文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
案例五
【背景资料】
A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区所有的设备、工艺管线安装等施工总
承包。A公司进场后,根据工程特点,对工程合同进行分析管理,将其中亏损风险较大的
部分埋地工艺管道(设计压力0.2MPa)施工分包给具有资质的B公司。
A公司对B公司进行合同交底后,A公司派出代表对B公司从施工准备、进场施工、工
序施工、工程保修及技术方面进行了管理。B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区
埋地管线图,B公司在施工时挖断供水管道。造成A公司65万元材料浸水无法使用,机械
停滞总费用43万元,每天人员窝工费用4.8万元,工期延误25天。
B公司机械停滞费18万元。管8沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔
7
1
9
4
8
离,产生总隔离费用54万元信。3为此A公司向建设单位提交了工期及费用索赔文件。B公司
微
系
在埋地钢管施工完成后联,编制了该部分的液压清洗方案,方案因工艺管道的埋地部分设计
题
押
未明确试验压力,准拟采用0.3MPa的试验压力进行试验,管道油清洗后采取保护措施,该方
精
案被A公司否定。
A公司在卫生器具安装完成后,对某层卫生器具(检验批)的水平度及垂直度进行现
场检验,共测量20点,测量数据如表4所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
A公司在质量巡查中,发现工艺管道安装(如图4所示)中唯的膨胀节内套焊缝、法兰
及管道对口部位不符合规范要求,要求整改。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【问题】
1. A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理?
2. 计算A公司可索赔的费用。索赔成立的前提条件是什么?
3. 该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保护措
施?
4. 卫生器具安装(见表4)是否合格?说明理由。
5. 说明A公司要求工艺管道安装(见图4)整改的原因。
【问题】
1. A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理?
8.2.3 合同履约与变更 8
7
1
9
4
8
背景资料:……A公司派信 3出代表对B公司从施工准备、进场施工、工序施工、工程保
微
系
修及技术方面进行了管联理。
题
押
…… 准
精
【答案】还应从 工序交验、竣工验收、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程
的管理。
8.2 工程合同管理
8.2.3 合同履约与变更 P336
1. 合同履约
8
1
7
4)工程分包单位管理
8
4 9
信
3
微
(1)总承包单位对分包单位及分包工程的施工管理,应从施工准备、进场施工、工序
系
联
一
交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度 、工唯程款支付等进行全过程的管
理。
【问题】2. 计算A公司可索赔的费用。索赔成立的前提条件是什么?
【答案】(1)65+43+4.8×25+18=246万元
背景资料:……B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司在施
工时挖断供水管道。造成A公司65万元材料浸水无法使用,机械停滞总费用43万元,每
天人员窝工费用4.8万元,工期延误25天。B公司机械停滞费18万元。管沟开挖完成
后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54万元(不可抗力损失各
自承担)。……
【问题】2. 计算A公司可索赔的费用。索赔成立的前提条件是什么?
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8.2.4 索赔的类型与实施
【答案】索赔成立的前提条件
1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责
任。
3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
8.2 工程合同管理
8.2.4 索赔的类型与实施 P339
2. 承包人向发包人提起的索赔
2)索赔成立的前提条件 8
7
1
9
4
8
应该同时具备以下三个信前3提条件。
微
系
(1)与合同对照,联事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;
题
押
(2)造成费用准增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责
精
任;
(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
【问题3】该工程的埋地管 道试验压力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保
护措施?
4.2.4 管道系统试压与吹洗技术
8
1
7
背景资料:……埋地工艺管道(设计压力 0.2MPa)施工分包给具有
8
资4 9质的B公
信
3
微
司。……
系
联
一
【答案】(1)埋地钢管道的试验压力应为设计压力的 1.5唯倍,且不得低于0.4MPa。
1.5×0.2=0.3MPa<0.4MPa,试验压力为0.4MPa。
(2)油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮保护措施。
4.2 工业管道施工技术
4.2.4 管道系统试压与吹洗技术 P156、159
1. 管道试验要求
2)管道压力试验要求
(3)管道液压试验
③ 水压试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
④ 承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
2. 管道吹扫与清洗
7)油清洗
(1)油清洗应采用循环的方式进行。每8h应在40℃~70℃内反复升降油温2次~3
次,并及时清洗或更换滤芯。
(2)当设计文件或产品技术文件无规定时,管道油清洗后应采用滤网检验。
(3)油清洗合格的管道,采取封闭或充氮保护措施。
【问题】
4. 卫生器具安装(见表)是否合格?说明理由。
15.2.1 建筑机电工程竣工验收8
7
1
9
4
8
背景资料:……A公司在信 3卫生器具安装完成后,对某层卫生器具(检验批)的水平度
微
系
及垂直度进行现场检验联,共测量20点,测量数据如表所示。……
题
押
准
精
【答案】(1)不合格。
(2)理由:一般项目包括的主要内容 有:允许有一定偏差的项目,最多不超过20%的
8
1
7
检查点可以超过允许偏差值,但不能超过允许值 的150%。
8
4 9
信
3
微
本题超出允许偏差的点有3个,但是没有超过20%的检查点的规定。
系
联
一
3. 5/2=175%,175%>150%。 唯
卫生器具水平度不合格。
【补充】检验批质量验收要求
一般项目包括的主要内容有:允许有一定偏差的项目,最多不超过20%的检查点可以
超过允许偏差值,但不能超过允许值的150%。对不能确定偏差而又允许出现一定缺陷的项
目。
【问题】
5. 说明A公司要求工业管道安装(见图)整改的原因。
3.3.3 通风与空调水系统施工技术
4.2.2 工业管道施工技术要求
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
【答案】原因一:波纹管膨1胀节安装在水流的流出端。
9
4
8
3
信
正确做法:波纹管膨胀微节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流
系
联
入端,垂直管路上应安题装在上端。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
原因二:管道对口出的平直度偏差为3/200=1.5% 。
正确做法:管道焊接对口平直度的允许偏差应为1%,应该不超过2mm。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
原因三:膨胀节法兰对中布置错误。
8
7
1
9
正确做法:法兰应跨中布8置4。
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.3.3 通风与空调水系统施工技术 P86 、88
8
1
7
9
1. 水管道安装
信
3 8
4
微
1)冷冻、冷却水管道安装技术要求
系
联
一
唯
(3)管道的支吊架不应设在管道对接焊缝处,两者的 距 离应大于50mm。管道与设备
的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线相重合。
【补充】管道焊接对口平直度的允许偏差应为1%,全长不应大于10mm。
2. 水系统阀部件安装
2)补偿器安装
(1)补偿器的补偿量和安装位置应符合设计文件的要求,并应根据设计计算的补偿量
进行预拉伸或预压缩。
(2)波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,
垂直管路上应安装在上端。
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
4.2.2 工业管道施工技术要求 P149
3. 管道安装
2)管道敷设及连接
(3)管道采用法兰连接时,法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;大直径
密封垫片需要拼接时,应采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得采用平口对接;法兰螺栓孔应
跨中布置;法兰连接应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入;法兰平面之间应保持平行,
法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应
一致,螺栓应对称紧固。
【补充】跨中布置
1. 为了在与外部接管相连接时8螺栓受外部载荷作用时较为均匀,且有利于紧固操作;
7
1
9
4
8
2. 当管内介质通过垫片信向3外泄漏时不会使介质直接流到螺栓上以免对螺栓的腐蚀。
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178