格后,用机
油冲洗变压器器身,再次被监理工程师制止。
油浸式变压器安装时,其强迫油循环水冷却器,安装前按制造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验,按
规定持续一段时间无渗漏。
进行变压器接线时,安装公司将变压器的低压侧中性点的接地回路中,靠近变压器处,采用焊接连接,被监理
- 7 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
工程师制止。安装公司完成变压器安装后,进行了绝缘油试验;测量绕组连同套管的直流电阻;检查变压器的三相
连接组别等交接试验。
施工中,为保证工程进度,安装公司将3000m 电缆敷设施工分包给 B 公司,合同约定:预算单价为150 元/m,
工期为 30 天。在第 20 天结束前检查时,B 公司只完成电缆排管施工1500m,但支付给 B 公司的工程进度款累
计已达 350000 元,安装公司对 B 公司提出警告,要求加快施工进度。
合同约定工程竣工日为 2020 年 5月13 日,施工单位实际完工日期为 2020年4月 20日,施工单位提交了
工程保修证书,建设单位于 2020 年4月25 日未经竣工验收投入使用。2022年5月10日,部分电气管线损坏,
建设单位要求安装公司进行维修,但安装公司认为已过保修期,要求维修费用由建设单位承担。
【问题】
1.变压器吊芯检查还应补充哪些?吊芯检查结束后,安装公司应怎样对变压器器身冲洗?
2.强迫油循环水冷却器应持续多长时间无渗漏?变压器接线时,被监理工程师制止的原因是什么?变压器交接
试验还应包括哪些内容?
3.根据案例背景,计算 CPI 和 SPI ,分析 其影响。
8
7
1
4.维修费用是否应该由建设单位承担?4说9明理由。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
8
4
9
信
3
微
系
联
一
唯
(三)
【背景资料】
A公司承包某市大型商业楼机电工程,总面积10万m2,内容包括管道安装、建筑电气、建筑智能化及通风空
调工程,建设单位要求A公司严格实施绿色施工,严格安全和质量管理,并签订了施工合同。
施工前,编制了施工质量管理策划,在实施前分层次、分阶段进行了交底,交底的内容包括使用的材料、施工
机具、进度规定及操作要点等。
通风空调水系统的并联水泵的减振器与水泵及水泵基础的连接牢固平稳、接触紧密,出口管道进入总管。
在第一批空调金属风管制作检查中,发现质量问题,项目部对制作中出现的质量问题进行了统计、分析、分类,
并建立风管制作不合格质量问题统计表(见下表),予以纠正处理。经检查,其中风管咬口开裂的质量问题是咬口
形式采用了立咬口,形式选择不当造成的,经改变咬口形式后,咬口质量得到改进。
- 8 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
风管制作不合格质量问题统计表
代号 检查项目 不合格数量 频率(%) 累计频率(%)
1 咬口开裂 34 34 34
2 风管几何尺寸超差 27 27 61
3 法兰螺栓孔距超差 24 24 85
4 翻边宽度不一致 6 6 91
5 表面平整度超差 5 5 96
6 表面划伤 4 4 100
合计 100 100
空调制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行系统管路强度、气密性试验、真空试验和充注制冷剂
检漏试验,技术数据应符合产品技术文件和国家现行标准的有关要求。
工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固7 8定架作为接闪器,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线。但在测
1
9
4
量接地装置的接地电阻时,接地电阻偏大3,8未达到设计要求,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后,书面通知
信
微
监理工程师进行隐蔽工程验收。 系
联
【问题】 题
押
准
1.施工质量管理策划交底精的层次,阶段及形式根据什么来确定?
2.并联水泵的出口管道进入总 管有何要求?
3.风管制作不合格的主要质量问 题有哪些?主要质量问题的累计频率是多少?
4.简述制冷系统的吹扫排污的合格标 准?降低接地电阻的措施有哪些?
8
1
7
9
信
3
8
4
微
系
联
唯
一
(四)
【背景资料】
A公司通过招投标方式承接一高档办公楼机电安装项目,工程内容包括:建筑电气、建筑智能化、建筑给排水、
通风与空调、消防、防雷接地等工程。项目开工后,A公司安排施工队与土建单位配合,进行电气预埋导管、防雷
接地等工程施工。工程合同中明确要求A公司须配合建设单位获得绿色建筑二星级评价的认证。
- 9 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
项目部完成了施工组织设计及施工方案编制等技术准备工作,并由方案编制人员向施工人员进行了技术交底。
交底时使用了大量的细部节点图如下图。并对消防水泵接合器组装进行交底。
电气安装工程中,楼板内电气预埋导管采用DN20、DN25等非镀锌钢导管进行施工,导管接头采用螺纹连接。
8
施工中,A公司项目部应建设单位的要求1 7,按设计图建立了机电管线三维模型,发现管道综合布置后无法满足
9
4
8
吊顶净高要求,提出设计变更。 信 3
微
系
自动喷水灭火系统采用的是湿式闭式喷头灭火系统,每个报警阀组的供水管网均设置末端试水装置,末端试水
联
题
装置的出水,采取孔口出流的方押式排入排水管道。
准
精
【问题】
1.绿色建筑的评价指标体系由 哪几类指标组成?
2.施工方案交底应包含哪些内容 ?
3.图中1、2、3号件的名称是?
4.简述非镀锌钢导管接地的要求?
5.简述A公司项目部提出的设计变更程序?末 端试水装置试水接头出水口流量系数有什么要求?末端试水装置
排水立管管径是多少?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
- 10 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
(五)
【背景资料】
A公司中标某工业改建工程合同,内容包含厂区所有的设备、工艺管线安装等施工总承包。A公司进场后根
据工程特点对工程合同进行分析管理,将其中亏损风险较大的部分埋地工艺管道施工分包给具有资质的B公司。
A公司对B公司进行合同交底后,A公司派出代表对B公司从施工准备、进场施工、工序交验、技术方面进行
了管理。
B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司在施工时挖断供水管道。造成A公司65万
元材料浸水无法使用,机械停滞总费用43万元,每天人员窝工费用4.8万元,工期延误25天。B公司机械停滞费
18万元。管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54万元。为此A公司向建
设单位提交了工期及费用索赔文件。
因工艺管道是忌油管道且需要防锈,需要进行脱脂处理,有防锈要求的脱脂件经脱脂处理后,采取了相应的措
施进行密封保护。
A公司在质量巡查中,发现工艺管道安装( 如图所示)中的膨胀节內套焊缝、法兰及管道对口部位不符合规范
8
7
1
要求,要求整改。 4 9
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
8
4
9
信
3
管道压力试验后,监理工程师发现个别管道存在质量问题, 责令A公司项目微部进行返修处理。返修后仍不能满
系
足规范要求,必须进行报废处理,项目部制定了拆除方案,明确拆 除范围、并联对重新制作的管道制定了相应的质量
一
唯
预防措施。
【问题】
1.A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理?
2计算A公司可索赔的费用。A公司提交的正式索赔文件有哪些?
3.脱脂件的密封保护措施有哪些?
4.说明A公司要求工艺管道安装(见图)整改的原因及正确做法?
5.项目部制定的拆除方案,还需要明确哪些内容?
- 11 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
参考答案&解析
一、单项选择题(共 20题,每题 1分。每题的备选项中,只有 1个最符合题意)
1.【参考答案】B
【解题思路】选项A正确,齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合,且用0.05mm塞尺
检查不应塞入;选项B错误,选项C正确,用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙的3倍,铅丝的
长度不应小于5个齿距,沿齿宽方向应均匀放置至少2根铅丝。选项D正确,圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋于
齿侧面中部;圆锥齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面的中部并接近小端;齿顶和齿端棱边不应有接触。
2.【参考答案】B
【解题思路】《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021规定,给水,排水,中水,雨水回用及海水利
用管道应有不同的表示,并应符合下列规定:给水管道应为蓝色环;热水供水管道应为黄色环;热水回水管道应为
棕色环;中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环;排水管道应为黄棕色环。选项B错误,中水管道为淡
绿色环。 8
7
1
9
3. 【参考答案】A 8 4
3
信
【解题思路】次要因素变化则无需微进行再次评定,如坡口形式尺寸、焊丝规格、保护气体流量等,但需要重新
系
联
编制焊接工艺规程。 题
押
准
【知识拓展】焊接工艺评定规则
精
(1)按照NB/T47014《承 压设备焊接工艺评定》,把焊接所有工艺参数分为重要因素、补加因素和次要因素
三种。
(2)重要因素变化的情况都需要重新进行评定,如焊接方法、母材分类、母材厚度、焊丝类别、预热、焊后
热处理、保护气体种类、电流种类和极性等 变化都可以成为重要因素。
(3)当有冲击韧性要求时,补加因素就上 升为重要因素,如线能量、平焊改立焊、多道焊改为单道焊等,反
之则下降为次要因数。
4. 【参考答案】D 8
1
7
9
【解题思路】配电柜二次回路绝缘铜芯导线的截面积一 般不应小于1.5mm2,电8流4互感器回路导线不应小于
信
3
2.5mm²。 微
系
5.【参考答案】D 一
联
唯
【解题思路】A选项,导轨的下端应安装在井道地面的导轨座上, 而不 是井道墙面。因此,这个选项是错误的;
B选项导轨与支架之间的垫片厚度不宜超过3mm,且垫片不宜超过3片。当垫片厚度大于3mm小于7mm时,垫片
之间要点焊;若超过7mm时,应先用与导轨宽度相同的钢板垫入,再用垫片进行调整。因此,这个选项是错误的;
C选项,导轨支架安装,每根导轨不应少于2个支架,支架间距不宜大于2.5m。因此,这个选项是错误的;D选项,
轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工作面接头处不应有连续缝隙,导轨接头处台不应大于0.05mm。选项是正确的。
6.【参考答案】C
【解题思路】敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍。牵引力应加在加强芯上,其牵引力
不应超过光缆允许张力的80%;牵引速度宜为10-15m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留
长度不应小于8m。
7. 【参考答案】A
- 12 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
【解题思路】密度继电器与设备本体六氟化硫本体管道的连接,应满足可与设备本体管路系统隔离,以便对密
度继电器进行校验。
8.【参考答案】B
【解题思路】风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。风管强度
试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;高压风管为1.2倍的工
作压力。风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永久形变形及
损伤为合格。严密性试验压力为系统工作压力。机外余压550Pa属于中压,中压风管为1.2倍的工作压力,且不低
于750Pa。
【知识拓展】、
(1)管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性检验,主要检验风管、部件
制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后方能交付下道工序。
(2)排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的要求。
9. 【参考答案】D
8
7
1
【解题思路】补偿导线应在穿电缆导管4 9或在电缆桥架内敷设,不得直接埋地敷设。
8
3
信
10.【参考答案】A 微
系
【解题思路】钢管及复合管给水联管道在系统试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa。
题
押
【知识拓展】供暖系统安装准完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,
精
蒸汽、热水供暖系统,应以系统顶 点工作压力加 0.1MPa 做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于 0.3MPa。
高温热水供暖系统,试验压力应为 系统顶点工作压力加 0.4MPa。塑料管及复合管的热水供暖系统,应以系统顶点
工作压力加 0.2MPa做水压试验,同时 在系统顶点的试验压力不小于 0.4MPa。
钢管及复合管的供暖系统应在试验压力 下 10min 内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗不漏;
塑料管的供暖系统应在试验压力下1h内压力降 不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降
不大于0.03MPa,同时各连接处不渗不漏。
11.【参考答案】D
8
1
7
【解题思路】选项D错,每片悬式绝缘子的绝缘电阻值 ,不应低于300MΩ。
8
4 9
信
3
12. 【参考答案】D 微
系
【解题思路】选项A错误,气压试验时,用空气预试验,试验 压力宜为0联.2MPa,试验时应装有压力泄放装置,
一
唯
设定压力不得高于试验压力的1.1倍。选项B错误,泄漏性试验压力为 设 计压力。泄漏性试验应在压力试验合格后
进行,泄漏性试验可结合试车一并进行,需检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有
密封点应无泄漏。选项C错误,承受外压的的管道,试验压力为内外压差的1.5,且不得小于0.2MPa。选项D正确,
承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力小于或等于0.5MPa时,应为设计压力的2倍;当设计压力大于
0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。
13.【参考答案】D
【解题思路】本题考查风机盘管。选项A、B正确,风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、
水阻力、功率及噪声等性能进行见证取样检验,同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,不得少于2台;复验合
格后再进行安装。选项C正确,安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。选项D不正确,水压试验压力为
系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,以不渗漏为合格。
- 13 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
【知识拓展】风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非金属柔性连接,
连接应牢固、严密,坡向正确,金属软管及阀门均应保温。凝结水管与风机盘管连接时,宜设置透明软管,能观察
到凝结水排水情况,长度不宜大于150mm。
14. 【参考答案】C
【解题思路】选项C错误,敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍作水压试验,
但不得小于0.4MPa。满水试验满水后静置24h不渗不漏;水压试验在试验压力下10min内无压降,不渗不漏。
15.【参考答案】C
【解题思路】选项A正确,室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径
不得小于6mm。选项B正确,母线槽通电前,母线绝缘电阻测试和耐压试验应合格,母线绝缘电阻值不应小于0.5M
Ω。选项C错误,用1kV兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻,绝缘电阻不得少于20MΩ。选项D正确,母线槽直
线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm;照明母线槽水
平偏差全长不应大于5mm,垂直偏差不应大于10mm。
【知识拓展】
8
7
1
母线槽跨越建筑物变形缝时,应设置补4偿9装置;母线槽直线敷设长度超过80m时,每50~60m宜设置伸缩节。
8
3
信
母线槽连接后的接触电阻应小于0.1Ω。微
系
16. 【参考答案】D 联
题
押
【解题思路】选项A错误,准保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷。
精
选项B错误,水平安装的管道最 外层的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线两侧 45°范围内。选项C错误,
硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度 ,当作为保温层时,不应大于5mm,当作为保冷层时,不应大于2mm。选项D
正确,绝热层施工时,每层及层间接缝 应错开,其搭接的长度宜≥100mm。
17. 【参考答案】C
【解题思路】本题考查施工机械管理的一 般要求。施工机械选择的方法有:应用综合评分法、单位工程量成本
比较法、界限使用判断法、等值成本法。选项A综合考虑。选项B根据机械设备所消耗费用进行比较。选项D又
称折算费用法,通过计算折旧费用,选择费用低者。
8
1
7
18. 【参考答案】D
8
4 9
信
3
【解题思路】设备吊装常用的地基处理方法有碾压法、换 填法、强夯法(强微夯置换法)、桩基法。
系
【知识拓展】常用的地耐力检测方法有压重法。压重块应静置 24小时,联测量记录压重块4个位置的沉降量,
一
唯
若四个点做大沉降量不大于50mm,则证明处理的地基合格。
19. 【参考答案】B
【解题思路】本题考查专项施工方案编制内容。施工工艺技术:包括技术参数、工艺流程、施工方法、操作要
求、检查要求等。
【知识拓展】施工安全保证措施:包括组织保障措施,技术措施和监测监控措施等。
20.【参考答案】B
【解题思路】连铸生产主要设备
(1)浇注设备:钢包回转台、中间罐车、烘烤器。
(2)连续铸钢设备:结晶器及振动装置、二次冷却装置、拉矫机、扇形段更换装置、引锭杆装置。
(3)出坯和精整设备:输送辊道、剪切机、喷印机、推钢机、翻钢机等设备。
【知识拓展】
转炉本体设备吊装方式:吊装方法主要有台车法、滑移法、流动式吊车或卷扬机与滑轮组相配合吊装。
- 14 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
二、多项选择题(共 10 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个
错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5分)
21【参考答案】BCD
【解题思路】选项A错误,滑动轴承,对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦
结合面,任何部位塞入深度应不大于接合面宽度的1/3;对于薄壁轴瓦,在装配后,在中分面处用0.02mm塞尺检查,
不应塞入。选项B正确,滑动轴承轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检査,铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍;选项C
正确,滚动轴承装配方法有压装法和温差法两种,釆用温差法装配时,加热温度不应高于120℃,冷却温度不应低于
-80℃。选项D正确,滑动轴承轴颈与轴瓦的侧间隙可用塞尺检査,单侧间隙应为顶间隙的1/2〜2/3。选项E错误,
滚动轴承轴承外圈与轴承座孔在对称于中心线120°范围内、与轴承盖孔在对称于中心线 90°范围内应均匀接触,且
用0.03mm的塞尺检査时,塞尺不得塞入轴承外圈宽度的1/3。
22.【参考答案】CDE
【解题思路】本题考查安全附件。安全附件品种包括安全阀、爆破片装置,紧急切断阀、气瓶阀门。
23.【参考答案】BCE 8
7
1
9
【解题思路】选项A错误,斜垫铁应8成4对相向使用,搭接长度不应小于全长的3/4。选项D错误,支柱式设备
3
信
垫铁的块数不宜超过3块。 微
系
联
24.【参考答案】CD 题
押
【解题思路】选项A错误 准 ,充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa。选项B错
精
误,装有气体继电器的变压器顶 盖,沿气体继电器的气流方向有1.0%-1.5%的升高坡度。选项E错误,变压器顶盖
上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁 用此吊环吊装整台变压器。
25.【参考答案】ACDE
【解题思路】电气工程的安全和功能检测资料有:照明全负荷试验记录,大型灯具牢固性试验记录,避雷接地
电阻测试记录,线路、插座、开关接地检验记录 。
26. 【参考答案】ACDE
【解题思路】本题考查发电机转子穿装方法。发电 机转子穿装,不同的机组有不同的8穿转子方法,常用的方法
1
7
9
有滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法 、用两台跑车的方法等。8 4
信
3
【知识拓展】 微
系
组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等 。 一
联
唯
27.【参考答案】ABC
【解题思路】照明光源的选择要求
①灯具安装高度较低的房间宜采用LED光源、细管径直管形三基色荧光灯;
②灯具安装高度较高的场所宜采用LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯或大功率细管径形直管荧光灯;
③重点照明宜采用LED光源、小功率陶瓷金属卤化物灯;
④室外照明场所宜采用LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯;
⑤照明设计不应采用普通照明白炽灯,对电磁干扰有严格要求,且其他光源无法满足的特殊场所除外。
28.【参考答案】ABCE
【解题思路】承重结构所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含量的合格保证,对焊接
结构尚应具有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证;
对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。
- 15 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
29.【参考答案】BCDE
【解题思路】建设单位办理竣工备案应当提交的文件
①工程竣工验收备案表。
②工程竣工验收报告,应当包括工程报建日期,施工许可证号,施工图设计文件审查意见,勘察、设计、施工、
工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件。
③由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。
④由住房和城乡建设部消防设计审查验收主管部门对特殊建设工程验收合格的证明文件。
⑤施工单位签署的工程质量保修书。
⑥法律法规规定的必须提供的其他文件。
30. 【参考答案】BC
【解题思路】本题考查焊缝检验。焊缝表面允许存在的缺陷包括:咬边、角焊缝厚度不足、角焊缝焊脚不对称
等。
【知识拓展】焊缝表面不允许存在的缺陷包 括:裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、未焊满;
8
7
1
9
4
8
3
三、实务操作和案例分析题(共5信题,(一)、(二)、(三)题各 20分,(四)、(五)题各 30
微
系
分) 联
题
押
准 案例一
精
【参考答案】
1.(本小题5分)
(1)E公司具备安装资格(1分) 。
(2)理由:任一级别压力管道安装单 位或锅炉安装单位均可进行压力容器安装(2分),E公司具有GC1压力
管道安装资质,可以安装压力容器(2分)。
【解题思路】任一级别安装资格的锅炉安装单 位或压力管道安装单位均可进行压力容器安装。
【知识拓展】
8
①固定式压力容器安装不单独进行许可,各类车用气 瓶安装无需许可。 9
1
7
8
4
信
3
②压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行,不单独进行许可。
微
系
2.(本小题6分) 联
一
唯
(1)履带式起重机的现场组装方案需要组织专家论证(1分)。
理由:起重量300kN(30t)及以上起重机械的安装与拆卸工程属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程,
本工程中履带式起重机主机的起重量为1250t,辅机的起重量为260t,组装方案应经专家论证(2分)。
(2)洗涤塔吊装采用“单主机抬吊递送法”需要组织专家论证(1分)。
理由:“单主机抬吊递送法”属于2台(或以上)起重设备联合作业,属于非常规起重方法(1分);采用非常
规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程,
本工程中洗涤塔重690t(上塔220t,下塔470t),吊装方案应经专家论证(2分)。
3.(本小题5分)
(1)1是吊耳(1分)、2是吊索(1分)、3是平衡梁(1分)。
(2)起重机的最大起升高度=500+54000+24000+(12000-6000)+400=84900mm(2分)。
4.(本小题4分)
还包括:1)基础位置、标高、几何尺寸(1分),2)基础外观质量(1分),3)直埋地脚螺栓的标高、露出基
- 16 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
础的长度(2分)。
【解题思路】
设备基础施工质量验收要求:
1)设备基础混凝土强度的验收要求
(1)基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土
强度是否符合设计要求。
(2)如果对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位对基础的强度进行复测。
(3)重要的设备基础应做预压强度试验,预压合格并有预压沉降详细记录。如大型锻压设备、汽轮发电机组、
大型油罐。
2)设备基础位置、标高和几何尺寸的验收要求
(2)设备基础位置和尺寸的主要检查项目:基础的坐标位置;不同平面的标高;平面外形尺寸;凸台上平面
外形尺寸;凹槽尺寸;平面的水平度;基础的垂直度;预埋地脚螺栓的标高和中心距;预埋地脚螺栓孔的中心位置、
深度和孔壁垂直度;预埋活动地脚螺栓锚板的标 高、中心线位置、带槽锚板和带螺纹孔锚板的平整度等。
8
7
1
(2)检查基础坐标、中心线位置时,4应9沿纵、横两个方向测量,并取其中的最大值。
8
3
信
3)设备基础外观质量检查验收要微求
系
4)地脚螺栓检查验收要求 联
题
押
(1)直埋地脚螺栓 准
精
①直埋地脚螺栓与基础浇灌 在一起,用来固定没有强烈振动和冲击的设备。如直钩螺栓、弯钩螺栓、弯折螺栓、
U形螺栓、爪式螺栓、锚板螺栓等 。
②直埋地脚螺栓中心距、标高及露 出基础长度符合设计或规范要求。
(2)活动地脚螺栓
①活动地脚螺栓是一种可拆卸的地脚螺栓 ,用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设备。如T形头螺栓、
拧入式螺栓、对拧式螺栓等。
8
1
7
8
4
9
信
3
微
系
案例二 联
一
唯
【参考答案】
1.(本小题6分)
(1)还应补充:1)铁芯检查;(1分)2)绕组检查(1);3)绝缘围屏检查;(1)4)绝缘屏障检查;(1分)
5)油循环管路与下轭绝缘接口部检查。(1分)
(2)器身检查完毕后,必须用合格的变压器油进行冲洗,不得有遗留杂物。(1分)
【解题思路】
1)检查内容:铁芯检查;绕组检查;绝缘围屏检查;引出线绝缘检查;无励磁调压切换装置的检查;有载调
压切换装置的检查;绝缘屏障检查;强迫油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。
2)器身检查完毕后,必须用合格的变压器油进行冲洗,不得有遗留杂物。
2.(本小题7分)
(1)强迫油循环水冷却器,持续1h 应无渗漏(2分)。
(1)制止原因:变压器的低压侧中性点的接地回路中,靠近变压器处,采用焊接连接不妥,宜做一个可拆卸
- 17 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
的连接点。(2分)
(2)变压器交接试验还应包括:
1)检查所有分接的电压比;2)测量铁芯及夹件的绝缘电阻;
3)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比;4)绕组连同套管的交流耐压试验;
5)额定电压下的冲击合闸试验;6)检查变压器的相位。(3分,写对任意3个即可)。
【解题思路】
冷却装置安装前应按制造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验;冷却器、强迫油循环风冷却器,持续
30min应无渗漏;强迫油循环水冷却器,持续1h应无渗漏。
变压器的低压侧中性点必须直接与接地装置引出的接地干线连接,变压器箱体、支架或外壳应接地,且有标识。
变压器中性点的接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸的连接点。
变压器交接试验:
(1)绝缘油试验或SF 气体试验
6
(2)测量绕组连同套管的直流电阻
8
7
1
变压器的直流电阻与同温下产品出厂实4 9测数值比较,相应变化不应大于2%。
8
3
信
(3)检查所有分接电压比 微
系
(4)检查变压器的三相连接组联别
题
押
可以采用直流感应法或交流准电压法分别检测变压器三相绕组的极性和连接组别。
精
(5)测量铁心及夹件的绝 缘电阻
(6)测量绕组连同套管的绝缘 电阻、吸收比
①用2500V摇表测量各相高压绕组 对外壳的绝缘电阻值,用500V摇表测量低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值。
测量完后,将高、低压绕组进行放电处理。
②吸收比是通过计算得出的,测量绝缘电 阻时,摇表摇15s和60s时,阻值有差异,此时的比值就是吸收比。
(7)绕组连同套管的交流耐压试验
①电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。对10kV以下小容量的变压
8
1
7
器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。
8
4 9
信
3
②变压器交流耐压试验不但对绕组,对其他高、低耐压元件 都可进行。进行微耐压试验前,必须将试验元件用摇
系
表检查绝缘状况。 联
一
唯
(8)额定电压下的冲击合闸试验
①在额定电压下对变压器冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象,其中750kV
变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩
短,但不应少于5min。
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验时,变压器中性点应接地。
(9)检查变压器的相位,应与电网相位一致。
3.(本小题4分)
根据背景:
已完工程预算费用 BCWP=1500m×150 元/m=225000 元(1分)
已完工程实际费用 ACWP=350000 元
计划工程预算费用 BCWS=(3000/30×20)m×150 元/m=300000 元(1分)
(1)CPI=BCWP/ACWP=225000/350000=0.64,说明费用超支。(1分)
- 18 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
(2)SPI=BCWP/BCWS=225000/300000=0.75,说明进度延误。(1分)
4.(本小题3分)
(1)维修费用应该由建设单位承担。(1分)
(2)理由:本工程建设单位于 2020 年4月25 日未经竣工验收投入使用,作为保修期开始计算。电气管线保
修期为2年,2022 年5月10 日,部分电气管线损坏,已过保修期。(2分)
【解题思路】
1)建设工程中安装工程在正常使用条件下的最低保修期限为:
(1)建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。
(2)电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。
(3)供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期。
(4)其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。
8
7
1
4 9 案例三
8
3
信
【参考答案】 微
系
1.(本小题4分) 联
题
押
交底的层次、阶段及形式应准根据:1)工程的规模(1分)和2)施工的复杂(1分)、难易程度(1分)及3)
精
施工人员的素质(1分)来确定 。
【解题思路】
底可分层次、分阶段进行。交底的 层次、阶段及形式需根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施工人员的
素质确定。(技术交底一样)
【知识拓展】
(1)交底的依据需包括施工组织设计、专项施工方案、施工图纸、施工工艺、技术规范及质量标准等。
(2)交底的内容一般需包括质量要求和目标、施工部位、工艺流程及标准、验收标准、使用的材料、施工机
8
1
7
具、环境要求、进度规定及操作要点。
8
4 9
信
3
2.(本小题4分) 微
系
并联水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接(或顺水 三通)的连联接形式(2分),夹角不应大于60°(2
一
唯
分)。
【解题思路】
并联空调循环水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接(或顺水三通)的连接方式,夹角不应大于60°。
【知识拓展】
管道与空调水泵采用金属或橡胶软接头连接,与设备连接的管道应设置独立支架,当设备安装在减振基座上时,
独立支架的固定点应为减震基座。
3.(本小题6分)
(1)根据背景分析,主要质量问题有:咬口开裂(1分)、风管几何尺寸超差(1分)、法兰螺栓孔距超差(1
分)。
(2)主要质量问题的累计频率是85%(3分)
【解题思路】考查调查统计表法。
【知识拓展】
- 19 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
排列图法:通常按累计频率划分为主要因素A类(0~80%)、次要因素B类(80%~90%)和一般因素C类(90%~
100%)三类。
4.(本小题6分)
(1)制冷系统的吹扫排污合格标准:
应采用压力为0.5MPa~0.6MPa(表压)的干燥压缩空气或氮气,应以白色(布)标识靶 检查5min,目测无
污物为合格。(3分)
(2)降低接地电阻的措施:1)降阻剂(1分)、换土(1分)、接地模块(1分)。
【解题思路】
制冷系统的吹扫排污应采用压力为0.5MPa~0.6MPa(表压)的干燥压缩空气或氮气,应以白色(布)标识靶 检
查5min,目测无污物为合格。
当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。
【知识拓展】
冷却塔安装:
8
7
1
1)基础的位置、标高应符合设计要求,4 9进风侧距建筑物应大于1m。冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不
8
3
信
锈钢螺栓,紧固力应一致、均匀。 微
系
2)冷却塔安装应水平,单台冷联却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2‰。多台冷却塔安装时,排列应整齐,
题
押
各台开式冷却塔的水面高度应一准致,高度偏差值不应大于30mm。
精
3)冷却塔的集水盘应严密 、无渗漏,进、出水口的方向和位置应正确,布水器应布水均匀,组装的冷却塔的
填料安装应在所有电、气焊接作业 完成后进行。
4)冷却塔与管道连接应在管道冲 (吹)洗合格后进行。
案例四
【参考答案】
8
1
7
1.(本小题5分)
8
4 9
信
3
绿色建筑评价指标体系应由:1)安全耐久(1分)、2)健康 舒适(1分)3)微生活便利(1分)、4)资源节约(1
系
分)、4)环境宜居(1分)5类指标组成。 联
一
唯
【解题思路】
(1)绿色建筑评价应在建筑工程竣工后进行。在建筑工程施工图设计完成后,可进行预评价。绿色建筑划分
应为基本级、一星级、二星级、三星级4个等级。
(2)绿色建筑评价指标体系应由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标组成,且每
类指标均包括控制项和评分项;评价指标体系还统一设置加分项。
【知识拓展】
1)评价框架体系
绿色施工评价框架体系应由基本规定评价、指标评价、要素评价、批次评价、阶段评价、单位工程评价及评
价等级划分等构成,绿色施工评价依此顺序进行。
(1)指标评价应对控制项、一般项和优选项的条款进行评价。
(2)要素评价应在指标评价的基础上,对环境保护、资源节约、人力资源节约和保护三个要素分别进行评价。
(3)单位工程评价应在阶段评价的基础上进行,评价等级划分应分为不合格、合格和优良三个等级。
- 20 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
(4)评价频次,工程项目绿色施工批次评价次数每季度不应少于1次,且每阶段不应少于1次。
2)评价方法
单位工程绿色施工等级及判定标准根据现行国家标准《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T 50640-2023
的计分标准、计算公式、要素权重系数及技术创新加分项,计算出单位工程绿色施工总得分,判定出单位工程绿色
施工等级。
3)评价组织、程序与资料
(1)评价组织
①单位工程绿色施工评价应由建设单位组织,施工单位和监理单位参加。
②单位工程绿色施工阶段评价应由建设单位或监理单位组织,建设单位、监理单位和施工单位参加。
③单位工程绿色施工批次评价应由施工单位组织,建设单位和监理单位参加。
(2)评价程序
单位工程绿色施工评价应由施工单位书面申请,在工程竣工前进行评价。
2.(本小题6分)
8
7
1
施工方案交底内容包括:1)工程的施4工9程序和顺序(1分)、2)施工工艺、(1分)3)操作方法、(1分)4)
8
3
信
要领、(1分)5)质量控制、(1分)6微)安全措施等。(1分)
系
【解题思路】 联
题
押
施工方案交底内容为该工程准的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。
精
【知识拓展】
施工组织设计交底的内容包括 :工程特点、难点;主要施工工艺及施工方法;施工进度安排;项目组织机构设
置与分工;质量、安全技术措施等。
3.(本小题6分)
图中1表示止回阀(2分);2表示安全阀 (2分);3表示连接管(2分)。
4.(本小题4分)
当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护连接导体,保护连接导体宜为圆钢,且直径不
8
1
7
应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。(4分)
8
4 9
信
3
【解题思路】 微
系
非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊接保护连接 导体,保护联连接导体宜为圆钢,且直径不应小于
一
唯
6mm,搭接长度应为圆钢直径的6倍。
【知识拓展】
镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护连接导体;保护连接导
体应为截面不小于4mm2的铜芯软导线。
5.(本小题9分)
(1)A公司项目部提出的设计变更程序:
1)施工单位提出变更,报监理单位审核;(1分)
2)审核技术上是否可行、施工难易程度和工期是否增减,核算造价影响,审核后报建设单位审批。(1分)
3)建设单位同意后,通知设计单位实施设计变更,出变更图纸或变更说明;(1分)
4)建设单位将变更图纸或变更说明发至监理、施工单位。(1分)
(2)试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头(3分)。
(3)排水立管管径不应小于75mm。(2分)。
- 21 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
【解题思路】
末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分
区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通
气管,且管径不应小于75mm。
【知识拓展】
建筑高度大于100m的公共建筑,其高层主体内设置的自动喷水灭火系统应采用快速响应喷头。自动喷水灭火
系统每个报警阀组控制的供水管网水力计算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设
置DN25的试水阀。
1)设计单位进行设计变更
设计单位进行设计变更,出变更图纸或变更说明;建设单位将变更图纸或变更说明发至监理、施工单位。
2)建设单位提出设计变更
建设单位组织变更论证,论证变更是否技术上可行、施工难易程度和对工期影响程度,论证变更对造价影响程
度。论证结果同意后,通知设计单位,进行设计 变更,出变更图纸或变更说明。变更图纸或变更说明由建设单位发
8
7
1
至监理、施工单位。监理单位提出变更建议4 9的,需要向建设单位提出变更计划,按本程序执行。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
案例五
【参考答案】
1.(本小题6分)
还应从:1)工程保修、2)竣工验收、 3)质量、4)安全、5)进度、6)工程款支付等进行全过程的管理。(6
分)
【解题思路】
总承包单位对分包单位及分包工程的施工管理,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以
8
1
7
及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管 理。
8
4 9
信
3
2. (本小题9分) 微
系
(1)A公司可索赔的费用: 联
一
唯
1)由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司在施工时挖 断供 水管道。造成A公司损失。可以索赔材
料费65万,机械停滞总费用43万元,人员窝工费4.8×25。(1分)
2)B公司机械停滞费18万元,根据合同关系,B公司找A公司索赔,A公司找建设单位索赔。(1分)
3)当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54万元。属于不可抗力,隔离费用不能索赔。
(1分)
总的索赔费用:65+43+4.8×25+18=246万元。(2分)
(2)正式索赔文件有:1)索赔申请表(1分)、2)批复的索赔意向书(1分)、3)编制说明(1分)、4)附件
(1分)等。
【解题思路】
承包人的正式索赔文件有:索赔申请表、批复的索赔意向书、编制说明、附件等。包括本项费用或工期索赔有
关的各种往来文件,承包人发出的与工期和费用索赔有关 的证明材料及详细计算资料。
3. (本小题6分)
- 22 -
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
脱脂件的密封保护措施:1)充氮封存(2分)或2)采用气相防锈纸(2分)、气相防锈塑料袋(2分)等进行
密封保护。
【解题思路】
有防锈要求的脱脂件经脱脂处理后,可采取充氮封存或采用气相防锈纸、气相防锈塑料袋等进行密封保护。
【知识拓展】
管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进行。
4. (本小题6分)
整改的原因及正确做法:
(1)原因一:波纹管膨胀节内套管焊接固定的一端安装在水流的流岀端;(1分)
正确做法:波纹管膨胀节内套管焊接固定的一端,在水平管道上应位于介质流入端。(1分)
(2)原因二:管道对口处的间隙3mm;(1分)
正确做法:管道对口时应在距接口中心200mm处测量平直度,管道公称尺寸小于100mm时,允许偏差1mm;
(1分)【超纲】
8
7
1
【扩展】管道对口时应在距接口中心24090mm处测量平直度,管道公称尺寸小于100mm时,允许偏差1mm;
8
3
信
管道公称尺寸大于或等于100mm时,微允许偏差2mm,且全长允许偏差均为10mm。
系
(3)原因三:法兰上的螺栓孔联对中布置;(1分)
题
押
正确做法:法兰上的螺栓孔准跨中布置;(1分)
精
【解题思路】
管道采用法兰连接时,法兰密 封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;大直径密封垫片需要拼接时,应采用
斜口搭接或迷宫式拼接,不得采用平口 对接;法兰螺栓孔应跨中布置;法兰连接应与钢制管道同心,螺栓应能自由
穿入;法兰平面之间应保持平行,法兰接头 的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;法兰连接应使用同一规格螺栓,安
装方向应一致,螺栓应对称紧固。
5.(本小题3分)
还需要明确:①拆除方法(1分)、②防护措施(1分)、③人员要求等(1分)。
8
1
7
【解题思路】
8
4 9
信
3
对于必须进行报废处理的,项目应制定拆除方案,明确拆 除范围、拆除方法微、防护措施、人员要求等,对重新
系
制作的工程要制定质量预防措施。 联
一
唯
【知识拓展】
质量问题调查内容包括:质量问题发生的范围、部位、性质、影响程度、施工单位、施工人员等。项目应根据
质量问题的性质和严重程度,向建设单位、监理单位和本单位管理部门进行报告,写出质量问题调查报告。
对于能够通过返工处理达到标准要求的,由项目针对产生质量问题的原因制定整改措施,明确整改方法、质量
要求、整改时间和整改人员,整改完成后按原施工验收规范进行验收。