文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2.3电气照明与电气动力施工技术
1.电气照明施工技术
1)照明配电箱安装要求
(1)照明配电箱的箱体及内部绝缘隔板应采用不燃材料制作。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
(2)垂直度允许偏差不应大押于1.5‰。
准
精
(3)照明配电箱配线应整齐、无绞接现象;同一电器的接线端子上的导线连接不应多于2根,且防松垫圈等
零件应齐全。回路编号应齐全,标识应正确清晰。
2)灯具安装
(1)灯具检查
①灯具内部接线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm²,灯具内绝缘导线的
绝缘层厚度不应小于0.6mm。
8
②Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子,并设置接地标识。 1 7
9
4
8
3
③灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。 信
微
系
(2)灯具安装固定 联
一
唯
①灯具安装应牢固可靠,严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定。检查时按每检验批的灯具数量抽查5%,且不
得少于1套。
②质量>10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验,持续时间不少于15min
③吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。
④当采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm。
⑤灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不应少于5扣。
⑥质量>3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不
应小于6mm。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
(4)灯具的接地要求 4 9
8
3
信
①Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采微用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识;
系
联
铜芯软导线(接地线)的截面题应与进入灯具的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡
押
准
连接。 精
②Ⅱ类灯具的防触电保护不仅 依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护
导体连接。
③Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特 低电压,电源电压不超过交流50V,采用隔离变压器供电。
因此Ⅲ类灯具的外壳不许与保护导体连接 。
(5)灯具的防水要求
①灯具应有泄水孔,且泄水孔应设置在灯具腔体的 底部。 8
1
7
9
②灯具接线盒应采用防护等级不小于IPX5的防水接线盒 。
信
3 8
4
微
3)开关安装技术要求 系
联
一
(1)安装在同一建筑物内的开关,应采用同一系列的产品,开 关通断唯位置应一致。
(2)开关边缘距门框距离宜为0.15~0.2m,距地1.3m,同型号高度宜一致。
(3)开关应控制灯具的相线,不得控制中性线(N线),防止开关处于断位时灯具带电。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
小结:
>3kg 预埋吊钩或螺栓固定
固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒定均布
>10kg
载荷强度试验,持续时间≥15min。
Ⅰ类 铜芯软导线、接地标识
Ⅱ类 不需要与保护导体连接
Ⅲ类 不容许与保护导体连接
5)插座安装技术要求
(1)一般0.3m,幼儿1.8m,同一室内相同规格并列安装的插座高度宜一致。
(3)插座的接线
插座形式 中性线(N)-零 相线(L)-火 保护接地线(PE)
单相两孔 左孔(或下孔) 右孔(或上孔) -
8
7
1
单相三孔 左孔4 9 右孔 上孔
8
3
信
微
(4)三相四孔插座的上孔应接保护接地线;PE不与中性线连接;同一场所插座接线相序一致。
系
联
题
(5)相线与中性线(N)不押应利用插座本体的接线端子转接供电。保护接地线(PE)在插座之间不得串联连
准
精
接。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
背景:在施工质量的检查中,监理工程师发现单项三孔插座的保护接地一线(PE线)在插座间串联连接(见图
唯
1),相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。监理工程师 要求返工,使用连接器对插座的保护接
地线、相线和中性线进行分路连接,施工人员按要求整改后通过实验。
问:图1中的插座接线会有什么不良后果画出正确的插座保护接地线连接的示意图。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
答案:图中插座接线的不良后果是,如果保护接地线在插座端子处虚接或中断,会使故障点之后的插座失去
保护接地功能。正确的插座保护接地线连接的示意图如下所示:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
2.电气动力安装技术 联
题
押
2)电动机接线要求 准
精
(2)电动机外露可导电部 分必须与保护接地导体可靠连接。
1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,抽查的数量为50%。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)电动机的接线入口及接线盒应做密封处理;电动机进线电缆应有滴水弯。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
(4)电动机接线应牢固可靠,接微线方式应与供电电压相符。
系
联
如电动机额定电压为380V时应题△接,电动机额定电压为220V时应Y接。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178