3.3.5 通风与空调系统的调试和检测
2. 系统调试及检测【24年单选、22年案例】
2)系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试
(1)应在设备单机试运转合格后进行。
(2)通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不
少于8h。联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调
试,并在第一个制冷期或供暖期内补做。
【22年案例题】商务楼工程未进行带热源的系统联合试运行,是否可以进行竣工验
收?
背景:商务楼空调系统进行带8冷源的联合调试,空调系统试运行平稳。……
7
1
9
4
8
【答案】(1)可以进行信竣3工验收
微
系
(2)联合试运行及联调试不在供暖期时,仅做带冷源的试运行及调试,并在第一个供暖
题
押
期内补做。 准
精
(3)系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容包括:
① 监测与控制系统的检验、调整与联动运行;
② 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡);
③ 空调水系统的测定和调整:空调水系统的开机顺序为:冷却水泵→冷却塔→冷冻水
泵→制冷机组;空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔;
8
7
1
④ 室内空气参数的测定和调整。 4 9
8
3
信
微
⑤ 防排烟系统测定和调整。(新增)
系
联
一
【24年单选题】空调水系统关机时,应首先关闭的设备是唯( )。
A. 冷却水泵
B. 冷却水塔
C. 冷冻水泵
D. 制冷机组
【答案】D
3)系统节能性能检测
(1)材料、设备的见证取样复试
② 风机盘管机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等节
能性能参数进行复验,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告。同一厂家的风机盘管机
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
组按数量复验2%,不得少于2台;复验合格后再进行安装。
(2)通风与空调系统节能性能检测【16年多选】(修改)
冬季室内平均温度不得低于设计温度2℃,且不应高于1℃,夏季室内平均温度不得高
于设计温度2℃,且不应低于1℃。
8
7
3.3.6 净化空调系统施工技1术
9
4
8
3
信
2. 洁净度等级划分 微
系
联
(1)工业洁净室题的洁净度等级
押
准
精
电子厂房等工业洁净室,洁净度等级是指洁净室(区)内悬浮粒子洁净度的水平,用
每立方米空气中的规定 粒径粒子允许的最大数量表示,规定了N1级至N9级的9个洁净度
等级,其中N1级洁净度的水平最高。
【补充】
空气洁净度 大于或等于表中粒径 的最大浓度限值(pc/m³)
等级(N) 0.1um 0.2um 0.3um 0.5um 1um 5um
8
1 10 2
1
7
9
2 100 24 10 4
信
3 8
4
微
3 1000 237 102 35 系8
4(十级) 10000 2370 1020 3 52 一
联
83
唯
5(百级) 100000 23700 10200 3520 832 29
6(千级) 1000000 237000 102000 35200 8320 293
7(万级) 352000 83200 2930
8(十万级) 3520000 832000 29300
9(一百万级) 35200000 8320000 293000
3. 净化空调系统的施工技术
1)风管制作【24年案例】
(1)风管制作材料
宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于100g/m2;镀锌钢板风管的镀锌层不应有多处
或10%表面积的损伤、粉化脱落等现象。当生产工艺或环境条件要求采用非金属风管时,
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
应采用不燃材料或难燃材料,且表面应光滑、平整、不产尘、不易霉变。
2)风管安装
(1)净化空调系统风管及其部件的安装,应在该区域的建筑地面工程施工完成,对施
工现场彻底清扫,可以无尘作业,且室内建立防尘措施的条件下进行。
(3)法兰垫料应采用不产尘、不易老化,且具有强度和弹性的材料,厚度应为5mm~
8mm,不得采用乳胶海绵。法兰垫片宜减少拼接,且不得采用直缝对接连接,不得在垫料表
面涂刷涂料。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
(4)风管穿过洁净联室(区)吊顶、隔墙等围护结构时,应采取可靠的密封措施。
题
押
(5)负压隔离准病房排风口应高出屋面不小于2m,排风口处应安装防护网和防雨罩。
精
(6)净化空调系 统进行风管严密性检验时,工业洁净室N1~N5级的系统按高压系统
风管的规定执行;N6~N9级,且工作压力小于等于1500Pa的,均按中压系统风管的规定
执行。
【例题】洁净空调风管系统其中 洁净度等级N1至N5的按( )系统的风管制作要
求。
8
1
7
A. 无压
8
4 9
信
3
微
B. 低压
系
联
一
C. 中压 唯
D. 高压
【答案】D
【解析】① 洁净度等级N1级至N5级的,按高压系统的风管制作要求。
4)高效过滤器安装【24年案例】
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的
所有空气过滤器应安装完毕,且经全面清扫、擦拭,系统连续试运转12h以上。
(2)高效过滤器应在现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必
须在洁净室内方能拆开。
【24年案例题】
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
A公司项目部编制净化空调系统施工方案(见表1)报监理单位审批,监理工程师指出
风系统施工流程中存在顺序错误、风管制作存在错误项、调试内容有缺少项等问题并退
回,经项目部修改后通过审核。
表1净化空调系统施工方案(部分)
序号 项目内容 技术方案
风管系统制作与安装→风机与净化空调机组安装→消声器等设备安
风系统施
1 装→高效过滤器安装流程→新风过滤器安装→风管与设备绝热→系
工流程
统严密性检验→系统清理→系统调试检测
A 风管尺寸 边长范围250~1250mm
B 风管材料 采用镀锌层厚度为80g/m2的镀锌钢板
C 风管加工 铆钉孔的间距为60~80mm
风管制作
2 边长大于900mm的风管,风管内设置分布均匀的
技术方案 D 风管加7 8 固
1
9 加固筋
4
8
3
信
E 风管连接 采用按扣式咬口连接方案
微
系
F 联 风管清洗 风管制作完毕后,用无腐蚀性清洗液清洗干净
题
调试检测 押
3 准风量测定调整、过滤器检漏、洁净度检测、温湿度检测、噪声检测
精
内容
【问题1】表4中 的净化空调系统风管制作技术方案中存在几个错误项?写出错误项
整改后的规范要求。
【答案】(1)净化空调系统 风管制作技术方案中存在3个错误项。
(2)错误项整改后的规范要求:
① 镀锌层厚度不低于100g/m²。
8
1
7
9
② 风管内不得设置加固筋。 8 4
信
3
微
③ N4级空调风管不得采用按扣式咬口。 系
联
一
【问题3】表4中的风系统施工流程中存在哪几个顺 序错误唯?
【答案】(1)风系统施工流程中存在的顺序错误:
① 高效过滤器和新风过滤器安装顺序错误。
正确做法:洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤
器应安装完毕,且经全面清扫、擦拭后安装高效过滤器。
② 风管与设备绝热和系统严密性检验顺序错误。
正确做法:系统严密性检验合格后才能进行风管与设备的绝热。
4. 净化空调系统的调试技术【24年案例】
1)净化空调系统的调试内容应包括单机试车和系统联动试运转及调试,系统调试的检
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
测结果应全部符合设计要求。电子厂房等工业洁净空调侧重控制室内空气的洁净度、风速
和换气次数;对于生物洁净室,含菌量和压差是主要控制参数。
2)净化空调系统的联动试运转和调试前,系统应进行全面清洁,在回风、新风的吸入
口处和粗、中效过滤器前设置临时无纺布过滤器。电子厂房等工业净化空调应在系统正常
运行24h及以上,达到稳定后进行系统的检测和调整。传染病医院净化空调系统应连续运
行不小于12h,达到稳定后进行环境指标检测,环境指标检测应在静态下进行。
3)洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于
3人,并应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
【24年案例题】
A公司承接某生物医药车间的8机电工程项目……
7
1
9
4
8
……洁净室安装完工后信,3项目部检测人员进行洁净度检测(见图4),被监理工程师制
微
系
止,检测人员按规定重联新进行了检测,通过验收。
题
押
准
精
8
1
7
【问题】图4中存在哪些不符合规定的情况 ?
8
4 9
信
3
微
【答案】(1)图4中存在下列不符合规定的情况:
系
联
一
① 检测的人数过多,不得超过3人。 唯
② 洁净空调检测应在空态或静态下进行,不应有设备运转。
③ 其中一名检测人员没有穿着洁净工作服。
④ 检测时生产人员不得进入洁净室。
P77~97 本章小结
选择题部分:16年考查空调系统节能验收要求,15年考查洁净空调系统调试,20年
考查风管绝热,21年考查洁净层流罩安装要求,22年考查风管制作技术要求,23年考查
消声器、消声弯头,24年考查系统调试及检测。
案例题部分:15年考查空调系统施工程序,15、16年考查风管制作技术要求,19年
考查水系统强度严密性试验及管道冲洗技术要求,21年考查风管与部件制作(柔性短
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
管),21、22年考查水系统管道安装技术要求,23年考查水泵安装,22年考查风机盘管安
装,22年考查系统调试要求,24年考查净化空调系统的施工、调试技术。
易考点:通风与空调风管系统、水管系统管道安装、设备。
章节排序:施工技术要求,划分与施工程序,净化空调系统施工要求。
本章经常考查风管系统安装实操和案例。