第三节 混凝土工程
一、混凝土的拌制★
二、混凝土的运输★★
三、混凝土的浇筑振捣★
四、混凝土的养护★
五、大体积混凝土的浇筑、养护和温度控制措施★★
六、其他混凝土
一、混凝土的拌制
(3)混凝土应采用机械拌制,宜选用强制性拌和机。
(5)混凝土搅拌完毕后,宜在搅拌地点和浇筑地点分别取样检测坍落度,每一工作班或每一单元结构物不应少
于两次,评定时应以浇筑地点的测值为准。混凝土拌合物从搅拌机出料起至浇筑入模的时间不超过15min时,其
坍落度可仅在搅拌地点取样检测。
二、混凝土的运输
(1)运输能力应与混凝土的凝结速度和浇筑速度、浇筑方量相适应,应使浇筑工作不间断,且混凝土运到浇筑
地点时仍能保持其均匀性和设计的坍落度。混凝土的运输宜采用搅拌运输车,或在条件允许时采用泵送方式输
送;采用吊斗或其他方式运输时,运距不宜超过100m且不得使混凝土产生离析。
(2)混凝土运至浇筑地点后发生离析、泌水或坍落度不符合要求时,应进行第二次搅拌,二次搅拌时不宜加
水,确有必要时,可同时加水、相应的胶凝材料和外加剂并保持其原水胶比不变,添加的材料不得超过有关规
定;二次搅拌仍不符合要求时,不得使用。
三、混凝土的浇筑振捣
(3)混凝土应按一定的厚度、顺序和方向分层浇筑,且应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土;
上下层同时浇筑时,上层与下层的前后浇筑距离应保持1.5m以上;在倾斜面上浇筑混凝土时,应从低处开始逐
层扩展升高,并保持水平分层。混凝土分层浇筑的厚度视振捣方式的不同确定,但均不得超过300mm,并与振捣
设备相适应。
(4)混凝土的浇筑宜连续进行,因故中断间歇时,其间歇时间应小于前层混凝土的初凝时间或重塑时间。
四、混凝土的养护
(2)混凝土浇筑完成,应在其收浆后,尽快予以覆盖并洒水保湿养护。对干硬性混凝土、高强度和高性能混凝
土、炎热天气浇筑的混凝土以及桥面等大面积裸露的混凝土,应加强初始保湿养护,具备条件的可在浇筑完成
后立即加设棚罩,待收浆后再予以覆盖和洒水养护,覆盖时不得损伤或污染混凝土的表面。(4)新浇筑的混凝土与流动的地表水或地下水接触时,应采取临时防护措施,保证混凝土在7d以内且强度达到
设计强度的50%以前,不受水的冲刷侵袭;当环境水具有侵蚀作用时,应保证混凝土在10d以内且强度达到设计
强度的70%以前,不受水的侵袭。混凝土处于冻融循环作用的环境时,宜在结冰期到来4周前完成浇筑施工,且
在混凝土强度未达到设计强度等级的80%前不得受冻,否则应采取技术措施,防止发生冻害。
五、大体积混凝土的浇筑、养护和温度控制措施
(1)施工前应根据原材料、配合比、环境条件、施工方案和施工工艺等因素进行温控设计和温控监测设计,并
应在浇筑后按该设计要求对混凝土内部和表面的温度实施监测和控制。对大体积混凝土进行温度控制时,应使
其内部最高温度不高于75℃,内表温差不大于25℃,混凝土表面与大气温差不大于20℃。
(2)大体积混凝土可分层、分块浇筑,分层、分块的尺寸宜根据温控设计的要求及浇筑能力合理确定;当结构
尺寸相对较小或能满足温控要求时,可全断面一次浇筑。
(3)分层浇筑时,在上层混凝土浇筑之前应对下层混凝土的顶面进行凿毛,且新浇混凝土与下层混凝土的温差
宜小于20℃,并应采取措施将各层间的浇筑间歇期控制在7d以内。
(4)分块浇筑时,块与块之间的竖向接缝面有平行于结构物的短边,并应在浇筑完成拆模后按施工缝的要求进
行凿毛处理。后浇段宜采用微膨胀混凝土,并应一次浇筑完成。
(5)大体积混凝土的浇筑宜在气温较低时进行,但混凝土的入模温度应不低于5℃;热期施工时宜采取措施降
低混凝土的入模温度,且其入模温度宜不高于28℃。
(6)大体积混凝土的温度控制宜按照“内降外保”的原则,对混凝土内部采取设置冷却水管通循环水冷却、对
混凝土外部采取覆盖蓄热或蓄水保温等措施进行。
(7)大体积混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥时,其浇筑后的养护时间宜不少于14d,采用其他品种的
水泥时宜不少于21d。
【2023真题】混凝土的运输能力应和( )有关。
A.凝结速度
B.浇筑速度
C.浇筑方量
D.强度
E.用水量
答案:ABC
解析:混凝土的运输能力应与混凝土的凝结速度和浇筑速度、浇筑方量相适应。