【考点】悬臂浇筑施工
1.概述
适用于大跨径的预应力混凝土梁桥、连续梁桥、T形刚构桥、连续刚构桥【2021⑵X】。
2.施工准备
(1)挂篮设计及加工【2023⑵X/2021⑴A(结构识图)】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
①分类 系
联
承重结构:桁架式、斜拉式、钢板梁式; 一
唯
受力原理:垂直吊杆式、斜拉式、刚性模板式
移动方式:滑移式、滚动式、组合式;
抗倾覆平衡方式:压重式、锚固式、半压重式半锚固式;
②组成:主桁架、锚固、平衡系统及吊杆、纵横梁等。
③要求:满足强度、刚度、稳定性;行走、锚固方便可靠,重量不大于设计规定。
④挂篮与悬浇梁段混凝土的重量比不宜大于0.5【2021⑵X/2021⑴A】,且挂篮的总重应控制在设
计规定的限重之内。
⑤挂篮的最大变形(包括吊带变形的总和)应不大于20mm【2021⑵X】。
⑥挂篮安全系数不应小于2【2021⑵X】。
⑦挂篮制作加工完成后应进行试拼装。挂篮在现场组拼后,应全面检查其安装质量,并应进行模
拟荷载试验,符合挂篮设计要求后方可正式投入使用。
扫码关注更多内容
第 1 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)0号、1号块的施工:一般采用落地支架或扇形托架浇筑。托架可支撑在桥墩基础承台上或
扫码关注更多内容
第 2 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
墩身上。
(3)临时固结
8
7
1
9
8
4
3
信
微
系
联
题
押
准
精
对于连续箱梁,梁与墩未固结在一起, 两侧悬浇施工不能保持平衡,按设计规定在墩梁间设置临
时固结装置,使梁具有一定的抗弯能力,施工后 再采用静态破碎方法,解除固8结。
1
7
临时固结支承可采用如下措施:
8
4 9
1)支座两侧临时加预应力筋,梁和墩顶之间浇筑 临时混凝土垫块。信
3
微
2)在桥墩一侧或两侧设置临时支承或支墩。临时支 承可用硫磺水系泥砂浆块、砂筒或混凝土块等
联
卸落设备,以使体系转换时,较方便地撤除临时支承。
唯
一
3.悬臂浇筑施工工艺流程
(1)连续刚构桥:0号块支架搭设、预压→0号块混凝土浇筑→0号块预应力钢束张拉→组拼挂
篮→挂篮预压→对称悬臂浇筑1号块→1号块预应力钢束张拉→挂篮分离、前移就位→悬臂浇筑2号
块(下一块段施工)→边跨合龙(边跨现浇混凝土浇筑)→中跨合龙
(2)连续梁桥:0号块支架搭设、预压→0号块混凝土浇筑→0号块预应力钢束张拉→墩梁临时
固结→组拼挂篮→挂篮预压→对称悬臂浇筑1号块→1号块预应力钢束张拉→挂篮前移就位→悬臂浇
筑2号块(下一块段施工)→边跨合龙(边跨现浇混凝土浇筑)→解除临时固结→中跨合龙
4.悬臂浇筑施工要点
(1)0号段长度一般为5~20m,悬浇分段长度一般为3~5m。
(2)墩顶梁段及桥墩顶附近梁段施工宜全断面一次浇筑完成,当梁段过高一次浇筑完成难以保
证质量时,可沿高度方向分两次浇筑,但首次浇筑的高度宜超过底板承托顶面以上至少500mm,且宜
将两次浇筑混凝土的龄期差控制在7d以内。
(3)钢筋与预应力管道、预应力施工作业相互影响时,钢筋仅可移动,不得切断。必须切断钢
筋时,应在该工序完成后,将切断的钢筋重新连接。
(4)悬臂浇筑应符合下列规定:
扫码关注更多内容
第 3 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
①悬臂浇筑应对称、平衡地进行,两端悬臂上荷载的实际不平衡偏差不得超过设计规定值;设计
未规定时,不宜超过梁段重的1/4。悬臂梁段应全断面一次浇筑完成,并应从悬臂端开始,向已完成
梁段推进分层浇筑。
②悬臂浇筑的施工过程控制宜遵循变形和内力双控的原则,且宜以变形控制为主。
(5)悬臂浇筑时预应力张拉应符合下列规定:
①对纵向预应力长钢束的张拉,张拉持荷时间宜增加1倍;当钢束的伸长值不能满足要求时,可
采取补张拉或多次张拉的措施,但张拉应力不得超过设计规定的最大控制应力。
②对钢束施加预应力时,不得随意将锚具附近的普通钢筋切断;当该处的钢筋影响到张拉操作不
8
能进行正常作业时,应会同设计人员1协7商处理。横向预应力采用一端张拉时,其张拉端宜在梁两侧交
9
4
错设置。竖向预应力宜采取多次张3 8拉的方式进行,多次张拉的次数应以钢束的伸长值是否达到要求且
信
是否可靠锚固而定。 微
系
联
③对竖向预应力孔道,压浆时应从下端的压浆孔压入,压力宜为0.3~0.4MPa,且压入的速度不
题
押
宜过快。
准
精
5.混凝土梁的合龙和体系转换应符合的规定
(1)合龙程序和顺序 :
①边跨【2022⑴X】:施工准备及模架安装→设置平衡重→普通钢筋及预应力管道安装→合龙锁定
→浇筑合龙段混凝土→预应力施 工→拆模、落架。
②中跨:吊架及模板安装→设 置平衡重→普通钢筋及预应力管道安装→合龙锁定→解除连续梁
墩顶临时固结,完成体系转换→浇筑合 龙段混凝土→预应力施工→拆除模板及吊架。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
(2)合龙时,宜采取措施将合龙口两侧的悬臂端予以临时刚性一连接,再浇筑合龙段混凝土。宜
唯
在合龙口两侧的梁体顶面设置等重压载水箱,并在浇筑合龙段 混 凝土时同步卸载【2023⑵X】。
【课中知识拓展】
在浇筑合龙段混凝土前将两端悬臂临时刚性连接的目的是为保护合龙段混凝土在形成强度之前
不会承受额外的拉压应力。
(3)合龙段的混凝土宜在一天中气温最低且稳定的时段内浇筑,浇筑后应及时覆盖洒水养护。
养护时间宜不少于14d。
(4)对预应力混凝土连续梁,合龙后应在规定的时间内尽快拆除墩梁临时固结装置,按设计规
定的程序完成体系转换和支座反力调整。
扫码关注更多内容
第 4 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
6.悬臂浇筑施工监控应符合的规定
每节段施工应在混凝土浇筑后、预应力张拉后、挂篮前移就位后等阶段,测量梁段的高程,并据
此预测、确定下一梁段的立模高程:应力监测应按预定的频次实施,不得随意改变。
【例题讲解】
【例题·单选】下列关于悬臂浇筑边跨合龙施工流程的表述,正确的是( )。
A.施工准备及模架安装→设置平衡重→合龙锁定→普通钢筋及预应力管道安装→浇筑合龙段混
凝土→预应力施工→拆模、落架
B.施工准备及模架安装→设置平衡重→普通钢筋及预应力管道安装→合龙锁定→浇筑合龙段混
凝土→预应力施工→拆模、落架
C.施工准备及模架安装→普通钢筋及预应力管道安装→设置平衡重→合龙锁定→浇筑合龙段混
凝土→预应力施工→拆模、落架
D.施工准备及模架安装→普通钢筋及预应力管道安装→合龙锁定→设置平衡重→浇筑合龙段混
凝土→预应力施工→拆模、落架
【答案】B
【解析】悬臂浇筑边跨合龙施工流程图:施工准备及模架安装→设置平衡重→普通钢筋及预应力
管道安装→合龙锁定→浇筑合龙段混凝土→预应力施工→拆模、落架。
【例题·实务操作与案例分析】 8
7
1
背景资料: 4 9
8
3
某施工单位承建一跨堤桥梁信工程,该桥为三跨预应力混凝土连续梁桥,跨径为48m+80m+48m,上
微
部结构为预应力混凝土箱梁,系箱梁顶宽14.5m,底宽7.0m,箱梁高度由6.0m渐变到2.5m。施工单位
联
组建了项目经理部,施工过题程中发生了如下事件:
押
准
事件二:项目经理部经过分析比选,决定上部结构悬臂浇筑挂篮采用菱形挂篮,挂篮如图所示,
精
强调挂篮与悬浇梁段混凝 土的重量比不宜大于A,且挂篮的总重应控制在设计规定的限重之内,并对
挂篮中构件B、C、D的质量作了特别要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
【问题】
唯
事件二中A值为多少?写出构件B、C、D的名称。
【参考答案】
A:0.5;B:预应力锚固钢筋(装置);C:后吊带(或后吊杆);D:前吊带(或前吊杆)。
【考点】悬臂拼装施工
1.悬拼梁段预制:长线法及短线法
扫码关注更多内容
第 5 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)长线法
优点:台座固定可靠,成桥后梁体线性较好;
缺点:占地较大,地基要求坚实,混凝土的浇筑和养护移动分散。
预制工序:预制台座建造→台座立面、平面线形调整→外模安装→刷隔离剂,堵缝→安装底腹板
普通钢筋及预应力管道→内模安装→安装普通钢筋及预应力管道→混凝土浇筑及养护→拆除模板→
台座立面、平面线形调整→预制下一节段。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)短线法【2024 ⑴A(识图)】
待浇梁段一端设固定模架,另一端为已浇梁段(配筑梁段),浇筑完毕达到强度后运出原配筑梁
段,达到强度要求梁段为下一 待浇梁段配筑。台座仅需3个梁段长。
优点:场地较小,浇筑模板及 设备基本不需要移机,可调的底、侧模便于平竖曲线梁段的预制。
缺点:精度要求高,施工要求严,施工周期相对较长。
预制工序:台车及模板系统加工→ 端模、底模及外侧模安装→匹配梁段定位→钢筋骨架吊装→内
模就位→固定端模复测→混凝土浇筑及养 护→拆除模板→匹配梁段转运存放→新浇筑梁段移至匹配
梁位置→匹配梁段定位(下一块段施工)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.梁段的拼接施工
(1)0号块:为了确保连续梁分段悬拼施工的平衡和稳定,将构件支座临时固结,必要时在墩
两侧加设临时支架以满足悬拼的施工需要。
(2)1号块:是紧邻0号块两侧的第一箱梁节段,也是悬拼构件的基准梁段,是全跨安装质量
的关键,一般采用湿接缝连接。
施工程序:起重机就位→提升、起吊1号梁段→安设波纹管→中线测量→丈量湿接缝的宽度→调
整波纹管→高程测量→检查中线→固定1号梁段→安装湿接缝的模板→浇筑湿接缝混凝土→湿接缝
养护、拆模→张拉预应力筋→下一梁段拼装。
扫码关注更多内容
第 6 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)其他梁段
1)移动式导梁架桥机
悬臂节段:架桥机安装及调试 →运梁就位→架桥机落钩起吊箱梁至桥面→节段胶结层涂抹→临时
预应力张拉→胶结层养护至固化→悬拼预应力钢束张拉→架桥机解钩,前移至下一个节段施工。
整跨:架桥机安装及调试→运梁就 位→梁段吊装及调整→节段胶结层涂抹→临时预应力张拉→胶
结层养护至固化→整孔预应力张拉→整孔 落梁就位→架桥机纵移过孔,吊钩前移至下一个节段施工。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)悬拼吊机法施工
吊机安装及调试→梁端就位→起吊梁段、试拼【2024⑴A】→节段胶结层涂抹→临时预应力张拉
【2024⑴A】→胶结层养护至固化→悬拼预应力钢束张拉→吊机解钩,前移至下一个节段施工。
扫码关注更多内容
第 7 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3)浮吊悬拼法施工
浮吊船移动就位→梁预制节段驳船运输到位→移动浮吊挂钩、固定缆风绳、起吊→浮吊调整梁段
起吊高度、停钩靠近待吊墩位→稳住浮吊、起钩→就位停钩、稳住浮吊、梁段调正→调整梁段、浮吊
落钩→摘钩、移船。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
3.悬臂拼装应注意的要题点
押
(1)预制台座应稳准定、坚固,在荷载作用下,其顶面的沉降应控制在 2mm 以内。梁段的存放场
精
地应平整,承载力应满足 要求,支垫位置应与吊点一致。
(2)节段预制前,应在预制场地建立精密测量的平面控制网和高程控制网。测量控制点应设在
远离热源和震动源的位置。
(3)吊装整体钢筋骨架时应 设置吊架,吊点的布置应合理,且宜采用多点起吊,防止变形。
(4)总体养护时间宜≥14d。
(5)节段的脱模时间设计未规定时,应在混凝土强度达到设计强度的75%后方可脱模并拆除。
(6)模板拆除后应及时对节段进行检查验收,测量其外形尺寸,并标出梁高及纵横轴线。
(7)节段的起吊、移运、存放应符合下 列规定:
8
①节段从预制台座起吊时,混凝土的强度应 符合设计规定。 1 7
9
②台座上叠放节段层数宜不超过两层,节段支 点 的位置应符合设计规
信
定3 8
4
,且宜采用垫木或橡胶板
微
等弹性支撑物进行支承。
系
③节段存放时间应符合设计要求;设计未要求时,宜 不少于9一0d
联
。
唯
(8)悬臂拼装应符合下列规定:
①拼装过程中,应跟踪监测各节段梁体的挠度变化情况,控制其中轴线及高程。
②施工前应按施工荷载对起吊设备进行强度、刚度和稳定性验算【2024⑴A】,其安全系数应不小
于2。节段安装前应对起吊设备进行全面的安全技术验收,并分别进行 1.25倍设计荷载的静载和 1.1
倍设计荷载的动载试验。
(9)接缝处理应符合下列规定:
①采用胶接缝的节段,涂胶前应进行试拼。胶粘剂进场后应进行力学性能及作业性能的抽检。节
段的匹配面应平整,尘土、油脂等污染物及松散混凝土和浮浆应清除干净,涂胶前的匹配面应进行干
燥处理。
②胶粘剂应涂抹均匀,覆盖整个匹配面【2020⑵X】,涂抹厚度宜不超过3mm【2020⑵X】。胶接缝施
加临时预应力时,挤压力宜为0.2MPa,胶粘剂应在梁体的全断面被挤出【2020⑵X】,且胶接缝的挤压
应在 3h以内完成;施工时间超过明露时间的70%时,在固化前应清除被挤出的胶结料。
(10)节段拼装的预应力施工尚应符合下列规定:
①采用胶接缝的节段,拼装工作结束并经检查符合要求后,应立即施加预应力对接缝进行挤压;
采用湿接缝的节段,应在接缝混凝土强度达到设计强度的80%以上时方可对其施加预应力。
扫码关注更多内容
第 8 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
②临时预应力钢束的布置和张拉控制应力应符合设计规定,并满足多次重复张拉的作业要求;临
时预应力钢束在结构永久预应力施工完成后方可拆除。
③节段拼装完成并施加预应力后方可放松起吊吊钩,再立即对预应力孔道进行压浆和封锚。
4.悬臂拼装合龙段施工
施工工艺流程:合龙段起吊就位→合龙段临时锁定→湿接缝预应力管道连接→穿合龙预应力束→
安装湿接缝模板→现浇湿接缝,养护,脱模→张拉预应力束→解除临时锁定。
【例题·实务操作与案例分析】
背景资料:
某施工单位承建了某跨海桥梁工程……,上部结构为变截面预应力混凝土箱梁。为减少海上作业
时间,全线上部结构采用节段预制拼装施工工艺。节段梁在预制厂集中预制,存放3个月后,采用驳
船运至现场进行安装,通航孔桥节段梁预制模板系统示意图如图4所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
施工过程中发生以下事 件:
事件二:桥面吊机悬臂拼装工艺流程如下:吊机安装及调试→梁端就位→X→节段胶层涂抹→Y→
胶结层养护固化→悬拼预应力钢束 张拉→吊机解钩前移至下一节段施工,施工前,施工单位就施工荷
载对桥面吊机进行了强度验算,且安 全系数不小于2。
【问题】
1.写出图4中模具A、B的名称,图4 中节段梁采用的是哪种预制法?
3.写出事件二中工序X,Y的名称。施工 单位还应对桥面吊机进行哪些验算?
【参考答案】
1
7 8
9
1. A:端模(端部模板);B:内模。 8 4
信
3
节段梁采用的是预制法是短线法。 微
系
3.(1)X:起吊梁段、试拼;Y:临时预应力张拉。 联
一
(2)还应对吊机进行刚度、稳定性验算。 唯
扫码关注更多内容
第 9 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178