第15章 机电工程试运行及竣工验收管理
15.1 试运行管理
15.1.1 试运行条件与组织
1、机电工程试运行阶段划分
按试运行阶段划分为单机试运行、联动试运行、负荷试运行三个阶段。前一阶段试运行是后一阶段试运行的条件,
后一阶段试运行必须在前一阶段完成后进行。
1)单机试运行
(1)单机试运行是模拟带负荷试运行,指现场安装的单台驱动装置、机器(机组)的空负荷运行或以空气、水等替代
工作介质进行的模拟负荷试运行。
例如:压缩机应进行空负荷试运行和带空气负荷试运行,空负荷试运行的目的是检验各运动部件在空负荷下运转是
否正常,空负荷试运行后进行以空气为介质的带空气负荷试运行以考核安装的质量。而泵不允许无介质空负荷运转,
因而泵的单机试运行宜采用清水为介质,试运行合格后可办理交工验收。
(2)单机试运行属于工程施工安装阶段的工作内容。对于受介质限制或必须带负荷才能运转而不能进行单机试运行
的单台设备,按规定办理批准手续后,可留至带负荷试运行阶段一并进行。中小型单体设备工程一般可只进行单机
试运行。
2)联动试运行
联动试运行,指对试运行范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等,在各自达到试运行标准后,以水、
空气作为介质进行的模拟运行。联动试运行适于成套设备系统的大型工程,例如:炼油化工工程、连续机组的机电
工程等。
3)负荷试运行
负荷试运行,指对指定的整个装置(或生产线)按设计文件规定的介质(原料)打通生产流程,进行指定装置的首尾衔
接的试运行,以检验其除生产产量指标外的全部性能,并生产出合格产品。负荷试运行是试运行的最终阶段,自装
置接受原料开始至生产出合格产品、生产考核结束为止。
2、机电工程项目试运行组织
1)单机试运行责任分工及参加单位
(1)单机试运行由施工单位负责。工作内容包括:负责编制试运行方案,并报建设单位、监理审批;组织实施试
运行操作,做好测试、记录并进行单机试运行验收。
(2)参加单位:施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产厂家。对于门式及桥式起重机
等特种设备的试运行,施工单位应邀请特种设备监督管理单位派人参加。
2)联动试运行责任分工及参加单位
(1)联动试运行参加单位:建设单位、生产单位、施工单位、调试单位、设计单位、监理单位、机械设备生产厂
家。
(2)由建设单位(业主)组织、指挥。建设单位工作内容包括:负责及时提供各种资源,审批联动试运行方案;
选用和组织试运行操作人员;实施试运行操作。
(3)调试单位的工作内容:编制联动试运行方案,按照批准后的联动试运行方案指挥联动试运行。
(4)施工单位工作内容:负责岗位操作的监护,处理试运行过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出
现的问题并进行技术指导。
3)负荷试运行责任分工及参加单位
(1)由建设单位(业主)负责组织、协调和指挥。
(2)除合同另有规定外,负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和调试单位、设计单位、总承包/施工单位共同
编制,由生产部门负责指挥和操作或由调试单位指挥、 生产单位负责操作。
3、试运行的准备工作
1)试运行的技术准备
确认可以试运行的条件,编制试运行总体计划和进度计划,制定试运行技术方案,确定试运行合格评价标准。
2)试运行的组织准备
组建试运行领导指挥机构,明确指挥分工,组织试运行岗位作业队伍,实行上岗前培训,在作业前进行技术交底和
安全交底,必要时进行试运行管理制度的交底。
3)试运行的物资准备
编制试运行物资需要量计划和费用使用计划,物资需要量计划应含燃料动力物资,投产用原材料和消耗性材料,还
1/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
包括检测用工机具和仪器仪表。
4、试运行应具备的条件
1)单机试运行应具备的条件
(1)机械设备及其附属装置、管线、电气设备、控制设备等已按设计文件和有关规程规范的要求全部安装完毕并
验收合格,包括:
①机械设备的安装水平已调整至允许范围。
②与安装有关的几何精度经检验合格。
③有关分项工程验收合格。
(2)各种产品的合格证书或复验报告,施工记录、隐蔽工程记录和各种检验、试验合格文件,与单机试运行相关
的电气和仪表调校合格资料等施工过程资料齐全。
(3)资源条件已满足试运行所需要的动力、材料、机具、检测仪器等符合试运行的要求。
(4)制的试运行方案或试运行操作规程已经批准,技术措施已到位。
(5)试运行组织机构已经建立,操作人员经培训、考试合格,熟悉试运行方案和操作规程,能正确操作。记录表
格齐全,保修人员就位。对人身或机械设备可能造成损伤的部位,相应的安全实施和安全防护装置设置完善。试运
行机械设备周围的环境应清扫干净,不应有粉尘和较大的噪声。消防道路畅通,消防设施的配置符合要求。准备工
作已完成。 抖音号(看直播):机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
2)联动试运行应具备的条件
(1)试运行范围内的工程已按设计文件规定的内容全部建成并按施工验收规范的标准检验合格。
(2)工程中间交接已完成
“三查四定”(三查:查设计漏项、未完工程、工程质量隐患;四定:对查出的问题定任务、定人员、定时间、定
措施)的问题整改消缺完毕,遗留尾项已处理完。影响投料的设计变更项目已施工完。现场清洁,施工用临时设施
已全部拆除,无杂物,无障碍。
(3)试运行范围内的机械设备,除必须留待带负荷试运行阶段进行试运行的以外,单机试运行已全部完成并合格。
(4)工艺系统试验合格。试运行范围内的设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验已经全部合格。试
运行范围内的电气系统和仪表装置的检测系统、自动控制系统、联锁及报警系统等符合规范规定。
(5)技术管理要求已完成。试运行方案和生产操作规程已经批准。工厂的生产管理机构已经建立,各级岗位责任
制已经制定,有关生产记录报表已配备。试运行组织机构已经建立,参加试运行人员已通过生产安全考试合格。试
运行方案中规定的工艺指标、报警及联锁整定值已确认并下达。
(6)资源条件已满足。试运行所需燃料、水、电、汽、工业风和仪表风等可以确保稳定供应,各种物资和测试仪
表、工具皆已备齐。
3)负荷试运行应具备的条件
(1)联动试运行已完成。(2)制度和技术文件已完善。(3)资源条件已具备。
15.1.2 建筑机电工程试运行
1、建筑给水排水工程
1)给水系统
(4)二次加压与调需设施不影响城镇给水管网正常供水。生活给水系统的备用杂供水能力不小于最大一台运行水泵
的供水能力。
2)排水系统
(4)生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管道、溢流管道采用间接排水。
2、建筑电气工程
1)配电系统试运行
(2)应急电源的切换时间,应满足特级用电负荷允许最短中断供电时间的要求;应急低压发电机组应能在30s内供电,
应急高压发电机组应能在 60s 内供电。
2)柴油发电机组试运行
(1)空载试运行前,油、气、水冷、风冷、烟气排放等系统和隔振防噪声设施应完成安装,消防器材应配置齐全、到
位且符合设计要求,发电机应进行静态试验,随机的配电柜接线经检查合格,柴油发电机组接地经检查符合设计要求。
3)电气照明试运行
(1)公共建筑照明系统通电连续试运行时间应为 24h,住宅照明系统通电连续试运行时间应为 8h。所有照明灯具均应
同时开启,且每 2h 记录运行状态 1次,连续试运行时间内无故障。
2/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
(3)照明系统通电试运行后,三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡。其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的
115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的 85%。
(4)当有照度和功率密度测试要求时,应在无外界光源的情况下,测量并记录被检测区域内的平均照度和功率密度值,
每种功能区域检测不少于 2处。
(5)新安装的照明系统,气体放电灯宜试运行 100h 后、白炽灯宜试运行 10h 后进行照度测量。测量照度时,应待光源
的光输出稳定后进行测量:白炽灯需燃点 5min;荧光灯需燃点 15min;高强气体放电灯需燃点 30min。
(6)室内照度测量宜采用准确度为二级以上的照度计;室外照度测量宜采用准确度为一级的照度计,对于道路和广场
的照度测量,应采用能读到 0.1lx的照度计。
(7)对照明质量有特定要求的场所,应委托有资质的专业检测机构进行检测。
4)电气动力设备试运行
(1)电气设备试运行前,相关电气设备和线路应按现行国家标准规定试验合格。
(2)电动机试通电时,检查转向和机械转动情况,电动执行机构的动作方向及指示应与工艺装置的设计要求保持一致。
(3)空载试运行时间宜为 2h,机身和轴承的温升、电压和电流等应符合建筑设备的空载状态运行要求,并应记录电流、
电压、温度、运行时间等有关数据。
(4)空载状态下可启动次数及间隔时间应符合产品技术文件的要求;无要求时,连续启动2 次的时间间隔不应小于
5min,并应在电动机冷却至常温下进行再次启动。
(5)轴承温度采用测温仪测量,其他参数可在试验时观察检查并查阅电动机空载试运行记录。
(6)电气动力设备的运行电压、电流应正常,各种仪表指示应正常。
3、通风与空调工程
1)系统试运行条件
(2)通风与空调工程系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试,应在制冷设备、通风与空调设备单机试运行合格
后进行。
2)单机试运行
(1)通风机、空气处理机组中的风机,其叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,其电机运行功率符合设
备技术文件的规定。在额定转速下连续运行 2h 后,滑动(或滚动)轴承外壳最高温度不大于相关规范要求。
(2)水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。
水泵连续运行 2h 后,滑动(或滚动)轴承外壳最高温度不超过相关规范要求。
(3)冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于 2h,运行应无异常情况;冷却塔本体应稳固、无异常振动。冷却塔运
行产生的噪声不应大于设计及设备技术文件的规定值,水流量应符合设计要求。
(4)制冷机组运行应平稳、无异常振动与声响;各连接和密封部位应无松动、调气、漏油等现象;吸、排气的压力和
温度在正常工作范围内;能量调节装置及各保护继电器、安全装置的动作应灵敏、可靠;正常运行不少于 8h。
3)系统非设计满负荷条件下的联合试运行
(1)通风系统的连续试运行应不少于 2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于 8h。联合试运行及调试不在制
冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第一个制冷期或供暖期内补做。
4)蓄能空调系统的联合试运行
在各种运行模式下系统运行应正常平稳;运行模式转换时,动作应灵敏正确;蓄能系统在设计最大负荷工况下运行应
正常;系统正常运转不应少于一个完整的蓄冷-释冷周期。
4、建筑智能化系统工程
1)系统试运行要求
(1)通电试运行前,应检查供电设备的电压、极性、相位等。
(2)应在调试检测完成后,进行 120h 的连续不中断试运行,当有联动功能时还需进行联动试运行。
(3)试运行中如出现系统故障,应在排除故障后,重新开始计时,直至连续运行满 120h。
2)公共广播系统
(1)紧急广播应具有最高级别的优先权,紧急广播系统备用电源的连续供电时间应与消防疏散指示标志照明备用电
源的连续供电时间一致。
(2)公共广播系统应能在手动或警报信号触发的 10s 内,向相关广播区播放警示信号(含警笛)、警报语音或实时指挥
语音。
(3)以现场环境噪声为基准,紧急广播的信噪比应等于或大于 12dB。
3/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
3)安全防范系统
(1)视频安防监控系统应检测系统控制功能、监视功能、显示功能、记录功能、回放功能、报警联动功能和图像丢
失报警功能等。
(2)入侵报警系统应检测入侵报警功能、防破坏及故障报警功能、记录及显示功能、系统自检功能、系统报警响应
时间、报警复核功能、报警声级、报警优先功能等。
(3)出入口控制系统应检测出入目标识读装置功能、信息处理/控制设备功能、执行机构功能、报警功能和访客对讲
功能等。
4)建筑设备益控系统
(1)建筑设备监控系统检测应以系统功能测试为主,系统性能评测为辅;检测内容应包括系统运行的抗干扰性能和
电源切换时系统运行的稳定性。
(2)现场控制器应模拟制造现场控制器失电,重新恢复送电后,控制器应能自动恢复失电前设置的运行状态;模拟制
造现场控制器与服务器通信网络中断,现场设备应能保持正常的自动运行状态,且工作站应有控制器离线故障报警
信号
(3)传感器、执行器检查工作站所显示的数据、状态应与现场的读数、状态一致;检查执行器的动作或动作顺序应与
设计的工艺相符。
5、消防工程
1)消防给水与消火栓系统
(2)消防水泵
①以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 55s 内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。以备用
电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在 1min 或 2min 内投入正常运行。
②消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的 140%;当出水流量为设计额定流量的150%时,其出口压力不应
低于设计额定压力的 65%。
15.1.3 工业机电工程试运行
1、单机试运行
1)单机试运行的范围及目的
(2)单机试运行的目的:单机试运行主要考核单台设备的机械性能,检验机械设备的制造、安装质量和设备性能
等是否符合规范和设计要求。
2)单机试运行方案的编制
(2)单机试运行方案编审:试运行方案由施工项目总工程师组织编制,经施工企业总工程师审定,报建设单位或
监理单位批准后实施。
3)单机试运行实施
(6)试运行合格标准:
⑤轴承温度应符合产品技术文件或设计文件的规定;若无规定,滚动轴承的温升不超过 40℃,其最高温度不超过
80℃,滑动轴承的温升不超过 35℃,其最高温度不超过 70℃。
⑥润滑、密封、液压、气(汽)动、冷却等各辅助系统的工作正常,无渗漏现象,油箱温度最高不得超过 60℃。
2、联动试运行
1)联动试运行的主要范围及目的
(2)联动试运行的目的:联动试运行主要考核联动机组或整条生产线的电气联锁,检验机械设备全部性能和制造、
安装质量是否符合规范和设计要求。
4)联动试运行应达到的标准
(3)联动试运行后,参加试运行的有关单位、部门对联动试运行结果进行分析评定,合格后填写“联动试运行合格
证书”。“联动试运行合格证书”内容包括:工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行时间;试运行
情况;试运行结果评定;附件;建设单位盖章,现场代表签字确认;设计单位盖章,现场代表签字确认;施工单位
盖章,现场代表签字确认。
3、负荷试运行
1)负荷试运行的要求
(1)负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、调试单位、总承包/施工单位共同编制,由建设单位生
产部门负责指挥和操作。合同另有规定时,按合同规定执行。
4/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
4、试运行验收
(1)机械设备试运行验收程序一般按单机试运行、联动试运行和负荷试运行三个步骤进行。
(2)无须联动试运行的工程,在单机试运行合格后即可办理工程验收手续;须经联动试运行的工程,则在负荷试
运行合格后方可办理工程验收手续。
(3)单机试运行规程由施工单位负责编制,并负责试运行的组织、指挥和操作,建设单位及相关方人员参加。联
动和负荷试运行规程由建设单位负责编制,并负责试运行的组织、指挥和操作,施工单位及相关方可依据建设单位
的委托派人参加,配合负荷试运行。
(4)单机和联动试运行符合要求后,施工单位与建设单位、监理单位、设计单位、 质量监督部门办理工程及技术
资料等相关交接手续。
15.2.1 建筑机电工程竣工验收
1、建筑机电工程施工质量验收相关标准
1)建筑机电工程质量验收的划分
建筑机电工程划分为建筑给水、排水及供暖工程,建筑电气工程,通风与空调工程,电梯工程,智能建筑工程,建
筑节能工程 6个分部工程。
2)单位(子单位)工程验评的工作程序
(2)单位工程质量验收应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责
人进行单位(子单位)工程验收。
3)单位(子单位)工程质量验收评定合格的标准
单位(子单位)工程质量验收,是建筑工程投入使用前的最后一次验收,也是最重要的一次验收。其验收评定合格
的标准有5个方面:
(1)构成单位工程的各分部工程质量均应验收合格。
(2)质量控制资料应完整、真实。
(3)单位(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整。
例如:电气工程的安全和功能检测资料有照明全带负荷试验记录,大型灯具牢固性试验记录,避雷接地电阻测试记
录,线路、插座、开关接地检验记录。
(4)主要功能项目的抽查结果应符合国家现行强制性工程建设规范的规定。
主要使用功能的抽查目的是综合检验工程质量能否保证工程的功能,满足使用要求。这项抽查检测多数还是复查性
的和验收性的。
(5)观感质量验收应符合要求。
4)竣工验收要求
(1)建设工程项目已按要求完成;完成设计和合同约定的各项内容。
(2)有完整的技术资料和施工管理资料。有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。
(3)已绘制竣工图;有勘察设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。
(4)施工单位向建设单位移交工程建设技术文件,并出具由施工单位签署的工程保修书。
(5)工程监理单位按要求向建设单位移交监理文件。
(6)编制完成竣工决算报告。
(7)建设项目的档案资料齐全、完整,符合国家、省、市有关建设项目档案验收规定。
2、竣工验收实施
1)一般项目验收
(1)审阅工程资料。主要有:立项审批文件和施工设计图纸、各类工程合同及重要设备物资采购合同、施工组织设
计、施工技术记录、质量记录、施工质量验收评定记录、设计变更和施工中各类重要管理记录、与施工有关的重要
的各种会议纪要和报表、竣工图、有关机电工程建设的财务报表等,如有涉外部分还应审阅与涉外活动相关的相应
文件。
(2)机组负荷试运行结束后,应进行各项试运行指标的统计汇总、填表,机组整套启动试运行阶段的调试质量验收。
办理工程移交生产的签字手续,签署“工程交工证书”或“机组移交生产交接书”。
(3)建设工程项目实行总承包或实行勘察、设计、采购、施工的一项或多项总承包的,由总承包单位按合同约定和
上述相关要求向建设单位交工。
2)专项验收
建设单位应向政府有关行政主管部门申请建设工程项目的专项验收,包括规划、消防、节能、环保、卫生、防雷、
5/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
人防、绿化等。
(1)消防设施验收
建设工程项目的消防设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。消防验收应在建设工程项目投
入试生产前完成。对于特殊建设工程竣工后,建设单位应向消防设计审查验收主管部门申请消防验收;对于其他建
设工程,应实行消防验收备案、抽查管理。
(2)安全和环境保护设施验收
①建设项目安全设施,是指生产经营单位在生产经营活动中用于预防生产安全事故的设备、设施、装置、建(构)筑
物和其他技术措施的总称。
②环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目,建设单位应当自建设
项目投入试生产起3个月内,向审批该项目环评报告的环保行政主管部门申请该建设项目环保设施竣工验收。分期
建设、分期投产或者使用的建设项目,其相应的环保设施应当分期验收。环保设施经验收合格后,该建设项目方可
正式投产或使用。
③建设工程项目的安全设施及环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施验
收及环境保护设施验收应在建设工程项目试生产阶段完成。
(3)建筑节能验收
建筑节能分部工程验收应由总监理工程师组织并主持,施工单位项目负责人、项目质量技术负责人和相关专业的负
责人、质量检查员、施工员参加验收;施工单位的技术质量部门负责人应参加验收;设计单位项目负责人及相关
专业负责人应参加验收;主要设备、材料供应商及分包单位负责人应参加验收。
3)档案验收
(1)建设单位应按《建设工程文件归档规范(2019年版)》GB/T 50328-2014的规定完成建设工程项目档案收集、分
类、组卷,编制档案移交清册。
(2)建设单位按《建设项目(工程)档案验收办法》的规定进行档案自检并做出档案自检报告,向建设工程项目所在
地档案行政管理部门或建设工程项目主管部门提出档案预验收申请。预验收后,建设单位编制档案情况的专题验收
报告或在竣工验收报告中写明档案的情况。
(3)国家重点建设工程项目尚应按《国家重点建设项目档案管理登记办法》的要求办理档案管理登记事宜。
(4)档案验收后,应取得档案行政管理部门或建设工程项目主管部门档案验收的评审意见。
4)建设工程竣工验收备案
(1)竣工验收备案的时间规定
在我国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑和市政基础设施工程,建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 15天
内,将建设工程竣工验收报告和规划、消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报工程所在地的县级以
上地方人民政府建设主管部门(备案机关)备案。
(2)建设工程竣工验收备案需具备的条件
工程竣工验收已合格,并完成工程验收报告。工程质量监督机构已经出具工程质量监督报告。已办理工程监理合同
登记核销及施工合同备案核销手续。
(3)建设单位办理竣工备案应当提交的文件
①工程竣工验收备案表。
②工程竣工验收报告,包括工程报建日期,施工许可证号,施工图设计文件审查意见,勘察、设计、施工、工程监
理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件。
③由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。
④特殊建设工程验收合格的证明文件。
⑤施工单位签署的工程质量保修书。
⑥法律法规规定的必须提供的其他文件。
15.2.2 工业机电工程竣工验收
1、工业机电工程施工质量验收相关标准
1)工业机电工程质量验收的划分
工业机电工程按《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB/T 50252-2018划分为:土建工程、钢结构工程、设备
工程、管道工程、电气工程、自动化仪表工程、防腐蚀工程、绝热工程、炉窑砌筑工程。
2)单位(子单位)工程质量验收的程序
6/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
(1)工业安装工程质量验收的程序:检验批→分项工程→分部工程→单位工程。
(2)单位(子单位)工程完工后,由施工单位向建设单位提出报验申请。
(3)单位(子单位)工程由建设单位项目负责人组织监理单位、设计单位、施工单位等项目负责人进行验收。
3)单位(子单位)工程质量验收合格的规定
(1)单位(子单位)工程所含分部工程的质量应全部为合格。
(2)单位(子单位)工程的质量控制资料应齐全。
4)单位(子单位)工程控制资料检查记录
(1)相关记录表:施工现场质量管理检查记录;分项工程质量验收记录;分部工程质量验收记录;单位工程质量
验收记录;单位工程质量控制资料检查记录。
(2)单位(子单位)工程质量控制资料检查记录表中的资料名称和份数应由施工单位填写。检查意见和检查人由
建设(监理)单位填写。结论应由参加双方共同商定,建设单位填写。记录表签字人:施工单位项目负责人,建
设单位项目负责人(总监理工程师)。
(3)填写的主要内容:图纸会审、设计变更、协商记录、材料合格证及检验试验报告、施工记录、施工试验记录、
观测记录、检测报告、隐蔽工程验收记录、试运行记录、质量事故处理记录、中间交接记录、竣工图、分部分项工
程质量验收记录。
检查意见为“合格”或“不合格”。
2、竣工验收实施
1)竣工验收的依据
(1)国家、中央各行业主管部门以及当地行业主管部门颁发的有关法律、法规;施工质量验收规范、规程、质量
验收评定标准;环境保护、消防、节能、抗震等有关规定。
(2)上级主管部门批准的可行性研究报告、初步设计、调整概算及其他有关设计文件。
(3)施工图纸、设备技术资料•、设计说明书、设计变更单及有关技术文件。
(4)工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料招标投标文件及其合同。
(5)引进或进口和合资的相关文件资料: 从国外引进技术或进口设备的项目以及中外合资建设项目,还应按照签
订的合同和国外提供的设计文件等资料进行验收。
补充:施工单位应提供哪些文件来证明不是施工质量问题?
答案:施工单位提供工程合同、设计文件、安装说明书、施工记录等文件来证明不是安装质量问题。
2)竣工验收的组织
(1)竣工验收的组织根据建设项目的规模、工艺、技术以及对社会经济和环境的影响情况,一般可分为两种:
①大型或特大型项目和社会影响较大的项目,一般应组成竣工验收委员会进行验收,其中对工艺技术比较复杂的项
目,在验收委员会之外,还应另行组织专家咨询组,为竣工验收做准备。
②对中、小型项目可组成竣工验收组进行验收。
(2)验收委员会或验收小组成员组成:
项目竣工验收委员会或验收小组由项目建设单位负责组织,其成员有生产使用单位、勘察设计单位、工程监理单位、
施工承包商、设备供应商以及项目建设的其他相关单位的专业技术人员和专家组成。项目验收还应有环保、消防等
有关部门的专家参加。
(3)竣工验收委员会或验收小组主要职责:
①听取并审查竣工验收报告和初验报告。
②检查工程建设和运行情况,对建设项目管理、勘察设计、施工质量、建设监理的执行情况全面核查,并做出评价。
③审议项目竣工决算,对投资使用效果做出评价。
④讨论并通过竣工验收鉴定书,验收委员会委员签名。
3)竣工验收的程序
(1)验收准备 抖音号(看直播):机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
(2)预验收
对于工程规模和技术复杂程度大的项目,为保证项目顺利通过正式验收,在验收准备工作基本就绪后,可由上级主
管部门或项目建设单位会同施工、设计、监理、使用单位及有关部门组成预验收组,进行一次预验收。
(3)正式验收
(3)正式验收
①提出验收申请报告。 ②汇报项目建设工作。 ③审议竣工验收报告。 ④审查工程档案资料。
7/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
⑤查验工程质量。 ⑥审查生产准备。 ⑦核定遗留尾工。 ⑧移交工程清单。
⑨审核竣工决算。 ⑩ 做出全面评价结论。 竣工验收会议纪要。
4)竣工验收问题的处理
(1)遗留的工程尾项 ⑪
①属于承包工程合同范围内的遗留尾项,要求承包商在限定时间内完成。
②属于各承包合同之外的少量尾项,可以一次或分期划给施工单位包干实施。
③分期建设分期投产的工程项目,前一期工程验收时遗留的少量尾项,可以在建设后一期工程时一并组织实施。
(2)“三废”治理工程
“三废”治理工程必须严格按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投产交付使用;对于不符合要求的情况,
验收委员会应会同地方环保部门根据危害严重程度区别处理,凡危害很严重的,在未解决前,专业验收时决不允许
投料试车,不许正式全面验收。
5)竣工资料的移交
(1)各有关单位(包括设计、施工、监理单位)应在工程准备阶段就建立起工程技术档案,汇集整理有关资料,把这
项工作贯穿于整个施工过程,直到工程竣工验收结束。这些资料由建设单位分类立卷,在竣工验收时移交给生产使
用单位统一保管,作为今后维护、改造、扩建、科研、生产组织的重要依据。
(2)凡是列入技术档案的技术文件、资料,都必须经有关技术负责人正式审定。所有的资料文件都必须如实反映工
程实施的实际情况,工程技术档案必须严格管理,不得遗失损坏。
15.2.3 工程竣工结算
2、工程结算编制依据
(1)工程施工合同文件及补充协议(包括已标价的工程量清单及投标报价澄清或说明文件)。
(2)相关工程的国家及行业工程量计算标准。
(3)合同图纸、实际施工图纸及相关工程勘察与设计资料。
(4)规范、标准、发包人在施工过程中补充的技术文件。
(5)工程投标文件、招标文件。
(6)经批准或确认的工程变更、计日工、工程索赔等资料。
(7)发承包双方已确认计入当期施工过程结算的工程量及其价款、合同调整价款。
(8)其他相关依据及资料。
3、施工过程结算
(1)合同约定进行施工过程结算的,发承包双方应将按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024计算且已
确认的合同调整价款列入当期施工过程结算,并同期支付。
(2)经发承包双方签署确认的施工过程结算文件,应作为工程竣工结算文件的组成部分,竣工结算不应对其重新计量、
计价。
(3)施工过程结算价款的支付比例应在合同中约定,不应低于当期施工过程结算价款总额的 80%。
(8)施工过程结算价款确认后,承包人应向发包人提交施工过程结算款支付申请。支付申请内容:
①累计已完成的施工过程结算款:分部分项工程项目费金额;措施项目费金额;其他项目费金额(工程、服务的暂列
金额);合同价款调整金额;应计算的增值税。
②累计已支付的施工过程结算款。
③本期合计应扣减的金额:预付款;已支付进度款;发包人应扣减的金额。
④本期应支付的施工过程结算款。
4、竣工结算
(10)工程竣工结算价款确认后,承包人应根据竣工结算文件向发包人提交竣工结算价款支付申请,办理竣工结算。
支付申请内容:
①工程竣工结算价款总额。②累计已实际支付的金额。③应预留的质量保证金(已提供其他工程质量保证方式的除
外)。④实际应支付的竣工结算款金额。
6、工程保修与结清
(1)发包人应按合同约定质量保证的方式预留质量保证金,累计预留的质量保证金或以担保保函替代保证金的保函
金额不得超过工程结算总价的 3%。
(3)缺陷责任期内,因承包人原因造成的缺陷或(和)损坏,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用。承包人拒绝维
8/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
修,发包人可自行修复或委托第三方修复,承包人应承担修复的费用,发包人可从质量保证金或质量担保保函中扣除。
(4)缺陷责任期内。因非承包人原因造成的缺陷或(和)损坏,发包人应负责组织维修并承担费用,所发生的费用,发包
人不应从承包人的质量保证金中扣除。
7、合同价款争议的解决
(2)工程发生相关争议事项时,发承包双方可按合同约定及下列争议解决方式处理:
①委托争议评审委员会(或机构)进行评审。
②委托具有调解能力的调解人(或机构)进行消解。
③仲裁或诉讼。
9/9