文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第第二二节节 工工程程质质量量主主要要试试验验检检测测方方法法
本节框架
8
7
1
9
4
8
一一、、基基本本材材料料性性能能检检验验 3
信
(一)混凝土结构材料 微
系
联
题
押
准
精
1.钢筋、钢丝及钢绞线
8
钢材进厂时,抽取试件作力学性能和重量偏差检验。 7
1
9
(1)检验与试验的内容 8 4
3
2出厂1进场 信
微
■产品出厂合格证 系
联
检验内容 ■出厂检验报告 一
唯
■进场复验报告
■拉力试验(屈服强度、抗拉强度、伸长率)
主要力学试验包括 ■弯曲性能(冷弯试验、反复弯曲试验)
■必要时,还需进行化学分析
(2)进场检验项目
1)钢筋
钢筋进场检验项目 表3-13
复验项目 检验要求 检查数量 检查方法
按进场批次和产品
应按国家现行标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强 检查质量证明文
的抽样检验方案确
物理及力学性能 度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验,检验结果应符 件和抽样检验报
定
合相应标准的规定 告
抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 按进场的批次和产
检查抽样检验报
抗震钢筋伸长率 1.25;屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大 品的抽样检验方案
告
于1.30;最大力下总伸长率不应小于9% 确定
【要点】
对于抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的延性应满足以下要求:
①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
抗拉强度/屈服强度,大一点,安全储备,强屈比
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
②钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3;
从抗震角度考虑,实测值/标准值,过大是不利的,屈屈比
③钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
伸长率越大,塑性变形能力越大
续表
复验项目 检验要求 检查数量 检查方法
钢筋表面 钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂 表面探测
全数检查
检查 纹、油污、颗粒状或片状老锈 与观察
质量与尺 成型钢筋的外观质量和尺寸偏差应符合 同一厂家、同一类型的成型钢筋,不超过30t为一 观察,尺
寸偏差 现行国家标准 批,每批随机抽取3个成型钢筋 量
注:对由热轧钢筋制成的成型钢筋,当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程,并提供原材钢筋力学性能第三方
检验报告时,可仅进行重量偏差检验。
其检查数量:同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋,不超过30t为一批,每批中每种钢筋牌号、规格均应至少
抽取1个钢筋试件,总数不应少于3个。检验方法一致。
2)钢丝、钢绞线、热处理及预应力螺纹钢筋
对于特殊钢材,一般常用于预应力混凝土结构,对于其材料性能具备高强的要求。
钢丝、钢绞线、热处理及预应力螺纹钢筋复验方法及依据 表3-14
材料种类 复验方法及内容
①每批钢丝应由同一钢号、同一规格、同一生产工艺的钢丝组成,并不得大于3t。
②钢丝的外观应逐盘检查。8
7
钢丝 ③力学性能的抽样检验。9应1从经外观检查合格的每批钢丝中任选总盘数的5%(不少于6盘)取样
4
8
送检。 信 3
④屈服强度和松弛试微验应由厂方提供质量证明书或试验报告单
系
①每批钢绞线应 联 由同一钢号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成,并不得大于60t
题
②钢绞线应逐押盘进行表面质量、直径偏差和捻距的外观检查
准
钢绞线
③力学性精能的抽样检验。应从每批钢绞线中任选3盘取样送检。在选定的各盘端部正常部位截取
一根试样, 进行拉力(整根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率)试验
④屈服强度和 松弛试验应由厂方提供质量证明书或试验报告单
①每批热处理钢筋应 由同一外形截面尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的钢筋组成,并不得大
于6t
②钢筋表面不得有肉眼可见 的裂纹、结疤和折叠,表面允许有凸块,但不得超过横肋的高度;表
热处理钢筋
面不得沾有油污
③力学性能的抽样检验。应从每 批钢筋中任选总盘数的10%(不少于6盘)取样送检
④松弛性能可根据需方要求,由厂 (供)方提供试验报告单
预应力混凝土 每批钢筋均应按规定进行化学成分、拉 伸试验、松弛试验、疲劳试验、表面8检查和重量偏差等项
用螺纹钢筋 目的检验 9 1
7
8
4
信
3
【单选·多选】(2022年、2014年)抗震用钢筋应进行延性检验, 检验合格应满足的 微 要求有( )。
系
A.抗拉强度实测值与抗拉强度标准值的比值不小于1.15 联
一
B.抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25 唯
C.抗拉强度实测值与屈服强度标准值的比值不大于1.30
D.最大力下总压缩率不大于9%
E.最大力下总伸长率不小于9%
『正确答案』BE
『答案解析』抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于
1.30;最大力下总伸长率不应小于9%。
【例题·多选】(2022、2019年)项目监理机构对进场用于工程的钢材,应查验的质量证明文件有( )。
A.使用说明
B.产品出厂合格证
C.出厂检验报告
D.进场复验报告
E.生产许可证
『正确答案』BCD
『答案解析』钢材进场时,应按国家现行标准的规定抽取试件做力学性能和重量偏差检验,检验结果应符合相应钢材试验标准
的规定。检验内容:产品出厂合格证、出厂检验报告、进场复验报告。
【例题·单选】(2020年)根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》,钢筋运到施工现场后,应进行的主要力学性能试
验是( )。
A.抗拉强度和抗剪强度试验
B.冷弯试验和耐高温试验
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.屈服强度和疲劳强度试验
D.拉力试验和弯曲性能试验
『正确答案』D
『答案解析』主要力学试验包括:拉力试验(屈服强度、抗拉强度、伸长率);弯曲性能(冷弯试验、反复弯曲试验)。必要
时,还需进行化学分析。
【例题·单选】(2020年)对同一厂家,同一类型且未超过30t的一批成型钢筋,检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样
方法和抽取数量是( ),
A.随机抽取3个成型钢筋试体
B.随机抽取2个成型钢筋试体
C.随抽取1个成型钢筋试体
D.全数检查所有成型钢筋
『正确答案』A
『答案解析』检验外观质量与尺寸偏差抽检时,每批随机抽取3个成型钢筋。
【例题·单选】(2019年)关于钢绞线进场复验的说法,正确的是( )。
A.同一规格的钢绞线每批不得大于6吨
B.检验试验必须进行现场抽样
C.力学性能的抽样检验需进行反复弯曲试验
D.抽样检验时,应从每批钢绞线中任选3盘取样送检
『正确答案』D
材料种类 复验方法及内容
8
7
①每批钢绞线应由同一钢号、9同1一规格、同一生产工艺的钢绞线组成,并不得大于60t
4
8
②钢绞线应逐盘进行表面信质3量、直径偏差和捻距的外观检查
钢绞线 ③力学性能的抽样检验。微应从每批钢绞线中任选3盘取样送检。在选定的各盘端部正常部位截取一根
系
试样,进行拉力(整联根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率)试验
题
④屈服强度和松弛押试验应由厂方提供质量证明书或试验报告单
准
『答案解析』本题考查的是基本精材料性能检验。选项A错误,每批钢绞线应由同一钢号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组
成,并不得大于60t;选项B错误, 屈服强度和松弛试验应由厂方提供质量证明书或试验报告单;选项C错误、选项D正确,力
学性能的抽样检验,应从每批钢绞线 中任选3盘取样送检,在选定的各盘端部正常部位截取一根试样,进行拉力(整根钢绞线
的最大负荷、屈服负荷、伸长率)试验。
【例题·多选】( 2018、2016年)下列 钢筋力学性能指标中,属于拉力试验检验指标的有( )。
A.屈服强度
B.伸长率
C.抗拉强度
D.可焊性能
E.弯曲性能
8
『正确答案』ABC 1 7
9
『答案解析』本题考查的是基本材料性能检验。钢筋进场时主要 检验项目包括:拉力试验(屈8
4
服强度、抗拉强度、伸长率);
信
3
弯曲性能(冷弯试验、反复弯曲试验)。必要时,进行化学分析。 微
系
联
2.混凝土材料 一
唯
(1)普通混凝土拌合物性能试验
混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物流动性的指标,可用坍落度、维勃稠度或扩展度表示。
【补充】扩展度:不需增加新的试验仪器,只是在测定坍落度后,测定拌合物停止流动扩展的直径。
混凝土的扩展度与其流动性有关,流动性越大,扩展度越大。
①坍落度测定
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
坍落度的测试方法:用一个坍落度桶,灌入混凝土分三次填装,每次填装后用捣棒振捣,捣实后抹平。然后拔起桶,混凝
土因自重产生塌落现象,用桶高减去塌落后混凝土最高点的高度,称为坍落度。如果差值为10mm,则坍落度为10。
8
7
②维勃稠度测定 9 1
4
8
测定方法:该维勃稠度的测试方法是将混3凝土拌合物按一定方法装入坍落度筒内,按一定方法捣实,装满刮平后,将坍落
信
度筒垂直向上提起,把透明圆盘转到混凝土微圆台体顶面,开启振动台,同时计时,记录当圆盘底面布满水泥浆时所用时间,所
系
读秒数即为该混凝土拌合物的维勃稠度联值。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)普通混凝土力学性能试验
■抗压强度
一般是指材料在受到压力时,在被压破坏或被压变形前所能承受的最大压强
■劈裂抗拉强度
■抗折强度
■疲劳强度
■静力受压弹性模量
■收缩
■徐变
立方体抗压强度试验方法
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
试块标准尺寸:150mm
抗压强度值为标准值
试块:200mm,系数1.05
试块:100mm,系数0.95
三个试件测值的算术平均值作为该组试件的强度值。
下列情况,存在其一,最大及最小值一并舍除,中间值为抗压强度值;
“最大值-中间值>15%中间值”或“中间值-最小值>15%中间值”
“如有两个测值与中间值的差均超过中间值的15%,则该组试件的试验结果无效。
【例题·单选】(2022年)用非标准试件200mm×200mm×200mm检测强度等级<C60的混凝土构件时,测得的强度值尺寸换
算系数为( )。
A.1.05
B.1.10
C.0.95
D.0.90
『正确答案』A
『答案解析』混凝土强度等级<C60时,用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数,其值对200mm×200mm×200mm的
试件为1.05。
【例题·单选】(2021、2018年)一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时,该组试
件的试验结果是( )。
A.47.6MPa
B.48.3MPa 7 8
1
9
C.51.3MPa 8 4
3
D.无效 信
微
『正确答案』A 系
联
『答案解析』先计算中间值的15%,4题7.6×15%=7.14,54.9-47.6=7.3>7.14,47.6-42.3=5.3<7.14,取三者平均值为试验结果。
押
中间值为抗压强度值。
准
精
【例题·单选】(2023年)经试 验测得一组3块200mm×200mm×200mm混凝土试件的立方体抗压强度分别为42.5MPa、
45.8MPa和52.8MPa,则该组混凝土试件抗压强度是( )MPa。
A.45.8
B.47.0
C.48.1
D.49.4
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是基本材料性能检验。中间值 的15%=45.8×15%=6.87,最大值-中间值=52.8-45.8=7>6.87,中间值-最
小值=45.8-42.5=3.3<6.87,中间值为抗压强度值,但本题试件尺寸为200mm的立方体,需考虑1.05的系数,故该组试件的抗压
强度值=45.8×1.05=48.1MPa。
8
1
7
9
【例题·单选】(2020年)用来表征混凝土拌合物流动性的指 标 是( )。
信
3 8
4
A.徐变量 微
系
B.凝结时间 联
一
C.稠度
唯
D.弹性模量
『正确答案』C
『答案解析』混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物流动性的指标,可用坍落度、维勃稠度或扩展度表示。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178