文档文本内容
建设工程计量与计价实务
(安装工程)
二
级
造
价
工
程
师
职
业
资
格
考
试
主讲人:郭老师
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(一)通用安装工程
1.机械设备安装工程
(1)常用机械设备的分类
按照使用范围分类
考点一:安装工程分类
通用机械设备
•
金属切削设备、锻压设备、铸造设备、泵、压缩机、
风机、电动机、起重运输机械。
专用机械设备
•
干燥、过滤、压滤机械设备,污水处理、橡胶、化肥、
医药加工机械设备,炼油机械设备,胶片生产机械设
备。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(2)泵
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(二)管道和设备工程
1.给排水工程
室外给水系统:
取水构筑物—水处理构筑物—泵站—输水管渠和管网—调
节构筑物。
室内给水系统:
引入管(进户管)—水表节点—附件(阀门、水表、配
水龙头)
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(2)排水系统
其组成包括以下几部分:
卫生器具或生产设备受水器。
存水弯。
排水管道系统(排水横支管、排水立管、埋地干管和排
出管)。
通气管系。
清通设备(检查口、清扫口和室内检查井)。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
3.燃气工程
(1)室外燃气管道
钢管
•
天然气输送钢管为无缝钢管和螺旋缝埋弧焊接钢管。
塑料管
•
适用于燃气管道的塑料管主要是聚乙烯(PE)管。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(2)室内燃气管道
室内
镀锌钢管,螺纹连接
低压DN≤50mm
明装管道
低压DN>50mm
中压管道
埋地管道
无缝钢管,焊接或法兰连接
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
4.工业管道工程
(1)热力管道系统
1)热力管道布置形式
①枝状管网(主干线呈树枝状)主要优点是结构比较简
单、造价低、运行管理方便,其管径随着与热源距离的增加
而减小;缺点是没有供热的后备性能,即当管网某处发生故
障时,将影响部分用户的供热。
②环状管网(主干线呈环状)的主要优点是具有供热的
后备性能,但缺点是造价高,其投资和钢材耗量比枝状管网
大得多。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(2)压缩空气站设备
①空气压缩机
在压缩空气站中,最广泛采用的是活塞式空气压缩机。
在大型压缩空气站中,较多采用离心式或轴流式空气压
缩机。
②空气过滤器
③后冷却器
④贮气罐
活塞式压缩机都配备有贮气罐,目的是减弱压缩机排气
的周期性脉动,稳定管网压力,同时可进一步分离空气
中的油和水分。
⑤油水分离器
作用是分离压缩空气中的油和水分,使压缩到初步净化。
⑥空气干燥器
作用是进一步除去压缩空气中的水分,满足某些要求供
给干燥压缩空气的用户。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
5.消防工程
(1)喷水灭火系统
水喷雾灭火系统主要用于保护火灾危险性大、火灾扑救难度大
的专用设备或设施。水喷雾具有冷却、窒息、乳化和稀释作用,不
仅可用于灭火,还可用于控制火势及防护冷却等方面。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(2)气体灭火系统
七氟丙烷灭火系统
是一种以化学方式灭火为主的洁净气体灭火剂,是一种无色、
无味、不导电的气体,不含溴和氯,对臭氧层无破坏,其环保
性能明显优于卤代烷,被认为是替代卤代皖 1301、1211的最
理想的产品之一。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(三)电气和自动化控制工程
1.电气工程
变电所工程是包括高压配电室、低压配电室、控制室、变
压器室、电容器室五部分的电气设备安装工程。
这五个部分需要安装在不同的房间。其中低压配电室要求尽量
靠近变压器室。
•
高压配电室的作用是接受电力;
•
低压配电室的作用是分配电力;
•
变压器室的作用是把高压电转换成低压电;
•
控制室的作用是预告信号;
•
电容器室的作用是提高功率因数。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(2)高压变配电设备
高压隔离开
关
•
具有明显可见的断开间隙。主要功能是隔离高压电
源,保证其他设备和线路的安全检修。
高压负荷开
关
•
高压负荷开关具有明显可见的断开间隙,具有简
单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷
电流,但不能断开短路电流。
高压断路器
•
其作用是通断正常负荷电流,并在电路出现短路
故障时自动切断电流,保护高压电线和高压电器
设备的安全。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
高压熔断
器
•
主要功能是对电路及其设备进行短路和过负荷保
护。
避雷器
•
是用于保护电力系统中电气设备的绝缘免受沿线路传
来的雷电过电压或由操作引起的内部过电压的损害的
设备。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2.自动化控制仪表安装工程
(1)自动控制系统设备
1)传感器
测量某一非电的物理量,如温度、湿度、压力等常用的
物理量时,首先要把该非电量的参数转变为电量参数,这种
将非电量参数转变成电量参数的装置叫作传感器,包括温度
传感器、压力传感器、流量传感器、液位检测传感器。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
比例调节
积分调节
比例积分调节
比例微分调节
比例积分-微分调节
成正比例,有残余偏差
直到偏差消失为止
成比例且与偏差时间成比例
成比例且与偏差的变化速度有关
与偏差大小、时间、变化速度有关
2)调节装置
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
3.通信设备和线路工程
(1)网络设备和网络工程
网卡是主机和网络的接口,用于提供与网络之间的物理连
接。
集线器是对网络进行集中管理的重要工具,是各分支的汇
集点。
交换机是网络节点上话务承载装置、交换级、控制和信令
设备以及其他功能单元的集合体。
路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备。
防火墙是在内部网和外部网之间、专用网与公共网之间界
面上构造的保护屏障。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
4.建筑智能化工程
建筑自动化系统(BAS)包括:
供配电、给排水、暖通空调、照明、电梯、消防、安全防范、车库管理
等监控子系统。
【记忆】:水暖电,提防车库安全
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(一)机械设备安装工程
1.常用机械设备安装
(1)设备拆卸
当设备及零部件表面有锈蚀时,应进行除锈处理,除锈
方式见表
考点二:通用设备安装工程安装特点和基本工作内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(2)设备润滑
常用润滑脂的选择
设备润滑常用润滑油和润滑脂。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
润滑脂与润滑油相比,润滑脂有以下优点:
①润滑脂具有更高的承载能力和更好的阻尼减震能力;
②由于稠化剂结构体系的吸收作用,润滑脂具有较低的蒸
发速度,因此在缺油润滑状态下,特别是在高温和长周期运
行中,润滑脂有更好的特性;
③润滑脂的基础油爬行倾向小;
④润滑脂能形成具有一定密封作用的脂圈,可防止固体或
流体污染物的侵入,有利于在潮湿和多尘环境中使用;
⑤润滑脂能牢固地黏附在润滑表面上,在倾斜甚至垂直表
面上不流失。在外力作用下,它能发生形变,像油一样流动;
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
⑥润滑脂可简化设备的设计与维护;
⑦润滑脂黏附性好,不易流失,停机后再启动仍可保持满
意的润滑状态;
⑧通常只需将少量润滑脂涂于润滑表面,可大大节约油品
的需求量。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
润滑脂的缺点有:冷却散热性能差,内摩擦阻力大,供脂
换脂不如润滑油方便。
润滑脂常用于散热要求和密封设计不是很高的场合,重负
荷和震动负荷、中速或低速、经常间歇或往复运动的轴承;
特别是处于垂直位置的机械设备,如轧机轴承润滑。
润滑油常用于在散热要求高、密封好、设备润滑剂需要起
到冲刷作用的场合。如球磨机滑动轴承润滑。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(3)设备基础安装
1)地脚螺栓的分类和适用范围
固定地脚螺栓
•
又称短地脚螺栓,它与基础浇灌在一起,适用于没有
强烈振动和冲击的设备。
活动地脚螺栓
•
又称长地脚螺栓,是一种可拆卸的地脚螺栓,适用于
有强烈振动和冲击的重型设备。
锚固式地脚螺栓
•
常用于固定静置的简单设备或辅助设备。
黏接地脚螺栓
•
为近年常用的一种地脚螺栓,其方法和要求同胀锚。
使用环氧树脂砂浆锚固地脚螺栓。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2)地脚螺栓的施工
直埋
•
优点:混凝土一次浇筑成型,混凝土强度均匀,整体性强,
抗剪强度高;
•
缺点:螺栓无固定支撑点,如果螺栓定位出现误差,则处理
相当烦琐。
后埋
•
优点:螺栓有可靠的支撑点,定位准确,不容易出现误差;
•
缺点:预留孔洞部分容易与原混凝土之间产生裂缝,降低整
体的抗剪强度,使结构的整体耐久性受到影响。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2.风机
风机试运转,应符合的要求
①风机运转时,均应经一次起动立即停止运转的试验;
②风机起动后,不得在临界转速附近停留;
③风机起动时,润滑油的温度一般不应低于25℃,运转中轴承的进油
温度一般不应高于40℃;
④有起动油泵的机组,应在风机起动前开动起动油泵,待主油泵供油
正常后才能停止起动油泵;风机停止运转前,应先开动起动油泵,风
机停止转动后应待轴承回油温度降到45℃后再停止起动油泵;
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
⑤风机运转达到额定转速后,应将风机调理到最小负荷进行机械运转至
规定的时间,然后逐步调整到设计负荷下检查原动机是否超过额定负荷;
⑥高位油箱的安装高度,轴承中分面向上不应低于5m;
⑦风机的润滑油冷却系统中的冷却水压力必须低于油压。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
锅炉安全附件的安装
锅炉安全附件主要指的是压力表、水位计和安全阀。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
常用的压力表有液柱式、弹簧式和波纹管式压力表,以及压力变送器。
应选在管道的直线段介质流束稳定的地方,取压装置端部不应伸入管
道内壁。
测量低压的压力表或变送器的安装高度宜与取压点的高度一致;测量
高压的压力表安装在操作岗位附近时,宜距地面1.8m以上,或在仪表正
面加护罩。
锅筒压力表的表盘上应标有表示锅筒工作压力的红线。
压力表应安装在便于观察和吹扫的位置。
1.压力表安装
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2.液位检测仪表的安装
•
常用的水位计有玻璃管式、平板式、双色、磁翻柱液位计以及
远程水位显示装置等。
•
蒸发量大于0.2t/h的锅炉,每台锅炉应安装两个彼此独立的水位
计,以便能校核锅炉内的水位。
•
水位计应装在便于观察的地方。水位计距操作地面高于6m时,
应加装远程水位显示装置。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
•
水位计和锅筒(锅壳)之间的汽-水连接管内径不得小于18mm,
连接管的长度应小于500mm,以保证水位计灵敏准确。
•
水位计有放水阀门和接到安全地点的放水管。
•
水位计与汽包之间的汽-水连接管上不能安装阀门,更不得装设
球阀。如装有阀门,在运行时应将阀门全开,并予以铅封。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
3.安全阀安装
中、低压锅炉常用的安全阀有弹簧式和杠杆式两种。
①安全阀安装前应逐个进行严密性试验。
②蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少应装设两个安全阀(不
包括省煤器上的安全阀)。
③蒸汽锅炉安全阀应铅垂安装。省煤器的安全阀应装排水
管。在排水管、排汽管和疏水管上,不得装设阀门。
④省煤器安全阀整定压力调整,应在蒸汽严密性试验前
用水压的方法进行。
⑤蒸汽锅炉安全阀经调整检验合格后,应加锁或铅封。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(三)静置设备与工艺金属结构制作安装工程
1.容器
矩形容器
一般由平板焊接而成,制造方便,但承压能力差,只用
作小型常压储槽。
球形容器
承压能力好,但制造工艺复杂,多用作承受一定压力的
大中型储罐。
圆筒形容
器
制造容易,安装内件方便,且承压能力较好,因此这类
容器被广泛应用在各类项目中。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2.换热设备
(1)夹套式换热器。
构造简单,换热器的夹套安装在容器的外部,夹套与器壁之间形成
密封的空间,作为载热体(加热介质)或载冷体(冷却介质)的通路。
主要用于反应过程的加热或冷却。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(2)蛇管式换热器
1)沉浸式蛇管换热器。
多以金属管弯制,制成适应容器要求的形状,沉浸在容器
中 两种流体分别在蛇管内、外流动而进行热量交换。
2)喷淋式蛇管换热器。
多用作冷却器。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
套管式
•
构造较简单;能耐高压;传热面积可根据需要而增减;
双方的流体可作严格的逆流,有利于传热。
•
管间接头较多,易发生泄漏;单位换热器长度具有的传
热面积较小。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
列管式
•
是目前生产中应用最广泛的换热设备。优点是单位体积
所具有的传热面积大以及传热效果好,且结构简单、制造
的材料范围广、操作弹性较大。
•
因此在高温、高压的大型装置上多采用列管式换热器。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(一)给排水、采暖、燃气工程
1.室内给水系统安装
1)钢管。有低压流体输送用镀锌钢管和无缝钢管。
①镀锌钢管是应用于给水系统最多的一种钢管。
②无缝钢管承压能力较强。常用的连接方式为焊接和法兰
连接。
考点三:管道和设备工程安装特点和基本工作内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2)给水铸铁管
给水
铸铁管
•
多用于DN≥75mm 的给水管道中,尤其适用于埋地铺设。
•
采用承插连接,在交通要道等振动较大的地段采用青铅接口。
球墨
铸铁管
•
近年来在大型的高层建筑中,将球墨铸铁管设计为总立管,
应用于室内给水系统。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
给水塑料管
硬聚氯乙烯
给水管
(UPVC)
•
适用于工作温度不大于45°C、系统工作压力不大于0.6MPa的
给水系统。宜采用承插式粘接、承插式弹性橡胶密封圈柔性
连接、过渡性连接。
聚丙烯给水
管(PP)
•
适用于工作温度不大于70°C、系统工作压力不大于0.6MPa的
给水系统。
•
PP管与金属管件连接时,采用带金属嵌件的聚丙烯管件作为
过渡,该管件与PP管采用热熔连接,与金属管采用丝扣连接。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
其他塑料管
聚乙烯管适用于输送水水温不超过40℃。交联聚乙烯管
(PE-X);聚丁烯管适于输送水水温为-20~90℃。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(2)室内给水管道安装
给水管道的安装顺序应按引入管、水平干管、立管安装、水
平支管安装,亦即按给水的水流方向安装。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
干管安装•
给水横干管宜敷设在地下室、技术层、吊顶内,宜设
2‰~5‰的坡度,坡向泄水装置。
引入管的
敷设
•
每条引入管上应装设阀门和水表、止回阀。
•
当生活和消防共用给水系统,且只有一条引入管时,应
绕水表旁设旁通管,旁通管上设阀门。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
立管、支
管安装
•
冷、热给水管上下并行安装时,热水管在冷水管的上面;
垂直并行安装时,热水管在冷水管的左侧。
左热右冷,上热下冷
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(3)管道防护及水压试验
1)埋地的钢管、铸铁管一般采用涂刷热沥青绝缘防腐。
2)管道防冻、防结露。常用绝热层材料有聚氨酯、岩棉、毛毡等。
保护层用玻璃丝布包扎,薄金属板铆接进行保护。管道防冻、防结露应
在水压试验合格后进行。
3)水压试验。室内给水管道试验压力为工作压力的1.5倍,但不得
小于0.6MPa。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
4)管道冲洗、消毒
生活给水系统管道在交付使用之前必须进行冲洗和消毒。
冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的
冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。
冲洗前,节流阀、止回阀阀芯和报警阀等应拆除,已安装的
孔板、喷嘴、滤网等装置也应拆下保管好,待冲洗后及时复位。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2.室内排水管道安装
室内排水管道一般按排出管、立管、通气管、支管和卫生器具的顺序安
装。
排出管
安装
•
排出管穿过地下室外墙或地下构筑物的墙壁时应设防水套管;
穿过承重墙或基础处应预留孔洞,并做好防水处理。
•
排出管与室外排水管连接处设置检查井。一般检查井中心至
建筑物外墙的距离不小于3m,不大于10m。
•
排出管在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度不应低于底层
卫生器具的上边缘或底层地面的高度。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
排水立管
安装
l 排水立管通常沿卫生间墙角敷设,不宜设置在与卧室相
邻的内墙,宜靠近外墙,立管穿楼板时,应预留孔洞。
立管上应用管卡固定,管卡间距不得大于3米。
l 排水立管应做通球试验。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
敷设在高层建筑室内的塑料排水管道管径大于或等于
110mm 时,应在下列位置设置阻火圈:
1)明敷立管穿越楼层的贯穿部位;
2)横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧;
3)横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
清通设备
检查口为可双向清通的管道维修口,清扫口仅可单向清通。
设检
查口
•
立管上检查口之间的距离不大于10m,但在最低层和设有卫生
器具的二层以上坡屋顶建筑物的最高层设置检查口。
•
立管上如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的上部设置检查口。
设清
扫口
•
在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上的卫生器具的污
水横管上应设清扫口。
•
在转角小于135°的污水横管上应设置检查口或清扫口。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
3.采暖管道和散热设备的安装
采暖管道
室外
室内
连接方式
无缝钢管
钢板卷焊管
焊接钢管
镀锌钢管
钢管
塑料管
焊接、法兰、丝扣连接
热熔连接
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(2)管道的安装要求
1)采暖管道的安装,管径>32mm宜采用焊接或法兰连接。
2)管道安装时,应有坡度。热水采暖汽、水同向流动的蒸汽
和凝结水管道,坡度一般为3‰,不得小于2‰;汽水逆向流动的
的蒸汽管道,坡度不得小于5‰。
3)管道穿过墙或楼板,应设填料套管。管道穿过外墙或基础
时,应设防水套管,套管直径比管道直径大两号为宜。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
4.用户燃气系统
(1)室外燃气管道安装
钢管
一般采用三层PE防腐钢管,焊接,直埋敷设
球墨铸铁管
机械接口比承插连接接口具有接口严密、柔性好、抵抗
外界振动及挠动的能力强、施工方便等特点。
燃气聚乙烯
(PE)管
采用电熔连接或热熔连接,不得采用螺纹连接和粘接。
聚乙烯管与金属管道连接,采用钢塑过渡接头连接。
当公称外径 De <90mm 时,宜采用电熔连接,当公称
外径 De ≥90mm 时,宜采用热熔连接。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(2)管道的吹扫、试压、探伤
1)燃气管在安装完毕、压力试验前应进行吹扫,吹扫介
质为压缩空气。吹扫流速不宜低于20 m/s,吹扫压力不应大
于工作压力。
2)室内燃气管道安装完毕后必须按规定进行强度和严密
性试验,试验介质宜采用空气,严禁用水。
3)管道的探伤。
低压燃气管道:应对每个焊工所焊焊缝按焊口总数不少
于15%进行抽查;
中压B级天然气管道:全部焊缝需100%超声波无损探伤,
地下管100%X光拍片,地上管30%X光拍片。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(二)工业管道工程
1.热力管道的安装
(1)热力管道应设有坡度,汽、水同向流动的蒸汽管道
坡度一般为 3‰,汽、水逆向流动时坡度不得小于5‰。热水
管道应有不小于 2‰的坡度,坡向放水装置。
(2)蒸汽支管应从主管上方或侧面接出,热水管应从主
管下部或侧面接出。
(3)水平管道变径时应采用偏心异径管连接,当输送介
质为蒸汽时,取管底平以利排水;输送介质为热水时,取管
顶平,以利排气。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(4)蒸汽管道一般敷设在其前进方向的右侧,凝结水管
道敷设在左侧。热水管道敷设在右侧,而回水管道敷设在左
侧。
(5)管道穿墙或楼板应设置套管。
(6)减压阀应垂直安装在水平管道上。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2.压缩空气管道的安装
(1)一般选用焊接镀锌钢管、无缝钢管,公称通径小于50mm,
采用螺纹连接,公称通径大于50mm,宜采用焊接连接。
(2)管路弯头应尽量采用煨弯,其弯曲半径一般为 4D,不应小
于 3D。
(3)从总管或干管上引出支管时,必须从总管或干管的顶部引
出。
(4)管道应按气流方向设置不小于2‰的坡度,干管的终点应设
置集水器。
(5)管道安装完毕后,应进行强度和严密性试验,试验介质一
般为水。
(6)强度及严密性试验合格后进行气密性试验,试验介质为压
缩空气或无油压缩空气。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
考点四:电气和自动化控制工程安装特点和基本工作内容
(一)电气工程
1.变压器安装
室外安装
•
变压器、电压互感器、电流互感器、避雷器、隔离开关、
断路器一般都装在室外。
•
只有测量系统及保护系统开关柜、盘、屏等安装在室内。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
柱上安装
•
变压器容量一般都是320kV·A以下,变压器安装高度为
离地面2.5m以上,变压器外壳、中性点和避雷器三者合用
一组接地引下线接地装置。
室内安装
•
这种安装方式适合于小容量变压器的安装。变压器安装
时要求变压器中性点、外壳及金属支架必须可靠接地。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2.漏电保护器的安装
1)漏电保护器应安装在进户线小配电盘上或照明配电箱内。安
装在电度表之后,熔断器(或胶盖刀闸)之前。对于电磁式漏电保
护器,也可装于熔断器之后。
2)所有照明线路导线,包括中性线在内,均须通过漏电保护器。
3)电源进线必须接在漏电保护器的正上方,即外壳上标有“电
源”或“进线”端,出线均接在下方,即标有“负载”或“出线”
端。
电度表 漏保 熔断器
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
4)安装漏电保护器后,不能拆除单相闸刀开关或瓷插、熔丝盒等。
5)漏电保护器在安装后带负荷分、合开关三次,不得出现误动作;
再用试验按钮试验三次,应能正确动作。严禁用相线直接触碰接地装
置试验。
6)运行中的漏电保护器,每月至少用试验按钮试验一次。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
3.电气线路的安装
(1)电缆安装
电缆安装前要进行检查。1kV以上的电缆要做直流耐压
试验,1kV以下的电缆用500V摇表测绝缘。
直埋电缆、水底电缆应经直流耐压试验合格,充油电缆
的油样试验合格。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
1)电缆敷设的一般技术要求
•
在三相四线制系统,必须采用四芯电力电缆,不应采用三
芯电缆另加单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线的
方式。在三相系统中,不得将三芯电缆的一芯接地运行。
•
并联运行的电力电缆,应采用相同型号、规格及长度的电
缆。
•
电缆敷设时,在电缆终端头与电源接头附近均应留有备用
长度,以便在故障时提供检修。直埋电缆尚应在全长上留
少量裕度,并作波浪形敷设。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2)电缆安装方法
①电缆在室外直接埋地敷设
埋设深度不应小于0.7m,经过农田的电缆埋设深度不应小于
1m,埋地敷设的电缆必须是铠装并且有防腐保护层,裸钢带铠装
电缆不允许埋地敷设。
⑥电缆穿导管敷设
要求管道的内径等于电缆外径的1.5~2倍,管子的两端应做
喇叭口。交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。敷设电缆管时应有
0.1%的排水坡度。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
4.防雷及接地系统安装
1)避雷针安装
在烟囱上安装。根据烟囱的不同高度,一般安装1~3根
避雷针,要求在引下线离地面1.8m处加断接卡子,并用角钢
加以保护,避雷针应热镀锌。
避雷针与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊(放热
焊接)。
接闪器
引下线
接地极
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使
用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施。
避雷针(网、带)及其接地装置,应采取自下而上的施
工程序。
接闪器
引下线
接地极
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2)独立避雷针安装
独立避雷针安装分钢筋混凝土环形独立避雷针和钢筋结
构独立避雷针两种。
3)引下线安装
引下线可采用扁钢和圆钢敷设,也可利用建筑物内的金
属体。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
5)均压环安装。
是高层建筑为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平
避雷带。
如果设计不明确,当建筑物高度超过30m时,应在建筑
物30m以上设置均压环。建筑物层高小于等于3m的每两层设
置一圈均压环;层高大于3m的每层设置一圈均压环。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(2)接地系统安装方法及要求
接地极制作安装。常用的为钢管接地极和角钢接地极。
垂直敷设
一般接地极长度为2.5m,垂直接地极的间距不宜小于其
长度的2倍,通常为5m。
水平敷设
在土壤条件极差的山石地区采用接地极水平敷设。要求
接地装置全部采用镀锌扁钢,所有焊接点处均刷沥青。
高土壤电阻率
地区的降低接
地电阻的措施
可采取换土;
对土壤进行降阻处理;
利用长效降阻剂;
深埋接地体。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2)户外接地母线敷设
户外接地母线大部分采用埋地敷设。
接地线的连接采用搭接焊。其搭接长度是:扁钢为宽度
的2倍(且至少3个棱边焊接);圆钢为直径的6倍;圆钢与
扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
【记忆方法】扁2圆6
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(二)自动化控制仪表安装工程
(1)流量测量仪表安装
1)电磁流量计
①电磁流量计应安装在无电磁场干扰的场所。
②电磁流量计应安装在直管段。
③流量计的前端应有长度为10D(D为管径)的直管,流量计
的后端应有长度为5D的直管段。
④如传感器前后的管道中安装有阀门和弯头等影响流量平稳的
设备,则直管段的长度还需相应增加。
⑤系统如有流量调节阀,电磁流量计应安装在流量调节阀的前
端。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2)涡轮式流量计
①涡轮式流量计应水平安装,流体的流动方向必须与流量计所示的
流向标志一致。
②电磁流量计应安装在直管段。流量计的前端应有长度为10D(D
为管径)的直管,流量计的后端应有长度为5D的直管段。
③如传感器前后的管道中安装有阀门和弯头等影响流量平稳的设备,
则直管段的长度还需相应增加。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(3)电动调节阀安装
电动调节阀和工艺管道同时安装,管道防腐和试压前进行。
1)应垂直安装于水平管道上,尤其对大口径电动阀不能有倾斜。
2)阀体上的水流方向应与实际水流方向一致。一般安装在回水
管上。
3)阀旁应装有旁通阀和旁通管路。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(三)通信设备和线路工程
1.通信线路位置的确定
1)选择线路路由应在线路规划的基础上充分研究分路敷设的可能。
2)宜敷设在人行道下。如不允许,可建在慢车道下,不宜建在快
车道下。
3)高等级公路的通信线路敷设位置选择依次是:隔离带下、路肩
和防护网以内。
4)通信线路中心线应平行于道路中心线或建筑红线。
5)通信线路位置不宜敷设在埋深较大的其他管线附近。
6)通信线路应尽量避免与燃气线路、高压电力电缆在道路同侧敷
设。
7)通信线路与铁道及有轨电车道的交越角不宜小于60℃。交越时,
与道岔及回归线的距离不应小于3m。
8)人孔内不得有其他管线穿越。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
1.管材
(1)金属钢管
考点五:安装工程常用材料
无缝钢管
是用一定尺寸的钢坯经过穿孔机、热轧或冷拔等工序制
成的中空而横截面封闭的无焊接缝的钢管。比焊缝钢管有
较强的强度,一般能承受 3.2~7.0MPa的压力。
焊接钢管
按焊缝的形状可分为直缝钢管、螺纹缝钢管和双层卷焊
钢管,按其用途不同又可分为水、煤气输送钢管,按壁厚
可分为薄壁管和加厚管等。
合金钢管
用于各种锅炉耐热管道和过热器管道等。合金强度高,
在同等条件下采用合金钢管可达到节省钢材的目的。耐热
合金钢管具有强度高、耐热性好的优点。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(2)铸铁管
特点是经久耐用,抗腐蚀性强、材质较脆,多用于耐腐蚀介质及给
排水工程。
承插铸铁管
适用于污水的排放,一般都是自流式,不承受压力。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(3)非金属材料
氯化聚氯乙烯(CPVC)管
新型的输水管道。
该管与其它塑料管材相比具有刚性高、耐腐蚀、阻燃性能
好、导热性能低、热膨胀系数低及安装方便等特点。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
聚乙烯管
(PE管)
目前PE管主要应用于饮用水管、雨水管、气体管
道、工业耐腐蚀管道等领域。PE管强度较低,适宜于
压力较低的工作环境,且耐热性能不好,不能作为热
水管使用。
交联聚乙烯管
(PEX管)
耐温范围广(-70~110℃),耐压、化学性能
稳定、重量轻、流体阻力小、安装简便、使用寿命长,
且无味、无毒。PEX管适用于建筑冷热水管道、供暖
管道、雨水管道、燃气管道以及工业用的管道等。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
超高分子量聚乙烯(UHMWPE)管
耐磨性为塑料之冠,断裂伸长率可达410%~470%,管
材柔性、抗冲击性能优良,低温下能保持优异的冲击强度,
抗冻性及抗振性好,摩擦系数小,具有自润滑性,耐化学腐
蚀,热性能优异,可在 -169~110℃下长期使用,最适合于
寒冷地区。适用于输送散物料、浆体、冷热水、气体等
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
无规共聚聚丙烯管(PP-R管)
①PP-R管是最轻的热塑性塑料管。
②有较高的强度,较好的耐热性,最高工作温度可达95℃,
长期(50年)使用温度可达70℃。PP-R管无毒、耐化学腐蚀,
在常温下无任何溶剂能溶解,广泛用在冷热水供应系统中。
③缺点:低温脆化温度仅为-15~0℃,在北方地区及其应用
受到一定限制。每段长度有限,且不能弯曲施工。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
聚丁烯(PB)管。
具有很高的耐久性、化学稳定性和可塑性,重量轻,柔
韧性好,用于压力管道时耐高温特性尤为突出(一30~
100°C),抗腐蚀性能好、可冷弯、使用安装维修方便、寿
命长(可达50~100年),适于输送热水。
但紫外线照射会导致老化,易受有机溶剂侵蚀。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
工程塑料(ABS)管。
目前还广泛用于中央空调、纯水制备和水处理系统中的
各用水管道,但该管道对于流体介质温度一般要求<60℃。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
【记忆】
聚乙烯管
交联聚乙烯管
氯化聚氯乙烯管
超高分子量聚乙烯管
无规共聚聚丙烯管
聚丁烯管
工程塑料(ABS)管
不耐温、不耐压
用于冷热水、供暖、燃气、工业管道
新型的输水管道,阻燃性能好
塑料之冠
最轻的热塑性塑料管
耐高温特性尤为突出
各用水管道;<60℃
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(一)法兰
1.法兰种类
考点六:管道及设备常用管件和附件
平焊法兰
又称搭焊法兰。平焊法兰与管子固定时,是将管道端
部插至法兰承口底或法兰内口,且低于法兰内平面,焊接
法兰外口或里口和外口,使法兰与管道连接。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
对焊法兰
又称为高颈法兰。有一段长而倾斜的高颈,改善了应力
的不连续性,因而增加了法兰强度。
主要用于工况比较苛刻的场合或应力变化反复的场合以
及压力、温度大幅度波动的管道和高温、高压及零下低温的
管道。
螺纹法兰
是一种非焊接法兰。
与焊接法兰相比,具有安装、维修方便的特点,可在一
些现场不允许焊接的场合使用。但在温度高于260℃和低于-
45℃的条件下,建议不使用螺纹法兰,以免发生泄漏。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
松套法兰
俗称活套法兰,分为焊环活套法兰、翻边活套法兰和对
焊活套法兰。
多用于铜、铝等有色金属及不锈钢管道上。
松套法兰的连接实际也是通过焊接实现的,只是这种法
兰是松套在已与管子焊接在一起的附属元件上,然后通过连
接螺栓将附属元件和垫片压紧以实现密封,法兰(即松套)
本身不接触介质。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(二)阀门
1.各种阀门的结构和选用特点
阀门按动作特点分为两大类,即驱动阀门和自动阀门。
驱动阀门:用手操纵或其他动力操纵的阀门; 截止阀、
节流阀(针型阀)、闸阀、旋塞阀。
自动阀门:借助于介质本身的流量、压力或温度参数发
生变化而自行动作的阀门;止回阀、安全阀、浮球阀、减压
阀、跑风阀和疏水器。
【口诀:姐姐旋转闸阀】
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
工程中管道与阀门的公称压力划分为:
0<P≤1.6MPa为低压;
1.6<P≤10.00MPa为中压;
10.00<P≤42.00MPa为高压。蒸汽管道P≥9.00MPa,工作
温度≥ 500℃时,升为高压。
一般水暖工程均为低压系统,大型电站锅炉及各种工业管道采
用中压、高压或超高压系统。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
截止阀
用于热水供应及蒸汽管路中,严密性较高,流体经过截止阀要
改变方向,流动阻力大,安装时低进高出,不能装反。
结构比闸阀简单,制造、维修方便,可以调节流量,应用广泛。
但流动阻力大,为防止堵塞和磨损,不适用于带颗粒和黏性较大
的介质。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
闸
阀
主要用于大口径管道。
阻力小,开启关闭力小,有调节流量
的作用。广泛用于冷、热水管道系统中。
蝶
阀
适合安装在大口径管道
上,结构简单、体积小、重
量轻
由少数几个零件组成,只需旋转
90度即可快速启闭,操作简单,同
时具有良好的流体控制特性,蝶阀
处于完全开启位置时,蝶板厚度是
介质流经阀体时唯一的阻力
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
止回阀
又名单流阀或逆止阀,有严格的方向性,只许介质向一个方向
流通,而阻止其逆向流动。
升降式止回阀只能用在水平管道上;在水平或垂直管路上均可
应用旋启式止回阀,安装时注意介质的流向,不能装反。
一般适用于清洁介质,不适用于带固体颗粒和黏性较大的介质。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
球阀
具有结构紧凑、密封性能好、结构简单、体积较小、质量
轻、材料耗用少、安装尺寸小、驱动力矩小、操作简便、易
实现快速启闭和维修方便等特点。
选用特点:适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,
而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲
烷和乙烯等,且特别适用于含纤维、微小固体颗料等介质。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
阀门
截止阀
闸阀
蝶阀
止回阀
流动阻力大,低进高出,清洁介质。
向一个方向流动,清洁介质。
具有较好的流体控制特性,安装在大口径管道。
球阀
全优,适用于一般介质和恶劣介质及含纤维、颗粒介质。
水流阻力小,用于大口径管道。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
考点七:切割、焊接、热处理
1.火焰切割
火焰切割按所使用的燃气种类,可分为氧-乙炔火焰切割
(俗称气割)、氧-丙烷火焰切割、氧-天然气火焰切割和氧
-氢火焰切割。实际生产中应用最广的是氧-乙炔火焰切割。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2.电弧切割
等离
子弧
切割
利用高速、高能和高温的等离子气流来加热和熔化
被切割材料,并借助内部的或者外部的高速气流或水流将
熔化材料排开,直至等离子气流束穿透背面而形成切口。
能够切割绝大部分金属和非金属材料。
碳弧
气割
利用碳极电弧的高温,把金属局部加热到熔化状态,
同时用压缩空气的气流把熔化金属吹掉,从而达到对金属
进行切割的一种加工方法。
也可在金属上加工沟槽。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
4.激光切割
激光切割是利用经聚焦的高功率密度激光束熔化或气化
被割材料,同时借助与光束同轴的高速气流吹除熔融物质,
并使激光束移动而实现的无接触切割方法。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(二)焊接
熔焊
压焊
钎焊
气焊
电弧焊
电渣焊
电子束焊
电阻焊
摩擦焊
超声波焊
真空扩散焊接
熔化极
非熔化极
埋弧焊
CO2电弧焊
氩弧焊
钨极氩弧焊
等离子弧焊
缝焊
软钎焊
硬钎焊
点焊
对焊
常
用
的
焊
接
方
法
摩擦电阻真吵
焊条电弧焊
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(2)常用焊接材料的选择及焊接设备
1)焊条选用的原则
普通结构钢
•
选用抗拉强度等于或稍高于母材的
焊条;
合金结构钢
•
要求合金成分与母材相同或接近的
焊条;
焊接结构刚性大、接头应
力高、焊缝易产生裂纹
•
选用比母材强度低一级的焊条;
高温、低温、耐磨或其他
特殊条件
•
选择特殊用途焊条。
≈
<
≥
温度
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2)低氢型焊条:
当母材中碳、硫、磷等元素的含量偏高时,应选用抗裂
性能好的低氢型焊条。
对承受动荷载和冲击荷载的焊件,可选用塑、韧性指标
较高的低氢型焊条。
对结构形状复杂、刚性大的厚大焊件,应选用抗裂性好、
韧性好、塑性高、氢裂纹倾向低的焊条。如低氢型焊条、超
低氢型焊条和高韧性焊条。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
3)酸性焊条:
对受力不大、焊接部位难以清理的焊件,应选用对铁锈、
氧化皮、油污不敏感的酸性焊条。
考虑生产效率和经济性。在满足要求时,应尽量选用酸
性焊条。
为了保障焊工的身体健康,尽量采用酸性焊条。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(3)焊接接头、坡口及组队
(1)低压碳素钢管公称直径等于或小于50mm的,采用手提
砂轮磨坡口;直径大于50mm 的,用氧乙炔切割坡口。
(2)中压碳素钢管、中低压不锈耐酸钢管和低合金钢管以及
各种高压钢管,用坡口机或车床加工坡口。
(3)有色金属管,用手工锉坡口。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(三)焊接热处理
焊后热处理过程主要有退火、正火、淬火及回火工艺。
钢的退火工艺
根据钢材的加热温度、保持时间及冷却状况可分为完全退
火、不完全退火、去应力退火三种。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
正火
l 正火是将钢件加热到临界点 Ac3或 Acm以上适当温度,保持一定时
间后在空气中冷却,得到珠光体基体组织。
l 正火较退火的冷却速度快,过冷度较大。经正火处理的工件其强
度、硬度、韧性比退火高,而且生产周期短,能量耗费少,故在可能
情况下,应优先考虑正火处理。
淬火
l 将钢奥氏体化后以适当的冷却速度冷却,发生马氏体转变。其目的
是提高钢件的硬度、强度和耐磨性,多用于各种工模具、轴承、零件
等。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
回火
将经过淬火的工件加热到临界点以下适当温度,保持一定
时间,随后用符合要求方式冷却,以获得所需的组织结构和
性能。
目的是调整工件的强度、硬度、韧性等力学性能,降低或
消除应力,避免变形、开裂,并保持使用过程中的尺寸稳定。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(3)热处理方法的选择
焊后热处理一般选用单一高温回火或正火加高温回火处
理。
对于气焊焊口采用正火加高温回火处理。
单一的中温回火只适用于工地拼装的大型普通低碳钢容
器的组装焊缝。目的是达到部分消除残余应力和去氢,绝大
多数场合是选用单一的高温回火。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
目前应用最广泛的无损检测方法主要是射线探伤、超声波
检测法、渗透探伤、磁粉探伤和涡流探伤。
1.射线探伤
1.X射线探伤
2.γ射线
X 射线与γ射线就本质而言与可见光相同,都是电磁波, 只是波长不同,
故性质也有差异。γ射线的波长比X 射线更短,故其射线更硬,穿透力更强。
考点八:无损探伤
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2.超声波探伤
超声波探伤与X射线探伤相比,具有较高的探伤灵敏度、
周期短、成本低、灵活方便、效率高,对人体无害等优点。
缺点是对工作表面要求平滑、要求富有经验的检验人员才
能辨别缺陷种类、对缺陷没有直观性。
超声波探伤适合于厚度较大的零件检验。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
3.涡流探伤
是利用电磁感应原理,检测导电试件表面和近表面缺陷的
一种探伤方法。
只能检查金属材料和构件的表面和近表面缺陷。
涡流探伤的主要优点是检测速度快,探头与试件可不直
接接触,无需耦合剂。
主要缺点是只适用于导体,对形状复杂试件难做检查,
只能检查薄试件或厚试件的表面、近表面缺陷。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
4.磁粉探伤
通过磁粉在缺陷附近漏磁场中的堆积以检测铁磁性材料表
面或近表面处缺陷的一种无损探伤方法。
优点:
设备简单、操作方便、速度快,观察缺陷直观和有较高的
检测灵敏度、费用低廉,几乎不受试件大小和形状的限制。
局限性是只能用于铁磁性材料,只能发现表面和近表面缺
陷。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
5.渗透探伤
优点:不受被检试件几何形状、尺寸大小、化学成分和
内部组织结构的限制,也不受缺陷方位的限制,一次操作可
同时检验开口于表面的所有缺陷;不需要特别昂贵和复杂的
电子设备机械;检验的速度快,操作比较简便,缺陷显示直
观,检验灵敏度高,操作简单,不需要复杂设备,费用低廉;
缺点:只能检出试件开口于表面的缺陷,且不能显示缺
陷的深度及缺陷内部的形状和大小,对于结构疏松的粉末冶
金零件及其他多孔性材料不适用。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(一)除锈和刷油
1.除锈
考点九:除锈、防腐蚀
手工方法
是一种最简单的方法,适用于一些较小的工件表面及没有
条件采用机械方法进行表面处理的设备表面处理。
机械方法
是利用机械产生的冲击、摩擦作用对工件表面除锈的一种
方法,适用于大型金属设备表面的处理。
可分为干喷砂法、湿喷砂法、密闭喷砂法、抛丸法和高压
水流法等。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
化学除锈法
•
又称为酸洗法,酸洗常用酸有盐酸、硫酸、磷酸及硝酸
等。适用于对表面处理要求不高、形状复杂的零部件以
及在无喷砂设备条件的除锈场合。
火焰除锈法•
不适用于薄壁的金属设备、管道,也不能用于退火钢和
可淬硬钢的除锈。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2.钢材表面除锈质量等级
手工或动力工具除锈St2、St3两级;喷射或抛射除锈Sa1、
Sa2、Sa2.5、Sa3四级。火焰除锈质量等级F1和化学除锈质量
等级Pi。
St2
彻底手工或动力工具除锈质量
St3
非常彻底手工或动力工具除锈质量
Sa1
轻度的喷射或抛射除锈
Sa2
彻底的喷射或抛射除锈
Sa2.5
非常彻底的喷射或抛射除锈
Sa3
使钢材表观洁净的喷射或抛射除锈
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
3.刷油
高压无气
喷涂法
•
没有一般空气喷涂时发生的涂料回弹和大量漆雾飞扬
的现象,因而不仅节省了漆料,而且减少了污染,改
善了劳动条件。
•
同时它还具有工效高,涂膜的附着力较强,比一般空
气喷涂要提高数倍至十几倍,而且涂膜质量较好,适
宜于大型钢结构、管道、桥梁、车辆和船舶的涂装。
全优
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
电泳
涂装法
①采用水溶性涂料,节省了有机溶剂,降低大气污染和环
境危害,安全卫生,避免了火灾隐患;
②涂装效率高,涂料损失小;
③涂膜厚度均匀,附着力强,涂装质量好,工件各个部位
如内层、凹陷、焊缝等处都能获得均匀、平滑的漆膜,解
决了复杂形状工件的涂装难题;
④生产效率高;
⑤设备复杂,投资费用高,耗电量大,施工条件严格,并
需进行废水处理。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
4.衬里
(1)衬铅和搪铅衬里
衬铅
•
将铅板固定在工件表面,再用铅焊条将焊缝焊接起来。一
般采用搪钉固定法、螺栓固定法和压板条固定法。
•
施工方法简单,生产周期短,相对成本也低,适用于立面、
静荷载和正压下工作。
搪铅
•
将铅条熔融后贴覆在工件表面。搪铅与设备器壁之间结合
均匀且牢固,没有间隙,传热性好,适用于负压、回转运
动和震动下工作。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(一)吹洗、脱脂、钝化和预膜
1.吹扫与清洗
管道系统安装后,在压力试验合格后,应进行吹扫与清洗。
吹扫与清洗要求应符合下列规定:
①DN≥600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理。
②DN<600mm的液体管道,宜采用水冲洗。
③DN<600mm的气体管道,宜采用压缩空气吹扫。
考点十:辅助工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
④蒸汽管道应采用蒸汽吹扫,非热力管道不得采用蒸汽吹扫。
⑤需要时可采取高压水冲洗、空气爆破吹扫或其他吹扫与清
扫方法。
⑥对不允许吹扫与清洗的设备及管道,应进行隔离。
⑧吹洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2.空气吹扫
1)空气吹扫应利用生产装置的大型空压机或储气罐进行间断
吹扫,吹扫压力不得超过系统容器和管道的设计压力,吹扫流速
不宜小于20m/s。
2)吹扫忌油管道时,应使用无油压缩空气或者其他不含油的
气体进行吹扫。
3)空气吹扫时,应在排气口设置贴有白布或涂白漆的木质靶
板进行检验,5min后靶板上无铁锈、泥土、水分及其他杂物即为
合格。
4)当吹扫的系统容积大、管线长、口径大,并不宜用水冲洗
时,可采取“空气爆破法”进行吹扫。
爆破吹扫时,向系统充注的气体压力不得超过0.5MPa,并应
采取相应的安全措施。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
3.蒸汽吹扫
1)蒸汽吹扫前,管道系统的保温隔热工程应已完成。
2)蒸汽吹扫应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不应小于30m/s。
3)蒸汽吹扫前,应先进行暖管,并及时疏水。暖管时,应检
查管道的热位移,当有异常时,应及时进行处理。
4)蒸汽吹扫应按加热、冷却、再加热的顺序循环进行。吹扫
时宜采取每次吹扫一根和轮流吹扫的方法。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
4.水清洗
1)管道冲洗应使用洁净水,冲洗不锈钢管道时,水中氯离子
含量不得超过25ppm。
2)管道水冲洗的流速不应小于1.5m/s,冲洗压力不得超过管
道的设计压力。
3)冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%。排
水时,不得形成负压。
4)水冲洗应连续进行,以排出口的水色和透明度与入口水目
测一致为合格。
5)当管道经水冲洗合格后暂不运行时,应及时将管内积水排
净,并应及时吹干。
6)对有严重锈蚀和污染的管道,当使用一般清洗方法未能达
到要求时,可采取将管道分段进行高压水冲洗。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
5.油清洗
1)油清洗方法适用于大型机械设备的润滑油、密封油、控制
油管道系统的清洗。
2)润滑、密封及控制系统的油管道,应在设备和管道吹洗、
酸洗合格后、系统试运行前进行,不锈钢管道,宜采用蒸汽吹净
后进行油清洗。
3)油清洗应采用系统油循环方式进行。
5)当设计文件或制造厂无要求时,管道油清洗后用过滤网检
验。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
6.脱脂检验
忌油系统要进行脱脂处理。
脱脂质量检验的方法及合格标准如下:
直接法
用清洁干燥的白滤纸擦拭管道及其附件的内壁,纸上应
无油脂痕迹
用紫外线灯照射,脱脂表面应无紫蓝荧光
间接法
用蒸汽吹扫脱脂时,盛少量蒸汽冷凝液于器皿内,并放
入数颗粒度小于1mm的纯樟脑,以樟脑不停旋转为合格。
有机溶剂及浓硝酸脱脂时,取脱脂后的溶液或酸进行分
析,其含油和有机物不应超过0.03%。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
7.钝化
钝化系指用化学的方法进行流动清洗或浸泡清洗以形成一层
致密的氧化铁保护膜的过程。酸洗后的管道和设备,必须迅速进
行钝化。
钝化结束后,要用偏碱的水冲洗,保护钝化膜,以防管道和
设备在空气中再次锈蚀。通常钝化液采用亚硝酸钠溶液。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
考点十一:检测仪表的类型及应用
1.温度检测仪表
温度计
适用场合
双金属
防水、防腐蚀、隔爆、耐震动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用。
热电偶
测量范围极大,适用于炼钢炉、炼焦炉等高温地区,也可测量液态
氢、液态氮等低温物体。
热电阻
是中低温区最常用的一种温度检测器。测量精度高,其中铂热电阻
的测量精确度是最高的,被制成标准的基准仪。
玻璃液位
多用来测量室温。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2.压力检测仪表
液柱式
结构简单,使用、维修方便,但信号不能远传。
活塞式
测量精度很高,用来检测低一级的活 塞式压力计或检验精密
压力表是一种主要的压力标准计量仪器。
弹性式
构造简单、牢固可靠、测压范围广、使用方便、造价低廉、
有足够的精度,可与电测信号配套制成遥测遥控的自动记录
仪表与控制仪表。
电气式
可将被测压力转换成电量进行测量。
多用于压力信号的远传、发信或集中控制,广泛用于工业自
动化和化工过程中。
远传压
力表
适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和
气体等介质的压力。也能就地指示压力,以便于现场工
作检查。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
3.流量仪表
流量计
适用场合
类型
玻璃管转子
安全流体小流量测量,不适用于有毒性介质及不透明
介质,结构简单,精度低。
面积式
涡轮
适于黏度较小的洁净流在宽测量范围的高精度测量。
速度式
椭圆齿轮
适用于高黏度介质流量的测量,不适用于含有固体颗
粒的液体,精度较高。
容积式
节流装置
属差压计
均速管
大口径大流量流体
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
考点十二:电气设备安装工程
(一)电气设备安装工程计算规范概述
1.与其他计算规范的关系
(1)与市政工程的界定:
•
厂区、住宅小区的道路路灯安装工程、庭院艺术喷泉等电气
设备安装工程按通用安装工程“电气设备安装工程”相应项目
执行;
•
涉及市政道路、市政庭院等电气安装工程的项目,按市政工
程中“路灯工程”的相应项目执行。
•
开挖路面,应按现行国家标准《市政工程工程量计算规范》
相关项目编码列项。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(2)与通用安装工程其他附录概述
过梁、墙、楼板的钢(塑料)套管应按《通用安装工程
工程量计算规范》附录K 给排水、采暖、燃气工程相关项目
编码列项。
除锈、刷漆(补刷漆除外)、保护层安装应按《通用安
装工程工程量计算规范》附录M 刷油、防腐蚀、绝热工程相
关项目编码列项。
由国家或地方检测验收部门进行的检测验收应按《通用
安装工程工程量计算规范》附录N 措施项目编码列项。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(二)电气设备安装工程工程量计算规范
1.母线安装工程量计算
(1)工程量计算规则
软母线、组合软母线、带形母线、槽型母线:以单相长度
“m”计算(含预留长度)。
共箱母线:以中心线长度“m”计算。
重型母线:以质量“t”计算。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
4.控制设备及低压电器安装工程量计算
表2.3.7 盘、箱、柜的外部进出线预留长度(m/根)
序
号
项目
预留长度
说明
1
各种箱、柜、盘、板、盒
高+宽
盘面尺寸
2
单独安装的铁壳开关、自动开关、
刀开关、启动器、箱式电阻器、变阻器
0.5
从安装对象中心算起
3
继电器、控制开关、信号灯、按钮、
熔断器等小电器
0.3
从安装对象中心算起
4
分支接头
0.2
分支线预留
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
8.电缆安装工程量计算
电缆安装以长度“m”计算(含预留长度及附加长度)。
表2.3.9 电缆敷设预留长度及附加长度
序号
项目
预留(附加)长度
说明
1
电缆敷设弛度、波形弯度、交叉
2.5%
按电缆全长计算
2
电缆进入建筑物
2.0m
规范规定最小值
3
电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留
1.5m
规范规定最小值
4
变电所进线、出线
1.5m
规范规定最小值
5
电力电缆终端头
1.5m
检修余量最小值
6
电缆中间接头盒
两端各留2.0m
检修余量最小值
7
电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等
高+宽
按盘面尺寸
8
高压开关柜及低压配电盘、箱
2.0m
盘下进出线
9
电缆至电动机
0.5m
从电动机接线盒算起
10
厂用变压器
3.0m
从地坪算起
11
电缆绕过梁柱等增加长度
按实计算
按被绕物的断面情况计
算增加长度
12
电梯电缆与电缆架固定点
每处0.5m
规范规定最小值
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
9.防雷及接地装置工程量计算
1)接地极。 以"根"或"块"计量,按设计图示数量计算。
2)接地母线,避雷引下线,均压环,避雷网。 以 "m"
计量,按设计图示尺寸以长度计算(含附加长度)。
接地母线、引下线、避雷网附加长度见表 2. 3
项目
附加长度
说明
接地母线、引下线、避雷网附加长度
3.9%
按接地母线、引下线、避雷网全长计算
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
10.配管、配线工程量计算
配管、线槽、桥
架
“m”
配线
按尺寸单线长度以“m”计算(含预留长度)。
接线箱、接线盒
“个”
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
通风空调工程工程量计算规范
1.通风空调项目计算规则
通风管道制作安装。
碳钢通风管道、净化通风管道、不锈钢板通风管道、铝板通
风管道、塑料通风管道以“m2”为计量单位,按设计图示内径
尺寸以展开面积计算。
玻璃钢通风管道、复合型风管以“m2”为计量单位,按设计
图示外径尺寸以展开面积计算。
考点十三:通风空调工程计量
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
风管展开面积,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风
口等所占面积;
风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管
以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地
方等管件的长度,但不包括部件所占的长度。
风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。
风管渐缩管:圆形风管按平均直径;矩形风管按平均周
长。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
考点十四:给排水、采暖、燃气工程计量
1. 与其他计算规范的关系
(1)与市政工程管网工程的界限。
1)室外给排水、 采暖、 燃气管道以市政管道碰头井为界。
2)厂区、住宅小区的庭院喷灌及喷泉水设备安装按给排水 、 采
暖、 燃气工程相应项目执行。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(二)给排放、采暖、燃气工程工程量计算规范
1. 给排水、采暖、燃气管道工程量计算
(1)给水管道室内外界限划分:以建筑物外墙皮1.5m为
界,入口处设阀门者以阀门为界。
(2)排水管道室内外界限划分:以出户第一个排水检查
井为界。
(3)采暖管道室内外界限划分:以建筑物外墙皮1.5m为
界,入口处设阀门者以阀门为界。
(4)燃气管道室内外界限划分:地下引入室内的管道以
室内第一个阀门为界,地上引入室内的管道以墙外三通为界。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
给排水、
采暖燃气
管道
• 管道工程量按设计图示管道中心线以长度“m”
计算。
• 管道工程量计算不扣除阀门、管件(包括减压器、
疏水器、水表、伸缩器等组成安装)及附属构筑
物所占长度;
• 方形补偿器以其所占长度列入管道安装工程量。
• 排水管道安装包括立管检查口、透气帽。
• 方形补偿器制作安装应含在管道安装综合单价中。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
考点十五:安装工程最高投标限价编制概述
按照我国现行工程量清单计价规范规定,我国国有资金
投资的工程建设项目必须实行工程量清单招标。招标人应负
责编制招标控制价或委托具有相应资质的工程造价咨询人。
招标控制价编制完成后,不应上调或下浮。
同时为了体现招标的公平、公正性,防止招标人有意抬
高或压低工程造价,按照国家规定,招标人应当在招标文件
中公布招标控制价金额或者招标控制价的计算方法。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(一)招标控制价的编制依据
① 《建设工程工程量清单计价规范》。
② 国家及省级建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。
③ 建设工程设计文件及相关资料。
④ 拟定的招标文件及招标工程量清单。
⑤ 与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
⑥ 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
⑦ 工程造价管理机构发布的工程造价信息,但工程造价
信息没有发布的,参照市场价。
⑧ 其他的相关资料。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
考点十六:安装工程投标报价的编制依据
(1)《建设工程工程最清单计价规范》GB50500—2013;
(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法;
(3)企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价
定额和计价办法;
(4)招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要;
(5)建设工程设计文件及相关资料;
(6)施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计
或施工方案;
(7)与建设项目相关的标准、规范等技术资料;
(8)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;
(9)其他的相关资料。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
招标控制价的编制依据
投标报价编制依据
• 《建设工程工程量清单计价规范》
GB 50500—2013
• 《建设工程工程量清单计价规范》
GB 50500—2013
• 国家或省级、行业建设主管部门
颁发的计价定额和计价办法
• 企业定额,国家或省级、行业建设
主管部门颁发的计价定额和计价办
法
• 拟定的招标文件及招标工程量清
单
• 招标文件、招标工程量清单及其补
充通知、答疑纪要
• 建设工程设计文件及相关资料
• 建设工程项目的设计文件及相关资
料
• 施工现场情况、工程特点及常规
施工方案
• 施工现场情况、工程特点及投标时
拟定的施工组织设计或施工方案
• 与建设项目相关的标准、规范、
技术资料
• 与建设项目相关的标准、规范等技
术资料
• 工程造价管理机构发布的工程造
价信息,当工程造价信息没有发
布时,参照市场价
• 市场价格信息或工程造价管理机构
发布的工程造价信息
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
考点十七:安装工程投标报价的编制原则
投标报价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造
价咨询人编制 。投标人应按照相关规定自主确定投标报价,
且投标报价不得低于工程成本。
同时,投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编
码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程
量清单一致。
投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(二)投标报价编制的基本原则
(1)投标报价不得低于工程成本。投标报价低于工程成
本的,在评标时将会被否决。
(2)编制依据有不同 。在采用计价定额方面,招标控制
价的编制只能使用政府主管部门发布的计价定额;而投标人
编制投标报价应优先采用企业定额,同时,也可以参照政府
主管部门发布的计价定额。
(3)采用材料、设备单价的要求不同 。招标控制价的编
制应优先采用政府主管部门发布的材料信息价,只有在材料
信息价缺价的情况或某些特殊情况下,才能采用材料市场价。
而投标报价的编制并没有这样的规定 ,而是提倡优先采用材
料市场价,同时也可以参照材料信息价。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
(4) 价格标准不同 。编制招标控制价只能使用政府主管部
门发布的计价定额,编制的结果不能上调或下浮,必须体现
招标控制价的公正性。
上述招标控制价与投标报价的不同点,完全体现了投标人
自主确定投标报价的基本原则 。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
考点十八:安装工程投标报价编制方法
其他项目清单与计价表
招标工程量清单
投标人
暂列金额 列出金额
•
不得变动。
暂估价
列出金额
•
不得变动;材料、设备暂估价计入清单
项目的综合单价中;专业工程的暂估金
额计入总价。
计日工
列出项目、数量
•
投标时,综合单价自主确定;
•
竣工结算时,按实际签证确认的数量和
投标人所填报的相应计日工综合单价计
算。
总承包服
务费
列出专业工程内
容和甲供材料设
备情况
•
投标时,费率及金额自主报价。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178