第2章 机电工程专业技术
2.1 机电工程测量技术
章节名称 2.1 机电工程测量技术
分值分布 2025 2024 2023 2022 2021
单选题 1分
多选题 2分 2分 2分 2分
案例题
合计 1分 2分 2分 2分 2分
考点1:工程测量的原则及要求
1)工程测量的原则
工程测量应遵循“由整体到局部,先控制后细部”的原则,即先以建设单位提供的永久基准点、线为基准,
然后测设出各个部位设备的准确位置。
工程测量责任重大,稍有差错,就会酿成工程事故,造成重大损失。
2)工程测量的要求
(3)检核是测量工作的灵魂,必须加强外业和内业的检核工作,保证实测数据与工程测量竣工图绘制的正
确性。
检核分为:仪器检核、资料检核、计算检核、放样检核和验收检核。(口诀:一只鸡放盐)
考点2:水准测量
(1)高差法
采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待测点高程的方法。(2)仪高法
采用水准仪和水准尺,只需计算一次水准仪的高程,就可以简便地测算出几个前视点的高程。当安置一次仪
器,同时需要测出数个前视点的高程时,使用仪高法是比较方便的。所以,在工程测量中仪高法被广泛应
用。
考点3:基准线测量
基准线测量原理是经纬仪和检定钢尺,根据两点成一直线原理测定基准线。测定待测点位的方法有水平角测
量和竖直角测量。每两个点位都可连成一条直线(或基准线)。
(1)安装基准线的设置。安装基准线一般为直线,只要定出两个基准中心点,就可构成一条基准线。平面安装基准线不少于纵、横两条。
(2)安装标高基准点的设置。根据设备基础附近水准点,用水准仪测出标高具体数值。相邻安装基准点高
差应在0.5mm以内。
科普一下:水准测量按精确度要求、控制范围的等级分为一、二、三、四等。
一等水准测量:仅在国家等级中存在。作为国家的高程控制,建立统一的高程基准,如科学研究中的地壳形
变、地面沉降、精密测量等。
二等水准测量:作为大城市的高程控制,如地面沉降、精密工程测量等。
三、四等水准测量:作为小地区的高程控制,如普通工程测量、图跟水准等
(3)沉降观测点的设置。沉降观测采用二等水准测量方法。每隔适当距离选定一个基准点与起算基准点组
成水准环线。例如:对于埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次观测,随后的观测在设备安装期间
连续进行。
考点4:工程测量的程序
工程测量的基本程序:设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录
等。【口诀:中标讲诚实】
考点5:单体设备基础划线单体设备要根据建筑结构的主要柱基中心线,按设计提供的坐标位置,测量出设备基础中心线,并将纵横中
心线固定在中心标板上或用墨线画在基础上,作为安装基准中心线。如图2.1-1所示。
首先以建筑的轴线Ⓐ为基准,在设备基础上量出距离轴线为a的两个点,两点之间的连线,就是基础纵向中
心线;
再以建筑物轴线①为基准,在设备基础上量出距离轴线为b的两个点,两点之间的连线,即为基础横向中心
线。
以基础纵向中心线为基准,按尺寸e确定地脚螺栓孔的纵向轴线;再以基础横向中心线为基准,以尺寸c、
d划出地脚螺栓孔的横向轴线。这样就可以确定地脚螺栓孔的位置。
考点6:中心标板的埋设中心标板是在设备两端基础表面中心线上埋设的两块一定长度的型钢,并标上中心线点,作为安装放线时找
正设备位置用的一种标定点。
(1)埋设中心标板的方法。中心标板应埋设在中心线的两端,并且标板的中心要在中心线上;中心标板露
出基础表面的高度为4~6mm;将测出的中心线点投在中心标板上,投点(冲眼)的直径为1~2mm,并在投点
的周围用红油漆画一个圆圈,作为明显的标记。
中心标板的埋设形式。在基础表面埋设(图2.1-2),一般用小段钢轨,也可用工字钢、角钢等,长度为
150~200mm。若主要设备中心线通过基础凹形部分或地沟时,需在跨越沟道的凹下处埋设50mm×50mm的角钢
或100mm×50mm的槽钢(图2.1-3)。在基础边缘埋设,中心标板长度为150~200mm,至基础的边缘为