文档内容
第五节 下部构造
一、现浇混凝土桥墩台质量监理★
二、预制安装墩台身和盖梁质量监理
三、浆砌工程质量监理★
一、现浇混凝土桥墩台质量监理
2.现浇混凝土墩、台身施工质量要求
(1)墩、台身施工前,应对其施工范围内基础顶面的混凝土进行凿毛处理。在混凝土浇筑时应对结合面进行湿
润,并不得积水。
(2)墩、台身高度超过10m时,可分节段施工。上一节段施工时,已浇节段的混凝土强度应不低于2.5MPa。各
阶段浇筑混凝土施工的间歇时间宜控制7d以内。
(3)模板在安装过程中应通过测量监控措施保证墩、台身的垂直度,并应有防倾覆的临时措施;对高墩且风力
较大地区的墩身模板,应考虑其抗风稳定性。
(4)应采取措施缩短墩、台身与承台之间浇筑混凝土的间隔时间,间歇期不宜大于10d。
(5)桥墩的钢筋可分阶段制作和安装,应保证其精度。
(6)混凝土浇筑完成后,应及时进行养护,养护时间不得少于7d。
(7)现浇混凝土墩、台身的施工质量实测项目见表4-24,混凝土强度、轴线偏位为关键项目。
现浇墩、台身混凝土质量检验标准和实测项目 表4-24
项
检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率
次
1△ 混凝土强度(MPa) 在合格标准内 按JTGF80/1—2017附录D检查
尺量:每施工节段测1个断面,不分节
2 断面尺寸(mm) ±20
段施工的测2个断面
全高 H≤5m ≤5 全站仪或垂线法:纵横向各测2处
3 竖直度 5m60m ≤H/3000,且≤30 全站仪:纵横向各测2处
4 顶面高程(mm) ±10 水准仪:测3处
轴线偏 H≤60m 10,且相对前一节段≤8
全站仪:每施工节段测顶面边线与两轴
5△ 位
H>60m ≤15,且相对前一节段≤8 线交点
(mm)
6 节段间错台(mm) ≤5 尺量:测每节每侧面
2m直尺:每侧面每20m2测1处且不少于
7 平整度(mm) ≤8
3处,每处测竖直、水平2个方向8 预埋件位置(mm) 满足设计要求,设计未要求时≤5 尺量:每件测
【2023真题】关于现浇墩台的说法中,正确的是( )。
A.基础顶面应凿毛
B.混凝土浇筑时应对结合面进行湿润
C.各阶段浇筑混凝土施工间隔时间控制在28d以内
D.桥墩的钢筋可分阶段制作和安装,应保证其精度
E.混凝土养护时间不少于7d
答案:ABDE
解析:C应为各阶段浇筑混凝土施工间隔时间控制在7d以内。
三、浆砌工程质量监理
3.砌筑用砂浆
(4)一组砂浆试样的强度为该组试样3个70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件28d抗压极限强度的算术平均值,
结果精确至0.1MPa。当3个试件的最大或最小值与中间值的差超过中间值的15%时,以中间值为该组试件的抗压
强度。当两个测试值与中间值的差值均超过中间值的15%时,该组试验结果无效。
砂浆试样强度应符合以下要求:
同一等级的各组砂浆试样的平均强度应不低于图纸规定的砂浆等级的1.1倍;
任一组试件的强度应不低于图纸规定的砂浆等级的85%。
8.桥墩、台身砌体施工质量检验标准和实测项目
墩、台身砌体的质量检验和实测项目 表4-26
项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率
1△ 砂浆强度(MPa) 在合格标准内 按JTGF80/1—2017附录F检查
2 轴线偏位(mm) ≤20 全站仪:纵、横向各测2点
料石 +20,-10
墩台长,宽
3 块石 +20,-10 尺量:测3个断面
(mm)
片石 +20,-10
料石 ≤20
侧面平整度 2m直尺:每20m2测1处,且不少于3
4 块石 ≤20
(mm) 处,每处测竖直、水平2个方向
片石 ≤20
竖直度或坡度 料石、块石 ≤0.3
5 铅锤法:测两轴线位置,共4处
(%) 片石 ≤0.56△ 墩、台顶面高程(mm) ±10 水准仪:测5处
【例-多选题】墩、台身砌体的实测项目中,属于关键项目的是( )。
A.砂浆强度
B.轴线偏位
C.墩台尺寸
D.垂直度
E.墩台顶面高程
答案:AE
解析:砂浆强度和墩台顶面高程为关键项目。
第六节 上部构造
一、一般规定
二、预应力混凝土工程质量监理★★
三、梁式桥质量监理★★
四、拱桥质量监理★★
五、钢结构工程质量监理
六、钢混组合结构质量监理
七、斜拉桥质量监理
二、预应力混凝土工程质量监理
(一)预应力筋的选择及制作
(1)预应力筋的选择
可采用钢丝、钢绞线、螺纹钢筋等。
(2)预应力筋的检验
分批 外观检查 力学试验 不合格处理
先从每批中抽查5%且不少于 表面质量检查合格,抽取
不大于 5盘,进行表面质量检查, 5% ,但不少于3盘,在每
钢丝
60t 如检查不合格,则应对该批 盘钢丝的两端取样检验抗拉 有一项不合格时,双
钢丝逐盘检查 强度、弯曲和伸长率 倍复验;如仍有一项
不大于 任取3盘,端部正常部位截取一组试样进行表面质量、直 不合格,则该批不合
钢绞线
60t 径偏差和力学性能试验;少于3盘,逐盘取样 格。
螺纹 不大于 任选2根钢筋截取试件进行
对表面质量应逐根目视检查
钢筋 100t 拉伸试验(3)预应力筋进场后的存放时间应不超过6个月。在室外存放时,不得直接堆放在地面上,应支垫并覆盖。
(5)预应力筋的下料,应采用切割机或砂轮锯切断,严禁采用电弧切割。
(二)锚具、夹具和连接器
2、锚具、夹具和连接器的检验
项目 抽样要求 不合格要求 特殊要求
抽取2%且不少于10套样品,检验表面 有1个零件不符合要 配套的锚垫板、螺旋筋允许
外观检验
裂纹及锈蚀情况(不得有)。 求,应逐件检验。 表面有轻微锈蚀。
抽取2%且不少于10套样品,检验外形
尺寸检验
尺寸
有1个零件不符合要
抽取3%且不少于5套样品,每个零件 如仍有1个零件不符合要
硬度检验 求,另取双倍重新检
测试3点。 求,本批逐件检验。
验;
静载锚固试 在外观、硬度检验均合格的同批产品中
验 抽取样品组成3个组装件
锚具的每个验收批不超过2000套;夹具、连接器的每个验收批不超过500套;获得第三方独立认证的产品,其验
收批可扩大1倍。已经检验合格的产品,在现场的存放期若超过1年,再用时应进行外观检验。
(四)施加预应力的一般规定
1.预应力张拉用的机具设备和仪表应符合的规定
(2)张拉千斤顶与压力表应配套标定、配套使用。
张拉设备重新进行标定的情况:使用时间超过6个月;张拉次数超过300次;使用过程中千斤顶或压力表出现异
常情况;千斤顶检修或更换配件后
2.施加预应力前时应达到的要求
(3)预应力筋已安装到位,锚具安装正确,结构或构件混凝土已达到要求的强度和弹性模量(龄期)。
3.对预应力筋施加预应力应符合的规定
(3)预应力筋张拉采取应力和伸长率双控。采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。实际伸长值和理
论伸长值的差值应符合设计规定;设计未规定时,偏差应控制在±6%以内。
(五)混凝土浇筑
(1)模板、钢筋、管道、锚具和预应力钢筋经监理工程师检查并批准后,方可浇筑混凝土。
(2)预应力结构混凝土的浇筑应符合下列要求:
②浇筑混凝土时,宜选用插入式、附着式或平板式等振动器进行振捣。对箱梁腹板与底板及顶板连接处的承托、预应力筋锚固区及其他预应力钢束与钢筋密集的部位,应采取有效措施加强振捣。
【2023真题】关于桥梁工程预应力筋选择及制作的说法,符合《公路桥梁施工技术规则》(JTG/T3650-2020)
规定的有( )。
A.预应力筋的性能和质量应符合现行国家标准
B.预应力筋进场后存放时间宜不超过6个月
C.预应力筋下料长度应根据经验确定
D.预应力筋下料应采用电弧切割
E.预应力筋表面不得有裂纹、小刺等缺陷
答案:ABE
解析:选项C错误,预应力筋制作时的下料应符合规定,下料长度应通过计算确定,计算时应考虑结构的台座长
度或孔道长度、锚夹具厚度、千斤顶长度、锻头预留量、冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和张拉工作长
度等因素。
选项D错误,预应力筋的下料,应采用切断机或砂轮锯切断,严禁采用电弧切割。