考点1:非金属板材的分类及应用
板材分类 低压 中压 高压 潮湿 洁净 酸碱
玻璃纤维复合板材 √ √
酚醛复合板材 √ √ √
聚氨酯复合板材 √ √ √ √ √
硬聚氯乙烯板材 √ √
【口诀】玻璃不承压(低中压);粉的低潮中;全聚德的烤鸭人人喜欢,除了心酸的同行;石头干净、
耐酸碱腐蚀
星级:☆
章节来源:第一章第一节机电工程常8用 材料
7
1
9
分值:1分 8 4
3
信
【例】下列非金属风管材料中微,适合于酸碱环境的是( )。
系
联
A.聚氨酯复合板材 题
押
准
B.酚醛复合板材 精
C.硬聚氯乙烯板材
D.玻璃纤维复合板材
【答案】C
考点2:容积式泵
往复泵 活塞泵、柱塞泵和隔膜泵
8
容积式泵 齿轮泵、螺 杆泵和叶片泵 9 1 7
回转泵 8
4
【口诀】赤裸 夜回 信
3
微
系
按运动部件运动方式的不同分类
联
一
唯
星级:☆☆
章节来源:第一章第二节机电工程常用设备
分值:1-2分
【例】下列泵类设备中属于往复泵的有( )
A.活塞泵
B.螺杆泵
C.叶片泵
D.齿轮泵
E.隔膜泵
【答案】AE
优路官方网站:www.youlu.com 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点3:叶轮式泵的类型
按泵的叶轮和流道结构的特点不同分为离心泵、轴流泵、混流泵和旋涡泵等。
【口诀】妯娌混炫
星级:☆☆
章节来源:第一章第二节机电工程常用设备
分值:1-2分
【例】下列泵类设备中不属于叶轮式泵的是( )
A.离心泵
B.轴流泵
C.叶片泵
D.旋涡泵
【答案】C 7 8
1
9
4
8
3
考点4:输送设备的分类 信
微
系
联
题
有挠性 带式输送机、押链板输送机、刮板输送机、埋刮板输送机、小车输送机、悬挂输送机、斗式提
准
牵引件 升机、气力精输送设备
无挠性 螺旋输送机、滚 柱输送机、气力输送机
牵引件
【口诀】无脑萝莉滚
星级:☆☆
章节来源:第一章第二节机电工程常用设备
分值:1-2分
1
7 8
9
8
4
【例】下列输送机中,具有挠性牵引件的有( ) 。
信
3
微
A.带式输送机 系
联
一
B.刮板输送机 唯
C.斗式提升机
D.滚柱输送机
E.螺旋输送机
【答案】ABC
考点5:钢塔架基础施工的测量
1.可根据起止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,中心桩测定后,一般采
用十字线法或平行基线法进行控制,控制桩应根据中心桩测定。
2.当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m,同时,不宜小于20m。
3.对于一段架空输电线路,其测量视距长度不宜超过400m。
4.大跨越档距测量。通常采用电磁波测距法或解析法测量。
2 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
【口诀】打垮慈禧
星级:☆☆
章节来源:第二章第一节工程测量技术
分值:1-2分
【例】在大跨越档距之间,通常采用( )测量。
A.电磁波测距
B.钢尺
C.解析法
D.高差法
E.仪高法
【答案】AC
考点6:流动式起重机的选用步骤 8
7
1
9
4
8
3
信
根据被吊装设备的就位平面位置、现场情况确定起重机的站车位置。站车位置一旦确定,起
微
定幅度 系
重机的幅度也就确联定了
题
根据被吊装设押备(构件)的就位高度、设备尺寸、吊索高度等确定设备吊装的最小起升高度,
准
定臂长
精
再由起重机的起升高度曲线确定起重机臂长
定额定起
通过起重机的起 重量性能表,查阅起重机在同一幅度时不同臂长的额定起重量
重量
比大小 起重机的额定起重量大于计算载荷
计算安全
计算吊臂与设备、吊臂与附近 构筑物、设备与构筑物等之间的安全距离
距离
【口诀】未必骑大驹
8
星级:☆☆☆ 9 1
7
8
4
章节来源:第二章第二节起重技术 信
3
微
系
分值:2-5分 联
一
唯
【例】吊装某台设备,依据起重机特性曲线确定其臂长时,需 考 虑的因素有( )。
A.设备重量
B.设备尺寸
C.设备就位高度
D.吊索长度
E.吊车工作幅度
【答案】BCE
考点7:起重吊装作业失稳
类型 失稳的原因
超载;支腿不稳定;机械故障;
起重机械的失稳
起重臂杆仰角超限【口诀】超级羊腿
优路官方网站:www.youlu.com 3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
多机吊装的不同步
不同起重能力的多机吊装荷载分配不均
吊装系统的失稳
多动作、多岗位指挥协调失误
桅杆系统缆风绳、地锚失稳
设计与吊装时受力不一致
被吊设备或构件的失稳
设备或构件的刚度偏小
星级:☆☆☆
章节来源:第二章第二节起重技术
分值:2-5分
【例】下列不属于起重机械失稳的主要原因的是( )。
A.超载
B.支腿不稳
8
7
1
9
C.起重臂杆仰角超限 4
8
3
信
D.桅杆系统缆风绳、地锚失稳微
系
联
【答案】D 题
押
准
精
考点8:插座接线要求
(1)单相三孔插座,面对 插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上孔与保护
接地线(PE)连接。【口诀】左零右火上接地
(2)保护接地线(PE)在插座之间 不得串联连接。
(3)相线(L)与中性线(N)不应利用 插座本体的接线端子转接供电。
星级:☆☆
章节来源:第三章第二节建筑电气工程施工技 术 8
1
7
9
分值:1-2分
信
3 8
4
微
【例】下列关于插座接线的做法,符合要求的是( )。 系
联
一
A.保护接地导体(PE)应接在下孔
唯
B.保护接地导体(PE)在插座间串联连接
C.同一场所的三相插座接线相序应一致
D.相线利用插座本体的接线端子转接供电
【答案】C
考点9:电动机接线要求
(1)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于
0.5MΩ,抽查的数量为50%。
(2)电动机的接线入口及接线盒应做密封处理;电动机进线电缆应有滴水弯。
(3)电动机接线应牢固可靠,接线方式应与供电电压相符。
如线路电压为380V,电动机额定电压为380V时应△接,
4 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
电动机额定电压为220V时应Y接。
【口诀】横Y竖△,三角形380
星级:☆☆☆
章节来源:第三章第二节建筑电气工程施工技术
分值:5分
【例】电动机接线示意图
8
7
问题:图中的电动机为何种接线方9式1?
4
8
3
【答案】电动机三个绕组首尾相信连,应为三角形接线法。
微
系
联
考点10:室内供暖管道系题统水压试验
押
准
精
试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,
①蒸汽、热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不
小于0.3MPa。
②高温热水供暖系统,试验压力应 为系统顶点工作压力加0.4MPa。
③使用塑料管及复合管的热水供暖系 统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶
点的试验压力不小于0.4MPa。
【口诀】热13塑24高温4
8
1
7
星级:☆☆☆
8
4 9
信
3
章节来源:第三章第一节建筑给水排水与供暖工程施 工技术 微
系
分值:2-5分 一
联
唯
【例】供热管道采用铝塑复合管,系统最高点工作压力0.35M Pa , 系统最低点工作压力0.4MPa。
问题:本工程供暖管道的水压试验压力是多少?
优路官方网站:www.youlu.com 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
【答案】本工程供暖管道的水压试验压力是0.55MPa。
理由:塑料管及复合管的热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶
点的试验压力不小于0.4MPa。0.35+0.2=0.55(MPa)。
考点11:供暖管道安装坡度
当设计未注明时,
汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小
于2‰;
汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;
散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
【口诀】3+2+5=10‰
星级:☆☆
8
7
章节来源:第三章第一节建筑给水9排1水与供暖工程施工技术
4
8
3
分值:1-2分 信
微
系
【例】坡度应为3‰,不得联小于2‰的供暖管道有( )。
题
押
A.散热器支管 准
精
B.汽、水同向流动的蒸 汽管道
C.汽、水同向流动的热水 供暖管道
D.汽、水逆向流动的蒸汽管道
E.汽、水逆向流动的热水供暖管道
【答案】BC
考点12:曳引电梯
8
1
7
四大部位【口诀】曾经鸡叫
8
4 9
信
3
从空间占位分:由机房、井道、轿厢、层站组成。 微
系
八大系统【口诀】平安夜去捣空箱门 一
联
唯
从系统功能分:由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、 重 量平衡系统、驱动系统、控制系统、
安全保护系统等组成。
星级:☆☆
章节来源:第三章第五节电梯工程安装技术
分值:1-2分
【例】下列属于电梯的四大部位的是( )。
A.机房
B.控制系统
C.井道
D.门系统
E.层站
【答案】ACE
6 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点13:空调水系统施工技术
金属管道及金属复合管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验(分为强度试
验和严密性试验)。
(1)冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,应
为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;
当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。
【口诀】小城一大家
(2)严密性试验压力应为设计工作压力。
星级:☆☆☆
章节来源:第三章第三节通风与空调工程施工技术
分值:2-5分
【例】某安装公司承接一大型商场的7 8空调工作、工作内容有:空调风管、空调供回水、开式冷却水等
1
9
4
系统的钢制管道与设备施工。 3 8
信
微
空调冷冻水管及冷却水系统系施工完成后,项目部进行了强度严密性试验。施工图中注明空调冷冻水管
联
题
的工作压力为1.3MPa,冷却水系统工作压力为0.9MPa。
押
准
问题:计算空调冷冻精水管和冷却水管的强度试验压力是多大?
【答案】空调冷冻水管强 度试验压力为:1.3MPa+0.5MPa=1.8MPa
冷却水管的试验压力为:0. 9MPa×1.5=1.35MPa
考点14:咬口连接形式
矩形风管制作采用咬口连接时,咬口的形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口。
其中单咬口、联合角咬口、转角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、
8
低压及中压系统。①【口诀】暗恋叫单;②【口诀】 按扣不高 1 7
9
8
4
星级:☆☆☆ 信 3
微
章节来源:第三章第三节通风与空调工程施工技术
系
联
一
分值:2-5分 唯
【例】下列咬口连接形式中,不适用于高压系统的是( )。
A.单咬口
B.联合角咬口
C.转角咬口
D.按扣式咬口
【答案】D
考点15:机械设备安装的一般程序
开箱检查→基础验收→测量放线→垫铁设置→吊装就位→安装调整→固定与灌浆→零部件清洗与装
配→润滑与加油→试运行→验收。
【口诀】想鸡鲜点就调酱,另加食盐
优路官方网站:www.youlu.com 7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
星级:☆☆☆
章节来源:第四章第一节机械设备安装技术
分值:2-5分
【例】A公司编制的压缩机的施工程序:压缩机临时就位→▇▇▇→压缩机固定与灌浆→▇▇▇。
问题:分别写出压缩机固定与灌浆的紧前工作和紧后工作。
【答案】压缩机安装调整、零部件清洗与装配。
考点16:有预紧力要求的螺纹连接常用的紧固方法
定力矩法、测量伸长法、液压拉伸法、加热伸长法
【口诀】巨神也热
星级:☆☆☆
章节来源:第四章第一节机械设备安装技术
8
7
分值:2-5分 9 1
4
8
3
【例】螺纹连接件装配时,有预信紧力要求的螺纹连接常用紧固方法有( )
微
系
A.定力矩法 联
题
押
B.加热伸长法 准
精
C.低温冷装配法
D.着色法
E.液压拉伸法
【答案】ABE
考点17:埋置深度不同的设备基础种类 及应用
埋 浅 扩展基础 将上部载荷进行扩散并传 递到地基上 8
1
7
9
设 基 8 4
联合基础 底面积受限,地基承载力较低, 允许振动线位移控制信较
3
严格的大型动力设备基础。
微
深 础
如轧机,铸造生产线,玻璃生产线 联
系
度 一
唯
不
独立基础 上部设备之下的无筋或有筋的整体基础 形 式
同
深 桩基础 需要减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备
基 的基础。
础 如透平压缩机、汽轮发电机组、锻压设备
沉井基础 冶炼、石油化工工程的烟囱和火矩,发电厂的洗涤塔
【口诀】装深沉
星级:☆☆
章节来源:第四章第一节机械设备安装技术
分值:1-2分
【例】按埋置深度不同分类,属于深基础的是( )。
8 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
A.扩展基础
B.联合基础
C.独立基础
D.沉井基础
E.桩基础
【答案】DE
考点18:齿轮装配
①齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合,且用0.05mm塞尺检查不应塞入。
②相互啮合的圆柱齿轮副的轴向错位装配要求:
齿宽B≤100mm时,轴向错位应≤5%B;
齿宽B>100mm时,轴向错位应≤5mm。
8
7
③用压铅法检查齿轮啮合间隙时,9铅1丝直径不宜超过间隙的3倍,铅丝的长度不应小于5个齿距,沿齿
4
8
3
宽方向应均匀放置至少2根铅丝。【信口诀】2+3=5
微
系
④用着色法检查传动齿轮啮联合的接触斑点时的要求:将颜色涂在小齿轮上,在轻微制动下,用小齿轮
题
押
驱动大齿轮,使大齿轮转动准3~4转。
精
圆柱齿轮和蜗轮的接触 斑点,应趋于齿侧面中部;
圆锥齿轮的接触斑点,应 趋于齿侧面的中部并接近小端;齿顶和齿端棱边不应有接触。
星级:☆☆☆
章节来源:第四章第一节机械设备 安装技术
分值:2-5分
【例】下列关于齿轮装配的说法中,正确的 是( )。
A.齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面不应靠 紧贴合 8
1
7
9
B.齿宽B≤100mm时,轴向错位应≤5mm 8 4
信
3
C.用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过 间隙的5倍 微
系
联
D.着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点时,将颜色涂在小齿轮上 一
唯
【答案】D
考点19:影响设备安装精度的因素
因素 主要方向
设备基础 强度、沉降和抗振性能
垫铁埋设 承载面积和接触情况
设备灌浆 强度和密实度
地脚螺栓 紧固力和垂直度
测量误差 仪器精度、基准精度、测量人员操作误差
优路官方网站:www.youlu.com 9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
设备制造 加工精度、装配精度
设备基准件 标高差、水平度、铅垂度、直线度、平行度
环境因素 基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所
【口诀】铁匠造环栓两鸡
星级:☆☆☆
章节来源:第四章第一节机械设备安装技术
分值:2-5分
【例】地脚螺栓对设备安装精度的影响因素包括( )
A. 强度
B.承载面积
C.紧固力
8
7
1
9
D.垂直度 4
8
3
信
E.密实度 微
系
联
【答案】CD 题
押
准
精
考点20:装配精度对设备运行质量的影响
直线运动精度
各运动部件之间的相对运动精度
圆周运动精度
【口诀】队友直圆传
装配精 传动精度等
度
配合面之间的配合精度 配合间隙或过盈的接近程度
配合面之间的接触质量 接触面积的大小和分布情
1
7 8况
9
8
4
星级:☆☆☆ 信 3
微
章节来源:第四章第一节机械设备安装技术
系
联
一
分值:2-5分 唯
【例】现场组装的大型设备,各运动部件之间的相对运动精度不包括( )。
A.直线运动精度
B.圆周运动精度
C.传动精度
D.配合精度
【答案】D
考点21:阀门试验
1.工业管道阀门应进行壳体压力试验和密封试验。
阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验为阀门在20℃时最大允许
工作压力的1.1倍,
10 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
2.建筑管道阀门安装前,应按要求进行强度和严密性试验。
阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍。
【口诀】监督严,公鸭疯
星级:☆☆☆
章节来源:第四章第二节工业管道施工技术
分值:2-5分
【例】某厂的机电安装工程由A安装公司承包施工。
因供货厂家原因,订货的阀门延期15天送达到施工现场。A安装公司项目部对阀门进行了外观检查、
阀体完好,开启灵活,准备用于工程管道安装,被监理工程师叫停,要求对阀门进行试验。
问题:送达施工现场的阀门应进行哪些试验?
【答案】阀门应进行壳体压力试验、密封试验。
考点22:阀门安装 8
7
1
9
4
8
3
当阀门与金属管道采用法兰或螺信纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;
微
系
采用焊接方式连接时,阀门联应在开启状态下安装,对接焊缝底层应采用氩弧焊并对阀门采取防变形措
题
押
施。 准
精
当非金属管道采用电熔 连接或热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态。
【口诀】热开冷关
星级:☆☆
章节来源:第四章第一节机械设备 安装技术
分值:1-2分
【例】当阀门与金属管道连接时,阀门应在 关闭状态下安装的是( )。
A.法兰方式 8
1
7
9
B.螺纹方式 8 4
信
3
C.焊接方式 微
系
联
D.电熔连接 一
唯
E.热熔连接
【答案】AB
考点23:工业管道系统试验
根据管道系统不同的使用要求,管道试验主要有
1.压力试验
以液体或气体为介质,对管道逐步加压到试验压力,以检验管道的强度和严密性。
承受内压的地上钢管道:液压:1.5P设;气压:1.15P设
2.泄漏性试验
以气体为介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中泄
漏点的试验。
3.真空度试验
优路官方网站:www.youlu.com 11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
对管道系统抽真空,检测管道系统在规定时间内的增压率,以检验管道系统的严密性。在压力试验合
格后,进行24h的真空度试验,增压率不应大于5%。
【口诀】公鸭写真
星级:☆☆☆
章节来源:第四章第二节工业管道施工技术
分值:2-5分
【例】下列不属于工业管道系统主要试验的是( )。
A.压力试验
B.泄漏性试验
C.真空度试验
D.通球试验
【答案】D
8
7
1
9
4
考点24:管道吹扫与清洗方法 3 8
信
微
系
①公称直径大于或等于600联mm的液体或气体管道,宜采用人工清理。
题
押
②公称直径小于600mm准的液体管道宜采用水冲洗。
精
③公称直径小于600mm 的气体管道宜采用压缩空气吹扫。
④蒸汽管道应采用蒸汽吹 扫;非热力管道不得采用蒸汽吹扫。
1)水冲洗
(1)水冲洗应使用洁净水。冲洗 不锈钢、镍及镍合金钢管道时,水中氯离子含量不得超过25ppm。
(2)水冲洗应连续进行。水冲洗的流速不得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。
(3)水冲洗排放管的截面积不应小于被冲 洗管截面积的60%,排水时不得形成负压。
2)空气吹扫 8
1
7
9
(1)宜利用工厂生产装置的大型空压机或大型储 气罐进行间断性吹扫。吹8扫4压力不得太于系统容器
信
3
和管道的设计压力,吹扫流速不宜小于20m/s。 微
系
联
(2)吹扫忌油管道时,气体中不得含油,应使用无油压缩空气或其一他不含油的气体进行吹扫。
唯
3)蒸汽吹扫
(1)蒸汽管道吹扫前,管道系统的绝热工程应已完成。
(2)蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不小于30m/s
(3)蒸汽吹扫应按加热、冷却、再加热的顺序循环进行,宜采取每次吹扫一根、轮流吹扫的方法。
【口诀】1.5×20=30
星级:☆☆☆
章节来源:第四章第二节工业管道施工技术
分值:2-5分
【例】以下关于工业管道吹扫与清洗的实施要点,正确的是( )。
A.水冲洗时,冲洗压力不得超过管道的设计压力
B.水冲洗排管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%
12 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
C.空气吹扫时,流速不宜小于20m/s
D.蒸汽吹扫应安排在管道系统的保温绝热工作之前
E.蒸汽吹扫应按加热-冷却-再加热的顺序循环进行
【答案】ABCE
考点25:管道气压试验的实施要点
①承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。
②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
③试验时应装设压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。
④试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。
⑤试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏,继续按试验压力的10%
逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,采用发
8
7
泡剂或其他手段检验应无泄漏,停压时9间1应根据查漏工作需要确定。
4
8
3
【口诀】气压危险,步步惊心信
微
系
星级:☆☆☆ 联
题
押
章节来源:第四章第二准节工业管道施工技术
精
分值:2-5分
【例】关于工业管道气压 试验,说法正确的是( )。
A.真空管道的试验压力应为0 .5MPa
B.试验时应装有压力泄放装置,其 设定压力不得高于设计压力的1.1倍
C.试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa
D.承受内压钢管及有色金属管试验压力应为 设计压力的1.15倍
E.试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其 他不易燃和无毒的气体 8
1
7
9
【答案】CDE 8 4
信
3
微
考点26:管道泄漏性试验的实施要点 系
联
一
唯
①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄 漏 性试验。
②泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
③泄漏性试验压力为设计压力。
④泄漏性试验可结合试车一并进行。
⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂或采用显色
剂、气体分子感测仪等其他方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等
所有密封点应无泄漏。
【口诀】发文喊空气净些
星级:☆☆☆
章节来源:第四章第二节工业管道施工技术
分值:2-5分
【例】工业管道泄漏性试验的说法中,正确的是( )。
优路官方网站:www.youlu.com 13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
A.输送极度和高度危害介质的管道,必须进行泄漏性试验
B.泄漏性试验应在压力试验合格前进行,试验介质宜采用空气
C.泄漏性试验压力为设计压力的1.15倍
D.泄漏性试验可结合试车一并进行
E.检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏
【答案】ADE
考点27:管道压力试验的替代
现场条件不允许进行管道的液压试验和气压试验时,可同时采用下述方法代替压力试验:
①所有环向、纵向对接焊缝和螺旋焊缝应进行100%射线检测或100%超声检测;
②其他焊缝(包括管道组成件与管道支承件连接的焊缝)应进行100%的渗透检测或100%的磁粉检测;
③由设计单位进行管道系统的柔性分析;
8
7
④管道系统应采用敏感气体或浸入9液1体的方法进行泄漏性试验。
4
8
3
【口诀】主要焊缝内部检,次要信焊缝表面检
微
系
星级:☆☆☆ 联
题
押
章节来源:第四章第二准节工业管道施工技术
精
分值:2-5分
【例】由于现场条件限制 ,有部分工艺管道系统无法进行水压试验,经设计和建设单位同意,允许安
装公司对管道环向对接焊缝和组成 件连接焊缝采用100%无损检测,代替现场水压试验,检测后设计单位对
工艺管道系统进行了分析,符合质量要 求。
问题:背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分析?
【答案】(1)背景中的工艺管道系统的管 道环向对接焊缝应采用射线检测、超声检测,组成件的连
接焊缝应采用渗透检测或磁粉检测。 8
1
7
9
(2)设计单位对工艺管道系统进行柔性分析。 8 4
信
3
微
考点28:直埋电缆敷设要求 系
联
一
唯
①铠装电缆的金属层要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω。
②电缆埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m。
③电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板,覆盖宽度应超过电缆两侧以
外各50mm,或用砖代替混凝土保护板。
④电缆中间接头盒外面要有铸铁或混凝土保护盒。接头下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保
护盒两端600~700mm。
⑤电缆互相交叉、与非热力管和管道交叉、穿越公路时,都要穿在保护管中,保护管长度超出交叉点
1m,交叉净距不应小于250mm,保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
⑥直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标
志或标桩。
总结:埋深应不小于0.7m
软土或细沙铺100mm厚
14 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
中间接头保护盒下面的混凝土基础板,长度伸出两端600~700mm。
混凝土保护板、警示带覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm。
【口诀】左右各50,上下各100,埋深0.7,中间600.700
星级:☆☆☆
章节来源:第四章第三节电气装置安装技术
分值:2-5分
【例】下列有关直埋电缆敷设要求的说法中,错误的是( )。
A.电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板
B.电缆中间接头盒下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端600-700mm
C.直埋电缆的埋深一般不小于0.9m
D.混凝土保护板宽度应超过电缆两侧以外各50mm
【答案】C
8
7
1
9
4
考点29:测量绝缘子的绝缘电阻3 8
信
微
系
①每片悬式绝缘子的绝缘电联阻值,不应低于300MΩ;
题
押
②35kV及以下的支柱绝准缘子的绝缘电阻值,不应低于500MΩ;
精
③采用2500V兆欧表测 量绝缘子的绝缘电阻值,可按同批产品数量的10%抽查;棒式绝缘子不进行此项
试验。
【口诀】悬3支5棒不试
星级:☆☆
章节来源:第四章第三节电气装置安装技术
分值:1-2分
【例】测量线路绝缘子绝缘电阻时,正确的操 作是( ) 8
1
7
9
A.采用500V兆欧表测量 8 4
信
3
B.悬式绝缘子电阻值应≥300MΩ 微
系
联
C.棒式绝缘子需按10%抽查试验 一
唯
D.35kV支柱绝缘子电阻值应≥1000MΩ
【答案】B
考点30:变压器的交接试验
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
(2)测量绕组连同套管的绝缘电阻值、吸收比
(3)绕组连同套管的交流耐压试验
(4)测量铁芯及夹件的绝缘电阻
(5)检查所有分接电压比
(6)绝缘油试验或SF₆ 气体试验
(7)变压器的相位
(8)检查变压器的三相连接组别
优路官方网站:www.youlu.com 15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(9)额定电压下的冲击合闸试验
【口诀】想重新交友自愿分别
星级:☆☆☆
章节来源:第四章第三节电气装置安装技术
分值:2-5分
【例】某施工单位承包新建风电项目的升压站和电缆线路,升压站内设置一台油浸式变压器。施工单
位进行变压器交接试验的内容如下表,监理认为内容不全。
8
7
1
问题:变压器交接试验还应补充哪4 9些项目?
8
3
信
【答案】还应补充:变压器的微相位、额定电压下的冲击合闸试验、绝缘油试验、测量绕组连同套管直
系
联
流电阻、绕组连同套管的交流耐压试验。
题
押
准
考点31:电动机干燥精
①干燥方法:外部加热干 燥法、电流加热干燥法。
②烘干温度缓慢上升,一般每 小时的温升控制在5~8℃。
③在规定范围内,干燥最高允许温 度应按绝缘材料的等级来确定,一般铁芯和绕组的最高温度应控制
在70~80℃。
④干燥时不允许用水银温度计测量温度,应 用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
【口诀】电温酒 8
1
7
9
⑤定时测定并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干 燥电源的电压和电流、环8 4境温度。
信
3
⑥当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经 5h稳定不变后认定微干燥完毕。
系
联
星级:☆☆ 一
唯
章节来源:第四章第三节电气装置安装技术
分值:1-2分
【例】电动机干燥时不允许用( )。
A.水银温度计
B.酒精温度计
C.电阻温度计
D.温差热电偶
【答案】A
考点32:取源部件安装要求
压力取源部件在水平和倾斜的管道上的安装要求:
①测量气体压力时,取压点的方位在管道的上半部。
16 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
②测量液体压力时,取压点的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成0°~45°夹角的范围内。
③测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,或者下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角
的范围内。
节流装置在水平和倾斜的管道上时,取压口的方位设置要求:
①测量气体流量时,取压口应在管道的上半部。
②测量液体流量时,取压口应在管道的下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。
③测量蒸汽时,取压口应在管道的上半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。
【口诀】压力很大,发(流)量秃顶
星级:☆☆☆
章节来源:第四章第四节自动化仪表工程安装技术
分值:2-5分
【例】压力取源部件的取压点选择范围见下图
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:取压点范围适用何种介质管道?
【答案】蒸汽介质的管道。
8
因为测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及 下半部与管道水平中心线成01°7 〜45°夹角范围内。
9
8
4
信
3
考点33:绝热层施工技术要求(【口诀】高冷) 微
系
联
一
1.当采用一种绝热制品,保温层厚度≥100mm,保冷层厚度 80mm时唯,应分为两层或多层逐层施工。
2.硬质或半硬质绝热制品用作保温层时的拼缝宽度≤5mm;
用作保冷层时的拼缝宽度≤2mm。
3.伸缩缝的留设要求
(1)保温层的伸缩缝,应采用矿物纤维毡条、绳等填塞严密,并应捆扎固定。高温设备及管道保温
层的伸缩缝外,应再进行保温。
(2)保冷层的伸缩缝,应采用软质绝热制品填塞严密或挤入发泡型胶粘剂,外面应用50mm宽的不干
性胶带粘贴密封。保冷层的伸缩缝外应再进行保冷。
4.附件
保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷。保冷层长度不得
小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2,但不得小于40mm。设备裙
座里外均应进行保冷。
优路官方网站:www.youlu.com 17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
星级:☆☆
章节来源:第四章第六节绝热工程施工技术
分值:1-2分
【例】不符合绝热层施工技术要求的是( )。
A.保温层厚度大于或等于80mm,保冷层厚度大于或等于100mm时,应分为两层或多层逐层施工
B.高温设备及管道保温层的伸缩缝外应再进行保温
C.保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2,但不得小于40mm
D.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝
【答案】A
考点34:低压缸组合时汽缸找中心的基准
可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。
8
7
【口诀】垃圾周转中 9 1
4
8
3
星级:☆☆☆ 信
微
系
章节来源:第四章第八节发联电设备安装技术
题
押
分值:2-5分 准
精
【例】汽轮机低压外下 缸找中心的基准可以用( )。
A.激光
B.用后轴承座作平衡重量
C.假轴
D.转子
E.接轴
【答案】ACD 8
1
7
9
8
4
考点35:轴系对轮中心找正 信 3
微
系
主要是对高中对轮中心、中低对轮中心、低低对轮中心和 低发对轮一中
联
心的找正。
唯
【口诀】高中弟弟店
星级:☆☆☆
章节来源:第四章第八节发电设备安装技术
分值:2-5分
【例】汽轮机轴系对轮中心找正不包括( )。
A.高中对轮中心
B.中低对轮中心
C.低低对轮中心
D.高低对轮中心
【答案】D
18 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点36:多次轴系中心找正
以低压转子为基准。除第一次初找外,所有轴系中心找正工作都是在凝汽器灌水至运行重量的状态下
进行的。
【口诀】储罐扣盖前,二灌前后联
星级:☆☆☆
章节来源:第四章第八节发电设备安装技术
分值:2-5分
初找 轴系初找
凝汽器灌水至运行重量后的复找
多次轴系 汽缸扣盖前的复找
中心找正 复找 基础7二8次灌浆前的复找
1
9
4
8
3
信基础二次灌浆后的复找
微
系
联
题 轴系联结时的复找
押
准
【例】600MW汽轮机精的轴系中心找正,有几次?
【答案】轴系中心找正要进行多次,即:
轴系初找;凝汽器灌水至运 行重量后的复找;汽缸扣盖前的复找;基础二次灌浆前的复找;基础二次
灌浆后的复找;轴系联结时的复找。
考点37:转子安装
①转子安装:转子吊装、转子测量和转子、 汽缸找中心。
【口诀】掉厕中
1
7 8
9
②转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证 书 的专用横梁和吊索。
信
3 8
4
微
③转子测量应包括轴颈椭圆度、不柱度的测量、转子跳 动测量(径向、系端面和推力盘瓢偏度)、转子
联
一
弯曲度测量、联轴器端面止口配合间隙测量。【口诀】椭圆不跳 戏曲,
唯
想端瓢
④对转子叶片应按制造厂要求进行叶片静频率测试。
星级:☆☆
章节来源:第四章第八节发电设备安装技术
分值:1-2分
【例】电站汽轮机转子测量应包括( )。
A.轴颈椭圆度
B.推力盘瓢偏
C.转子弯曲度测量
D.转子重量
E.转子长度
【答案】ABC
优路官方网站:www.youlu.com 19
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点38:发电机设备安装的程序
台板(基架)就位、找正→定子就位、找正→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端
盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密试验等。
【口诀】酒水传情,盖茨夫妻
星级:☆
章节来源:第四章第八节发电设备安装技术
分值:1分
【例】发电机安装程序中,发电机穿转子的紧后工序是( )。
A.端盖及轴承调整安装
B.氢冷器安装
C.定子及转子水压试验
D.励磁机安装 7 8
1
9
4
【答案】B 3 8
信
微
系
考点39:发电机转子穿装 联
题
押
准
常用的方法有滑道式精方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。
【口诀】平滑两周
星级:☆☆☆
章节来源:第四章第八节发电设 备安装技术
分值:2-5分
【例】发电机转子穿装的方法不包括( )。
A.滑道式方法
8
B.拉钢丝的方法 1 7
9
8
4
C.用后轴承座作平衡重量的方法 信 3
微
D.用两台跑车的方法
系
联
一
【答案】B 唯
考点40:钢材表面锈蚀程度
钢材表面的锈蚀程度分别以A、B、C和D四个锈蚀等级表示。
①A——大面积覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的钢材表面。
②B——已发生锈蚀,并且氧化皮已开始剥落的钢材表面。
③C——氧化皮已因锈蚀而剥落,或者可以刮除,并且在正常视力观察下可见轻微点蚀的钢材表面。
④D——氧化皮已因锈蚀而剥落,并且在正常视力观察下可见普遍发生点蚀的钢材表面。
【口诀】没有一点谱
星级:☆
章节来源:第四章第五节防腐蚀工程施工技术
分值:1分
20 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
【例】关于锈蚀程度C级,描述正确的是( )。
A.大面积覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的钢材表面
B.已发生锈蚀,并且氧化皮已开始剥落的钢材表面
C.氧化皮已因锈蚀而剥落,或者可以刮除,并且在正常视力观察下可见轻微点蚀的钢材表面
D.氧化皮已因锈蚀而剥落,并且在正常视力观察下可见普遍发生点蚀的钢材表面
【答案】C
考点41:塔器试板的检验与评定
1)试板制备的要求
(1)应由施焊塔器的焊工,在与施焊相同的条件下采用与施焊塔器相同的焊接工艺焊接试板。
(2)试板材料应与塔器用材具有相同标准、相同牌号、相同厚度和相同热处理状态。
(3)试板焊接后及时打上焊工钢印代号,经检验员外观检查合格后,打上检验员钢印号。
8
7
(4)塔器焊后需热处理时,试件应9 1随焊缝一起进行热处理。
4
8
3
总结:试板制备与塔器完全相同信
微
系
2)试样的拉伸试验合格指联标:
题
押
同一母材拉伸试样的抗准拉强度应不低于母材标准抗拉强度最低值;对不同强度等级的母材组成的焊接
精
接头,抗拉强度应不低于两 种母材标准抗拉强度最低值中的较小者。
3)试件的弯曲试验合格指 标:
试验弯曲到规定的角度后,其 拉伸面上沿任何方向不得有单条长度大于3mm的开口缺陷。
4)试件的冲击试验合格指标:
钢制接头每组3个标准试件的冲击吸收功平均值应符合设计文件或相关技术文件的规定。母材标准抗
拉强度下限值≤450MPa,冲击功平均值应不低于 20J,至多允许有一个试样的冲击吸收功低于规定值,但
不低于规定值的70%。 8
1
7
9
【口诀】拉完冲 8 4
信
3
星级:☆☆☆ 微
系
联
章节来源:第四章第七节石油化工设备安装技术 一
唯
分值:2-5分
【例】属于钢制压力容器产品焊接试件的力学性能试验检验项目的是( )。
A.扭转试验
B.射线检测
C.疲劳试验
D.拉伸试验
【答案】D
考点42:光伏发电设备的安装程序
施工准备→基础检查验收→设备检查→光伏支架安装→光伏组件安装→汇流箱安装→逆变器安装→
电气设备安装→调试→验收。【口诀】蜘蛛会变电
星级:☆
优路官方网站:www.youlu.com 21
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
章节来源:第四章第八节发电设备安装技术
分值:1分
【例】光伏发电设备安装程序中,汇流箱安装的紧前工作是( )。
A.光伏组件安装
B.光伏支架安装
C.逆变器安装
D.电气设备安装
【答案】A
考点43:安全事故
1)根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,生产安全事故一般分为4个等级:
【口诀】313/151/151
8
7
2)报告事故的内容 9 1
4
8
3
事故发生单位概况 信
微
系
事故发生的时间、地点以及联施工现场情况
题
押
事故的简要经过 准
精
事故已经造成或者可能 造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失
已经采取的措施
其他应报告的情况
【口诀】狂师弟请过往人直接踩他
星级:☆☆☆
章节来源:第十二章施工安全管理
分值:2-5分 8
1
7
9
【例】安装公司在钢结构厂房安装时,由于搭建脚 手架的地基下陷,发生了8 4脚手架坍塌事故,造成2
信
3
人死亡,5人重伤,直接经济损失800万元,经有关部门调查 确认,安装公司微缺少相应的生产安全事故应急
系
联
救援预案,造成事故救援不及时。 一
唯
问题:本工程安全事故属于哪个等级?
【答案】一般安全事故。
理由:一般安全事故标准为3人以下死亡,10人以下重伤,1000万以下直接经济损失。
考点44:风管制作安装的检验与试验
(1)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性检验。严密性检验,主要检验
风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后方
能交付下道工序。
(2)排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的要求。
①【口诀:要毛发短】②【口诀:遍地烟尘】
星级:☆
章节来源:第三章第三节通风与空调工程施工技术
22 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
分值:2-5分
【例】下列风管中,严密性试验应符合中压风管规定的是( )。
A.排风风管 B.变风量空调的风管
C.工作压力为500Pa的风管 D.N1级洁净空调风管
E.低温送风系统
【答案】BE
考点45:特殊建设工程
具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向本行政区域内地方人民政府住房和城乡建设主管
部门申请消防设计审查,并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部门申请消防验收。
总面积 场所
20000m2 体育场馆、会堂,公共展览馆 、博物馆的展示厅(三馆一堂)
8
7
1
9
4
15000m2 民用机场航站楼、客运车3 8站候车室、客运码头候船厅(交通运输)
信
微
10000m2 宾馆、饭店、商场、 系 市场(吃住买卖)
联
题
押
影剧院,公共准图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、
2500m2 精
图书馆、食堂 ,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂。(成人聚集)
托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养
1000m2 院的病房楼,中小学校的 教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集
体宿舍。(老弱病宿)
歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉O K厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功
500m2
能的餐馆、茶馆、咖啡厅。(歌舞娱乐 )
8
1
7
⑦国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅 建筑。
8
4 9
信
3
⑧城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程 。 微
系
⑨生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专 用车站、码
联
头,易燃易爆气体和液体的充装
一
唯
站、供应站、调压站。
⑩国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。
⑪单体建筑面积大于40000m²或者建筑高度超过50m的公共建筑。
星级:☆
章节来源:第三章第六节消防工程施工技术
分值:2-5分
【例】下列项目中,不需要向消防机构申请消防验收的是( )。
A.15000㎡宾馆 B.2000㎡医院门诊楼
C.2500㎡疗养院的病房楼 D.800㎡酒吧
【答案】B
优路官方网站:www.youlu.com 23
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
24 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178