文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》考点精讲-第63讲
【课前学习建议】
本讲的学习内容如下:
1.掌握工程建设用电的规定,掌握工程建设用电办理申请,工程建设用电办理手续。掌握工程建
设临时用电的相关规定:准用程序、临时用电施工组织设计的编制、临时用电的检查、施工用电的安
全规定。
2.掌握电力设施保护区内施工作业的规定,①电力设施的保护范围:发电厂、变电站(所)设施
的保护范围、电力线路设施的保护范围。②电力设施保护区:架空电力线路保护区、电力电缆线路保
护区。
5.2 建设用电及施工的规定
2024 2023 2022 2021 2020
节序 节名 单 多 案 单 多 案 单 多 案 单 多 案 单 多 案
选 选 例 选 选 例 选 选 例 选 选 例 选 选 例
建设用电及施工
5.2 1 2 2 1
的规定
【本节考点概览】
8
5.2.1 工程建设用电的规定 7
1
9
4
5.2.2 电力设施保护区内施工8作业的规定
3
信
【考点】工程建设用电的规微定(★★)
系
【真题分布数据统计】联(2009单/2010单/2014单/2016案/2018单、案/2019单/2021多)
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
严格
1.工程建设用电办理
1)工程建设用电申请内容
工程建设用电申请内容主要包括:
用电申请书的审核、供电条件勘查、供电方案确定及批复、有关费用收取、受电工程设计的审核、
施工中间检查、竣工检验、供用电合同(协议)签约、装表接电等项业务。
2)工程建设用电申请资料
(1)建设工程申请用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料,主
要包括:用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等。并
依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续。
(2)新建工程在立项阶段,用户应与供电企业联系,就工程供电的可能性、用电容量和供电条
扫码关注更多内容
第 1 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
件等达成意向性协议,方可定址,确定项目。
(3)未按规定办理的,供电企业有权拒绝受理其用电申请。如因供电企业供电能力不足或政府
规定限制的用电项目,供电企业可通知用户暂缓办理。
(4)对于减少合同约定的用电容量、临时更换大容量变压器、用户暂停、用户暂换、用户迁址、
用户移表、用户更名或过户、用户分户和并户、用户销户和改变用电类别等用户变更用电,同样也应
事先提出申请,并携带有关证明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更供用电合同。
3)工程建设用电办理手续
(1)总承包合同约定,工程项目的用电申请由承建单位负责或者仅是施工临时用电由承建单位
负责申请,则施工总承包单位需携带建设项目用电设计规划或施工用电设计规划,到工程所在地管辖
的供电部门,依法按程序、制度和收费标准办理用电申请手续。
(5)工程建设项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时
间,而工程又急需开工,则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。
此时,总承包单位要①告知供电部门并②征得同意。同时要妥善③采取安全技术措施,④防止
自备电源误入市政电网。
3.工程建设临时用电的相关规定
1)工程建设临时用电的准用程序
8
(1)施工单位应根据国家有关标1 7准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场“临时用
9
4
电施工组织设计”,并协助业主向3 8当地电业部门申报用电方案。
信
微
(2)按照电业部门批复的方案及临时用电安全技术规范进行临时用电设备、材料的采购和施工。
系
联
(3)对临时用电施工题项目进行检查、验收,并向电业部门提供相关资料,申请送电。
押
(4)经电业部门检准查、验收和试验,同意送电后送电开通。
精
总结:编制→申报→采购和施工→验收→申请送电→送电开通
2)工程建设临时用电 施工组织设计的编制
(1)临时用电通常根据 用电设备总容量的不同,应编制安全用电技术措施和电气防火措施,或
临时用电施工组织设计。
【课中知识拓展】
补充:《施工现场临时用电安全技 术规范》JGJ46-2018
(1)施工现场临时用电设备在5台及以 上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计。
(2)施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电和电气防
火措施。 8
1
7
9
(2)供用电施工方案或施工组织设计应经审核 、批准后实施。
8
4
信
3
(3)临时用电施工组织设计主要内容应包括:(工 程概况、编制依据微、用电施工管理组织机构)、
系
(配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的 技术要求、联安全用电及防火措施)。
一
提示:共性+个性 唯
3)工程建设临时用电的检查
(1)临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收,参加人员有监理单位代表、主管临
时用电安全的项目部领导、有关专业技术人员、施工现场主管人员、临时用电施工组织设计编制人员、
电工班长及安全员。必要时请主管部门代表和建设单位的代表参加。
(2)临时用电工程检查内容包括:架空线路、电缆线路、室内配线、照明装置、配电室与自备
电源、各种配电箱及开关箱、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地与防雷、电气
防护等。
(3)检查情况应做好记录,并要由相关人员签字确认。
(4)临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次,基层公司每季度一次。基层公司检查时,
应复测接地电阻值,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
5.施工用电的安全规定
2)施工单位安全用电事故报告规定
施工过程中对于出现人身触电死亡;
导致电力系统停电;
专线掉闸或全厂停电;
电气火灾;
重要或大型电气设备损坏、停电期间向电力系统倒送电等事故的,施工单位应及时向供电部门
报告。
【例题·单选】下列用户的安全用电事故,不属于向供电部门报告的是( )。【2014】
A.专线掉闸事故 8
7
1
B.电气火灾事故 4 9
8
3
C.触电重伤事故 信
微
D.电力系统停电 系
联
【答案】C 题
押
【例题·单选】临时准用电的准用程序中包括:①协助建设单位向当地电业部门申报用电方案;②
精
经电业部门检查、验收和 试验,同意送电后送电开通;③对施工项目进行检查、验收,向电业部门提
供相关资料,申请送电;④进行临时用电设备、材料的采购和施工。其正确的准用程序是( )。
A.①→③→④→②
B.③→④→①→②
C.①→④→③→②
D.④→③→①→②
【答案】C
【解析】首先需要申报,然后根据批复文件进行施工,施工完毕施工单位进行验收,申请用电,
电业部门接到申请后进行检查验收,同意送电。 8
1
7
【考点】电力设施保护区内施工作业的规定( ★★)
8
4 9
【真题分布数据统计】(2012单/2015单/2020 单/2024单) 信
3
微
补充:凡是发电厂、变电所(站)区域内的发电设施 、变电设施、
系
送电设施以及厂、所区域外的
联
一
供电、输电设施和辅助设施等,都属于电力设施。 唯
1.电力设施的保护范围
1)发电厂、变电站(所)设施的保护范围
2)电力线路设施的保护范围
2.电力设施保护区
1)架空电力线路保护区
2)电力电缆线路保护区
2.电力设施保护区
1)架空电力线路保护区
架空电力线路保护区是指导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,不
同电压等级架空电力线路保护距离见表5.2-1。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
表5.2-1不同电压等级架空电力线路保护距离
序号 架空电力线路电压等级(kV) 外侧水平延伸距离(m)
1 1~10 5
2 35~110 10
3 154~330 15
4 500 20
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【课中知识拓展】
区分:各电压等级的杆塔周 围禁止取土的范围是:35kV、110~220kV、330~500kV 的范围分别
为4m、5m、8m。
例如,某施工项目部要在220kV的 超高压电力线路区域进行施工作业,经测算该线路的最大风偏
的水平距离为0.5m,风偏后距施工建筑物 的安全距离为15m,则导线边缘延伸的距离应为15.5m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)电力电缆线路保护区
地下、海底和江河电缆保护区域,见表5.2-2。
表5.2-2地下、海底和江河电缆保护区域
序号 电缆环境 两侧水平延伸距离
1 地下电缆 0.75m
2 海底电缆 2海里(港内为两侧各100m)
3 江河电缆 100m(中小河流一般不小于线路两侧各50m)
3.电力设施保护区内施工应遵守的规定
1)架空电力线路保护区内施工应遵守的规定
(3)保护区内取土规定
①各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围是:35kV、110~220kV、330~500kV的范围分别为 4m、
5m、8m。
扫码关注更多内容
第 4 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
②取土坡度一般不得大于 45°。特殊情况由县以上地方电力主管部门另行规定。
例如,沙地取土时,坡度应当更小一些。这样规定是为了防止将杆塔基础掏空或垂直取土的现象
发生。
③取土时必须预留巡视、检修线路的人员、车辆通行的通道。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
不同电压等级架空精电力线路保护距离、杆塔周围禁止取土的范围对比
序号 电压(kV) 延 伸距离(m)
序号 电压(kV) 禁止取土范围(m)
1 1~10 5
1 35kV 4
2 35~110 10
2 110~220kV 5
3 154~330 15
3 330~500kV 8
4 500 20
3)电力设施保护区内安全施工前的 规定
(1)进行图纸会审
(2)编制施工方案
8
(3)施工方案报批 9 1
7
8
4
(2)编制施工方案 信 3
微
①发生在电力设施保护区内安装作业施工,主要是开 挖地下管沟和系大件吊装或卸载,以及爆破作
联
业等。因此,制定施工方案前先要摸清周边电力设施的实情。 一
唯
②在方案中应专门制定保护电力设施的安全技术措施,并 写 明要求在作业时请电力设施的管理部
门派人员监管。
③在编制施工方案时,尽量邀请电力管理部门或电力设施管理部门派人员参加,以使方案更加切
实可行。
(3)施工方案报批
施工方案编制完成后,报经电力管理部门批准后执行。
【例题·单选】35kV架空电力线路保护区范围是导线边缘向外侧延伸的距离为( )。【2012】
A.3m
B.5m
C.10m
D.15m
【答案】C
【解析】35~110kV延伸距离为10m。
【例题·单选】110kV高压电力线路的水平安全距离为 10m,当该线路最大风偏水平距离为0.5m
时,则导线边缘延伸的水平安全距离应为( )。【2020】
扫码关注更多内容
第 5 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
A.9m
B.9.5m
C.10m
D.10.5m
【答案】D
【解析】某施工项目部要在110kV的超高压电力线路区域进行施工作业,经测算该线路的最大风
偏的水平距离为0.5m,风偏后距施工建筑物的安全距离为10m,则导线边缘延伸的距离应为10.5m。
【例题·单选】按架空电力线路保护区内取土规定,220kV 杆塔周围禁止取土的范围是( )。
【2015】
A.5m
B.6m
C.7m
D.8m
【答案】A
【解析】本题考核架空电力线路保护区内取土规定。各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围是:
35kV、110~220kV和330~500kV的范围分别4m、5m和8m。
【例题·单选】关于在电力杆塔周8 围取土的说法,正确的是( )。【2024】
7
1
A.110kV杆塔的4m外可以取土4 9
8
3
B.220kV杆塔的5m外可以取信土
微
C.330kV杆塔的6m外可以系取士
联
D.500kV杆塔的7m外可题以取土
押
【答案】B 准
精
【解析】各电压等级 的杆塔周围禁止取土的范围是:35kV、110~220kV、330~500kV的范围分别
为4m、5m、8m。
【总结】
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 6 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178