夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

07二建(攻克案例)-通风空调_2026二建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_18-2026年二建机电-神秘人-案例专项班-小超人_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 14 页PDF · 2.1MB
下载

文档在线预览

公开展示前 7 页
100%
1
《07二建(攻克案例)-通风空调_2026二建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_18-2026年二建机电-神秘人-案例专项班-小超人_讲义》第1页预览
2
《07二建(攻克案例)-通风空调_2026二建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_18-2026年二建机电-神秘人-案例专项班-小超人_讲义》第2页预览
3
《07二建(攻克案例)-通风空调_2026二建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_18-2026年二建机电-神秘人-案例专项班-小超人_讲义》第3页预览
4
《07二建(攻克案例)-通风空调_2026二建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_18-2026年二建机电-神秘人-案例专项班-小超人_讲义》第4页预览
5
《07二建(攻克案例)-通风空调_2026二建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_18-2026年二建机电-神秘人-案例专项班-小超人_讲义》第5页预览
6
《07二建(攻克案例)-通风空调_2026二建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_18-2026年二建机电-神秘人-案例专项班-小超人_讲义》第6页预览
7
《07二建(攻克案例)-通风空调_2026二建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_18-2026年二建机电-神秘人-案例专项班-小超人_讲义》第7页预览

本文档共 14 页 剩余 7 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

第1篇 机电工程技术 建造师小超人
通风空调
黄金N问:
背景资料:
某安装公司承接商务楼机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调安装等;商务楼办
公区域空调系统采用多联机组。项目部在施工成本分析预测后,采取劳动定额管理,实行计件工
资制;控制设备采购;在量、价方面控制材料采购;控制施工机械租赁等措施控制施工成本,使
计划成本小于安装公司下达给项目部的目标成本。项目部依据施工总进度计划,编制多联机组空
调系统施工进度计划(见表3),报公司审批时被否定,要求重新编制。在施工质量检查时,监
理工程师要求项目部整改下列问题:
(1)个别柔性短管长度为300mm,接缝采用粘接;
(2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定;
(3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为100mm。
问题:
1.项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道需要进行哪
些试验?
2.监理工程师要求项目部整改的要求是否合理?说明理由。
1.【答案】(1)否定原因:制冷剂灌注应在系统压力实验后进行,程序错误。多联机空调系统先
安装室内机组错误,应该先室外机安装后室内机安装。
(2)制冷剂管道系统安装完毕、外观检查合格后,应进行强度、气密性和抽真空试验。
2.【答案】(1)监理工程师要求项目部整改的要求合理。
(2)理由一:个别柔性短管长度为300mm,长度太长;长度宜为150~250mm。
理由二:柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。
理由三:柔性短管与法兰连接采用压板铆接(条形镀锌钢板压条)的方式,铆钉间距为100mm,
间距太大。铆钉间距宜为60~80mm。
黄金N问:
背景资料:
某施工单位承建一商业楼的机电安装工程。主要工程内容有:建筑电气、建筑给水排水,通
49第1篇 机电工程技术 建造师小超人
风与空调,电梯。
该商业楼空调系统,风管工作压力为2000pa,通风系统风管工作压力为1500pa,空调系统与
通风系统的风管,均采用镀锌钢板。
通风系统施工中,监理工程师认为风管需要加固,但施工单位认为:矩形风管边长虽然大于
630mm,但管段长度不大于1250mm,无需加固;此外,空调系统、通风系统的施工,也存在不
当之处,被监理工程师制止,如下图所示:
问题:
1.施工单位认为通风系统风管不需加固,是否正确?说明理由。
2.图中,施工单位存在哪些错误?并改正。
1.【答案】(1)不正确。理由:低压风管单边平面面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2也
需要加固,案例中,风管尺寸为2000x1600mm,长度为1000mm,工作压力为1500pa,属于中压
风管,最大单边面积为2x1=2m²,应进行加固。
2.【答案】空调系统错误之处:
(1)板材拼接产生十字缝;
改正:风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形接缝。
(2)采用按扣式咬口错误。
改正:应改为:单咬口、联合角咬口、转角咬口(任选其一)
理由:风管工作压力为2000pa,属于高压风管,按扣式咬口不适用高压系统。
(3)密封位置在负压侧错误。
改正:密封位置应在风管正压侧,风管工作压2000pa,故应在内部涂密封胶。
通风系统错误之处:
(1)风管拉锁与接闪带连接错误。
改正:风管拉锁不应与接闪带连接。
(2)风阀供电电缆在风管内错误。
改正:风管内严禁其他管线穿越。
★多联机系统安装程序:基础验收→室外机吊运→设备减振安装→室外机安装→室内机安装→管道
连接→管道强度及真空试验→系统充制冷剂→管道及设备绝热→调试运行→质量检查。
50第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★补充:
柔性短管的安装:
①柔性短管长度宜为150~250mm,与风管的连接不得采用抱箍固定的形式。
柔性短管与角钢法兰组装时,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接。压条翻边宜为6~
9mm,紧贴法兰,铆接平顺,铆钉间距宜为60~80mm。
★风管等级类别
等级 风管工作压力P(Pa)
类别 管内正压 管内负压 密封要求
微压 P≤125 P≥-125 接缝及接管连接处应严密
低压 125<P≤500 -500≤P<-125 接缝及接管连接处应严密,密封面宜设在风管的
正压侧
中压 500<P≤1500 -1000≤P<-500 接缝及接管连接处增加密封措施
高压 1500<P≤2500 -2000≤P<-1000 所有的拼接缝及接管连接处,均应采取密封措施
★风管制作技术
(1)镀锌钢板板材的镀锌层不应低于80g/m²。所选用的成品风管,应提供产品合格证书、性能
检验报告或进行强度和严密性的现场复验。
(4)金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等方法,
风管与风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等。
风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝;
法兰连接的焊缝应熔合良好、饱满,矩形法兰四角处应设螺栓孔。
镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。
板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接;
中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm,高压系统小于等于100mm。
51第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(5)下列条件的金属风管应采取加固措施:
形状 分类 需要加固条件
圆形 直咬缝 直径大于等于800mm,且管段长度 直径大于等于800mm,且表面积大
大于1250mm 于4m2
螺旋风管 高压系统,直径大于2000mm
矩形 矩形风管 边长大于 630mm,管段长度大于 低压风管单边 中、高压风管单
1250mm 平面面积大于 边平面面积大
矩形保温 边长大于 800mm 管段长度大于 1.2m2 于1.0m2
1250mm
③风管可采用管内或管外加固件、管壁压制加强筋等形式进行加固。
矩形风管加固件宜采用角钢、轻钢型材或钢板折叠;
圆形风管加固件宜采用角钢。
黄金N问:
案例背景:
安装公司承接某商务楼的机电安装工程,工程主要内容是通风与空调,建筑给排水、建筑电
器和消防等工程。
安装公司进行风管安装时,由于不符合规范,被监理工程师制止,如下所示:
问题:指出图中的风管及其配件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。
52第1篇 机电工程技术 建造师小超人
【答案】不符合规范要求之处:
(1)穿墙套管厚度错误。应设钢板厚度不小于1.6mm的钢制防护套管。
(2)水泥砂浆密封错误。风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。
(3)防火阀支架设置错误。边长或直径大于等于630mm的防火阀应设置独立支吊架。
(4)防火阀位置错误。防火分区隔墙两侧的防火,距离墙表面应不大于200mm。
(5)水管与风管共用吊架错误;水管与风管的支吊架要分开设置,并水管应置于风管的下方。
黄金N问:
背景资料:
施工过程中,消防排烟系统设计工作压力750Pa,排烟风管采用角钢法兰连接,现场排烟防
火阀及风管安装见图1,监理单位在工程质量验评时,对排烟防火阀的安装和排烟风管法兰连接
工艺提出整改要求。
问题:
1.风管安装前强度和严密性的试验压力分别是多少?
2.请写出图1中排烟防火阀安装和排烟风管法兰连接的正确要求。
1.【答案】该系统为中压,强度试验压力为750X1.2=900pa。严密性为工作压力。
2.【答案】(1)排烟防火阀的安装位置、方向应正确,阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两
侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm。排烟防火阀宜设独立支吊架。
(2)750Pa的风管属于中压管道。中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm,
风管法兰的垫片材质厚度不应小于3mm。
★风管系统的安装技术
(1)例如:切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割;支、吊架
不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。
(4)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,
必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防护套管之间,
应采用不燃柔性材料封堵严密。穿墙套管与墙体两侧平齐,
穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
(5)风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:(26年留意此条)
①变形缝无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短管连接风管。
②变形缝有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管,在隔断墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风
管;隔断墙另一侧安装一个70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风管与防护套
管之间采用不燃柔性材料填实。
53第1篇 机电工程技术 建造师小超人
③变形缝有两道隔断墙时,两道隔断墙上各设一个钢制防护套管;在两道隔断墙的外侧200mm处
各装一个70℃防火阀,并用钢板制作的短管穿过两道隔断墙将两个防火阀连接;在其中一道隔断
墙外侧防火阀处设不燃柔性短管连接防火阀与风管。风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实。
(6)矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,微、中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于 150mm,弹簧夹
应一正一反交错卡压固定,不应松动。
(7)风管的连接应平直,接口不得安装在墙内或楼板内,不锈钢板风管与碳素钢支架的接触处,
应采取隔绝或防腐绝缘措施。
★风管的检验与试验
(2)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。
①强度试验压力:
低压风管为1.5倍的工作压力;
中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;
高压风管为1.2倍的工作压力。
②排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,试验压力为风
管系统的工作压力。
③风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永
久性变形及损伤为合格。(备注:强度试验合格标准)
严密性试验压力为系统工作压力,矩形金属风管允许漏风量的计算见式
低压风管:Ql≤0.1056P0.65(3.3-1)
中压风管:Qm≤0.0352P0.65(3.3-2)
高压风管:Qh≤0.0117P0.65(3.3-3)
54第1篇 机电工程技术 建造师小超人
式中Ql——低压风管允许漏风量;
Qm——中压风管允许漏风量;
Qh——高压风管允许漏风量;
P系统风管工作压力(Pa)。
(3)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性试验主要检验
风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验
合格后方能交付下道工序。
黄金N问:
背景资料:
某安装公司承接一商务楼通风与空调安装工程。
在施工过程中,监理工程师巡视发现空调冷热水管道安装中存在质量问题(如下图),要求
限期整改,其中管道支架的位置和数量满足规范要求。
项目部编制了质量预控方案表,对可能出现的质量问题采取了质量预控措施,例如针对风管
矩形内弧形弯头设置了导流片。
问题:
1.风管矩形内弧形弯头内设置导流片的作用是什么?
2.图3中空调冷热水管道安装存在的质量问题有哪些?应如何整改?
1.【答案】矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
2.【答案】问题一:管道穿楼板的钢制套管顶部与装饰面齐平。
整改:管道穿楼管的钢制套管顶部应高出装饰面20~50mm。
问题二:管道穿楼板套管采用阻燃填料封堵。
整改:应采用不燃材料封堵。
问题三:热水管在冷水管的下方。
整改:热水管应设置在冷水管的上方。
★矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
55第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★空调水系统的施工技术
(3)管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物,必须
采用柔性防水套管。
管道穿楼板和墙体处应设置钢制套管。设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面相平,设置在楼板
的套管,其底部与楼板底部平齐,顶部应高出装饰面20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。
当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵;
保温管道与套管四周的缝隙应使用不燃材料堵塞紧密。
(补充:焊缝不应在套管内)
黄金N问:
案例背景:
某安装公司承接一大型商场的空调工作、工作内容有:空调风管、空调供回水、开式冷却水
等系统的钢制管道与设备施工,管件及配件由安装公司采购。
质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量(见图1)不符合规范要求,通知施工作业人员
整改。
56第1篇 机电工程技术 建造师小超人
空调供水管及开式冷却水系统施工完成后,项目部进行了强度严密性试验。施工图中注明空
调供水管的工作压力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。
在试验过程中,发现空调供水管个别法兰兰接触和焊缝处有渗漏现象,施工人员及时返修后,
重新试验未发现渗漏。
问题:1.指出题目示意图中安装有哪些错误,如何整改?
2.计算空调供水管和冷却水管的试验压力是多大,试验压力应不小于多少Mpa?
3.试验过程中管道渗漏时严禁哪些操作?
1.【答案】错误(1)焊缝设在套管内。
整改措施:焊接接头不应置于套管内,应该避开套管位置。
错误(2)管道穿过防火墙套管采用聚氨酯发泡封堵。
整改措施:管道穿过防火墙套管采用不燃材料进行防火封堵。
2.【答案】空调供水管试验压力为:1.3MPa+0.5MPa=1.8MPa
冷却水管的试验压力为:0.9MPa*1.5=1.35MPa
试验压力最低不小于多少0.6Mpa。
3.【答案】试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。
★空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验(分为强
度试验和严密性试验)。当设计无要求时,应符合下列要求:冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、
热)系统的强度试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,金属管道及金属复合管道应为1.5
倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。严密
性试验压力为设计工作压力。
黄金N问:
题目训练:
......冷冻水管道敷设不符合要求(管道绝热层厚度为50mm)
问题:针对本案例,指出A安装公司错误之处,应如何整改?
【答案】(1)错误及整改如下
1)使用泡沫塑料隔热垫错误。
整改:应采用不燃与难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫。
2)管道绝热层厚度为50mm,隔热垫仅有30mm,厚度不足。
整改:衬垫的厚度不应小于绝热层厚度。
57第1篇 机电工程技术 建造师小超人
3)衬垫宽度不满足要求。
整改:宽度应不小于支、吊架支承面的宽度。
★冷(热)水管道与支吊架之间,应设置衬垫防止冷桥产生。衬垫的承压强度应满足管道全重,
且应采用不燃与难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫。衬垫的表面应平整,上下两衬垫接合
面的空隙应填实。
黄金N问:空调制冷剂管道应做哪些实验?
【答案】应进行强度、气密性和抽真空试验。
黄金N问:严寒地区的新风机组新风进口侧应设什么装置防止上冻?该装置安装时有什么要求?
【答案】进口侧应设防冻电动风阀,且该风阀与系统送风风机联锁。
黄金N问:四管制的机组,冷热盘管位置有何要求?
【答案】热盘管应布置在进风端,冷盘管应布置在其里侧。
黄金N问:现场组装的组合式空调通用机组应做什么检测?具体要求有哪些?
【答案】通用机组在700Pa静压下,漏风率不应大于2%。
黄金N问:进场2800台风机盘管,应抽检多少台进行检测?对哪些性能进行检测?
【答案】(1)应抽检5台。(2)对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能
进行见证取样检验。
★风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行见
证取样检验,同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检2台;每增加1000台时应增加
抽检1台。
黄金N问:风机盘管安装前宜进行什么试验?具体有哪些要求?
【答案】宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观
察时间应为2min,不渗漏为合格。
黄金N问:
案例背景:
58第1篇 机电工程技术 建造师小超人
某安装公司承接一大型商场的通风空调工程,工作内容有:空调风管、空调供回水、开式冷
却水等系统的钢制管道与设备施工。
进行空调设备安装时,冷却塔进风侧距建筑物为500mm,被监理工程师制止。
安装公司经改正后,工程质量符合要求,进行了设备单机试运转,以及系统非设计满负荷条
件下的联合试运转及调试,结果符合要求。
问题:1.背景中空调设备安装时有哪些错误之处?请改正。
2.本案例,对通风空调工程应进行哪些单机试运转?系统非设计满负荷条件下的联合试运转应为
多长时间?
3.简述系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容。
1.【答案】(1)冷却塔进风侧距建筑物为500mm,错误。
改正:冷却塔进风侧距建筑物应大于1m。
2.【答案】应进行单机试运转有:(1)通风机、空气处理机组中的风机;(2)水泵;(3)冷却
塔风机与冷却水系统;(4)制冷机组;(5)风机盘管机组。
系统非设计满负荷条件下的联合试运转时间:(1)通风系统的连续试运行应不少于2h;(2)空
调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。
3.【答案】系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容:
1)监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
2)系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
3)空调水系统的测定和调整。
4)室内空气参数的测定和调整。
5)防排烟系统。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差。
★设备安装的施工技术
(4)冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm。冷却塔安装应水平,
同一冷却水系统多台冷却塔安装时,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差不应大于30mm。
冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布水均匀,组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作
业完成后进行。
类型 要点
单 机 试 运 水泵、风机、冷却塔、2h ;
转 制冷机组:8h
非 设 计 满 通风系统:2h;空调系统带冷(热)源不少于8h;
负 荷 的 联 1.监测与控制系统的检验、调整与联动运行 ;
合 试 运 转 2.系统风量的测定和调整;
及调试 3.空调水系统测定和调整;
4.室内空气参数的测定和调整;
5.防排烟系统。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差;(口诀:
控烟空风水)
59第1篇 机电工程技术 建造师小超人
黄金N问:写出空调水系统的开机、关机的顺序。
【答案】空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→空调末端装置→冷冻水泵→制冷机组;
空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→空调末端装置。
黄金N问:
背景资料:
......
问题:指出图中支架设置的错误之处。
【答案】错误一:补偿器两端都设置固定支架,其中一端应设置导向支架;
错误二:水泵出口管道固定支架的固定点未设置在减振基座上。
★设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求;管道
系统水压试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于自由状态。
黄金N问:
背景资料:
问题:图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改?
60第1篇 机电工程技术 建造师小超人
【答案】图中的风机盘管安装存在错误如下:
①错误一:风机盘管机组与冷冻水供水、回水管采用镀锌钢管连接。
改正风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于或等于 1.5 倍工作压力的金属或非金属柔性
连接,连接应牢固、严密,坡向正确,金属软管及阀门均应保温。
②错误二:冷凝水管坡度为I=0.005。
改正:冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,干管坡度宜大于或等于 8‰。
③错误三:冷凝水管与风机盘管的透明胶管,长度200mm。
改正:凝结水管与风机盘管连接时,应设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于
150mm。
④错误四:冷凝水管过滤器安装方向反向。
改正:调转冷凝水管Y形过滤器安装方向,使过滤器朝向右。
★冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡
向出水口。
★风机盘管机组与供回水管道的连接,应采用耐压值大于或等于 1.5倍工作压力的金属软管柔性
连接;风机盘管与凝结水管连接时,宜设置透明软管, 能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于
150mm。
黄金N问:
案例背景:
......
并联水泵安装时,由于不符合规范,监理要求整改。如下:(图中代表其中的一台)
问题:找出图中设计不符合规范之处,并改正。
【答案】设计不符合规范之处:
1)压力表未设置表弯。改正:压力表应设置表弯起缓冲作用。
2)Y型过滤器安装方向错误。改正:调整Y型过滤器安装方向,朝下安装
3)水泵进口变径管错误。改正:应为顶平偏心。
4)水泵出口管未设置止回阀错误。改正:水泵出口管应设置止回阀。
61第1篇 机电工程技术 建造师小超人
5)水泵出口管道进入总管未采用顺水流斜向插接的连接形式错误。改正:空调水系统并联水泵的
出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不应大于60°。
★黄金N问:净化空调系统进行风管严密性检验时,哪些应按中压系统的风管制作要求?
【答案】洁净度等级N6级至N9级,且工作压力小于等于1500Pa的,按中压系统的风管制作要
求。
★黄金N问:高效过滤器安装前,应完成哪些工作?
【答案】洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,
且经全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h以上。
★黄金N问:高效过滤器应如何拆开包装?
【答案】高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须
在洁净室内方能拆开。
★黄金N问:净化空调系统的检测和调整有哪些要求?
【答案】净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h及以上,达到稳定后进行。工程竣工
洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿
着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
62