677.某机电安装公司承包某城中村改造项目,合同范围包括:住宅区域和商业办公区
1
7 8
9
8
4
域的给排水与采暖、通风空调、电气、电梯、智能化及消防等专业的机电安装工程。 信
3
微
系
住宅区域采暖系统一次网供回水温度为110/70℃,二次网供回水温度为80/60℃, 联
一
唯
压力均为1.6MPa,换热站系统示意图如下。
3 4
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
实务操作与案例分析题 实务操作与案例分析题
换热站及室外管网施工方案要求,按照先室外管网再换热站内系统的顺序进行施 3.电动调节阀安装前检查了线圈和阀体间的电阻,监理要求施工单位将电动调节阀的相
工。施工过程中,监理要求项目部对以下问题进行整改: 关试验一并补齐。
1.室外管网采用预制直埋保温管,在管道系统安装后进行了水压试验,监理工程 室内供暖系统设计文件规定,主干管道为镀锌钢管,末端地暖盘管材质为PE-X塑料
师要求项目部对保温管接头进行检验。 8 管。地暖盘管铺设完毕,进行了水压试验且试验合格,项目部在对盘管部分进行混凝土
7
1
9
4
2.换热站内换热器、分集水器、补水水箱,以及管材、阀门部件等分批到场。其 3 8 填充时,被监理工程师制止。
信
微
系
中分集水器和补水水箱安装前,均以0.4MPa进行水压试验,监理认为不合理。 为加强施工现场安全管理,项目经理定期组织安全检查。重点检查违章指挥和违章作业、
联
题
押
准 查直接作业环节的安全保证措施等。大大降低安全事故的发生,直至项目顺利完工。
精
5 6
实务操作与案例分析题 实务操作与案例分析题
【问题】 3)室外供热管道系统试压、冲洗1及7 8 调试
9
8
4
1.室外管网在管道系统安装后,监理工程师要求项目部对保温管接头进行什 信
3
(1)室外供热管道系统试压
微
系
么检验?请写明检验合格的标准。
室外供 热管道的水一压
联
试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。在 试 验
唯
2.图中A、B、C、D分别是什么设备?分集水器和补水水箱安装前,均以
压力10min内 压力降不大于0.05MPa, 然后降至工作压力检查,不渗不漏。供热管道
0.4MPa进行水压试验,监理认为不合理的原因是什么?
做水压试验时,试验管道上的阀门应开启,并应与非试验管道隔断。
3.电动调节阀安装前应进行哪些试验?
预制直埋保温管接头安装完成后,必须全部进行气密性检验,检验压力应为0.02MPa,
压力稳定后采用涂上肥皂水的方法检查,无气泡为合格。
7 8
1.室外管网在管道系统安装后,监理工程师要求项目部对保温管接头进行什么检 2.图中A、B、C、D分别是什么设备?分集水器和补水水箱安装前,均以
验?请写明检验合格的标准。 0.4MPa进行水压试验,监理认为不合理的原因是什么?
1. 预制直埋保温管接头安装完成后,必须全 部进行气密性检验。以 0.02Mpa 2.(1)A:换热器;B:分水器;C:集水器;D: 补水定压装置。
进行气密性检验,压力稳定后采用涂肥皂水的方法检查,无气泡为合格。 8 (2)分水器、集水器安装前应进行水压试验, 试验压力为工作压力的1.5
7
1
9
4
3 8 倍,但不得小于0.6MPa 。
信
微
系
补水箱是密闭箱,应以工作压力的1.5倍做水压试验, 但不得小于0.4MPa。
联
题
押
准 以0.4MPa 对分集水器进行水 压试验,压力偏低,所以不合理。
精
9 10
实务操作与案例分析题 3.1.6 建筑给水排水与供暖系统调试和检测
换热站及室外管网施工方案要求,按照先室外管网再换热站内系统的顺序进行施
供暖设备 试验类型
1
7 8
试验压力 试验要求
9
工。施工过程中,监理要求项目部对以下问题进行整改:
低温热水盘管 水压试验
信
3
18.45P
工
,≥0.6MPa 1h内压力降≤0.05MPa
供暖分汽缸 微
水压系试验 1.5P ,≥0.6MPa 保压10min内无压降、无渗漏
1.室外管网采用预制直埋保温管,在管道系统安装后进行了水压试验,监理工程 (分水器 、集水器) 联 工
一
唯
师要求项目部对保温管接头进行检验。
散热器 水压试验 1.5P工,≥0.6MPa 保压2~3min,不渗不漏。
密闭箱、罐 水压试验 1.5P工,≥0.4MPa 保压10min内无压降
2.换热站内换热器、分集水器、补水水箱,以及管材、阀门部件等分批到场。其
敞口箱、罐 满水试验 满水 静置24h不渗不漏
中分集水器和补水水箱安装前,均以0.4MPa进行水压试验,监理认为不合理。 锅炉的阀门
严密性 1.25P 阀瓣与阀座密封面不应漏水
(安全阀)
保压10min,压降≤0.02MPa;
锅炉本体 水压试验 1.25P (P >1.18)
工 工 降至工作压力检查
11 12
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
实务操作与案例分析题 3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
(4)主要输出设备安装要求
2.图中A、B、C、D分别是什么设备?分集水器和补水水箱安装前,均以
设备类型 安装前检查内容
0.4MPa进行水压试验,监理认为不合理的原因是什么?
线圈与阀体间的电阻,模拟动作试验和 阀门外壳上的箭头指向
电磁阀、电动调节阀
压力试验 与水流方向一致。
2.(1)A:换热器;B:分水器;C:集水器;D: 补水定压装置。
线圈和阀体间的电阻、宜进行模拟动作
8
(2)分水器、集水器安装前应进行水压试验, 试验压力为工作压力的1.5 倍, 1 7 电动风阀控制器
9 检查、供电电压、输入信号,
4
8
3
信
但不得小于0.6MPa 。 微
系
联
补水箱是密闭箱,应以工作压力的1.5倍做水压试验, 但不得小于0.4MPa。 题 电动风阀技术参数有输出
押
准 力矩、驱动速度、角度调
精
以0.4MPa对分集水器进行水 压试验,压力偏低,所以不合理。
整范围、驱动信号类型
13 14
实务操作与案例分析题 3.1.6 建筑给水排水与供暖系统调试和检测
3.电动调节阀安装前应进行哪些试验?
供暖设备 试验类型
1
7 8
试验压力 试验要求
9
3. 模拟动作试验和压力试验。
低温热水盘管管 水压试验
信
3
18.45P
工
,≥0.6MPa 1h内压力降≤0.05MPa
供暖分汽缸 微
水压系试验 1.5P ,≥0.6MPa 保压10min内无压降、无渗漏
(分水器 、集水器) 联 工
一
唯
10.3 施工质量检验 实务操作与案例分析题
10.3.2 质量监督检验与验收 4.背景中地暖盘管水压试验应如何取值?进行混凝土填充时,监理工程师制止的
2.施工质量验收
原因是什么?写出正确做法。
(2)隐蔽工程验收
4.(1)盘管隐蔽前水压试验值为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
例如,直埋电缆敷设工程施工中,电缆将被土所覆盖,即是隐蔽工程,隐蔽方式
8
1 7 (2)原因是地暖盘管混凝土填充前,未提前通知监理单位进行隐蔽工程的验收。
9
为覆土掩埋。由于隐蔽工程被后续工序隐蔽后,其施工质量就很难检验及认定,所以 8 4
3
信
微 (3)正确做法是在隐蔽前48h,以书面形式通知 监理单位。通知内容包括:隐
在工程具备隐蔽条件时,施工单位进行自检,并在隐蔽前48h以书面形式通知建设系单
联
题 蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点。
位(监理单位)或工程质量监督、检验单位进行验收。 押
准
精
通知内容包括:隐蔽验收的内容、隐蔽方式、 验收时间和地点等。
17 18
实务操作与案例分析题 3.1.6 建筑给水排水与供暖系统调试和检测
1热2塑料温度死(4)高
677.某机电安装公司承包某城中村改造项目,合同范围包括:住宅区域和商业办公区
系统 9 1
7 8
管道
8
4
域的给排水与采暖、通风空调、电气、电梯、智能化及消防等专业的机电安装工程。 蒸汽、热水供暖系统 信
3
P +0.1MPa,且≥0.3MPa
微 顶点
系
住宅区域采暖系统一次网供回水温度为110/70℃,二次网供回水温度为80/60℃, 高温 热水供暖系统联 P 顶点 +0.4MPa
一
唯
压力均为1.6MPa,换热站系统示意图如下。
塑料管及 复合 管热水供暖系统 P
顶点
+0.2MPa,且≥0.4MPa
钢管及复合管的供暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,
降至工作压力后检查,不渗不漏。
19 20
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
实务操作与案例分析题 12.2 施工安全管理规定与实施
5.施工安全管理实施要点
5.供暖系统水压试验的压力值应为多少?
2)安全检查要求 专机日常不一定飞行
5. 本工程为热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa 做水压试验,
(2)安全检查类型应包括专项检查、季节性检査、日常巡查、定期检查、不定期抽
同时在系统顶点的试验 压力不小于 0.3MPa。
査、飞行检查等;
7 8 (3)安全检査工作应制度化、标准化、经常化;
1
9
4
8
信 3 (4)安全检査应依据充分、内容具体,并编制安全检查表;
微
系 (5)安全检査的重点是:违章指挥和违章作业、直接作业环节的安全保证措施等;
联
题
押 (6)对检查中发现的问题和隐患,应定责任、定人、定时、定措施整改,并跟踪复
准
精
查,实现闭环管理。
21
实务操作与案例分析题 实务操作与案例分析题
6.除定期安全检查外,还有哪些安全检查的类型?对检查中发现的问题,应 678. A公司承包一个由两座塔楼
1
7及8商业裙房组成的超高层建筑项目。屋面接闪带、
9
8
4
如何处理? 引下线、均压环、接地装置信
3
及与建筑结构相关预埋件均在总承包工程范围内,其
微
系
6.(1)安全检查的类型还包括:日常巡查、专 项检查、季节性检查、不定 余部分 由强电专业分联包单位或其他单位负责完成。
一
唯
期抽查、飞行检查等。 防雷接 地分 项工程施工前期,A公司按照业主及设计单位要求进行图纸深化设
(2) 对检查中发现的问题,应定责任、定人、定时、定措 施整改,并跟 计,深化设计完成后报业主及设计院进行审核,设计单位指出塔楼屋顶接闪带
踪复查,实现闭环管理。 (采用φ12mm热镀锌圆钢制作)施工深化图存在问题,如下图所示,要求A公司
修改后重新提交。
23 24
项目部施工前进行图纸交底及技术交底,明确了施工程序:接地体施工→……→
接闪带、接闪杆施工。本项目采用联合接地方式,所有接地与防雷接地系统共用接地
装置。强调了要对施工现场环境进行保护,重点是噪声与振动控制、光污染控制和土
8 壤保护。
7
1
9
4
3 8 在进行基础接地网施工时,方案设计利用底板地梁中直径16mm的钢筋焊接形成。
信
微
系
为了保证焊接质量,施工单位对焊接过程中的问题进行现场调查和统计(见下表)。
联
题
押
准 针对质量问题项目部找出了主要原因。
精
25 26
实务操作与案例分析题 实务操作与案例分析题
8
【问题】 1 7
9
8
4
信
3
1 .指出图中存在的问题,微并写出正确的做法。
系
联
2.补全施 工程序
唯
,一共用接地体的接地电阻值应满足什么要求?
3.本项目光污染控制的要点有哪些?
4.基础接地网施工过程中,影响焊接的主要质量问题有哪几个?
27 28
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.2 建筑电气工程施工技术 3.2 建筑电气工程施工技术
2)接闪带(网)的施工要求
2)连接要求
(1)接闪带一般使用尺寸为40mm×4mm 的镀锌扁钢或φ12mm镀锌圆钢制作。
连接应采用搭接焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、
接闪带固定支架高度不宜小于150mm。采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m, 采用镀锌
裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处刷防锈漆和银粉漆或喷锌做防腐处理。
圆钢支架的间距为1m。
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。
8
每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。接闪带在过建筑物变形缝 处的跨接应采取 7
1
9
4
8 (2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
3
补偿措施。 信
微
系 (3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
联
题
押
准 (4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。
精
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
29 30
3.2 建筑电气工程施工技术 实务操作与案例分析题
2.接闪杆(线、网)的施工要求 1.指出图中存在的问题,并写出 1 正7 8确的做法。
9
8
4
1. 错误一:接闪带固定支信架
3
高度为100mm。
1)接闪杆的施工要求 微
系
正确做 法:接闪带固联定支架高度不宜小于150mm。
一
(1)接闪杆一般由不锈钢(或热镀锌)圆钢或不锈钢管(或热镀锌钢管)制成。
唯
错误二:接 闪 带 在过建筑物变形缝处没有采取补偿措施。
(2)建筑物上的接闪杆应和接闪网连接成一个整体。接闪杆设置独立的接地装置时,其
正确做法:接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。
接地装置与其他接地网的地中距离不应小于3m。
错误三:接闪带采用镀锌圆钢支架的间距为1.5m。
(3)对装有接闪杆的金属筒体。当金属筒体的厚度不小于4mm时,可作接闪杆的引下
正确做法:接闪带采用镀锌圆钢支架的间距应为1m。
线,筒体底部应有两处与接地体连接。
31 32
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
实务操作与案例分析题 3.2.1 建筑电气工程的分部分项工程及施工程序
1.指出图中存在的问题,并写出正确的做法。 5)防雷接地装置施工程序
防雷接地装置的施工程序:接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→
错误四:接闪带镀锌圆钢的搭接长度为36mm。 倍即。
均压环施工→接闪带( 接闪杆、接闪网)施工。
正确做法:接闪带镀锌圆钢的搭接长度应为直 径的 6 倍即 72mm。
错误五:冷却塔没有与接闪带连接成一体。 8
7
1
9
4
正确做法:冷却塔与接闪带应采用避雷连接线连接。 3 8
信
微
系
联
题
押
准
精
33
3
4
3.2 建筑电气工程施工技术 实务操作与案例分析题
2)自然接地体的施工要求 2.补全施工程序,共用接地体的 1 接7 8地电阻值应满足什么要求?
9
8
4
2.(1)接地体施工→接地信干
3
线施工→引下线敷设 → 均压环施工 → 接闪带、
(3)在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻值。 微
一共四块砖 系
接闪杆 施工。 联
独立接地体的接地电阻值应 小于4Ω,共用接地体的接地电阻值应小于1Ω。 一
唯
(2)共用 接地 体的接地电阻值应小于1Ω。
35 36
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:384917813.2 施工现场环境管理 实务操作与案例分析题
2. 噪声与振动控制
3.本项目光污染控制的要点有哪些?
(1)在施工场界对噪声进行实时监测与控制,现场噪声排放不得超过国家标准
3.(1)夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电 焊弧光外泄。
《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定。
(2)大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。
(2)尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施。
(3)施工现场采取限时施工、遮光或封闭等防 治光污染的措施。
3. 光污染控制
(1)夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
(2)大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。
(3)施工现场采取限时施工、遮光或封闭等防治光污染的措施。
37 38
实务操作与案例分析题
2. 排列图结构形式
通常按累计频率划分为主要因素A类(0~80%)、次要因素B类( 80%~90%)和一
般因素C类( 90%~100%)三类。
检查 不合 频率 累计频
序号 频数 项目 格点数 % 率%
1 平整度 75 75 50 50
2 水平度 45 45 30 80
3 垂直度 15 15 10 90
4 标高 8 8 5.3 95.3
5 支架间距 4 4 2.7 98
6 其他 3 3 2.0 100 平 水 垂 标
整 平 直 高
合计 150 150 100 度 度 度
39 40
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
8
7
1 9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
10.4 施工质量统计与分析
8
1
7
9
8
4
信
3
微
铜排安装质量系不合格点数统计
联
一 150 100
唯 135 90
120 80
105 70
90 60
75 50
60 40
45 30
30 20
15 10
0 0
支 其
架 他
间
距
4.基础接地网施工过程中,影响焊接的主要质量问题有哪几个? 679. A机电安装公司作为总包单位承接一办公楼机电安装项目,工程内容包括:建
4. 影响焊接的主要质量问题有裂纹和气孔。 筑给排水、建筑电气、通风与空调、消防、电梯等。经建设单位批准,A单位将电
气工程分包给B单位。安装过程中发生以下事件:
事件一:防火型母线槽进场验收,母线槽外壳、母线螺栓完好,所有附件齐全。经
8
7
1
9
8 4 测,绝缘电阻值符合要求。质量证明文件中附有防火等级报告。B单位被要求将文
3
信
微
系 件补交齐全。
联
题
押 事件二:施工单位电气施工方案中,导管敷设技术要求如下表,监理指出此表存在
准
精
多处错误,要求项目部修改后,重新提交方案。
41 42
事件三:屋面涉及到通风空调、消防、电梯、给排水等专业的交叉施工内容
较多。各专业工程安装完毕,施工单位自检合格后,组织验收。监理发现多
项不合理之处(局部施工图如下),要求各专业尽快整改。因电气专业返工、
返修内容较多,B单位劳动力不足,施工组织不当,导致工期延误2天,A单
8
7
1
9
位被开具罚单。A单位以电气专业属于B单位施工范围,不接受罚款。经沟 8 4
3
信
微
通,妥善解决。 系
联
题
押
准
精
45 46
实务操作与案例分析题 3.2.3 供电干线和配电线路施工技术
【问题】 1.母线槽施工技术要求 1 7 8
9
8
4
1.事件一中,防火型母线槽进场验收除提交防火等级报告外,B单位还应补 信 3
1)母 线槽安装前检查 微
系
交什么文件? 联
(1)用1kV 兆欧表测
唯
量一每段母线槽的绝缘电阻,绝缘电阻值不得小于20MΩ。
2.事件二中,导管施工技术要求中存在哪些错误之处,并说明理由。
(2)有防护等级要求的母线槽应检查产品及附件的防护等级,母线槽连接部件的
3.屋面的机电安装工程出现电气、空调、消防等专业搭接作业时,应协调好
防护等级应与母线槽本体防护等级一致,其标识应完整。防火型母线槽应有防
哪些方面内容?
4.A单位不接受罚款的做法是否正确?并说明理由。 火等级和燃烧报告。
5.图679-3屋面局部施工图中存在哪些错误之处?并说明理由。
47 48
1.事件一中,防火型母线槽进场验收除提交防火等级报告外,B单位还应补 2)支架安装要求
交什么文件? (1)导管采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm, 并应设置防晃支架。
1.B单位还应提交燃烧报告。 在距离箱(盒)、分支处、端部0.3~0.5m处应设置固定支架。内径不小于60mm 的导
管应设置抗震支架。
8
7
1
4 9 (2)钢结构上不得熔焊导管支架,且不得热加工开孔,避免破坏钢结构强度。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
49
3.2.3 供电干线和配电线路施工技术 3.2.3 供电干线和配电线路施工技术
3. 金属导管敷设要求 (2)明配导管应排列整齐、固定点8间距均匀、安装牢固;在距弯头、终端或柜、
1
7
9
箱等边缘150~500mm范围内8 4应设有固定管卡。
(1)钢导管不得采用对口熔焊连接; 信
3
微
(3)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲
系
镀锌钢导管或壁厚≤2mm的钢导管, 不得采用套管熔焊连接。 联
时,其 弯曲半径
唯
一不宜小于管外径的4倍。
镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接。 埋设于混凝 土 内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当直埋于地下时,其
明亮混埋
弯曲半径不宜小于管外径的10倍。
6 4 6 0
51 52
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.2.3 供电干线和配电线路施工技术 实务操作与案例分析题
(4)暗配导管的表面埋设深度与建筑物(构筑物)表面距离不应小于15mm。 5)塑料导管敷设要求
(5)导管穿越防护密闭隔墙时,应设置预埋套管,预埋套管两端露出墙面的长度 宜 (1)塑料导管采用插入法连接时,连接处结合面应涂专用胶粘剂,接口应牢
固 密封。
为30~50mm, 导管穿越密闭穿墙套管的两侧应设置过线盒,并做好封堵。
(2)当塑料导管在墙体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10 的水泥
8
7
9 1 砂浆抹 面保护,且砂浆厚度不应小于15mm。
4
8
3
信
微 (3)直埋于地下或楼板内的刚性塑料导管,在出地面或楼板易受机械损伤的
系
联 一段 应采取保护措施。
题
押
准
精
53 54
3.2.3 供电干线和配电线路施工技术 实务操作与案例分析题
4)金属导管与保护导体连接要求 2.事件二中,导管施工技术要求
1
中7 8存在哪些错误之处,并说明理由。
9
(1) 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护连接导体;熔焊焊接 2. 错误一:导管采用直径信为3 8 6
4
mm 的圆钢吊架进 行固定。
微
的保护连接导体宜为圆钢,直径不应小于6mm 其搭接长度应为圆钢直径的6倍。 系
理由: 导管采用金属联吊架固定时,圆钢直径不得小于 8mm。
一
(2) 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保 唯
错误二:钢 导管 采用对口熔焊焊接。
护连接导体;专用接地卡固定的保护连接导体应为铜芯软导线,截面不应小于4mm2。
理由:钢导管不得采用对口熔焊连接。
按每个检验批的导管连接头总数的20%进行抽查,且不得少于1处。
错误三:金属导管穿越密闭隔墙的做法错误。
理由:预埋套管两端露出墙面,长度宜为 30~50mm。导管穿越密闭穿墙
套管的两侧应设置 过线盒。
56
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
14.5 施工协调管理 实务操作与案例分析题
(5)与施工作业面安排的协调 3.屋面的机电安装工程出现电气、空调、消防等专业搭接作业时,应协调好
哪些方面内容?
机电工程在同一工作面上由不同专业作业人员在不同时段进行工作,专业间存
3. 当机电工程在同一工作面上由不同专业作业 人员在不同时段进行工作时,
在作业面交替现象,在交接时应协调好临时设施的共同使用,如脚手架、用电和用
专业间存在作业面交替 现象,在交接时应协调好临时设施的共同使用,如
8
7
1
水点等,共用机具的移交,如电焊机、氧乙炔装置等,还要协调好已形成的工程实 8 4 9 脚 手架、用电和用水点等, 共用机具的移交,如电焊机、 氧乙炔装置等,
3
信
微
体的成品保护措施。 如同一工作面实行两个专业以上的搭接作业,则应协调好开 系 还要协调好已形成的工程实体的成品 保护措施。如同一工作面实行两个专
联
题
押 业以上的搭接作 业,则应协调好开始搭接的作业时间、搭接的初始部 位和
始搭接的作业时间、搭接的初始部位和作业完成后现场的清理工作。 准
精
作业完成后现场的清理工作。
57 58
实务操作与案例分析题 3.3.2 通风与空调风系统施工技术
4.A单位不接受罚款的做法是否正确?并说明理由。 (3)外保温风管必须穿越封闭的墙
1
7 8体时,应加设套管。
9
8
4
4. 不正确。理由:A 单位作为总包合同当事方, 未能按合同进度计划及时 (4)风管内严禁其他管线穿信越3。
微
系
完成合同约定的工作,造成 工期延误,所以 A 单位应承担违约责任,接受 (5)输送 含有易燃、易联爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统,必须设置可
一
唯
罚款。 但由于 B 单位作为分包合同当事方,违反分包合同 约定的工期,造 靠的防静电 接地 装置。
成 A 单位经济损失,所以B 单位应 承担违约责任,A 单位应向B 单位索赔。 (6)输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时,不
得设置接口。
(7)室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
(8)风管系统安装完毕后,应进行严密性检验,漏风量应符合规范允许的数值。
59 60
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.2.3 供电干线和配电线路施工技术 3.6.2 消防工程施工技术要求
(4)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系
2.施工标准
统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
1)《建筑防火通用规范》GB55037—2022
(5)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当
(1)除通风管道井、送风管道井、排烟管道井、必须通风的燃气管道竖井及其他 有
风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
特殊要求的竖井可不在层间的楼板处分隔外,其他竖井应在每层楼板处采取防火 7 8
1
9
4
8
3
分隔 措施,且防火分隔组件的耐火性能不应低于楼板的耐火性能。 信
微
系
联
(2)电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼 板
题
押
准
处的孔隙应采取防火封堵措施。 精
62
3.2.3 供电干线和配电线路施工技术 3.2.3 供电干线和配电线路施工技术
6.柔性导管敷设要求 (6)进入配电(控制)柜、箱内的导
1
管7 8 ,当箱底无封板时,管口应高出柜、箱
9
8
4
的基础面50~80mm。 信 3
(1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中 微
(7)室 外埋地敷设的钢导
系
管壁厚应大于2mm; 导管的管口不应敞口垂直向上,
联
不宜大于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m。
在盒、箱 的导管唯端
一
部应设置防水弯,导管管口在穿入绝缘导线或电缆后应
(2)柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头,柔性导管 做好密封处理。
与刚性导管无专用接头可用时,可使用接线盒过渡连接。。
(3)金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体。
64
5. 错误一:室外风管的拉索与避雷网连接。 错误四:电动机进线电缆没有设置滴水弯。
理由:室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。 理由:电动机进线电缆应设置滴水弯。
错误二:排烟风管出井道壁,入风机前未设置排烟防火阀。 错误五:柔性导管与刚性导管直接相连。
8
7
1
9
理由:排烟风机入口处应设置排烟防火阀。 8 4 理由:柔性导管与刚性导管应采用专用接头连接,无专用接头时可用接线盒
3
信
微
错误三:风管出竖井井壁处的孔隙用柔性防水材料封堵。 系 过渡连接。
联
题
理由:各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处押
准
精
的孔隙应采取防火封堵措施。
65 66
实务操作与案例分析题 实务操作与案例分析题
680.某综合性大楼建设工程采用电子方式招标投标,工程内容包括:建筑电气、 C公司进场后组建项目部,项
1
7 8目部根据现场实际情况,编制了母线槽安装质量控
9
8
4
建筑智能化、建筑给排水、通风与空调、消防、防雷接地等安装。 制方案。方案中明确要求母信 3 线槽进场时,检查其外壳应无明显变形、附件应齐全、每
微
系
共有A、B、C三家施工企业参与投标。在电子招标投标交易平台注册登记后, 节母线 槽的绝缘电阻联值应符合要求等内容。在施工过程中,监理工程师巡视发现某段
一
唯
C公司在下载招标文件时被告知外省施工企业须提前报名、审核通过后方可下载文
母线槽安装 存 在 质量问题,如下图所示。C公司及时进行了整改。
件参与投标。C公司补办报名手续后获得投标资格。评标定标过程中,由评标委员
该工程于2020年6月顺利通过竣工验收,工程竣工后C公司建立了完善的回访与
会打分并确定排名顺序,经招标人确认,最终宣布C公司中标。
保修制度并制定了回访工作计划。在2021年9月,大楼热水系统出现漏水现象,建设
单位要求C公司维修,C公司以已超合同约定的一年保修期为由,拒绝维修。
67 68
1.该省电子招标投标的注册登记、获取招标文件的过程中是否存在不妥当管理行
为?请说明理由。
2.母线槽进场检查验收时,绝缘电阻应满足什么要求?通电前应检查哪些内容?
8
7
1
9
8 4 3.图中金属软管的长度有什么要求?金属软管与钢管之间还可采用哪种方式连接?
3
信
微
系 4.指出图中存在的问题,并说明理由。
联
题
押 5.C公司拒绝维修热水系统的做法是否正确?说明理由。
准
精
69 70
8.1 工程招标投标 实务操作与案例分析题
2)电子投标要求 1.该省电子招标投标的注册登记、
1
7获8取招标文件的过程中是否存在不妥当管理行
9
8
4
(1)电子招标投标交易平台的运营机构,以及与该机构有控股或者管理关系可能 为 ?请说明理由。 信 3
微
系
影响招标公正性的任何单位和个人,不得在该交易平台进行的招标项目中投标
1. 在电 子招标投标
一
交联易平台获取招标文件的 过程中,该省强行设置投标报名的
唯
前置条件限制 外省 施工企业 C 下载招标文件的行为是不妥当的。
和代理投标。
理由: 任何单位和个人不得在招标投标活动中设置注册登记、 投标报名等前置
(2)电子招标投标交易平台应当允许社会公众、市场主体免费注册登录和获取依
条件限制潜在投标人下载资格预审 文件或者招标文件。
法公开的招标投标信息,任何单位和个人不得在招标投标活动中设置注册登记、
投标报名等前置条件限制潜在投标人下载资格预审文件或者招标文件。
72
(1)母线绝缘电阻测试和耐压试验应合格,母线槽绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
1)母线槽安装前检查
(2)分接单元插入时,接地触头应先于相线触头接触,且触头应连接紧密;
(1)用1kV兆欧表测量每段母线槽的绝缘电阻,绝缘电阻值不得小于20MΩ。
8 退出时,接地触头应后于相线触头脱开,分接单元内开关设备处于断路状态。
7
(2)有防护等级要求的母线槽应检查产品及附件的防护等级,母线槽连接部件的 1
9
4
8
3
信
防护等级应与母线槽本体防护等级一致,其标识应完整。防火型母线槽应有防 微
系
联
题
火等级和燃烧报告。
押
准
精
73
实务操作与案例分析题 3.2.3 供电干线和配电线路施工技术
2.母线槽进场检查验收时,绝缘电阻应满足什么要求?通电前应检查哪些内容? 6.柔性导管敷设要求
1
7 8
9
8
4
2.(1)母线槽进场检查验收时,用 1kV 兆欧表 测量每节母线槽的绝缘电阻,绝 信 3
(1 )刚性导管经柔性导管微与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中
系
缘电阻值不得小于 20MΩ。 联
不宜大于 0.8m,在
唯
一照明工程中不宜大于1.2m。
(2)母线槽通电前检查:母线绝缘电阻测试和耐压试验应合格,母线槽绝缘电
(2)柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头,柔性导管
阻值不应小于 0.5MΩ。
分接单元插入时,接地触头应先于相线接头接触,且 触头状态应连接紧密;退出 与刚性导管无专用接头可用时,可使用接线盒过渡连接。。
时,接地触头应后于相线 触头脱开,分接单元内开关设备处于断路状态。
3.图中金属软管的长度有什么要求?金属软管与钢管之间还可采用哪种方式连接?
3. 柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m。 金属软管与钢管之间的连接应
采用专用接头。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
77
3.2.3 供电干线和配电线路施工技术 3.2.3 供电干线和配电线路施工技术
2)母线槽支架安装要求
(3)母线槽跨越建筑物变形缝时,应设置
1
补7 8偿装置;母线槽直线敷设长度
(1)母线槽支架安装应牢固,采用金属吊架固定时,应设有防晃支架;重力不小 9
于150N/m 母线槽应进行抗震设防,设置抗震支架。
超过80m时,每50~60m宜设置
信
伸3 8缩
4
节。
微
(4)母 线槽的连接处不应设置系在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设
(2)水平敷设的母线槽,每节不得少于1个支架,距转角0.4~0.6m处应设置支架, 联
置弹簧支架 ,其孔洞
唯
四一周应设置高度为50mm及以上的防水台,并采取
支架固定点不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
防火封堵措施。
(3)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊
架 直径不得小于6mm。
79 80
(2)明配导管应排列整齐、固定点间距均匀、安装牢固;在距弯头、终端或柜、 4.指出图中存在的问题,并说明理由。
箱等边缘150~500mm范围内应设有固定管卡。 4. 问题一:母线槽跨越建筑物变形缝时,没有设置补偿装置。
(3)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲 理由:母线槽跨越建筑物变形缝时,应设置补偿装置。
时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。
问题二:圆钢吊架直径为 6mm。
8
埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当直埋于地下时,其 1 7 理由:室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm。
9
4
明亮混埋 3 8
弯曲半径不宜小于管外径的10倍。 信 问题三:一节母线槽没有设置吊架。
6 4 6 0 微
系
联 理由:水平敷设的母线槽,每节不得少于1个支架。
题
押
准 问题四:在距转角0.3m处设置支架。
精
理由:应在距转角0.4~0.6m处设置支架。
81 82
实务操作与案例分析题 16.2 保修与回访管理
问题五:母线槽的连接处设置在穿越楼板处,穿越楼板处未设置弹簧支架,防水台
16.2 保修与回访管理
8
1
7
9
高度为30mm。
1 6.2.1 工程保修
信
3 8
4
3.工 程保修期限 微
理由:母线槽的连接处不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置弹簧 系
(1)建 设工程中安一装
联
工程在正常使用条件下的最低保修期限为:
支架,其孔洞四 周应设置高度为 50mm 及以上的防水台。 唯
①建设工程的保 修期自竣工验收合格之日起计算。
问题六:母线槽与配电柜未采用软连接。
②电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。
理由:母线槽不能直接和有显著摇动和冲击振动的设备连接,应采用软接头加以 连
③供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期。
接。
④其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。
问题七:钢导管与动力设备的连接处未设置管卡。
建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保
理由:明配导管在距柜、箱等边缘150~500mm范围内应设有固定管卡。
修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。
83 84
5.C公司拒绝维修热水系统的做法是否正确?说明理由。 681. A公司承接一新建110kV变电站项目,工程内容包括:设备基础施工、室外电缆
5. C 公司拒绝维修热水系统的做法不正确。 及辅助设施施工、排水系统、110kV主变压器、110kV六氟化硫断路器等施工。经
C 公 司与建设单位虽然有合同约定,但合同对保修期的约 定显然违反了热水管道 建设单位同意将3000m室外电缆施工分包给B公司,A公司按分包合同对B公司进行
保修期 2 年的国家法律法规相 关条款,是无效约定。所以,C 公司应维修漏水的 全过程的管理。
8
7
1
9
热 水系统,并自行承担维修费用。 8 4 施工过程中发生以下事件:
3
信
微
系 事件一:在进行六氟化硫断路器交接试验时,技术人员向作业人员明确了交接试验
联
题
押 应包括:断路器操作机构试验,交流耐压试压,测量绝缘电阻,测量断路器分、合
准
精
闸同期性及配合时间,测量断路器的分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻等项目。
85 86
实务操作与案例分析题 实务操作与案例分析题
事件四:因实际变配电需要,建设单位要求A公司提前5d竣工。项目部按工作持续时间
8
事件二:室外电缆预算单价为120元/m,工期为40d。B公司签订合同后的第20天 1 7
9
及可压缩时间(见下表)分析8,4在关键工作上,以最小的赶工费用,在I工作前赶出5d。
信
3
结束前,A公司检查电缆施工进度,B公司只完成电缆施工1000m,但支付给B公司 微
系
联
的工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司提出了警告,要求加快进度。
唯
一
事件三:由于建设单位提供的埋地管线图纸错误,B公司敷设电缆过程中挖断供水
管道,造成10万元材料进水无法使用,B公司直接向建设单位进行索赔,建设单位
以不符合合同约定为由拒绝。
87 88
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
实务操作与案例分析题 8.2 工程合同管理
【问题】 4)工程分包单位管理
1.A公司对B公司进行的全过程管理包括哪些内容? (1)总承包单位对分包单位及分包工程的施工管理,应从施工准备、进场施工、工
2.六氟化硫断路器交接试验还应包括哪些项目?断路器分、合闸线圈电阻值不应
序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过
低于多少?
8
7 程的管理。
1
9
3.事件二中,计算电缆施工的费用绩效指数CPI和进度绩效指数SPI。判断B公司 8 4
3
信
(2)总承包单位应派代表对分包单位进行管理,对分包工程施工进行有效控制和记
微
电缆施工进度是提前还是落后? 系
联
题 录,保证分包工程的质量和进度满足工程要求,保证分包合同的正常履行,保证总承
押
准
精 包单位的利益和信誉。 一诺(合同)千金(进),快省好
不信则不立(利)
89 90
实务操作与案例分析题 4.3 电气工程安装技术
1.A公司对B公司进行的全过程管理包括哪些内容?
真空断路器、六氟化硫断路器交
1
接
7 8
试验
9
真空断路器交
8
4接试验 六氟化硫断路器交接试验
1.A 公司对 B 公司应从施工准备、进场施工、 工序交验、竣工验收、工程保修 信 3
断路器操动机构微试验, 断路器操动机构试验,
系
以及技术、质量、安全、 进度、工程款支付等进行全过程的管理。 交流耐压试验联, 交流耐压试验,
一
测 量每相唯导电回路电阻, 测量每相导电回路电阻,
测量绝 缘电阻, 测量绝缘电阻,
试验 测量断路器的分、合闸时间,
测量断路器的分、合闸时间,
内容 测量断路器的分、合闸线圈绝缘电阻及
测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈
直流电阻,
的绝缘电阻和直流电阻
测量断路器分、合闸同期性及配合时间
测量断路器的分、合闸同期性,
测量断路器的分、合闸速度,
测量断路器合闸时触头弹跳时间,
断路器内六氟化硫气体含水量。
91 冻脚回绝开合跳,痛失知觉 缩水
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
实务操作与案例分析题 4.3.1 变配电装置安装技术
2.六氟化硫断路器交接试验还应包括哪些项目?断路器分、合闸线圈电阻值不应
5)六氟化硫断路器交接试验
低于多少?
(2)交流耐压试验在六氟化硫气体为额定值时进行,试验电压应按出厂试验
2.(1)六氟化硫断路器交接试验还应包括:测量每相导电回路电阻,测量断路
电压的80%确定。
器的分、合闸时间, 测量断路器的分、合闸速度, 断路器内六氟化硫气体 含
7 8 (3)110kV以下电压等级应进行合闸对地和断口间耐压试验。
1
9
水量以及密封性试验等。 8 4
3
信 (4)测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值,不应低于10MΩ。
微
(2)测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值, 不应低于 10MΩ。 系
联
题
押
准
精
93
实务操作与案例分析题 9.3 工程费用-进度偏差分析与控制
1.赢得值法的三个基本参数 (Budgeted)BCWP(performed)
2.六氟化硫断路器交接试验还应包括哪些项目?断路器分、合闸线圈电阻值不应
1
7 8 预算 已完
(—)已完工程预算费用BCW
8
P4 9
低于多少? 信 3 (Budgeted)BCWS(Scheduled)
( 二)计划工程预算费用微BCWS 预算 计划
系
2.(1)六氟化硫断路器交接试验还应包括:测量每相导电回路电阻,测量断路 联
(Actual)ACWP(performed)
(三)已 完工程实
唯
际一费用ACWP
实际 已完
器的分、合闸时间, 测量断路器的分、合闸速度, 断路器内六氟化硫气体 含
2.赢得值法的四 个评价指标
水量以及密封性试验等。 (一)费用偏差CV
费用偏差=已完工程预算费用-已完工程实际费用
(2)测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值, 不应低于 10MΩ。 CV=BCWP-ACWP
(二)进度偏差SV 一碗鱼,大鱼好。
进度偏差=已完工程预算费用-计划工程预算费用
SV=BCWP-BCWS
95 96
判断B公司电 三、施工索赔的几个关键环节
缆施工进度是提前还是落后? 1. 提出索赔意向书
3. 电缆排管施工的费用绩效指数 CPI 和进度绩 效指数 SPI 计算如下: 1.索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认,必要时施工单
已完工程预算费用 BCWP=1000×120=120000元 计划工程预算费用 位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对。
8
7
1
9
BCWS=1500×120=180000 元 费用绩效指数 8 4 2. 做好同期记录
3
信
微
CPI=BCWP/ACWP=120000/200000=0.60 系 从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止,认真做好同期记录,记录的内容
联
题
进度绩效指数 SPI=BCWP/BCWS=120000/180000 =0.67 押 要完整。当索赔事件造成现场损失时,还应注意现场照片、录像资料的完整性,
准
精
因为SPI 小于 1,B 公司电缆排管施工进度已落后。 且粘贴打印说明后请监理工程师签字。
97
8.2 工程合同管理 实务操作与案例分析题
3.提交详细情况报告 一同抱抱(报) 4.事件三中建设单位拒绝B公司是
1
7否8合理?说明理由。索赔应提交的正式索赔文
9
8
4
在索赔事件的进行过程中,承包人应向监理工程师提交索赔事件的阶段性详细情 件有哪些? 信 3
微
系
况报告,说明索赔事件目前的损失款额影响程度及费用索赔的依据。 4. 合理 。分包人 B 公联司不得以任何理由越过发 包人A 公司与业主或监理工程师
一
唯
4.提交最终索赔报告 发生直接工 作关 系。
( 1 ) 当索赔事件所造成的影响结束后,承包人应在合同规定的时间内向监理工程师 正式索赔文件有:索赔申请表、批复的索赔意向书、 编制说明、附件等。
提交最终索赔详细报告,形成正式文件,同时抄送、抄报相关单位。
( 2 ) 承包人的正式索赔文件有:编制说明、附件、索赔申请表、批复的索赔意向书、
说服表姨赔偿
等。
100
【问题】 5.找出网络图中的关键线路,并计算总工期。事件四中项目部在哪几项关键工作
4.事件三中建设单位拒绝B公司是否合理?说明理由。索赔应提交的正式索赔文
上赶工了?并分别写出其赶工天数和增加的费用。
件有哪些?
5. 关键线路:A→B→E→H→I。总工期:10+10+ 15+10+4=49d
5.找出网络图中的关键线路,并计算总工期。事件四中项目部在哪几项关键工作
8
1 7 在 B 工作上赶工 2d,赶工费:2×1=2 万元
9
上赶工了?并分别写出其赶工天数和增加的费用。 8 4
3
信
微 在 E 工作上赶工 2d,赶工费:2×1.5=3 万元
系
联
题 在 H 工作上赶工 1d,赶工费:1×1=1 万元
押
准
精
101 102
实务操作与案例分析题 实务操作与案例分析题
682. A公司中标某炼油厂工程施工总承包单位,工程范围包括原油输送管道、蒸馏塔、
1
7 8
9
8
4
催化裂化装置、重整装置、加氢装置、罐区等各专业安装内容。 信 3
微
系
A公司拟将原油输送管道安装工程分包给B公司。遭到建设单位拒绝,理由是B公 联
一
唯
司具有的GB1、GC1级压力管道安装许可项目,不能满足要求。
施工单位针对罐区设备及管线安装编制了施工方案,其中金属拱顶罐采用倒装法
施工,内浮顶储罐采用正装法施工。项目部提交的金属拱顶罐安装方案书中,附有罐
底、罐壁、罐顶的设计排版图,并对焊接顺序及焊接工艺要求进行详细说明,罐底排
版如图682-1所示。
103 104
方案书中,要求底圈罐壁纵焊缝与边缘板焊接接头的距离为200mm,且第二
圈板后各圈罐壁均按照纵向焊缝向同方向错开200mm的原则进行排版。监理认为
此部分内容存在错误之处,要求项目部进行修改。方案修改完毕,并进行交底,
金属拱顶罐安装工作开始。
8
在金属拱顶罐罐体预制工作中,作业人员将所有罐底边缘板全部下料,被叫 1 7
9
4
8
3
停。壁板、顶板、包边角钢的预制工作均满足相关技术质量要求。焊接工作顺利 信
微
系
进行。 联
题
押
在内浮顶储罐的安装方案书内容中,内浮顶储罐灭火系统均配置低倍数准泡沫
精
灭火系统(如图682-2),系统安装后调试合格。
105 106
实务操作与案例分析题 实务操作与案例分析题
工艺管道安装工程中,取源部件进场验收合格后进行安装。蒸汽水平管道上压力取源部 【问题】
1
7 8
9
件和流量取源部件的安装位置选择范围如图682-3,压力取源部件与温度取源部件位置 1.建设单位拒绝A公司将原信油3输 8
4
送管道安装工程分包给B公司,是否合理?说明
微
关系如图682-4。监理要求项目部进行整改。整改完毕,工程进入下一道工序。 理由 。 联 系
一
唯
2.图682-1罐 底排 版图中,2焊缝为罐底收缩缝,请结合底板焊接要求,写出1、
2、3、4、6及5(外侧300mm)、5(剩余焊缝)焊缝的焊接顺序。
3.监理认为金属拱顶罐焊接接头及焊缝错缝距离存在错误之处,要求项目部修改
方案书,是否合理?并说明理由。
107 108
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
实务操作与案例分析题 5.3.2 特种设备制造、安装、改造及维修的规定
许可参数 许可范围 备注
682. A公司中标某炼油厂工程施工总承包单位,工程范围包括原油输送管道、蒸馏塔、
GA1 设计压力≥4.0MPa(表压,下同)的长输输油、输气管道 GA1级覆盖GA2级
GA2 GA1级以外的长输管道
催化裂化装置、重整装置、加氢装置、罐区等各专业安装内容。
GB1 燃气管道
GB2 热力管道
A公司拟将原油输送管道安装工程分包给B公司。遭到建设单位拒绝,理由是B公
(1)输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类
别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸
司具有的GB1、GC1级压力管道安装许可项目,不能满足要求。
点的急性毒性类别2液体介质的工艺管道。
8
7
1 (2)输送《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》
9
施工单位针对罐区设备及管线安装编制了施工方案,其中金属拱顶罐采用倒装法 8 4 GB50160—2008、《建筑设计防火规范(2018年版)》
信 3 GC1 GB50016—2014中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体 GC1级、GCD级
微 覆盖GC2级
施工,内浮顶储罐采用正装法施工。项目部提交的金属拱顶罐安装方案书中,附有系罐 或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于
联 4.0MPa的工艺管道。
题
底、罐壁、罐顶的设计排版图,并对焊接顺序及焊接工艺要求进行详细说明,押罐底排 (3)输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或
准 者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于
精 400℃的工艺管道
版如图682-1所示。
GC2 (1)GC1级以外的工艺管道。(2)制冷管道
109 GCD 动力管道 110
实务操作与案例分析题 实务操作与案例分析题
1.建设单位拒绝A公司将原油输送管道安装工程分包给B公司,是否合理?说明 【问题】
1
7 8
9
8
4
理由。 1.建设单位拒绝A公司将原信油3输送管道安装工程分包给B公司,是否合理?说明
微
系
1. 合理。 理由。 联
一
唯
理由:原油输送管道为长输管道, 长输管道的安装许可级别应为 GA1 、GA2。 2.图682-1罐 底排 版图中,2焊缝为罐底收缩缝,请结合底板焊接要求,写出1、
而 GB1 为燃气管道安装许可级别、GC1 为工艺管道安装许 可级别,两种均不 2、3、4、6及5(外侧300mm)、5(剩余焊缝)焊缝的焊接顺序。
符合要求。4.7.2 储罐制作与安装技术 4.7.2 储罐制作与安装技术
2)金属储罐倒装法施工
7)焊接要求
在罐底板铺设后,先完成底板边缘板外侧300mm对接焊缝的焊接,并进
(1)环缝焊接要求:焊工均布,在焊接层次和焊接方向上同步,严禁在同一地方焊
行无损检测;组装焊接顶层壁板及包边角钢、组装焊接罐顶。然后自上而
接若干层,焊接顺序先外侧后内侧,焊内侧应先清根。切除调整焊缝处多余的钢
下依次组装焊接每层壁板,直至底层壁板。包括:中心柱组装法、边柱倒
8 板预留量,完成调整焊缝的焊接和其相连的环缝焊接。
7
装法(有液压顶升、葫芦提升等)、充气顶升法和水浮顶升法等。 1
9
4
3 8 (2)底板焊接要求:先焊中幅板,后焊边缘板;先焊短缝,后焊长缝;焊工均布,隔
信
微
系
联 缝焊接,分段退焊,严禁一遍成型;罐底收缩缝应在底圈壁板和罐底板之间的角
题
押
准 缝施焊完后才能进行;在底板排板图上注明焊接顺序,并向班组交底。
精
114
实务操作与案例分析题 实务操作与案例分析题
【问题】 2.图682-1罐底排版图中,2焊缝
1
为7 8罐底收缩缝,请结合底板焊接要求,写出1、
9
8
4
1.建设单位拒绝A公司将原油输送管道安装工程分包给B公司,是否合理?说明 2、3、4、6及5(外侧300信m3m)、5(剩余焊缝)焊缝的焊接顺序。
微
系
理由。 2. 1-6的 焊接顺序为:联1→4→3→5 (外 侧 300mm)→6→5(剩余焊缝)→2。
一
唯
2.图682-1罐底排版图中,2焊缝为罐底收缩缝,请结合底板焊接要求,写出1、 5(外侧3 00m m)→1→4→3→6→5(剩余焊缝)→2。
实务操作与案例分析题 4.7.2 储罐制作与安装技术
【问题】 6)圈板组焊
1.建设单位拒绝A公司将原油输送管道安装工程分包给B公司,是否合理?说明 按排板图吊装第二圈板(其后的各圈罐壁纵向焊缝宜向同方向错开板长的1/3,
理由。 且 不应小于300mm)。用连接板、楔铁及加强板连接,要求保证垂直度、局
2.图682-1罐底排版图中,2焊缝为罐底收缩缝,请结合底板焊接要求,写出1、
8 部凹凸度及上口水平度在允许偏差范围内,具体要求与顶圈壁板相同。
7
1
9
2、3、4、6及5(外侧300mm)、5(剩余焊缝)焊缝的焊接顺序。 8 4
3
信
微
3.监理认为金属拱顶罐焊接接头及焊缝错缝距离存在错误之处,要求项目部修改 系
联
题
方案书,是否合理?并说明理由。 押
准
精
117 118
4.7.2 储罐制作与安装技术 实务操作与案例分析题
4)包边角钢安装
3.监理认为金属拱顶罐焊接接头及
1
7 8焊缝错缝距离存在错误之处,要求项目部修改
(1)组对时,包边角钢本身对接缝须离开壁板立缝300mm以上。组对时必须保证
8
4 9
方案书,是否合理?并说明信理3由。
包边角钢上表面的水平度,可用U型管或水准仪测量,允许偏差与壁板相同。 微
系
3. 合理 。理由:罐底联板边缘板焊接接头至底圈 罐壁纵焊缝的距离不应小于
(2)焊接顺序是先焊内侧断续焊,后焊外侧角缝,焊接高度不小于壁板厚度,要求 一
唯
300mm;第 二圈 板其后 的各圈罐壁纵向焊缝宜向同方向错开板长的 1/3 不应
焊工均匀分布,同向施焊。
小于 300mm。
所以方案书中,底圈罐壁纵焊缝与边 缘板焊接接头的距离为 200mm,以及第
二圈板后各 圈罐壁均按照纵向焊缝向同方向错缝 200mm 的原则 进行排版是错
误的。
119 120
(2)按系统组件的安装方式分为固定式系统、半固定式系统和移动式系统。
4.按组件的安装方式分类,图628-2属于什么类型的泡沫灭火系统并写出图中A、
① 固定式系统。由固定的泡沫消防水泵、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生器 (或喷头)
B、C的设备名称。
和管道等组成的灭火系统。
4. 固定式系统。
8
7
9 1 A:泡沫液储罐;B: 泡沫产生器 (装置);C:泡沫比例混合器 ( 装置 )。
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
121 122
实务操作与案例分析题 实务操作与案例分析题
4.金属拱顶储油罐的倒装法施工 5.作业人员将所有罐底边缘板全部
1
7 8下料的做法是否正确?并写出正确的下料方法。
9
8
4
1)储罐的预制 5. 不正确。边缘板按放大后信的3直径先行下料预 制,每罐预留两块边缘板待现场
微
预制前对每块钢板进行外观检查,应无重皮、裂纹、夹渣、分层、气孔、折痕等 系
铺设时 实测调整后再联下料。
一
缺陷;钢板的表面锈蚀深度不得超过0.5mm。钢板切割后应将边缘的毛刺和氧化 唯
物清除 干净。
(1)底板预制
中幅板应根据钢板来料规格按图纸的排板方式重新绘制排板图,并需要设计确认,
施工现场切割铺设。边缘板按放大后的直径先行下料预制,每罐预留两块边缘板
待现场铺设时实测调整后再下料。
123 124
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
4.4.1 自动化仪表设备安装技术 4.4.1 自动化仪表设备安装技术
3)压力取源部件安装
(1)压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的位置,其端部不
应超出设备或管道的内壁。
(2)压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部
件的上游侧。
8 (3)当检测带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊物料的压力时,在垂直和
7
1
9
8 4 倾斜的设备和管道上,取源部件应倾斜向上安装,在水平管道上宜顺物料流
3
信
微 束安装。
系
联
题
押
准
精
12
6
实务操作与案例分析题 实务操作与案例分析题
6.图682-3,图682-4中存在哪些问题?写出正确做法。 683.某施工单位承包一热电厂锅炉
1
7 8新建工程。施工重点是一台自然循环蒸汽锅炉的
9
6. 问题一:图682-3中蒸汽水平管道上压力取 源部件可以布置在图中所示范围 安 装,汽包蒸汽压力为12M 信 P3a8
4
,过热器出口蒸汽压力为9.5MPa。此锅炉采用全膜
微
内。但流量取源部件不可以。 式壁“ 前 吊后支”结构 联 系形式,由锅筒、水管系统、过热器、省煤器、空气预热器、
一
钢架和燃烧 器等组唯成。现场安装125t塔吊进行吊装工作。
正确做法:测量蒸汽流量时,取压口应布置在 管道上的上半部与管道水平中心
施工单位项目部进场后,项目经理组织相关技术人员编制了项目施工组织设计,
线成0° ~ 45°夹角范围内。
内容包括:工程概况,施工部署,施工进度计划,施工准备等。125t塔吊安装施
问题二:图682-4中温度取源部件布置在压力取源部件的上游侧。
工前,因其属于超过一定规模的危大工程,项目部编制了专项施工方案,经项目技
正确做法:当压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件应
术负责人、总监理工程师审核通过后,准备组织召开专家论证会。被监理工程师制
安装在温度取源部件的上游侧。
止,经整改后进行专家论证。
127 128
锅炉钢架作为支撑炉体的重要结构,采用高强度螺栓连接。项目部针对锅炉钢
架安装编制了吊装方案,方案设计提前将东西方向的两片进行拼装,分别由塔吊移
送到基础上就位,同时为保证工期,同时安装前后两侧的柱间支撑,钢平台、扶梯
和栏杆随炉体钢架同步安装。钢架安装使用经纬仪、水准仪等设备按下图所示进行 7 8
1
9
4
8
3
找正。监理工程师指出图中找正内容不完整。 信
微
系
在锅炉整套启动试运行阶段,技术人员检查锅炉设备的分部试运行等工作已完联
题
押
准
成。试运行完毕后,施工单位做好了验收准备工作正式进入竣工验收程序精。
129 130
实务操作与案例分析题 7.4 施工组织设计
【问题】
4.施工组织设计编制的内容
1
7 8
9
1)各项施工管理计划 8 4
1.施工组织设计还应包括哪些内容? 信 3
2 )施工部署 微
系
2.专项施工方案应如何进行审批?专项施工方案实施前应如何进行交底。 联
3)施工进度计划一 李书记(进)不准老子盖房
唯
3.高强度螺栓连接副安装前需进行什么试验?锅炉钢架还可采用什么方式连接?
3)施工现场平 面布置
安装过程中要对哪些内容进行找正? 4)施工准备
4.计算锅炉整体水压试验压力。水压试验合格标准是什么? 5)劳动力配置计划
6)物资配置计划
5.验收前应做好哪些准备工作?
7)工程概况
8)主要施工方案
131 132
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
实务操作与案例分析题 7.3 施工组织设计
(1)安全专项施工方案的编制
1.施工组织设计还应包括哪些内容?
施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前组织工程技术人员编制专项
1. 施工组织设计编制内容还应包括劳动力配 置计划,物资配置计划,主要施工
施工方案。实行施工总承包的,应由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包
方案,施工现场平面布置,各项施工管理计划。
的,其安全专项施工方案可由专业分包单位组织编制。
8 (2)安全专项施工方案审核、实施
7
1
9
4
8 1)专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字,加盖单位公章,并由
3
信
微
系 总监理工程师签字、加盖执业印章后方可实施。
联
题 2)危险性较大的分部分项工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,
押
准
精 专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字,
133 13
并加盖单位公章。
4
7.3 施工组织设计 实务操作与案例分析题
(2)交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质 2.专项施工方案应如何进行审批?
1
7 8专项施工方案实施前应如何进行交底。
9
8
4
量控制、 安全措施等。 治安顺,要工艺方法。 2.(1)专项施工方案应当信由3施工单位技术负责人审核签字,加盖单位公章,并
微
系
(3)危大工程安全专项方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向现 由总监 理工程师签字联、 加盖执业印章。
一
唯
场管理人员进行交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底, (2)专项方 案 实 施前,应由编制人员或者项目技术负责人向现场管理人员进行
交底。施工现场管理 人员向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目 专职
并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。
安全生产管理人员共同签字确认。
135 136
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
4.8.1 电厂锅炉设备安装技术 实务操作与案例分析题
③钢架安装找正:
3.高强度螺栓连接副安装前需进行什么试验?锅炉钢架还可采用什么方式连接?
用弹簧秤配合钢卷尺检查中心位置和大梁间的对角线误差;
安装过程中要对哪些内容进行找正?
用经纬仪检查立柱垂直度; 3.(1)抗滑移系数试验。
承压启动前,上下水之后
用水准仪检查大梁水平度和挠度,板梁挠度在板梁承重前、锅炉水压前、 (2)锅炉钢架的连接方式还可采用焊接。
8
7
1
9
锅炉水压试验上水后及放水后、锅炉整套启动前进行测量。 8 4 (3)钢架安装找正:用弹簧秤配合钢卷尺检查 中心位置和大梁间的对角线差;
3
信
微
系 用经纬仪检查立柱垂 直度;用水准仪检查大板梁水平度和挠度。
联
题
押
准
精
138
4.8.1 电厂锅炉设备安装技术 实务操作与案例分析题
6)锅炉水压试验 4.计算锅炉整体水压试验压力。水
1
7 8压试验合格标准是什么?
9
锅炉受热面系统安装完成后,应进行整体水压试验,超压试验压力按制造厂规定 4. 汽包锅炉一次系统试验压信力3 8
4
应为汽包设计压 力的 1.25 倍,即
微
执行,若无规定,试验压力应符合: 系
12×1.2 5=15MPa。联
一
(1)汽包锅炉一次系统试验压力应为汽包设计压力的1.25倍。 唯
锅炉水压试 验合 格标准是:受压元件金属壁和焊缝无泄漏及湿润现象,受压元
(2)直流锅炉一次系统试验压力应为过热器出口联箱设计压力的1.25倍,且不小
件没有明显的残余变形。
于省煤器进口联箱设计压力的1.1倍。
(3)再热器试验压力应为进口联箱设计压力的1.5倍。
锅炉水压试验合格标准是:受压元件金属壁和焊缝无泄漏及湿润现象,受压元件
没有明显的残余变形。
140
① 核实建安工程,抓紧工程收尾。 5.(1)核实建安工程,抓紧工程收尾。
② 复查工程质量,有返工或补修的工程内容时,需限定修复时间。
(2)复查工程质量,有返工或补修的工程内容时, 需限定修复时间。
③ 做好专项验收。专项验收一般包括:环境保护、劳动安全、职业安全卫生、工
业卫生、消防、档案管理、移民与安置等。 (3)做好专项验收。
8
7
④ 落实生产准备工作,提出试车调试检查情况报告。 1
9
8 4 (4)落实生产准备工作,提出试车调试检查情 况报告。
⑤ 整理汇总档案资料,全部立案归档。 信 3
微
⑥ 编制竣工决算。竣工决算由编制说明和相关报表组成。主要是建设项目从筹建 系 (5)整理汇总档案资料,全部立案归档。
联
开始一直到竣工投产交付使用为止的全部费用,包括建筑工程费用、安装工程费题用、
押 (6)编制竣工决算。
设 备和工器具购置费用及其他费用等。 准
精
⑦ 编写竣工验收报告、备妥验收证书。事先准备好竣工验收报告及附件、验收证 (7)编写竣工验收报告、备妥验收证书。
书,以便在正式验收时提交给验收委员会或验收小组审查。 141 142
实务操作与案例分析题 实务操作与案例分析题
684.某机电安装公司承接一1000MW超临界汽轮发电机组安装工程。汽轮机为 施工单位编制的施工组织设计中
1
,7 8包含了设备吊装、设备安装、管道安装、管
9
甲供设备,发电机为安装公司采购。其中,汽轮机组的高压缸、中压缸为整体 道试压与吹扫、润滑油系统信化3 8 学
4
清洗、试运行等主要施工方案。其中,部分内
微
组装供货,现场安装;低压缸为散件供货,现场拼装焊接,低压内缸分上、下 系
容设计 不合理,监理联要求施工单位对照表格内容对施工组织设计进行修改。
一
两半供货。项目部编制了施工组织设计,主要设备布置图如下。 唯
143 144
施工组织设计修改后通过审批,项目部完成施工准备工作,按既定日期进场。 发电机到场后,设备验收人员发现转子穿装专用工具不齐全,项目部要求制
由于雨雾天气,汽轮机运输到场晚了3天,造成施工单位机械租赁用、人工费等 造厂尽快补发,导致人员、机械闲置,损失费用3万。
损失共计10万。业主要求施工单位按照原计划日期完工。项目部赶工方案及费 在施工过程中,作业人员违反合同约定,将汽轮机组化学清洗、油清洗后的
用获得批准,在发电机设备未到场的情况下,项目部将汽轮机第一、二、三次 废油、废液随意排放,依据《建设工程施工现场管理办法》被当地人民政府环
8
7
1
9
油冲洗及冲洗后系统恢复工作,以及管道蒸汽吹洗清理及蒸汽吹洗后的系统恢 8 4 境保护主管部门罚款5万。
3
信
微
复等工作提前3天完成,机械、人工费用增加5万。 系 施工单位提交索赔意向书,监理单位以索赔金额不合理拒绝。施工单位修改
联
题
押 后,审批通过。
准
精
145 146
实务操作与案例分析题 7.3 施工组织设计
【问题】 (3)专项工程施工组织设计:又称
1
7分8部(分项)工程施工组织设计,是以分部(分项)
9
8
4
1.在一般工程项目中,需要针对什么特点的工程编制施工方案? 信 3
工程或专项工程为主要对象编制,对分部(分项)工程或专项工程的施工过程起指
微
系
2.监理列出的主要施工方案中需修改的内容,存在哪些错误?并写出正确做法。 联
一
导作用的 技术经
唯
济文件。
3.写出图中A、B、C、D四个汽轮机本体设备的名称。并将它们按照静止部分、
例如:施工工艺复杂、特殊的施工过程,采用新工艺或新产品的分部(分项)工程
转动部分进行分类。
4.施工单位应从哪些方面进行施工前的准备工作? 或专项工程都需要编制专项工程施工组织设计(也称为施工方案)。
5.上述背景中,哪些事件中的费用安装公司可以索赔,并计算索赔金额。
147 148
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
实务操作与案例分析题 4.8.2 汽轮发电机安装技术
1.在一般工程项目中,需要针对什么特点的工程编制施工方案? 2.汽轮机主要设备的安装技术要求
1. 施工工艺复杂、特殊的施工过程, 采用新 工艺或新产品的分部(分项)工 1)汽轮机设备安装程序
程或专项工程都需要编制专项工程施工组织设计(施工方案)。 (2)散装到货的汽轮机,在安装时要在现场进行汽轮机本体的安装,其设备安装
程序为:
8
7
1
4 9 基础和设备的验收→底座(台板)安装→汽缸和轴承座安装→轴承安装→转子安装
8
3
信
微 →导叶持环或隔板的安装→汽封及通流间隙的检查与调整→上、下汽缸闭合→二次
系
联
题
灌浆→联轴器安装→变速齿轮箱和盘车装置安装→汽缸保温→调节系统安装→调节
押
准
精
系统和保安系统的整定与调试。
149
4.1.3 机械设备安装要求与精度控制 4.2.4 管道系统试压与吹洗技术
(2)设备安装偏差方向的控制
6)化学清洗实施要点
1
7 8
9
①补偿温度变化所引起的偏差 8 4
需要化学清洗的管道,其清信洗3范围和质量要求应符合设计文件的规定。
微
机械设备安装通常是在同一环境温度下进行的,许多设备在生产运行时则 系
(1)当进 行管道化学清联洗时,应与无关设备及管道进行隔离。
一
唯
处在不同温度的条件下。例如,调整两轴心径向位移时,运行中温度高的一端
(2)化学清洗 液的 配方应经试验鉴定后再采用。
吐(脱)酸水,等(钝)水干
(汽轮机、干燥机)应低于温度低的一端(发电机、鼓风机、电动机),调整
(3)管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气的
两轴线倾斜时,上部间隙小于下部间隙,调整两端面间隙时选择较大值,使运
顺序进行。当采用循环方式进行酸洗时,管道系统应预先进行空气试漏或液
行中温度变化引起的偏差得到补偿。 压试漏检验合格。
(4)对不能及时投入运行的化学清洗合格的管道,应采取封闭或充氮保护措施。
 错误三:酸洗钝化的程序:脱脂去油 → 酸洗 → 钝化 → 水洗 → 无油压缩空气
2. 错误一:汽轮机组安装程序中先进行联轴器 安装再进行二次灌浆错误。 吹干。
正确做法:应先进行二次灌浆,再进行联轴器 安装。 正确做法:管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩
错误二:汽轮机与发电机联轴器装配定中心时, 调整两轴心径向位移时,汽轮 空气吹干的顺序进行。
8
7
1
9
机一侧高;调整两轴线 倾斜时,下部间隙小于上部间隙,调整两端面间隙时 选 8 4
3
信
微
择较小值。 系
联
题
正确做法:调整两轴心径向位移时,汽轮机一 侧应低于发电机一侧;调整两轴押
准
精
线倾斜时,上部间隙 小于下部间隙,调整两端面间隙时选择较大值。
153 154
4.8.2 汽轮发电机安装技术
1.汽轮发电机组系统设备组成
8 汽缸
1 )汽轮机设备组成
信
3 8
4 9 1
7
静
喷
隔
嘴
板
组
微 止 隔板套
系 部
联 分 汽封
一
唯
轴承及紧固件
本体设备
动叶栅
叶轮
汽 蒸汽系统 转 主轴
轮 动 联轴器
机 凝结水系统 部
盘车器
的 分
组 推力盘
给水系统
成 机械危急保安器
155 其他辅助设备 156
3. A:喷嘴;B:叶轮;C:推力盘;D:联轴器
3)施工进度计划 李书记(进)不准老子盖房
静止部分:B 、C 、D
8 3)施工现场平面布置
7
1
9
转动部分:A 8 4 4)施工准备
3
信
微
5)劳动力配置计划
系
联
题 6)物资配置计划
押
准
精 7)工程概况
157
8)主要施工方案
158
7.4 施工组织设计 实务操作与案例分析题
4)施工准备 寄现金 4.施工单位应从哪些方面进行施工 1 7 8前的准备工作?
9
8
4
施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备等。 4. 施工准备包括:技术准备信、3现场准备、资金 准备。
微
系
技术准备包括施工过程所需技术资料的准备、施工方案编制计划、试验检验及 一
联
唯
设备调试工作计划等;
现场准备包括现场施工、办公等临时设施等;
资金准备应根据施工总进度计划编制资金使用计划。
159 160
 685.某机电安装公司承包一冷箱设备安装及配管工程。工程范围包括:原料空气过滤
加压系统、空气预冷及净化系统、空气分离系统、产品气体压缩及输送系统。
5.(1)可以索赔的费用是:汽轮机运输到场晚 了3天,造成施工单位机械租赁
在精馏塔的制作安装过程中,作业人员重点对精馏塔下塔及上塔就位后的垂直度
用、人工费等损失 共计 10W;项目部赶工方案获得批准,增加的机械、 人工
进行检查。上塔、下塔组对焊接采用对接接头,焊后无损检测符合焊缝质量等级要求。
费用 5W。
8
1 7 监理工程师认为精馏塔安装过程中重点检查的内容不全面,要求其完善。
9
(2)10W+5W=15W。 8 4
3
信 本工程工艺管道安装工作较为复杂。冷箱外部主要的工艺气体管道多为碳钢管道;
微
系
联 冷箱内管道材质主要为奥氏体不锈钢和镁铝合金,压力等级各不相同。施工过程中,
题
押
准 领料人员发现部分镁铝合金弯头、三通等管件存在电化学腐蚀问题。经查是仓库管理
精
员将不同材质的阀门混入其中造成的。妥善处理后,管道安装进度未受影响。
161 162
实务操作与案例分析题 实务操作与案例分析题
在设备与管道安装尾项检查和整改结束后,项目部成立试压小组,本着“不同系
1
7 8
9
8
4
统、不同压力等级设置为不同的试压回路,分别试压”的原则编制了管道试压方案, 信 3
微
系
并获得批准。大口径低压碳钢管道和冷箱内管道试验介质为干燥无油的氮气。试压前, 联
一
唯
对试压作业人员进行了交底。试压采用临时气源,管路系统的材质和壁厚等级符合所
试压管路的设计压力等级要求,某段工艺管道临时试压系统图如下。
冷箱内设备、管道、阀门安装工作和试压结束后,相关负责人组织裸冷试验,被
监理叫停。认为裸冷试验的时间节点存在问题,不得开始。在项目部完成相关工作后,
裸冷试验顺利完成,并转入下道工序。
163 164
【问题】 3)塔器设备安装要求
(1)塔器设备安装方位应与设计图纸一致,重点检查精馏塔上塔、精馏塔下塔、上塔和下
1.精馏塔安装过程中,除上塔及下塔的垂直度外,还应重点检查哪些内容?塔器
塔组对焊接后的垂直度。
现场组对焊接采用对接接头时,焊缝应采用哪种无损检测的方式?
(2)塔器现场组对对接焊缝质量等级
2.发生电化学腐蚀问题,说明工程材料的保管未达到哪方面的要求?材料保管还
8
1 7 ① 当采用对接接头时,焊缝应进行射线检测,焊缝质量等级应符合《承压设备无 损检
9
有哪些要求?为预防此类不合格的工程材料对施工质量造成影响,应采取什么 8 4
信 3 测第2部分:射线检测》NB/T 47013.2—2015中的Ⅱ级规定,仅因气孔缺陷超标 的
微
控制措施? 系
联 可放宽至Ⅲ级合格。
题
3.冷箱内不同管道系统的压力等级不同,均采用干燥无油的氮气进行强度试验押,
② 当采用搭接接头双面角焊时,焊缝应进行着色渗透检测,焊缝质量等级应符合 《承
准
精
是否符合相关技术要求?强度试验的压力值应为多大? 压设备无损检测第5部分:渗透检测》NB/T47013.5—2015 中的I级规定。
165 166
实务操作与案例分析题 14.3 工程材料管理
2.材料保管要求
8
1.精馏塔安装过程中,除上塔及下塔的垂直度外,还应重点检查哪些内容?塔器
1. 专人管理 9 1
7
8
4
2. 建立台账 信
3
现场组对焊接采用对接接头时,焊缝应采用哪种无损检测的方式?
微
3 . 标识清楚 系 账房标点毒害人类
联
1.(1)塔器设备安装方位应与设计图纸一致, 除精馏塔上塔、精馏塔下塔垂直 一
4. 分类 存放
唯
5. 定期盘点
度外, 还应重点检查上塔和下塔组对焊接后的垂直度。
6. 安全防护
(2)组对焊接采用对接接头时,焊缝应采用射线检测的方式。 对于易燃、易爆、有毒、有害危险品储存要远离人员密集区的专门库房存放,并设专
人管理,制定安全操作规程并详细说明该物质的性质、使用注意事项、可能发生的伤害及应
采取的救护措施,严格出、入库管理。针对不同要求的材料库房要有防雨、防洪、防碰、防
火、防腐、防热、防潮、防冻、防爆、防有害气体泄漏的技术措施。对危险品存放的专用库,
167 应有明显的标识,并配备相应的安全及消防设施和应急器材。 168
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
14.3 工程材料管理 实务操作与案例分析题
(3)工程材料、设备的控制内容
2.发生电化学腐蚀问题,说明工程材料的保管未达到哪方面的要求?材料保管还
① 审核材料计划,明确产品生产标准、采购程序及特殊要求。
有哪些要求?为预防此类不合格的工程材料对施工质量造成影响,应采取什么
② 审核供应商的营业执照、资质证书、生产许可证、供货能力等,必要时可到厂 家
现场考察。 控制措施?
③ 对设备材料采购合同进行评审,确定满足工程需要。
2.(1)说明材料保管未严格遵守“分类存放” 的要求。
④ 对进场材料和设备进行检查验收,核实材料和设备的规格、型号、材质、数量、 7 8
1
9
批次、执行的标准,查验质量证明文件,建立登记台账。 8 4 (2)材料保管的要求有:专人管理,明确责任; 建立台账;标识清楚;安全
3
信
⑤ 必要时对工程设备及材料进行复验和试验。 微
系 防护;定期盘点。
⑥ 根据材料和设备特性,确定搬运、储存及保管方式。 联
题
押 (3)对不合格材料、不适用设备进行隔离存放, 避免错用。
⑦ 对材料进行有效标识及标识的移植,对不合格材料、不适用设备进行隔离存放,
准
精
避免错用。
⑧ 制定有效的材料储存、发放管理制度。 169 170
4.9.4 空分与制氧设备安装技术 实务操作与案例分析题
5)管道试压要求 3.冷箱内不同管道系统的压力等级
1
7 8不同,均采用干燥无油的氮气进行强度试验,
9
空分塔内系统多,压力等级不同,必须按系统、压力等级设置不同的试压回路分 是否符合相关技术要求?强信度3 8 试
4
验的压力值应为多大?
微
别试压。试验介质宜采用干燥无油的压缩空气、氮气。 系
3.(1) 符合,空分塔联内管道试压介质宜采用干燥无油的压缩空气、氮气。
一
(1)冷箱内管道应做强度试验,试验压力应为工作压力的1.15倍,稳压10min,压 唯
(2)冷箱内 管道 应做强度试验,试验压力应为工作压力的 1.15 倍。
力不降为合格。
(2)冷箱内管道应在强度试验合格后做严密性试验,并应将强度试验后的压力降至
工作压力,稳压30min,用发泡剂检验,不泄漏为合格。
(3)冷箱内管道应做泄漏量试验,试验压力应为工作压力,停压12h,在试验压力
稳定30min后,开始记录起点压力、起点温度,泄漏率不应大于2.5%为合格。
171
172
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
实务操作与案例分析题 4.2.4 管道系统试压与吹洗技术
【问题】 ③在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查,包括:管道元件的质量
证明文件、管道元件的检验或试验记录、管道加工和安装记录、焊接检查记录、
4.临时试压系统图中存在哪些错误之处?并说明理由。
检验报告和热处理记录、管道轴测图、设计变更及材料代用文件。
5.相关负责人组织裸冷试验,被监理叫停是否合理?请写出裸冷试验应该在哪个
④ 管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替;管道上的安全阀、
时间节点进行。
8
7
9 1 爆破片及仪表元件等已经拆下或已隔离。
4
8
3
信
微 ⑤试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值
系
联
题 应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。
押
准
⑥管道已按试验方案进行了加固。
精
⑦待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔离。
173
4.2.4 管道系统试压与吹洗技术 实务操作与案例分析题
(4)管道气压试验 4.临时试压系统图中存在哪些错误
1
7 8之处?并说明理由。
9
8
4
气压试验具有释放压缩气体能量的危险,必须特别注意使气压试验时脆性破坏 4. 错误一:待试验系统只有信一3块压力表。
微
系
的可能性降至最低,同时采取严格的安全保护措施。 理由: 试验用压力表联不得少于两块。
一
唯
①承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道 错误二:压 力表 量程的6MPa。
理由:压力表量程偏大。压力表的满刻度值应 为被测最大压力的 1.5~2 倍。
的试验压力应为0.2MPa。
待试验系统试验压 力为 2.5MPa×1.15=2.88MPa,压力表满刻度值应为
②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
(1.5~2)×2.88MPa=4.32MPa~5.76MPa,所以表量程为 6MPa 是偏大的。
③试验时应装设压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。
④试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。
176
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
实务操作与案例分析题 4.9.4 空分与制氧设备安装技术
7)裸冷试验要求
错误三:待试验系统未装设压力泄放装置。
(1)裸冷是在塔内管道、阀门和空分设备全部安装完毕,并进行了全面加热和吹除
理由:管道气压试验时,应装设压力泄放装置, 其设定压力不得高于试验压力
后,在冷箱充填珠光砂、矿棉前,对冷箱系统的设备、管道进行冷状态下的开车冷
的 1.1 倍。 冻,是对空分设备低温的考核。
(2)裸冷试验要求:
7 8 ①裸冷试验应至膨胀机进、出口温度不再下降,设备、管路外表面上结白霜后,保
1
9
4
8 持时间不应少于4h。
3
信
微 ②在结白霜状态下,系统各部位应无变形、无泄漏。
系
联 ③裸冷试验结束后和化霜前应对冷箱内所有法兰、阀门及支架的连接螺栓进行紧固。
题
押
准 ④ 裸冷试验结束后应对整个冷却系统加温解冻。系统恢复到常温后,应以工作压
精
力对整个系统进行通气检查,有泄漏时应消除故障,必要时应再次进行裸冷试验。
177
178
实务操作与案例分析题 实务操作与案例分析题
5.相关负责人组织裸冷试验,被监理叫停是否合理?请写出裸冷试验应该在哪个 686.某施工单位以PC方式总承包
1
一7 8风电场项目,合同总价1.2亿元。合同内容包括
9
8
4
时间节点进行。 300MW风电场场区及配套信升3压站的全部建筑及安装工程施工。
微
系
5. 合理。裸冷试验应在塔内管道、阀门和空分设备全部安装完毕,并进行了全 施工 单位进场后成联立了项目部,项目部根据有关标准、规范和施工现场的实际负
一
唯
面加热和吹除后,在 冷箱充填珠光砂、矿棉前进行。 荷情况,编 制了 临时用电施工组织设计。并协助业主方向当地供电部门申报,向供
电企业提供了用电工程项目批准的文件及有关的用电资料。
在订购设备时,项目部编制了设备采购计划,对潜在供货商进行能力调查,最终
经过评审后与供货单位签订供货合同,重点强调了应指派有资质的专业技术人员驻
厂进行设备监造的审查。
179 180
风力发电设备由塔筒、机舱、轮毂、叶片等组成。风机叶轮直径156m,轮 【问题】
毂中心高度140m。现场安装采用240t塔式起重机作为主吊机械,项目部在施工 1.施工单位协助业主向供电企业提供的资料应包括哪些内容?
前向施工所在地建设主管部门进行了施工告知。 2.对潜在供货商进行的能力调查包含哪些内容?设备监造审查工作内容是什么?
项目管理人员进场后,为加强对安全工作的管理,成立了由项目安全经理任 3.项目部在塔吊施工前办理告知的做法是否正确并说明理由。告知内容有什么?
8
7
1
9
组长的安全领导小组,建立了安全管理体系,并配备了两名专职安全管理员, 8 4 4.该项目部成立的生产安全领导小组及配备的专职安全管理人员是否符合规定要
3
信
微
同时制定了完善的生产安全管理制度。 系 求?说明理由。
联
题
押
准
精
181 182
5.2.1 工程建设用电的规定 实务操作与案例分析题
2)工程建设用电申请资料 1.施工单位协助业主向供电企业提
1
7 8供的资料应包括哪些内容?
9
8
4
(1)建设工程申请用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有 1. 建设工程申请用电时,应信向3供电企业提供 用电工程项目批准的文件及有关的
微
系
关的用电资料,主要包括:用电负荷、用电规划、电力用途、用电地点、用
用电资 料,主要包 括联:用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、 用电
一
唯
负荷、保安 电力 、用电规划等。
电性质、保安电力、用电设备清单等。并依照供电企业规定的格式如实填写
合规用地只报备
用电申请书及办理所需手续。
荷规用地质保备
(2)新建工程在立项阶段,用户应与供电企业联系,就工程供电的可能性、
用电容量和供电条件等达成意向性协议,方可定址,确定项目。
183 184
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
14.2 工程设备管理 14.2 工程设备管理
4)选择合格的供货商 5.设备监造工作内容
1)设备监造审查的内容
(1)对潜在供货商进行能力调查
洲际地产
周技 (1)审查制造单位质量管理体系;生产工艺文件和质量验收文件;质量检查验收报告。
调查供货商的生产周期、技术水平、地理位置调查、生产能力。
(2)审查原材料、外购件的质量证明书和复验报告。
8
7
调查潜在供货商的分布,地理位置、交通运输对交货期的影响程度。 9 1
4
3 8 (3)审查设备制造过程中的特种作业文件,审查特种作业人员资格证。
信
微
系 (4)现场见证,如外观质量、规格尺寸、制造加工工艺等。停工待检点见证。
联
题
押
现场制造特种彩蛋
准
精
186
实务操作与案例分析题 5.3.2 特种设备制造、安装、改造及维修的规定
2.对潜在供货商进行的能力调查包含哪些内容?设备监造审查工作内容是什么? 4.特种设备的施工告知
1
7 8
9
1)特种设备制造、安装、改8造
4
单位应具备的条件
2.(1)调查供货商的技术水平、生产能力、生 产周期、地理位置。调查潜在供 信 3
微
(1 )特种设备安装、系改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、
货商的分布, 地理位 置、交通运输对交货期的影响程度。 联
一
改造、修 理情况唯书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的
(2)①审查制造单位质量管理体系、生产工艺 文件和质量验收文件、质量检
部门后即可施工,告知不属于行政许可。
查验收报告;②审查原 材料、外购件的质量证明书和复验报告;③审查设备 制
2)告知方式和内容
造过程中的特种作业文件,审查特种作业人员资格 证;④现场见证,如外观质
(1)主要包括:送达、邮寄、传真、电子邮件或网上告知。
量、规格尺寸、制造加工 工艺等。停工待检点见证。
(2)施工单位应填写“特种设备安装改造维修告知单”。施工单位应提供特种设备许可
证书复印件(加盖单位公章)
187
3.项目部在塔吊施工前办理告知的做法是否正确并说明理由。告知内容有什么? 2.安全生产责任制
安全生产责任制是根据我国的安全生产方针“安全第一,预防为主,综合治理”
3.(1)不正确。240t 塔式起重机属于特种设备, 施工单位安装前应书面告知
和 安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在
直辖市或者设区的市级 人民政府负责特种设备安全监督管理的部门后即可 施工。 劳动生产过 程中对安全生产层层负责的制度。
(1)项目经理为工程项目安全生产第一责任人,应负责分解落实安全生产责任,
(2)告知内容:施工单位应填写“特种设备安 装改造维修告知单”。施工单
8
1 7 实施考核奖惩,实现项目安全管理目标。
9
位应提供特种设备许可 证书复印件(加盖单位公章)。 8 4
3 (2)工程项目总承包单位、专业承包和劳务分包单位的项目经理、技术负责人和
信
微
系 专职安全生产管理人员,应组成安全管理组织,总承包单位项目经理担任组长。
联
题 根据生 产实际情况设立负责安全生产监督管理的部门,项目部人员应承担本岗
押
准 位范围内的安全 生产职责;分包单位应服从总承包单位管理,并应落实总承包
精
项目部的安全生产要求。
189 190
12.2 施工安全管理规定与实施 实务操作与案例分析题
(3)专职安全生产管理人员配备要求: 4.该项目部成立的生产安全领导小
1
7 8组及配备的专职安全管理人员是否符合规定要
9
8
4
①机电总承包单位项目专职安全生产管理人员要求: 求?说明理由。 信 3
微
系
工程合同价5000万元以下的工程不少于1人; 4. 该项 目部成立的生联产安全领导小组及配备的专职安全管理人员不符合规定要
一
唯
工程合同价5000万~1亿元的工程不少于2人; 求。领导小 组组 长应由项目经理担任,他才是项目部生产安全的第一责任 人;
工程合同价1亿元及以上的工程不少于3人,且按专业配备专职安全生产管理人员。 由于项目的合同总价超过1亿元,根据规定配备 的专职安全管理员应不少于3人。
负责整个施工现场管理范围内的安全生产日常管理。
1人 2人 3人
5000万 一亿
总包配备专职安全人员
191 192
祝愿大家今年一举通关! 8 4
3
信
微
系
联
题
押
准
精
193
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
视频71—75集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178