文档内容
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖
连通及市政道路 PPP 项目
施工组织总设计
中国建筑一局(集团)有限公司
二○一七年七月遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖
连通及市政道路 PPP 项目
施工组织总设计
编制:
杨汉波
审核:
徐方林
审批:
张洪亮
中国建筑一局(集团)有限公司
二○一七年七月总体施工组织设计
目 录
1、编制依据..........................................................................4
1.1施工合同文件......................................................................4
1.2设计文件..........................................................................4
1.3主要规范、规程、标准..............................................................5
1.4应用的主要法规....................................................................7
1.5 其他.............................................................................7
1.6公司相关管理文件..................................................................9
2、工程概况..........................................................................9
2.1工程基本情况和各参建方基本情况....................................................9
2.2 工程简介........................................................................11
2.3 主要工程量......................................................................44
2.4 现场施工条件....................................................................51
2.5工程特点、重难点分析及对策.......................................................60
3、施工总体部署.....................................................................64
3.1主要工程管理目标.................................................................66
3.2总体组织安排.....................................................................68
3.3 总体施工安排....................................................................70
3.4施工进度安排.....................................................................71
3.5总体资源配置.....................................................................71
4、施工现场平面布置.................................................................82
4.1 施工平面布置的原则..............................................................82
4.2主要临建设施布置说明.............................................................82
4.3总平面布置图.....................................................................99
5、施工准备........................................................................100
5.1一般性准备工作..................................................................100
5.2深化施工方案设计................................................................102
5.3施工方案编制及论证计划..........................................................102
5.4计量器具配置计划................................................................106
5.5试验、检测、设备调试计划........................................................107
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程总体施工组织设计
5.6首件/试验段计划.................................................................107
5.7新技术推广计划..................................................................108
5.8现场准备........................................................................110
6、施工技术方案....................................................................112
6.1测量工程........................................................................112
6.2道路工程........................................................................115
6.3桥梁工程施工技术方案............................................................128
6.4管道工程........................................................................147
6.5照明工程........................................................................154
6.6绿化工程........................................................................155
6.7 电力电信管线工程...............................................................164
6.8交通标识标线施工................................................................168
6.9季节性施工技术方案..............................................................173
6.10海绵城市施工技术方案...........................................................176
6.11东平路北延线管廊施工技术方案...................................................179
6.12东湖及周边水系施工组织设计.....................................................181
7、主要施工保证措施................................................................185
7.1总承包管理措施..................................................................185
7.2进度保证措施....................................................................188
7.3质量保证措施....................................................................192
7.4职业健康与安全管理保证措施......................................................209
7.5成本控制措施....................................................................222
7.6环境保护管理体系与保证措施......................................................237
7.7管线保护措施....................................................................241
8、绿色施工........................................................................243
8.1 绿色施工原则..................................................................243
8.2绿色施工管理体系................................................................243
8.3主要控制指标....................................................................249
8.4绿色施工措施....................................................................252
9、应急预案........................................................................257
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
I总体施工组织设计
9.1应急组织体系与职责..............................................................257
9.2应急准备........................................................................258
9.3应急响应........................................................................260
9.4预案启动........................................................................261
9.5应急终止........................................................................261
9.6后期处置........................................................................261
9.7应急保障........................................................................262
9.8宣传培训与演练..................................................................262
10、附图、附表.....................................................................265
附图1、施工现场总平面布置图........................................................265
附图2-6、1#-4#变压器布置图.........................................................266
附件7、总进度计划..................................................................266
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
II施工组织总设计
1、编制依据
1.1施工合同文件
表 1 施工建设合同
序号 合同名称 编号 签订日期
遂宁市河东新区东湖引水入城河湖连
1 通及市政道路PPP项目合同(草签合 / 2017年7月27日
同)
1.2设计文件
表 2设计文件
序号 文件名称 日期
遂宁市河东新区东平路北延线(二期)道路项目
1 2017年3月
设计施工图设计文件
遂宁市河东新区东平路北延线(二期)道路项目
2 2018年2月
(管廊)设计
遂宁市河东新区二期(A 区) 整体城镇化建设
3 2017年9月
二期支线东西向道路工程项目施工图
遂宁市河东新区二期(A区)整体城镇化建设东
4 2017年4月
湖路项目施工图设计
遂宁市河东新区二期(A区)整体城镇化建设任
5 家渡周边道路项目勘察、设计(碧荷街)施工图设 2017年5月
计
遂宁市河东新区二期(A区)整体城镇化建设东
6 2016年11月
湖路项目岩土工程勘查报告
遂宁市河东新区二期(A区)整体城镇化建设任
7 2015年12月
家渡周边道路岩土工程勘查报告
遂宁市河东新区二期(A 区)整体城镇化建设二
8 期支线东西向道路工程项目岩土工程勘察报告 2017年5月
(详勘)
遂宁市海绵城市建设引水入城河湖连通项目一
9 2017年2月
期景观工程施工图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—4—施工组织总设计
序号 文件名称 日期
遂宁市海绵城市建设引水入城河湖连通项目(东
10 2015年12月
湖片区)岩土工程详细勘察报告
遂宁市海绵城市建设引水入城河湖连通项目(活
11 2015年12月
力艺术区)岩土工程详细勘察报告
1.3主要规范、规程、标准
表 3主要规范、规程、标准
类别 序号 标准名称 编号
房屋建筑和市政基础设施工程质量
1 GB 50618-2011
检测技术管理规范
2 市政工程工程量计算规范 GB 50857-2013
3 市政工程施工组织设计规范 GB/T 50903-2013
4 建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2009
5 混凝土外加剂应用技术规范 GBJ50119-2013
6 地下工程防水技术规范 GB50108-2008
7 地下防水工程质量验收规范 GB50208-2011
8 给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008
9 工程测量规范 GB50026-2007
国家标准
10 建设工程文件归档整理规范 GB/T50328-2014
11 沥青路面施工及验收规范 GB50092-1996
12 预拌混凝土 GB/T 14902-2012
13 混凝土强度检验评定标准 GBJ107-2010
14 地下防水工程质量验收规范 GB50208-2011
15 地下工程防水技术规范 GB50108-2008
16 城市综合管廊工程技术规范 GB50838-2015
岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技
17 GB50086-2015
术规范
18 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013
城市绿化和园林绿地用植物材料 木
1 CJ/T 24-1999
本苗
行业标准
2 园林绿化工程施工及验收规范 CJJ82-2012
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—5—施工组织总设计
类别 序号 标准名称 编号
3 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ1-2008
4 城市道路照明工程施工及验收规程 CJJ89-2012
5 城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ2-2008
6 公路路基施工技术规范 JTG F10-2006
7 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015
8 公路工程质量检验评定标准 JTG F80/1-2017
9 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004
10 公路沥青路面再生技术规范 JTG F41-2008
公路软土地基路堤设计与施工技术
11 JTG/T D31-02-2013
细则
12 公路交通安全设施施工技术规范 JTG F71-2006
13 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012
14 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005
15 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ 80-2016
16 建筑施工安全检查评分标准 JGJ 59-2011
17 建筑施工现场环境与卫生标准 JGJ 146-2013
18 建筑机械使用安全技术规程 JGJ033-2012
19 施工企业安全生产评价标准 JGJ/T 77-2010
20 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ 80-2016
21 建筑工程冬期施工规程 JGJ104-2011
22 透水沥青路面技术规程 CJJT 190-2012
23 城市桥梁设计规范 CJJ 11-2011
24 城市人行天桥与人行地道技术规范 CJJ 69-1995
25 城市桥梁抗震设计规范 CJJ 166-2011
26 公路桥梁伸缩装置 JT/T 327-2004
27 公路桥梁板式橡胶支座 JT/T 4-2004
28 通信道路工程施工及验收技术规范 YD5103-2003
透水水泥混凝土路面技术规程 附条
29 CJJT 135-2009
文说明
30 透水沥青路面技术规程 CJJT 190-2012
31 轻骨料混凝土技术规程 JGJ 51-2002
32 城市桥梁桥面防水工程技术规程 CJJ139-2010
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—6—施工组织总设计
类别 序号 标准名称 编号
1 城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ2 -2008
2 公路桥涵施工技术规范 JTG/T F50-2011
3 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004
4 公路路基施工技术规范 JTG F10-2006
5 公路工程技术标准 JTG B01-2014
6 公路隧道施工技术规范 JTG F60-2009
7 建筑基坑支护技术规范 JGJ120-2012
公路桥梁
(JTJ、JTG) 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥
8 JTG D62-2004
涵设计规范
9 公路桥涵设计通用规范 JTG D60-2015
10 公路圬工桥涵设计规范 JTG D61-2005
11 公路桥涵地基与基础设计规范 JTG D63-2007
12 公路工程施工安全技术规范 JTG F90-2015
13 钢管满堂支架预压技术规程 JGJ T194-2009
1.4应用的主要法规
表 4应用的主要法规
类别 序号 法规名称 编号
2011年4月22日中华人民共和
1 中华人民共和国建筑法 国主席令第46号公布(2011年
7月1日起施行)
2014年8月31日中华人民共和
2 中华人民共和国安全生产法 国主席令第13号公布(2014年
12月1日实施)
房屋建筑工程和市政基础设
国家
3 施工程实行见证取样和送检 建设部建建(2000)211号
的规定
建筑施工企业安全生产管理
住房和城乡建设部建质【2008】
4 机构设置及专职安全生产管
91
理人员配备办法
关于印发《危险性较大的分部
5 分项工程安全管理办法》的通 建质[2009]87号文
知
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—7—施工组织总设计
1.5 其他
表 5-1应用的主要图集
序号 名称 编号 备注
1 排水检查井图集 02S515
2 市政排水管道工程及附属设施 06MS201
3 市政给水管道工程及附属设施 06MS101
4 市政排水用塑料检查井 CJ/T 326-2010
5 路缘石图集 (05MR404)
6 全国通用给水排水标准图集 S1、S2、S3
01S、02S、03S、
7 给排水标准图集
04S、99S 系列
8 地沟及盖板 02J331
9 城市道路图集--附属工程 05MR401
10 城市道路图集—沥青路面 05MR201
11 城市道路图集—路拱 05MR104
12 城市道路图集—人行道 05MR203
13 城市道路图集—无障碍设计 05MR501
14 城市道路图集—缘石 05MR404
给水排水标准图集 室外给水排水管道工程及附属设
15 S5(一)
施(一)(2011合订本)
16 通讯电缆配线管道图集 YD 5062-1998
17 通讯管道人孔和手孔图集 YD 5178-2009
18 公司安全标准化图集
表5-2主要施工参考资料
序号 名 称 作 者 备注
1 建筑施工组织与管理 黄展东
2 建筑施工手册 中国建筑工业出版社编
3 建筑施工计算手册 江正荣
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—8—施工组织总设计
4 建筑工程项目施工六大员使用手册 机械工业出版社
5 土木工程施工手册(上、下册) 全国高校建筑施工研究会
6 建筑防水工程施工手册 俞宾辉
7 地基处理工程设计计算与施工 彭振斌
8 路桥施工计算手册 周水兴、邹毅松著
1.6公司相关管理文件
1、中国建筑一局(集团)有限公司ISO9001:2000质量管理体系文件;
2、中国建筑一局(集团)有限公司ISO14001环境管理体系文件;
3、中国建筑一局(集团)有限公司ISO18001安全管理体系文件;
4、《中国建筑一局(集团)有限公司项目管理标准化验收手册》;
5、《中建一局集团公司总承包<质量管理手册>》;
6、《中国建筑一局(集团)有限公司项目技术管理手册》;
7、《中国建筑一局(集团)有限公司物资管理手册》;
8、《中国建筑一局(集团)有限公司试验管理规定》;
9、《中国建筑一局(集团)有限公司测量管理办法》;
10、《中国建筑一局(集团)西南公司安全管理手册》;
11、四川省遂宁市或业主下发的相关管理文件。
2、工程概况
2.1工程基本情况和各参建方基本情况
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路 PPP项目位于四川省
遂宁市河东新区二期核心区域,是遂宁市海绵城市建设核心区,属于新区开发建设。项目
主要包含东湖及周边水系工程、东湖路工程、东平路(含管廊)工程、任家渡碧荷街工程、
腾龙路工程。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—9—施工组织总设计
东湖及周边水系水域面积约670000m2,绿地面积约502500m2,配套用房约15075m2。
表 6工程基本情况和各参建方基本情况
序号 项目 内容
1 工程名称 遂宁市海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路PPP项
目
2 工程地址 位于遂宁市河东新区
3 建设单位 遂宁东湖碧水生态环境投资建设有限公司
4 管理公司 遂宁市河东开发建设投资有限公司
5 勘察单位 武汉市政工程设计研究有限责任公司
中都工程设计有限公司
四川省冶金地质勘查局水文队
四川得圆岩土工程有限责任公司
核工业西南勘察设计研究院有限公司
6 设计单位 中国市政工程西南设计研究总院有限公司
中国建筑西南设计研究院有限责任公司
武汉市政工程设计研究有限责任公司
重庆市政工程设计研究有限责任公司
中国城市建设研究院有限责任公司
7 监理单位 四川省名扬建设工程管理有限公司
8 质量监督 遂宁市河东新区建筑工程质量安全监督管理站
9 施工总包 中国建筑一局(集团)有限公司
10 合同范围 东湖及周边水系工程、东湖路工程、东平路(含管廊)工程、
任家渡碧荷街工程、腾龙路工程
11 合同工期 24个月
12 合同质量目标 1、主体工程质量零缺陷,工程合格率100%,单位工程一
次验收合格率100%。
2、达到国家及中华人民共和国建设部《市政道路工程质量
检验评定标准(CJJ1-2008)》,杜绝重大工程质量事故。
13 合同安全文明施工 严格控制或消除重要危险源;杜绝死亡和重伤事故、重大
目标
机械设备事故、中毒和火灾等各类事故,一般事故发生频
率控制在3‰以内。特种工作人员持证上岗率为100%;劳
保用品发放满足规定的要求,职业病发生率≤1‰;杜绝重
大安全责任事故,重伤事故0次数;群体性中毒事故和公
共卫生突发事件为0;火灾事故为0;
2.2 工程简介
东湖及周边水系:项目包含东湖门户区和活力艺术区水域面积共约670000m2,景观
绿地面积约502500m2,配套及管理用房约15075m2。
东湖路:项目为河东新区二期(A区)整体城镇化建设项目新建12条市政道路中的
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—10—施工组织总设计
一条,道路起于与河东新区已设计的五彩缤纷北延线交叉口,分别与东平路北延线、两条
规划路、中横线、香林路北延线等主干路、次干路及支路相交后,止于与河东新区已规划
芳洲路交叉口,全长3774.52m。道路等级为城市主干路,设计速度为50km/h,道路标准路
幅宽度50m。本工程内容主要包括:道路工程、桥梁工程、管网工程及绿化工程等。
东平路北延线:遂宁河东新区东平路北延线(二期)道路起点接河东新区一期已完成
施工图设计的东平路,分别与迎宾大道、秀川路、香林路、芳洲路等主(次)干路相交后,
终点与中环路立交相接,本次设计起点桩号为K1+030.467,终点桩号为K4+756.550,全
长3.779km。道路标准路幅宽度60m,城市主干路,设计速度为50km/h。
东平路北延线(二期)道路项目管廊:管廊沿东平路北延线西侧绿化带敷设,起于甘
霖路(起点桩号K0+740.418),接东平路北延线在建综合管廊,横穿成达铁路线,成达铁
路复线,两条铁路线,一条现有河流(清汤河),止于水寨门路(终点桩号K4+722.551)。
综合管廊设计为现浇现浇钢筋混泥土结构分两舱,净空横断面尺寸为 4.4×3.1m+
1.7×3.1m,包含综合舱、燃气舱。消防与排水系统、通风系统、供电照明系统、智控工程。
其中,综合舱入廊管线:1×DN1000给水管,1×DN200~DN300中水管,36回10kV电力管
(其中4回为预留),1回110KV电缆,42孔通讯管。燃气舱入廊管线:1×DN250中压燃气
管。
腾龙路:项目位于遂宁河东新区二期,为西南至东北向次干路。腾龙路起点东湖路,
终点接中环线,位于河东新区二期的商住混合用地区,是居民至东湖休闲区和上中环线
的主要通道。腾龙路为城市次干路,全长1200.138m,道路标准路幅宽度50/60m,设计行
车速度为50km/h。
碧荷街:项目位于河东新区二期规划区内,道路设计起点与锦塘街相交,终点与锦台
路相交,道路全长400.061米,宽18米,城市支路,双向两车道,设计车速30km/h,全线
共三个交叉口。碧荷街项目设计的主要内容包括道路工程、海绵工程、排水工程、照明工
程、交安工程、绿化工程以及综合管网工程。
2.2.1 道路工程简介
1.设计简介
表 7路基工程概况
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—11—施工组织总设计
路基 填(挖)高 边坡 土质类
项目 起止里程 类型 施工方法
宽度 度 级数 型
8+50+
K0+000~K0+540 填方 0.7~1.2 1 砂、卵石 分层填筑
8
8+50+
K0+540~K0+700 挖方 0.8~1.8 1 土方 机械开挖
8
8+50+
K0+700~K1+020 填方 0.3~6.1 1 砂、卵石 分层填筑
8
K1+020~K1+130 东湖路一号桥
8+50+ 0.45~
K1+130~K1+550 填方 1 砂、卵石 分层填筑
8 5.2
K1+550~K1+640 东湖路二号桥
8+50+
K1+640~K1+840 填方 0.3~3.4 1 砂、卵石 分层填筑
8
东
8+50+
湖 K1+840~K2+520 挖方 0.2~1.6 1 土方 机械开挖
8
路
K2+520~ 8+50+
填方 0.1~1.9 1 砂、卵石 分层填筑
K2+654.339 8
K2+654.339~
达成复线铁路K178+052唐家渡涪江双线特大桥
K2+686.339
K2+686.339~ 8+50+
填方 2.7 1 砂、卵石 分层填筑
K2+720 8
K2+720~K2+750 东湖路三号桥
K2+750~ 8+50+
填方 0.1-3.3 1 砂、卵石 分层填筑
K3+774.515 8
K1+030.467~
填方 60 0.3~1.2 1 砂、卵石 分层填筑
K1+420
K1+420~K1+600 挖方 60 0.3~1.0 1 土方 机械开挖
东平 K1+600~K3+700 填方 60 0.3~4.5 1 砂、卵石 分层填筑
路北
K3+700~K3+820 挖方 60 0.1~2.2 1 土方 机械开挖
延线
K3+820~K3+960 填方 60 0.3 1 砂、卵石 填筑
K3+960~K4+180 挖方 60 0.3~2.3 1 土方 机械开挖
K4+180~ 填方 60 0.3~5.2 1 砂、卵石 分层填筑
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—12—施工组织总设计
路基 填(挖)高 边坡 土质类
项目 起止里程 类型 施工方法
宽度 度 级数 型
K4+756.55
特殊路基处理段
该段为清汤河,需设置围堰,抽水晒干,清除淤泥厚度约
K1+820~K1+860
1.00~2.20m。基地碾压密实后,用砂卵石分层回填。
对于填方高度≤0.8m路段,路床顶以下0.8m范围进行换填,并超挖0.6m 进行
翻挖压实。对于挖方路段≤0.8m路段,路床顶以下0.8m范围进行换填处理。
K0+000~
填方 60 1.2~3.8 1 砂、卵石 分层填筑
K0+395.058
K0+395.058~
填方 50 0.4~1.2 1 砂、卵石 分层填筑
K0+500
腾龙 K0+500~K0+780 挖方 50 0.1~0.7 1 土方 机械开挖
路
K0+780~
填方 50 0.1~3.9 1 填方 分层填筑
K1+200.138
K0+000~
填方 18 0~1.8 1 砂、卵石 分层填筑
碧荷
K0+400.061
街
表 8路面工程概况
序号 项目 名称 厚度(cm) 结构类型
1 垫层 20 级配碎石
2 底基层 25 4%水泥稳定碎石
基层
3
基层 20 5%水泥稳定碎石
4
东湖路(快/慢)
中粒式沥青混凝土
5 下面层 6/7
AC-20C
面层 中粒式沥青混凝土
6 中面层 6
AC-20C
7 上面层 4/5 改性沥青混凝土SMA-13
8 垫层 33/50 连槽砂卵石
东平路北延线
水泥稳定级配碎石(水泥
9 (机动车道/辅 基层 底基层 25/20
含量4%)
道)
10 基层 25/20
水泥稳定级配碎石(水泥
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—13—施工组织总设计
序号 项目 名称 厚度(cm) 结构类型
11 含量5.5%)
12 下面层 0.7 乳化沥青稀浆封层
粗粒式密级配沥青混合料
13 中面层 7/6
面层 (AC-20C)
改性沥青玛蹄脂碎石上面
14 上面层 5/4
层(SMA-13)
15 垫层 20 级配碎石
16 底基层 20/18 4%水泥稳定级配碎石
基层
17
基层 20/18 5.5%水泥稳定级配碎石
腾龙路(主路/辅
18
路)
中粒式密级配改性沥青混
19 下面层 7
凝土AC-20C
面层
沥青玛蹄脂碎石混合料
20 上面层 5
SMA-13
21 垫层 15 级配碎石
4%水泥稳定碎石基层
22 底基层 20
20cm
基层
23
5.5%水泥稳定碎石基
基层 20
层
24
碧荷街
改性乳化沥青稀浆封层
25 下面层 0.6
ES-2
面层 中粒式SBS改性沥青混凝
26 中面层 7
土 AC-20C
27 上面层 5 沥青玛蹄脂碎石SMA-13
表 9其他工程概况
序号 项目 名称 结构类型
路缘石(开口)
1 C30砼预制路缘石 尺寸:15x35x100cm
基础:3cm厚M7.5水泥砂浆
东湖路
尺寸:15x35x100cm
2 C30砼预制路平石
基础:2cm厚M7.5水泥砂浆
3 C30砼预制嵌边石 尺寸:10x15x50cm
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—14—施工组织总设计
序号 项目 名称 结构类型
基础:2cm厚M7.5水泥砂浆
透水砖:5cm透水砖+3cm干硬性水
泥砂浆+20cmC20透水水泥混凝土
+15cm碎石垫层。(平面尺寸未定)
4 人行道
花岗石:5cm花岗石+3cm干硬性水
泥砂浆+20cmC20透水水泥混凝土
+15cm碎石垫层。(平面尺寸未定)
6cm 透水砖+3cm 干硬性水泥砂浆
+25cmC20 透水水泥混凝土+10cm
5 渠化岛
透水碎石层+40cm 砂砾石垫层。
(平面尺寸未定)
路缘石(开口)I(II)
花岗石材质路缘石I
6 尺寸:15x54.7(44.7)x100cm
(II)
基础:3cm厚1:2水泥砂浆
截面尺寸:15x15cm
7 花岗石材质路平石
东平路北延线 基础:3cm厚1:2水泥砂浆
透水砖:25cmX15cmX6cm灰色透水
砖+4cm厚找平层(砂:瓜子石:水
8 人行道、渠化岛
泥=1:1:0.05)+15cm厚C25透水
水泥混凝土+40cm厚碎石层。
尺寸:15x40x100cm
9 花岗岩立式路缘石
基础图纸未体现。
尺寸:15x40x100cm
10 开口路缘石
腾龙路 基础图纸未体现。
尺寸:15x20x100cm
11 花岗岩路边石
基础图纸未体现。
12 人行道
透水砖:20cmX10cmX5cm透水面砖
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—15—施工组织总设计
序号 项目 名称 结构类型
+3cm 厚粗砂找平层+10cm 厚 C15
透水水泥混凝土+25cm 厚级配碎
石过滤层。
13 花岗石立式路缘石 尺寸:15x40x100cm
14 花岗岩路边石 尺寸:10x35x100cm
碧荷街
15 花岗岩树池嵌边石 尺寸:10x15x67.5cm
5cm 花 岗 石 人 行 道 砖 +3cm
1:1:0.05(碎石:砂:水泥)找平层
16 人行道
+20cmC15透水混凝土+100cm填土
层+30cm级配碎石层
2、典型平面、立面、断面图
图 1项目平面图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—16—施工组织总设计
图 2东湖路道路标准横断面图
东平路北延线道路标准横断面图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—17—施工组织总设计
图 3腾龙路道路标准横断面(50米/60米)
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—18—施工组织总设计
图 4碧荷街道路标准横断面
2.2.2桥梁设计概况
1、设计概况
表 10桥梁工程设计概况
结构 桥梁总 结构 砼强
序号 起止桩号 桥梁名称 部位 备注
类型 长 形式 度
K2+654.339~
东湖路下穿
K2+686.339
1 铁路桥保护 - 32 - 现浇 -
工程
K2+720~ 东湖路三号
2 - 30 - 现浇 -
K2+750 桥
22+33+33+22m预应力
东平路一号
3 K1+200处 砼等高度现浇连续箱 现浇 -
桥
梁
2.2.3管道工程
1、设计概况
表 11管道工程设计概况
序号 项目 名称 数量 备注
1 槽底标高 277.903~282.259
2 管道类型 钢筋砼管
东湖路 雨水管道
3 管道直径 D500~D1200
4 敷设方式 开槽施工
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—19—施工组织总设计
5 槽底标高 276.295~281.165
6 管道类型 钢筋砼管
污水管道
7 管道直径 D400~D600
8 敷设方式 开槽施工
9 槽底标高 277.647~282.751
钢筋砼管、双壁波纹 根据管径、埋
10 管道类型 管(HDPE)、钢带增强 深采用不同
雨水管道
聚乙烯管(PE) 管材。
11 管道直径 D800~D1600
东平路北
12 敷设方式 开槽施工
延线(二
13 槽底标高 276.770~282.260
期)
钢筋砼管、双壁波纹 根据管径、埋
14 管道类型 管(HDPE)、钢带增强 深采用不同
污水管道
聚乙烯管(PE) 管材。
15 管道直径 D400~D1000
16 敷设方式 开槽施工
17 槽底标高 279.74~286.00
II级钢筋砼管、HDPE
18 管道类型
管
雨水管道
19 管道直径 D500~D1000
20 敷设方式 开槽施工
腾龙路
21 槽底标高 275.03~284.12
22 管道类型 II级钢筋砼管
污水管道
23 管道直径 D400~D600
24 敷设方式 开槽施工
25 槽底标高 279.36~281.33
钢带增强聚乙烯管
26 管道类型
(PE)
雨水管道
27 管道直径 D600~D700
28 碧荷街 敷设方式 开槽施工
29 槽底标高 278.10~279.93
钢带增强聚乙烯管
30 污水管道 管道类型
(PE)
31 管道直径 D400~D500
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—20—施工组织总设计
32 敷设方式 开槽施工
东平北路管廊设计概况
序号 名称 内容
1 管廊覆土厚度 平均覆土厚度4m 最大基坑深度 12m
2 装饰工程 管廊主体内部 清水混凝土表面。无装饰处理
管廊内壁 无
管廊外壁 丙烯酸盐喷射型防水
在距离底板450mm处设施工缝,采用钢边橡胶
施工缝处理 止水带,中侧墙在底板与墙板处设置施工缝,不
防水(防腐)工 用止水带。
3
程
变形缝采用复合防水措施。变形缝处综合管廊
外围底板、壁板、顶板均设置宽350厚8的中置
变形缝
式橡胶止水带和聚硫密封膏止水,管廊与水土
接触的外围周边加设外贴式止水带。
每隔不大于200m设置为一封闭防火分区。砌体防火门封闭
4 防火分区
与其他分区隔离,防止串火。
内隔墙采用 M10水泥砂浆砌 MU10标砖砖。双面采用1:2防
5 砌体材料
水水泥砂浆抹面,厚20mm。
合格素土回填,管廊位于构筑物(如涵洞、人行地道等)下方
时,基坑两侧采用砂砾石回填或碎石土回填,压实系数不得小于
0.95,顶部至构筑物底采用碎石回填,每边宽出构筑物外边线1
米。
综合管廊位于绿化带内时填料要求:a.宜采用粘性土或粉质
6 土方回填 粘土。b.以粉质粘土、粉土作填料时,其含水量为最优含水量;c.
不得使用淤泥、以及有机含量大于5%的土;d.当采用场地开挖基
岩残积土夹碎岩块回填时,最大粒径:管廊侧及管廊顶1m范围内
不得大于40mm,管廊顶不得大于20cm。
管廊穿越道路时两侧及管廊顶部以上500mm范围采用级配砂
卵石回填。
7 结构形式 箱涵结构 地基承载力要求 不小于200kpa
设计使用年限 100年 抗震等级 二级
8 设计参数
建筑结构的安
一级 抗震设防烈度 乙级
全等级
垫层 C15
9 管廊主体结构 C40 P8
混凝土强度等
级
人员出入口 C40 P8
10 钢筋类别 管廊主体结构 8 HPB300,12 HRB400E,16 HRB400E,18
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—21—施工组织总设计
HRB400E,22 HRB400E,25 HRB400E
东平北路管廊附属设施设计概况
序号 项 目 设计说明要求
1 排水工程
综合管廊通风采用机械进风、机械排风的方式。电力、水舱的
通风系统采用自然进风、机械排风的通风方式。天然气舱采用机
械进风、机械排风的通风方式。进风口和排风口均设防水百叶及
防虫网。
2 通风工程
综合管廊内设有温度传感器,当管廊内温度>40℃(可调)
时,排风机可自动启动排热。当管廊内温度<38℃(可调)时,排风
机自动关闭。当有工作人员进入管廊时,手动开启部分排风机,提
供必要的新风量,确保人员的安全需要。
1、电气设计以本工程引入的 10kV电源线进入箱式变配电站
10kV电源进线柜进线电缆终端头为界,综合管廊各箱式变配电
站及综合管廊内的供配电设计为本项目设计内容,电缆终端头
及整个 10kV电源进线线路则由当地供电部门负责完成。具体
设计内容为:综合管廊附属设施自用负荷的供配电系统设计、
电气控制及布置设计、照明配电及布置设计、导线敷设设计、防
雷与接地系统设计。
2、综合管廊各室外箱式变配电站均由城市电网就近引接两回
路 10kV电源,并采用环网或双回路树干式接线方式,每座箱式
变配电站分别设置 2台 10/0.4kV变压器,变压器采用油浸式
变压器。
3 电气工程
3、综合管廊各室外箱式变配电站低压侧均采用单母线分段结
线,中间设母联开关,并设置电源自动切换装置,二台变压器同
时供电,分列运行,变压器负荷率约为 50.79%,正常工作时,母
联开关处于分断状态,当一台变压器失电或发生故障时,自动
合上母联开关,由另一台变压器承接全部负荷供电。
4、综合管廊内的消防设备、监控与报警设备以及天然气管道
舱的监控与报警设备、管道紧急切换阀、事故风机均采用双电
源供电,并在供电末端进行双电源自动切换。
为便于供电管理和消防时的联动控制,综合管廊以防火分区
作为配电单元,各室外箱式变配电站的配电系统采用放射式配
电,其线路末端电压损失要求不大于 5%。
电缆舱内采用感温电缆和智能型烟感作为火灾探测器,当任
一一路感温电缆或任一智能烟感发生报警,开启相应防火分区内
的警铃、应急疏散指示和该防火分区防火门外的声光报警器。
监控及报警工
天然气舱内顶部和人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、排
4
程
风口等舱室内最高点气体易于聚集处设置天然气探测器。在区间
投料口处设置1 套可燃气体报警控制器,通过总线接入区间内的
天然气探测器。可燃气体报警控制器通过现场总线或光纤将数据
上传至监控中心报警主机。
5 消防工程
综合管廊综合舱设置超细干粉自动灭火装置保护电力电缆,
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—22—施工组织总设计
并且沿线每隔不大于20米设置MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭
火器;燃气舱沿线每隔不大于15米设置MF/ABC6手提式磷酸铵
盐干粉灭火器。
综合管廊的主要出入口处设置综合管廊介绍牌,对综合管廊
建设的时间、规模、容纳的管线等情况进行简介。纳入综合管廊的
6 标识系统 管线,采用符合管线管理单位要求的标志、标识进行区分,标志铭
牌设置于醒目位置,间隔距离不大于100m。标志铭牌应标明管线
的产权单位名称、紧急联系电话。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—23—施工组织总设计
2、典型断面图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—24—施工组织总设计
图 5东湖路管道标准横断面图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—25—施工组织总设计
图 6东平路北延线管道标准横断面图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—26—施工组织总设计
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—27—施工组织总设计
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—28—施工组织总设计
图 7腾龙路管道标准横断面(50米/60米)
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—29—施工组织总设计
图 8碧荷街管道标准横断面
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—30—施工组织总设计
地下综合管廊位置
东平路北延线位置
图 9东平北路管廊布置平面图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—31—施工组织总设计
图 10东平北路管廊标准截面图
2.2.4 绿化工程简介
1、设计概况
表 12绿化工程设计概况
序号 项目 名称 数量 主要施工内容
1 红榉 95(株) 乔木
2 黄连木 237(株) 乔木
3 桂花 45(株) 乔木
4 金叶榆 127(株) 乔木
5 垂柳 41(株) 乔木
6 枫香 43(株) 乔木
东湖路
7 红枫 85(株) 乔木
8 金叶苔草 1253.3 m2 灌木
9 大花栀子 492.3 m2 灌木
10 黄金菊 572.2 m2 灌木
11 春鹃 984.3 m2 灌木
12 时令花卉 6420.7 m2 灌木
13 粉黛乱子草 1476.3 m2 灌木
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—32—施工组织总设计
序号 项目 名称 数量 主要施工内容
14 紫穗狼尾草 799.9 m2 灌木
15 细叶芒 759.8 m2 灌木
16 银边吉祥草 864.6 m2 灌木
17 台湾二号 12752.3 m2 灌木
18 水生鸢尾 740.2 m2 水生植物
19 再力花 493.4 m2 水生植物
20 黄菖蒲 246.8 m2 水生植物
21 肾蕨 493.4 m2 水生植物
22 花叶芒草 493.4 m2 水生植物
23 萱草 496.2 m2 水生植物
24 千屈菜 744.4 m2 水生植物
25 血草 496.2 m2 水生植物
26 紫叶千鸟花 496.2 m2 水生植物
27 花菖蒲 248.2m2 水生植物
28 桂花 182(株) 乔木
29 桂花A 338(株) 乔木
30 桂花B 354(株) 乔木
31 蓝花楹 113(株) 乔木
32 雪松 90(株) 乔木
33 雪松A 38(株) 乔木
34 银杏 290(株) 乔木
35 银杏A 63(株) 乔木
东平路北延线
36 广玉兰 186(株) 乔木
37 广玉兰A 231(株) 乔木
38 香樟 82(株) 乔木
39 帚桃 204(株) 乔木
40 木芙蓉 222(株) 乔木
41 日本晚樱 365(株) 乔木
42 紫薇 382(株) 乔木
43 紫薇桩头 19(株) 乔木
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—33—施工组织总设计
序号 项目 名称 数量 主要施工内容
44 黄葛树 5(株) 乔木
45 红叶李 356(株) 乔木
46 杨梅 178(株) 乔木
47 乐昌含笑 200(株) 乔木
48 鸡爪槭 52(株) 乔木
49 桢楠A 70(株) 乔木
50 桢楠B 18(株) 乔木
51 国槐 137(株) 乔木
52 杜英 14(株) 乔木
53 白兰花 159(株) 乔木
54 紫玉兰 97(株) 乔木
55 朴树 39(株) 乔木
56 小叶榕 62(株) 乔木
57 碧桃 8(株) 乔木
58 垂柳 3(株) 乔木
59 千层金 139(株) 灌木
60 山茶 52(株) 灌木
61 海桐球 103(株) 灌木
62 紫荆 126(株) 灌木
63 红叶石楠球 67(株) 灌木
64 红继木球 102(株) 灌木
65 紫花满天星 144.1 m2 灌木
66 南天竹 809.5 m2 灌木
67 佛顶桂 2226.4 m2 灌木
68 洒金桃叶珊瑚 122.3 m2 灌木
69 茶梅 1223.9 m2 灌木
70 西洋鹃 539.8 m2 灌木
71 红叶石楠 1101.5 m2 灌木
72 金森女贞 907.1 m2 灌木
73 肾蕨 894.2 m2 灌木
74 红继木 4659.6 m2 灌木
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—34—施工组织总设计
序号 项目 名称 数量 主要施工内容
75 金边麦冬 382.8 m2 灌木
76 金边六月雪 298 m2 灌木
77 美人蕉 2140.2 m2 灌木
78 花叶美人蕉 2666.1 m2 灌木
79 海桐 2590.6 m2 灌木
80 金叶女贞 2474.7 m2 灌木
81 鸢尾 2996.8 m2 灌木
82 金边黄杨 411.8 m2 灌木
83 木春菊 1515.5 m2 灌木
84 麦冬 494.7 m2 灌木
85 棕竹 236.2 m2 灌木
86 春羽 95.5 m2 灌木
87 八角金盘 191.7 m2 灌木
88 肾蕨 894.2 m2 灌木
89 鸭脚木 871 m2 灌木
90 蒲葵 443 m2 灌木
91 柳叶十大功劳 816 m2 灌木
92 金娃娃萱草 1303.2 m2 灌木
93 黄菖蒲 444.5 m2 灌木
94 芦竹 503.7 m2 灌木
95 千屈菜 266.5 m2 灌木
96 狼尾草 1055 m2 灌木
97 花叶芒 529.8 m2 灌木
98 红莲子草 4833.6 m2 灌木
99 草坪 66454m2 灌木
100 银杏 154(株) 乔木
101 香樟A 129(株) 乔木
102 香樟B 174(株) 乔木
腾龙路
103 广玉兰 114(株) 乔木
104 桢楠 59(株) 乔木
105 桂花 126(株) 乔木
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—35—施工组织总设计
序号 项目 名称 数量 主要施工内容
106 紫叶李 69(株) 乔木
107 大叶黄杨球 229(株) 乔木
108 杜鹃 368m2 灌木
109 金叶女贞 830 m2 灌木
110 红继木 1977 m2 灌木
111 栀子花 686 m2 灌木
112 鸭脚木 1840 m2 灌木
113 大叶黄杨 1736 m2 灌木
114 玉簪 775 m2 灌木
115 棣棠花 414 m2 灌木
116 木槿 323 m2 灌木
117 八角金盘 445 m2 灌木
118 六月雪 626 m2 灌木
119 马蹄金 1099 m2 灌木
120 鸢尾 547 m2 灌木
121 细叶结缕草 6032 m2 灌木
122 小叶榕 91(株) 乔木
123 黄花风铃木 20(株) 乔木
124 碧桃 20(株) 乔木
125 紫薇 20(株) 乔木
126 红梅 12(株) 乔木
127 樱花 20(株) 乔木
128 垂丝海棠 20(株) 乔木
129 碧荷街 紫玉兰 20(株) 乔木
130 象牙红 32(株) 乔木
131 银杏 8(株) 乔木
132 蜀葵 191.5 m2 灌木
133 假龙头 216.5 m2 灌木
134 台湾二号 2046.9 m2 草皮
135 水生鸢尾 87.1 m2 雨水花园植物
136 再力花 58.0 m2 雨水花园植物
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—36—施工组织总设计
序号 项目 名称 数量 主要施工内容
137 黄菖蒲 29.0 m2 雨水花园植物
138 肾蕨 58.0 m2 雨水花园植物
139 花叶芒草 58.0 m2 雨水花园植物
140 萱草 63.1 m2 雨水花园植物
141 千屈菜 94.7 m2 雨水花园植物
142 血草 31.5 m2 雨水花园植物
143 紫叶千鸟花 63.1 m2 雨水花园植物
144 花菖蒲 63.1m2 雨水花园植物
145 红叶石楠球 18(个) 灌木球
146 千层金球 18(个) 灌木球
147 三角梅球 30(个) 灌木球
148 杜鹃球 24(个) 灌木球
2、典型平面、立面、断面图
见道路标准断面图。
2.2.5照明工程
表 13照明工程设计概况
序
项目 名称 单位 数量 备注
号
1 电力电缆 YJV-10KV-(3X50) 米 600
2 电力电缆 YJV-0.6/1KV-(5X25) 米 6500
3 电力电缆 YJV-0.6/1KV-(5X35) 米 1700
4 铜芯线 RVV3X2.5 米 3800
5 箱式变压器 160KVA(ZBW欧式) 台 3
6 东湖路 箱式变压器基础 个 3
单挑路灯(每柱
7 12m 柱 12
200W)+钢筋基础
玉兰灯
8 (2X180W+2X90W+9*5 15.08m 柱 140
W)+钢筋基础
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—37—施工组织总设计
序
项目 名称 单位 数量 备注
号
中杆灯(2X230W)+钢
9 16m 柱 10
筋基础
中杆灯(3X230W)+钢
10 16m 柱 114
筋基础
中杆灯(4X230W)+钢
11 16m 柱 4
筋基础
12 接线板 个 190
照明控制及防盗监
13 具体型号以当地为准 套 3
控装置
14 PE管 DN75 米 7800
15 国标热镀锌钢管 SC80 米 1980
16 手孔井 座 135
17 热镀锌扁钢 -50X5 米 4500
18 热镀锌角钢 L50X50X5X2500 个 80
19 电缆热缩套管 5X35 个 86
20 铜接头 35mm2 个 228
21 电缆热缩套管 5X25 个 298
22 铜接头 25mm2 个 900
23 沙 M3 2100
24 砼 C15 M3 23
25
电力电缆终端头 10KV-(3X50) 套 6
26 环网箱式变电站 DXB-10/0.4-200KVA 套 3
路灯智能节电控制
27 SJD-LD-G-100KVA 套 3
东平路北延 器
线 型号由路灯管理处配
28 路灯四遥控制系统 套 3
套
29 路灯灯杆 套 100
H=14m+12m;
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—38—施工组织总设计
序
项目 名称 单位 数量 备注
号
(300W+120W)
H=14m+12m;
30 路灯灯杆 套 62
(360W+120W
31 路灯灯杆 H=15m;(360W) 套 11
32 路灯灯杆 H=14m;(300W) 套 6
33 路灯灯杆 H=12m;(120W) 套 6
34 三头中杆灯 H=15m;(3*300W) 套 16
35 三头中杆灯 H=20m;(6*360W) 套 36
36 LED灯 120W 套 168
37 LED灯 300W 套 214
38 LED灯 360W 套 169
39 防盗手工井 500*500 套 320
40 防盗手工井 700*700 套 12
41 灯杆基础 详大样图 套 237
低压交联聚乙烯绝
42 YJV-0.6/1KV-1X35 km 55.9
缘铜芯电缆
低压交联聚乙烯绝
43 YJV-0.6/1KV-1X25 km 55.9
缘铜芯电缆
BVV-0.45/0.75KV-3X
44 塑料铜芯护套线 km 55.7
2.5
BVV-0.45/0.75KV-5X
45 塑料铜芯护套线 km 2.0
4
46 电缆绝缘穿刺线夹 KZ-EP 个 847
47 聚乙烯碳素螺旋管 PE 100 km 28.6
纤维编绕拉挤电缆
∅
48 BWFRP-100*3 km 11
保护排管
49 聚乙烯碳素螺旋管 PE 50 km 1.5
50 排水塑料管 UPVC 75 km 3.3
∅
51 热镀锌扁钢 -40*4 km 3.6
∅
52 热镀锌角钢 L50*5 km 1.8
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—39—施工组织总设计
序
项目 名称 单位 数量 备注
号
53 热镀锌扁钢 -50*5 m 120
54 热镀锌钢管 SC50 m 60
55 10kv电缆 YJV22-10KV-3X50 km 3
56 箱式变电站 TM-100kVA-10/0.4kV 台 2
2*80W+3*100W杆高
57 灯具(LED灯) 套 34
12米
58 灯具(LED灯) 5*100W杆高12米 套 18
59 灯具(LED灯) 3*150W杆高16米 套 16
60 路灯检查井 600mmX600mm 套 85
61 灯杆基础1 800mmX800mm*1500mm 个 52
62 灯杆基础2 详大样图 个 16
63 灯杆1 杆高12m 套 52
64 灯杆2 杆高16m 套 16
65 多芯铜芯电力电缆 YJV-0.6/1kV-5X16 km 2.64
腾龙路
66 塑料护套线 BVV-0.5kV-3X2.5 km 4.01
67 电缆绝缘穿刺线夹 TTD041FJ 个 200
68 热镀锌扁钢 -50X5 km 2.640
69 热镀锌扁钢 -40X4 km 0.15
70 热镀锌角钢 L50X50X5 km 0.15
71 排水塑料管 UPVC75 km 0.68
聚乙烯(PE)管(引上
72 PEΦ50 km 0.14
管)
PVC-C电力电缆保护
73 PVC110 km 7.2
管
74 HBB管 HBB110/5 km 0.72
75 道路照明灯具 CSD 10-HS150 IP65 个 10
76 道路照明灯杆 H=12m L=2.0m 杆 10
77 碧荷街 高压钠光源 1X150w 220v 50HZ 只 10
78 熔断器 RL6-25/4 个 10
79 路灯基础 有灯具厂家提供 个 10
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—40—施工组织总设计
序
项目 名称 单位 数量 备注
号
聚乙烯绝缘聚氯乙 BVV-450/750-3x25
80 M 160
烯护套铜芯电线
聚乙烯绝缘聚氯乙
YJV-0.6/1-
81 烯护套铜芯电力电 M 700
4x25+1x25
缆
82 镀锌钢管 SC70 M 250
PVC70 外径70mm 壁
83 PVC-V电缆管 M 500
厚3.6mm
84 热镀锌扁钢接地带 -50X5mm M 700
50X50X50mm
85 热镀锌角钢接地极 根 10
L=2.5mm
86 路灯接线手孔井 400X400 个 14
87 单灯智能终端 FLS01PL 个 10
88 电缆防盗报警终端 FBD402S 套 2
2.3 主要工程量
表 14主要工程量表
序号 项目 工程名称 单位 数量
1 地基处理 m3 57860
2 东湖路 路基工程 挖土方 m3 89443
3 填土方 m3 352589
4 地基处理 m3 7040
5 挖土方 m3 159481
东平路北延线 路基工程
6 填土方 m3 147938
7 清表 m3 121188
8 挖土方 m3 12036
9 腾龙路 路基工程 填土方 m3 7526
10 清表 m3 14691
11 碧荷街 路基工程 挖土方 m3 16087.526
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—41—施工组织总设计
12 填土方 m3 6833.426
13 现浇 砼 m3
14 混凝 钢筋 Kg/t
土构
15 预应力钢筋 Kg/t
件
桥梁工程 未见图纸
16 预制 砼 m3
17 混凝 钢筋 Kg/t
土构
18 预应力钢筋 Kg/t
件
19 垫层 m3 24882
20 基层 底基层 m3 28841
21 基层 m3 24882
路面
东湖路 中粒式沥青
22 工程 m3 12666.8
砼AC-20C
面层
改性沥青砼
23 m3 5428.8
SMA-13
24 垫层 m3 67838.68
25 基层 底基层 m3 43014.75
26 基层 m3 42452.55
路面
东平路北延线 中粒式沥青
27 工程 m3 12012.55
砼AC-20C
面层
改性沥青砼
28 m3 8461.83
SMA-13
29 垫层 m3 9230.25
30 基层 底基层 m3 11078.72
31 基层 m3 10392.36
路面
腾龙路 中粒式沥青
32 工程 m3 3810.94
砼AC-20C
面层
改性沥青砼
33 m3 2722.10
SMA-13
34 碧荷街 基层 垫层 m3 4158
路面
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—42—施工组织总设计
35 底基层 m3 538.2
36 基层 m3 522.6
中粒式沥青
37 工程 m3 180.11
砼AC-20C
面层
改性沥青砼
38 m3 126.85
SMA-13
东平北路管廊主要工程量
序号 名称 型号及规格 材料 单位 数量
1 综合管廊 (A+B)×H=(4.4 m +1.7 m)×3.1 m 钢筋砼 米 3441
2 综合管廊 (A+B)×H=(4.4 m +1.7 m)×3.6 m 钢筋砼 米 615
3 综合管廊 (A+B)×H=(4.4 m +1.7 m)×2.9 m 钢筋砼 米 113
4 综合管廊 A×H=1.7×2.4 m 钢筋砼 米 22
A1型综合
5 L×B×H =10 m×5.9 m×1.8m 钢筋砼 座 7
仓出线口
A2型综合
6 L×B×H =10 m×5.9 m×1.8m 钢筋砼 座 1
仓出线口
B1型综合
7 L×B×H =5.05m×4.4 m×1.8m 钢筋砼 座 6
仓出线口
B1型综合
8 L×B×H =5.05 m×4.4m×1.8m 钢筋砼 座 2
仓出线口
C型综合
9 L×B×H =13.6 m×5.9 m×1.8m 钢筋砼 座 5
仓出线口
A1型燃气
10 L×B×H =3 m×1.7 m×1m 钢筋砼 座 9
仓出线口
A2型燃气
11 L×B×H =3m×1.7m×1m 钢筋砼 座 2
仓出线口
B型燃气
12 L×B×H =3m×1.7 m×1.5m 钢筋砼 座 1
仓出线口
A型T字
13 钢筋砼 座 1
交叉节点
B型T字
14 钢筋砼 座 1
交叉节点
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—43—施工组织总设计
C型T字
15 钢筋砼 座 1
交叉节点
连接通道
16 钢筋砼 座 1
节点
端头出线
17 钢筋砼 座 1
口
端头转换
18 钢筋砼 座 1
井
A型综合
仓排风
19 钢筋砼 座 10
口/吊装
口(ZTF1)
B型综合
仓排风
20 L×B×H =16.15m×5.1 m×2.4m 钢筋砼 座 1
口/吊装
口(ZTF2)
A型燃气
21 舱排风口 L×B×H =8.85m×5.2 m×2.4m 钢筋砼 座 10
(RTF1)
B型燃气
22 舱排风口 L×B×H =8.85m×5.2 m×2.4m 钢筋砼 座 1
(RTF2)
综合舱进
风口/吊
23 L×B×H =15.65m×7.2 m×2.4m 钢筋砼 座 12
装口
(ZTL)
燃气舱进
风口/吊
24 L×B×H =17.65m×3.9m×2.4m 钢筋砼 座 12
装口
(RTL)
A型人员
25 钢筋砼 座 2
出入口
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—44—施工组织总设计
B型人员
26 钢筋砼 座 1
出入口
I型集水
27 L×B×H =3.0m×1.2 m×1.8m 钢筋砼 座 32
坑
II型集水
28 L×B×H =1.5m×1.0m×1.5m 钢筋砼 座 31
坑
29 防火隔墙 A×B =4.4m×3.1 m 防火砖 个 22
30 防火隔墙 A×B =1.7m×3.1 m 防火砖 个 22
31 防火门 GFM-0821(A3.0甲级) 钢制 套 44
32 防火门 GFM-0821(A3.0甲级) 钢制 套 22
给水管道
33 L×B×H =1.0m×1.0m×0.7m C20砼 个 840
支墩
燃气管道
34 L×B×H =0.5m×0.3m×0.6m C20砼 个 840
支墩
管道过路 II钢筋
35 d500 米 2200
套管 砼管
过路套管
36 端头检查 700×700 砖砌 座 52
井
现状人行
37 道破除与 M2 2000
恢复
现状人行
38 道破除与 M2 700
恢复
管廊附属设施工程量
序号 名称 型号及规格 单位 数量 备注
超细干粉自动灭火 FZB-ACF4/1.5 具 1685
1
装置 FZX-ACF7/1.5 具 129
灭火装置自动灭火
2 台 1
主机
3 区域控制单元 台 26
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—45—施工组织总设计
4 外控电源 DC24V/5A 台 26
磷酸铵盐干粉灭火
5 MF/ABC4 具 850
器
磷酸铵盐干粉灭火
6 MF/ABC6 具 570
器
7 防毒面具 具 1420
RTL-J-1 台 12
RTL-J-2 台 11
RTF-P-1 台 11
风机 RTF-P-2 台 11
8
ZTL-J-1 台 12
ZTL-J-2 台 11
ZTF-P-1 台 11
ZTF-P-2 台 11
9 70℃防火百叶风口 600×400 个 12
70℃电动防烟防火
10 700×700/800×800 个 23/23
阀
11 70℃防烟防火阀 450×450 70℃(常开) 个 12
280℃电动排烟防火
12 700×700/800×800 个 22/22
阀
13 手提式干粉灭火器 套 46
1000×1000×300液压、防
14 A型智能盖板 个 46
水、防盗
15 B型智能盖板 1000×1000液压、防火密闭 个 69
16 防火门 FM1020 丙级防火 个 12
17 普通木门 M1020 个 69
18 止回阀 尺寸同排风机 个 44
19 钢爬梯 (管廊及夹层用) 个 115
20 镀锌钢管 DN80 米 285
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—46—施工组织总设计
2.4 现场施工条件
2.4.1 自然地理条件
1、工程地质、地形地貌
工程场地位于遂宁市船山区以北永兴镇,地理环境优越,交通较方便,拟建道路区内
地貌类型为涪江东岸之Ⅰ级阶地。道路沿线及周边现状主要为村民聚居区、农田、耕地、
林地、河道及村道等,场区地形较平坦、开阔,地势略有起伏,整体表现为北高南低,东高
西低并倾向于涪江下游。道路沿线地表高程在277m至284m之间,地表相对高差最大约
7.0m。
(1)地质构造
根据区域地质资料,场区及其外围属新华夏系第三沉降带四川盆地中部的川中褶带
上,蓬莱镇-安岳东西向构造带,区内构造形迹简单,全部由褶皱构造组成,主要褶皱轴
线平面展布方向多呈东西向,局部弯曲呈舒缓波状,未发现大的断裂构造。现将与工程有
关的主要构造特征叙述如下:
横山场背斜:属蓬莱镇-安岳东西向构造带,位于工程区西侧,长约8km。轴线延伸方
向EW。核部地层遂宁组(J3s),翼部地层为遂宁组(J3s),两翼对称,呈鼻状,岩层倾角
1°~2°。拦江背斜:属蓬莱镇-安岳东西向构造带,位于工程区南西侧,长约34km。轴线
总体延伸方向N70°~80°E。核部地层遂宁组(J3s),翼部地层为遂宁组(J3s),两翼近
对称,岩层倾角1°~3°。蟠龙河向斜:属蓬莱镇-安岳东西向构造带,位于工程区南西
侧,长约48km。轴线总体延伸方向N80°E。轴部地层为遂宁组(J3s)及侏罗系蓬莱镇组
(J3P),两翼地层为遂宁组(J3s)及侏罗系蓬莱镇组(J3P),其两翼宽缓且对称,呈箕状,
岩层倾角1°~2°。
场区位于横山场背斜北翼,其深部无大的断裂构造从场地及附近区域通过,历史上
未发生过大的地震,地震震级小,频度低,不具备发生中强地震的地质构造背景,且该区
距龙门山地震带较远,主要为地震波及区,故拟建场区区域稳定性较好。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—47—施工组织总设计
工程区
区域地质构造纲要图
(2)新构造运动
从地层分布、构造活动迹象以及山川水势展布关系看,本区新构造运动不活跃,主要
表现如下:
①场区处于相对比较稳定的扬子准台地,自三叠纪末以来地壳以间歇性上升为主,
燕山期、喜山期岩浆频繁活动,未波及本区,区内未见一处岩浆岩。
②第四纪以来均以大面积间歇性隆升运动为特征,与此相应的侵蚀与沉积作用更迭
发生,形成阶梯状叠置的多级河流阶地。
③自晚更新世以来,地壳逐渐趋于稳定,在升降差异影响下,局部沉积,局部冲刷,
致使晚更新世地层分布不连续,厚度薄,全新统沉积零星。
(3)地震
据历史地震资料记载,区内及周边地震活动性弱,历史上5级以上破坏性地震时有
发生,区内仅为波及区。近期汶川“5.12”8.0级地震,遂宁市震感较强烈,但未造成大
的震害。区内构造简单,晚近期构造活动微弱,以间歇性缓慢上升为主,未见大的断裂构
造,构造裂隙基本不发育,场区主要受外围地震波及的影响,影响烈度较小,未见破坏性
地震。
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),本工程拟建场区地震动峰值加速
度值0.05g,地震动反应普特征周期取0.35s;根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,
遂宁市抗震设防烈度小于VI度。
根据《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ166-2011),本工程拟建桥梁抗震设防类别为丙
类,结构及构造按国家相关规范执行。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—48—施工组织总设计
拟建道路沿线场地土属中软土,为Ⅱ类工程场地。拟建道路工程区场地稳定,适宜工
程建设,为处于对抗震一般地段。
(4)地层岩性特征
根据工程地质测绘及勘探,拟建场区内地层出露及揭露的地层主要有3个层组:⑴
第四系全新统人工填土层及耕土层(Q ml、Q pd);⑵第四系全新统冲洪积层(Q al+pl);⑶侏
4 4 4
罗系遂宁组基岩(J ),共计3个层组10个亚层。现根据钻探揭示情况将场地各地层分
3sn
布及特征由上至下简述如下:
①第四系全新统人工填土层及耕土层(Q ml、Q pd):该层广泛分布于场地区内及拟建道路
4 4
沿线附近,主要岩性如下:
杂填土(地层编号①-1):色杂,稍湿~湿。由碎块石土、建筑垃圾、生活垃圾、淤泥、
粉土等回填而成,局部地段底部见植物根系。该层主要分布于村民聚集区、村道附近,回
填时间各处不等,约1~10年之间。拟建场区分布的杂填土层未经处理或经过简单夯实
处理,压实程度较差,该层一般厚度0.50~1.40m。
耕土(地层编号①-2):灰褐色、黄色、黄褐色、红褐色等,松散,稍湿~湿。成份以粉
土为主,表层见大量植物根系。该层在场区道路沿线大部分地段表层均有分布。该层一般
厚度为0.40~0.60m。
②第四系全新统冲洪积层(Q al+pl):
4
粉土(地层编号②):灰褐色、黄色、黄褐色、红褐色等,松散,稍湿~湿。成分主
要由粉粒及少量粘粒组成,具轻微摇振反应,无光泽反应,干强度中,韧性低,该
层在场地内均有分布。该层一般厚度为 1.60~6.30m。
粉砂(地层编号③):黑色、灰褐色、黄色、黄褐色、灰白色,松散,很湿~饱和。
以长石、石英、云母等矿物颗粒为主,含少量粉粒及黏粒, 土体摇振反应中等,干
强度低。该层多呈似层状分布于卵石层顶部,该层在场区道路沿线大部分地段分
布,层厚 0.60~3.90m,
粉质黏土(地层编号④):灰色、浅褐色、黄褐色,黑褐色,可塑状,稍湿~湿。由粘粒
及粉粒组成,含氧化铁、铁锰质等。切面光滑,干强度中,韧性中等,无摇振反应,质地均
匀性一般,工程性能较差。场区仅道路终点附近地段分布,该层一般厚度为 0.60~
6.80m。
淤泥质粉土(地层编号⑤):灰褐色、黑褐色为主,以粉土为主,湿~很湿,软塑状~
流塑状,含腐殖质。干强度低,韧性低,具轻微振反应,工程性能差。该层主要在场区清汤
河及附近沟道地段分布,该层一般厚度为0.50~4.10m。
卵石(地层编号⑥):青灰、黄褐、深灰等色,卵石成分以花岗岩、闪长岩为主,砂岩次
之,中-微风化状,以圆-亚圆形为主,按其骨架颗粒含量、排列、可钻性和N120动力触探
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—49—施工组织总设计
试验锤击数分为松散卵石、稍密卵石及中密卵石三个亚层,分述如下:
松散卵石(地层编号⑥-1):卵石粒径一般在2-12cm之间,含量约占总重的50-55%,
颗粒基本不接触,粒间由中粗砂及圆砾充填,钻机钻进时钻杆稍有跳动,N120动力触探
试验指标值在1—3击/10cm之间;该层在场区呈似层状或透镜状分布;该层一般厚度为
0.40~3.60m。
稍密卵石(地层编号⑥-2):卵石粒径一般在3-16cm之间,含量约占总重的55-60%,
颗粒部分接触,粒间由中粗砂及圆砾充填,钻机钻进时钻杆跳动,N120动力触探试验指
标值在3—6击/10cm之间;该层在场区主要呈层状或似层状分布;该层一般厚度为0.80
~4.60m,。
中密卵石(地层编号⑥-3):N120动力触探试验指标值在7—10击/10cm之间,卵粒
粒径5~18cm,卵石含量在60~70%之间,呈交错排列,颗粒大部分接触,钻机钻进困难,
孔壁较稳定。该层在场区主要呈层状或似层状分布;该层一般厚度为0.50~3.10m。③侏
罗系遂宁组基岩(J ):
3sn
侏罗系遂宁组基岩为含钙质结核的紫红色砂质泥岩,岩屑长石砂岩不等厚互层,按
风化程度进一步划分为2个亚层。
强风化砂质泥岩(地层编号④-1):红褐色、黄褐色、紫红色,矿物成分以粘土矿物为
主,部分地段顶部呈全风化,泥质胶结,岩质较软,具失水开裂,遇水软化特性。构造层理
不甚清晰;大部分岩石被节理、裂隙分割,岩芯呈碎块状,碎块用手可以折断,岩体RQD
一般为5~15%,该层一般厚度为1.60-6.50m。
中风化砂质泥岩(地层编号④-2):红褐色、黄褐色、紫红色,矿物成分以粘土矿物为
主,泥质胶结,厚层状构造,具失水开裂,遇水软化特性,岩芯呈短柱状,少量呈碎块状、
饼状,抗风化力差。构造层理清晰,岩体结构较完整。裂隙中充填少量强风化物,局部可
见溶蚀小孔,岩体RQD一般为35~60%,该层一般厚度大于5.0m。
(5)不良地质作用
根据工程地质调查结合勘探成果综合分析,勘察区拟建道路沿线及桥梁地段无泥石
流、滑坡、崩塌、地面沉降、地裂缝、活动断裂、采空区等不良地质作用。
(6)各路基土的物理力学指标推荐值
见下表地基土物理力学指标建议值。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—50—施工组织总设计
地基土物理力学指标建议值表
压缩 变形 承 载 力 基 基 底 开挖坡比
天 然 重 度 内聚力 内摩擦角
岩土名称 号 模量 模量 本 容 许 值 摩 擦 (≤5m)
r(kN/m3) c(kPa) φ(度)
Es(MPa) E(MPa) [fa]kPa 系数
o o 永久 临时
杂填土 ①-1 18.5 / / 90 / / / 1:1.50 1:1.25
耕土 ①-2 17.5 / / / / / / 1:1.50 1:1.25
粉土 ② 19.0 4.5 / 110 31.6 20 0.20 1:1.25 1:1.00
粉砂 ③ 18.0 3.0 / 80 12 15 0.15 1:1.50 1:1.25
粉质黏土 ④ 19.0 4.8 / 120 25 25 0.25 1:1.25 1:1.00
淤泥质粉
⑤ 17.0 2.0 / 60 10 12 0.10 / /
土
松散卵石 ⑥-1 20.5 / 12 180 / 28 0.35 1:1.00 1:0.75
稍密卵石 ⑥-2 21.5 25 260 / 33 0.40 1:0.75 1:0.50
中密卵石 ⑥-3 23.0 / 34 500 / 40 0.45 1:0.75 1:0.50
砂质泥岩 ⑦-1 23.0 / / 300 / 35 0.40 1:0.75 1:0.50
(7)结论
①拟建工程所处地貌单元属涪江水系东岸之Ⅰ级阶地,地形开阔,地势总体平坦局
部地段略有起伏。场地内分布的土层主要有:①人工填土及耕土、②粉土、③粉砂、④粉
质黏土、⑤淤泥质粉土、⑥卵石、⑦砂质泥岩。
②工程区内地下水主要为赋存于砂卵石层中的孔隙潜水和赋存于基岩裂隙中的裂
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—51—施工组织总设计
隙水,其中砂卵石层中的孔隙潜水水量丰富,具有统一的水位,对道路及管道施工具有一
定影响须采取有效的降、排措施,基岩裂隙水水量较小,埋深较大对本工程项目施工基本
无影响。由室内试验可知拟建场地内地下水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋均
具微腐蚀性,场地土对混凝土结构及混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。
③工程区抗震设防烈度小于Ⅵ度,地震动峰值加速度为 0.05g;地震动反应谱特征
周期为0.35s,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅱ类,为可进行建设的一般场地。
④场地未发现滑坡、崩塌、泥石流、地裂、溶洞等不良地质作用,未发现地下管道、沟
滨、防空洞等不利于工程建设的埋藏物,场地稳定,适宜建筑。
⑤场地路基土干湿类型,填方路堤地段以干燥类型为主,仅局部浅填路段为潮湿~
中湿类型;挖方及零填挖路段路基干湿类型均为潮湿~中湿类型。
⑥本工程可不考虑道路及桥梁场地地基土的液化影响。
2、水文
(1)地表水
拟建场区西临涪江,东靠后河,道路沿线地表水系主要为穿越工程区的清汤河及附
近人工开挖形成的沟槽内。场区地表水体发育不丰富,排泄方式主要以径流和蒸发方式
排出场外。
(2)地下水
区内地下水主要以松散岩类孔隙水和基岩裂隙水为主。
(3)孔隙水
松散岩类孔隙水,主要分布于涪江两岸Ⅰ级阶地上,其富水性明显受沉积物的岩性
控制,主要是粉砂及砂砾石层孔隙充水。区内虽然厚度较薄,但分布稳定,透水性强,属
较好的含水层。松散岩类孔隙水受大气降水补给及上覆土层渗透补给,以蒸发及径流的
方式排泄。
(4)裂隙水
基岩裂隙水的水位埋藏一般较深,埋藏于基岩裂隙中,其含水透水性受岩性、裂隙发
育程度、风化程度等条件影响,岩层含水微弱,透水性较差,为相对隔水层。基岩裂隙水
受地表水下渗、大气降水、上覆松散岩类孔隙水及涪江的补给。以下降泉形式溢出地表,
排泄于沟谷、河流及地势低洼地段。
(5)场地水、土腐蚀性评价
实验结果表明该场地地下水对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。
场地土对混凝土结构具有微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。
3、气象
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—52—施工组织总设计
据遂宁市气象局观测资料,遂宁气候属四川盆地亚热带湿润季风气候区,气候温和,雨量
充沛,四季分明,季风气候显著,具有冬暖春早、夏热秋凉、云雾多、日照少、无霜期长等
特点。多年年平均气温为17.4℃。1月份温度最低,常年平均1月份的月平均温度为
6.5℃,1月至8月气温逐月升高,8月份温度最高, 常年平均 8月份的月平均温度为
27.2℃,9月至次年1月气温逐月降低。
多年年平均降雨量是930毫米左右, 从2月至7月雨量逐月递增,8月至次年1月雨量
逐月递减。6月至8月是一年中雨量较多的月份,降雨集中,约占年降水量的一半左右,
多大雨和雷暴雨,易发生洪涝。但雨量在时间和地区分布上不均匀,又常有伏旱发生,呈
现出旱涝交错的灾害天气。9月至10月雨量逐渐减少,但雨日增多,容易形成绵遂宁市
境内河流呈树枝状分布,流域面积在100平方公里以上的河流有涪江、琼江、郪江、梓江、
青岗河等15条;涪江为遂宁境内最大河流,涪江全长660公里,遂宁境内171公里,从境
内中部由北西流向南东;境内水文的首要特征是径流深,河流无断流现象,属雨、雪源型
常年河流;遂宁段涪江平均坡降约1.1‰;涪江的洪水由暴雨形成,洪水发生的时间与暴
雨相应;大洪水一般发生在6~10月,而又以7~9月最为集中,根据已有资料显示涪江
历史最高水位为278.174米,涪江常年水位为275.50米,年最大洪峰流量出现在7~9
月的次数占总数的89.6%。由于过军渡电站库区泄洪能力和库岸高程按100年一遇洪水
设计,洪峰水位由电航河道自动调剂。
拟建道路场地距离西侧涪江最近约500m,道路沿线地表水系主要为穿越工程区的清汤河
该河发育于涪江东岸,起于工程区北侧钟灵寺村福胜寺并与涪江相接,由北至南流经马
田村、洋渡村最终止于中脊村境内西南侧后汇入涪江。清汤河主河道长约6.5Km,河道一
般宽度在20-80m之间,河道平均比降1.05‰,河道蜿蜒曲折,两岸地势开阔平坦岸坡呈
缓坡状或台阶状,地势起伏较小。勘察期间测得河水深度约0.5-2.0m之间(拟建桥梁地
段),该河段控制断面最大水位,断面最大过流量等参数建议进行下阶段行洪论证,以便
取得相关水文参数。
绵秋雨天气。1月雨量最少,月降雨量少于15毫米。
2.4.2施工条件
1、影响施工的构(建)筑物情况
项目位于遂宁市河东新区,涪江东侧,东湖路与东平路北延线横穿达成铁路复线。项目区
域内存在居民房屋拆迁及水电线路拆改情况。
2、周边主要单位(居民区)、交通道路及交通情况
项目位于遂宁市河东新区以北永兴镇,地理环境优越,拟建道路沿线及周边主要为村民
集聚区、农田、耕地、林地、河道及村道,场地地形平坦、开阔,地势略有起伏。东平路北延
线(二期)道路与中环线相连,有乡村公路及机耕道与项目各段相连,交通较为便利。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—53—施工组织总设计
3、可利用资源分布及其他应说明情况
(1)可利用资源分布
本项目道路主要以填方为主,挖方基本以浅挖为主,本次路基范围内填料主要采用砂砾
石,东湖项目施工存在大量砂砾石,方便取材和利用。
钢筋:项目位于四川盆地中部腹心,涪江中游,地处成都和重庆中心节点,东邻重庆、广
安、南充,西连成都,南接内江、资阳,北靠德阳、绵阳,距成都、重庆均为146km左右,钢
材来源可靠,便捷。
水泥:项目位于四川盆地中部腹心,涪江中游,地处成都和重庆中心节点,东邻重庆、广
安、南充,西连成都,南接内江、资阳,北靠德阳、绵阳,距成都、重庆均为146km左右,水
泥来源可靠,便捷。
碎石:本地碎石产量大,能满足项目日常生产。
砂:本地河砂产量丰富,能满足项目日常生产。
(2)工程用电(项目周边电厂、变电站、等与项目的位置关系)
项目位于遂宁市河东新区二期核心区域,本工程施工用电主要负荷为结构施工时期钢筋
加工、桥梁桩机、管廊水泵抽水及生活区的用电。工程用电由市政电网接入,现场拥有较
近箱变四台,1#~4#箱变,皆为630KVA。为此拟在每台箱变附近拟装1至2个一级柜。所
有用电分别从就近的一级柜引出,采用放射和链式结合配电方式,使用方便。用电量有保
障。
(3)工程用水
项目部用水给水系统包括生产和消防用水。水源取自市政给水,给水管道采用PE管
引一根DN100的管道,在现场埋地敷设。沿项目部道路、构件堆场、办公区均室外消火栓
消火栓个数及位置按消防设计规范布置,由给水管道引DN65支管连接,每个消火栓均配
备消防水带、消防水枪。办公区、生活区设置灭火器,以满足现场消防所需。在项目部后
方预留DN40的PE管,以满足现场加工及车辆冲洗需求。项目部东侧道路旁设置1#水箱,
供应办公生活区生活用水,西南角设置2#水箱,满足项目部绿化用水要求及项目部外施
工便道自动喷洒防尘装置。项目部另设DN400波纹管作污水管,DN400波纹管作废水管,
接入市政管道。
施工用水来源:施工用水前期采用市政给水系统供给,待降水井施工后,施工用水优
先使用用收集的地下水。
(4)三通一平情况描述
目前,业主提供在项目范围内提供了4台630变压器;自来水供给管道接至项目部
位置处;道路交通情况为:东平路北延线(二期)道路与中环线相连,有乡村公路及机耕
道与项目各段相连,业主未进行施工便道硬化处理。施工场地未清表处理。现场未达到三
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—54—施工组织总设计
通一平的条件,为响应中央环保督察要求,根据河东新区管委会部署要求,需对现场存活
的大量地被植物和乔灌木进行砍伐、起挖,并现场人工锯断后运输至遂宁能投光大环保
能源有限公司进行焚烧或回收利用,运至指定地点遂宁能投光大环保能源有限公司,运
距约40km。配合房屋拆迁,清挖房屋基础,现场收方后机械破碎钢筋砼,然后装运至弃
土场内。
2.5工程特点、重难点分析及对策
2.5.1工程特点、重难点分析
经过现场勘查和施工图纸的深入了解,本工程具有以下施工重点、难点:
1、东平路北延线综合管廊深基坑工程为工程的重点及难点,属于深基坑工程,需要组织
专家论证,工程量较大,特别是管廊下穿成达铁路桥,对基坑的变形要求极高,同时还要
报审铁路局等相关单位,协调难度大。管廊所在地下水位丰富,对混凝土的自防水、防水
材料的要求及施工要求高,变形缝位置。
2、东湖土方开挖是本工程的重点,涉及土方开挖量相当大,约有200万m³,土方堆卸点
是关键,且施工时间大多在雨季,受影响程度很大。
3、边设计边施工,PPP项目存在边设计边施工的情况,图纸不全,很难整体综合规划,过
程中很容易出现变更返工情况。
4、项目征拆迁问题,征地拆迁历来都是每个项目的重点及难点,本项目所在区域为城乡
结合部的,施工区域较大,牵涉的村庄有八个,虽然拆迁是属于政府问题(河东新区二期
办负责),但对项目的进度影响我们很难控制。
5、多专业施工,项目涉及市政、房建、水利等专业,其专业错综复杂,相互制约,本专业
内又涵盖多种子专业,道路、桥梁、排水、电力、照明、海绵城市等,非常考验项目管理人
员的组织协调能力及管理水平。
6、施工有效工期紧,施工总工期两年,其中东平路北延线包括管廊和道路,施工绝对周
期较长,与附近村民社会道路相交叉,还需做交通导行管理,能有效开展施工的时间将会
缩短,因此工期相对较紧。需有效组织施工,采取分幅分段施工,合理划分施工段及工序
流水搭接,做到各工作面有序衔接,才能按总进度计划按期完工,合理组织工序也为本工
程难点
7、土方路基开挖及回填既为难点也为重点,本工程路基既有穿越河道、水沟,也有
穿过村庄情况,且全是新建道路;村庄内地下管线复杂,位置不明确,开挖难度大;路基
虽不存在高填方路基,但有软基处理后再换土回填路基,因此需保证路基压实度、回填土
合格的原料、路基防水也为施工重点。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—55—施工组织总设计
8、本工程雨污水管道工程的基础垫层防沉降及管道接口、检查井防渗为施工重点。
9、雨期施工措施
根据当地气候资料显示,春夏季为雨季旺盛时期,且降雨时间长,雨量大,其它季度
也仍有降雨发生,对道路露天影响很大,所以要雨期施工中既要保证工程质量,又要保证
工程进度将是本工程实施的重点和难点。
10、工程创优难度大,四川省工程施工企业较多,且评定为省优工程要求较高,竞争
大,因此创省优工程需早做准备,有的放矢的做好相关工作。
2.5.2重难点工程应对措施
根据工程实际情况,通过对现场的进一步了解,针对本工程施工重点、难点,需要从
以下几个方面加强预防措施:
1、制定专项开挖、支护、降水方案,并经专家论证后实施;施工期间避开雨季、汛期,
减少雨水影响;加强与铁路局的协调沟通。
2、选择多家有丰富相同施工经验的专业土方队伍,合理组织安排施工。
3、对接建设单位,设计单位,形成认同度高,且有利于实施的设计成果;对于未正式
出图的设计图纸,积极联系设计、业主要求相关负责人签字盖章;通过项目公司编制完善
图纸收发流程,对所有图纸(电子版、白图)要有图纸签收,减少图纸变更风险。
4、成立征拆迁推进小组,专职拆迁协调工作,积极与业主沟通,推进拆迁进程;编制
详细的施工进度计划,报业主审批,倒逼业主移交场地;根据现场实际征拆迁进度配置资
源,避免出现人员、机械窝工。针对设计图纸未完成及拆迁难度大,有效施工期短的难题。
采取加强与业主及当地主管部门的沟通,促进工作面早日提供;对整个路网的各条道路
的施工顺序合理安排,对拆迁量小,对附近村民交通量影响小的道路先行施工,做好交通
导行,规划好施工便道,再对施工区域封闭施工或半封闭进行分段施工。抓住可利用的施
工面尽快安排施工,根据天气预报,抢抓情好天气,合理进行夜间加班,迅速完成路基施
工。及时配置物资、设备进场,保证工程进展顺利。
5、分工区管理,将不同专业分解至不同工区管理;完善项目部各职能部门,确保无
管理漏洞;编制完善的施工管理计划,严格执行,确保各专业间工序衔接;进行BIM模型
碰撞检查,减少各专业间返工。
6、选择实力过硬的分包分供,保证人员、机械及材料供给;优化施工组织,流水施工
平行施工;提前选定后备分包分供;严格执行公司大计划管理制度,并结合项目实际完善
出其他生产管理制度,并严格执行。
7、针对路基压实施工重点,进行技术交底、加强管理人员及队伍的质量意思,基础
清淤到位,开挖换填压实做到分层检测、分层报验,合格后才能进入下道工序,合理进行
施工部署,利用有利的天气,使用合格土源,合理组织土方开挖和运输机械进行土方开挖
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—56—施工组织总设计
和运输工作,保证土方路基压实质量。
8、对雨污水管道的密闭性严把质量关,按设计图纸设置管道垫层、基础,管道连接
处由持证熟练工操作,此工序为关键工序,编制作业指导书,实现全过程质量监控。
9、针对雨期施工:项目部安排专人宣传天气气候变化情况,在降雨来临之前,根据
雨季施工方案,落实好相关准备,购置相应雨具及防雨物资,合理安排工序,现场加强周
边排水和施工便道的养护工作,做到雨住路干,确保施工作业不受降雨影响。
10、按照遂宁市市级结构优质工程有关要求下,加强现场质量管理,及时与当地政府
有关部门进行沟通,有计划的实施创优程序,为工程创优奠定基础。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—57—施工组织总设计
3、施工总体部署
针对本工程特点、难点、重点,结合公司的施工特长、经验、技术、设备能力,按照
“工程出精品、安全无事故、施工创信誉、管理现水平”的总体施工指导思想,统筹规划
合理安排、加强施工中的过程控制,施工本着“质量第一、满足进度要求”的原则,以信
息化施工、网络化管理为手段,履行合同承诺。
由本工程为河东新区二期工程,均为新建道路及人工湖开挖建设,存在房屋、管线拆
迁等影响,每个单项工程的工作面不能一次性整体提供,因此需采取分幅分段施工原则,
充分利用已有工作面,合理安排人员、设备、材料进行分段流水施工,对影响工程进展的
阻碍点,提前发现,提前解决,使工程顺利流水作业,不产生窝工、机械闲置等现象。为加
快工程进度,每道工序设2个施工班组,不同道路的两个施工段同时进行施工。
先施工易拆迁的道路及湖区,后施工难拆迁的部分,已完工的路基可作为施工便道,
永临结合,导行分流社会道路减少对附近村民影响。每条道路进行施工前,先确定好该道
路的交通导行方案,并报有关交通市政行政管理部门审批,按审批通过方案实施交通导
行。
东湖路、腾龙路、碧荷街道路施工流程主要为:施工准备(场地清表、施工便道、施工
围挡、交通导行)→测量放线→路基土方工程→污水管道→雨水管道→道路基层施工→
电力电信照明管道施工→海绵城市部分施工→路面工程施工→人行道及交通标识等附
属设施工程施工→绿化施工。
东平路北延线及管廊施工主要思路:先施工右幅道路路基,并作为施工便道,再施工
左幅管廊,管廊施工完成后,回填基坑,施工左幅管道及路基,最后施工景观绿化,标识标
线等。
东湖的施工整体思路:首先做好整个施工区域的土方平衡,先分层开挖湖心区,开挖
过程中配合景观绿化的堆坡造型,减少土方二次转运,然后驳岸施工,湖底封底,乔木栽植
绿化区域建筑物、构筑物施工,最后小苗施工。
东湖路、腾龙路、碧荷街、东平路北延线及管廊施工均采用流水施工作业,划分区段。
每道工序施工时,须先安排试验段施工,待试验段合格后,按合格的施工方法进行后
续施工,后续施工过程中不断改进方法,保证施工质量。
道路工程、东湖土方调配及弃土场总体部署思路:
本工程道路工程主要为路基填方,清表和不良地质段换填土方清运至业主指定弃土
场,路基填方材料可利用道路挖方段合格路基填料先进行挖填方平衡,剩余路基填方采用
外运至路基,运距控制在5KM范围内。东湖土方清运应结合景观堆坡造型,先满足东湖景
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—58—施工组织总设计
观土方使用,多余土方清运至业主指定弃土场,运距控制在5KM范围内。由于本工程土方
量相对比较大,土方的外运是关键,针对本工程所处的地理位置,土方弃土地点由业主指
定(暂按涪江边距离施工现场5公里考虑),在施工现场安装照明,以满足夜间施工需要,
运土车辆用蓬布或无纺布进行覆盖,并专门安排清洁人员对遗撒土方进行清扫,避免影响
城市道路清洁,尽量减少对市民的影响,从而保证运土路线的畅通。经与业主沟通,弃土场
为四处。弃土场先初步确定为东湖一区、七区两处。道路及东湖多余土方可清运至拟建
1#、2#弃土场。
拟建1#弃土场四点坐标:
X=55019.6026,Y=83289.6461;
X=55237.5882,Y=82954.3113;
X=54922.1205,Y=82749.1636;
X=54704.1349,Y=83084.4984;
面积约150492m2,1#弃土场与龙建便道、东平干道、东湖路平行,总体成矩形形状;
拟建2#弃土场四点坐标:
X=55258.5754,Y=82932.1399;
X=55535.9996,Y=82536.1348;
X=55016.9670,Y=82615.9980;
X=54944.9563,Y=82714.0486;
面积约142850m2,2#弃土场南邻清汤河,与龙建便道、东平干道平行,总体成直角梯
形状,堆场内被东平路改移后社会通道一分为二。
平面图如下:
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—59—施工组织总设计
3.1主要工程管理目标
3.1.1工期管理目标
确保合同工期中的总工期以及节点工期要求,并力争提前。计划于2017年9月1日
开工,2021年11月30日前完工并交付使用,具体工程开工日期以监理下达的时间为准。
3.1.2质量管理目标
1、主体工程质量零缺陷,工程合格率100%,单位工程一次验收合格率100%。
2、达到国家及中华人民共和国建设部《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-
2008),杜绝重大工程质量事故。
3.1.3安全管理目标
严格控制或消除重要危险源;杜绝死亡和重伤事故、重大机械设备事故、中毒和火灾
等各类事故,一般事故发生频率控制在3‰以内。特种工作人员持证上岗率为100%;劳保
用品发放满足规定的要求,职业病发生率≤1‰;杜绝重大安全责任事故,重伤事故0次
数;群体性中毒事故和公共卫生突发事件为0;火灾事故为0;并且每年对员工进行一次
体检。
3.1.4消防管理目标
认真贯彻落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针,建立健全防火安全机构,全面落
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—60—施工组织总设计
实消防安全管理责任制。建立火灾事故应急处置机制,制定火灾事故应急处置预案,定期
开展消防演练,确保项目无重、特大火灾事故发生。火灾事故为0。
3.1.5绿色施工管理目标
认真贯彻执行国家、四川省环境保护的法律法规和环境标准,采用清洁工艺,坚持清
洁生产,不断提高全体参建员工的环保意识,综合利用各种资源,最大限度的降低各种原
材料的消耗,节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放,从严把握噪声
标准,控制施工噪声、扬尘污染。保持水土和城市绿地,维护城市交通正常秩序,争创四
川省、遂宁市安全文明双优工程。
3.1.6 CI管理目标
从标准化建设总体实施入手,贯彻落实中建CI规范手册,结合现场实际,规划项目
平面布置,提升项目员工企业形象建设意识,外树形象、内练素质、创造商机、推动发展。
创遂宁市级安全文明示范工地。
3.1.7科技管理目标
技术管理是技术和管理的融合,为确保本工程达到遂宁市市级结构优质工程,结合
我公司科技研究实际情况,在本工程完成后,将完成集团级科研课题1项,工法3篇,发
表科技论文3篇,集团级优秀施工组织1篇,申报集团级优秀QC质量小组。
3.1.8降低成本目标
针对本工程的具体特点,在保证达到施工安全、工程质量、环境保护和工期目标的前
提下,对本工程的各项成本进行了初步测算;制订降低工程成本措施,以达到控制成本、
降低造价的目的。
3.2总体组织安排
3.2.1组织机构图
根据本项目的性质和特点,我公司成立中国建筑一局(集团)遂宁海绵城市项目部,
项目部设项目经理、总工程师、生产经理、商务经理、安全总监、质量总监6个领导岗位,
下设工程部、安监部、物资部、商务部、质量部、综合办公室、财务部、技术部、BIM工作室
等9个职能部门和3个工区,项目部将组织专业施工队伍对本工程进行施工作业,现场
经理协助项目经理统一协调各专业施工队伍对本工程进行管理,本工程项目拟建组织机
构如“项目组织机构图”:
项目经理:徐方林
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—61—施工组织总设计
总工程师:杨汉波
现场经理:方云飞
3.2.2岗位职责
本工程生产高峰期预计管理人员达到70多人,项目进场初期组织工作经验丰富、业
务能力强的进场,随着多条道路施工进展,将随时安排各技术管理人员进场,以满足施工
和组织竣工验收的需要,具体情况见“项目部主要机构设置、人员配备及主要管理职责
表”。
项目部主要机构设置、人员配备及主要管理职责表
部 门 人数 主要职责和人员组成
经授权负责本合同段工程从施工准备到工程竣工交付的组织、管
理、协调、控制等工作,代表本公司全面履行合同,确保项目目标的
项 目 经 理 1
实现。为总体施工组织设计编制主持人及项目部审批范围内的施工
方案的审批人。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—62—施工组织总设计
监督检查各部门的的工作职责,协调和处理好个班组、各部门之间
现 场 经 理 1 的关系;组织和管理施工现场的质量、安全问题;并主持召开生产调
度会,安排好生产任务,保证施工生产进度按计划进行。
对项目的施工技术和质量管理工作全面负责。负责质量、安全、施工
项目总工程师 1
技术等管理工作。
组织做好预算管理和合同管理,按生产计划做好物资材料的购置计
商务经理 1
划,配合施工协调,保证材料供应。
开展项目质量策划;依据对班组的技术交底对施工作业面进行质量
巡查,必要时旁站监督;协助专业工程师实施对工序质量进行过程
质量总监 1 控制;会同建设方、监理方对检验批质量进行验收;发现工程质量存
在隐患或经检查发现质量不合格时,应立即要求停止施工,并立即
向项目部分管领导报告;参与项目质量事故的调查和处理;
协助项目经理,负责项目安全生产保证体系的运行,安全生产监督
安全总监 1 管理的总体策划与组织实施,负责本项目的安全生产监督管理工
作;组织编写职责范围内的应急救援预案。
工区长3人,专业工程师6人。负责现场质量、技术、安全、组织协调
工区 9
和计划统计等管理工作。
生产经理 安监部经理1人,现场安全管理员4人,资料员1人,电工2人。负
安监部 8
负责管理 责安全监督工作。
(每工区)
工程部经理1人,给排水、电气、设备专业工程师各1人。负责本专
工程部 10 业机电安装和内业资料管理工作;测量主管1人,测量工程师5人。
负责工地测量工作。
技术部经理1人,内业技术工程师3人,资料员2人。负责施工技
技术部 6
术、内业资料管理等工作。
项目总工
负责管理
质量部 5 质量部经理1人,质检工程师4人。负责质量管理和控制工作。
计量工程师(商务部经理)1人,合约工程师1人,成本工程师3人。
商务部 5
负责计量、结算、支付、合同、计划统计等管理控制工作。
商务经理
物资部经理1人,材料工程师3人,机械工程师1人。负责物资材
物资部 5
料、机械设备采购、管理工作。
财务部经理1人,会计、出纳各1人。负责项目的资金管理、成本管
财务部 3
理、费用管理和财务会计工作。
综合办公室主任1人,信息工程师1人,政工干事1人,公共关系主
综合办公室 15 管1人,司机3人,保安3人,厨师3人,保洁员2人。负责地方协
调、人事、收发文管理、来往接待、后勤管理、文体活动组织等工作。
合计 72
3.3 总体施工安排
3.3.1 施工阶段的划分
第一阶段:碧荷街、东湖路
第二阶段:东平路管廊示范段、东湖路、腾龙路
第三阶段:东平路北延线、东湖及周边水系
第四阶段:配套设施、景观绿化
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—63—施工组织总设计
第五阶段:竣工验收阶段
项目分为3个工区,分别为东湖路工区、腾龙路工区、东平路工区。东湖路工区管辖
东湖路、东湖及其周边水系。腾龙路工区管辖腾龙路、碧荷街。东平路工区管辖东平路及
东平路地下综合管廊。
在竣工验收阶段务必做好各专业的自检工作,全面清理施工中存在的缺陷,及时进
行整改,与此同时,汇集整理各项施工记录等原始资料,为竣工验收和工程结算提供完整
的资料。
3.3.2 施工顺序安排
项目部进场后,布置测量控制网、建立、搭建生产及生活临建设施,并按照顺序首先
进行第一阶段道路的施工。由于采取分段施工,合理划分施工段,首先完成土路基、雨污
水管道的施工,再抢抓天气施工完路面结构的级配碎石层;再流水至下一施工段,根据天
气、设备、材料供应及业主要求等实际情况,合理确定路面各结构层施工段的长度,完成
分段路面施工后,做好路面的成品保护,至最终全线贯通,对外开放使用。
3.4施工进度安排
为了确保本工程能在按计划在2021年11月30日(具体时间以业主下达开工令为
准)竣工交付业主使用。整个工程的工期节点安排见“里程碑控制时间表”。
里程碑控制时间表
任务名称 开始时间 完成时间
东湖路碎石层 \ 2018年1月31日
东湖路路面 \ 2018年12月31日
东平路(综合管廊试验段) 2017年9月20日 2017年11月30日
东平路(管廊) 2017年10月31日 2020年6月30日
东平路 \ 2020年9月30日
东湖及周边水系开挖完成 \ 2020年1月31日
绿化造型完成 2020年1月31日 2021年4月30号
东湖路种植 2018年10月31日 2020年10月31日
配套房建 2019年8月1日 2021年6月30日
项目竣工 \ 2021年11月30日
总进度计划见附件。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—64—施工组织总设计
3.5总体资源配置
为保证施工按计划顺利进行,确保工期和工程质量,我项目部将按照①优选精良设
备,并合理匹配,形成综合生产能力;②能力高于进度指标,充分考虑设备备用系数;③
同类设备采用同厂家设备,以方便配件供应和维修的原则,新购精良的机械设备投入到
本工程施工作业并配备维修人员,确保进场设备的完好率和利用率。具体机械设备数量
见“拟投入本工程的主要施工机械表”。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—65—施工组织总设计
拟投入本工程的主要施工机械设备、周转材料数量表
序号 机械设备名称 型号/规格 单位 数量 进场时间 备注
1 地下管线探测仪 Subsite 300SR/ST 台 1 2017.8
2 反铲挖掘机 1.0m3 台 20 2017.8 分三批进场
3 反铲挖掘机 2.0m3 台 5 2017.8
4 振动压路机 22t 台 2 2017.9
5 凸块碾压路机 18t 台 2 2019.05
6 钢轮压路机 3吨 台 2 2017.12
7 振动压路机 20t 台 1 2017.8
8 静压光轮压路机 20t 台 2 2017.10 租赁
9 胶轮压路机 25t 台 2 2017.9 租赁
10 自卸车 15m3 辆 40 2017.8 分三批进场
11 推土机 D155 台 4 2017.11
12 装载机 ZL-30B 台 4 2017.9
13 平地机 徐工-GR180 台 3 2017.12
14 稳定碎石摊铺机 三一SSP130C-8 台 2 2017.12 租赁
15 沥青砼摊铺机 6米宽 台 2 2018.6 租赁
16 乳化沥青洒布车 10T 台 1 2018.6
17 稀浆封层车 徐工XF-1003 台 1 2018.6
18 洒水车 12T 台 3 2017.8
19 铣刨设备 XM1005H 台 1 2018.6 沥青路面处理
20 平板振动器 台 2 2017.8
21 振动棒 台 10 2017.8
22 砂浆搅拌机 200L 台 2 2017.8
23 砼搅拌机 400L 台 2 2017.9
24 潜水泵 φ65~150 台 10 2017.9
25 电焊机 25KVA 台 2 2017.6
26 钢筋切割机 GJ51-32 台 2 2017.6
27 汽车吊 12t 台 3 2017.11
28 钢筋弯曲机 GJB40 台 4 2017.8
29 手提圆盘锯 台 1 2017.8
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—66—施工组织总设计
序号 机械设备名称 型号/规格 单位 数量 进场时间 备注
30 钢筋调直机 台 3 2017.8
31 直螺纹剥肋滚丝机 台 4 2017.8
32 手提切割台 台 1 2017.8
33 混凝土抗压试模 150×150×150 套 10 2017.8
34 砂浆试件模 70.7×70.7×70.7 套 3 2017.8
35 触探仪 套 2 2017.8
36 塌落度筒 套 5 2017.8
37 木模板 ㎡ 200 2017.8
38 发电机组 150kw 组 2 2017.8 备用
39 砼路面破碎机 台 1 2017.8
40 小型柴油发电机 10 kw 台 2 2017.8 各道路无用电
接入点时采用
41 变压器 630KVA 台 4 2018.8 临时用电
42 旋挖钻机 徐工-280 台 1 2018.12 桥梁
43 冲击钻 台 6 20018.12 桥梁桩基
44 喷浆机 台 1 2017.8 管廊基坑施工
45 锚杆钻孔机 台 1 2017.8 管廊基坑施工
46 压浆机 台 1 2017.8 管廊基坑施工
47 冲击钻 台 2 2017.8 基坑、道路降
水
48 管井降水设备 套 2 2017.8 基坑、道路降
水
49 车辆冲洗设备 套 2 2017.8 主要进出口
50 雾炮 台 2 2017.8 主要进出口
51 喷淋设备 套 5 2017.8 围挡
52 扬尘、噪音监测设备 套 2 2017.8 主要进出口
3.5.1劳动力计划
1、劳动力准备
根据劳动力计划,提前在公司内部的施工队伍和劳务基地中进行组织安排,保证劳
动力能及时、有序地进场;
对所组织的劳动力进行考核、筛选,选拔有素质、技术熟练的工人进场。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—67—施工组织总设计
对施工人员进行进场交底及技术、质量、安全教育,重要工种和特殊工艺提前进培训,
作到持证上岗。
2、各阶段劳动力投入
根据本项目工程量、工期和各分部工程的特点,我单位将逐月作出劳动力使用计划,
保证劳动力充足,根据进度计划,提前组织劳动力进场,并做好技术、质量及安全交底,
召开动员会,做好特殊工种的准备工作。同时做好农忙季节特别是节假日期间劳动力补
充计划。施工中统筹安排劳动力,农忙季节、节假日期间照常施工作业,确保合同工期的
实现。
根据施工阶段的不同,所需劳动力工种专业各不相同,在不同施工阶段开工之前都
要对劳动力的专业、工种进行相应调整,以满足施工要求,保证施工进度。施工工人由项
目部统一调配,其他劳务队伍应为我单位注册的、成建制的、常年与我单位合作的、具有
丰富类似工程施工经验的作业队。在施工期间严格按ISO9001贯标要求,对所有人员进
行标识,挂牌持证上岗。
根据本工程工程量及工期安排,预计本工程正常施工期间工人人数300人,高峰期
达500人。
劳动力用量计划图
序 工种名 2017年 2018年 2018年 2019年 2019年 2020年 2020年 2021年
号 称 四季度 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年
1 管理人 9 9 9 12 12 12 7 7
员
2 技术人 7 7 7 7 7 7 7 5
员
3 测量员 4 4 4 4 6 6 4 2
4 安全员 3 5 5 6 6 6 5 3
5 质检员 4 4 4 4 4 4 4 2
6 实验员 4 4 4 4 4 4 4 2
7 后勤人 15 15 15 15 15 15 15 10
员
8 装吊工 6 8 8 5 6 7 6 3
9 电工 2 2 2 4 4 4 2 1
10 钢筋工 20 30 30 50 50 50 20 10
11 混凝土 30 30 30 40 40 40 30 15
工
12 机修、 3 3 3 3 3 3 3 3
钳工
13 电焊工 5 8 8 10 20 20 10 5
14 操作司 60 60 60 60 70 70 20 10
机
15 支架工 20 22 20 20 80 80 80 20
16 木工 30 30 30 60 60 60 20 20
17 模板工 20 20 20 40 40 40 20 20
18 普工 50 50 50 100 100 80 50 20
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—68—施工组织总设计
19 其他 20 20 20 20 20 20 20 20
合计 312 331 329 464 547 528 327 168
3.5.2施工队伍计划与安排
根据本工程实际情况,计划进入施工队伍见“施工队伍计划与安排表”:
施工队伍计划与安排表
序号 专业队伍名称 数量 工作任务 人员数量 备注
东湖土方开挖、各条道路路基土方开挖回
1 土方施工队伍 4 100
填压实整形等施工
2 降水施工队 1 管廊降水、道路路基降水或管道施工降水 20
3 软基处理施工队 1 抛石挤淤处理 10
4 雨污水管道队伍 2 道路雨污水管道施工 40
5 电力通讯管道施工队 2 道路电力通讯管道施工 40
6 水稳施工队伍 2 道路水稳层施工 20
7 沥青施工队伍 2 沥青面层施工 20
人街道砼层及人行道面砖铺贴、路缘石砌
8 人行道施工队伍 2 40
筑
9 绿化施工队伍 2 道路绿化施工 100
10 桥梁施工队伍 3 东湖路、东平路桥梁施工 150
11 湖底防渗 1 东湖及水系湖底防渗 40
12 管廊主体施工队伍 1 管廊主体施工 40
13 管廊防水施工队伍 1 管廊防水施工 10
14 机电安装施工队伍 2 管廊机电、消防设备安装 40
15 道路路灯施工队伍 3 道路路灯施工 40
16 基坑支护队伍 1 管廊基坑土钉墙喷浆护壁施工 10
3.5.3主要工程材料和设备加工、采购及进场计划
本工程使用的所有材料,由项目部统一编制材料计划,统一在合格生产资质的厂家
中进行招标择优采购,并经建设单位、监理认可,杜绝使用来路不明的原材料。器材部提
前定购各种施工原材料、成品(半成品)、构配件,签订供应合同,保证材料供应及时、充
足。
工程主要材料根据总体施工进度计划编制一次性备料计划及施工材料使用计划,并
根据实际工程进展及时调整,确保工程顺利进行。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—69—施工组织总设计
每月按材料的购置计划备齐资金,以确保物资供应。特殊材料项目部将提前一个月
购买存放于工地,以满足工地施工需要。
混凝土采用商品砼,商品砼由经质量监督站备案、业主及监理认可的生产厂家提供,
项目部将按分包管理合同要求供应商提供商品砼,以保证砼施工的连续性。
水泥稳定碎石拟采用自建站,按照国家技术规范标准进行生产,接受行业主管部门
的管理,保证生产质量及供应量。
沥青砼采用商品沥青砼,由合格的供应商提供,与供应商签订相关质量及供应量合
同条款,有效地管理商品沥青砼的供应。
材料进场实行检验制度:原材料取样送检,构配件进行外观检查并查验出场合格证,
未经检验或经检验不合格的材料,一律不得在工程中使用,质量员、材料员对此负责。
拟投入主要材料采购及进场计划表
序号 项目 内容 单位 数量 拟进场时间
1 砂砾石 m3 495000 2017.9-2018.2
2 合格土 m3 130000 2017.11-2018.2
3 级配碎石 m3 31600 2018.3-2018.4
4 透水砖 m2 7200 2018.3-2018.5
5 花岗岩 m2 15500 2018.9-8019.3
6 路缘石 m 39496 2018.10-2019.4
7 管涵 m 1957 2017.10-2018.2
8 盖板涵 m 53 2017.10-2018.1
9 土工布 m2 133000 2019.4-2019.7
10 透水砼 m3 3000 2018.5-2018.7
11 中粒式沥青砼AC-20 m3 15850 2019.7-2019.8
12 改性沥青SMA-13 m3 6033 2019.7-2019.9
13 混凝土C50 m3 6270 2018.6-2019.2
14 混凝土C40 m3 292.2 2018.3-2019.5
15 混凝土C30 m3 8392 2018.3-2019.5
16 东湖路 混凝土C25 m3 1195 2018.3-2019.5
17 混凝土C20 m3 114 2018.12-2019.2
18 钢筋HPB300 t 67 2018.11-2019.2
19 钢筋HPB400 t 2138 2018.3-2019.2
20 15.2钢绞线 t 220 2018.2-2019.9
21 排水砼管 m 12000 2017.8-2018.2
22 检查井 个 516 2017.8-2018.2
23 电力电缆YJV-10KV-(3X50) 米 600 2019.4-2019.9
24 电力电缆YJV-0.6/1KV-(5X25) 米 6500 2019.4-2019.9
25 电力电缆YJV-0.6/1KV-(5X35) 米 1700 2019.4-2019.9
26 铜芯线RVV3X2.5 米 3800 2019.4-2019.9
27 箱式变压器160KVA(ZBW欧式) 台 3 2019.4-2019.9
28 单挑路灯(每柱200W)12m 柱 12 2019.4-2019.9
玉兰灯(2X180W+2X90W+9*5W)
29 柱 140 2019.4-2019.9
15.08m
30 中杆灯(2X230W)16m 柱 10 2019.4-2019.9
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—70—施工组织总设计
31 中杆灯(3X230W)16m 柱 114 2019.4-2019.9
32 中杆灯(4X230W)16m 柱 4 2019.4-2019.9
33 绿化工程 m 3774 2019.5-2019.9
34 交安工程 m 3774 2019.6-2019.9
35 土工格栅 ㎡ 1985 2018.2-2018.3
36 级配碎石垫层 ㎡ 33367 2018.3-2018.4
37 4%水泥稳定级配碎石底基层 ㎡ 31477 2018.4-2018.6
38 5.5%水泥稳定级配碎石基层 ㎡ 29640 2018.4-2018.9
39 沥青混凝土AC-20C ㎡ 29640 2018.9-2018.10
2018.10-
40 沥青玛碲脂SMA-13 ㎡ 29640
2018.12
2018.10-
41 ES-2稀浆封层 ㎡ 29640
2018.11
2018.10-
42 粘层油/透层油 ㎡ 29640
2018.11
43 级配碎石垫层 ㎡ 28168 2018.3-2018.4
44 4%水泥稳定级配碎石底基层 ㎡ 26574 2018.4-2018.6
45 5.5%水泥稳定级配碎石基层 ㎡ 24802 2018.4-2018.9
46 沥青混凝土AC-20C ㎡ 24802 2018.9-2018.10
2018.10-
47 沥青玛碲脂SMA-13 ㎡ 24802
2018.12
2018.10-
48 ES-2稀浆封层 ㎡ 24802
2018.11
2018.10-
49 粘层油/透层油 ㎡ 24802
2018.11
50 腾龙路 级配碎石过滤层 ㎡ 9567 2018.3-2018.4
2018.11-
51 C15透水混凝土基层 ㎡ 9567
2018.12
52 粗砂找平层 9567 2018.12-2019.3
53 仿花岗岩透水砖(含盲道) ㎡ 9567 2018.12-2019.3
54 花岗岩路缘石 m 7275 2018.12-2019.3
55 花岗岩路边石 m 3646 2018.12-2019.3
56 路缘石、边石M7.5水泥砂浆找平层 ㎡ 1638 2018.12-2019.3
57 港湾式公交站台 对 2 2018.12-2019.3
58 雨水口加固 个 46 2018.12-2019.3
59 检查井加固 个 69 2018.12-2019.3
60 K0+460盖板涵 m 52 2018.3-2018.5
61 K0+680盖板涵 m 58 2018.3-2018.5
62 箱式变电站TM-100kVA-10/0.4kV 台 2 2018.9-2018.10
灯具(LED灯)2*80W+3*100W杆高12
63 套 34 2018.9-2018.10
米
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—71—施工组织总设计
64 灯具(LED灯)5*100W杆高12米 套 18 2018.9-2018.10
65 灯具(LED灯)3*150W杆高16米 套 16 2018.9-2018.10
66 灯杆杆高12m 套 52 2018.9-2018.10
67 灯杆杆高16m 套 16 2018.9-2018.10
多芯铜芯电力电缆
68 km 2.64 2018.9-2018.10
YJV-0.6/1kV-5X16
69 BVV-0.5kV-3X2.5 km 4.01 2018.9-2018.10
70 PVC-C电力电缆保护管PVC110 km 7.2 2018.9-2018.10
71 HBB管HBB110/5 km 0.72 2018.5-2018.7
72 C15混凝土 m³ 5600 2018.1-2019.1
73 C40/P6混凝土 m³ 46200 2018.1-2019.1
74 线材盘圆HPB300 Ф8 t 51 2018.1-2019.1
75 螺纹钢HRB400E Ф12 t 933 2018.1-2019.1
76 螺纹钢HRB400E Ф16 t 380 .0 2018.1-2019.1
77 螺纹钢HRB400E Ф18 t 410 2018.1-2019.1
78 螺纹钢HRB400E Ф22 t 4600 2018.1-2019.1
79 螺纹钢HRB400E Ф25 t 345 2018.1-2019.1
80 塑料定型模板 ㎡ 2580 2018.1-2019.1
东平北路
81 止水钢板300X3 m 9000 2018.1-2019.1
管廊
82 3.0mm自粘聚合物(聚酯胎,I型) ㎡ 49140 2018.1-2019.1
83 丙烯酸盐 ㎡ 50000 2018.1-2019.1
84 钢边氯丁橡胶止水带CB350*8-30 m 8000 2018.1-2019.1
85 橡胶止水带350*8 m 4000 2018.1-2019.1
86 盘扣式钢管架Φ48.3 ×3.25 m 16000 2018.2
87 脚手架Φ48.3 ×3.00 m 5600 2018.2
88 成品塑料模板E-QT600×1800×80H ㎡ 2868.48 2018.2
89 成品塑料模板E-QT500×1800×80A ㎡ 550.8 2018.2
90 成品塑料模板E-QT300×1800×80A ㎡ 220.32 2018.2
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—72—施工组织总设计
91 成品塑料模板E-QT250×1800×80A ㎡ 121.4 2018.2
92 成品塑料模板E-QT200×1800×80A ㎡ 200 2018.2
93 成品塑料模板E-QT600×1200×80 ㎡ 50 2018.2
94 成品塑料模板E-QT300×600×80 ㎡ 25 2018.2
95 成品塑料模板E-QT200×600×80 ㎡ 20 2018.2
随现场施工情况
96 成品塑料模板1830*930*15mm ㎡ 1000
进场
随现场施工情况
97 成品塑料模板100*50mm m2 50
进场
98 填土方 m3 147938 2017.8-2019.6
99 级配碎石 m3 67838.68 2017.11-2019.6
100 4%水泥碎石稳定层 m3 43014.75 2017.12-2019.6
2017.12-
101 5.5%水泥碎石稳定层 m3 42452.55
2018.1.13
2018.2.20-
102 中粒式沥青砼AC-20C m3 12012.55
2019.6
2018.2.20-
103 改性沥青砼SMA-13 m3 8461.83
2019.6
2018.2.20-
104 路缘石 m 20947
2019.6
2018.2.20-
105 路平石 m 20952
2019.6
2018.2.20-
106 透水砖 m2 14152
2019.6
2018.2.20-
107 雨污水管道 m 15108
2019.6
2018.2.20-
108 混凝土 m3 7245
2019.6
109 HP300 T 30.3 2018.11-2019.7
110 HRB400 T 940 2018.11-2019.7
东平北路
环网箱式变电站DXB-10/0.4-
111 套 3 2019.3-2019.4
200KVA
112 路灯智能节电控制器-LD-G-100KVA 套 3 2019.3-2019.4
113 路灯四遥控制系统 套 3 2019.3-2019.4
114 H=14m+12m;(300W+120W) 套 100 2019.3-2019.4
115 路灯灯杆H=14m+12m;(360W+120W 套 62 2019.3-2019.4
116 路灯灯杆H=15m;(360W) 套 11 2019.3-2019.4
117 路灯灯杆H=14m;(300W) 套 6 2019.3-2019.4
118 路灯灯杆H=12m;(120W) 套 6 2019.3-2019.4
119 三头中杆灯H=15m;(3*300W) 套 16 2019.3-2019.4
120 三头中杆灯H=20m;(6*360W) 套 36 2019.3-2019.4
121 LED灯120W 套 168 2019.3-2019.4
122 LED灯300W 套 214 2019.3-2019.4
123 LED灯360W 套 169 2019.3-2019.4
低压交联聚乙烯绝缘铜芯电缆
124 km 55.9 2019.3-2019.4
YJV-0.6/1KV-1X35
低压交联聚乙烯绝缘铜芯电缆
125 km 55.9 2019.3-2019.4
YJV-0.6/1KV-1X25
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—73—施工组织总设计
塑料铜芯护套线
126 km 55.7 2019.3-2019.4
BVV-0.45/0.75KV-3X2.5
塑料铜芯护套线
127 km 2 2019.3-2019.4
BVV-0.45/0.75KV-5X4
128 聚乙烯碳素螺旋管PE100 km 28.6 2019.3-2019.4
纤维编绕拉挤电缆保护排管
129 km 11 2019.3-2019.4
BWFRP-100*3
130 聚乙烯碳素螺旋管PE50 km 1.5 2019.3-2019.4
131 排水塑料管UPVC75 km 3.3 2019.3-2019.4
132 10kv电缆YJV22-10KV-3X50 km 3 2019.3-2019.4
133 填土方 m3 6833.426 2017.6-2017.8
134 级配碎石 m3 4158 2018.7-2018.7
135 4%水泥碎石稳定层 m3 538.2 2018.7-2018.7
136 5.5%水泥碎石稳定层 m3 522.6 2018.7-2018.7
137 中粒式沥青砼AC-20C m3 180.11 2018.8-2018.8
138 改性沥青砼SMA-13 m3 126.85 2018.8-2018.8
139 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 m 375 2017.7-2017.8
140 钢筋砼平口管 m 240 2017.7-2017.8
碧荷街
141 道路照明灯具CSD 10-HS150 IP65 个 10 2018.8-2018.8
142 道路照明灯杆H=12m L=2.0m 杆 10 2018.8-2018.8
143 高压钠光源1X150w 220v 50HZ 只 10 2018.8-2018.8
聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电线
144 m 160 2018.8-2018.8
BVV-450/750-3x25
聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力
145 m 700 2018.8-2018.8
电缆YJV-0.6/1-4x25+1x25
146 SC70 m 250 2018.8-2018.8
147 PVC70 外径70mm 壁厚3.6mm m 500 2018.8-2018.8
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—74—施工组织总设计
4、施工现场平面布置
4.1 施工平面布置的原则
1、科学地规划施工平面可减少临时设施,减少施工用地,从而达到降低施工成本的
目的。
2、临时道路的布置做到永临结合、并设置回车道,保证场内外运输畅通,路面质量
要达到晴雨无阻。每条道路进场前均考虑临时道路及临时排水沟的布置,临时排水沟能
够将场地内的积水有效引至场外。
3、工程分期施工,施工平面布置分期布置,要符合施工实际,根据道路规模,施工进
度计划、高峰期施工人数,在现场红线用地范围内和少部分红线外布置生产临时设施,临
时道路以及施工用水、用电管线等。
4、材料堆放要考虑运输、使用方便,并尽量减少二次搬运次数。即使需要场内搬运
也要距离最短,不出现反向运输。
5、材料、机械设备仓库、临时房屋的位置必须布置在较高的地方,防止被洪水淹没。
6、生产、生活、安全、消防、环保、市容、卫生、劳保等符合国家有关规定和法规。
4.2主要临建设施布置说明
临建设施本着“规划经济、综合利用、便于管理、注重环保、服务施工”的原则进行
布置。各场地用地使用期要精心规划,在满足工程需要的前提下,确定经济合理的使用面
积和使用期限,使用后及时做好恢复,合理设置施工便道及交通导流道路、现场临时排水
沟;取弃土场按环保要求高标准做好相应防护,进出土场入口处设置洗车槽及冲洗装置;
信息管理和网络监控系统要体现高科技的优势,完全满足内外信息沟通传输和工程施工
监控管理的需要。
4.2.1营地建设
根据现场实际情况,设置一大门作为施工管理人员和运输车辆通行,按照“建筑企
业管理信息化技术”要求,出入大门应用IP视频监控技术“对出入人员进行统一管理。
项目部驻地配备全套办公生活用房,包括办公、住宿、会议室等,并配备食堂、水电等设
施,营地办公室设置办公区、生活区、停车区、娱乐区。
办公生活区设置在东平北路K1+300处,铁路高架桥以北,总占地15000m2,包括监理
生活区、项目公司生活区、总包单位办公生活区和工人生活区。监理办公区、项目公司办
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—75—施工组织总设计
公区、总包单位办公生活区由1#大门出入,工人生活区由2#大门出入。
场地面积满足管理人员的办公和现场工人的生活问题,实现施工区与非施工区分离
布置的原则。
办公生活区占地用表如下:
序号 拟建临建工程名称 拟建面积/个数 备注
1 综合性办公室 680m2 整体
2 篮球场 608m2 单个
3 羽毛球场 81m2 单个
4 办公区 管理人员食堂 286 m2 整体
5 仓库 103 m2 单个
6 女生寝室及招待所 255m2 整体
7 男生寝室及图书室健身房 388.m2 整体
8 工人宿舍 155×4 m2 四个
9 工人食堂 337 m2 单个
10 安全宣讲区 875 m2 单个
11 办公室 155m2 单个
男 48 m2 单个
12 工人厕所
生活区 女 32m2 单个
男 48 m2 单个
13 工人浴室
女 32m2 单个
14 超市 48m2 单个
15 开水房 16m2 单个
16 工人夜校 65m2 单个
考虑到工程现场实际情况和便于现场管理,拟将工人集中生活区设置在办公区和管
理人员生活区东侧。办公生活区平面布置图如下:
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—76—施工组织总设计
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—77—施工组织总设计
本工程办公区共建办公楼一栋。为总承包单位办公楼和监理、项目公司办公区。一层
办公室八间,大会议室一间,大办公室一间;二层办公室十三间,小会议室一间。办公楼
为两层彩钢板房,层高均为3m,采用彩钢板门、塑料窗,总建筑面积680m2。
1、办公区厨房
本工程办公区共建管理人员食堂一个,墙体和屋面均采用彩钢板,各物件间:仓库、
雅间一、雅间二、厨房、餐厅。进深均为6.78m,开间分别为:14.4m、7.2m、7.2m、7.2m、
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—78—施工组织总设计
18.2m,总面积388.1m2。
食堂地面做法:素土夯实后,200mm厚连砂石夯实,100mm素混凝土,30mm厚1:0.5
(砂:水泥)找平层上贴800×800mm防滑地砖。
(1) 男女生寝室
男女生寝室一层地面做法:素土夯实后,200mm厚连砂石夯实,100mm素混凝土压实、
收光。
男女生寝室二层做法:钢结构铺设,100mm厚现浇混凝土。
男女生寝室二层走廊宽度1.25m,设置彩钢夹心板护栏,护栏高度1.10m。
男女生寝室每间开间3.42m,进深5.52m,层高3m。门窗采用彩钢板门、塑料窗。每间
布置四张上下床,按每间四人住宿考虑。
(2) 篮球场
篮球场在已回填夯实的2000mm连砂石基础上,200mm水泥稳定性级配碎石层,120mm
透水混凝土上抹红绿相间油漆。
于篮球场北侧中间修建国旗台,正对 1#大门,国旗台在篮球场基础上砖砌,长
1100mm,下宽850mm,上宽400mm,前高300mm,后高700mm,砌好后用瓷砖包裹,上顶设置
三根钢制旗杆。
(3) 化粪池、隔油池
办公生活区化粪池位于办公生活区与工人生活区隔墙处,靠近工人生活区女浴室。
化粪池采用混凝土底板,砖砌成2.5深,6m长3m宽的矩形化粪池,化粪池中又有砖墙隔
开为三部分。
办公生活区隔油池位于食堂雅间背后绿化地下,采用混凝土地板,砖砌成2m深,2m
长1.5m宽的矩形隔油池,中间用砖墙隔断分为两部分。
4.2.2工人生活区
1、工人宿舍楼
本工程工人生活区,共计宿舍四栋及办公室二层,均为两层活动板房,每间开间
3.42m,进深5.52m,层高3m,每栋宿舍楼占地155m2。门窗用彩钢板门、塑料窗。每间布置
四张上下床,按每间四人住宿考虑。
工人宿舍地面做法:素土夯实后,200mm厚连砂石夯实,100mm素混凝土,水泥浆压实、
收光。
工人宿舍二层做法:钢结构铺设。
工人宿舍二层走廊做法:走廊宽度1m,设置栏杆护栏,护栏高度1.1m。
工人宿舍每间开间3.42m,进深5.52m,层高3m。门窗采用彩钢板门、塑料窗。每间布
置四张上下床,按每间四人住宿考虑。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—79—施工组织总设计
2、工人食堂
本工程共建工人食堂一个,食堂屋面采用彩钢板屋顶,餐厅尺寸为23.7m×10.8m,
售菜区尺寸为2.1m×10.8m,厨房尺寸为:5.4m×5.4m,食材库房尺寸为:5.4m×5.4m,总
面积337m2。
工人食堂地面做法:素土夯实后,200mm 厚连砂石夯实,100mm 素混凝土上贴
800mm×800mm防滑地砖。
3、工人厕所及浴室
本项目共建工人厕所两个及浴室两个,墙体和屋面均采用彩钢板。生活区男厕所面
积48m2,女厕所32m2。男浴室面积48m2,女浴室32m2。
厕所及浴室地面、地沟做法:素土夯实后,200mm厚连砂石夯实,厕所排水沟实心砖
砌筑120mm。
4、隔油池
工人生活区隔油池位于工人食堂东南侧,具体做法与办公生活区隔油池一致。
5、办公区、工人生活区大门与围墙
大门要求:办公区为10m门楼式大门(1#大门),配伸缩门,一侧设置门卫室;工人生
活区为4m推拉门(2#大门),参照中建总公司CI标准执行,办公区、工人生活区围墙为
240mm厚砖砌围墙,高度2.3m,遵照中国建筑标准CI要求。
4.2.3钢筋加工厂
根据临建项目部实际情况,我司拟定在临建项目部东北方临时修建一个 20m×60m
的钢筋加工厂。现场根据实际需要设置小型的可移动型钢筋加工棚,具体位置及修建方
式根据实际情况而定。
1、围挡示意图
2、围挡详图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—80—施工组织总设计
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—81—施工组织总设计
3、围挡材料说明
围挡两侧立柱骨架和斜撑均采用40×80×2mm矩形钢管,其余采用30×50×2mm矩
形钢管,斜撑间隔每3.0m设置一道,支撑在立柱骨架上和混凝土块上,混凝土块尺寸
200×200×200mm,用膨胀螺栓与混凝土固定。围挡底边200mm粘贴反光带,反光带材质
为普通塑料交代,骨架采用30×50×2mm矩形钢管,全线布置。围挡四角加固方钢长度为
600mm,规格为30×50×2mm。
4、围挡布置原则
施工现场围挡设置在已有施工道路旁,将项目施工现场封闭围挡。
4.2.4临时用电布置
1、施工临时用电计算及变压器的选择
本工程施工用电主要负荷为结构施工时期钢筋加工、桥梁桩机、管廊水泵抽水及生
活区的用电。现场拥有较近箱变四台,1#~4#箱变,皆为630KVA。为此拟在每台箱变附近
拟装1至2个一级柜。所有用电分别从就近的一级柜引出,采用放射和链式结合配电方
式。
1.施工现场总用电设备表:(全结构施工阶段,最大负荷期):
计算负荷
单台设 功率因
设备数 需用系
序号 用电设备 备容量 数
有功功率 无功功率
量(台) 数(Kx)
(KW) cosφ
Pjs(kW) Qjs(Kvar
)
1 直螺纹套丝机 15 4 0.3 0.8 18 13.5
2 钢筋切断机 15 3 0.3 0.8 13.5 10.125
3 钢筋弯曲机 15 3 0.3 0.8 13.5 10.125
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—82—施工组织总设计
4 钢筋调直机 15 4 0.3 0.8 18 13.5
5 砂轮切割机 15 3 0.3 0.8 13.5 10.125
6 振捣棒 8 1.1 0.2 0.8 1.76 1.32
7 木工圆锯 15 3.5 0.2 0.8 10.5 7.875
8 木工平刨 8 4 0.2 0.8 6.4 4.8
9 木工压刨 8 5 0.2 0.8 8 6
10 手电锯、手电钻 15 0.5 0.4 0.8 3 2.25
11 电焊机 25 15 0.35 0.5 131.25 227.325
钢结构用电焊 0.5 49
12 5 28 0.35 84.868
机
13 照明 4 3 0.9 0.8 10.8 8.1
14 桥梁桩机 8 100 0.35 0.5 280 484.96
15 办公区 1 80 0.9 0.8 72 54
16 水泵 15 5.5 0.8 0.8 66 77.154
16 合计 715.21 1016.027
经查表,Cosφ为0.65,tgφ约1.169;当Cosφ为0.80,tgφ约0.75;当Cosφ为
0.50,tgφ约1.732。
用电容量的计算:
计算公式:
计算公式 说明
1.长期或短时工作制用电设备容量计
算
Pjs=Kx×∑Pe
1、P ——有功功率
Qjs=Pjs×tgφ js
2、Q ——无功功率
js
2.反复短时工作制用电设备组设备容
3、S ——视在功率;
js
量计算Pe=Se×√εn×
4、I ——计算电流
j
Kx×COSφ
Qjs=Pjs×tgφ
用电容量计算:
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—83—施工组织总设计
∑P=715.21KW
∑Q=1016.027Kvar
∑Sjs = ≈1242.52(KVA)
根据以上负荷计算变压器总容量需要1242.52VA,业主方提供的4台630KVA变压器
共计2520KVA,此容量满足施工高峰期用电需求。
变压器位置详见平面图(附图)。
1#变压器主要用电设备表:
计算负荷
设备 单台设 功率因
需用系
序号 用电设备 数量 备容量 数
有功功率 无功功率
数(Kx)
(台) (KW) cosφ
Pjs(kW) Qjs(Kvar
)
1 直螺纹套丝机 0 4 0.3 0.8 0 0
2 钢筋切断机 0 3 0.3 0.8 0 0
3 钢筋弯曲机 0 3 0.3 0.8 0 0
4 钢筋调直机 0 4 0.3 0.8 0 0
5 砂轮切割机 0 3 0.3 0.8 0 0
6 振捣棒 2 1.1 0.2 0.8 0.44 0.33
7 木工圆锯 0 3.5 0.2 0.8 0 0
8 木工平刨 0 4 0.2 0.8 0 0
9 木工压刨 0 5 0.2 0.8 0 0
手电锯、手电 0.8 1
10 5 0.5 0.4 0.75
钻
11 电焊机 5 15 0.35 0.5 26.25 45.465
钢结构用电焊 0.5 0
12 0 28 0.35 0
机
13 照明 4 3 0.9 0.8 10.8 8.1
14 桥梁桩机 0 100 0.35 0.5 0 0
15 办公区 0 80 0.9 0.8 0
16 水泵 7 5.5 0.8 0.8 30.8 23.1
合计 69.29 77.745
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—84—施工组织总设计
经查表,Cosφ为0.65,tgφ约1.169;当Cosφ为0.80,tgφ约0.75;当Cosφ为
0.50,tgφ约1.732。
用电容量的计算:
∑P=69.29KW
∑Q=77.745Kvar
∑Sjs = ≈105(KVA)
根据以上负荷计算变压器总容量需要105VA,业主方提供的630KVA变压器,此容量
满足施工高峰期用电需求。
2#变压器主要用电设备表:
计算负荷
设备 单台设 功率因
需用系
序号 用电设备 数量 备容量 数
有功功率 无功功率
数(Kx)
(台) (KW) cosφ
Pjs(kW) Qjs(Kvar
)
1 直螺纹套丝机 10 4 0.3 0.8 12 9
2 钢筋切断机 10 3 0.3 0.8 9 6.75
0.8
3 钢筋弯曲机 10 3 0.3 9 6.75
4 钢筋调直机 10 4 0.3 0.8 12 9
5 砂轮切割机 10 3 0.3 0.8 9 6.75
6 振捣棒 4 1.1 0.2 0.8 0.88 0.66
7 木工圆锯 10 3.5 0.2 0.8 7 5.25
8 木工平刨 4 4 0.2 0.8 3.2 2.4
9 木工压刨 4 5 0.2 0.8 4 3
手电锯、手电 0.8 2
10 10 0.5 0.4 1.5
钻
11 电焊机 15 15 0.35 0.5 78.75 136.395
钢结构用电焊 0.5 29.4
12 3 28 0.35 50.9208
机
13 照明 0 3 0.9 0.8 0 0
14 桥梁桩机 4 100 0.35 0.5 140 242.48
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—85—施工组织总设计
15 办公区 0 80 0.9 0.8 0 0
16 水泵 0 5.5 0.8 0.8 0 0
合计 316.23 480.8558
经查表,Cosφ为0.65,tgφ约1.169;当Cosφ为0.80,tgφ约0.75;当Cosφ为
0.50,tgφ约1.732。
用电容量的计算:
∑P=316.23KW
∑Q=480.8558Kvar
∑Sjs = ≈575.5(KVA)
根据以上负荷计算变压器总容量需要575.5VA,业主方提供的630KVA变压器,此容
量满足施工高峰期用电需求。
3#变压器主要用电设备表:
设备 单台设 功率 计算负荷
需用系
序号 用电设备 数量 备容量 因数
数(Kx)
有功功率 无功功率
(台) (KW) cosφ
Pjs(kW) Qjs(Kvar)
1 直螺纹套丝机 5 4 0.3 0.8 6 4.5
2 钢筋切断机 5 3 0.3 0.8 4.5 3.375
3 钢筋弯曲机 5 3 0.3 0.8 4.5 3.375
4 钢筋调直机 5 4 0.3 0.8 6 4.5
5 砂轮切割机 5 3 0.3 0.8 4.5 3.375
6 振捣棒 2 1.1 0.2 0.8 0.44 0.33
7 木工圆锯 5 3.5 0.2 0.8 3.5 2.625
8 木工平刨 2 4 0.2 0.8 1.6 1.2
9 木工压刨 2 5 0.2 0.8 2 1.5
10 手电锯、手电钻 5 0.5 0.4 0.8 1 0.75
11 电焊机 5 15 0.35 0.5 26.25 45.465
钢结构用电焊 0.5 19.6
12 2 28 0.35 33.9472
机
13 照明 0 3 0.9 0.8 0 0
14 桥梁桩机 4 100 0.35 0.5 140 242.28
15 办公区 0 80 0.9 0.8 0 0
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—86—施工组织总设计
16 水泵 0 5.5 0.8 0.8 0 0
合计 219.89 347.4222
经查表,Cosφ为0.65,tgφ约1.169;当Cosφ为0.80,tgφ约0.75;当Cosφ为0.50,
tgφ约1.732。
用电容量的计算:
∑P=219.89KW
∑Q=347.4222Kvar
∑Sjs = ≈411.2(KVA)
根据以上负荷计算变压器总容量需要411.2VA,业主方提供的630KVA变压器,此容
量满足施工高峰期用电需求。
4#变压器主要用电设备表:
计算负荷
设备 单台设 功率因
需用系
序号 用电设备 数量 备容量 数
有功功率 无功功率
数(Kx)
(台) (KW) cosφ
Pjs(kW) Qjs(Kvar
)
1 直螺纹套丝机 0 4 0.3 0.8 0 0
2 钢筋切断机 0 3 0.3 0.8 0 0
3 钢筋弯曲机 0 3 0.3 0.8 0 0
4 钢筋调直机 0 4 0.3 0.8 0 0
5 砂轮切割机 0 3 0.3 0.8 0 0
6 振捣棒 2 1.1 0.2 0.8 0.44 0.33
7 木工圆锯 0 3.5 0.2 0.8 0 0
8 木工平刨 0 4 0.2 0.8 0 0
9 木工压刨 0 5 0.2 0.8 0 0
10 手电锯、手电钻 5 0.5 0.4 0.8 1 0.75
11 电焊机 2 15 0.35 0.5 10.5 18.186
钢结构用电焊 0.5 0
12 0 28 0.35 0
机
13 照明 0 3 0.9 0.8 0 0
14 桥梁桩机 0 100 0.35 0.5 0 0
15 办公区 1 80 0.9 0.8 72 54
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—87—施工组织总设计
16 水泵 8 5.5 0.8 0.8 35.2 26.4
合计 119.14 99.666
经查表,Cosφ为0.65,tgφ约1.169;当Cosφ为0.80,tgφ约0.75;当Cosφ为0.50,
tgφ约1.732。
用电容量的计算:
∑P=119.14KW
∑Q=99.6666Kvar
∑Sjs = ≈155.4(KVA)
根据以上负荷计算变压器总容量需要155.4VA,业主方提供的630KVA变压器,此容
量满足施工高峰期用电需求。
2、主要用电设备的电缆截面选择及电压降核算
(1)1#变压器低压柜至A-1一级柜的电缆选择(用电负荷131KW)
a.电流计算
Ij=(0.7*131*1000)/(1.732*380*0.78)
IJ=178(A)
查表得,此电源电缆选择YJV22-3×702+2×352电缆。
b.电压降核算(电缆敷设长度为100 m)
ε=P*L/C*S
=(131*100)/(77*70)
=2.43(V)
电缆电压降为2.43符合规范要求(规范允许电压降为5%。经核实选用的电缆符合要
求。
C.总开关的选择
根据(1)式中该线路的电流为178A,故开关容量选为250A。
(2)2#变压器低压柜至A-2一级柜的电缆选择(用电负荷共计480KW)
a.电流计算
Ij=(0.5*480*1000)/(1.732*380*0.78)
IJ=467.5(A)
查表得,此电源选择YJV22-3×1852+2×952电缆。
b.电压降核算(电缆敷设长度为150 m)
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—88—施工组织总设计
ε=P*L/C*S
=(480*150)/(77*185)
=5.05(V)
电缆电压降为5.05V符合规范要求(规范允许电压降为5%=19V)。
C.总开关的选择
根据(1)式中该线路的电流为467.5A,故开关容量选为500A。
(3)2#变压器低压柜至A-3一级柜的电缆选择(用电负荷共计480KW)
a.电流计算
Ij=(0.5*480*1000)/(1.732*380*0.78)
IJ=467.5(A)
查表得,此电源选择YJV22-3×1852+2×952电缆。
b.电压降核算(电缆敷设长度为150 m)
ε=P*L/C*S
=(480*150)/(77*185)
=5.05(V)
电缆电压降为5.05V符合规范要求(规范允许电压降为5%=19V)。
C.总开关的选择
根据(1)式中该线路的电流为467.5A,故开关容量选为500A。
(4)3#变压器低压柜至A-4一级柜的电缆选择(用电负荷共计456KW)
a.电流计算
Ij=(0.5*456*1000)/(1.732*380*0.78)
IJ=444.2(A)
查表得,此电源选择YJV22-3×1852+2×952电缆。
b.电压降核算(电缆敷设长度为150 m)
ε=P*L/C*S
=(456*150)/(77*185)
=4.8(V)
电缆电压降为4.8V符合规范要求(规范允许电压降为5%=19V)。
C.总开关的选择
根据(1)式中该线路的电流为444.2A,故开关容量选为450A。
(5)4#变压器低压柜至A-5一级柜的电缆选择(用电负荷共计159KW)
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—89—施工组织总设计
a.电流计算
Ij=(0.5*159*1000)/(1.732*380*0.78)
IJ=154.9(A)
查表得,此电源选择YJV22-3×502+2×252电缆。
b.电压降核算(电缆敷设长度为150 m)
ε=P*L/C*S
=(159*150)/(77*50)
=6.19(V)
电缆电压降为6.19V符合规范要求(规范允许电压降为5%=19V)。
C.总开关的选择
根据(1)式中该线路的电流为154.9A,故开关容量选为250A。
4.2.5临时用水及消防设施布置
本项目部临时用水给水系统包括生产和消防用水。水源取自市政给水,给水管道采
用PE管,引一根DN100的管道,在现场埋地敷设。沿项目部道路、构件堆场、办公区均室
外消火栓,消火栓个数及位置按消防设计规范布置,由给水管道引DN65支管连接,每个
消火栓均配备消防水带、消防水枪。办公区、生活区设置灭火器,以满足现场消防所需。
在项目部后方预留DN40的PE管,以满足现场加工及车辆冲洗需求。项目部东侧道路旁
设置1#水箱,供应办公生活区生活用水,西南角设置2#水箱,满足项目部绿化用水要求
及项目部外施工便道自动喷洒防尘装置。项目部另设DN400波纹管作污水管,DN400波纹
管作废水管,接入市政管道。
1、项目部用水量汇总
序号 工作内容 用水定额 工程量 用水量m3
1 生活用水 40L/人.天 1520000人.天 60800
洗车、现场文明
2 52000
施工
3 混凝土养护 200L/m3 2500 m3 500
4 冲洗模版 5L/m2 500 m2 2.5
抹灰工程全部
5 30L/m2 3000 m2 90
用水
6 浇砖 250L/千块 150千块 37.5
7 管道冲洗量 1000
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—90—施工组织总设计
8 用水总量 114430
2、进水主管管径计算
根据遂宁市水务公司提供管径流量参数,DN100供水主管最低流量60m3/h,过载流
量120m3/h,取平均流量100m3/h。
每日极限值即 8 小时市政管道 DN100 不间断供水,单根管道 8 小时流量为:
L =800m3,DN100的管道满足水泵正常要求。
1
通过上述计算得知,由于工期高峰期为 12个月,按日 8小时供水,供水量可达
292000m3,该值远大于114430m3,故项目部选用DN100市政给水管道满足需要。
3、临水施工其他要求
(1)项目部生产用水消防用水合用水管采用PE管,连接方式:承插连接。
(2)所有埋地阀门加设阀门井。防止碾压,阀门井高于地面500mm,并加设防撞提示
牌。
(3)在地面设置标准长度和管径消火栓水龙带,并配装水枪
4.3总平面布置图
见附图1 施工现场总平面布置图。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—91—施工组织总设计
5、施工准备
5.1一般性准备工作
5.1.1现场调查与桩位交接
1、现场调查
项目进场后,项目经理组织技术及管理人员对施工现场范围内的建筑物、地下管线
高压线、区域内水系和文物进行详细调查,做到心中有数,并针对性地制定保护和预防措
施。
2、桩位交接与复核
项目进场后,项目部总工程师及时与业主和设计人员联系,做好交接桩签字手续,
组织技术及测量人员检查验收控制桩,并做好控制桩保护工作,及时对交接的桩位进行
复核,发现问题及时与设计人员沟通,确保桩位准确无误。
5.1.2技术文件学习、培训、交底
1、管理体系的建立与培训
为确保工程管理目标,并对影响工程管理目标的因素(人员、机械、材料和工艺)进
行有效的控制,以预防、减少和消除质量缺陷,用最为经济的手段为用户提供满意的产品。
施工过程中紧紧围绕产品质量形成的全过程,通过对实施质量管理所需要的组成、管理、
程序、过程和资源的积极而有效地运作,把影响管理环节的各个阶段的工作过程加以有
效地控制,建立并保持《文件和资料控制程序》,规定了文件的发布、批准、评审、修订状
态标识、适用法律法规清单、文件归档提供目录等形式来提供查阅文件和更新法律、法规
和其他要求的信息的途径,确保与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的所有文件
得到控制,生产经营活动符合法律法规的要求。其中:
(1)质量手册(含质量方针、质量目标)、程序文件、质量记录、技术文件、各种业务
管理性文件。
(2)技术文件包括:各专业试用规范、国家及行业标准规范、质量检验及评定标准、
设备操作规程、试验规程、施工组织设计(含质量计划)以及作业指导书、设计图纸、技术
交底、设计变更等。
(3)各种业务管理性文件包括:管理法规、规章、规定、包括外部、上级及企业统一
编号颁发的有关质量管理的红头文件。
2、技术规范、法律法规学习
工程开始施工前,将所需要的规程、规范、标准、图集、法规等准备齐全,并组织相
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—92—施工组织总设计
关人员对规范、规程中的重点条文进行学习,加深对规范的理解。
目前施工中需要遵循的现行标准规范共分以下几类:
国家标准、规范;
建筑行业标准、规范、规程、规定;
四川省地方标准、规程、规定、要求、推荐做法;
中国工程建设标准化协会标准、规范、规程、规定、方法;
为确保工程创优目标的实现,还要重点加强对“遂宁市市级结构优质工程”评审
标准的学习。
除此之外,还要加强对国家和地方性法律、法规的学习,以便在施工过程中遵照执
行。
3、技术交底
项目部接到施工图纸后,认真组织技术人员熟悉图纸,编制详细的施工组织设计,
对特殊过程、重点部位制定具体的施工方案,待方案批准后,组织对各工种施工人员进行
技术交底。为深入贯彻图纸设计意图和施工方案,在施工过程中更好地执行施工方案,项
目部将实行二级技术交底,项目开工前,项目总工组织项目部所有技术人员进行一级技
术交底,向项目部技术人员交代本工程基本情况、重点、难点和一些注意事项。各专业工
程师或技术部经理向施工队伍操作工人进行二级技术交底,主要交代操作要点、重点、难
点等一些具体施工注意事项,并强调工作程序。商务经理在项目开工前向项目部全体人
员进行合同交底,明确各级合同关系。
5.1.3图纸会审计划
组织项目工程技术人员、商务人员等认真审阅图纸,进行图纸会审。根据工程实际出
图情况,分阶段进行阶段性图纸会审,以便使项目人员能准确地掌握设计意图,解决图纸
中存在的问题,并整理出图纸会审纪要上报业主和监理做好签字确认工作。
5.2深化施工方案设计
项目部将专门成立优化及深化方案小组,项目总工程师组织本项目相关技术人员
编制切实可行的单项施工工艺措施和施工方案、总体施工组织设计,重点阐明重要项
目的施工方法、施工工艺、工程进度安排,劳动力组织、质量安全保证措施,以利于有
效地指导现场施工。各专项施工方案编制完成后,首先经过优化及深化方案小组进行
评审,确保施工方案经济、合理、可行后,方可上报公司技术质量部、总工程师、业主和
监理审核。真正做到最优化、最经济的方案指导施工作业。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—93—施工组织总设计
5.3施工方案编制及论证计划
为催促和监督项目部在分项工程开工前顺利完成施工方案,本工程开工前经项目总
工组织大家讨论,制定专项施工方案编制计划,在施工过程中将按此计划编制专项施工
方案,具体专项施工方案编制时间见“表5-1 各类专项施工方案编制计划时间表”
表5-1 各类专项施工方案编制计划时间表
是否专家 编制
序号 方案名称 类 别 编制人 审批人 备注
论证 时间
1 施工组织总设计 施组 否 杨汉波 2017.8 张洪亮
2 碧荷街施工组织设计 施组 否 杨汉波 2017.6 张洪亮
3 东湖路施工组织设计 施组 否 杨汉波 2017.7 张洪亮
4 东平北路延线施工组织设计 施组 否 杨汉波 2017.9 张洪亮
5 腾龙路施工组织设计 施组 否 杨汉波 2017.10 张洪亮
6 综合管廊施工组织设计 施组 否 杨汉波 2017.10 张洪亮
东湖及南湖周边水系施工组
7 施组 否 杨汉波 2017.11 张洪亮
织设计
8 施工临时用电方案 C类 否 张蒙 2017.8 张洪亮
9 临建施工方案 C类 否 刘二虎 2017.8 徐方林
10 临水施工方案 D类 否 张蒙 2017.8 徐方林
11 应急准备及响应预案 D类 否 刘二虎 2017.7 徐方林
12 防洪防汛专项应急预案 D类 否 刘二虎 2017.7 徐方林
13 防暑降温应急预案 D类 否 刘二虎 2017.7 徐方林
14 五大伤害应急预案 D类 否 刘二虎 2017.8 徐方林
15 安全文明施工方案 C类 否 郑勇 2017.8 张洪亮
16 雨期施工方案 C类 否 刘二虎 2017.7 张洪亮
17 CI策划 D类 否 郑勇 2017.8 徐方林
18 风险源识别专项施工方案 D类 否 郑勇 2017.8 徐方林
19 扬尘控制专项施工方案 D类 否 刘二虎 2017.7 徐方林
20 职业健康安全方案 D类 否 郑勇 2017.8 徐方林
21 消防保卫方案 D类 否 郑勇 2017.8 徐方林
22 测量施工方案 D类 否 杨敏 2017.8 徐方林
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—94—施工组织总设计
是否专家 编制
序号 方案名称 类 别 编制人 审批人 备注
论证 时间
23 试验方案 D类 否 申卫 2017.8 徐方林
24 绿色施工方案 D类 否 刘二虎 2017.8 徐方林
25 质量管理策划 D类 否 申卫 2017.9 徐方林
26 安全管理策划 D类 否 郑勇 2017.8 徐方林
27 东湖土方开挖施工方案 D类 否 刘二虎 2017.9 徐方林
28 东湖湖底封底施工方案 D类 否 刘二虎 2017.10 徐方林
29 东湖景观绿化施工方案 D类 否 杨汉波 2017.12 徐方林
30 东湖配套用房施工方案 D类 否 刘二虎 2018.5 徐方林
31 东湖驳岸工程施工方案 D类 否 刘二虎 2018.3 徐方林
东平北路延线管廊深基坑降
32 水、支护、土方开挖工程安 A类 是 杨汉波 2017.8 张洪亮
全专项施工方案
东平北路延线综合管廊施工
33 D类 否 刘二虎 2017.9 徐方林
方案
东平北路延线管廊模板施工
34 D类 否 刘二虎 2017.9 徐方林
方案
东平北路延线管廊钢筋施工
35 D类 否 刘二虎 2017.9 徐方林
方案
东平北路延线管廊混凝土施
36 D类 否 刘二虎 2017.9 徐方林
工方案
37 东平北路延线路基施工方案 D类 否 刘二虎 2018.2 徐方林
38 东平北路路面基层施工方案 D类 否 刘二虎 2018.6 徐方林
东平北路延线路面面层施工
39 D类 否 刘二虎 2018.10 徐方林
方案
东平北路延线交通工程施工
40 D类 否 刘二虎 2018.7 徐方林
方案
东平北路延线排水管道施工
41 D类 否 刘二虎 2017.12 徐方林
方案
42 东平北路延线管涵施工方案 D类 否 刘二虎 2018.1 徐方林
东平北路延线电力与照明施
43 D类 否 张蒙 2018.4 徐方林
工方案
东平北路延线海绵城市施工
44 D类 否 刘二虎 2018.8 徐方林
方案
东平北路延线管廊防水施工
45 D类 否 刘二虎 2017.10 徐方林
方案
东平北路延线管廊回填土施
46 D类 否 刘二虎 2017.11 徐方林
工方案
东平北路延线管廊穿越铁路
47 A类 是 杨汉波 2017.12 张洪亮
安全专项施工方案
48 东平北路延线管廊穿越清汤 A类 是 杨汉波 2017.12 张洪亮
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—95—施工组织总设计
是否专家 编制
序号 方案名称 类 别 编制人 审批人 备注
论证 时间
河安全专项施工方案
东平北路延线景观绿化施工
49 D类 否 刘二虎 2017.8 徐方林
方案
50 东湖路路基施工方案 D类 否 刘二虎 2017.8 徐方林
51 东湖路路面基层施工方案 D类 否 刘二虎 2017.12 徐方林
52 东湖路路面面层施工方案 D类 否 刘二虎 2018.5 徐方林
53 东湖路排水管道施工方案 D类 否 刘二虎 2017.8 徐方林
东湖路排水管道降水安全专
54 B类 否 杨汉波 2017.7 徐方林
项施工方案
55 东湖路电力与照明施工方案 D类 否 张蒙 2017.12 徐方林
56 东湖路海绵城市施工方案 D类 否 刘二虎 2017.12 徐方林
57 东湖路景观绿化施工方案 D类 否 杨汉波 2017.12 徐方林
58 东湖路桥梁施工方案 D类 否 刘二虎 2017.9 徐方林
59 东湖路管涵施工方案 D类 否 刘二虎 2017.8 徐方林
60 东湖路交通工程施工方案 D类 否 刘二虎 2018.1 徐方林
61 碧荷街路基施工方案 D类 否 刘二虎 2017.7 徐方林
62 碧荷街路面基层施工方案 D类 否 刘二虎 2017.8 徐方林
63 碧荷街路面面层施工方案 D类 否 刘二虎 2017.8 徐方林
64 碧荷街排水管道施工方案 D类 否 刘二虎 2017.7 徐方林
65 碧荷街电力照明施工方案 D类 否 张蒙 2017.8 徐方林
66 碧荷街海绵城市施工方案 D类 否 刘二虎 2017.8 徐方林
67 碧荷街侧平石施工方案 D类 否 刘二虎 2017.8 徐方林
68 碧荷街景观绿化施工方案 D类 否 杨汉波 2017.8 徐方林
69 腾龙路路基施工方案 D类 否 刘二虎 2017.10 徐方林
70 腾龙路排水工程施工方案 D类 否 刘二虎 2017.11 徐方林
71 腾龙路基层施工方案 D类 否 刘二虎 2017.12 徐方林
72 腾龙路面层施工方案 D类 否 刘二虎 2017.12 徐方林
73 腾龙路电力与照明施工方案 D类 否 刘二虎 2017.12 徐方林
腾龙路排水工程降水安全专
74 D类 否 刘二虎 2017.11 徐方林
项施工方案
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—96—施工组织总设计
是否专家 编制
序号 方案名称 类 别 编制人 审批人 备注
论证 时间
75 腾龙路交通工程施工方案 D类 否 刘二虎 2017.12 徐方林
76 腾龙路绿化工程施工方案 D类 否 刘二虎 2017.12 徐方林
77 东平路1号桥桩基施工方案 D类 否 罗会林 2019.8 徐方林
东平路1号桥下部结构施工
78 D类 否 罗会林 2019.8 徐方林
方案
东平路1号桥现浇箱梁模架
80 A类 是 杨汉波 2019.10 赵俭学
体系专项施工方案
81 东湖路三号桥桩基施工方案 D类 否 罗会林 2019.8 徐方林
东湖路三号桥下部结构施工
82 D类 否 罗会林 2019.8 徐方林
方案
东湖路三号桥现浇箱梁模架
83 A类 是 杨汉波 2019.10 赵俭学
体系专项施工方案
东湖路K2+673.552下穿铁
84 D类 否 罗会林 2019.8 徐方林
路桥桩基施工方案
东湖路K2+673.552下穿铁
85 D类 否 罗会林 2019.8 徐方林
路下部结构施工方案
东湖路K2+673.552下穿铁
86 路现浇箱梁模架体系专项施 A类 是 杨汉波 2019.10 赵俭学
工方案
87 工程验收方案 D类 否 杨汉波 2020.12 徐方林
5.4计量器具配置计划
为真正管好本工程质量,做到项目技术人员能随时检查工程质量,项目部将为技术
人员配备不同的计量器具:具体计量器具见“计量器具一览表”:
计量器具一览表
序号 仪器名称 数量 用 途 备 注
1 苏一光DSZ2水准仪 10 高程测量
2 拓普康ES-102型全站仪 4 平面测量
3 苏一光DSo5水准仪 2 高程测量
4 思拓力S6GPS 2 测设控制
5 100m钢尺 4 距离测量
6 铅直仪 1 竖向投点
7 钢卷尺 20 现场检验
8 游标卡尺 1 材料检验
9 水泥胶砂振实台 1 水泥检验
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—97—施工组织总设计
10 沸煮空心板梁 1 水泥检验
11 水泥凝结时间测定仪 1 水泥检验
12 水泥细度负压筛析仪 1 水泥检验
13 雷氏夹测定仪 1 水泥检验
14 电子分析天平 1 综合检验
15 电子天平 1 综合检验
16 台称 1 综合检验
17 石子压碎值指标仪 1 砼、石检验
18 标养室温湿自控仪 1 综合检验
19 混凝土试模 20 砼检验
20 砂浆试模 3 砂浆检验
21 电热鼓风恒温干燥空心板梁 1 综合检验
22 雷氏夹 1 水泥检验
23 回弹仪 1 砼检验
24 多功能混凝土钻孔取芯机 1 砼检验
25 钢筋切割机 1 钢筋检验
26 混凝土收缩仪 1 砼检验
27 混凝土保护层测定仪 12 砼检验
28 钢筋标距打印机 3 钢筋检验
29 泥浆比重计 1 水泥检验
30 泥浆含砂量测定仪 1 泥浆检验
31 泥浆失水重测定仪 1 泥浆检验
32 泥浆粘度计 1 泥浆检验
5.5试验、检测、设备调试计划
根据住房建设部和建筑行业有关规定,本工程全部试验采用外委,在开工后5天之
内,现场建立符合建设单位和监理要求的标准养护室,配置现场试验员,制定本项目检验、
试验管理制度和程序。现场试验工作包括各种原材料取样、混凝土及其它试块(件)制作
与临时养护、土工试验等。对外委托政府监督部门、建设单位和监理认可的试验检测机构
进行相关试验检测项目,保证工程质量始终处于受控状态。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—98—施工组织总设计
我公司将安排有丰富经验的试验人员、质量人员负责本工程的质量检验和材料取样
工作,所有人员全部持证上岗,按照工程进度计划提前作好部分原材料的进场检验和试
验工作。
补充:检测计划表:明确水泥、地材、钢筋原材及连接、混凝土、承载力、压实度、弯沉
等取样频率;
5.6首件/试验段计划
序号 样板项目 样板部位 样板施工时间
1 路基试验段 东湖路K2+450-K2+700 2017年10月
2 基层试验段 东湖路K2+500-K2+700 2018年3月
道路工程
3 路面试验段 东湖路K2+500-K2+700 2019年7月
4 人行道铺装 东湖路K2+500-K2+700 2019年9月
5 首节管道施工 东湖路K1+640-K1+840 2017年11月
6 管道工程 附属构筑物 东湖路K1+640-K1+840 2017年11月
7 电力排管样板 东湖路K1+640-K1+840 2018年3月
8 海绵城市 海绵施工样板 东湖路K2+500-K2+700 2018年5月
东平路北延线K1+534- 2017年月10
10 综合管廊 管廊试验段施工
K1+796 月-2018年4月
11 桥梁工程 墩柱样板 东湖路三号桥 2020年11月
12 桥梁工程 箱梁样板 东湖路三号桥 2020年12月
5.7新技术推广计划
本工程质量目标创遂宁市市级结构优质工程,为高质量完成本工程,树立中国建筑
企业品牌,本工程积极推广应用中国建筑行业10项新技术,具体见“本工程新技术推广
应用” 。
本工程新技术推广计划
一、《建筑业10项新技术》2017版
编号 新技术名称(大项) 序号 新技术名称(小项) 主要应用范围
1.地下基础和地下
1 1 1.13综合管廊施工技术 应用于东平路北延线综合管廊
空间工程技术
2.5混凝土裂缝控制技 应用于综合管廊、桥梁的钢筋混凝
2
2.钢筋与混凝土技 术 土结构
2
术 2.8高强钢筋直螺纹连 应用于综合管廊、桥梁的钢筋混凝
3
接技术 土结构
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—99—施工组织总设计
应用于东湖路、东平路桥梁的钢筋
4 2.10预应力应用技术
混凝土结构
3.7组合式带肋塑料模 应用于综合管廊、游客服务中心的
5
板技术 钢筋混凝土结构
3 3.模板脚手架技术 3.8清水混凝土模板技 应用于综合管廊、桥梁、游客服务
6
术 中心地下室的钢筋混凝土结构
7 3.10管廊模板技术 应用于综合管廊钢筋混凝土结构
8 6.1管线综合布置技术 应用于机电安装工程
6.机电安装工程技
4 6.2金属矩形风管薄钢
术 9 应用于机电安装工程
板法兰连接技术
7.1封闭降水及水收集
10 应用于综合管廊
综合利用技术
7.3施工现场太阳能、空
11 应用于整个项目
气能利用技术
5 7. 绿色施工技术 12 7.4施工扬尘控制技术 应用于整个项目
7.7工具式定型化临时 应用于整个项目临时维护、基坑防
13
设施技术 护等
7.9透水混凝土与植生
14 应用于道路及景观海绵城市系统
混凝土应用技术
8.2地下工程预铺反粘
15 应用于地下室防水工程
8.防水技术与围护 防水技术
6
结构节能 8.4丙烯酸盐灌浆液防
16 应用于管廊及变形缝防水工程
渗施工技术
9.6深基坑施工监测技 应用于管廊、建筑物、沟槽深基坑
17
术 工程
9.抗震、加固与监
7 9.9受周边施工影响的
测技术
18 建(构)筑物检测、监测 应用于管廊下穿铁路桥路段
技术
10.1基于BIM的现场施
19 应用于整个项目
工管理信息技术
10.4基于互联网的项目
8 10.信息化技术 20 应用于整个项目
多方协同管理技术
10.5基于移动互联网的
21 应用于整个项目
项目动态管理信息技术
二、中建一局集团科技应用技术及绿色施工
技术类别 技术类目 序号 技术名称
1 混凝土溜槽施工技术
地基与基础
工程 2 止水帷幕抗渗构造施工技术
3 路面摊铺机基准高程调节技术
市政公用工
程 基于物联网技术的Sup-25沥青混凝土路面施工质量控
扬尘控制技术 4
制技术
可周转临时设施技
环境保护 5 施工道路自动喷洒防尘装置
术
6 组装式基坑用钢楼梯
7 可周转式防护栏
节材与材料 可周转临时设施技 8 可周转式防护棚
资源利用 术 9 可周转卫生间
10 可周转活动试验室
11 可周转工具式吸烟棚
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—100—施工组织总设计
12 模板工程早、快拆体系施工技术
新型模架技术 13 塑料模板
14 城市地下综合管廊塑料模板施工技术
资源再利用 15 木方接长技术
节水与水资 基坑降水利用技术 16 基坑施工降水回收利用技术
源利用
雨水回收利用技术 17 雨水收集利用技术
18 施工现场LED照明技术
施工节能技术
19 施工现场USB接口充电插座应用技术
节能与能源
利用
20 临建太阳能光伏发电照明技术
再生能源利用技术
21 太阳能空气能热水技术
节地与土地
22 施工道路利用正式道路基层技术
资源利用
5.8现场准备
5.8.1 项目部建设
经项目部与管委会(业主)多次衔接协商,选址最终确定位于遂宁市河东二期施工区
域范围内的永兴大道与东平北路交叉处,该地块为后期建设区域,在5年时间内不要求
项目部再次搬迁。项目部占地面积11000多平米,设立包括业主代表及监理工程师办公
室,各岗位办公室及会议室、生活用房、娱乐、食堂、厕所等临建设施,其中统一按两层楼
搭建,整个项目部应用“建筑企业管理信息化技术”,对项目部实行IP视频监控技术,
具体平面布置见图“附图2 项目部平面布置图”。
5.8.2 施工临时用水和排水
生活用水直接从自来水公司接口连接到项目部,经协商,自来水主管供水口径为50
厘米。 生活用水从自来水公司接口直接连接到项目部,水管埋入地下80cm,防止运输车
辆压坏。
生活污水的排放:食堂设隔油池,厕所设化粪池,经处理后的水排入附近的污水渠。
为防止停水,在项目部和施工现场均设置蓄水池,满足消防及应急用水。
现场施工临时用水采取利用就近水源,从附近居民的自来水、水塘以及湘江中取水,
难以取得时采用洒水车运水,道路养护及绿化洒水时用洒水车供给。
5.8.3 临时用电
1、电力计算
项目部工作区及生活区用电,高峰期用电设备及功率:1.5P空调 40台,3P空调13
台,空气能热水器1台,日光灯144盏,饮水机16台,电脑70台,电蒸饭柜1台、电冰箱3
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—101—施工组织总设计
台。
合计用电高峰总功率约为:
W =1×40+2×13+12×1+0.04×144+0.1×16+0.07×70+10×1+0.2×3=100.86kw
总
则根据电工手册查得,项目部用电主线路采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯橡套电力电
缆4×50+1×25。
2、项目部变压器设置
由于项目部设置在施工区域附近,经业主商议,施工区施工用电将由项目部变压器
一并供出,确定业主提供后变压器为630KVA,能满足项目部生活和办公用电。
3、安全用电
施工现场采用380V低压供电,采用TN-S系统供电。根据施工现场用电设备布置情
况,一级总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用直埋敷设,用电器导线采
用空气明敷/架空线路敷设。采用三级配电,三级防护。接地电阻R≤4Ω。
电源布线采用三相五线制,供电采用树干式引导供电。配电要有二级以上保护,做到
一机一闸,并就近设开关箱。电缆全部为五芯电缆。一级配电箱设围栏防护,上方搭建防
雨棚,并悬挂危险标志警告牌。每个分配电箱从总配电箱引出后,位置设在设备集中的地
方,各个用电设备使用独立的设备开关箱从分配箱引出电源,从而实现三级配电。施工现
场供电线路采用埋设电缆:沿地埋设深度70cm,过路时采用穿钢管法做穿管绝缘或做护
套,同时准备1台150KW的发电机,以备停电时作为临时电源使用。
道路现场临时用电采取就近利用的原则,与当地居民进行沟通,临时接入,做好用电
安全防护管理及时与用电户结算。如无用电接入点,则采用小型柴油发机供电,小型柴油
发电机由分包队伍配备。
5.8.4 通讯准备
本工程周围有良好的通讯基础条件,项目部将建立项目信息系统,施工中采用宽带
网络视频系统、固定电话、传真和移动电话相结合的方法满足项目部与内外联络畅通。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—102—施工组织总设计
6、施工技术方案
6.1测量工程
鉴于本工程测量作业任务较多,且测量数据必须准确,因此我公司抽调有经验的测
量工程师及部分测量员,组成强有力的8名人员测量队伍并分成2个测量小组,并配备
苏-光DSZ2水准仪10 台,拓普康ES-102型全站仪4 台,苏-光DSo5水准仪2 台,思拓力
S6GPS 2 台,建立测量管理制度,仪器校验准确,放样需有通过多道复测程序等,保证按
施工进度完成测量任务,为施工的顺利进行奠定基础。
6.1.1 桩位保护
测量部在与甲方、勘测单位接桩后,及时标桩保护,采取混凝土加固、砌保护井和钉
设标牌等措施,容易被车撞扎桩位应设防护栏杆,立标牌注明“测量拴桩,注意保护”字
样。对在本施工范围之内的加密导线点桩位也要进行保护。对所有导线点、水准点进行现
场拴桩,在附近固定物上做好拴桩标记,并填写拴桩纪录。桩位保护点三米范围内不得动
土,机械车辆不得通过。
6.1.2 测量控制网的布设
为保证施工测量的连续性和一致性,在施工现场设置足够数量的互相通视的坐标控
制点及高程水准点。根据设计图坐标控制点,用全站仪敷设三级坐标控制点并与已交底
坐标控制点联网做闭合测量,闭合角度差在允许范围内平差分配得各控制坐标点。这些
桩点设置在施工现场内浇灌砼保护,用钢筋桩面刻十字丝保存。
6.1.3 原地形地貌复测
道路施工进场后,首先进行原地形地貌复测,采用全站仪自动记录地形地貌坐标点,
回室内作业将测量数据导入电脑,用南方cass软件生成地形图。地形图复测时,选点根
据实际情况确定,有高差处密集,选点密度大于原设计地形图,超过施工红线一定范围,
保证复测地形地貌图适用性。地形图复测时复到业主、监理方认可,监理方可以复测,业
主、监理方也可以全程旁站监测。
6.1.4 道路放样
本工程整体道路初步定位采用GPS快速定位放样,后根据业主方交桩点所建立了控
制网,主要采用全站仪根据设计图纸提供绝对坐标放样,放样后根据相对尺寸关系(圆曲
线的半径、缓和曲线内外差、道路转点、偏角等)再次复核,确保放样准确。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—103—施工组织总设计
路基放样根据设计路基宽度每边各加 50厘米,并且根据放坡系数计算出实际放样
路基宽度。道路放样包括中桩、边桩放样,水平段放样间距可采用10-20米,弧形段适当
加密,能够保证按图尺寸施工,偏差符合规范要求。
管沟放样:由全站仪通过绝对坐标放出管道中心线,并洒出石灰线。管沟边线根据开
挖深及放坡系数、管沟底部宽度等确定由中心线向两边偏移长度,用钢尺进行放样,也洒
上石灰线。管沟底标高由水准仪控制,在开挖过程中边挖边控制开挖深度,防止超挖,离
沟底20-30厘米处停止机械开挖,由人工开挖修整至设计管底标高。
施工过程中及时对道路中心线、边线,道路横坡、纵坡进行桩位恢复及复核,确保施
工准确。隐蔽工程验收时先进行相应标高复测,与设计相符后及时报业主、监理等验收。
6.1.5 深基坑变形观测
1、监控测量的内容与方法
项目部组建施工监测领导小组,对较深的沟槽边坡变形监测。监测结果超标或遇有
紧急情况要及时汇报监测领导小组。监测成果要应用到施工上去,监测表明有异常和险
情时,项目部及时采取可靠的措施排除。使监测可以起到应有的作用,使施工安全条件得
到很好的保障。
(1)深基坑边坡变形监测
① 深基槽边坡变形监测主要目的是随时掌握基槽围护结构的位移、沉降、受力水平
及周围建筑物的动态(沉降或倾斜),以科学数据为依据,做到信息指导施工,对可能出
现的工程隐患及时预报并采取相应措施,以防患于未然,监测方法见“监测项目和监测
方法”。
监测项目和监测方法
观测对象 观测项目 观测方法
基槽周围地表土、
沉降、隆起、裂缝 水准仪、全站仪
基坑底
②观测点设置
基准点设置在相对稳定地方,可沿基坑边线延长方向设置,并用木桩或水泥桩固定。
边坡水平位移观测点在土钉墙散水面上布设,测点间距 20~25m,点位用水泥钉固
定;
土体沉降观测标志在基坑红线外侧设置,用水准仪进行观测;
③监测内容
基坑施工监测主要包括支护结构监测,以及包括周边建筑物、重要道路及地下管线
等保护对象进行系统的监测。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—104—施工组织总设计
④监测方法
观测方法:采用全站仪,按自由测站法对埋设于边坡顶的标志进行观测,每次观测所
得的各点坐标值与初始值比较,所得的坐标差即为该观测点本观测周期内的值。
a、沉降观测
采用精密的水准仪进行量测。主要采用精密水准测量方法进行,并在远离基坑或稳
定的位置设置基准点。
b、水平位移观测
采用精密电子经纬仪进行量测。采用轴线投影法在两个稳定的基准点之间连线为基
准线,量测差值和累计位移量。
c、肉眼巡检
由于支护结构的施工质量、施工条件的改变、基槽边堆载的变化、施工用水不适当排
放、管道渗漏以及气候条件的改变,还有工程隐患如支护结构的失稳等都可在巡检工作
中及时发现,因此巡检是十分重要和很有必要的,应由有经验的工程师按期进行巡检,巡
检工作应列入观测计划,按期进行,并保持记录。
2、监测技术措施
(1)每次观测应用相同的观测方法,观测期间使用一种仪器,固定操作人员,消除因
仪器的自身系统误差和人眼的视觉误差对监测结果的影响。
(2)埋设观测点和施工阶段的观测过程中,对基准点和观测点采取必要的保护措施,
定期派专人检查,确保基准点和观测点不被破坏,保证位移观测顺利进行。
(3)施工前对原场地进行全面调查, 查清有无原始裂缝和异常并作记录,必要时照
像存档。首次观测结束后做好初始值的记录工作,以后每次观测结果详细记入并汇总、计
算位移量编制时间位移量表。监测数据、资料要及时整理,及时反馈给有关人员,发现异
常现象及时汇报。
6.1.6 定期复核
在施工过程中,对所有导线点、水准点、加密导线点和加密水准点按照一个季度一次
进行复核复测。所有测量资料,必须及时、真实地进行填写,作为竣工资料编入竣工文件
并归档保存。
6.2道路工程
6.2.1路基工程
1、施工准备
(1)对设计资料和招标文件的内容进行全面的现场核对和施工调查。特别是土石方
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—105—施工组织总设计
图纸数量,交通、植被,建筑和设施拆迁、地质测量等同路基施工有关的资料。
(2)编制路基施工方案,施工进度计划等并报批,进行整条施工技术安全交底。
(3)开工前认真进行施工测量,包括导线点、界桩、水准点复测和补点;横断面检查
与补测;恢复中线和固定主要控制桩;逐桩进行路基放样,订出界桩、堤脚、边沟、护坡道
等位置。并在施工范围外设控制桩,边坡放样及机械施工控制标志。
(4)场地清理包括路基用地范围内地上建筑、设施、文物的清理(保护),地表植被清
理,以及填方段填土前地表面的整平压实,好土事先确定集中堆放的位置。
(5)施工前对开挖区域进行详细物探和人工挖探沟,调查地下管线和构筑物的详细
情况,绘制地下管线平面图和纵断面图,根据实际情况制定妥善的原地下管线保护方案。
(6)做好施工临时排水设施,如路床上边做截水沟、两侧做好排水沟,排水沟要能将
水外排,并保持排水沟畅通,适当进行硬化,排水宽至少50厘米,深50至100厘米。
(7)道路土方施工前,要修筑好进出场地的临时施工便道,便道宽度至少7米,道路
路基需坚实,能保证渣土车辆进出不会陷车,铺设砖渣片石等0.8米厚及以上,设置错车
台,便道转弯半径在15米以上,进出口道路宽15米左右。土方车辆进出土场,需对车辆
进行冲洗,设置洗车槽及水枪等冲洗设施。
(8)做好路床明排水及轻型井点降水物资设备及人员、技术方面的相关准备。本工
程地下水含水层为含细砂的土,渗水性强,比较适合采用单级轻型井点管降水,在基坑外
围一侧或两侧埋设井点管深入含水层,井点管上端通过连接弯管与集水总管连接,集水
总管通过真空泵或离心泵将地下水排出,降低地下水位。(详专项方案)
(9)做好交通导流管理,按公安交通管理部门批准的交通导流方案执行。配备相关
交通疏导员及安全管理人员。
(10)对路堤填料进行复查和取样试验,测定其最大干密度,最佳含水量、液限、塑性
指数或颗粒分析、填料强度等,试验按JTG E40规程办理。
2、土方开挖
(1)开挖前已完成场地清表及地下水已降至设计开挖面以下0.5米以下。
(2)本工程土方开挖宜采用纵向分段分层挖法的方式施工,两端出土,利用场内外
已有道路设置施工便道,最将便道一并挖除。
具体的施工方法是:采用挖掘机进行开挖,自卸汽车、推土机配合作业,人工辅助,
防止超挖,并预留压实预沉量。
(3)修筑路拱、刷刮边坡、整平路基面时,宜采用挖掘机、推土机、平地机配合作业,
遇地下水时应及时挖沟排除,若路床以下位于含水量较多土层时,换填透水性良好的材
料,边坡开挖后,应立即刷坡并砌筑相应的防护工程以防雨水冲刷。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—106—施工组织总设计
(4)根据土壤试验对开挖出的适用材料,应分类堆放,不应混杂。先挖出的适用土方,
应储存于指定地点,待后填路堤上部。对已先挖出的路堑断面,路床顶面应予留20-30cm
后挖,以免施工车辆和雨水对路床的破坏。
(5)路基土方工程施工安全执行JTJ 180规程。
3、填方路基施工
路基设计压实度及强度(重型击实试验标准):
路基压实度压实度应符合设计要求及CJJ 1中表6.3.12-2要求。
通过对土样击实试验取得各种填土压实所需的最佳含水量及最大干密度。
通过压实试验路段取得机械组合、压路机型号及规格、松铺厚度、碾压遍数、碾压速
度,最佳含水量及碾压时含水量允许偏差的主要工艺参数,用以指导大规模填方路基施
工。施工时,掌握好每种土的含水量非常重要,要采取均匀加水或摊开晾干等方法,使其
在最佳含水量±2%以内压实,并满足压实次数,才能保证压实质量。
取土场区域,合理规划,通过土方量计算,考虑整个A片区路网的土方调配平衡,近
处土方近处使用,勿将近处土方运至远处,填方区的堆填顺序应当先深后浅、分层压实,
每层厚度不得大于300mm,不同土料不得混填,每种土料分层厚度至少500mm。
不同的土源情况先做100米填方路基试验段,确定施工方法及相关数据后,再进行
后续大面的施工。
土层摊铺采用自卸汽车运土及定点卸土,推土机初平,平地机复平。按照试验段所取
得松铺厚度进行摊铺。应自中向两边设置3%横坡,每层碾压前应检查松铺厚度、平整度、
含水量、边线、中线,合格方可碾压。上层(路床上80厘米)精平(在场地上划出方格网,
计算出每个方格网应铺填的土方量,卸土时,按计算量卸放,确保上层(精加层)压实后,
标高恰好达到设计标高。雨水口及检查井周围分层回填,井筒也分步砌筑,井筒周围采用
中粗砂回填,用小型机械压实。
碾压采用20t振动压路机进行。第一遍静压,然后先慢后快,由弱到强,应由边部到
中央,由低处到高处纵向进退式进行。轮迹横向重叠0.4M以上,相邻区段纵向重叠1.2M
以上,应达到无漏压,无死角,确保碾压均匀。根据试验段确定的碾压遍数碾压,一般为
5-8遍,直至碾压至无轮迹。
每一压实层均应按检验标准检测压实度,合格后方可填筑其上一层。否则应采取措
施进行补压,到合格时为准。现场大规模施工,检测压实度宜采用核子密度湿度仪法,应
先进行标定和对比试验。土质路床顶面压实完成后进行弯沉检验。
零填及浅挖断面施工:零填及浅挖(小于80厘米)断面是路基的一个薄弱环节,施工
时首先检查该处土质情况,发现不良地基及时报请设计单位、监理共同解决。一般为当路
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—107—施工组织总设计
床顶下80厘米范围内原土均需全部挖除,再分层回填好土压实,以确保路床下承层的承
载力。
新老路基相接情况的土方回填:当老路基土质良好时则把原地面挖成内倾2~4%,
宽不小于1.0m、高0.3m的台阶进行填筑,并在新老路基搭接处铺设土工织物,土工织物
宽度至少3米,土工织物应铺设不紧不松,防止拉裂,土工织物应有搭接长度。新老路基
填至距路面结构底面30cm时,将老路基表面翻松与新填土一起压实。当老路基土质不能
满足要求时,则按设计宽度、厚度挖除,再换填合格土源,并碾压成型达到设计要求。
对老路基扩宽的旧管线需要保护的,回填时采用人工分层回填,小型机械压实,防止
触碰管线,逐步去掉管线支撑或悬吊构件。对回填土不能填实压实部分,可回填中粗砂或
浇筑钢筋砼构件将其封闭后,再在其顶回填土压实。
4、路基的碾压与检测
路基土方施工,碾压是核心,其碾压密实度是否符合要求,直接影响到道路建成后能
否达到设计标准。所以在施工中,要严格按设计要求、技术规范、操作规程,根据施工工
艺和试验段施工确定的方法,对不同的筑路材料,采取不同的开挖、填筑、碾压方法和检
测试验,对及对开挖、填筑、碾压施工全过程的每一道工序实行全面的检测控制,确保碾
压密实度达到设计要求。
(1)施工中按设计要求的试验仪器和试验方法,对每层填料进行检测试验。
检验频率: 每层1000m2取一组(3点);
检验方法:环刀法、灌水法或灌砂法。
(2)路基整修、检查及验收
路基土方施工基本完成,即开始对路基的中心线、标高、宽度和边坡度进行测量检查,
并按设计图纸组织施工人员进行路基整修,挖高补低,但不得薄层补贴。
整修完毕,组织进行路基全面检测,自检项目包括路基的压实度、弯沉、纵断面高程
中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡及平顺度。
自检合格后,将自检资料与施工资料一起报监理工程师审核并验收。
5 、路基护坡
本工程道路路基边坡尽量采用自然放坡,填方边坡1:1.5,挖方边坡1:1.0,填方边
坡在道路边设置0.5米加固土路肩,采用2%的向内坡。也可对边坡采用植草防护,对无
放坡位置可设置M7.5浆砌片石护坡或浆砌重力式挡土墙。
浆砌片石或挡土墙护坡工艺要求:
(1)施工准备:
在砌体施工前,应对砂、水泥等原材料进行品质检验,试验合格后进行砂浆配合比的
试配,配合比报监理工程师批准后使用。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—108—施工组织总设计
(2)片石砌筑
边坡的片石砌筑采用坐浆法进行砌筑,由下往上砌筑,砌筑厚度按设计要求,砌筑时
先在坡面铺一层砂浆再摆放片石。摆放时上下层片石要错缝摆放,避免出现通缝。每砌筑
一层片石再铺一层砂浆,依次砌筑。片石与片石之间的缝隙用砂浆填浆填满。边沟砌筑时
还必须同时按设计要求布设排水孔。
(3)勾缝
勾缝采用M7.5的水泥砂浆,勾平缝或凸缝,勾缝应平顺美观。
(4)养护
砌体外露面宜在砌筑后12-18小时内及时养护,经常保持外露的湿润,养护时间一
般为14天。
6.2.2路面工程
1、级配碎石
(1)施工工艺
验收合格的路基后,经监理工程师同意后才进行施工。
(2)施工放样
①在路基上恢复中线。直线段每 20m 设一桩,平曲线段每 10m 设一 桩,并在两侧
路肩边缘外 0.5m 设指示桩。
②进行水平测量。在两侧指示桩上用明显标记标出垫层边缘的设计高程。
(3)运输
①根据垫层的宽度、厚度及预定的干压实密度按确定的配合比计算级配碎石的数量
并计算每车料的堆放距离。
②集料装车时,控制每车料的数量基本相等。
③集料由远到近按计算的距离卸置于路基上,严格控制卸料距离,避免料不够或过
多。
④集料堆每隔一定距离留一缺口。
(4)摊铺、整型
①采用机械分幅摊铺,摊铺前对路床中线纵横高程、宽度进行复核测量,表面清洁,
无杂物。
②按施工设计的段落数量上料。循序摊铺,创造各工序连续作业条件。
③垫层按一层摊铺,加乘松铺系数(1.3-1.35)作为松铺厚度,施工中反复检测虚厚
高程及横断面使之符合设计要求,边线齐整。
(5)碾压
① 摊铺长度到 60m 左右立即洒水碾压, 含水量控制达到规范要求。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—109—施工组织总设计
②开始上碾稳压用轻碾,不开振动。由路两侧向路中心逐次倒轴碾压,边缘处先碾压
3 遍,碾压全过程随时洒水,保持在最佳含水量的情况下碾压。
③采用重型振动压路机碾压,一般为 6-8 遍,能达到设计和规范要求,碾压进行到
要求的密度为止,使表面没有明显轮迹并随时控制好碾压速度。
④稳压两遍后及时检测、找补,如果局部出现“软弹”“翻浆”现象,将立即停止碾
压,待翻松晒干或换填新料处理后才进行碾压。
⑤检查验收其压实度、厚度、纵断高程等技术指标是否达到规范要求,对不合格产品
进行处理,以达到规范要求。
(6)养护
级配碎石铺筑后,禁止开放交通并设专人洒水保持湿润养护。
2、道路水泥碎石稳定层
在路床达到设计要求的重型击实最大干密度要求值以上后方可进行路面工程的施
工。施工顺序根据管、井施工进度及路基成型情况,采用平行交叉作业。路面水泥稳定石
屑结构层的施工采用自制水泥碎石稳定料(自建拌和站,按要求配备技术人员及设备),
再用摊铺机进行施工,施工规范为交通部《公路路面基层施工技术规范(附条文说明)》。
施工要点如下:
(1)准备工作
①备料:选用不同的水泥剂量配制成混和料试件,养生7天后进行无侧限抗压强度
试验后选出合适的水泥剂量。工地实际采用的水泥剂量比室内试验确定的剂量多1.0%。
②准备下承层:对土基不论路堤或路堑,必须进行碾压检验(压3~4遍)。在碾压过
程中,如发现土过干、表层松散,则适当洒水;如土过湿,发现“弹簧”现象,则采用挖干
晾晒、换土、掺石灰或粒料等措施进行处理。刮除搓板和辙槽,松散处应耙松、洒水并重
新碾压达到平整密实,和规定的路拱。在槽式断面的路段,两侧路肩上每隔一定距离交错
开挖泄水沟(或做盲沟)。
③施工放样:在土基层或老路面或土基上恢复中线,直线段每15~20m设一桩,平面
曲线每10~15m设一桩,并在两侧路肩边缘外指示桩上用明显标记标出水泥稳定碎石边
缘的设计高程。
(2) 施工要点
石屑料径和级配必须满足规范要求,集料配料必须准确。雨季施工时,采取措施保护
集料免受雨淋。
采用325水泥且终凝时间在6小时以上的水泥,严格控制水泥剂量符合设计配合比
要求,必要时,首先改善集料的级配,然后用水泥稳定。
严格掌握基层厚度,其路拱横坡与面层一致。用压路机在混合料处于或略大于最佳
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—110—施工组织总设计
含水量时进行碾压。压实厚度超过规定时,则分层铺筑,每层最小压实厚度10cm。必须保
湿养生,不使稳定层表面干燥,也不能忽干忽湿。
碾压完成后除施工车辆外,禁止一切机动车辆通行。
(3)操作方法
①按规范要求拌和水泥碎稳定石料,原材料进场后,进行相关检验,不合格原材料不
得使用于工程;配合比按试验室提供的有效地配合比进行拌制,根据现场计划量拌制相
应的水泥碎稳定石料,并在水泥初凝前碾压完成,超时限稳定料不得使得。
②运输:水泥稳定碎石的运输均采用自卸车运输,运输车的数量根据摊铺机摊铺能
力,拌和机生产能力及运距进行合理地调配。运输车辆顶部要进行覆盖,防止光照水分蒸
发或遇雨增加含水量。
③水泥稳定碎石的摊铺和整型:先摊铺一段试验段,并测出松铺系数。根据松铺系数,
检查摊铺机熨平板的宽度,高度是否适当,测量准确后,固定好,熨平板进行挂钢丝,调
整好自动找平装置,混合料必须缓慢均匀,连续不断地摊铺,中途不得随意停顿,混合料
卸料,摊铺不能出现离析现象,应缓慢均匀卸料,送料器不停转动。在摊铺过程中,不断
检查摊铺层的厚度,纵断高程及横坡,发现问题及时调整,试验人员要经常抽检拌和均匀
度、配合比,无侧限抗压强度等技术指标。
④碾压:混合料摊铺成型后,用压路机开始碾压,碾压过程中,水泥稳定碎石表面应
始终保持潮湿。先稳压一遍后,再开震动进行震动碾压。最后应碾压至表面平整,无明显
压轮迹。如表面蒸发得快,应及时补洒少量的水,碾压直至水泥稳定碎石的密实度达到设
计要求为止。
严禁压路机在已压完或正在碾压的路段上“调头”或急刹车以保证水泥稳定碎石
层表面不受破坏。
⑤接缝处理:a横缝处理:横缝留50-100cm不压实,施工最后,由人工将两段接缝整
平末端,进行碾压至要求的压实度。再次施工前用3米直尺靠量挖除不合格部分,切除面
应是一条直线并与线路保持垂直,且无松散离析现象,重新架设摊铺机进行摊铺。碾压接
头可进行横压和斜压,并安排专人用3米直尺进行靠量处理,保证接头处的平整度。b纵
缝处理:在施工中两台摊铺机在工作结束时应保持里程一致,尽量不留纵缝。在不能避免
纵缝时,必须垂直相接严禁斜接,接缝设置在非行车位置,即两车道分隔线处。
⑥养生:碾压完成后应立即进行养生,养生时间不少于7天,采用洒水养生,养生期
间,禁止开放交通,并在明显位置设置标示牌。如果由其他工序造成稳定层的损坏应立即
进行修补。
(4)质量要求
①外观质量要求:
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—111—施工组织总设计
a.混合料拌和均匀,色泽一致,无明显离析;
b.表面平整、密实、无坑洼、施工接茬平整。
②基层、底基层的压实度应符合下列要求:
a.城市快速路、主干路基层大于等于97%、底基层大于等于95%。
b.其他等级道路基层大于等于95%、底基层大于等于93%。
检查数量:每1000m2,每压实层抽检1组(1点)。
检验方法:查检验报告(灌砂法或灌水法)。
③基层、底基层试件作7d饱水抗压强度,应符合设计要求。
检查数量:每2000m21组(6块)。
检验方法:现场取样试验。
④水泥稳定碎石质量检验标准及允许偏差应符合下表的规定。
水泥稳定碎石基层和底基层质量检验标准及允许偏差
检验频率
项目 允许偏差 检验方法
范围 点数
中线偏位(mm) ≤20 100m 1 用经纬仪测量
基层 ±15
纵断高
20m 1 用水准仪测量
程(mm) 底基层 ±20
基层 ≤10 <9 1 用3m直尺和塞
平整度
20m 路宽(m) 9~15 2 尺连续量两尺
(mm) 底基层 ≤15
>15 3 取较大值
不小于设计
宽度(mm) 40m 1 用钢尺量
规定+B
<9 2
±0.3%且
横坡 20m 路宽(m) 9~15 4 用水准仪测量
不反坡
>15 6
厚度(mm) ±10 1000m2 1 用钢尺量
(5)每道工序完成均需经甲方、质检、监理等有关单位检查验收。养护期间采用围挡
封闭交通。
3、沥青路面施工
(1)施工准备
①基层准备应符合下列要求:
强度、刚度、干燥收缩和温度收缩变形、高程符合要求。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—112—施工组织总设计
具有稳定性。
表面应平整、密实、基层的拱度与面层的拱度应一致。
②施工前,计划好沥青砼的用量,提前报商品沥青砼站,安排好供应车辆数及运输路
线,保证供应速度。
③施工前对各种施工机具应做全面检查,应经调试并使其处于良好的性能状态。应
有足够的机械,施工能力应配套,重要机械宜有备用设备。
④沥青加热温度及沥青混合料施工温度应根据沥青品种、标号、粘度、气候条件及铺
筑层的厚度,按下表的规定选择。当沥青粘度大、气温低、铺筑层厚度薄时,施工温度宜
用高。
热拌沥青混合料的施工温度(℃)
沥青种类 石油沥青
沥青加热温度 150℃-170℃
沥青混合料出厂正常温度 140℃-165℃
混合料贮料仓贮存温度 贮料过程中温度降低不得超过10℃
运输到现场温度 不低于120℃-150℃
正常施工 不低于110℃-130℃且不超过165℃
摊铺温度
低温施工 不低于120℃-140℃且不超过175℃
正常施工 110℃-140℃且不低于110℃
碾压温度
低温施工 120℃-150℃且不低于110℃
碾压终了温度 钢轮压路机 不低于70℃
开放交通温度 路面冷却后
(2)施工方法
①沥青砼采用商品沥青砼,采用沥青摊铺机摊铺。对不合格的沥青砼原料坚决不用。
对沥青摊铺机铺不到或铺料不够区域采用人工铺料,相应压实机械压实(3吨钢轮压路
机、15吨钢轮压路机、25吨胶轮压路机)
②先进行试验段施工,获得相关摊铺数据,(松铺厚度、压实遍数,压实车辆类型)。
按放测的指示边桩和标高进行摊铺,以控制面层标高及铺筑厚度,并使接缝顺直、紧密。
③热拌沥青混合料的摊铺及压实温度应严格按操作规程控制,对每车进场混合料,
由专人进行检查,其内容主要有配比情况、外观(油色)、温度,并认真做好记录。不符合
要求的材料不得摊铺。混合料铺筑温度控制:当施工气温≥10℃时,到场温度≥130℃,
摊铺温度≥120℃,开始碾压温度≥110℃,碾压终了温度≥70℃。
④沥青混合料的碾压顺序是:接缝处碾压→全路碾压→全路复压→全路终压。每次
来回轮迹重叠。压路机轻、重机型选择一般为:初压轻型→复压重型→终压轻型。
⑤压路机应从纵向两端进出碾压区域,不得横向从边口进出。碾压原则是先边后中,
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—113—施工组织总设计
先轻后重,先慢后快,保证路拱符合设计要求。碾压时,压路机不得在新摊铺的沥青混合
料上转向、调头,左右移动为止或突然刹车,也不得将压路机停在刚压好还未冷却的路面
上。碾压过程中轮迹重叠30cm左右,压到无明显轮迹为止。沥青类面层施工后,必须待路
面冷却后,方可开放交通。
⑥压路机宜有自动洒水设备,防止混合料粘轮。无自动洒水设备时,可用油水比(1:
3)的混合液用涂布抹在滚轮上。不得将柴油漏滴在路面上。
⑦沥青混合料运输途中必须加盖棚布,其目的一是保温,二是防止雨淋。遭受雨淋的
沥青混合料应废弃。
(3)接缝
因路幅都较宽,为减少纵向接缝,可采用二次摊铺成形。
①纵向接缝采用热接缝,采用两台摊铺机成梯队行驶,施工可先在已摊铺好部分留
有10-20CM宽度暂不作碾压,作为后摊部分高程标准面,待碾压时压路机做跨缝碾压,以
消除缝迹。
②横向接缝中、下层可采用斜接,上层采用垂直接,斜接时斜坡度视摊铺厚度而定,
但在接缝前应将斜面打扫干净,并洒粘层油,无论是斜接还是直接都要事先将压实的端
头用三米直尺检查平整后,不符合要求部分切除。下次摊铺时应将烫平板中热放在已压
实部分上,使其软化以便结合。
③横向接头处宜用钢轮压路机横向碾压,再纵向碾压,并用三米直尺检查平整度,如
有不符合要求时趁热整改。
④上、下层接缝要错开,纵缝错开距离不小于15cm,横缝错开距离不小于1m。
(4)沥青路面雨季施工应符合的要求
应加强工地现场与沥青混合料拌合厂的联系,缩短施工长度,各项工序施工衔接紧
密。
运料汽车和工地应备有防雨设施,并应做好基层及路肩的排水。
当遇雨或下层潮湿时,不得摊铺沥青混合料。对未经压实即遭雨淋的混合料,应全部
清除,更换新料。
(5)施工注意事项
沥青混合料过程中,压路机应慢而均匀的速度碾压,碾压速度应符合下表
压路机碾压速度表(km/h)
初压 复压 终压
压路机类型
适宜 最大 适宜 最大 适宜 最大
钢筒式压路机 1.5-2 3 2.5-3.5 5 2.5-3.5 5
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—114—施工组织总设计
(6)沥青混凝土质量要求
①压实后的沥青混合料表面应平整密实无松散、裂缝、泛油现象;
②表面无轮迹,粗细均匀,无脱落,掉渣和烂边现象;
③实测弯沉值应符合设计要求。平整度达到优质工程标准。
④沥青混凝土面层允许偏差应符合下表规定:
热拌沥青混合料面层允许偏差
检验频率
项 目 允许偏差 检验方法
范围 点数
用水准仪测
纵断高程(mm) ±15 20m 1
量
用经纬仪测
中线偏位(mm) ≤20 100m 1
量
快速路、 ﹤9 1
1.5
标准差 主干路 路宽 9~15 2 用测平仪检
100m
σ值 次干路、 ( m) 测
平整 2.4 ﹥15 3
支路
度
﹤9 1 用3m直尺
(mm)
最大 次干路、 路宽 9~15 2 和塞尺连续
5 20m
间隙 支路 ( m) 量取两尺,
﹥15 3
取最大值
宽度(mm) 不小于设计值 40m 1 用钢尺量
﹤9 2
路宽 用水准仪测
横坡 ±0.3%且不反坡 20m 9~15 4
( m) 量
﹥15 6
十字法,用
井框与路面高差
≤5 每座 1 直尺、塞尺
(mm)
量取最大值
1 摆式仪
摩擦系
符合设计要求 200m 横向力系数
抗滑 数 全线连续
车
符合设计要求 200m 1 砂铺法、
构造深
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—115—施工组织总设计
激光构造深
度
度仪
6.2.3人行道
1、路缘石施工
路缘石包括人行道靠车行道一侧的立缘石和平缘石及绿化池边的立缘石、平缘石。
施工方法如下:
(1)放线刨槽,按标准的路边桩,加钉边桩,直线部分10m,弯道上5m,路口园弧1~
5m反复校核高程及曲线,以求圆顺。
(2)安砌:在刨好的槽面上或灰土面上要铺约2cm厚砂浆,按放线位置安砌道牙,用
橡胶锤敲打做到平稳牢固,顶面平整,缝宽均匀(1cm),线条要圆顺、平直。
(3)安砌好混凝土侧平道牙后,内外槽在基层顶面以下者,应用砂浆填平至基层面。
(4)还土:立道牙后背应用C10混凝土夯实,夯实宽度不少于32cm,厚度不小于
15cm,密实度在90%以上。并设置模板,及时养护。
(5)勾缝:先校核道牙位置高程,使其符合设计,且在路面完成后再进行勾缝。
(6)湿法养生5~7天,防止碰撞。
2、人行道碎石砼层
(1)人行道土方回填、平整、碾压压实度达到90%以上,经验收合格后,再施工碎石砼
层施工。
(2)碎石砼浇筑前先进行分段放样,安装模板及施工缝,洒水湿润基层。
(3)混凝土铺设沿长边方向,由一端向另一端铺筑,混凝土浇筑应连续,间歇时间不
得超过2小时,施工缝处理应湿润、凿毛、清洗干净,再进行浇筑。
(4)碎石砼采用商用,用人工摊铺混凝土,用水平控制桩和找平墩控制标高,虚铺厚
度略高于找平墩,然后用平板振动器振捣。振捣密实后,以水平控制线及水平墩检查平整
度,高出地方铲平,凹的地方补平。混凝土先用水平刮杠刮平,然后表面用木抹子搓平。
(5)按规范要求制作混凝土试块,及时送检并做好相关检测。
(6)浇筑完毕后,及时进行养护,铺盖土工布或草袋,保持湿润,封闭交通防止破坏。
3 、人行道面砖施工
铺砌前对道板原材尺寸进行检验,厚度及长度允许误差±2mm,缺边掉角长度不大于
±5mm,同种表面颜色一致,无蜂窝、露石、脱皮裂缝等现象,不合格材料不得使用。
在砼基层上按控制点定出方格座标并挂线,先分段铺砌(铺装)样板条,再大面铺砌,
随时检查位置与高程。1:3水泥砂浆,比例正确,拌和均匀,含水量适合,做到手握成团,
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—116—施工组织总设计
落地能散,不干不湿,干湿适度。
道板铺砌要轻拿轻放,铺装前先用水清洗砼表面,铺贴时在砖背面抹上7mm 后的砂
浆,按拉线放好后,用橡皮锤或木锤(钉橡皮)敲打使砖下陷约4mm,以免空壳,砖抹上砂
浆后要在30秒内铺贴,施工时不得损坏砖边角。道板的伸缝要平正直顺,不能有弯曲不
平现象,缝宽应符合设计要求,间缝宽度为10mm,深度为5cm。
道板铺好后应检查平整度,若发现有位移翘角、与相邻板不平等现象,应立即修正,
最后用干沙掺1/10水泥拌合均匀将砖缝填满,并在砖面洒水使砂灰混合料沉实,直至灰
砂灌满为度,同时要保持砖面清洁。同时要洒水养生5~7天,在此期间内不得有行人和
其它机具在上面经过。
人行道板含盲道板的施工,施工方法相同,但需按设计要求尺寸进行铺贴。另有坡度
的人行道板,坡度设置应与设计图纸一致。
6.3桥梁工程施工技术方案
6.7.1设计概况
本项目有:东湖路下穿铁路桥、东湖路三号桥、东平路1号桥共三座大、中型桥梁,
其中两座桥梁穿越营业线铁路达成复线K178+052唐家渡涪江双线特大桥,一座跨越既
有规划水系8号河,桥梁均为现浇预应力混凝土桥梁。
6.7.2施工方法
施工主要工艺流程为:桩基工程→桥梁下部结构→支架系统→上部梁跨系统→附属
设施。现浇桥梁具体施工工艺和方法如下:
6.7.3桩基工程
1、施工准备
(1)施工打围及临时施工便道施工、墩台桩基施工平台的实施,详见《临时便道专项
施工方案》。
(2) 三通一平: 打围完成后,整平场地。作好排水系统、及时排除地表水。
(3)施工调查:根据相关单位出具的管线图,委托其他单位进行地下物探,调查了解
施工现场地下的障碍物,如地下电缆、通信光缆、给排水管道,煤气管道等的分布情况,
并针对具体情况提出处理方案。
(4)备齐完整的桩基础设计图纸、说明、施工要求以及完整的地质勘察报告书,以掌
握施工区域各层土的物理力学性质、桩持力层的岩性特征及埋深、地下管道埋深及分布
情况。
(5)施工场地的平面布置应根据桩基设计的平面位置、承台的埋深、钻机移位要求、
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—117—施工组织总设计
施工方法及其它配合施工的机具设备布置等情况决定。施工现场周围设围挡,全封闭施
工,不允许非施工人员入内。
(6)按施工方案要求配备齐施工机械、照明及动力电器以及混凝土工程的施工机具
等。
(7) 桩孔测量定位:根据成勘院提供的平面坐标系统及经现场监理认可的加密水准、
导线控制网,现场工长配合专业测量人员对桩孔位置用全站仪、水准仪测量放样,同时用
钢尺仔细复核桩孔之间相对位置关系是否正确。用全站仪直接从控制点测设至桩位,测
设时尽量不设转点,避免转点造成的误差。测量和复核由不同的人操作(或架设仪器在不
同点位对同一批放样点复核),减少人为误操作,测量成果报监理审核。确定桩位正确无
误后,对桩位加强维护,用油漆注明以便识别,设置护桩并经常检查校核。
(8)设置泥浆池,每孔施工完成后废弃的泥浆,当日夜间采用罐车运至弃土处置场,
不随意排放,污染环境。
埋设护筒、泥浆制备
2、施工工艺流程
旋挖钻孔桩施工工艺流程图,如下:
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—118—施工组织总设计
图6.7.2-1钻孔灌注桩施工工艺流程图
3、泥浆制备
选用优质膨润土调制泥浆,为增加泥浆粘度和胶体率可根据现场实际情况在泥浆中
掺入适当的碳酸钠、烧碱等。 每孔泥浆不循环利用,一孔调制一次泥浆,保证护壁质量。
泥浆相对密度:1.13-1.18,粘度:18-22s,砂率≤4%,泥皮厚度:<2mm,PH值:大
于7。
施工过程中随时检测清孔后灌注砼时泥浆的各项性能指标,确保泥浆对孔壁的撑护
作用,避免发生施工事故。
根据桩基工程实际情况需求,每个桥墩设置泥浆池一个4(长)*2(宽)*1.5(高)m,
结构形式为M7.5浆砌24砖墙,内外采用M10砂浆抹面(无法砌筑泥浆池地段采用定制
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—119—施工组织总设计
4*2*1.5m钢套箱),泥浆集中后采用密封罐车进行外弃。
6.7.2-2 泥浆池结构断面示意图
4、钢护筒埋设
(1)钢护筒的制作
护筒采用钢板卷制,其内径至少大于桩径200mm,壁厚14-16mm。护筒根据施工实际
情况,分节制作。
(2)埋设深度
对于桩基距离现状管线较近的,为避免施工过程中发生坍孔,以及确保管线的安全,
采用钢护筒跟进旋挖施工,护筒入土深度至管线底2倍桩径且穿过不良地层。根据设计
对钢护筒跟进旋挖施工的总体要求,根据地质情况和现场实际施工情况,具体实施桩位
以最终实施为准。
(3)护筒埋设的注意事项
护筒中心与桩中心的平面位置偏差不大于50mm,护筒在竖直方向的倾斜度不大于
1%;护筒均从原地面埋入,护筒顶高于原地面0.3m。
6、钻孔施工
1)钻孔顺序
墩(台)采用梅花型的钻孔顺序,墩按照桩基的编号进行跳桩钻孔。
2)机械就位
保证旋挖钻机底座场地应平整、夯实,避免在钻进过程中钻机产生沉陷、移位。
3)旋挖钻机采用筒式钻斗。由于桩基施工位置比较分散, 拟建桥梁距已建成城市道
路距离较远,城市供水接入点距施工用水点远,故无法采用铺设临时供水管道保证施工
用水,拟采取每孔桩基施工时用送水车送水至每个孔位施工处,以保证施工进度。
4)控制钻斗钻进、提升速度
旋挖钻机钻进过程中应严格控制钻进速度,避免钻进尺度较大,造成埋钻事故。若钻
机升降钻斗时速度过快,钻斗外壁和孔壁之间的泥浆冲刷孔壁,再加上钻斗下部产生较
大负压作用,造成孔壁颈缩、坍塌现象。所以钻斗提升时应严格控制其速度。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—120—施工组织总设计
在钻孔过程中详细记录钻进深度与时间的关系,并密切注意渣样是否与地勘报告的
结果相吻合,发现问题及时处理。
6)钻孔后的质量检查
当钻孔深度达到设计要求时用电子孔斜仪和检孔器进行孔深、孔径、孔位、孔形和沉
碴等进行检查,确认满足设计要求后,立即填写终孔检查证,并经驻地监理工程师认可,
方可进行钢筋笼吊装的准备工作。检孔器采用Φ32钢筋焊接成钢筋笼,示意图如下:
图6.7.2-3 检孔器加工示意图
7)钻进施工时遇到的问题及防治措施
(1)钻孔障碍物
钻进过程中,若钻到废弃管道等障碍物,需处理后才能继续进行施工。具体处理措施
为:用砖砌挡墙将管道两头封堵,回填桩孔并压实,待24小时后再重新进行钻孔作业。
(2)孔壁坍塌
钻进过程中,如发现排出的泥浆中不断出现气泡,或泥浆突然漏失,则表示有孔壁坍
塌迹象。
造成原因:孔壁坍塌的主要原因是土质松散,泥浆护壁不好,护筒周围未用粘土紧密
填封以及护筒内水位不高。钻进速度过快、空钻时间过长、成孔后待灌时间过长和灌注时
间过长也会引起孔壁坍陷。
防治措施:在松散易坍的土层中,采用钢护筒跟进旋挖施工,用粘土密实填封护筒四
周,使用优质的泥浆,提高泥浆的比重和粘度,保持护筒内泥浆水位高于地下水位。搬运
和吊装钢筋笼时,应防止变形,安放要对准孔位,避免碰撞孔壁,钢筋笼接长时要加快焊
接时间,尽可能缩短沉放时间。成孔后,待灌时间一般不应大于3小时,并控制混凝土的
灌注时间,在保证施工质量的情况下,尽量缩短灌注时间。
(3)钻孔偏斜
成孔后桩孔出现较大垂直偏差或弯曲。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—121—施工组织总设计
造成原因:钻机安装就位稳定性差,作业时钻机安装不稳或钻杆弯曲所致;地面软弱
或软硬不均匀;土层呈斜状分布或土层中夹有大的孤石或其它硬物等情形。
防治措施:先将场地夯实平整硬化;安装钻机时要求转盘中心与钻架上起吊滑轮在
同一轴线,钻杆位置偏差不大于20cm。在不均匀地层中钻孔时,采用自重大、钻杆刚度大
的钻机。进入不均匀地层或碰到孤石时,钻速要打慢档。另外安装导正装置也是防止孔斜
的简单有效的方法。钻孔偏斜时,可提起钻头,上下反复扫钻几次,以便削去硬土,如纠
正无效,应于孔中局部回填粘土至偏孔处0.5m以上,重新钻进。
(4)桩底沉渣量过多
造成原因:清孔不干净或未进行二次清孔;泥浆比重过小或泥浆注入量不足而难于
将沉渣浮起;钢筋笼吊放过程中,未对准孔位而碰撞孔壁使泥土坍落桩底;清孔后,待灌
时间过长,致使泥浆沉积。
防治措施:成孔后,钻头提高至距孔底10-20cm,保持慢速空转,维持循环清孔时间
不少于30分钟。采用性能较好的泥浆,控制泥浆的比重和粘度,不要用清水进行置换。钢
筋笼吊放时,使钢筋笼的中心与桩中心保持一致,避免碰撞孔壁。可采用钢筋笼冷压接头
工艺加快对接钢筋笼速度,减少空孔时间,从而减少沉渣。下完钢筋笼后,检查沉渣量,
如沉渣量超过规范要求,则应利用导管进行二次清孔,直至孔口返浆比重及沉渣厚度均
符合规范要求。开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为30-40mm,应有足够的混
凝土储备量,使导管一次埋入混凝土面以下1.0m以上,以利用混凝土的巨大冲击力溅除
孔底沉渣,达到清除孔底沉渣的目的。
8)施工注意事项
(1) 由于钻机设备较重,施工场地必须平整、宽敞,并有一定硬度,避免钻机发生沉
陷。
(2) 钻机施工中检查钻斗,发现侧齿磨坏,钻斗封闭不严时必须及时整修。
(3) 泥浆初次注入时,垂直向桩孔中间进行入浆,避免泥浆沿着护筒壁冲刷其底部,
致使护筒底部土质松散。
(4) 钢筋笼或探孔器向孔内放置时,应由吊车吊起,将其垂直、稳定放入孔内,避免
碰坏孔壁,使孔壁坍塌,在砼浇筑时出现废桩事故。
(5) 根据不同地质情况,必须检测清孔后灌注砼时泥浆性能指标,确保泥浆对孔壁
的撑护作用。
(6) 其他施工工艺事项,应严格按照桥涵施工技术规范和标准进行施工。
7、直螺纹施工工艺流程及操作要点
直螺纹施工工艺流程如下:
钢筋除锈调直 钢筋端头切平(与钢筋轴线垂直) 磨光毛刺、缝边
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—122—施工组织总设计
车丝 合格的按规定力矩值 编号、成捆分类堆放备用
拧上套筒
(1)原材料进场检验
在钢筋、套筒及加工机具到场后,首先应对原材料及加工机具进行质量检测,合格后
方可施用,加工机具应有出厂合格证与操作说明书。
(2)钢筋下料、端面平头
根据各根桩基钢筋长度,结合现场施工情况,按照套筒设置的相关规范,综合确定各
根桩基钢筋的分段长度,同时确定套筒数量。钢筋在下料时,钢筋的截面应平头,其目的
是让钢筋端面与母材轴线方向垂直,机具宜采用砂轮切割机或其它专用切断设备,严禁
气割。
(3)剥肋滚轧螺纹(套筒连接)
待剥钢筋应在机具上平放,使钢筋中心与加工机具中心在同一轴线上,并定好钢筋
位置,用扣具锁紧固定,然后方可进行剥肋滚压螺纹。在剥肋加工时,丝口的长度应由加
工机具上自带的相位控制器控制其加工长度,丝口长度等于套筒长度的一半,以便在钢
筋连接时保证其连接的合格率。待钢筋螺纹加工成型后,丝口端套上保护帽,以防在运输
过程中引起的丝口破坏。套筒使用数量需根据现场钢筋配料情况按实计划。
(4)丝头质量检验
机械操作者对加工的丝头进行质量自检,对自检合格的丝头进行抽样检验,检验合
格后按规格型号及类型进行分类码放。
(5)钢筋连接
待加工好的半成品经抽检合格后,方可进行钢筋连接。
在进行钢筋笼加工时,应按桩身钢筋的长度先将每一根钢筋分别连接起来,并拧紧
各部位套筒接头,然后再按桩的钢筋设计根数与间距,利用加强箍筋将各钢筋焊接成钢
筋笼,并做好每一段钢筋笼的编号及钢筋对接的标记,然后再分段绑扎箍筋,其间距与绑
扎工艺按相应的钢筋加工规范进行,并在每一段的端头预留与下一段钢筋笼连接的箍筋
其长度不得小于35倍D,加工好的成品按编号堆放整齐,露天堆放时应加盖防水布,以
免锈蚀。
钢筋连接时采用管钳扳手拧紧,接头组装时最小扭矩值应符合规范规定。
(6)现场检验及验收
1)、工程中应用钢筋剥肋滚轧直螺纹接头时,技术提拱单位应提交有效的型式检验
报告。
2)、钢筋连接作业开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头连接工艺检验,
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—123—施工组织总设计
每种规格钢筋的接头试件应不少于3根。
3)、现场应进行外观质量检验、拧紧力矩检验和单向拉伸强度试验。对接头有特殊
要要求的结构,应在设计图纸中另行注明相应的检验项目。
4)、钢筋剥肋滚压直螺纹接头的外观质量检验及拧紧力矩检验应按下列要求进行:
a、外观质量检验应对外露丝扣数进行检验,外观质量及拧紧力矩应现场进行单向拉
伸试验。
b、外观质量在施工时应逐个自检,不符合要求的钢筋接头应及时调整。
c、自检合格的接头应由现场质检员随机抽样进行检验,同一施工条件下采用同一批
材料的同等级、同型式、同规格接头,以连续生产的500个为一个检验批进行检验和验收,
不足500个也按一个检验批计算。
d、对每一个检验批钢筋连接接头,于正在施工工程结构中随机抽取15%,检验其外
观质量及拧紧力矩。拧紧扭矩值见下表:
图6.7.2-1 直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值
e、现场钢筋剥肋滚轧直螺纹接头的抽检合格率不应小于95%。当抽检合格小于95%
时,应另抽取同样数量的接头重新检验。当两次检验的总合格率不小于95%时,该批产品
合格。若合格率仍小于95%时,则应对全部接头逐个检验,合格者方可使用。检验出的不
合格接头应按要求重新连接。重新连接后仍无法满足要求时,在此种不合格的接头中抽
取3个试件进行抗拉强度试验,若三个试件的抗拉强度全部符合规定要求,则该批接头
仍判定为合格;若有一个试件的抗拉强度低于规定值,则该批中的不合格接头,应会同设
计、监理单位商定处理,并记录存档。
5)、钢筋剥肋滚轧直螺纹接头的单向拉伸强度试验应按下列要求进行:
a、钢筋剥肋滚轧直螺纹接头的单向拉伸强度试验按批进行。同一施工条件下采用同
一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以连续生产的500个为一个检验进行检验批进
行检验和验收,不足500个也按一个检验批计算。
b、对每一验收批均按I级接头的性能进行检验与验收,在施工的工程结构中随机截
取三个接头试件作抗拉强度试验,并符合下表要求:
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—124—施工组织总设计
图6.7.2-2 接头的抗拉强度
c、当三个接头试件的抗拉强度均符合要求时,该验收批评为合格。如有一个试件的
强度不符合要求,应再取六个试件进行复检。复检中仍有一个试件的强度不符合要求,则
该验收批评为不合格。
7)、现场截取抽样试件后,原接头位置的钢筋允许采用同等规格进行搭接连接,或
采用焊接及其它机械连接方法补偿。
8、钢筋笼制作及安装
1)、 各种规格的钢筋按图纸尺寸、形状在钢筋加工场内下料并弯折成形,分堆存放
集中制作。
2)、钢筋笼加工,按设计图制作。钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落
的浮皮、铁锈等均应清除干净;钢筋应平直,无局部折曲;加工后的钢筋,表面不应有削
弱钢筋截面的伤痕。
(1)配料:根据各种形状和规格的单根钢筋简图,并加以编号,然后分别计算各下料
长度的根数。
(2)下料:钢筋下料前对钢筋进行平直或调整,钢筋无局部曲折;根据图纸计算好主
筋箍筋的用料长度,采用切割机械成批下料备用;
(3)钢筋笼加固措施:按设计图纸要求每2m设一道布设Φ22加强箍筋,加强筋外侧
按要求的点与Φ28主筋焊接。超过25米的钢筋笼为防止钢筋笼吊装时出现变形现象,
在加强箍筋内布置十字形或三角形Φ22钢筋;在两相邻加强箍筋之间布置X型Φ22钢
筋,搭接部分采用双面焊接,分别点焊于桩基主筋上。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—125—施工组织总设计
图6.7.2-4 桩基加劲圈支撑钢筋示意
(4)待钢筋笼骨架形成后,将其紧密缠绕在骨架上,其与骨架的每个交点采用绑扎
丝固定,其接头采用焊接,单面焊焊缝长度大于10d。
(5)Φ22及以上主筋接头按设计要求采用机械连接。
(6)钢筋笼的保护层厚度采用成品预制砼垫块,设置密度按竖向每隔2米设一道,每
一道沿圆周等间距布置4个,上、下层相互错位45°,保护层垫块采用C35砼垫块。
(7)根据吊车起吊能力及施工经验,桩基钢筋笼一次整体成型、不分节制作。在钢筋
笼骨架顶部设吊环,采用两台吊车加滑轮多吊点同时起吊安装,垂直入孔就位。特别注意
保持钢筋笼顺直,检测管无弯曲脱落现象。在钢筋笼吊装时,需在钢筋笼顶设置吊环,吊
环采用Φ32钢筋焊接于桩基主筋上,每个桩基笼四周均间距设置4根吊环,施工过程中
必须保证焊接质量,确保吊装安全和钢筋笼的准确就位。
(8)为了防止在浇筑砼过程中钢筋笼上浮,将吊环固定于护筒顶部。
(9)根据规范要求,配料时需注意主筋接头的错开,确保在同一断断面上的主筋接
头不超过主筋总数量的50%,同时保证相邻两批接头间距不小于主筋直径的35倍。主筋
对接好后,需随机取样,验证该批连接接头的质量,确认符合规范相关规定后,才投入使
用。
(10) 钢筋笼检验及存放,成型后的钢筋笼首先需进行质量检验,确认其长度、直径、
钢筋数量、钢筋间距、钢筋接头等相关指标均符合规范要求。然后挂上标识牌,注明其所
属桩孔、制作成型时间等,并作可靠的支垫和覆盖。
(11)安装钢筋笼,下钢筋笼之前需进行清孔,清孔采用空气吸泥机抽浆法清孔,直
至孔底沉渣厚度不大于50mm。
9、灌注桩超声波检测管安装
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—126—施工组织总设计
声测管采用SCG57*3mm-QY的钢管,材料Q235B。检测管标准长8m。外径57mm,壁厚
3mm,上端高出桩顶0.8m,管底高于桩端0.1m并用钢板焊接封底。声测管接头外套¢65
的钢管焊接密封。声测管与箍筋绑扎牢固,灌注混凝土前管内灌满水并检查水密性,上口
用密封盖密封好。桩径小于1.8m时每根桩基等边三角形布置3根,桩径大于等于1.8m
时每根桩基等边四边形布置4根。
10、钢筋笼吊装
除4#墩钢筋笼采用两段吊装外,其余墩、台采用整段吊装。
(1)钢筋笼在吊放之前,应做的准备工作:
1)钢筋笼自检合格后,报监理工程师检查。
2)孔位应达到设计要求,孔底沉渣厚度符合设计及规范要求。
3)检查主筋保护筋是否已焊好,以保证垂直度和保护层厚度。
4)平整孔口场地,放好垫木、选好吊点、拴好钢丝绳等。
(2)施工方案
钢筋笼完成后经验收合格方可进行吊装,桩长35m,采用2台吊车,一台25T,一台
100T;桩长小于35m,采用2台,一台25T,一台50T。钢筋笼起吊采用两点吊方式。主吊点
采用100t(或50T)汽车吊将钢筋笼水平起吊,起吊时用吊车大钩分两点固定钢筋笼顶端,
副吊点采用25T分两点吊装钢筋笼1/2至1/3中间部位。空中翻转,副吊松钩,100T(或
50T)汽车吊主钩竖直吊着钢筋笼吊运入孔,用槽钢支承于孔口。根据场地条件钢筋可整
根吊装分成两段吊装。
11、桩基水下混凝土浇筑
1)安装导管
混凝土导管采用螺旋对接式导管带防脱装置。
(1)下导管前要对导管进行水密性试验,保证导管拼接牢固,注意导管不能接触到
钢筋笼,以防导管在提升工程中挂坏钢筋笼或将钢筋笼提起。
(2)导管底口至孔底标高控制在0.3~0.4m之间,做到混凝土浇筑量既不堵管又能
满足埋深要求。
2)导管的水密性试验
把拼装好的导管先灌入70%的水,两端封闭,一端焊输风管接头,输入计算的风压力,
导管需滚动数次,经过15min不漏水即为合格。
3)混凝土采用C30商品混凝土,在商品砼搅拌站按配合比拌制混合料,用砼搅拌车
运输至现场;用汽车泵泵送混凝土、吊车吊运混凝土入集料斗(4m³),流经漏斗经导管入
孔,以确保混凝土浇筑过程连续进行。
4 )水下砼用拔球导管灌注法施工,浇灌前应备足桩基所需要的砼混合料,首批砼用
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—127—施工组织总设计
量由规范计算确定,用储料斗下部设置的阀门控制砼的首批灌注量。
5)钢筋笼下放完成,灌注混凝土前,再次检查孔底情况,并利用在导管内插水管悬
挂内部进行第二次气举清孔,将孔底沉淀搅动呈悬浮状态,并以确保孔底沉渣厚度不得
大于5cm。经自检合格后,由质检工程师报请监理工程师对成孔质量进行检查签认,经监
理工程师检查符合要求后,即可安装接长导管,浇筑混凝土;若不满足设计要求,须再次
清孔,但应注意孔壁稳定,防止塌孔。
6)第二次清孔符合要求后,在导管上端接上储量为4 m³的漏斗,接好后在漏斗口上
放置一个球塞,然后从已备好砼的储料斗下放砼至漏斗装满,此时即可拔球,同时保证储
料斗内的砼连续不断地下流充满导管内空,总量满足实施首次灌注砼封底并满足导管埋
深要求。储料斗采用吊车直接将料斗吊在导管上浇注。
7)首批灌注砼封底后,为防止后续浇注的砼在基桩内形成气孔,要及时地在漏斗口
插一根Φ100×4mm的排气管,下口伸入漏斗下口以下的管内60cm。
8)首批砼灌注后,立即测量孔内砼面高度,计算出导管的初次埋深,如符合要求,即
可正常灌注。应紧凑地、连续不断地进行灌注,严禁中途停止。灌注过程中,应注意观察
导管内砼下降和孔口返水情况,及时测量桩孔内砼高度,正确指挥导管的提升和拆除,砼
的坍落度控制在18~22cm,缓凝时间6h左右,始终保持导管埋深在2~6m之间的合理范
围内。
9)灌注开始后,要连续进行,并尽可能缩短拆除导管的间隔时间,中断时间不超过
30分钟。混凝土超灌至设计标高以上0.5~0.8米。灌注过程中,要经常保持孔内水头,从
专用储浆池内应及时回补泥浆入孔内,防止塌孔。
10)为确保桩基质量,桩顶砼浇筑应超过设计高程1D(D为桩径)以上,根据施工图
纸具体要求长度灌注,多余部分待承台开挖后,待强度达到 80%后采用人工配合风镐凿
除。
11)单根桩基砼浇注时间一般不超过6小时。有关灌注桩砼的情况,如灌注时间、灌
注数量、砼面高度、导管埋深、拆接导管时间等由专人统一表格记录。桩基浇筑时随机进
行自检及监理抽检试件的取样工作。
12)水下混凝土灌注过程中出现的施工质量问题及防治措施
(1)卡管
水中灌注混凝土过程中,无法继续进行的现象。
造成原因:初灌时,隔水栓堵管;混凝土和易性、流动性差造成离析;混凝土中粗骨
料粒径过大;各种机械故障引起混凝土浇筑不连续,在导管中停留时间过长而卡管;导管
进水造成混凝土离析等。
防治措施:使用的隔水栓直径应与导管内径相配,同时具有良好的隔水性能,保证顺
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—128—施工组织总设计
利排出。在混凝土灌注时,应加强对混凝土搅拌时间和混凝土坍落度的控制。水下混凝土
必须具备良好的和易性,配合比应通过实验室确定,坍落度宜为18-22cm,粗骨料的最大
粒径不得大于导管直径和钢筋笼主筋最小净距的1/4,且应小于40mm。为改善混凝土的
和易性和缓凝,水下混凝土宜掺外加剂。应确保导管连接部位的密封性,导管使用前应试
拼装、试压,试水压力为0.6-1.0MPa,以避免导管进水。在混凝土浇筑过程中,混凝土应
缓缓倒入漏斗的导管,避免在导管内形成高压气塞。在施工过程中,应时刻监控机械设备,
确保机械运转正常,避免机械事故的发生。
(2)钢筋笼上浮
钢筋笼的位置高于设计位置的现象。
造成原因:钢筋笼放置初始位置过高,混凝土流动性过小,导管在混凝土中埋置深度
过大钢筋笼被混凝土拖顶上升;当混凝土灌至钢筋笼下,若此时提升导管,导管底端距离
钢筋笼仅有1m左右时,由于浇筑的混凝土自导管流出后冲击力较大,推动了钢筋笼的上
浮;由于混凝土灌注过钢筋笼且导管埋深较大时,其上层混凝土因浇注时间较长,已接近
初凝,表面形成硬壳,混凝土与钢筋笼有一定的握裹力,如此时导管底端未及时提到钢筋
笼底部以上,混凝土在导管流出后将以一定的速度向上顶升,同时也带动钢筋笼上升。
防治措施:钢筋笼初始位置应定位准确,并与孔口固定牢固。加快混凝土灌注速度,
缩短灌注时间,或掺外加剂,防止混凝土顶层进入钢筋笼时流动性变小,混凝土接近笼时,
控制导管埋深在1.5-2.0m。灌注混凝土过程中,应随时掌握混凝土浇注的标高及导管埋
深,当混凝土埋过钢筋笼底端2-3m时,应及时将导管提至钢筋笼底端以上。导管在混凝
土面的埋置深度一般宜保持在2-6m,不宜大于6m和小于1m,严禁把导管提出混凝土面。
当发生钢筋笼上浮时,应立即停止灌注混凝土,并准确计算导管埋深和已浇混凝土面的
标高,提升导管后再进行浇注,上浮现象即可消失。
(3)断桩
混凝土凝固后不连续,中间被冲洗液等疏松体及泥砂填充形成间断桩。
造成原因:由于导管底端距孔底过远,混凝土被冲洗液稀释,使水灰比增大,造成混
凝土不凝固,形成混凝土桩体与基岩之间被不凝固的混凝土填充;受地下水活动的影响
或导管密封不良,冲洗液浸入混凝土水灰比增大,形成桩身中段出现混凝土不凝体;由于
在浇注混凝土时,导管提升和起拔过多,露出混凝土面,或因停电、待料等原因造成夹渣
出现桩身中岩渣沉积成层,将混凝土桩上下分开的现象;浇注混凝土时,没有从导管内灌
入,而采用从孔口直接倒入的办法灌注混凝土,产生混凝土离析造成凝固后不密实坚硬,
个别孔段出现疏松、空洞的现象。
防治措施:成孔后,必须认真清孔,一般是采用冲洗液清孔,冲孔时间应根据孔内沉
渣情况而定,冲孔后要及时灌注混凝土,避免孔底沉渣超过规范规定。灌注混凝土前认真
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—129—施工组织总设计
进行孔径测量,准确算出全孔及首次混凝土灌注量。混凝土浇注过程中,应随时控制混凝
土面的标高和导管的埋深,提升导管要准确可靠,并严格遵守操作规程。严格确定混凝土
的配合比,混凝土应有良好的和易性和流动性,坍落度损失应满足灌注要求。在地下水活
动较大的地段,事先要用套管或水泥进行处理,止水成功后方可灌注混凝土。灌注混凝土
应从导管内灌入,要求灌注过程连续、快速,准备灌注的混凝土要足量,在灌注混凝土过
程中应避免停电、停水。绑扎水泥隔水塞的铁丝,应根据首次混凝土灌入量的多少而定,
严防断裂。确保导管的密封性,导管的拆卸长度应根据导管的埋置深度而定,切勿起拔过
多。
12、桩身质量检测
全桥桩基均预埋专用声测管,声波透射法检测桩基质量,委托有专业资质的检测单
位出具检测方案报监理工程师审批后实施。桩基砼浇筑完毕7天后,即可安排指定的专
业检测单位通过声波透射法对成桩砼质量进行检测。检测合格后,对声测管内作注浆封
闭处理,水泥浆强度不低于35Mpa。
6.7.4桥梁下部结构
承台、墩台施工工艺流程:测量定位→垫层浇筑→钢筋安装→模板安装→混凝土浇
筑→拆模养护
1、钢筋加工和安装
墩台施工前,首先按设计要求进行墩台钢筋的加工和安装。桥墩钢筋就地绑扎、焊接
或直螺纹套筒连接。
2、模板制作和安装
承台、墩柱模板采用装配式整体定型钢模板或带肋塑料模板,并配适当的短节以便
于施工。模板在正式投入使用前在加工厂进行试拼装,检查验收合格后方可进入施工现
场。模板拼装完成后仔细检查,模板支立允许偏差严格按规范要求进行控制。
人工配合汽车吊进行模板安装,模板安装完毕后,用水泥砂浆将模板底部和基础结
合部位的缝隙堵严,防止在混凝土的浇筑过程中漏浆而导致墩身产生麻面。
3、混凝土浇筑
混凝土由输送车运到施工现场,利用输送泵车泵送。混凝土应一次性连续浇筑完成,
为保证混凝土的振捣,必须控制混凝土泵入的速度,避免因浇筑速度过快造成振捣不实
或漏振。
4、模板拆除
非承重模板混凝土养护达到15Mpa后可拆除模板,承重模板需待混凝土养护强度达
到设计要求之后方可拆除,墩柱模板可由人工放松螺栓后,直接利用吊车拆除。拆除过程
中防止碰撞、刮伤混凝土。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—130—施工组织总设计
5、混凝土的养护
拆除模板后的桥墩用塑料薄膜包裹养护,并定时洒水养生。
6.7.5桥梁上部结构支架系统
本工程三座桥梁现浇箱梁支架属于超重、大跨度模板支撑体系,必须进行专项施工
设计、进行结构分析和计算。具体详见《东平路1号桥现浇箱梁模架体系专项施工方案》、
《东湖路三号桥现浇箱梁模架体系专项施工方案》、《东湖路下穿铁路桥现浇箱梁模架体
系专项施工方案》。
本工程采用盘扣式满堂支架支撑体系现浇工艺进行梁部施工,支架采用60 A型承
插型盘扣式钢管支架,满堂支架沿桥纵向长度为梁长,横桥向宽度为箱梁宽度,支架平均
高度为2.5米,均采用2m 标准杆布置,在立杆底层与顶层步距为 1m,横向根据腹板按
90cm布置。纵桥向根据中腹板位置进行90cm加密设置,其他部位为 120cm布置。
主龙骨为I10工字钢,沿桥梁横向方向设置。次龙骨为15*10cm木方,间距20cm,沿桥梁
纵向方向设置。模板为15mm厚竹胶板。
支架安装流程:地基处理——放线定位——按定位放置可调底座(下设5×20cm木
板)——在可调底座上放置标准基座——在标准基座上安装扫地横杠——用水平尺校正
水平和垂直——用钢卷尺校正立杆对角线保证架体方正——安装二步及以上立杆和横
杆——安装斜杆——直至封顶安装端横杆——安装可调顶托和基础梁——预压——检
查验收
1、地基处理
桩基施工完成之后,清除地表泥浆,残留模板木方,桩头破碎渣等杂物,砂砾石回填至承
台顶,作为支架搭设基础。压实整平之后的支架基础。
2、定位放线
平面测量:首先在地面测设出桥梁各跨的纵轴线和桥墩横轴线,放出设计箱梁中心
线。按支架平面布置图及梁底标高测设支架高度,搭设支架。
3、支架搭设
盘扣支架从下到上结构:地基换填碾压处理→20cm厚C20混凝土硬化→承插型盘扣
式钢管支架+顶托→I10工字钢→15*10cm木方(间距200mm)→梁体底板木模(1.5cm厚
胶合板)。
4、支架预压
为保证施工安全、提供现浇梁质量、检验支架的安全性和稳定性,避免基础沉降后对
箱梁质量产生不利影响,在箱梁支架搭设完毕、底模铺好后对支架进行预压,检验支架及
基础承载力是否满足受力要求;消除支架、地基的非弹性变形;得到支架的弹性变形值作
为施工预留拱度的依据,同时测出地基沉降。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—131—施工组织总设计
5、支架拆除
支架拆除需待张拉完后方可实施,混凝土浇筑时预留专门试件,由试压强度值确定
拆模时间。支架的拆除顺序为:从上部到下部、从跨中到两侧、从翼缘到底板。
6.7.6箱梁现浇
1、模板工程
(1)底模
底模采用高强胶合板,根据施工准备过程中加工底模的编号进行底模铺设。
侧模及预埋件安装
箱梁侧模采用高强胶合板,箱梁钢筋施工时必须注意护栏、伸缩缝、支座、泄水管等
预埋件的预埋,并确保位置准确;护栏预埋钢筋应牵线调直,并用辅助钢筋进行连接加固,
在砼施工中,加强预埋钢筋的保护,确保位置准确。钢筋安装结束后进行箱梁内外侧模的
安装,要求支撑牢固,线形美观。
(2)芯模安装
箱室下芯模采用厚度1.5cm厚的咬合板和10×10cm方木制作。方木间距25cm一道
作为模板龙骨,并按设计图纸要求做好各类型倒角模。模板安装必须拼缝严密防止混凝
土浇注时漏浆、接缝平整防止错台。芯模采用定位钢筋结合钢管内支撑的方式支立。
2、钢筋加工与安装
钢筋在加工场加工成型后,编号分类堆存,根据现场实际需要,再行运输至绑扎现场,
利用吊车吊上工作面,由人工安装绑扎。钢筋的安装、连接应严格按照设计规范进行。
在绑扎时以普通筋让预应力筋为原则,先安装底、腹板钢筋,然后安装梁端钢筋,待
芯模和波纹管安装后,最后安装顶板钢筋和预埋件。钢筋安装应与波纹管、模板安装交替
进行。箱梁外(底)模钢筋保护层垫块采用混凝土垫块,箱梁内模位置采用砼垫块,并应绑
扎牢固,以防露筋。钢筋保护层厚度的误差在(0,+10mm)以内。钢筋绑扎应横平顺直间距
均匀,并按设计要求施工。按设计图纸要求预埋附属件包括护栏、伸缩缝等,位置应准确
设置张拉槽、预留人进出通道等位置截断的钢筋,应在预应力束张拉完后等强恢复。
3、混凝土浇筑
箱梁混凝土设计为C50耐久商品混凝土,混凝土浇筑采用罐车水平运输,混凝土汽
车泵垂直运输至浇筑面浇筑。根据箱梁混凝土的实际情况以及保证施工质量的角度考虑
确定采用两次浇筑:第一次浇筑至顶板底部与腹板交界的位置,第二次浇筑顶板和翼板。
纵向砼先从梁两端向中间开始浇筑,两边对称浇筑,避免模架两侧承受不均等荷载,
并按底板角部→底板→腹板→顶板→翼板的顺序。
砼浇筑水平分层对称浇筑,不准出现允许范围内的偏载现象,分层厚度为30cm,浇
筑底板时,应在预留灌注口用导管溜槽输送入模,混凝土采用(φ30、φ50)插入式振捣器
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—132—施工组织总设计
振捣密实。混凝土振捣密实标准为:混凝土表面基本平整,不再冒出气泡,混凝土不再下
沉。采用插入式振捣棒捣固时要避免碰撞模板、钢筋和预应力管道等。
4、预应力张拉
(1)穿束
本工程钢绞线全部采用高强度低松弛应力钢绞线,考虑整体穿束的施工难度,本工
程采用单根逐一编号穿束的施工方法。
钢绞线断料采用砂轮切割机切割,严禁用电焊、氧气切割,只允许用圆盘锯切割,且
应使钢绞线的切割面为一平面,以便在张拉时检查断丝。
钢绞线采用人工配以穿束机设备进行穿束。穿束完成后,必须及时将露出锚垫板的
钢绞线束用防水材料缠绕密封,以免在施工过程中产生锈蚀,影响预应力张拉的效果。
锚垫板安装位置必须符合设计要求,外平面和孔道设计轴线必须垂直,锚垫板在对
角处用螺栓栓紧在张拉槽模板上,压浆孔用海棉或棉絮等软物质填塞,以免被水泥封堵
造成压浆困难。
(2)张拉
待混凝土强度达到90%设计强度,弹性模量大于90%,且砼龄期不小于7天后,开始
张拉预应力钢绞线。钢绞线张拉采用应力应变双控的方式进行,以张拉应力控制为主,伸
长量控制为辅。
张拉用的千斤顶、油泵等相应配套设备应经校定合格后方可使用,并做好日常保养
及定期校定工作。张拉时要特别重要安全防护工作,杜绝安全事故的发生。张拉作业由工
程总工程师主持,专职安全人员全程跟踪维护。
(3)压浆、封锚
预应力张拉后,采用手提砂轮机切除锚外多余钢绞线,然后将夹片处缝隙进行封闭
处理,准备压浆。本工程孔道压降全部采用真空辅助孔道压浆,每个孔道一次压浆完毕,
压浆施工应在张拉后24h内进行。
孔道压浆完将锚端水泥浆冲洗干净,同时清除支承垫板。清理锚具及端面砼的污垢,
并将端部砼凿毛。设置锚端部钢筋网,固定好封头模板后浇筑封锚砼,砼强度与箱梁主体
强度C50相同,认真振捣,脱模后注意养生。
6.7.6桥面铺装及附属设施施工
1、桥面铺装、搭板、栏杆
将混凝土表面清扫干净,安装钢筋网,顺桥向钢筋只在伸缩缝处断开,调好间距和保
护层厚度,浇注混凝土,混凝土振捣采用混凝土路面施工专用振捣梁振捣,2米水平尺找
平,严格控制好平整度,收面后对混凝土面拉毛,养生采用浇水自然养护。
按要求回填好台背,精确放出搭板位置,安装模板和钢筋;浇注混凝土;浇水自然养
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—133—施工组织总设计
护。 桥梁桥面为12.6cm沥青混凝土结构(同道路),人行道下预留小三线过桥空间。
桥面找坡完成后,均匀涂刷防水粘结材料,涂刷两道,形成防水粘结层,防水层必须全桥
面满布,达到无破洞、漏洒、脱开及起皮现象的要求。防水层施工完成2~4小时后,即可
进行下一工序的施工。不能及时实施下一工序时,应封闭桥面,禁止一切车辆通行,避免
损坏防水层。
栏杆每5米一点放样,以保证栏杆的线型順适。按照业主确定的栏杆形式进行安装。
2、桥面排水
为了避免达成铁路、达成复线铁路现状桥面雨水自由散排进入到本项目道路范围内
影响本项目的车行安全,同时避免桥面雨水汇集至低洼处浸泡铁路桥墩基础,需将铁路
桥面雨水引流至路基范围以外,桥梁由纵、横坡结合排水管道进行排水。
3、抗震构造设计
桥台盖梁两端设置抗震挡块防止落梁。
6.4管道工程
6.4.1污水管道
污水管道施工采用明挖开槽施工,对有地下水路段采用管井降水将地下水降至管底
50cm。
1、施工准备
(1)施工前对开挖区域进行详细物探和人工挖探沟,调查地下管线和构筑物的详细
情况,绘制地下管线平面图和纵断面图,根据实际情况制定妥善的原地下管线保护方案。
(2)根据设计图纸及现场土质情况,确定开挖边线及放坡率,洒上白灰线。开挖深度
超过3米则编制专项开挖方案。
(3)若设计开挖面低于地下水,要提前采取降水措施,把地下水降至沟槽底面0.5m
以下,可采用轻型井点降水(详专项方案)或集水明排方式。
(4)夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖,施工场地设计照明,在危险地
段设置明显标志及防护设施。
(5)施工机具准备:挖掘机、装载机、小型手扶式夯机、手推车、手捶、梯子、铁稿、撬
棍、钢尺、坡度尺、小线等。
(6)原材料进场必须进行检验,管材外观检查不得有缺陷,并按要求对管材进行复
测,不合格不得在工程上使用。
2、施工方法
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—134—施工组织总设计
施工主要工艺流程为:施工准备(降水施工)→沟槽开挖→基槽支护→地基处理→管
沟砂垫层或砼基础施工→管道安装→砼检查井施工→基槽回填土。根据施工安排采取平
行流水作业,避免沟槽开挖后暴露过久,引起沟槽坍塌,同时可充分利用开挖土进行基槽
回填,以减少施工现场的土方堆积和土方外运数量。污水管道施工工艺和方法如下:
(1)若设计开挖面低于地下水,要提前采取降水措施,把地下水降至沟槽底面0.5m
以下,可采用轻型井点降水(详专项方案)或集水明排方式。
(2)管沟开挖:根据现况管线的分布和实际地质情况,拟采用人工配合机械开挖的方
法。离燃气管道2米范围内采用人工开挖,其它管道离管道1米范围内采用人工开挖。开
挖放坡系数采用设计表中对应系数,采用坡度板控制。开挖沟槽底宽应比管道构筑物横
断面最宽处侧加宽0.5米,以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间。开挖弃土应
置于开挖沟槽上边线1.0米以外,以减少坑壁荷载,保持基槽壁稳定;沟槽开挖期间应加
强标高和中线控制测量,以防超挖。当开挖沟槽深度超过2.0米且地质情况较差时,需对
坑壁进行支撑,支撑采用竖板横方水平支撑或钢板桩垂直支护(详钢板桩支护专项方案)。
当采用机械开挖至设计基底标高以上0.2米时,应停止机械作业,改用人工开挖至设计
标高。
(3)地基处理:管沟开挖完毕,按规定对基底整平,并清除沟底杂物,如遇不良地质
情况或承载力不符合设计要求(地基要达到设计要求的压实度(90%)和承载力
(150KPa))应及时与甲方、设计、监理单位协商,根据实际情况分别采用重锤夯实,换填
灰土、填筑碎石、排水、降低水位等方法处理。经检查符合设计及有关规定要求后及时施
工基础以封闭基槽。
(4)砂垫层施工:污水管为柔性管,采用10-15厘米厚中粗砂垫层(基层承载力较好
为10厘米厚,差一点为15厘米厚),中粗砂由机械运至施工现场,再用装载机或挖掘机
转运至沟槽,人工耙平,用水准仪控制垫层标高。机械转运砂垫层过程中须控制行走路线,
防止沟槽边坡跨塌,下料时防止机械触碰沟槽壁及支护,注意人员与设备间距,防止安全
事故发生。
砼基础施工:钢筋混凝土管基础采用180°和360°砼基础,钢筋砼管材,基础碎石
砼标号为c10。砼基础施工时采用现场立模浇筑。
(5)管道安装:管道安装应首先测定管道中线及管底标高,安装时按设计中线和纵向
排水坡度在垂直和水平方向保持平顺,无竖向和水平挠曲现象。污水管为钢丝网水泥砂
浆接口,管道安装时,管道接口要密贴,接口与下管应保持一定距离,防止接口振动。下
管采用挖掘机下管,用尼龙带套在波纹管两端1/5的地方,再用挖掘机在尼龙绳中间吊
起,吊起时绳与管的角度须大于60度。
(6)管道热熔连接:波纹管接管采用热收缩管带热熔连接方法(先把接管范围(120
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—135—施工组织总设计
或三个波峰波谷)波纹管打磨粗糙干净,用PE焊条将两管对齐固定,不留间隙(两管需架
起,离地面一定距离,要便于四周热熔操作),将两管端预热40-50度,套上热收缩管带
(除去内防护膜),再加热(从一端至另一端或从中间向两端)管带至熔胶析出,用手套压
紧管带并排出气体);
(7)检查井施工:
工艺流程:基坑验收→浇筑井砼垫层→绑扎井室总体钢筋骨架→浇筑井底板砼→支
侧墙模板及浇侧墙砼→拆模砌筑流水槽→安装砌筑流水槽→安装砼井盖板→抹盖板与
侧墙八字灰缝→养护→砌筑井筒→安装井盖。
首先根据放样尺寸,开挖检查井基坑,放坡系数符合设计图纸要求,离基底20厘米
采用人工开挖,经五方验槽合格后,及时进行检查井底板垫层施工,若验槽不合格按设计
方提出的变更方案进行处理,待垫层达到一定强度后,按设计图纸进行检查井钢筋绑扎
及模板施工,绑扎井身钢筋网应将支管管身接入钢筋网,并保护支管接入处浇筑砼后连
接密实不漏水。井身钢筋网应同时绑孔井室踏步钢筋。浇筑砼采用商品砼,现场进行坍落
度检测及试块留置,砼采用挖掘机转运至井身模板内,用插入振动棒振捣密实,先浇筑底
板砼,再浇侧墙砼,后安装成品预制砼顶板。侧墙及底板砼采用洒水覆盖养护7天。最后
砌筑井筒和安装井盖,井筒采用页岩砖砌筑,砌筑应符合规范要求,灰缝饱满、上下错缝
同时安装踏步钢筋,砌筑井筒高度与回填土配合分次砌筑,砌筑井筒高度与分层回填土
相同,便于分层压实和机械破坏井筒,绿化池内井盖应高于地面0.2米。施工过程中对井
筒设立围护和警示标志,防止掉入井中。
(8)回填:回填前应排除积水,并保护接口不受损坏。回填填料符合设计及有关规定
要求,施工中可与沟槽开挖、基础处理、管道安装流水作业,分段填筑,分段填筑的每层
应预留0.3米以上与下段相互衔接的搭接平台。 管道两侧和检查井四周应同时分层、对
称回填夯实。管道胸腔,部分采用人工或蛙式打夯机(基础较宽)每层0.15米厚分层填筑
夯实,管顶以上采用蛙式打夯机,每层0.3米厚分层填筑夯实,回填密实度严格按回填土
的压实度标准执行。
3、工艺和安全要求
管道安装前,宜将管、管件按施工设计的规定摆放,摆放的位置应便于起吊及运送,
采用挖掘机下管,挖掘机行走位置不得影响沟槽边坡的稳定。
管道安装应采用专用工具起吊(柔性尼龙带),装卸时应轻装轻放,运输时应稳、绑
牢、不得相互撞击;管节堆放宜选择使用方便,平整、坚实的场地,堆放时应垫稳,堆放层
高应符合有关规定,使用管节时必须自上而下依次搬运。
管道应在沟槽地基,管基质量检验合格后安装,安装时宜自下游开始,朝向施工前进
的方向,管节下入沟槽时,不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞,沟内运管不得扰动天
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—136—施工组织总设计
然地基。
管道采用天然地基时,地基不得受扰动;槽底为坚硬地基时,管身下方应铺设砂垫层,
其厚度须大于150mm;与槽底地基土质局部遇有松软地基,流沙等,应与设计单位商定处
理措施。
管道安装时,应将管节的中心及高程逐节调整正确,安装后的管节应进行复测,合格
后方可进行下一工序的施工。
管道安装时,还应随时清扫管道中的杂物,管道暂时停止安装时,两端应临时封堵。
雨期施工时必须采取有效措施,合理缩短开槽长度,及时砌筑检查井,暂时中断安装
的管道应临时封堵,已安装的管道验收后应及时回填土;做好槽边雨水径流疏导路线的
设计,槽内排水及防止漂管事故的应急措施;雨天不得进行接口施工。
新建管道与已建管道连接时,必须先检查已建管道接口高程及平面位置后,方可开
挖。
4、污水管道的闭水试验
根据《给排水工程施工及验收规范》GB50268的要求进行试验,在规定的时间里,观
察管道的渗水量是否符合标准。
试验方法:
试验条件,污水管段及检查井施工完成,管道回填前。试验前,用1:3水泥砂浆砖砌
240厚上下游管口堵头,并用1:2.5防水砂浆抹灰将试验段两井内的将管段及预留孔洞
封闭严密。下游管堵设置放水管和阀门,管堵可以承受相应的压力。排放水时不会对周围
环境造成影响。堵头养护3-4天后,达到强度才能灌水。
先将试验段(含井)内灌水浸泡24小时后,对无压管道最多可5个连续井段进行闭
水试验。灌水前,应先对管接口进行外观检查,发现漏水,以便及时进行修补,以防灌水
时发生漏水而影响试验。漏水时,污水井边应设临时行人便桥,以保证灌水及检查渗水量
等工作时的安全。严禁站在井壁上口操作,上下沟槽必须设置立梯、戴上安全帽,并预先
对沟壁的土质、支撑等进行检查,如有异常现象应及时排除,以保证闭水试验过程中的安
全。
第二步为将试验段加水至试验压力,试验压力根据规范要求加至本管道顶以上2米
的水压力,并稳压30分钟,稳压过程中不断加水,并记录注水量,通过计算若注水量满足
规范允许值,测闭水试验合格。
第三步为将上个试验段用水放至下个试验段,按同样的程序进行下段闭水试验。
最后将试验用水排出场外,再进行土方回填压实。
6.4.2 雨水管道工程
雨水管道施工采用明挖开槽施工,对有地下水路段采用管井降水将地下水降至管底
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—137—施工组织总设计
50cm。
雨水管道基本位于绿化带或人行道内,埋深1-5米左右,雨水管道为II、III级钢筋
混凝土承插管或企口管,主管管径为500-1200不等,根据埋深分别采取180度或360度
混凝土管基;钢筋砼检查井,100mm厚C15碎石砼垫层。
1、施工准备
(1)施工前对开挖区域进行详细物探和人工挖探沟,调查地下管线和构筑物的详细
情况,绘制地下管线平面图和纵断面图,根据实际情况制定妥善的地下管线保护方案。
(2)根据设计图纸及现场土质情况,确定开挖边线及放坡率,洒上白灰线。
(3)若设计开挖面低于地下水,要提前采取降水措施,把地下水降至沟槽底面0.5m
以下,可采用轻型井点降水(详专项方案)或集水明排方式。
(4)夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖,施工场地设计照明,在危险地
段设置明显标志及防护设施。
(5)施工机具准备:挖掘机、装载机、小型手扶式夯机、手推车、手捶、梯子、铁稿、撬
棍、钢尺、坡度尺、小线等。
2、施工方法
施工主要工艺流程为:沟槽开挖→基槽支护→地基处理→基础施工→管道安装→基
槽回填土。根据施工安排采取平行流水作业,避免沟槽开挖后暴露过久,引起沟槽坍塌,
同时可充分利用开挖土进行基槽回填,以减少施工现场的土方堆积和土方外运数量。雨
水管道施工工艺和方法如下:
(1)管沟开挖:根据现况管线的分布和实际地质情况,拟采用人工配合机械开挖的
方法。放坡系数采用设计表中对应系数,开挖沟底宽,应比管道构筑物横断面最宽处侧加
宽0.5米,以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,开挖弃土应置于开挖沟槽上
边线1.0米以外,以减少坑壁荷载,保持基槽壁稳定;沟槽开挖期间应加强标高和中线控
制测量,以防超挖。当人工开挖沟槽深度超过2.0米且地质情况较差时,需对坑壁进行支
撑,支撑采用竖板横方水平支撑或钢板桩垂直支护(详钢板桩支护专项方案)。当采用机
械开挖至设计基底标高以上0.2米时,应停止机械作业,改用人工开挖至设计标高。
(2)地基处理:管沟开挖完毕,按规定对基底整平,并清除沟底杂物,如遇不良地质
情况或承载力不符合设计要求应及时与甲方、设计、监理单位协商,根据实际情况分别采
用重锤夯实,换填灰土、填筑碎石、排水、降低水位等方法处理。经检查符合设计及有关
规定要求后及时施工基础以封闭基槽。
(3)钢筋混凝土管基础采用180°和360°砼基础,钢筋砼管材,基础碎石砼标号为
C10。砼基础施工时采用现场立模浇筑。
(4)管道安装:管道安装应首先测定管道中线及管底标高,安装时按设计中线和纵向
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—138—施工组织总设计
排水坡度在垂直和水平方向保持平顺,无竖向和水平挠曲现象。雨水管为水泥砂浆接口。
管道安装时,管道接口要密贴,接口与下管应保持一定距离,防止接口振动。管道安装前
应先检查管材是否破裂,平口口内外工作面是否光滑。
(5)砼检查井按设计图纸尺寸,检查井基坑开挖应符合放坡系统及坑底工作面的要
求,基底土层处理完毕后,进行砼垫层浇筑,砼垫层施工基底不得有明水,且养护达到
50%强度后才能浇筑检查井,检查井内均按图纸要求设置预埋件爬梯。
(6)砼包封:采用180°或360°C10砼包封,砼包封施工时采用现场立模浇筑。位于
涵洞下方包封采用C15砼包封。
(7)回填:回填前应排除积水,并保护接口不受损坏。回填填料符合设计及有关规定
要求,施工中可与沟槽开挖、基础处理、管道安装流水作业,分段填筑,分段填筑的每层
应预留0.3米以上与下段相互衔接的搭接平台。管道两侧和检查井四周应同时分层、对
称回填夯实。管道胸腔,部分采用人工或蛙式打夯机(基础较宽)每层0.15米厚分层填筑
夯实,管顶以上采用蛙式打夯机,每层0.3米厚分层填筑夯实,回填密实度严格按回填土
的压实度标准执行。
3、工艺和安全要求
管道安装前,宜将管、管件按施工设计的规定摆放,摆放的位置应便于起吊及运送,
采用挖掘机下管,挖掘机行走位置不得影响沟槽边坡的稳定。
管道安装应采用专用工具起吊(柔性尼龙带),装卸时应轻装轻放,运输时应稳、绑
牢、不得相互撞击;管节堆放宜选择使用方便,平整、坚实的场地,堆放时应垫稳,堆放层
高应符合有关规定,使用管节时必须自上而下依次搬运。
管道应在沟槽地基,管基质量检验合格后安装,安装时宜自下游开始,朝向施工前进
的方向,管节下入沟槽时,不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞,沟内运管不得扰动天
然地基。
管道安装时,还应随时清扫管道中的杂物,管道暂时停止安装时,两端应临时封堵。
管节合龙:采用两只3t手扳葫芦缓缓吊起管节,辅助人工控制,保证管节合陇到位。
雨期施工时必须采取有效措施,合理缩短开槽长度,及时浇筑检查井,暂时中断安装
的管道应临时封堵,已安装的管道验收后应及时回填土;做好槽边雨水径流疏导路线的
设计,槽内排水及防止漂管事故的应急措施;雨天不得进行接口施工。
新建管道与已建管道连接时,必须先检查已建管道接口高程及平面位置后,方可开
挖。
钢筋混凝土管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等
缺陷,应进行修补并经鉴定合格后,方可使用。
管座碎石砼采用分层浇筑,管座平基混凝土抗压强度应大于5.0N/mm2,方可进行安
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—139—施工组织总设计
管。管节安装前应将管内外清扫干净,安装时应使管节内底高程符合设计规定,调整管节
中心及高程时,必须垫稳,两侧设撑杆,不得发生滚动,管节中心,高程复验合格后,应及
时浇筑管座砼。
检查井底基础与管道基础同时浇筑,排水管检查井内的流槽,表面采用水泥砂浆分
层压实抹光,流槽应与上下游管道底部接顺。
井室浇筑应同时安装踏步,位置应准确,踏步安装后,在未达到规定的强度前不得踩
踏,检查井时还应同时安装预留支管,预留支管的管径、方向、高程、应符合设计要求。
雨水口位置应符合设计要求,不得歪扭,井圈与井墙吻合,井圈与道路边线相邻边的
距离应相等,雨水管的管口应与井墙平齐。
管道施工完毕,在回填土前,雨水管道则应采用闭水法进行严密性试验,试验可分段
进行,管道试验合格后,方可进行土方回填。
回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内不得含有机物及大于50mm的砖、石等硬块,
应分层回填,分层夯实,每层厚度不得大于250mm,回填土的密实度必须满足有关要求。
6.5照明工程
6.5.1工程概况
道路照明工程包括管道和基础及路灯、箱式变压器等的施工。
6.5.2施工要求
路灯馈电线路采用电缆穿PE管方式埋设方式,电缆在绿地埋深不小于0.7m;人行道
不小于0.5m,穿越车行道时,穿镀锌承压钢管保护,埋深不小于0.7m。电缆在地面下、穿
管内严禁接头。
6.5.3施工方法
管道沟槽开挖:
PE管预埋:本工程埋地电缆保护管采用PE管及其配件必须由阻燃处理的材料制成,
PE管管口应平整、光滑、管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接,连接处结合面应
涂专用胶合剂,接口应牢固密封;管与管连接时,套管长度宜为管外径的1.5~3倍,管与
管的对口处应位于套管的中心;管与器件连接时,插入深度宜为管外径1.1~1.8倍。
管内穿线:在施工过程中,预埋管线内穿入细钢丝,并防止杂物带入管内。
路灯杆基础:路灯灯杆基础采用C20碎石混凝土浇筑,基础开挖前先用测量仪器放
线,定出基础位置,经复核无误后才进行基础土方开挖。要求基础置于15厘米厚的3:7
的灰土上,灰土垫层两端宽于基础10厘米,地基承载力大于150kpa,如遇不良地质应进
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—140—施工组织总设计
行地基处理。基础周围回填土应按道路人行道压实度要求处理。基础钢筋绑扎按施工图
纸间距进行绑扎,法兰盘及预埋件、穿线管预埋位置正确,砼浇筑时需振捣密实,不得移
动预埋件位置。
路灯安装:根据设计图纸中路灯尺寸详图,由专业厂家生产,进场时进行相关检测,
合格后安装至预埋的法兰盘上,调整安装高度,对外露构件进行刷漆及装饰处理。接入电
源线,按规范要求进行试运行调试。
灯杆防雷接地体为50×50×5渡锌角钢埋深至路灯基础垫层下 20厘米,接地渡锌
扁钢-40×4一端用螺母固定在路灯螺杆上,另一端与接地体角钢焊接,焊缝至少长于
5cm。
6.6绿化工程
6.6.1准备工作
(1)查勘施工现场
查勘施工现场:摸清工程场地情况为施工规划和准备提供可靠的资料和数量。内业
计算:根据施工图计算,确定绿带内填挖土情况,计算出土方运输进出方量。编制施工方
案;根据施工图,绘制土方开挖图,确定开挖路线、顺序、范围等。
(2)整地挖土
放样后用挖掘机挖土,分层分片清除。好土就近集中堆放作绿化种植土,废土和建筑
垃圾外运。
(3)回填土
根据种植要求,选择检验合格的种植土进行回填土,对回填土厚度超过0.5米的区
域采用分层回填的方式,边回填,边压实,每次填土深度不超过25cm以确保坪床长远效
果。
6.6.2绿地种植
在组织施工时,根据道路特点,对施工现场绿化范围内进行全面考察,改良土壤质量
结构,按照先乔木、后灌木、再地被的顺序依次展开。
6.6.3准备方案
针对此项工程任务量大,质量要求严格的特点,工程项目部在总经理的领导下,在公
司各部门的通力合作下,严格按设计要求及规范,确保苗木品质、数量,保证施工工期、
质量。
首先,由本公司的技术部门,在施工前研究熟悉设计图纸的详细内容,以便掌握设计
意图,按图纸绿化工程的布置和种植种类要求,在有利于种植季节进行施工。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—141—施工组织总设计
其次,公司配备一名专业园林工程师作为公路绿化代理人,进行技术指导。采购部门
对于本工程的苗木来源,做深入的调查,确定各种苗木的采购地点,基本保证苗木起挖、
运输当天能到达工地为宜。工程开工后,我公司立即提请工程现场监理工程师及建设方
有关人员对苗木质量进行会审,此项工作苗木进场之前完成;之后由采购小组人员进驻
苗源基地,严把质量关,负责对苗木的起、运全过程监控,按现场的需求按需发货,确保
苗木供应能跟得上施工进度。苗木运至现场后经过业主和监理人员验收合格后方可栽植
工地严格按设计要求及质量标准验收,并认真填写苗木进场检验报告。
6.6.4苗木选择
(1)选号苗木:苗木质量的好坏是影响成活的重要因素之一。为提高栽植成活率和
以后的效果,移植前必须对苗木进行严格的选择。选苗时除根据设计所提出的苗木规格、
树形等特殊要求外,还要注意选择根系发达、生长健壮、无病虫害、无机械损伤和树形端
正的苗木。
(2)乔木主要质量标准应以高度、冠幅、胸径来测量。质量要求:必须达到主干要直,
分枝均匀并具有发育良好的枝杈,树冠完整,忌弯曲和偏向,树干平滑无大结节(大于直
径20mm的未愈合的伤痕)和穴出异物。除色叶种类外,通常叶色要深绿,叶片光亮,枝多
叶茂,整体饱满。防眩主树种枝叶密实平整,忌脱脚(脱脚 即指枝叶离地面超过20厘
米)。叶片通常不能发黄发白,无虫害或大量虫卵寄生。
(3)灌木主要质量标准应以高度、冠幅、地径来测量。质量要求:必须选用分枝多而
低为好,通常第1分枝应3枝以上,分枝点不宜超过30厘米。绿叶类叶色呈翠绿,深绿,
光亮,色叶类颜色要纯正,灌木要分枝多,叶片密集饱满,特别是一些球类,或需要剪成
各种造型的灌木,对枝叶的密实度要求较高。植物发病叶片由绿转黄,发白或呈各色斑块。
观察叶片有无被虫食咬,有无虫子,或大量虫卵寄生。
6.6.5移植前苗木的加工养护
(1)苗木在种植施工前,需对其进行切根、转坨、疏枝整形、增施基肥等措施,以保证
移植的成活率。同时通过主干保护,根部水分补充,叶面喷雾,剪枝创口消毒打腊,植保
等手段来培育增强植株对搬移的适应性和抗性,以及加强新发须根吸收功能,使所选的
苗材成为栽植以后不仅成活,而且一次成形,长势良好的“半成品”。
(2)如果苗木生长地的土壤过于干燥,应提前数天灌水;反之,土质过湿时,应提前
设法排水,以利掘时的操作。
(3)拢冠:对于侧枝低矮的常绿树、冠丛庞大的灌木,特别是带刺的灌木,为方便操
作,应先用草绳将其冠捆拢。但应注意松紧适度,不要损伤枝条。拢冠的作业也可与选苗
结合进行。
(4)准备好锋利的起掘苗木的工具。带土球掘苗,要准备好合适的蒲包、草绳、塑料
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—142—施工组织总设计
布等包装材料。
(5)试掘:为保证苗木根系规格符合要求,掘苗的根系规格,裸根移植落叶灌木,根
幅直径,可按苗高的三分之一左右,带土球移植的常绿树,土球直径可按苗木胸(干)径
的10倍左右。
6.6.6苗木的挖掘
(1)移植的顺序。苗木移植时按照先高后低的原则,先骨架乔木,再为大灌木,后为
小灌木及草坪。同时,根据具体情况及天气变化,灵活调整,做到保证工期工作量,又保
证质量成活率。
(2)移植开挖前,对工具设备、人力、运力作充分安排准备,使苗木的起挖和栽植保
持同步协调,避免已起挖之苗种植滞缓,要求挖运种的整个移植过程不超过24小时。
(3)露根移植的手工掘苗方法及质量要求:
根据树种、苗木大小,在规定的根系规格范围之外挖掘。用锋利的掘苗工具,于规格
范围之外,绕苗四周垂直挖掘到一定深度并将侧根全部切断,然后于一侧向内深挖和适
摇苗木、试找深层粗根,并将底根切断,遇粗根时最好用手锯锯断。然后轻轻放倒苗木并
打碎外围土块。总之,掘苗时一定要保护大根不劈裂,并尽量多保留须根。
苗木挖完后应随即装运走。如一时不能运走可在原坑埋土假植,用湿土将根埋严。如
假植时间长,还要根据土壤干燥程度,设法适量灌水,以保持土壤的温度。
(4)带土球苗的手工掘苗法及质量要求:
①挖掘带土球苗木,其总要求是土球规格要符合规定大小;保证土球完好,外表平整
光滑;上部大而下部略小,形似苹果之形状,包装严密,草绳紧实不松脱;土球底部要封
严不漏土。
②开始挖掘时,以树干为中心,按土球规格大小,划一个正圆圈,标明土球直径的尺
寸。为保证起出的土球符合规定大小,一般应稍放大范围进行挖掘。
③先去表土,划定圆圈后,先将圆内的表土挖去一层,深度以不伤表层的苗根为度。
④挖去表土后,沿所划圆圈外缘向下垂直挖沟。沟宽以便于操作为度,约宽50-80厘
米,所挖之沟上下宽度要基本一致。随挖随修整土球表面;操作中千万不可踩、撞土球边
沿,以免伤损土球,一直挖掘到规定的土球纵径深度。
⑤掏底:土球四周修整完好以后,再慢慢由底圈向内掏挖,称“掏底”。直径小于50
公分的土球,可以直接将底土掏空,以便将土球抱到坑外包装;而大于50厘米的土球,则
应将底土中心保留一部分,支住土球,以便在坑内进行包装。
⑥打包之前应将蒲包、草绳用水浸泡潮湿,以增强包装材料的韧性,减少捆扎时引起
脆裂和拉断。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—143—施工组织总设计
6.6.7运苗
苗木的运输与假植的质量,也是影响植树成活的重要环节,实践证明“随掘、随运、
随栽”对植树成活率最有保障。
苗木的运输和假植:苗木的运输应根据种植量确定。苗木运输前按照装车数量和品
种进行植物检疫手续,随车同行。苗木运到现场后应及时栽植,在装卸苗木时应轻吊轻放,
不得损伤苗木和造成散球。装卸苗木要按照一定的顺序进行,不得乱抽乱拿,严禁整车装
卸,以免损伤苗木的根系和树干,对于土球小于40 厘米的可直接搬下;土球直径大于50
厘米以上,可放上木板将苗木轻轻滑下;直径大于80 厘米的需用吊车吊卸,土球苗木装
车时,应按车辆行驶方向,将土球向前,树冠向后摆放整齐。裸根苗木长途运输时,途中
押运人员要和司机配合好,经常检查苫布是否掀起,短途运苗,中途不要休息。长途行车
必要时应洒水淋湿树根,应保持根系湿润。装车时应顺序摆放整齐;装车后应将树干捆牢,
并加垫层防止磨损树干。裸根苗木长途运输时必须迅速快捷,宜选择在阴天进行,必须当
天运到当天栽植。裸根苗木自起苗开始暴露时间不宜超过8 小时。卸车时要爱护苗木,
轻拿轻放。裸根苗要顺序拿放,不准乱抽,更不能整车推倾。当天不能种植的苗木应进行
假植。带土球的苗木运至施工现场后,应紧密摆放整齐,当日不能种植时应喷水保持土球
湿润。
6.6.8苗木的定点、放线
在平整的施工场地。施工人员按照设计图纸与实地进行核对,以图纸设计的坐标基
准点为放样基准点,利用平板仪和网格法,根据图纸的比例要求,定出植物群落和单株种
植的位置,种用标桩做出标记,写明树种及树坑规格,树群要用白灰撒出范围线,范围内
钉上木桩,写明树种、数量、坑的规格,然后用目测的方法量出单株植点。树种、数量位置
要与设计图纸相符。
6.6.9挖坑
挖坑前应了解地下管线和隐蔽物埋设情况,必须清除杂物(含石料、石灰土、必要时
须换土)。应根据各种不同规模的苗木及土球的大小,土质情况来确定坑的大小,一般应
比规定的根系及土球直径大20-30公分,同时根据树种根系类别,确定坑的深浅,坑应成
园筒型,以保证栽植时根系舒展,以利成活。挖坑时以标记做圆心,按照要求划圆,沿圆
的四周向下垂直挖掘到规定的深度。挖坑时,表土与底土应分开堆入,由于表面土壤有机
质含量较高,植树填土时应先填入坑底,底土填于上部和用于围堰。平整土地后应采取防
尘措施。
表6.6-1 乔、灌木干径或树高相对应的树坑规格
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—144—施工组织总设计
6.6.10树木种植
树木种植应在各类植物的最适当季节及日期进行种植,当气候及土壤条件不适合或
未经过工程师同意不得种植。种植前应向工程师提供植物来源的有关资料以备检查;运
输时植物的来源、规格、数量等作一明确;对于当天不能及时种植的植物应采取一定的措
施加以保护。为保证树木的成活,树木移植应带土球,然后按设计树种规格进行挖穴定植。
土球大小及挖穴规格见下表:土球还要用稻草、土或其它适当材料加以保护,以保持土球
湿润,防止植物根系干燥。在种植时,先在坑穴底松填150mm的表土。
(1)散苗、散露根苗
应掌握随掘、随运、随散苗、随栽植,尽量缩短根部暴露时间,以利成活。
散苗时要轻拿轻放,行公树散苗要顺路方向放树苗,不得横放于路上影响交通,散带
土球树木时,要注意保护土球完整,搬运土球时不得只搬树干,尽量烧滚动土球。
(2)栽苗
①露根乔木大苗的栽植法:一人将树苗放入坑中扶直,另一个用坑边好的表土填入,
于一半时,将功臣木轻轻提起,使根颈部位与地表相平,使根自然的向下呈舒展状态。然
后用脚踏实土壤,或用木棒夯实,继续填土,直到与穴(坑)边稍高一些,再用力踏实或夯
实一、二次,最后用土在坑的边缘做好灌水堰。
②带土球苗的栽植法:栽植土球苗,须先量好坑的深度与土球高度是否一致,如有差
别应及时挖深或填土,绝不可盲目入坑,造成来回搬动土球。土球入坑后应先在土球底部
四周垫少量土,将土球固定,注意使树干直立。然后将包装材料剪开,并尽量取出(易腐
烂之包装物可以不取)。随即填入好的表土至坑的一半,用木棍于土球四周夯实,再继续
用土填满穴(坑)并夯实,注意夯实时不要砸碎土球。最后围堰。
③栽苗的注意事项和要求
a.平面位置和高程必须符合设计规定。
b.树身上、下垂直。如果树干有弯曲,其弯向应朝当地主风方向。
c.栽植浓度:裸根乔木苗,应较原根颈土痕深5-10cm;灌木应与原土痕齐;带土球顶
部深2-3CM。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—145—施工组织总设计
灌水堰筑完后,将捆拢树冠的绳解开取下,使枝条舒展。
6.6.11草坪营造
可采用播种、栽种、铺种等方法。
l、播种
凡结籽量大且种子容易采集的草种如结缕草等均可用播种法。
⑴种子的质量:采用纯度在 97%以上、发芽率在 50%以上的经过处理的种子。
⑵播种量和播种时间:单播应根据草种、种子发芽率确定播种量,一般用量为 10-
20g/m2;混播则要求 2-3种草按合适比例混播,其总用量为10-20 g/m2。暖季型草种可
在春末夏初播种,冷季型草种宜在秋季播种。
⑶播种方法:采用条播、撒播或机械喷播。条播是在整好的场地上开沟,深5-10cm,
沟距15cm,用等量的细土或砂与种子拌均撤入沟内。撤播不开沟,撒种人应作回纹或纵
横向后退播种,播种后应轻耙土镇压使种子入土0.2-km。机械喷播是用草坪草种籽加上
泥炭(或纸浆)、肥料、高分子化合物和水混合浆,贮存在容器中,借助机械力量喷到需育
草的地面或斜坡上。
⑷播后管理:播种后根据天气情况每天或隔天喷水,等幼苗长至 3-6cm时可停止喷
水,但应经常保持土壤湿润,并要及时清除杂草。
2、栽种:凡匍匐性强的草种如假俭草、大叶油草、澎螟菊等均可用栽种法。
⑴栽种时间:全年生长季均可进行,以生长季中期为最佳。
⑵栽种方法:采用条栽或穴栽。草源丰富时宜用条栽,在平整好的地面以 8-lOcm为
行距,开 5cm深的沟,把撕开的草条排放入沟中,然后填土、踩实。穴栽以 5×5mm为株
行距。嵌草铺砖时依实际情况进行栽种。
⑶提高栽种效果的措施:为提高成活率,栽植的草应保留适量的护根土,并尽可能缩
短掘草至栽草的时间,栽后要充分灌水,清除杂草。
3、铺种
凡需要在短期内形成草坪的可用草皮或种子布铺种。
⑴铺种规格:根据设计选用合适的草皮或种子布。草皮、种于布尺寸根据运输方法及
操作而定,草皮一般有以下几种规格: 45cm×45cm、60c m×30cm、 30cm×12cm等,也可
成毯状卷起成捆,草皮的厚度为3-5cm:种子布一般宽度为1m,长度依实而定。
⑵铺种方法:采用无缝铺种、有缝铺种或方格型花纹铺种。无缝铺种要求草皮或种子
布紧连,不留缝隙,相互错缝。有缝铺种要求各块草皮或种子布相互间留有 l-2cm宽度
的缝进行铺种。方格型花纹铺种要求相邻草皮间留有与草皮面积相当的方格,从而形成
花纹状草皮。铺种后必须淋透水,然后压平;种子布铺种后,要求面上覆上约 1cm厚的壤
土或细沙,并淋透水。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—146—施工组织总设计
6.6.12绿化养护管理
(一)、草坪的管养
草坪一级管养的标准是目的草种生长旺盛,呈勃勃生机,草坪整齐雅观,四季常绿,
覆盖率达 98%以上,杂草率低于 3%,无坑洼和积水,
l、生长势:生长势强,生长量超过该草种该规格的平均年生长量,生机勃勃,叶色浓
绿,无枯黄叶。
2、修剪:考虑季节特点和草种的生长发育特性,使草的高度一致,边缘整齐。高度控
制在:台湾草 5厘米以下,大叶油草、假俭草、沿阶草10厘米以下。
3、灌溉、施肥:根据草坪植物的生长需要加强淋水和施肥,保证肥水充足,肥料的施
用方法和用量科学,防止过量或不均匀引起肥伤。在雨水缺少的季节,每天的淋水量稍大
于该草种该规格的蒸腾量,使含水量保持在:砂土为 3 -6%,砂壤土为 6 -12%,壤土为
12 -23%。需水量大的植物,其土壤含水量一般要求砂土为 4 .5-6%,砂壤土为9 -12%,
壤土为 18 -23%,粘土为 22 -23%:需水量少且不耐涝的植物,其土壤含水量控制在:砂
土为 3-4.5%,砂壤土为 6 -9%,壤土为 12 -18%,粘土为 21-22%。特别在 10 -2月份要
勤淋水多施肥,适当进行根外追肥,使草坪保持优良的长势度过干旱的秋、冬季。
4、除杂草:经常除杂草,使纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达97%,新接管的绿地
要求半年内达标。
5、填平坑洼:及时填平坑洼,使草坪内无坑洼积水,平整雅观。
6、补植:对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植,使草坪保持完整,
无裸露地。补植要补与原草坪相同的草种,适当密植,补植后加强保养,保证一个月内覆
盖率达98%。
7、病虫害防治:及时做好病虫害的防治工作,以防为主,精心管养,使植物增强抗病
虫能力,经常检查,早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治
等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法,以减少对环境的污
染。用化学方法防治时,一般在晚上进行喷药;药物、用量及对环境的影响,要符合环保
的要求和标准,发生病虫害最严重的危害率在 5%以下。
(二)、灌木和花卉管养
灌木和花卉一级管养的标准是生长旺盛,花繁叶茂,造型美观修剪工艺精细,植物造
型具有艺术感和创意,产出精品。
1、生长势:生长势强,生长量达到该种类该规格的平均年生长量;树叶健壮,枝多
叶茂,叶色鲜艳,下部不光秃,无枯枝残叶,植株基本整齐,花卉适时开花,花多色艳,常
年开花植物一年四季鲜花盛开,花坛轮廓完美,无残缺,绿篱无断层。
2、修剪:考虑每种植物的生长发育特点,既造型美观又能适时开花,花多色艳:花
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—147—施工组织总设计
灌木和草本花卉在花芽分化前进行修剪,以免将花芽剪除,花谢后及时剪掉残花老枝,常
年开花植物要有目的地培养花枝,使四季有花。绿篱和花坛整形效果要与周围协调,增强
园林美化效果,精雕细刻,产出精品。
3、灌溉、施肥:根据植物的生长和开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的
季节,每天的淋水量要稍大于该种类该规格的蒸腾量,使含水量保持在:砂土为 3-6%,
砂壤土为 6-10%,壤土为12-23%,粘土为22-23%。需水量大的植物,其土壤含水量一般要
求砂土为个 4.5-6%,砂壤土为9-12%,壤土为 18-23%,粘土为 22-23%;需水量少且不耐
涝的植物,其土壤含水量控制在:砂土为3.0-4.5%,砂壤土为 6-9%,壤土为12-18%,粘
土为21-22%。一般在每年春、秋季重点施肥 2-3次,勒杜鹃等花灌木要适当控水,以促进
花芽分化,花芽分化后必须适当追施磷、钾肥以使花多色艳花期长。肥料不能裸露,可采
用埋施或水施等不同方法。埋施要先挖穴或开沟,施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。
一般可结合除草松土进行施肥。
4、除杂草:经常除杂草和松土,除杂松土要保护根系,不能伤根及造成根系裸露,更
不能造成黄土裸露。
5、补植、改植:及时清理死苗,一周内补植同原来的种类并力求规格与原来植株接
近,以保证优良的景观效果。补植要按照种植规范进行,施足基肥并加强淋水等保养措施,
保证成活率达98%以上。对已呈老化或明显与环境不协调的灌木和花卉及时进行改植。
6、病虫害防治:及时做好病虫害的防治工作,以防为主,精心管养,使植物增强抗病
虫能力,经常检查,早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治
等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法,以减少对环境的污
染,用化学方法防治时,喷药一般要在晚上进行,药物、用量及对环境的影响,要符合环
保的要求和标准。发生病虫害,最严重的危害率在5%以下。
(三)、乔木管养
乔木一级管养的标准是生长旺盛,枝叶健壮,树形美观。行道树下缘线整齐,修剪适
度,干直冠美,无死树缺株,无枯枝残叶,景观效果优良。
1、生长势:生长势强,生长量超过该树种该规格平均年生长量:枝多叶茂,叶色鲜艳
无枯枝残叶。
2、修剪:考虑每种树的生长特点如萌芽期、花期等,出棕榈科植物外,其它乔木一般
在叶芽和花芽分化前进行修剪,避免把叶芽和花芽剪掉,使花乔木花繁叶茂,乔木整形效
果要与周围环境协调,以增强园林美化效果,行道树修剪要保证树冠完整美观,主侧枝分
布均匀和数量适宜,内膛不空又通风透光,并根据不同路段情况确定下缘线高度和树冠
体量,树高一般控制在 10-17米之间,注意不能影响高压线、路灯和交通指示牌;单位附
属绿地内种植的树木的枝叶伸向城市公共道路或他人物业范围内的,要及时修剪;修剪
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—148—施工组织总设计
时按操作规程进行,尽量减小伤口,剪口要平,不能留有树钉;荫枝、下垂枝、下缘线下的
萌蘖枝和干枯枝叶要及时剪除。
3、灌溉、施肥:根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类和不同树龄适当淋水,
并要求在每年的春、秋季重点施肥 2-3次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定,种
植三年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数。肥料要埋施,先打穴
或开沟。施肥后要回填土、踏实、淋足水,找平,切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为
30×30×40厘米,挖沟的规格为 30×40厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的投
线影(行道树除外)每株树挖对称的两穴或四穴。
4、补植、改植:及时清理死树,要求在两周内补植回原来的树种并力求规格与原有
的植株接近;以保证优良的景观效果。补植要按照树木种植规范进行,施足基肥并加强淋
水等保养措施,保证成活率达95%以上,对已呈老化或明显与环境不协调的灌木和花卉
及时进行改植。
6.7 电力电信管线工程
6.7.1设计概况
本工程电力电信线缆均为直埋式及设置电力电缆检查井、通讯检查井。检查井均采
用砖砌,设碎石砼底板,预制钢筋碎石砼盖板。
6.7.2施工方法
1、施工条件
由于电力电信电缆埋深均大于1米且小于2米,应合理安排电缆沟与其它管线的施
工顺序,避免造成干扰或重复开挖造成破坏。
2、测量放线:
根据设计中线及给定的座标、相对位置和高程准确地测定线路的中线、标高及开挖
边线,经核对无误后方可进行施工。
3、沟槽开挖:
电力电信电缆沟采用机械开挖,然后预留20厘米进行人工清底,以防超挖。
原则上沟槽开挖土方用机械随挖随运走,如需现场堆土,则采取单侧堆放,按要求应
距沟边1m以外,且堆土高度不超过1.5m。
4、基底处理:
基底开挖后应视地下水情况设置排水明沟,如地下水丰富时,基底应留10~15cm用
人工修整,必要时在浇筑垫层砼之前用碎石或石粉渣铺填一层后再施工垫层砼。
5、检查井墙体砌筑:
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—149—施工组织总设计
(1)施工准备:
普通砖在砌筑前一天应浇湿润,不宜砌筑时浇水淋砖,即时使用。
在基础垫层上弹出电缆沟的墙边线,并根据设计要求的电缆沟深度,砖块规格和灰
缝厚度在皮数线上标明皮数。
根据皮数线最下面一层砖的标高,可用拉线或水准仪进行抄平检查,砌筑第一皮砖
的水平灰缝厚度超过20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺填碎砖或用
砂浆找平,更不允许采用两侧砌砖、中间填心找平的方法。
(2)拌制砂浆
砂浆由设置在现场的砂浆搅拌机拌制。
根据试验室提供的砂浆配合比进行配料称重,水泥配料精确度控制在±2%以内;砂、
石配料精确度在±5%以内。
砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌合时间自投料完
毕算起,不得少于1.5min。
砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成3小时和4小时内使用
完毕。
(3)操作工艺
砌筑之前,应根据红砖高度和灰缝厚度计算皮数,制作皮数杆或将皮数设于电力电
缆井一角上。
水平灰缝应平直,水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度一般为10mm,最小不小于8mm,最大
不超过12mm。
红砖的转角处和交接处应同时砌起,如不能同时砌起,则应留置斜槎,斜槎的长度应
等于或大于斜槎高度。
对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋电缆支架应在砌筑墙体时预留和预埋。
6、内外壁抹灰
(1)基层处理
基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、砂浆块等附着物,并洒水湿润。
(2)做灰饼(打墩)
先结合墙平整、垂直程度大致确定墙面抹灰厚度,进行称线“打墩”,“打墩”时应
先在左右墙角上各做一个标准墩,然后线锤吊垂直线做墙下角两标准墩,再在墙面左右
两个伸缩缝之间通线,每隔1.2~1.5m左右各补做若干个砂浆墩。
(3)基层施工
墙面湿润后,可用素水泥浆或107胶水泥浆满涂墙面,表面宜粗糙,且要紧密连接,
厚度均控制在3mm左右,其作用既可增强抹灰砂浆与墙体的粘结力,又可提高墙面的封
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—150—施工组织总设计
闭度。
(4)抹底灰
在墙体湿润的情况下抹底层灰,底层灰厚度为5~7mm,待底层灰稍干后,再以同样砂
浆抹中层灰,厚度粗为7~9mm。若中层灰过厚,则应分遍涂抹。然后以冲筋为准,用压尺刮
平找直,用木磨板磨平。中层灰抹完后,应全面检查其垂直度、平整度、阴阳角是否方正、
顺直,发现问题要及时修补(或返工)处理。
(5)装饰面层
等中层灰有七成干后,用1:2水泥防水砂浆面层,厚度为4~5mm,分两遍压实抹光,
先用灰匙抹上砂浆,然后用刮尺刮平,待灰浆“收身”后再淋水,并用磨板打磨起浆后,
用灰匙赶平压光至表面平整光滑,注意如表面采用喷涂,则应将墙抹压平整,但不应压光,
而应是一个粗糙的面。
(6)质量保证措施
基层处理宜在抹灰前1h进行,湿润后可立即刷涂或抹浆。刷浆作业后,应立即抹灰,
不得在浆体干燥后再抹灰,这是保证抹灰质量的关键之一。对电缆支架和预埋排水 PVC
管道的空隙,只能用与大面抹灰一样的材料,切忌采用高等级砂浆。预埋的PVC管道,在
填缝前应用铁丝扎牢,固定在墙面上,不得再有反弹现象,并在管道外侧钉100mm宽的镀
锌铁丝网,这样才能防止管道铺设方向出现裂缝。
7、盖板预制及安装
(1)构件预制
混凝土构件的预制由工地现场预制场完成,其中对混凝土组成材料和钢筋的要求等
均应符合有关规定的要求,混凝土的搅拌也应执行有关施工操作规程进行施工,构件的
尺寸和规格应严格按照设计图纸的要求进行施工。
(2)构件安装
预制盖板必须在构件达到混凝土强度不低于设计强度的 75%时才能进行构件的吊装
和运输,运输时应采用木垫或其它弹性材料加以铺垫或用加支架的方法加以固定,不得
有互相碰撞的现象,构件的预留钢筋吊环不得损坏。
运输的道路必须平整坚实,并有足够的宽度和转变半径。装载后构件的顶部的高度
不得超过当地有关部门所规定的高度,并能通过所有的桥洞或隧道。
盖板安装前应在砖墙上弹出盖板安装边线,并用20mm厚的1:2.5水泥砂浆铺垫在
盖板与砖墙的接触面上进行找平,铺水泥砂浆时应注意留出盖板的安装边线,便于盖板
就位。
吊装机械可以采用挖掘机进行吊装,盖板超吊前应检查盖板的质量情况和吊绳的位
置情况,确认盖板的混凝土结构无碰伤和吊环无损伤等质量问题时,方可起吊。凡盖板有
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—151—施工组织总设计
缺棱掉角或损坏严重时,不得使用。
盖板的起吊、提升、转臂、运行过程中,要使各个吊点受力均匀,避免振动和冲击。吊
具绳与水平面夹角不宜小于60°。
盖板就位时,应对准盖板边线尽量做到一次到位,以减少撬动。如误差较大时,应将
盖板重新起吊调整,直对准确无误为止。
同一孔相邻两块盖板或两孔相邻的盖板之间的间距应该符合设计的要求,并且在盖
板安装就位后,用1:2.5水泥砂浆进行灌缝,预留活动盖板的位置必须严格按照设计要
求预留。
灌缝和抹角前应先对就位盖板的边缘进行清理,清除表面的碴土,灰尘、油污等杂物
后,在盖板边缘涂抹素水泥浆一遍,灌缝和抹角时应使水泥砂浆挤压密实并随手抹光。在
水泥砂浆终凝后,应进行浇水养护。
(3)安全措施和要求
①施工中应严格遵循建筑施工的有关安全技术规程的规定。
②吊车停放的路基和临时堆放构件的地方应经常检查,严防地基下沉面发生倒塌等
安全事故。
③遇有大雨、大雾和5级以上的大风影响安全生产时,应停止施工作业。
④吊具和索具应经常检查,防止隐患。非定型的吊具、索具和卡具均应经过验算,符
合有关规定后才能使用。
⑤盖板起吊前应进行试吊,具体方法是:吊离地面30cm后,先停车缓慢行驶,以检查
刹车灵敏度和吊具的可靠性。
⑥盖板就位后,应在盖板充分放平和校准后方能脱钩,并不得再行撬动。
⑦安装盖板时,严禁施工操作人员在吊装中的盖板未稳定时用手接住盖板和太靠近
吊臂的旋转范围。
8、回填
电力电信管沟及检查井经检查合格后即进行回填,回填土根据实际情况采用人工或
打夯机两种方式进行夯填,夯填的密实度应符合规范要求。
6.8交通标识标线施工
标线涂料,符合JT/T280的规定。玻璃珠为符合JT/T280的规定反光材料。漆料或涂
料以密封金属供货。每只容器清楚的标明制造单位的名称、出厂单位日期、反光性、颜色
及加热时最高安全温度或溶剂种类等,并附有产品出厂单位合格证书。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—152—施工组织总设计
6.8.1 交通标志施工
1、标志制作
(1)根据设计图纸对标志板面的要求进行切割。各截面要求平整光滑。
(2)将铝合金板面进行加固,滑动槽钢铆接成型。制作后的板面要求平整,铆钉无凸
起或凹陷等缺陷。
(3)板面成型后进行检验,待检验合格后,进行脱脂、清洗、干燥等处理。
(4)在标志板面制作同时进行反光膜切割(包括字、符)。保证粘贴前有24小时预置
交通标志的形状、图案和颜色应严格按照《道路交通标志和标线》及图纸的规定执行。所
有标志上的汉字、汉语拼音字母、英文字、阿拉伯数字应符合《道路交通标志和标线》的
规定,不得采用其它字体。
(5)交通标志板面上的图案、字符和平面布设,应在施工前3个月做出样品,提交监
理工程师审批。标志采用全反光、部分反光及反光膜的级别,应符合设计图纸要求。
(6)清洁、干燥室温保持20℃的环境下,用贴膜机进行反光膜底膜及字、符的粘贴,
粘贴后的标志板面平整,无皱折、气泡、破损等现象。符合《公路交通标志板技术条件》的
标准和《道路交通标志和标线》的标准。
(7)反光膜应尽可能减少拼接,当粘贴反光膜不可避免出现接缝时,应使用反光膜产
品的最大宽度进行拼接,接缝以搭接为主。当需要滚筒粘贴或丝网印刷时,可以平接,其
间隙不应超过1mm,跨标志板边缘50mm之内,不得有拼接。
(8)当反光膜拼接标志图案时,拼接处应有3-6mm的重叠。重叠如果监理工程师同意
采用对接,则接缝间隙不得大于0.8mm。反光膜粘贴在挤压型材板面上,伸出上、下边缘
的最小长度为8mm,且应紧密地粘贴在上下边缘上。
(9)对制作完成的标志牌进行严格的检验,检验合格后,粘贴合格证,用包装纸或者
用发泡胶分隔包装,确保搬运过程中磨损标志板面。标志板应贮存在干净干燥的室内。
2、标杆制作
(1)采购的钢材,各项技术条件符合GB700、GB8167、GB 8163等规定。
(2)按图纸设计尺寸,用仿型切割进行钢材下料,除净割渣。各形位尺寸标准、切割
面光滑平整。
(3)各连接法兰进行车刷和钻孔加工,车钳倒角,光洁度符合车钳加工要求。
(4)将钢管、法兰、加强筋等用模具进行搭接、组焊成型,焊缝宽度、厚度符合设计要
求。
(5)对焊接成型的标柱,将焊渣、流疤等清除干净经检验合格后进行镀锌处理。
(6)镀锌前进行硫化处理,清除表面的有害物质。
(7)将硫化处理干净的标柱干燥后,浸入镀锌池,进行热浸镀锌。镀锌量≥500g/m2。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—153—施工组织总设计
(8)对镀锌完毕的标柱进行逐一检验,保证标柱表面无剥落、气泡、疤痕等缺陷。若
发现以上情况,将作重新镀锌处理。
3、标志安装
(1)在基础水泥砼强度达70%以上要求,并获得监理工程师的批准后,即可进行标志
杆安装。门架标志结构整个安装过程应以高空吊车为工具,不允许施工人员在门架的横
梁上作业。在横梁安装之前,应先预拱;横梁中间处的预拱度一般为50mm,悬臂标志的预
拱度为40mm。
(2)安装时,先拼装立柱与横梁,然后吊装,采用经纬仪校正,拧紧各部位连结螺栓,
最后吊装标志牌。
(3)在吊装标志杆时应确保不损伤镀锌层,如有损伤,即进行现场喷镀、被扣和修整
措施。
(4)标志安装完毕后,应清扫所有标志板。在清扫过程中,不应损坏标志面或产生其
它缺陷。
(5)标志安装完毕后,检查所有标志以确保在白天和夜间条件下标志的外观、视认
性、颜色、镜面眩光等符合图纸要求。
6.8.2 路面标线施工
1、施工流程
清扫地面→测量放样→粘贴美纹纸胶带→混凝土基层拉毛处理→基层封闭处理→
陶瓷生粉树脂腻子耐磨层施工→陶瓷生粉树脂面漆施工→自检修整→验收
2、施工方法
(1)地面清扫: 地面上的灰尘、泥砂及水分要清扫干净、干燥。
(2)测量放样:根据设计图纸与工位的实际情况标出关键点,然后弹墨线分别标出
叉车通道分界线、行人通道线、工位警戒线等。
(3)沿墨线粘贴美纹纸胶带。
(4)混凝土基层拉毛处理 :采用化学清洗剂将警戒线混凝土拉毛。
(5)涂底油:根据标线放样的位置、大小,滚涂底油,增强涂料与地面的粘接力。
(6)刮陶瓷生粉树脂腻子耐磨层。
(7)陶瓷生粉树脂面漆施工,在标线涂敷的同时,要撒布玻璃珠,要使玻璃珠的直径
有一半埋入涂膜中,使其反光效果最佳。
(8)修整。
3、工艺要求
(1)设置标线的地面表面应清洁干燥,无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他物质。
(2)标线宽度、间隔、颜色,符合《路面标线涂料》的要求,并严格按照业主提供的图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—154—施工组织总设计
纸施工。
(3)、所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观;
(4)有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除干净,并经监理工
程师同意。
(5)施划标线时,应有交通安全措施,设置适当警告标志,阻止车辆及行人在作业区
内通行,防止将涂料带出或形成车辙,直到标线充分干燥。
(6)材料有缺陷、车道尺寸不正确、位置不对或以不能令人满意的施工的标线,所有
这些有缺陷均应清除并予以更换。
4、施工质量自检 :
(1)外观鉴定:地面标线以外的混凝土面,应保持清洁,不得被标线材料污染;当某
处污染面积超过0.001m2时,应进行清除,修补。标线边缘无明显毛边;毛边长度每公里
超过1%时,应进行清除和修补。标线应顺直和圆顺,不符合要求时,应清除和修补。
(2)试验段的确定:标线正式施工前,需在业主或监理工程师指定的位置进行施工
试验,在各项技术指标和质量达到业主要求后再进行正式施工。
(3)标线涂敷结束后,应及时进行修整检查,去除溢出和垂落的涂膜,检查标线尺寸,
保证整体标准线形圆顺符合标准与图纸技术要求。
6.8.3交通信号系统施工
1、路口交通信号灯选择及要求:
所有交通信号灯光源均选用超高亮度LED。全部含有行人信号组的杆体,管道敷设
时应考虑到信号灯,避免发生冲突。未与灯具相连接的预留管道,应做好密封措施。
灯杆:灯杆整体上有3种型式:6.78m×7m、6.38m×11m、3.435m、3.815m。所有灯杆
用钢管加工完成后整杆热镀锌处理,喷户外耐用涂,灯臂用同样的方法加工处理。灯臂与
灯杆现场装配,灯臂与杆头装配后外表平滑。
灯具:机动车信号灯采用为φ400信号灯,非机动车及行人信号灯采用φ300信号
灯,灯壳前盖使用2mm厚铝质材料,颜色为黑色。透明色片使用有抗紫外线PC材料,高透
光率,防护等级为IP65以上。
光源:所有信号灯采用户外超高亮度LED灯管,其颜色由自身决定,配光系统应作
成无色透明,并不含反光装置,以防止假显示现象出现。
接地:信号控制系统由交流交流配电系统供电时,从杆上总配电箱引出的信号电源
线路必须采用TN-S系统的接地方式。信号机附近埋设接地装置:采用50*50*5*2500镀
锌角钢作接地极,角钢与角钢之间用40*4镀锌扁钢焊接,接地电阻应≤4Ω ,经实测接
地电阻>4Ω时,应补打接地极,直至合格。或采取降阻剂等方法使接地电阻达到合格标
准。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—155—施工组织总设计
电缆:路口信号机至机动车信号灯杆处的接线孔所有电缆采用:一组机动车灯(一
般为圆灯)用16芯电缆,两组机动车灯(一般为圆灯和左转弯灯)用16芯电缆,三组机动
车灯(一般为圆灯、左转弯灯和掉头灯)用16芯电缆。非机动车、行人信号灯用(5芯)直
接由信号机接至信号灯上,中间不允许有接头,所有电缆都要带凯。信号机至每根非机动
车、行人信号或是倒计时器采用5芯凯装线缆(KVV22-5×2.5mm2)电源线和屏蔽线
(VV-2×1.0mm2 )连接(线缆直接上杆),中间不允许有接头。信号机预埋一条Φ80(内套
Φ75PVC管)钢管至最近的路灯配电箱。
基础:电子交通信号设施基础采用C25砼现场浇制,基础顶面低于路牙石面150
mm。当灯杆立好后,在地脚镙栓头涂抹黄油,再用软塑管套套好,用粘胶带包扎后方可回
填混凝土。
窨井:规格为500*500小方井,窨井之间的距离不超过50米,机动车道上用铸铁井
圈井盖,规格为Q-20。其它为为高分子复合材料井圈井盖,其中非机动车道和人行道采
用加重型,绿化带为普通型。
2、管道敷设
①路口:敷设管道要求强、弱电分管,规格如下:
1)敷设管道 3根Φ125mm镀锌钢管,内套Φ110mmPVC管
1根Φ80mm镀锌钢管,内套Φ75mmPVC管
2)所有预埋的镀锌钢管壁厚规格为2.5mm
3)镀锌钢管接头处外套钢套管,满焊并做防锈处理。
4)所有的管道内必须穿2根铁丝,以便日后敷设电缆。
② 路段: 敷设管道要求规格如下
1)敷设管道 1根Φ125mm镀锌钢管,内套Φ100mmPVC管
1根Φ80mm镀锌钢管。Φ75mmPVC管
2)所有预埋的镀锌钢管壁厚规格为2.5mm。
3)镀锌钢管接头处外套钢套管,满焊并做防锈处理。
4)所有的管道内必须穿2根铁丝,以便日后敷设电缆。
③灯杆基础至窨井管道:
1)机动车灯杆基础至窨井埋设2根Φ32 PE管。
2)非机动车灯杆基础至窨井埋设1根Φ32mm PE管。
3)所有的管道内必须穿2根铁丝,以便日后敷设电缆。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—156—施工组织总设计
6.9季节性施工技术方案
6.9.1 雨季施工技术方案
1、整体工期安排上路基土方施工层尽可能避开雨季。
2、整个道路施工范围内,首先考虑场内排水,道路两侧布置排水沟,场外上游布置
截水沟,保证场内不积水、雨停水干。
3、路基土方雨季施工,每层表面横坡不小于3%,以便横向排水,控制运土,随挖、随
运、随平、随压实;若突遇降雨,先快粗平,粗压一遍,防雨水灌透,大晴时再翻凉,再平整
压实,经常测定含水量,保证压实度。雨天禁止在路基上行车,已成型路基及时整好纵、
横向排水坡和截水沟,保证不进水、不浸泡。
4、管道基槽开挖应随挖、随安装,及时回填压实,弃土的堆放应离沟槽边2米以上,
以免下雨造成塌方。深度较深的沟槽底应设置排水沟,并及时用抽水机抽出集水坑的积
水,以免造成基底土受雨水浸泡。
5、水泥等材料应搭设材料棚,防止雨淋造成材料变质。
6、办公室外、生活区以及施工范围内应在施工前做好临时排水工作,以免在雨季时
造成积水。
7、根据施工队伍人员情况及雨季施工方案内容,合理配备雨具、彩条布、麻袋、砂石
等防雨防汛器材,做到有准备地应对雨季。
6.9.2冬期施工安排及方案
1、冬期施工安排
根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)相关规定,当施工现场环境
日平均气温连续5d稳定低于5℃,或最低环境气温低于-3℃时,应视为进入冬期施工。
为确保工程按期完成,保证工程均衡施工,入冬前针对路基、管网、基层、面层、人行
道板等冬期施工分项工程编制好冬期施工方案,制定行之有效的冬期施工管理措施,确
保冬期施工期间的工程质量与进度。
2、冬期施工保证措施
(1)成立冬期施工领导小组,落实具体责任人,明确责任。从技术、质量、安全、材料、
机械设备、文明施工等方面为冬期施工的顺利进行提供有力的保障。
(2)作好现场测温记录,确定进入冬期施工的具体起止日期(以室外日平均气温连
续3d稳定低于5℃或最低气温低于-3℃时,进入冬期施工),同时与气象部门保持联系,
及时接收天气预报,以便提前作好大风、大雪及寒流等恶劣天气袭击的预防工作。
(3)根据工程需求提前组织冬期施工所用材料(保温棉絮、防滑鞋、防寒手套、盐、砂、
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—157—施工组织总设计
铁链)及机械备件(除冰机械)的进场,为冬期施工的顺利开展提供物质上的保障。
(4)进入冬期施工前,组织技术业务培训,学习有关规定,明确职责;编制冬季方案
及措施确定后,组织有关人员学习,并向各施工班组进行交底。
(5)主要技术措施:
冬季道路需采取防滑措施,道路上洒盐、铺砂或草袋等措施;基坑(槽)内做好排水
措施,防止积水,造成土壁多次冻融循环而形成塌方,做到快挖快填,防止受冻。冻害较
大的情况时,在基坑底采取保温措施,铺设草包或分次开挖至设计底标高。回填土中冻土
块不得超过10%,冻土块不得大于10厘米,分层压实厚降为15-20厘米。
冰冻来临前,将管线中存水及时清除,防止冻胀破坏;在北风较大地方设置防风屏障、
管道覆盖保温层等
6.9.3夏季施工安排及方案
遂宁市年平均气温16.2℃~17.7℃;夏季高温季节施工主要集中在6、7、8三个月,
夏季最热月7月平均气温27.3℃~29.6℃,高温达39℃。
1、夏季施工管理保证措施
夏季施工管理保证措施
序号 夏季施工管理保证措施
夏季高温时,及时调整作息时间,安排上午早上班、早下班,下午晚上班、晚下班,中午延长休
1
息时间等措施保证人员安全工作。
对特殊工种采取跟踪检查登记措施,确保高温施工期间,高温情况下作业连续操作时间不得
2
超过2小时。
2、夏季施工资源保证措施
夏季施工资源保证措施
序号 夏季施工资源保证措施
1 夏季到来前根据施工进度和施工内容编制材料需用计划
高温条件下对作业人员的身体保健要采取有效保障措施,如准备“十滴水”、“人丹”、
2
“风油精”等防中暑药品,工作前每人服用等。
在施工现场搭设纳凉棚以及设置开水供应点,确保现场施工人员能够及时的饮用到卫生、安
3
全的水源。
4 与当地医疗诊所取得联系,以便对发生以外中暑严重的人员能够得到及时的救治。
3、夏季施工技术保证措施
夏季施工技术保证措施
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—158—施工组织总设计
序号 夏季施工技术保证措施
1 在进行高温施工前,对测量工作、计量工作、现场安排统一部署,落实到人。
2 做好办公区、生活区的防暑降温工作。
做好临时设施的完善工作,尽快完成施工现场的工棚、周转材料存放场和库房等临时设施的
3
围挡封闭工作。
4 高温季节施工加强现场的安全巡查工作,特别是高空操作时更应该强调安全带佩带。
5 施工作业面设置防暑降温茶水、药品。
6 现场设医务室,及时救治中暑职工。
7 混凝土配合比设计要考虑混凝土运输和输送过程总混凝土坍落度的损失。
混凝土浇筑后,及时洒水覆盖养护,对后浇带、施工缝等应蓄水养护,减少混凝土因失水产生
8
的裂纹。
加强对混凝土和砂浆的配合比进行适当调整,如增大水灰比、对砼掺加缓凝剂等。砼浇筑后
9
的养护应高度重视,指派专人负责洒水养护,保证混凝土不断水。
10 砌筑工作前对砖、砌块等均应进行湿润。
11 抹灰前,墙面应浇水润湿,工作面完成后用草袋和薄膜覆盖保护。
6.10海绵城市施工技术方案
6.10.1 工程概况
本工程绿化带设计为海绵体积蓄水系统,海绵系统防渗工程使用的防渗材料是复合
防渗土工膜,人行道与慢车道之间绿化带加覆反滤土工布。施工顺序为:基础底面开挖修
整—— 防渗膜铺设——焊接——(土工布铺设)—— 覆土回填 。
6.10.2防渗工程施工方案
1、基础面开挖,清基处理与垫层施工。
2、地基处理:按照设计高程使用挖掘机进行土(石)方开挖,防渗标高严格按图纸设
计曲线控制,清理土工膜铺设面。要求基体平整、坚实,不能凹凸不平、裂纹等,不能有尖
锐物、石块、铁丝、木棒等,防渗范围内的松散土体石块应清除或夯实。
3、与膜接触面,要求基体平整、坚实,不能凹凸不平、裂纹等,不能有尖锐物、石块、
铁丝、木棒等,防渗范围内的松散土体石块应清除或夯实。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—159—施工组织总设计
6.10.3土工膜铺设工艺 流程
基底开挖清理
土工膜铺设
调整土工膜位置
焊接
现场检
测
修补
反滤土工布铺设
种植土回填
1、基底开挖清理:基底采用小型机械与刷坡面对侧缓慢正向刷坡,挖出超宽填筑部
位,人工清除松散石子,修理边坡,使土工膜基层平整坚实。小型机械开挖过程中严禁刷
反坡,以防松动路基。
2、铺设土工膜:斜墙土工膜从堤顶至坡脚铺设,水平铺盖由坡脚向外端铺设。铺膜
时注意张驰适度,避免应力集中和人为损伤。铺设时要求土工膜与地基垫层结合面务必
吻合平整,切不可有上下游方向凸出褶皱。
3、调整土工膜位置:土工膜铺开之后,应及时调整位置,预留搭接宽度及两侧压顶,
应铺一张平整一张,尽量避免大幅长距离拖动。
4、焊接:膜的连接采取焊接,预留10cm的边,使用焊机连接。该机由两块电烙铁,胶
带轮通过耐胶带施压,滚压塑膜,焊成两条粗为10mm焊线,两线净距16mm。焊接前必须
清除膜面砂子、泥土等杂物,保证膜面清洁,膜与膜接头处铺设平整后方可施焊。焊机操
作人员应随时观察焊接质量,根据环境温度的变化调整焊接温度和行走速度,一般温度
调到250-300℃,速度2-3m/min。每道焊缝完成后,随即进行质量检查,检查方法以目测
为主。如发现问题,做好记号立即进行补焊。
(1)缝布 :土工膜检验合格之后铺设反滤土工布,土工织物的缝合为时接,采用手
提封口机缝线,缝合面要求松紧适度,自然平顺,确保膜布联合受力。
(2)缝接质量控制 :
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—160—施工组织总设计
随着施工的进展,要求及时检查复合土工膜、膜与膜焊接质量,每道焊缝完成后,随
即进行质量检查。
①无损检测
a、目测:看两条焊缝是否平整、清晰、无邹、透明、无挟渣、气泡漏点、熔点或焊缝跑
边等。
b、当形成焊缝后,把气槽两端封闭,然后向其中充气(大约200Kpa)。这形成了一种
剥离膜的力,让其稳定几秒种,材料的微小延伸会压力减小。一旦稳定后在5分钟的时间
内,减少的压力不应超过 50Kpa。如果焊缝中有开口或缺陷,压力会在几秒种之内从
200Kpa降到不到35Kpa。
无损检测可以对接缝的连续性做出评价。如:有无开口、有无焊接、有无气腔等。
②有损检测
从实际要运用的膜中取样,取样以后要进行修补。有损检测可以对焊缝的物理强度,
如:剪切强度、剥离强度等做出评价。
5.覆土回填:在焊缝质量检查合格后按照设计河底高程进行防渗膜上层覆土回填,
分层填筑,分层碾压。
施工中使用的机械有挖掘机、自卸车、装载机、推土机、振动压路机。
6.施工过程中应注意的问题:
(1)连接铺设时,一定注意铺设平顺,松紧适度,以适应少量沉陷,铺膜前要检查场
地,基本无石块、铁丝、树根等尖锐杂物。
(2)接缝焊接牢固 。
(3)工作人员应穿软底、平底鞋,铺好后应及时覆土,堤坡覆土厚度不小于0.6m,底
部布小于0.5m土料含水量应控制在18-25%,夯实后的干容重应达到1.5t/m3。
(4)复合土工膜上的无纺土工织物的缝合用手提缝包机,要求松紧适度,保证膜与
织物联合受力。
(5)当复合土工膜铺设于建筑物拐角和硬质驳岸时,应注意适当裁剪,以免复合土
工膜与周边建筑物和驳岸墙连接不紧。
6.11东平路北延线管廊施工技术方案
东平路北延线管廊施工采用明挖开挖基坑,基坑支护采用坡率法放坡+喷锚超级土
钉支护的施工方法,管廊基坑降水采用管井降水施工方法,管井成孔采用冲击钻成孔。
6.11.1工程概况
管廊沿东平路北延线西侧绿化带敷设,起点桩号 K0+740.418,终点桩号
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—161—施工组织总设计
K4+722.551,管廊总长度4.238km,管廊覆土厚度平均厚度4m,最大基坑深度12m。综合
管廊设计为现浇现浇钢筋混泥土结构分两舱,净空横断面尺寸为 4.4×3.1m+
1.7×3.1m,包含综合舱、燃气舱。
6.11.2主要施工方法
1、降水井施工
采用冲击钻机成井,泥浆护壁工艺成孔,其工艺流程如下:
测放井位→钻机就位→埋护壁管→冲击成孔→捞渣换浆→下井管→填砾→洗井(活
塞与空压机联合洗井)→测含砂率→交验→放置水泵→所有降水井施工完毕后降水。
2、坑内排水措施
因基坑长度较长,可能存在局部管廊基坑积水,可于基坑内设集水坑,采用明沟排除
基坑积水。
3、基坑支护(坡率法放坡+喷锚超级土钉支护的方案)
本工程基坑支护设计高度为7.3~7.8m,为深基坑施工,本基坑为条状基坑,场地周
边均为城市空地或新在建道路,场地整体开阔,基坑深度2倍范围内无既有建筑、构筑物,
同时也未发现重要管线,故按《四川地区基坑工程安全技术规范》(DB51T5072-2011),基
坑安全等级确定为二级。基坑支护采用坡率法放坡+喷锚超级土钉支护的方案进行支护。
基坑支护施工工序为:
土钉墙施工工序为:修整壁面→喷射第一层混凝土→测定土钉位置→土钉机就位→
土钉钻入设计深度→土钉灌浆→铺设钢筋网及加强筋→主筋与土钉焊接→喷射第二层
混凝土→挖土至下一层土钉施工深度→重复以上工作直至设计基坑深度。
土钉墙支护段:地表施工排水→土方分层开挖→分层人工清理坑壁面→土钉施工→
挂钢筋网→设置泄水孔→喷混凝土→面层养护。
4、现浇钢筋混凝土结构工程
本工程管廊钢筋接长优先采用机械连接,也可根据实际施工条件采用焊接接头。模
板选用塑料模板、支撑体系采用盘扣式钢管支架。
砼采用商品混凝土,综合管廊主体结构构件的混凝土采用自防水混凝土,强度等级
均采用C40,抗渗等级P8;基础垫层为C15,管廊内二次浇筑混凝土强度等级C25。
5、防水、防腐工程
(1)底板防水流程:100mm厚C15混凝土垫层→一道1.2mm厚高分子自粘胶膜→50mm厚
C20细石混凝土保护层(配φ6.5@200双向钢筋)→C40钢筋网片防水混凝土底板。
(2)侧墙防水:400mm(500mm)防水混凝土侧墙→一道1.2mm厚高分子自粘胶膜→防
水材料保护层(PVC防塌陷防护板,H不小于10mm)。
(3)顶板防水:C40防水钢筋混凝土顶板→一道1.2mm厚高分子自粘胶膜→1.5厚耐根
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—162—施工组织总设计
穿刺PVC防水材料→50厚C20细石混凝土(配φ6.5@200双向钢筋)→PVC拱形蓄排水板
(4)水平施工缝防水采用中埋式钢板止水带(-400*3)防水。
(5)施工要点:
清理基层→基面弹线→高分子自粘卷材→卷材搭接处理→自检→验收→铺设油毡
隔离层→浇筑混凝土。
①铺设高分子自粘卷材时,先将卷材按弹线定位空铺在基面上,细心校正卷材位置。
第二幅卷材在长边方向与第一幅卷材的搭接按照搭接指导线进行,搭接宽度不小于
80mm;搭接时掀开卷材搭接处的隔离膜,并保证搭接处干净、干燥没有灰尘,用压辊压实
卷材搭接边,挤出搭接边的气泡,紧密压实粘牢。重复上述操作,直至铺设作业完成
②高分子自粘卷材铺设完毕后,掀开隔离膜,再铺设一层聚乙烯薄膜隔离层。
③隔离层铺设完毕后,浇筑一层5cm(顶板7cm,且内配一级钢直径4mm双向@150钢筋
网片)厚的C20 细石混凝土保护层。浇筑混凝土时要小心操作,防止防水卷材被破坏 。
④相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm以上,以免多层接头重叠而使得卷材
粘贴不平。卷材防水层施工完毕后,须尽快隐蔽。在施工过程中,如卷材搭接部位受到污
染,可用干净的湿布清洁卷材,干燥后即可进行接缝搭接作业。
⑤施工区域应采取必要的、醒目的围护措施(周围提供必要的通道),禁止无关人员
行走践踏,严格避免破坏防水层。
⑥对于防水面积大的项目,必须分阶段施工时,中间过程临时收头较多,必须采取相
应措施,做好临时封闭。
6.12东湖及周边水系施工组织设计
6.12.1设计概况
东湖及周边水系水域面积约 670000m2,绿地面积约 502500m2,配套用房约
15075m2。整个东湖的湖区、湖内容量406万m³、平均水深2.5-3米,河底采用生态黏土
防渗。水源来自唐家渡电航工程库内取水,并利用东山水系进行补水。水系穿城而过后由
排洪沟进入联盟河,最终汇入涪江。
6.12.2主要施工方法
1、东湖及周边水系土方开挖
工艺流程:准备工作→场地清理→测量开挖放线→土方分层分段开挖→软基处理
→边坡观测→湖底防渗处理→完工验收。维护以及将开挖可利用土方的堆放,废弃的土
方运至指定的堆放区并加以保护、处理等工作。
(1)施工准备:开工前进行固定线路,包括导线、中线的复测,水准点的复测与增设,
横断面的测量与绘制。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—163—施工组织总设计
(2)场地清理 在施工现场工作界限内,保护所有规定保留的植物及结构。对施工范
围内的建筑废弃物、腐植土进行清除运弃。
(3)开挖方法和程序
采用机械开挖,自卸汽车运输至指定弃土场。土方开挖时,在监理工程师复核认可的
开挖线内进行机械施工,施工中定期测量校正开挖断面尺寸,对机械开挖的边坡和基坑
标高,预留适当余量,再用人工修整。避免机械开挖扰动下层土方、破坏边坡的坡度及平
整度。
(4)湖底防渗处理
采用压实的0.8米厚生态黏土进行防渗处理,抗冲刷采用0.5米厚压实天然连砂石
进行处理。
2、景观堆坡造型
利用东湖土方进行动画景观堆坡造型
(1)地形改造必须符合设计要求;
(2)谷、脊、坡的位置及走向必须符合设计要求;
(3)地形改造的标高必须在允许偏差之内,即>100cm,允许偏差±5cm;100-300cm,
允许偏差±20cm;>300cm,允许偏差±50cm;
(4)园林植物的品种,数量、定向、排列等都必须符合设计要求,若需变更,施工企业
必须填报技术核定单,监理部复核后,呈建设单位批准方可实施;
(5)地形改造后的种植地,必须做到坡度恰当,无积水,无严重水土流失;
(6)地形改造后的种植地,若采用地下管道排水,必须符合国家有关规定;
(7)绿地地形整理应严格按照竖向设计要求进行,地形应自然流畅。
(8)花卉种植地、地被种植地应施足基肥,耧平耙细,去除杂物,平整度和坡度应符
合设计要求。
(9)平整土地后,应采取防尘措施。
3、 驳岸施工
工艺流程:基础开挖→基础夯实→铺设碎石垫层→砼浇筑(或铺设卵石、)→沟槽回
填
1、基础开挖:
基础开挖时应安排专人严格跟踪测量,控制基底高程和轴线确保基坑开挖一次成型
采用挖机开挖至基底以上20-30cm时改用人工清理,修整基底坡度满足设计要求。
2、基础夯实:当基底满足设计标高及坡度时才有蛙式打夯机夯打,必要时洒水确保
压实度合格。
3、碎石铺设:采用小型装载机端料,人工摊铺。碎石选用粒径1-3cm石子,依据基础
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—164—施工组织总设计
坡度均匀摊铺20cm,每边加宽10cm,铺设完成人工找平。
4、C20砼基础浇筑
为保证砼平顺,垫层砼浇筑需立模,模板两侧采用钢钎固定;采用3.0cm小型振捣棒
振捣密实,待砼初凝时及时收光并洒水覆膜养护;
5、沟槽回填
⑴沟槽回填采用原状土回填,原状土不得含有植被、草根碎石等;回填前应将沟底因
施工遗留毛石等杂物清除干净。
⑵回填土每层虚铺厚度不得大于30cm,采用蛙式打夯机进行夯实。回填中如遇土质
较干,应洒水保证含水率符合试验要求。
⑶每层回填完成应做压实度试验,满足设计要求方可进行下道工序。
⑷回填时要分段进行,与其相邻的接茬处要做成台阶状,不得漏夯。
4、给排水、电力管道工程
工艺流程:土方开挖→管材验收→管段敷设→检查井砌筑→闭水试验→管道冲洗→
管道及检查井回。
5、配套用房施工
工艺流程:基础开挖→基础施工→主体施工→二次结构→水电消防安装→装饰装修
6、园路工程
铺装地由块料面层组成主要的路面,在园路的两侧布置侧石。所以施工的关键在于
放样和块料加工的准确。
我们拟订的施工顺序是:测量放样→地基处理→块石垫层→支模→侧石安砌→混凝
土基层→砂浆粘接→块料面层。
7、绿化苗木种植
(1)放线定点
根据设计图比例,将设计图纸中各种树木的位置布局、反映到实际场地保证苗木布
局符合实际要求。实际情况与图纸发生冲突时,在征得监理同意的前提下,作适当调整。
(2)挖种植穴和施基肥
花灌木采用条行穴,种植穴比树木根球直径大30 cm 左右。施基肥按作业指导书进
行。
(3)苗木规格及运输
选苗时,苗木规格与设计规格误差不得超过5%,按设计规格选择苗木。乔木及灌木
土球用草绳、蒲包包装,并适当修剪枝叶,防止水分过度蒸发而影响成活率。
(4)苗木种植
按《苗木种植作业指导书》要求进行。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—165—施工组织总设计
(5)种植浇灌
无论何种天气,何种苗木栽后均需浇足量的定根水。并喷洒枝叶保湿。
(6)施工后的清理
对施工后形成的垃圾及时清理外运,保证绿地及附近地面清洁。
(7)养护管理
灌溉与排水:新栽培的树木,应根据不同的树种和土层的干湿状况,进行适时、适量
的浇灌。应保持土壤的水分。由于是在秋季施工,水不可太湿,到天气转晴时注意松土保
墒。
中耕除草:中耕除草是绿地养护中的一项重要组成部分。通过中耕除草可保持根部
土壤的疏松,利于根部的吸水和呼吸。松土可一月一次。中耕除草应选在晴朗天气,土壤
不过分潮湿的时候,中耕深度以不影响根系生长为限。
施肥:对于种植时,应一次补足氮肥,具体剂量及种类要由土质测定结果出来后再相
应确定。由于是秋季施工,应注意多施磷、钾肥,以提高植物搞冻和搞病虫害的能力,确
保植物正常的生理状态。
病虫害的防治:应加强绿地的养护管理,清除植物落叶合理修剪。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—166—施工组织总设计
7、主要施工保证措施
7.1总承包管理措施
综合分析本工程的设计图纸、现场实际及业主方的要求,本工程的特点是:属老城区
改扩建,存在地下管线复杂,线路改迁及保护难度大,且本工程也为三边工程(边设计、
边施工、边拆迁),市政道路施工又受当地居民及天气环境影响较大,以及本工程为政府
重点工程,省市领导来工地巡视检查工作较多,文明施工要求较高等。需与建设相关单位
处理好关系,共同建设好河东新区,造福遂宁人民。
针对以上特点,能否策划和实施好本项目建设各方协调配合关系,发挥工程总承包
优势是顺利实现预定项目目标是关键所在。质量、工期、安全等各项管理目标的实现是建
立在业主、监理、设计、施工及地方有关部门等各方紧密联系的基础之上,而施工单位则
在某种程度上起着关键作用,因此,作为施工单位,我们将定期及不定期以工程例会、专
题会等形式邀请各有关单位和部门对施工过程中已经出现或可能出现的各种问题进行
协商,共同确定解决办法及预防措施。同时,根据业务范畴分别设专人进行对口联系,及
时解决施工中出现的问题,从而为施工创造良好的外部环境,确保各项管理目标的实现。
7.1.1 施工管理协调方案
项目部协调配合措施的中心是施工总体进度计划的控制,建立完善的计划体系是掌
握施工管理主动权、控制施工生产局面,保证工程各专业均衡、有节拍施工的关键一环。
在施工过程特别是各专业展开施工后,各专业的施工会同时进行,形成立体交叉,穿插施
工的现象,因而需要用计算机项目管理软件等先进管理手段对整个工程的施工进行统筹
计划和监督控制,时刻会同业主和监理单位,加强对现场个专业分包队伍的管理和调度。
本项目的计划体系将以日、周、月、年和总控计划构成的工期计划为主线,并由此派生出
一系列技术保障计划、商务保障计划、物资保障计划、质量检验与控制、安全防护计划及
后勤保障计划,在各项工作中做到有计划,使进度管理形成了层次分明、深入全面、贯彻
始终的特色。
同时,在业主和监理的统一管理下,项目部将实行专人专项负责的管理办法,对每一
个作业队伍进行协调与管理,实行目标责任制,一切的管理、配合工作均以保证工程质量
和工程进度为出发点,端正对专业队伍的服务态度,做好服务工作,坚持做到服务及时,
不扯皮、不推诿、不踢皮球。
对业主供应的材料设备,必须提早提供采购计划送达业主,保证材料设备及时到货,
同时应提早作好现场材料设备堆放场地计划,对运输的线路,装卸车的人员及早做出安
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—167—施工组织总设计
排并及时通知监理、质监站有关送检。
作好质量、安全受监场后,委派专人与质监站、安监站、公安部门,以及治安联防、暂
住人口证件办理等工作。成立专门的保安队,统一管理进入现场的所有施工人员、分包单
位。
7.1.3 与业主单位协调配合措施
1、工程进场后尽快与业主取得联系,办理合同签订等相关事宜,并按照投标承诺做
好各项生产资源的调配工作。
2、合同协议签订尽快与业主代表取得联系,根据业主在本项目中各管理部门的职能
和工作权限,成立相应的组织管理机构,明确职责分工,并将与业主单位的主要接口人员
报业主备案,便于施工过程中与业主的联系和沟通。
3、组织项目部所有人员及各分包单位主要管理人员认真学习合同文件,严格履约,
保证合同内容的全面贯彻和落实。
4、及时向业主或业主代表通报工作情况,并与其协商工作事项,商定议事规则和程
序。确立例会制度,同时派专人协助业主办理开工前的各项审批手续及落实现场施工条
件,并与其商定解决临时生产及生活用地等。
5、在施工过程中服从业主和监理工程师的统一协调和指挥下,做到与相邻施工单位
的密切配合,确保顺利完成工程项目的施工。
6、当发生不可抗力对工程造成重大影响时,积极与业主和监理协商,寻求合理的履
约替代方法,并尽快继续履行双方在合同中的义务。以达到减少双方损失的目的。
7.1.4 与监理单位协调配合措施
1、认真学习并严格执行监理程序,使监理工程师的一切指令得到全面执行。
2、对质量保证体系的建立和审查、分包管理方面在总包单位的指导下,各分包单位
按分包合同认真填写分包单位资质审查申请表,并附上主要负责人员的详细名单,在分
包进场前10天报总包、监理工程师审查;在施工过程中,施工方应建立严格的质量管理
和质量保证体系,配合监理确保质量保证体系到位,监理工程师认为质量管理和质量保
证不到位,发出通知书要求施工方立即整改时,各施工方应配合监理工程师做好该项工
作,
3、施工组织总设计、施工组织设计、分部工程施工方案、分项工程施工工艺的审查
方面总包单位及时将上述施工技术文件在该项施工前报送监理工程师。监理工程师提出
意见,施工单位应作出上述技术文件的修改方案,经监理工程师审查批准的施工组织设
计及有关方案,施工单位在安排工作时应严格遵守。
4、各施工工序均在作业队自检和项目部专检的基础上,接受监理工程师的验收和检
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—168—施工组织总设计
查,并按照监理的要求,予以整改。
5、隐蔽工程检查验收方面,在总包单位组织内部自检合格,质检员签认隐检后,在
隐蔽工作进行前24小时将隐检单送监理工程师、经监理复查签认,并准备好纪录表格,
完成验收后及时履行签认手续,方可进行隐蔽工程的施工。
6、依据政府主管部门规定,总包单位必须确保安排材料填写“建筑材料报验单”和
“进场设备报验单”,并应附上出厂合格证明和检验试验报告,不合格的或未经验证的
原材料或设备不得在工程上使用。
7、按部位或分项、工序检验的质量,严格执行“上道工序不合格,下道工序不施
工”的准则,使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况,遵循
“先执行监理指令,后协商统一”的原则,在现场质量管理工作中,维护好监理工程师的
权威性。
8、保证监理工程师及其授权人员能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配
准备材料或工程设备的所有车间和场所进行检查。并协助其取得相应的权利或许可。
9、项目部安排专职质检人员和专职计量工程师随工程进度将分部分项工程质量评
定结果和计量与支付工作资料随工程进度及时报监理工程师,并协助监理进行审核或计
量并提供监理所要求的一切详细资料。
7.1.5 与设计单位的协调配合措施
1、为搞好施工质量创造良好条件,工程进场后立即与设计取得联系,详细了解设计
意图及工程要求,从组织图纸会审入手,在认真审图的基础上对设计图纸中存在的问题
提出变更意见,解决图纸上存在的问题,在这些问题应解决在施工前,协助完善施工图设
计。在会审之前,总包单位组织内部工程技术人员对图纸进行学习、审查,汇总发现的图
纸问题,在监理工程师组织的图纸会审会上与设计人员商讨解决图纸问题,会审之后要
办理图纸会审记录,形成施工及技术、经济的文字依据。,
2、施工过程中保持与设计的联络,对施工中出现的设计问题及时与设计沟通,并向
业主监理汇报,未经设计同意不得随意变更设计。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—169—施工组织总设计
7.2进度保证措施
7.2.1工期的保障体系
7.2.2主要工程节点工期保证措施
1、确保工期的组织措施
(1)组织强有力的指挥领导班子,科学组织合理安排,超前考虑:
以“干一项工程,树一块牌子,留一方美誉,添一处美景”为指导思想,深入现场,
了解情况,解决主要矛盾,坚持用一流的思想,一流的管理,一流的质量,一流的速度安
全按期完成。
(2)充分发动群众,进行任务动员和工期交底,调动全体职工的积极性:
为使群众胸中有数,心有目标,要精心安排施工,把任务分解到作业班组,以期做到
日保旬、旬保月,个人保组,组保工班,工班保队,队保项目部,月月完成计划,确保各分
项工程按期完成。
(3)科学组织、合理安排
加强施工计划管理的科学性,本着突出重点,兼顾一般的原则,运用统筹学、网络技
术、系统工程编制实施性施工组织设计,在实施过程中实行动态管理,针对实际不断充实
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—170—施工组织总设计
调整,及时分析制约进度的因素不断优化施工方案,一方面不断努力改善施工的外部环
境,另一方面从内部挖掘潜力,实现均衡发展,适时掀起施工高潮。
(4)快速进场,迅速展开
我单位中标后,将迅速组建项目部,主要施工队伍、施工机械设备作到“三快”,即
“进场快、施工准备快、开工快”,保证主体工程顺利开工。
(5)发挥优势,全力保障施工生产
发挥我单位实力雄厚、施工机械化程度高的优势,选配合理配套的施工机械,建立合
理的机械保养、维修体系,保证施工机械的完好率;同时,建立强有力的后勤保障体系,
保证各种物资按时足额到位;搞好工作环境建设,全方位保障施工生产。
(6)加强网络计划管理
对工程的重点、难点和控制工期的工序,应用网络技术,认真研究,抓住关键线路。
对施工重点优先安排,增加设备、人力、物力、财力的投入,确保分项分部工程按期完成。
使施工计划做到日保旬,旬保月,月保年的高效完成。同时,在保证质量、安全的前提下,
尽可能开展多工序同步施工、平行作业,控制作业循环时间,合理安排作业层次,减少雨
季等不利因素对施工的影响,利用有利时机加快施工进度。
(7)科学组织,加强协作
随着施工情况的不断变化,及时分析控制工期的关键线路,合理调剂人力、物力、财
力和机械配置,使施工进度紧跟计划。加强调度统计工作,减少各道工序间的衔接时间,
充分利用各个工作面,避免出现窝工现场。协调好各业务科室的工作,加强协作配合,为
现场施工提供有力的经济技术保障。理顺上下关系,对施工现场的需求和需解决的问题
及时反映、及时解决,避免影响施工进度。解决好冬、雨季施工问题,合理安排施工生产。
(8)抓好资金管理,确保资金投入
管理利用好工程资金,保证各项施工活动得以正常进行;确保资金投入,提供强有力
的资金保障;确保建设资金专款专用。
(9)优化施工组织设计,科学组织施工
施工中根据出现的问题不断优化施工组织方案和技术措施,严格按照施工程序组织
施工。加强质量和安全监督,提高工程质量,做到不返工或减少返工和返修,以实现快速
施工,缩短工期,确保工期。
(10)搞好对外关系,确保施工生产顺利进行
施工对外涉及面广,处理好方方面面的关系对工程建设的顺利进行至关重要。因此,
在施工中切实理顺与甲方、监理、地方的工作关系,确保工期的实现。
2、管理和设备保障措施
加强施工管理,向管理要工期,要效益。要强化施工调度,搞好施工协调,解决问题
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—171—施工组织总设计
要快。要狠抓重点、难点工程,做到重点、难点早下手,重点、难点重点抓,争分夺秒,尽快
突破。要抓好质量、安全,以促进进度保工期。维护实施性施工组织设计方案的严肃性,
确保按计划实施。
要本着为工程和对企业负责的原则,合理地增加投入。在人员上,要选派具有丰富施
工经验的专业化施工队伍;在设备上要选用新型、施工能力强的机械投入施工。确保工程
优质、快速的竣工。
3、保证工期的技术措施
(1)编制好实施性施工组织设计
优化的施工组织设计和科学的施工方案是工程顺利开展关键,是确保工期的前提,
为此,我们将加强施工计划的科学性,运用网络技术、系统工程等新技术原理,根据本标
段工程的技术特点、现场实际情况等编制详细的、切实可行的实施性施工组织设计,选择
最优施工方案,使工程施工做到点线明确、轻重分明、计划可靠、资源配置合理。
(2)对施工进度进行监控
施工进度采用如下监控方法:形象进度监控法、单项进度指标监控法、关键线路网络
监控法。根据施工组织设计或业主、监理及其它有关的工期要求,适时根据工程进展,调
整资源配置,实现工期目标。对关键工序、关键项目强化跟踪指导,跟踪监测。
①形象进度监控法
对分项、分部工程编制每旬、每月、每季的施工形象进度计划,在施工中及时掌握实
际每旬、每月、每季所达到的形象进度,看实际完成与计划完成工程量的差距,分析差距
产生的原因、单位、分部和分项,采取相应对策,同时建立工程管理曲线。
②单项进度指标监控法
及时统计施工中各项实际进度指标,掌握情况,与施工组织设计确定的各项进度指
标进行比较。发现实际指标低于计划指标时,采取调整工序、增加投入等相应措施,确保
单项进度指标实现,实现日保旬,旬保月,月保季、季保年;从微观控制到宏观控制。
③关键线路监控法
根据施工组织设计确定的施工进度网络图,明确关键线路,在施工组织上,狠抓关键
工序,并根据工程进展的变化,实施动态管理,适时调整网络图,明确不同阶段的关键工
序,采取相应的有效对策。关键线路分层次,关键工序保关键点,关键点保关键线路,关
键线路保总工期。
④积极推广先进经验和先进技术,提高劳动生产率:积极推广先进经验和先进技术,
提高劳动生产率。向“四新”要质量,要进度。
进度要求、不同时期的工程情况,制定内部奖罚制度,促进工程的进度。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—172—施工组织总设计
7.2.3保证工期的应急措施
1、在劳动力调配上,准备预备队伍。一旦出现意外,影响工期时,即组织补充力量赶
赴工地,实行三班制连续作业。
2、在施工机具上,保持充足的储备,以备随时调往工地,并还可从其它工程回调设
备,满足工期补救需求。
3、在上道工序工期延误时,将增加下道工序的作业人员与施工机械,积极争抢时间,
及时弥补上道工序延误的工期。
4、利用经济激励作用,鼓动工人的积极性。
5、由项目部根据项目的进度要求、不同时期的工程情况,制定内部奖罚制度,促进
工程的进度。
7.3质量保证措施
7.3.1质量管理机构和质量保证体系
本公司已通过ISO9001质量体系认证,将严格按照质量体系模式运行。为确保质量
目标的实现,成立完善的质量保证组织机构,制定有效的制度和超前预防预控措施,不断
完善质量保证体系和质量自检体系,随时接受业主、监理工程师的监督、检验,确保实现
工程质量目标。
1、质量管理组织机构
确保本工程质量目标的实现,成立遂宁海绵城市项目部质量管理领导小组,由项目
经理任组长,总工程师和生产经理任副组长,成员由各部门负责人和工区长组成,再设置
专职质检员,各作业队伍设专兼职质检员,形成四级质量管理的模式,其组织机构图如下:
质量管理组织机构
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—173—施工组织总设计
2、质量保证体系
为保证本工程项目顺利实施和实现本工程质量目标,根据公司质量管理体系文件规
定,结合我公司以往从事类似工程的经验,从组织机构、思想教育、技术管理、施工管理
以及规章制度等五个方面建立符合本工程项目的质量保证体系,确保结构安全和主体工
程质量零缺陷,详见“质量保证体系图”
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—174—施工组织总设计
质量保证体系图
质量保证体系
思想保证 经济保证 行政管理保证 施工保证 技术保证 质量管理保证
企业法人负责制
强化质量意
执行质量标准
项目经理、总工程师责任
识
制
制 贯 组 调 执行 制定 推广
配 质 培训
定 彻
织 质 部颁 完善 新技
质 质 量 与
协 管 规范 技术 术与
量 量 力 监 持证
政 标 调 量 技术 管理 新工
控 标准 制度 上岗 艺
策 准 施
改进工作质量 工
行政与技术主管责任制 提高技术水平
工程质量终身负责制
建立健全的质量
精心组织,合理安排,
经济责任制 管理体系与制度
突出重点,专业化施工
签订 完善 制定 优 精干高效 配套齐全 标 安质环保部
包保 计量 奖惩 质 准
的项目部 的机械设
责任 支付 条令 优 化 队质检工程
办法 价 和专业施 备和测试 作
状
工队伍 仪器 业 师
三 三 五
不
经济兑现 工 不
制定 完善 检查 施
创优 创优 创优 三 交 工
奖优罚劣 规划 措施 效果 查 接 制
制 制
提高经济效 质量评定
益
反馈 确保工程质量总体目标
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—175—施工组织总设计
7.3.2质量保证措施
在项目质量管理中,以实现设计质量目标为目的,采用先进的质量控制理念,制定科
学的质量管理规章,严格执行国家、行业的规范标准,从组织措施、管理措施、经济措施、
技术措施等方面强化管理,细化施工工艺,完善质量通病预防技术措施,规范质量记录填
写,保证工程质量始终处于受控状态,确保工程质量达到设计要求,详见“保证工程质量
措施框图”。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—176—施工组织总设计
保证工程质量措施框图
项目领导 质量意识强
组
织
质检机构和检测试验中心 职权明确
措
施
质检员 责任心强,认真负责
PDCPPADD循CCAA环SS循循控环环制控控质制制质质量量量
事前(施工前)质量控制
三阶段控制质量 事中(施工过程)质量控制
事后(工序完工)质量控制
保
证
全面质量控制
工 管
程 理
三全控制质量 全过程质量控制
质 措
量 施
全员参与控制
措
施
先做试验段或样板工点
样板引路 总结经验、参数、标准
以点带面,全面展开
质量管理办法
健全规章,严格执行 质量记录填写规定
经
济
优质优价、奖优罚劣 技术质量培训计划
措
施
选定和执行国家/行业/业
主规范标准
施工图审核
施工图设计
施工图优化
施工材料质量控制
技
关键工序质量控制点
术
措
预防质量通病
施
施工过程的试验与检验
规范质量记录填写
质量通病
实施细则
用户回访 预防措施
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—177—施工组织总设计
1、组织措施
调集具有类似工程施工经验、技术力量强、设备过硬的施工队伍投入本合同段工程
施工,以高素质的施工队伍、精良的施工设备和雄厚的技术力量保证工程质量。
建立健全“横向到边,纵向到底,控制有效”的质量自控保证体系,项目质量主要相
关职能部门包括安监部、工程部、物资部,每个部门均设专职工程师负责相应环节的质量
管理,下属工程队设专职质量检验员、工班设兼职质量检验员,组建精干高效的质量管理
队伍。施工中严格实行“三检制”,形成项目部、施工队、工班、作业人员四级质量自检
体系,见“图6-4工程质量自保体系图”。建立以项目总工程师为首的技术责任制,健全
技术管理体系,实行项目部、施工队两级技术质量管理机制。
(1)组织制度
①建立健全质量管理组织机构,将质量意识强、施工经验丰富、组织能力强的人员配
备到各级质量机构或部门,项目经理是质量管理的第一管理者,确保质量管理机构或部
门的工作权威。
②制订项目部质量管理机构或部门及各类人员的质量职责,做到职责明确、工作内
容清楚。责任及具体工作落实到人,形成质量工作人人肩上有责任的工作氛围。
③建立质量例会制度,通过项目质量例会使参与工程质量管理的各方人员对施工现
场的质量状态,在有效的时间内进行沟通,并及时发现和解决施工中的存在问题和隐患,
制定切实可行的预防和纠正方案。
④建立健全各种质量管理的规章制度,明确质量奖罚制度,制定质量标准及操作上
艺,并通过质量监督检查工作贯彻落实,每季度举行一次工程质量评比。
⑤分阶段确定本合同段质量攻关项目,并组建相应质量QC小组,保证工程质量得到
有效的控制。
⑥以“样板工程”引路带动本合同段创优。开工前分工序或单位工程确定本合同段
“样板工程示范点”,制定明确细化的工程质量标准和操作工艺,开工后抓紧组织实施。
实施三个月后,分批对照质量标准检查验收,达到标准的正式命名为“样板工程”,并在
本工程项目进行推广。
⑦经常组织员工参观学习“样板工程”,开展工艺操作现场讲解交流,把“样板引
路”落到实处。
⑧每月发布质量简报,公布本工程项目工程质量情况,介绍经验,表彰先进,指出不
足,鞭策落后。
工程质量自保体系图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—178—施工组织总设计
2、管理措施
(1)循环控制质量
积极推行全面质量管理,采用PDCAS循环控制原理,通过质量计划(P)、实施(D)、检
查(C)、处置(A)、标准化(S) 五个阶段,使工程质量在计划控制下逐步上升,实现预期质
量目标。
(2)三阶段控制质量
质量管理严格执行三阶段控制质量程序,即事前控制、事中控制、事后控制,通过三
阶段控制,确保工程质量控制始终处于监控状态。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—179—施工组织总设计
① 施工前的质量控制
依据ISO9000:2000标准,结合工程特点,制订项目质量计划,做好机构设置、专业人
员配备、施工材料调查和检验、施工设备选型、场地布置、技术交底、图纸审核、规范标准
和图表选定等工作。
② 施工中的质量控制
a、组织强有力的测量人员进行测量控制。严格按照质量管理体系中对测量质量控制
的要求,实行从放线到竣工“一条龙”质量控制程序,严格执行复核制度、交底签认制度、
向监理工程师报批制度,以“放准,勤复测,点、线、面通盘控制”的方法,确保测量工作
的准确无误。
b、按照“设计、施工互动”的原则。施工图设计中编制关键工序的施工工艺设计,
指导施工。施工和检测数据,及时反馈给设计,不断修改完善设计,通过互动不断循环上
升,达到提高工程质量的目的。
c、严格按照施工组织设计和操作规程,高起点、高质量地做好每一道工序的“第一
个”,将每个“第一”的检验数据结果定在全优起点上,并以此做样板,通过高标定位的
全方位控制手段,确保每道工序、每部位、整项工程最终达到优良标准。
d、通过严把过程检验和试验关,保证工程施工的每一段、每个部位的质量在施工的
过程中受到控制。严格按照“过程检验和试验控制程序”的内容和要求保证三级验证制
度的效能;及时组织质检员、施工员和有关技术人员对各工序进行自检,按有关规程规范
进行检验、试验、标识和记录;对出现的问题,及时组织有关人员进行研究分析,订出纠
正和预防措施,以确保达到其实施效果;并及时通知甲方和监理单位,经现场认可后,才
能进行下一工序的施工。
e、积极开展全面质量管理活动,把工程的质量重点、难点和特殊点列为技术攻关项
目,发动群众集思广益,把好各道工序的质量关,达到设计图纸、技术文件和验收规范规
定的技术要求和质量标准,施工过程质量控制见“施工过程质量控制流程图”。
施工过程质量控制流程图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—180—施工组织总设计
测量放样 质量记录备齐 原材料检验合格 人、机、设备到位 “四新”试用成功
开工 规范操作
监 过程监控 不合格返工处理
理
隐蔽工程检查
工序质量控制 质量记录 追溯性
性能指标检测 质检工程师
检验批质量验收
监理组织 分项工程质量验收
分部工程质量验收
单位工程质量验收
业主组织
项目工程质量验收
缺陷整改
竣工验收
保修期质量维护 及时回访整改
质量责任期质量回访 有问题整改
③ 施工后的质量控制
每项工序质量控制结束后,要及时对控制结果进行评价和对质量偏差进行纠正。为
了消除不合格的原因,防止不合格的再发生,按照纠正措施控制程序对不合格进行评审,
分析原因,制订纠正措施,跟踪和记录纠正措施的结果,并对其有效性做出评价。
(3)三全”质量控制
“三全”控制质量指全面控制、全过程质量控制和全员参与控制。从每个环节上全
面控制工程质量,从质量源头抓起,实现施工图设计、材料采购、施工组织准备、检测设
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—181—施工组织总设计
备标定计量、施工过程检验试验、工程质量验收、工程竣工与交付、工程回访与维修的全
过程控制,保证质量总目标的实现。
(4)质量管理三大标准
① 制订《项目工程质量管理办法标准》,规范项目质量管理行为,满足项目质量工
作需要,奖优罚劣,充分调动全体员工的创优积极性。
② 制订《项目工程质量内控标准》,以保证工程内在质量为前提,以满足工程使用
功能为目标,以规范细部工艺为手段,以提高工程观感为出发点,使全体职工干有标准,
学有榜样。
③ 制订《项目工程质量记录填写标准》,以保证如实记录工程质量形成过程为前提,
以规范填写记录为手段,以提高记录对工程质量的可追溯性为出发点,使全体技术质量
人员填写记录有标准,保证工程质量记录填写的一次成功率,减少了质量记录返工现象。
(5)质量管理十项制度
① 工序自检制度
本标段工程建立项目部、施工队、作业班组三级自检机构,加强工序质量内部检查,
详见“工序质量控制流程图”。严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”,发现问
题及时处理纠正,并由队质检员记入施工日志。
工序质量控制流程图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—182—施工组织总设计
② 技术复核和隐蔽工程验收制度
制定技术复核制度,明确复核内容、部位及复核方法。制定隐蔽工程验收制度,凡属
隐蔽工程的,在工程隐蔽之前必须经过验收签认。技术复核与隐蔽工程验收流程见“技
术复核与隐蔽工程验收流程图”。
技术复核与隐蔽工程验收流程图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—183—施工组织总设计
③样板管理制度
a.管理流程图:
b.管理要点
1)样板计划的制定要点:
项目样板计划应根据工程质量目标、设计要求、工程进度计划等,由项目总工组织制
定,由项目经理审核并得到监理和业主认可。
项目样板计划中应明确:样板具体项目、样板制作时间和内容、 样板制作负责人、
验收要求。
2)样板制作要点:
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—184—施工组织总设计
根据样板计划,在规定的时间由具体样板负责人组织制作样板。
样板制作应严格按照施工方案和技术交底进行施工。
需各专业共同配合的样板制作,应由各专业负责人共同协商,形成专业配合的施工
操作流程,由相关专业共同遵守。
3)样板验收要点:
各类样板必须由项目总工牵头,组织相关方进行验收。
样板制作符合施工方案和质量验收标准要求后方可通过。
样板验收不符合要求时,应重新对样板进行整改,直至验收通过。
样板验收通过后填写样板间(件)验收记录。
4)样板实施要点:
对操作人员的技术交底必须与样板相结合。
按照样板施工工艺和各专业的施工操作流程进行施工。
检验批验收应以样板为标准。
5)样板改进要点:
按照样板施工工艺和各专业的施工操作流程进行施工。
现场施工和验收出现问题较多时,应对样板重新进行制作,调整施工工艺和各专业
的施工操作流程,保障现场施工质量。
④材料、设备、构配件进场检验和质量自查签认验收制度
所有用于本工程的材料和设备进场以前,监理工程师提交生产厂商出具的质量合格
证书及项目部自检合格证明,证明材料、设备质量符合设计和相关规范的要求,且必须同
监理工程师商定对其进行检查和检验的时间和地点,并按照监理工程师下达的检查或检
验计划做好各项准备工作。若监理工程师未能按照商定时间来到,除有指示外,可自行检
验,但必须向监理工程师提交有正式证明的检验结果和原始数据。监理工程师认为所做
的检查和检验结果是该设备和材料有缺陷,或不符合合同要求,要立即按照监理工程师
的要求进行处理。
随时按业主或监理工程师的指令,在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验。
经检验合格的材料运到现场后,物资部应进行清点,索要出厂合格证、产品质量证明
书和试验报告,确认无误后开出材料取样通知单,
由试验人员进行现场取样试验,对经试验达不到标准的材料,坚决清退出场。合格材
料进场后分类别堆码存放,并挂牌标识检验和试验状态,以防止误用和实现可追溯性。原
材料质量检测试验流程见“原材料质量检测试验流程图”。
原材料质量检测试验流程图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—185—施工组织总设计
⑤ 测量及资料坚持换手复核制度
测量中线桩、转点、三角控制网、方向角、高程测量实行换手测量,对测量资料实行
换手复核,确保测量资料的准确性。
⑥ 质量事故申报制度
工程质量事故的分类、报告和处理严格按有关工程质量事故处理规定处理。
⑦ 质量检验评定制度
各级质检工程师必须熟练掌握各项工程的检查验收和评定标准与程序,严格按施工
规范和验收标准检查评定。对完工的检验批、分项、分部、单位工程及时检验评定,并作
为全线创优和考核依据。
分项工程施工完毕后,各分管工程负责人及时组织班组进行分项工程质量评定工作
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—186—施工组织总设计
并填写分项工程质量评定表抄报交项目部的质量部与队有关人员对分部工程进行评定,
将结果抄报监理工程师,质量部与监理工程师共同对单位工程进行评定。
⑧工程项目质量例会制
例会分类:
项目质量管理例会分为周例会、月度例会和质量专题会。
a.项目质量管理周例会:
每周由项目总工或质量部主管主持,项目相关部门及分包队伍现场负责人等人员参
加。质量部负责形成例会纪要,会议内容包括以下几个方面:
1)上周例会议定事项的落实情况。
2)总结各施工班组本周内质量实施情况,找出不足,分析原因、寻找对策;针对施工
过程中出现的问题,进行专题质量分析讲评,避免问题再次出现。
3)提出本周质量奖罚事项及奖罚方案。
4)安排布置下周工作,对施工的部位进行重点、难点讲解,提出预控措施和具体工
作要求。
5)需要协调的有关事项及解决方案。
b.项目质量管理月度例会:
由项目经理组织召开项目部月度质量例会,项目部相关管理人员及分包队伍现场负
责人参加,必要时邀请监理、业主参加,质量部负责形成项目月度例会纪要,由项目经理
签发到各分包单位并存档。会议内容包括:
1)传达本月上级有关部门的相关文件及会议精神。
2)总结前次例会质量问题的解决及落实情况。
3)分析本阶段质量控制的要点和难点,协调施工中的各环节、各专业、各工序,提出
相应的解决控制办法,确定主要责任人,提出解决或整改期限。
4)针对性布置下阶段的质量控制措施和质量控制要点。
5)协调、总结科技攻关和 QC 小组活动情况。
6)分析工程质量阶段目标完成情况并制定措施。
c.质量专题会:
质量专题会应根据施工需要不定期召开的。当工程质量出现较大波动、重要质量事
件等特殊情况下,应及时由项目经理组织相关人员召开会议,分析原因提出处理方法、制
定相应措施。技术质量部负责形成会议纪要。
质量例会的规定
1)质量例会应该按期召开,如因故推迟,月度质量管理例会不得超过7日,周质量管
理例会不得迟于本周内召开。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—187—施工组织总设计
2)与会人员应按时参加会议,如有特殊情况不能参加,需向会议主持人请假。
3)质量部做好会议签到及会议纪要。
⑨工程项目质量奖罚制
奖励:与分包合同中有约定的奖励方式(通报表彰、现金奖励、定向培训学习或其
它)
处罚情况及方式:
a.分包未按照施工方案、技术交底施工导致工程质量出现隐患;
b.分包未有效执行工程质量整改要求;
c.未编制有效技术文件(技术交底、施工方案等),并保持其有效性;
d.未按照规定对材料、设备、半成品及工序质量进行检验、试验;
e.未按照工程项目属地行政主管部门和行业要求,对工程技术资料进行有效管理;
f.未严格按照规定对工程质量验收;
g.处罚方式:通报批评、返工整改、现金处罚、调整岗位、载入不良信息记录或其它。
⑩工程项目实测实量制
项目部应明确实测实量工作责任人和责任部门,项目质量部门制定实测实量计划,
按照班组自检、质量检查员验收两类情况明确实测实量部位、方式方法、频次,由项目经
理审批,报送公司质量管理部门备案。质检员验收的实测实量数据作为检验批验收记录
中允许偏差项目填写的依据,保证填写数据真实性和一致性。数据用于检验施工工艺制
定、落实、执行效果,作为施工工艺调整的依据。对发现问题进行纠正整改,要对数据定
期统计分析,制定纠正措施,上报公司质量管理部门。
3、经济措施
坚持优质优价的原则,定期对工程质量进行检查评比,对质量优的施工队和个人实
施奖励,对不合格工程坚决推倒重来,对造成质量问题的施工队和个人严加惩处;实行质
量保证金制度,对每个施工队的工程预留5%的质量保证金,待工程质量验收合格后返回,
否则视问题大小扣除相应的质量保证金用于问题整改。
4、技术保证措施
(1)选择适用规范
按照本工程的要求,结合本单位已经成熟的施工工艺,在符合中国现行的技术标准、
建筑施工与环境方面的法律前提下,选择适用于本工程的标准与规范。
(2)优化和完善施工图设计
与本项目的勘察设计单位签订协议,组织技术人员认真会审设计文件和图纸,全面
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—188—施工组织总设计
仔细了解和掌握工程施工技术标准,进一步优化和完善施工图设计。
(3)保证工程材料质量措施
做好市场调查,对供应商进行综合评价,确定相应的供应商。
严格按“先检验合格,后采购使用”的原则,做好材料进货质量的检验和标识工作,
确保材料质量。同时做好原材料的各种质量记录的整理与保存工作,做到各种证明、合格
证、试验报告齐全,确保对工程质量具有可追溯性。
5、施工准备阶段的质量保证措施
(1)施工设计文件(图纸)审查
项目部组织技术人员认真会审设计文件和图纸,全面仔细了解和掌握工程施工技术
标准,提出进一步优化和完善施工图设计的建议。
(2)施工准备阶段质量控制
施工准备阶段重点做好原材料、混凝土配合比选择。派出采购人员进行市场调查和
综合评价,确定合格的供应商,做到“先检验合格,后采购使用”;
(3)分项工程施工质量保证措施
原材料按技术质量要求由专人采购与管理,采购人员和施工人员之间对各种原材料
认真做好交接记录。
原材料进厂(场)后,对原材料的品种、规格、数量以及质量证明书等进行验收核查,
并按有关标准的规定取样和复验。经检验合格的原材料方可进厂(场)。对于检验不合格
的原材料,按有关规定清除出厂(场)。
原材料进厂(场)后,及时建立“原材料管理台账”,内容包括材料名称、品种、规格
数量、生产单位、供货单位、“质量证明书”编号、“复试检验报告”编号、检验结果以
及进货日期等。“原材料管理台账”应填写正确、真实、齐全。
水泥、矿物掺和料等采用散料仓分别存储。袋装粉状材料在运输和存放期间采用专
用库房存放,不得露天堆放,且特别注意防潮。
对原材料的堆放地点和明确的标识,标明材料名称、品种、生产厂家、生产日期和进
厂(场)日期。原材料堆放时应有堆放分界标识,以免误用。对骨料堆场进行硬化处理,并
设置必要的排水条件。
6、质量通病预控措施
项目部成立以总工为组长、以各专业施工队技术负责人为组员的整治质量通病领导
小组,各专业施工队组织广大管理、技术、工人等参加的QC小组,具体落实质量通病的防
治工作。对担负项目可能出现的质量通病进行列表排序,写明控制及预防的措施,组织质
量攻关,确保活动取得实效。
7、竣工验收阶段质量控制措施
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—189—施工组织总设计
本工程竣工验收将实施备案制,由质量部门会同甲方、设计、勘察、施工单位进行工
程竣工验收。属于环境保护治理设施的,要向环境保护主管部门申报竣工验收。
严格按国家和部门的新标准、新规范和强制性要求等组织相关人员进行验收。
7.3.3已完工程、已完设备的保护措施
1、成立以项目经理为首的成品保护小组,成品保护小组设在工程部。
2、制订项目部成品保护小组或部门及各类人员的保护职责,做到职责明确、工作内
容清楚。责任及具体工作落实到人,形成成品保护工作人人肩上有责任的工作氛围。
(1)土方工程
土方回填施工时,应注意保护有关轴线和标准高程控制点,防止碰撞变形。
(2)砌体工程
进场的砖应在平面图所指定位置存放,按要求码放,不得超高,防止碰撞。装运时应
轻装轻放,减少破损,对已砌好的墙体注意保护。
埋设的管道、电管应注意保护,不得碰动损坏。
搭设、拆除脚手架时,注意对已砌好墙体的保护,防止损坏。
(3)水泥稳定碎石层
施工摊铺、碾压完成后,及时进行封闭养护,由专人防守,设置围挡,防止车辆、人员
等破坏。
(4)给排水工程成品保护
管件、阀门等进场后,放入现场仓库保管,由仓库保管员专门负责,库房要求干净、
干燥、通风,并保证物资分类、分规格堆放整齐,防止变形、倾覆、损坏。
在管道刷漆前,必须清理施工现场环境,并在现场覆盖塑料薄膜,以免油漆污染地面,
每次刷油漆后,专人看护,禁止摸碰,为防止灰尘污染油漆表面,油漆后4小时内严禁沾
水。
管道套丝前,要在套丝机下设置集油槽,以免滴油污染地面。
焊接作业时加强工作责任心,作好工序搭接的自检互检,防止出现焊渣未清理、除锈
不净、刷漆不均匀及漏刷现象。
管道水压试验后,要随即将水排放干净,并用空气吹扫干净。保证管道内部的洁净,
为投入运行打好基础。
在管道施工临时中断时,要用丝堵保护好丝口,或焊临时堵板封闭管口,法兰要上盲
板临时封闭保护。排水管口用木塞子封口保护。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—190—施工组织总设计
7.4职业健康与安全管理保证措施
7.4.1安全施工原则
严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则。加强安全
生产宣传教育,增强全员安全意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理
制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织、有领导地开展安全生产活动。遵章守法,
提高职工的安全素质,改善职工的工作条件,给家庭、社会创造更多的安宁、便利。
7.4.2安全保证体系及组织机构
1、安全管理组织机构
项目部成立安全生产领导小组。安全生产领导小组以项目经理为组长,现场经理、安
全总监、项目总工程师、商务经理为副组长,项目部各职能部室为成员。
安全管理实行“项目——各职能部门、工区--专业队伍(班组)”的四级管理模式,
横向到边纵向到底,形成从项目部到班组的全方位安全管理。
项目部安全生产领导小组成员名单及联系电话为:
组 长:徐方林(项目经理)18601779186
副组长:杨汉波(总工程师)18609749767
方云飞(现场经理)1865127783
刁力(商务部经理)18227109265
郑勇(安全总监)15271715606
组 员:唐钟波(工程部经理)13980097882
韩开(办公室主任)18136463889
徐立新(安全员)13658071121
2、安全生产保证体系
本工程安全生产从思想保证、组织保证、技术保证、经济保证四个方面建立安全保证
体系,确保实现安全目标。
思想保证:加强安全教育,提高全体员工安全意识;
组织保证:成立安全生产领导小组,设立专职、兼职安全管理人员;
技术保证:制定各分项工程安全技术保障措施和操作规程,进行安全交底和安全检
查,把事故消灭在萌芽状态;
经济保证:安全资金专款专用,保证安全设施和防护用品的完善,实行安全风险抵押
金制度,提高管理人员的责任心,实现工程安全目标。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—191—施工组织总设计
安全保证体系详见“安全组织机构图”,安全组织机构详见 “安全保证体系图”
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—192—施工组织总设计
安全组织机构图
安安全全生生产产领领导导小小组组
项项目目经经理理::徐徐方方林林
安安全全总总监监::郑郑勇勇
现现场场经经理理::方方云云飞飞 项项目目总总工工::杨杨汉汉波波 商商务务经经理理::刁刁力力
安安监监部部
综综合合办办公公
工工程程部部 技技术术部部 商商务务部部 质质量量部部
室室
潘潘益益 辜辜建建刚刚 刁刁力力 韩韩开开 唐唐钟钟波波
劳劳 劳劳 专专 专专 ……
…… 务务 务务 业业 业业 ……
…… 分分 分分 分分 分分 ……
…… 包包 包包 包包 包包 ……
11 22 11 22
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—193—施工组织总设计
安全保证体系图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—194—施工组织总设计
7.4.3安全管理制度
为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”、“安全生
产人人有责”,加强安全生产安全教育、增强全员安全生产意识,使本工程安全生产管理
纵向到底,横向到边,专管成线,群管成网,责任明确,协调配合,真正把安全生产管理工
作落实的实处,根据施工总承包单位多年总承包管理经验,有针对性地制定本工程安全
管理制度。严格遵守国家有关安全生产的法律法规和认真执行工程承包合同的有关安全
要求。加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机
构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员。有组织、有领导地开展安全生产
活动。各级领导、工程技术人员、生产管理和具体操作人员、必须熟悉和遵守各项规定,
做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。本工程的安全设施必须经监理
认可。
7.4.4安全保证措施
1、安全生产保证措施
(1)建立健全各项安全制度
根据本投标人的安全生产管理办法,结合工程特点,制定具有针对性的各项安全管
理制度:各类机械的操作要求及安全作业制度;用电安全须知及电路架设养护作业制度;
道路通行及养护作业制度;高空作业安全作业制度;施工现场保安作业制度;工区防火、
防风措施;起重作业安全作业制度;各种安全标志的设置及维护措施等。
(2)安全生产教育与培训
对所有员工进行上岗前的安全教育,并做好记录。教育内容包括:安全技术知识、各
工种操作规程、安全制度、工程特点及该工程的危险源等。经考核合格后,方可上岗作业
由安监部组织对员工进行技术交底、说明操作程序要点、该工程的危险源采取的相应防
范措施,施工注意事项等。对于从事电器、起重、高空作业、焊接、张拉等特殊工种的人员,
经过专业培训,获得《安全操作合格证》后方能上岗。除进行一般安全教育外,还要进行
本工种专业安全技术培训。
项目专职安全员除进行日常的一般安全教育、宣传外,还要充分利用广播、录像、板
报、警示牌等各种形式进行安全知识普及宣传。
通过深化安全教育,强化安全意识。施工人员上岗前必须进行安全教育和技术培训,
牢记“安全第一”的宗旨,安全员坚持持证上岗。
(3)加强现场管理,促进安全生产
抓好现场管理,搞好文明施工。抓好现场管理是做好安全工作的重要环节,工程材料
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—195—施工组织总设计
的合理堆放,各种交通、施工信号标示明晰,正确操作和驾驶工程机械与工程车辆,正确
使用水、电线路,施工工序有条不紊。如施工便道全部硬化,施工现场布置安全标语,安
全警告标示牌和指示牌,生活区设黑板报和宣传栏,并悬挂施工铭牌。进入现场,必须戴
好完全帽,用电设备做到一机一闸一漏保。
(4)安全生产检查
开工前的安全检查主要包括:施工组织设计是否有安全措施,施工机械设备是否配
齐安全防护装置,安全防护设施是否符合要求,施工人员是否经过安全教育和培训,施工
安全责任制是否建立,施工中潜在事故和紧急情况是否有应急预案等。
定期安全生产检查:每月组织安全生产大检查,积极配合上级进行专项和重点检查;
施工队每旬进行一次检查;班组每日进行自检、互检、交接班检查。
经常性的安全检查:安全工程师、安全员日常巡回安全检查。检查重点:危爆物品管
理、施工用电、机械设备、模板工程、高空作业、起吊运输等。
专业性的安全检查:针对施工现场的重大危险源,项目部专职安全员负责对施工现
场的特种作业安全进行检查。设备管理人员负责对现场大中型设备的使用、运转、维修进
行检查。项目总工负责对现场的施工技术安全是否符合规范要求,保证措施、应急预案是
否到位等进行检查。
季节性、节假日安全生产专项检查。
其它安全检查:项目部夏季组织对防洪、防暑、防雷电;冬季组织对防冻、防煤气中
毒、防火、防滑;春秋季组织对防风、防火防范措施和应急预案进行检查;节假日加班及
节假日前后安全生产检查。
项目安全检查要有重点,特别要做好对“高空坠落”、“机械伤害”、“淹溺”、
“触电”、“火灾”等易发事故场所的检查,边查边改。同时推行项目安全检查表,做到
安全生产检查标准化、程序化、规范化。对查出的事故隐患及事故苗头,立即发放《隐患
整改通知书》,并督促其尽早消除隐患。在隐患未消除前,必须采取可靠的防护措施,如
有危及员工人身安全的,立即停止作业。
(5)危险性较大工程的安全技术方案的编制审批
开工前制定好安全生产保证计划,编制安全技术措施,确保施工方案的安全可靠性。
(6)积极推行安全质量标准工地建设
依据建设单位和监利单位对安全管理的要求,结合安全管理办法,实行目标管理,全
面实施“事故易发点控制法”,针对性强,记录规范,做到安全质量标准工地资料台帐齐
全、填写认真规范。施工现场文明整洁,辅助设施合理布置,材料堆码整齐有序,标识规
范,安全警示标志齐全醒目,工作环境舒适安全。场内机动车辆、起重设备等档案齐全,
定期检验。安全员、特种作业人员及主要技术人员持证上岗率达到100%。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—196—施工组织总设计
认真实施标准化作业,严肃施工纪律和劳动纪律,杜绝违章指挥与违章操作,保证防
护设施的投入,使安全生产建立在管理科学、技术先进、防护可靠的基础上。对可能突发
的意外情况,制定应急预案。
(7)注重技术安全,抓好方案论证
严格遵守国家、部门等有关安全生产的法律法规和规定,认真执行工程承包合同中
的有关安全生产要求。根据本标段的特点,开工前制订好安全生产计划,编制安全技术措
施,报监理工程师审核批准。建立施工组织设计和重大方案的论证制度,确保施工方案的
安全可靠性。
2、施工现场的安全技术措施
施工现场的布置符合防火、防爆、防雷电等安全规定及文明施工的要求。施工现场的
生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、修理场按批准的总平面布置图进行布
置。
现场道路平整、坚实、保持畅通,危险地点悬挂安全标志和符合安全规定的标牌,施
工现场设置大幅安全标语。
各类房屋、库棚、料场等安全消防距离符合相关规定,现场的易燃杂物随时清理,严
禁在有火种的场所或其近旁堆放易燃物品。
施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行。
施工中发现危及地面建筑物或有危险品时立即停止施工,待处理完毕后方可施工。
从事电力、高处作业及起重作业等特殊作业人员,各种机械的操作人员及机动车辆
驾驶人员,必须经过劳动安全管理部门专业培训并考试取得《安全操作合格证》后方证独
立操作。
施工现场设立安全标志。危险地区必须悬挂“危险”或“禁止通行”、“严禁烟
火”等标志,夜间设红灯警示。
3、保证人身安全的措施
(1)所有参建职工均进行岗前安全教育,要认真学习,做到人人熟知,并始终贯穿在
施工全过程中。
(2)特殊岗位和技术工种,如安全员、工班长、机械操作员等,要进行岗前培训,经考
试合格后,执证上岗。
(3)所有现场施工人员必须挂牌上岗。
(4)严禁酒后上岗,严禁疲劳上岗。
(5)配齐配足劳动安全防护用品,确保安全防护。
(6)过渡道路两端应按规定设防护栏及警告标志,夜间应挂警示灯。
(7)施工现场设安全标志,危险作业区要悬挂警示标牌。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—197—施工组织总设计
(8)施工运输车辆必须严格遵守城市和公路交通规则,文明行车。
(9)电工值班操作时,必须穿绝缘鞋。
(10)变压器周围设安全防护栏。
(11)起重臂下严禁站人。
(12)施工脚手板不得有探头板。
(13)高空作业应系安全带。患有高血压、癫痫病等人不得从事高空作业。
4、雨季等特殊季节的安全的措施
(1)雨季施工的运输道路畅顺。
在雨季施工中,应保证机动车道路具有足够宽度和转弯半径,一般汽车单行道宽
3.5m;双行道宽6m;平板拖车单行道宽6.5m;双行道宽8m;现场道路转弯半径,对一般载
重汽车不少于12m,一般平板车不少于12-18m,道路的纵横坡度及排水坡度均应保证机
动车辆的安全运行。
(2)雨季施工常发生雷雨天气。
为了防止雷击事故,雷雨时应严禁现场人员在高墙旁、大树下避雨,或停留在接近电
杆、铁塔、架空电线等易发生雷击的场所和避雷针的接地导线周围10m以内的区域及施
工现场高出建筑物的塔吊、井架、电梯、钢管脚手架等都必须设防雷装置。避雷针应安装
在塔吊、井架、电梯、钢管脚手架的最高顶点处,并应满足防雷的相关要求。
(3)脚手架及高空作业的安全措施。
雨季施工常会发生脚手架下沉,塔机被暴风刮倒等事故,因此,脚手架及高耸设备应
加固,地基土应牢靠,脚手架应增设防滑条等。雨期高处作业应防止摔倒,触电而引发的
事故,所以高空作业人员必须佩带安全带,脚手架设防护栏的安全网,对各类电器设备及
线路应做到经常检查及保护维修等。
5、发生事故后应急救援与事故上报程序
具体见“发生事故后应急救援图”与“事故上报流程图”。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—198—施工组织总设计
发生事故后应急救援图
生生产产安安全全事事故故
现现场场应应急急组组 区区域域公公司司应应急急救救援援小小组组
控控制制事事态态
疏疏导导人人员员
保保护护现现场场 组组织织抢抢救救
应应急急渠渠道道畅畅通通
现现场场急急救救
救救援援设设备备、、机机械械、、器器具具
急急救救车车辆辆
送送往往最最佳佳医医院院 事事故故简简况况、、人人员员状状况况了了解解
上上报报事事故故简简况况
企企业业事事故故调调查查组组
区区域域公公司司善善后后小小组组 企企业业应应急急工工作作小小组组
根根据据事事态态报报请请上上级级应应急急领领导导组组
较较大大安安全全生生产产事事故故报报请请市市应应急急救救援援组组
事故上报流程图
施施工工现现场场负负责责人人
工工程程所所在在地地安安全全生生
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
产产监监督督管管理理局局
—199—施工组织总设计
区区域域公公司司负负责责人人、、
工工程程所所在在地地建建委委
安安全全部部门门
启启动动应应急急预预案案
事事故故发发生生地地派派出出所所
集集团团公公司司
一般事故 较大事故
启启动动上上一一级级应应急急
必必要要时时启启动动上上一一
事事故故等等级级 领领导导小小组组,,上上报报
级级应应急急领领导导小小组组
市市应应急急办办
股股份份公公司司
7.4.5职业健康安全保障措施
1、职业健康安全管理体系
(1)建立职业健康安全责任制
项目经理代表项目部签订职业健康安全包保责任书,明确项目经理为第一责任人,
项目总工程师是直接责任人。
对工程职业健康安全实行层层负责制,建立各级安全生产责任制度;建立各项职业
健康安全规章制度,编制各工种职业健康安全操作规程;建立内部考核制度;确保安全保
证措施得到层层落实。
(2)职业健康安全生产保证体系
按照GB/T28001职业健康安全管理体系标准的要求建立项目职业健康安全生产保
证体系,制定职业健康安全包保责任制,逐级签订职业健康安全承包合同。达到全员参加,
全面管理的目的,充分体现“负责施工必须负责职业健康安全”。认真编制职业健康安
全生产保证计划和措施,并严格按保证计划和措施的职业健康安全要求进行管理、实施。
本工程安全生产从思想保证、组织保证、技术保证、经济保证四个方面建立职业健康
安全保证体系,确保实现安全目标。
思想保证:加强职业健康安全教育,提高全体员工职业健康安全的意识;
组织保证:成立职业健康安全管理机构:
技术保证:制定各分项工程职业健康安全技术保障措施和操作规程,进行交底和检
查,把危险源进行控制和消灭;
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—200—施工组织总设计
经济保证:职业健康安全资金专款专用,保证职业健康安全设施和防护用品的完善,
实行职业健康安全风险抵押金制度,提高管理人员的责任心,实现工程职业健康安全目
标。
(3)职业健康安全管理机构及主要职责
①管理机构
项目部将成立职业健康安全保障工作领导小组,全面负责工地劳动卫生和医疗保障
系统的领导工作,切实做到领导到位,制度健全,措施得力。
②主要职责
a.建立健全本项目职业健康安全保障责任制。
b.组织制定本项目职业健康安全保障制度和操作规程。
c.保证本项目职业健康安全保障投入和保障体系的有效实施。
d.督促检查本项目的劳动卫生工作,及时消除事故隐患。
e.制定项目突发性公共卫生事件应急救援预案。
f.及时如实报告职业劳动卫生事故。
(4)职业健康安全保障措施
①组织管理措施
项目部成立职业健康安全保障领导小组,设立工地医务室,配备必需的现场检测、检
验、治疗设备及药品。主治医生承担临床病人的诊治,卫生防疫专业人员负责工地日常卫
生防疫工作,做好工地食堂、饮食、饮水卫生管理、传染病防治及工地劳动卫生监督检测
组织人员定期进行健康体检,协助处理公共卫生突发事件,对发生的传染病及时报告。
②医疗保障措施
a.建立医疗机构
根据工程特点,结合当地情况,拟组建工地医务室、当地医院两级医疗保障机构,做
好卫生防疫和身体保健工作。
一级医疗机构:在项目部驻地建立工地医务室,配置医疗救护和卫生防疫人员4名,
观察床4张,在生活集中区设立工地卫生所,负责本辖区的医疗、预防、保健和早期抢救
工作,保证职工伤病在1h内得到有效救治。具体任务:运用多种形式对职工进行健康教
育;开展卫生防病和卫生监护,杜绝传染病的发生和流行;对施工一线常见病、多发病进
行诊断和治疗;急症、外伤的早期抢救处理并及时上报等基本医疗工作内容。
二级医疗机构:工程所在地即衡阳市级医院。主要承担伤病员急诊、住院治疗、重症
救护和运送。
b.严格体检制度
工程开工前,对参建人员进行工前体检,建立健全职工健康档案,了解职工健康状况;
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—201—施工组织总设计
为现场救护及工中、工后随访提供医疗信息,同时也为疾病防治提供基础资料。
(5)职业劳动卫生检查
职业劳动卫生检查的目的是消除隐患、防止事故、改善劳动条件以及提高员工的卫
生保健意识,职业劳动卫生检查是职业劳动卫生保护的一项重要内容。通过职业劳动卫
生检查,可以发现工程中的危险因素,以便有计划地采取措施,保证人员健康。职业劳动
卫生检查由项目部职业劳动卫生保障领导小组定期组织检查。
(6)环境卫生保护
①在生活区周围种植花草、树木,为生产人员提供一个环境优美的生活环境。
②办公室和宿舍等室内环境卫生,实行卫生值日制,做到无痰迹、烟头、纸屑等。宿
舍内物品集中摆放,保持整洁。
③食堂内外保持环境整洁,食物存放配备冰箱和熟食罩,生熟分开,专人管理,保持
清洁卫生。高温季节的食品要每天验收,防止食物中毒。炊事人员必须持有健康合格证和
培训证上岗,并做到 “三白”。食堂一切用具,用后洗净,不能有污垢、霉变物。食堂配
备加盖垃圾筒,定期开展消毒、防尘、灭蝇、灭鼠活动。
④定期使用经批准使用的杀虫剂对生产生活房屋进行喷洒消毒,保护现场所有职工
和劳工免受病虫害侵袭。
⑤厕所卫生设专人管理,每天清洗,定期检查,保持整洁。
(7)劳动保护措施
施工现场由于机械震动多,噪声大,露天作业时间长,水泥装卸、搅拌及电焊中,工
人常接触、吸入大量粉尘,易引起矽肺、职业性皮肤病、职业性耳聋、震动病等。在施工中
主要采取完善劳动安全卫生设施等预防措施。
正确使用防护用品,在有毒或粉尘多地方,作业人员要戴防毒、防尘口罩。
改变施工工艺,采用无噪声或低噪声的工艺和设备替代高噪声的工艺和设备,解决
施工过程中产生的噪声污染问题。
取消和减少手持震动机械,操作时使用防震垫、防震手套,以防止震动病的发生。
7.4.6宣传教育培训
1、对施工沿线进行调查和收集资料,充分了解当地生态环境和植被保护的法律和法
规。
2、开展形式多样的宣传教育活动,将环保工作纳入各单位的达标综合考核项目中,
使环保工作深入人心。
3、在施工现场和生活区,设置环保宣传栏和标志牌,从日常生活做起,使所有参建
员工把环境保护变为一种自觉行为。
4、印发环保教育手册,做到施工人员人手一册,增强全体员工“环境保护,人人有
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—202—施工组织总设计
责”的意识和历史责任感。
5、组织环保专职人员的岗前培训,聘请有关环保专家对施工人员进行讲课教育。
7.5成本控制措施
降低施工项目造价的途径应该是既开源又节流或者说增收又节支,只开源不节流或
者只节流不开源都不可能达到降低造价的目的,至少是不会有理想的效果。下面从增收
节支的角度论述降低施工项目造价的途径和措施。针对本工程的具体特点,在保证达到
施工安全、工程质量、环境保护和工期目标的前提下,对本工程的各项成本进行了初步测
算;制订了以下几个方面的降低工程造价的措施,以达到控制成本、降低造价的目的。
7.5.1工程成本控制措施
降低施工项目造价的途径应该是既开源又节流,或者说增收又节支,以公司的管理
制度为依据,针对本工程的特点制定了以下几个方面的降低成本的措施。
1、利用本项目资金优势,从各种材料及设备租赁着手,对各种材料和设备租赁采取
招标方式争取最大的优惠政策,节约成本。
2、在基槽开挖中,充分利用可作为回填土的优质土就近储备作回填土用,表层耕植
土作为以后的绿化用土,减少外运土方和内填的费用,节约成本。
3、利用资金集中的优势,加大力度,缩短工期,减少项目管理成本。
4、与各劳务队伍签订合同,同时制定严格的奖罚制度,充分调动劳务队伍的积极性,
让劳务队伍自觉树立起正确的成本意识。
5、在进行造价预(结算)时,充分利用好定额以及政策性条文并和政府财审人员沟
通好。
6、对进场材料严把质量关,数量由专人认真核实。在施工过程中,努力寻求各种低
消耗高工效的工艺、技术、材料降低成本;严把质量关,杜绝返工现象,缩短验收时间、节
省费用开支。
7、充分利用场地内土层下的可用砂石,自洗筛分后(无偿用的河道水并且取水方
便),可作为砌体和砂浆用料节约成本。
8、创造一个稳定、和谐、团结、拼搏的建设环境,减少不必要的协调费用和一些开支
争取得到建设方和当地各级政府、各政府职能部门的大力支持和配合。
7.5.2施工组织措施
1、借鉴以往工程积累的成熟经验,按照技术和经济相结合、相统一的原则,在确保
工程安全、质量、进度的前提下,对技术经济进行比选,优化施工组织设计,降低成本,具
体做法包括:
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—203—施工组织总设计
(1)合理布置临时工程,充分利用现场已有的设施,统筹安排布置临设,利用好现场
周围闲置的场地、道路、房屋等既有便利设施和有利条件以降低临建投入。
(2)合理布置队伍,对施工队伍驻地一次设定,以减少工地搬迁费。
(3)合理安排工期,科学组织,均衡生产,避免过分集中施工,避免劳力、机械、材料
大进大出。
(4)优化资源配置,组织流水作业,提高周转材料的使用率。
2、工地职能部门本着精干、高效的原则配置,管理人员由懂技术,会管理的高素质
复合型管理人员和技术干部组成,做到一专多能,最大限度地压缩管理层次和管理人员,
减少非生产性费用和管理费用开支。
3、为了更好地控制工程成本,成立成本管理小组,负责本项目的成本核算、控制及
相关问题的决策,建立健全成本控制体系,科学划分职能部门成本责任目标,明确各级管
理人员的任务、分工、权利和责任。对工程项目责任成本实行事先、事中(过程)、事后控
制,使工程成本始终处于受控状态,把责任成本核算作为降低工程造价的重要管理手段,
确保工程项目成本目标的实现。
4、编制成本工作计划和降造措施实施流程图
(1)编制成本工作计划
结合项目具体情况,采用先进的成本管理方法,按施工成本组成、分部分项工程和项
目进度计划综合编制项目成本工作计划。
(2)制定降造措施
通过制定降造措施和成本目标计划,严格控制项目成本,把降造指标逐项分解、逐级
落实,在项目实施过程中通过比较施工计划成本值与实际值的偏差,发现成本是否超支;
在比较的基础上,对比较的结果进行分析,确定偏差的严重程度和偏差产生的原因,采取
适当的纠偏措施,以达到预期的目标或尽可能减少偏差的目的;在项目实施过程中对工
程成本实行全过程的动态管理,对项目进展情况进行跟踪和检查,按月对工程进展状况,
进行经济活动分析,及时提出改进措施和办法,有效控制人力、物资及资金消耗,以节约
成本,从而实现降低工程造价的目的。
5、正确编制施工图预算在编制施工图预算时要深人研究招标文件和合同内容,充分
考虑可能发生的费用,包括合同规定的属于包干性质的各项定额补贴,并将其列人施工
图预算。但不能将项目管理不善造成的损失也列人施工图预算,更不允许违反政策向甲
方高估冒算或乱收费。
6、根据工程变更资料及时办理增减帐,由于设计、施工和甲方使用要求等原因,项
目施工过程中经常会发生工程变更,工程的变更必然会带来工程内容的增减和施工工序
的改变,从而也影响造价费用的支出。因此项目管理班子应就工程变更对既定施工方法、
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—204—施工组织总设计
机械设备使用、材料供应、劳动力调配和工期目标等的影响程度以及为实施变更内容所
需要的各种资源进行合理估价,及时办理增减帐手续并通过工程款结算。
7.5.3工程管理措施
1、科学组织施工,合理安排劳动力。对各个施工工序、各环节,依据施工进度和工程
质量目标进行周密部署和安排,制定科学的劳动力使用计划和调配计划,并根据现场情
况及时调整,使各工序间密切配合,调配有序,使劳动力得到科学使用。在劳动力使用上
保证实现人工费降造目标。
2、倡导人本观念,提高劳动生产率。加强以人为本的观念,并针对施工特点,搞好施
工后勤保障和医疗保障,提高劳动生产率。充分调动广大职工的积极性,全员参与管理,
多提合理化建议并选择实施,提高效益、降低成本。
3、结合现场实际情况,因地制宜,尽量减少各种临时工程。在小型临时设施费用上
降低造价。
4、加强生态环境保护和施工环境保护,严格按照各项环保标准组织施工,禁止对环
境造成损害,减少环保损失费用。
5、营造一个良好的施工环境。工程开工前主动和相关施工单位、地方有关部门签订
施工配合协议,并安排专人负责协调外界及周边关系,以排除各种施工干扰,减少额外开
支,保证工程顺利实施。
6、建立完善的信息化管理系统,实施施工动态管理,及时掌握和分析施工现场第一
手资料,适时调整各项施工参数,杜绝盲目指挥和决策失误,降低生产成本。
7.5.4 物资、设备管理措施
1、加强物资、设备的采购、运输、保管与核算的管理工作
(1)编制准确的物资、设备的采购、供应计划。按实施性施工组织设计做好物资、设
备的采购和供应计划安排,并根据现场情况及时调整。杜绝因物资供应不及时而造成的
停工、窝工现象。
(2)地材在保证质量、同等价格的前提下尽可能就近用料,以减少运费和损耗,降低
料价。
(3)材料的使用以定额为基础,按计划发放。严格执行材料的出入库制度,规范发放
手续,加强仓储管理,防止材料的丢失、损坏、积压。杜绝不合格材料进入工地。否则,将
追究当事人的责任。
(4)自行采购的物资一律采用招标竞价方式直接从厂家进货,减少运输费用和业务
提成等中间环节,降低材料价格。
2、优化机械设备、试验仪器、仪表的配置。在满足工期、质量、安全目标的基础上,充
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—205—施工组织总设计
分利用自有先进设备。在机械的使用上,合理配备施工机械,加强机械设备的维修保养,
提高机械设备的完好率和利用率,以提高工作效率,降低机械使用费。
3、合理安排材料、设备的运输。超前制定材料、设备的供应、运输计划,按工期、按工
序安排好材料、设备的到货时间,确保材料、设备一次到位,减少二次运输和材料、设备
的积压。
7.5.5 技术管理措施
1、开工前技术人员认真审核图纸,搞好现场调查,理解设计意图,把问题消灭在萌
芽状态。加强经济技术比选工作,制定出既能保证工期、质量、安全又能降低工程成本的
实施性施工组织设计,以指导施工的全过程。
2、全体动员,搞好开工前的技术培训和技术交底。
(1)开工前组织参加施工的全体人员学习相关施工技术规范和施工安全规定,为工
程实施积累充足的理论知识,使每个人做到心中有数。对于参建的施工或操作人员实行
岗前培训,持证上岗。
(2)针对整个工程,开工前由技术人员与建设单位、设计院一起完成技术交底工作。
针对具体工程,开工前由技术人员及时向作业班组进行详细的技术交底,并下达技术交
底书,确保所有工程均按照设计文件准确施工。
3、精心组织施工,合理安排作业工序。按已编制的网络计划组织现场施工,做到各
工序紧密衔接,减少人力和机械设备资源的浪费。
4、充分运用成熟的施工经验,并积极推广和应用新技术、新工艺、新材料、新成果,
以提高工效,缩短工期,降低造价,向科学技术和管理要效益。
5、施工中不断优化施工组织设计。在满足工程总工期要求的前提下,对方案、资源、
工期进行再优化,确保以最节约的资源达到最佳的质量、安全、工期效果。
6、成立QC小组,对施工难度大、技术复杂、成本高的关键工程,进行技术攻关,优化
施工方案,控制工程成本。
7、在施工管理过程中加大科技的投入,提高科技含量。管理工作微机化,技术工作
电算化,充分利用计算机技术,以提高工作效率。
7.5.6 经济措施
1、实行责任成本制
项目部将制定责任成本预算目标,对项目安全、质量、工期、责任成本控制目标实行
全面考核。项目部根据本工程情况,对项目成本进行层层分解,节约成本,责任到人,落
实到人。
以项目各部门可控责任成本为基础,对各部门完成情况进行考核,加大奖惩力度。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—206—施工组织总设计
2、加强资金控制,确保工程顺利实施
在施工过程中,加强对资金的监管和控制,做到工程款专款专用,保证材料机具等及
时到位,避免因资金短缺而造成停工待料,出现停工、窝工损失,保障施工的顺利进行,
从而节约费用。
7.5.7 合同措施
1、强化合同管理,减少合同纠纷
在项目实施过程中,项目部成立以项目经理任组长、由经济、技术等专业人才组成合
同管理领导机构,对项目实施过程中的合同进行全方位评审和控制,对合同中存在的问
题和风险要有充分的认识,预防和减少合同纠纷的发生。
2、做好合同交底工作,精读合同文件
进行合同交底工作,使项目部全面了解投标报价及签订合同的情况;项目部要认真
阅读合同文件,结合现场实际情况,对材料单价等不可预见因素要有比较准确的预测和
应对措施,对项目成本目标偏差趋势做到心中有数。
3、实行合同动态管理,及时处理合同执行中的有关问题
项目合同管理机构要对合同实行动态管理,分析合同执行中的差异原因,制定有效
措施,及时处理。
7.5.8 安全质量管理措施
1、严格工程质量目标管理,认真贯彻ISO9001系列标准,严格按照国家现行的路基、
桥涵等施工规范的规定进行施工,对关键工程施工质量进行全过程的控制,消灭质量通
病,确保全部工程达到国家、部门现行的工程质量验收标准。工程一次验收合格率达到
100%。杜绝因工程质量问题造成的费用损失,实现工程整体质量水平达到中国建设工程
鲁班奖标准的质量目标。
2、安全生产、文明施工。严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等有关施工安
全管理的规定。建立健全安全生产责任制,制定严密的施工安全保证体系和措施,确保施
工机械和人员安全,并且在工地设立醒目的警示牌,建立文明施工、安全生产标准化工地。
杜绝因安全事故造成的费用损失。
3、工地设立专职的安全检查员,项目部从上到下,逐级签订包保责任状,提高全员
的安全意识。
4、做好安全、质量的宣传教育工作,把安全、质量目标、方针贯彻到每个人。
5、针对本工程特点,我单位特制订并不断完善突发情况的应急预案,把灾害减到最
低程度,提高工效,以降低成本。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—207—施工组织总设计
7.5.9 安全技术措施
1、项目驻地选址
(1)遵循“因地制宜,交通便利,安全可靠,临近工地,服务生产,满足生活”的原则。
(2)选址应避开高边坡、深基坑、高挡墙以及易发生泥石流、山洪等危险的区域;确
实不能避开的必须请专业机构进行安全评估,在确保安全的情况下方可选用。
(3)避开取土、弃土场地,避免选在污染源的下风口。
(4)临时用房与相邻高压线的安全距离应满足相关安全技术规范的规定。
(5)临时用房设置应处于在建建筑物和起重设备运转影响之外。
(6)注重环境保护、减少水土流失,充分体现人与自然和谐共处。
2、施工区
(1)各施工区必须实施全封闭管理,设置相应安全设施,按要求设置安全警示标识,
封闭场区各个入口,并悬挂“闲人免进”等警示牌。”
(2)对在建道路、桥梁等工点,或已完成施工但还未交付的路段,必须采取封闭措施,
设置防撞墩、防撞墙,防止他人误闯施工区域。
(3)各入口应设专人24小时值守,及时阻止和劝导外来人员和车辆进入场区, 发现
情况及时报告值班管理人员。
(4)当焊接作业集中时,应设置焊机棚,统一集中管理。
(5)每台电焊机必须单独配备专用开关箱。
(6)焊机棚内配备灭火器并设置安全警示标志。
(7)电焊工必须持证上岗,焊接作业时必须穿戴防护用品。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—208—施工组织总设计
3、施工导行
(1)项目部在实施交通导行前要开展现况交通调查,根据施工设计图纸及施工部署,
调查现场及周围的交通车行量,预测高峰流量,研究设计占路范围、期限及围挡警示布置。
(2)严格划分警告区、上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区、终止区范围。
(3)现场需统一设置各种交通标志路障、隔离设施、夜间警示信号。
(4)交通导行应结合不同的施工阶段设计方案,同时应与现场平面布置图协调一致。
(5)组织施工前需获得交通管理和道路管理部门的批准
(6)进出施工现场和项目部的道路必须设置人车分流隔离带。
(7)场地交通应规划合理,功能分区明确,主要道路采用防护栏杆及安全线隔离,确
保交通安全、生产组织高效。
(8)在项目部门口以及场内道路需要减速的地段设置减速带。
4、张拉、压浆作业
(1)张拉、压浆操作工人作业前须经培训并考核合格,持证上岗。
(2)梁两端设置移动式钢挡板,挡板后背粘贴操作规程,并设置安全警示牌。
(3)张拉、压浆作业时,操作人员站在两侧操作,任何人员不得从正面通过。
(4)挡板支撑框架的顶部设有横向滑动轨道,在横向滑动轨道的下方设有纵向滑动
轨道,易于搬运,提高工效
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—209—施工组织总设计
5、钢筋加工厂
(1)钢筋加工厂选在临近工地的位置,选址要求与驻地选址要求一致。
(2)顶棚应用固定式拱形防雨棚,高度应符合要求,并设置避雷及防风、防雪保护措
施。
(3)移动式钢筋加工棚必须设防风挂钩,钢筋棚移动到位后需张拉固定到位。
(4)根据功能应划分为加工制作区、原材料存放区、半成品(成品)存放区、废料堆放
区等,
(5)各区须悬挂操作规程及标识标牌。
(6)每1200m2配备消防柜不少于1个,每100m2 配备灭火器不少于一组。
6、路基处理
(1)机械设备进场需组织进行验收并检查生产许可证、出厂合格证、质量保证书等。
(2)操作人员需持证上岗。
(3)机械机架安设平稳、牢固,防止位移或倾覆。
(4)用电设备必须做到“一机一闸一箱一漏”,并使用绝缘电缆。
(5)桩机施工、强夯施工、旋喷施工时等有专人指挥,现场进行安全防护并设置安全
警示标牌,非操作人员禁止入内。
7、路基填筑安全防护
(1)施工区域出入口设置安全警示标牌,非施工人员禁止入内。
(2)现场指挥人员不得站在行走机械设备的视觉盲区,防止碾压、碰撞。
(3)现场施工人员必须穿戴反光服。
8、路基开挖
(1)由上向下逐层开挖,严禁掏挖。
(2)土方运输时,前后两车间距必须大于5m,下坡时间距不小于10m。人工挖掘土方
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—210—施工组织总设计
时,横向间距不小于2m,纵向间距不小于3m。
(3)边坡下严禁站人,边坡上方1.5m范围内严禁堆土。
9、给排水工程
(1)开挖深度超过1.5m应设支护措施,随挖随运,沟槽顶部1.5m范围内严禁堆土。
(2)沟槽周边需设临边防护,设置安全警示标志。
(3)井周边设置防护栏杆,井口用防护板遮盖,并设置安全警示标牌,防止人员坠落。
10、占道施工
(1)编制交通疏解方案并报批。
(2)设置占道公示牌、危险源公示牌、交通引导牌、限速牌、安全警示标牌、交通警示
灯等。
(3)设置围挡,非施工人员禁止入内。
11、喷射混凝土施工
(1)应分层施工,上层未完成挂网锚喷施工时,严禁施工下层。
(2)施钻前,检查坡面的安全与稳定性,清除松动、易滑落的石块,特别是顺层的破
碎板岩和页岩。
(3)钻架摆放在稳固、坚实的基础上,防止钻机摆动位移。
12、挡土墙
(1)搭设作业平台,搭设标准临边防护并满铺脚手板。
(2)人员上下搭设专用梯道。
(3)作业平台下方严禁站人、外侧满挂密目安全网,现场悬挂安全警示标牌。
(4)作业平台底部基础平整坚实,架体按要求设连墙件,防止倾覆。
13、沥青路面施工
(1)施工区域出入口设置安全警示标牌,非施工人员不得进入施工现场。
(2)施工人员穿反光服。
(3)施工前进行安全交底,机械设备工作时设专人指挥。
(4)摊铺过程中,防止烫伤。
(5)施工作业人员严禁站在机械设备视觉盲区内。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—211—施工组织总设计
15、桥涵基础工程
1、按照《施工现场安全防护标准化图册》搭设标准临边防护。
2、临边防护周边设置安全警示标识标牌,夜间设照明警示设施。
16、承台、系梁施工
(1)搭设标准临边防护,并设置安全警示标识标牌,搭设专用坡道供作业人员上下
基坑。
(2)基坑周边设置排水设施,确保排水通畅。基坑支护牢固,基坑顶部1500mm范围
内严禁堆土及重车行走,
(3)拆除围护前完成基坑回填。
(4)合理设置骨架支撑钢筋,防止钢筋绑扎时骨架坍塌。
17、现浇梁支架施工
1、施工前编制安全专项施工方案,按程序审批后方可实施。
2、支架基础必须牢固,排水通畅,立杆底部支于坚实的钢垫板或支墩上,有足够的
横向联系。
3、采用贝雷架作为支撑体系主梁时,在其下方挂设水平安全兜网。
4、严格按方案制定的混凝土浇筑顺序进行混凝土浇筑施工。
5、搭设专用爬梯供作业人员通行,爬梯设置连墙杆加固。
6、顶部操作平台搭设1200mm高临边防护,设置安全警示标识标牌,满挂安全网并满
铺脚手板。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—212—施工组织总设计
18、桥梁附属工程
(1)桥面临边防护
a.搭设1200mm高临边防护,设置安全警示标识标牌。
b.采用架设好的预制梁作为运梁通道时,将两片预制梁间及梁端铺设钢板。
c.夜间有足够的照明设备。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—213—施工组织总设计
(2)桥面孔洞防护
a. 搭设1200mm高防护栏杆并悬挂安全警示标识。
b.防护栏杆采用“三面固定、一面开口”的形式。
c.开口处采用活页连接,夜间有足够的照明设备。
d.在两片梁体之间挂设水平安全网。
19、管廊施工
(1)施工前相关的安全专项施工方案需编制完成,并审批。
(2)在施工现场采取措施,防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施
工照明对人和环境的危害。
(3)施工前应当按照安全专项施工方案要求对周边环境进行检查,确保毗邻建(构)筑
物、道路、地下管线等重要设施的专项保护措施落实到位。
(4)管廊工程应做好安全文明施工标准化工作。市区主要路段工地围挡设置高度不小
于2.5米,一般路段设置围档高度不小于1.8米,围挡应坚固、稳定、整洁、美观。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—214—施工组织总设计
7.6环境保护管理体系与保证措施
7.6.1环境保护管理体系
为保护当地的生态环境,维护城市文明,环境保护工作在施工时应做到全面规划,合
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—215—施工组织总设计
理布局,为当地百姓创造个清洁适宜的生活和劳动环境,为此制定如下措施:
1、建立环保机构
项目部设立环保机构,切实贯彻环保法规,由项目部文明施工管理员负责。班组成员
参加的环保组织机构,将环保责任和义务落实到人。
严格执行国家及地方政府颁布的有关环境保护,水土保持的法律、方针、政策和法规,
结合设计文件和工程实际,及时提报有关环保设计,按批准的文件组织实施。由专人负责,
定期进行检查。
成立环保保护管理领导小组,以项目经理和总监理工程师为组长,负责相应的环境
保护工作。对职工(包括临时雇请的普工)进行防尘、防干扰、环保及水土保持的宣传、教
育工作,普及环保基础知识和有关法律、法规条文,树立环保意识。
环境保护施工管理组织机构见下框图
环境保护施工管理机构框图
项目经理
文明施工领导小组
工程技术部 安监部 物资部 综合办
各施工作业班组
创建“安全文明标化”工地
2、重视环保工作
编制实施性施工组织设计时,把施工生产和环保工作作为一项重要内容并认真贯彻
执行。严格遵守业主的环境保护政策,为了确保环境得到保护,不管任何时候都接受监理
工程师、业主的环保人员及政府有关环保机构的工作人员的检查,认真按照监理工程师
的指令执行。
7.6.2环境保护管理措施
1、按照国家有关环保规定,进场施工时与所在地区的环保部门及时取得联系,针对
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—216—施工组织总设计
所在地的特点,认真控制施工可能产生的粉尘、噪音、废水等对周围环境的污染,并将施
工现场的环境卫生工作纳入现场的总体规划,认真做好。
2、噪音污染控制
(1)合理分布动力机械设备的工作场所,避免一个地方运行较多的动力机械设备。
(2)对空压机、发电机等噪音超标的机械设备,采用装消音器、隔音材料、隔音内衬、
隔音棚等措施,降低噪音。
(3)对于行驶的机动车辆,装备排气消音器。
(4)合理安排施工,夜间不安排高噪音工序作业。
3、扬尘防治
扬尘防治应按照《成都市市政基础设施工程文明施工(扬尘整治)技术规程》相关规
定,管理办法有关扬尘防治要求如下:
(1)施工道路
施工现场主要出入口与城市道路之间应采用混凝土或沥青混凝土硬化,混凝土路面
厚度应200mm,强度等级C20,沥青混凝土路面厚度80mm,出入通道口外侧应铺设经串
联成片且长度8m 的麻袋,路面不得有积水。
与施工区域有交叉的社会通行道路,应采用混凝土或沥青混凝土先将其临时硬化,
混凝土路面厚度200mm,强度等级C20,沥青混凝土路面厚度80mm。施工范围以外的硬
化延伸长度40m。
(2)现场打围
1)施工现场必须设置围挡,封闭作业。
主要出入口应采用折叠式或推拉式钢构不通透大门,门高 1800mm,门宽视工程情况
宜4000mm,折叠式组合大门单扇宽度模数为 900mm。大门门柱采用钢构件组装,柱截面
视门尺寸500×500mm,高度2300mm。主要施工出入口大门门柱内侧必须设置移动式组
合岗亭,其面积1.5m2 。
2)施工现场围挡设置应根据施工合同工期长短,选用PVC预拼式工程围挡,围挡四
周应设置花台,设置宽度500mm,花台内栽植植物高度1000mm;无条件设置花台的,必
须设置高度200mm 的路沿石护脚。每隔 40m 在面板上加设施工企业标识及温馨警示用
语,围挡型式按下列标准设置:
3)该工程项目应采用固定式围挡结构,采用 PVC 预拼式工程围挡,其高2000mm,
顶部设警示红灯或照明灯。
(3)现场出入口
1)施工现场主要出入口明显位置必须悬挂尺寸1400×900mm 的"五牌一图"(施工
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—217—施工组织总设计
平面图、工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话
牌)。悬挂"五牌一图"的围挡长度范围内必须设置宽度500mm 的花台。
2)施工现场大门内侧应设置减速带(或挡水带),门口应设高压冲洗设备,且在大门
内侧设置排水沟(沟宽×深300×300mm)和两级沉淀池(池体容积>2m )。大门内侧
500mm处及硬化道路两侧应分别设置宽100mm和200mm的黄色油漆警示条带。确无条件
设置冲洗设施的施工现场,出入口应固定设置2人的专人保洁组,对进出车辆及道面进
行保洁。
(4)现场管理
1)在实施总平面布置时,出入口、场内道路、加工区、材料堆放区必须进行硬化,场
内道路两侧、材料堆放区必须用 100mm 宽的黄色油漆条带或黑黄相间的活动护栏设定
明显区域界限。各区明显位置应悬挂400mm(高)×600(宽)mm 的黄底黑字黑(白)框区
域公示牌,公示牌上应标明安全文明施工区域性质名称和责任单位、责任监护人。
2)施工现场集中堆放的土石方必须进行覆盖,土石方施工必须湿法作业。施工单位
应对现场使用微细颗粒材料采取防尘措施。提倡采用能减少扬尘污染的先进施工工艺。
遇有四级以上大风或异常天气时,严禁拆倒微细颗粒材料的作业。
3)配备与工程规模相适应的环境保护和卫生管理人员,该项目应成立5人以上的环
境保护与卫生管理小组,专人负责文明施工维护管理,发现围挡设施损坏、安全警示标志、
标牌残缺、损毁或路面破损、排水堵塞等,要及时更换、维修和保洁。
4)施工区域临时作为社会道路通行机动车的,将其纳入日常文明施工管理,每天应
派专人进行清扫,同时采用洒水车洒水,洒水次数不少于 4 次;对不具备机动车通行能
力的每天应采用人力洒水车随时洒水,保持工地不扬尘。
5)施工现场不得设置混凝土搅拌站。
6)施工现场内的临时设施应采用拼装式轻钢结构活动房。
施工现场具体相关工作内容要求如下:
工 作 内 容 要 求
采用高度为 2.0m 蓝色硬质 PVC 板密闭围,基础采用砖砌外贴
打 围 文化石(砌砖高度为0.3m,宽度为 0.2m),塑钢板外侧喷绘宣传
画。
出场车辆冲洗 冲洗设备、蓄水池、沉砂池(每处含 2 名专职人员)
每一出口处用 C30 水泥混凝土硬化道路,宽度 5 米、长度 40
出口道路硬化
米、厚度 24cm。
每一出口处铺设麻袋宽度 5 米、长度 10 米,按每周更换一次
出口道路铺设麻袋
计。
裸土覆盖 采用黑色遮阳网(6 针加密型)。
道路及场地洒水 平均每天洒水四次以上。
对场地地面、围挡、标志等进行 24 小时保洁(每个工地不少于 8
专职保洁人员
人)。
运输车辆覆盖 运输土石方的车辆必须采用全密闭方式运输。
泥浆池 泥浆池内泥浆不得溢出污染路面及施工场地,泥浆水未经净化处
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—218—施工组织总设计
理不得排入城市排水设施和河流。
湿法作业 土方开挖和填筑时必须采用湿法作业,防止扬尘。
4、外运弃土
本区间地处遂宁市市区弃土外运有关规定办理。弃土车辆选用符合成都市有关规定
的加盖弃土外运专用车辆,按照施工组织设计所核定的日出土量,结合夜间外运时间,安
排弃土专用车辆计划。弃土场地选择在附近具备弃土条件的弃土点,同时坚决服从业主
对土方的调配要求。按照成都市有关文明施工要求,弃土车辆驶出施工场地或弃土场经
冲洗干净后才能上路,并由专人负责检查督促,实行责任到人。施工时,严格按照国家和
地方有关环保及卫生方面的规定,禁止废碴、废气、废水等随意排放。考虑到市区施工影
响市容和居民生活。
5、其它保护事项
1)不在工地围栏外堆放材料、垃圾,严格按照批准占地的范围、占用期限使用临时占
地。
2)施工现场内道路平整畅通,排水出口良好。现场出入口设置洗车槽,施工现场必须
在工地内冲洗干净后方准上路行驶。
3)除加工房外,临时设施均按标准硬化地面。四周设置砖砌排水沟,生活污水经场内
过滤沉淀池处理后,排入城市下水道。
4)工地废水排入市政下水前设置沉淀池和栅栏, 并采取必要的净化措施,防止堵
塞下水管道。
5)工程完工后,按要求及时拆除所有工地围蔽、安全防护设施和其他临时设施,并将
工地及周围环境清理整洁,做到工完、料清、场地净。
6)降水管井泥浆处理措施
①泥浆池及沉淀池必须采用薄膜覆盖,防止泥浆渗漏污染环境。
②泥浆池、沉淀池周围必须用安全网围蔽,并设醒目的警示标志。
③施工过程中,必须利用泥浆车将废泥浆和钻渣及时运至有关部门指定地点。
④灌注水下砼时,为防止泥浆外流,必须在四周设置围堰,保证泥浆流入泥浆池中,
并用泥浆车及时运出。
⑤泥浆外运必须办理遂宁市有关部门核发的淤泥排放证。
⑥建立车辆清洗保洁责任制度。泥浆外运车辆,必须在洗车池进行车辆清洗,凡车身
有污迹、有明显浮土,车底、车轮附有大量泥沙,影响市区环境卫生和市容观瞻的,在进
入市区前应当将车辆清洗干净。车辆进入市区,必须保持车体整洁。
7)施工工地内,应设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施;运输车辆应除
泥、冲洗干净后,方可驶出施工工地。建筑垃圾在 48 小时内不能完成清运的,应采取遮
盖、洒水等防尘措施。运输易产生扬尘污染物料时,不得沿途泄漏、散落或者飞扬。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—219—施工组织总设计
6、预防地表水和地下水污染的设施
施工及生活中的废水、污水经过沉淀池沉淀,初步净化且达到排放标准后排放至排
污系统。工地垃圾设专人清扫、管理,并纳入城市垃圾管理系统。对有害物质如燃料、燃
油、化学品等,制定相应的管理办法,采取切实有效的保管措施。废弃的泥浆定点存放,罐
车定点外弃,防止造成地表水和地下水污染。
7.7管线保护措施
7.7.1概述
根据工程设计图纸,本工程地处城市新区开发,有给水、电力、煤气、通信4种管线。
我方将积极配合业主,安排对管线采取措施予以保护。
7.7.2工程施工对各类管线的影响分析
桥梁基础施工尤其是桩基础和基坑施工,将不可避免的产生地层沉降,这将对已有
管线造成影响。根据管线制造材料、接口构造、管节长度等不同情况,地下管线大致可分
为刚性管线和柔性管线两种。对于刚性管线来说,当地层移动时,主要考虑的是是否会引
起管道的断裂破坏,而对于柔性管线来说,地层移动造成的影响则主要是管线接头的断
裂或泄漏引起的破坏。在施工中地下管线的破坏将会造成难以预料的严重后果。因此,在
施工前查清沿线施工影响范围内的各种地下管线的情况,分析预测地层隆陷对管线的影
响,并在施工中加强监测。针对不同的管线及其与桥梁基础的不同位置关系,采取合理的
保护措施。
7.7.3管线保护措施
1、公用管线保护目标
工程施工全过程中无公用管线责任事故。
2、公用管线保护责任制
为了做好公用管线保护工作,强化“谁承包、谁负责”的原则,本工程实行公用管线
保护责任制,项目经理部经理为本工程的公用管线保护责任人。
3、管理措施
详细阅读、熟悉掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料,并在工程实施前召开
由各管线单位参加的施工配合会议,进一步搜集管线资料。核对弄清地下管线的确切情
况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等),做好记录。
工程实施前,把施工现场地下管线的详细情况和制定的管线保护措施向现场主办工
长、施工员、班组长直至每一位操作工人作层层安全交底,并建立“保护公用事业管线责
任制”,明确各级人员的责任。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—220—施工组织总设计
工程实施前,落实保护本工程地下管线的组织措施,委派管线保护专职人员负责本
工程地下管线的监护和保护工作,项目部、施工队和各班组设兼职管线保护负责人,组织
成地下管线监护体系,严格按照经技术负责人审定批准的施工组织设计和经管线单位认
定的保护管线技术措施的要求落实到现场,并设置必要的管线安全标志牌,悬挂“地下
管线无事故日数牌”,保护地下管线的安全。
工程实施前,对参与本工程施工的全体职工(包括外包工)进行“保护公用事业管线
重要性及损坏公用管线危害性”的宣传教育,组织职工学习关于保护地下管线的各类文
件,并要求职工在施工中严格遵守有关文件的规定。
成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加的现场管线保护领导小组
定期开展活动,检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性,研究施工中出现的
新情况、新问题,及时采取措施完善保护方案。
工程实施时,严格按照项目技术负责人审定和各管线单位审定的施工组织设计和地
下管线保护技术措施的要求进行施工,各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线
督促操作指挥人员遵守操作规程,制止违章操作、违章指挥和违章施工。
在基坑开挖前必须挖好样洞,摸清周围管线实际走向、埋深等分布情况,对于地下管
线情况不明的地段,应当采取人工进行沟槽开挖,严禁机械盲目开挖,不准野蛮施工。
施工过程中发现管线现状与交底内容、样洞资料不符或出现直接危及管线安全等异
常情况时,立即通知建设单位和有关管线单位到场研究,商议补救措施,在未作出统一结
论前,不擅自处理或继续施工。
施工过程中对可能发生意外情况的地下管线,事先制订应急措施,配备好抢修器材,
以便在管线出现险兆时及时抢修,做到防患于未然。
8、绿色施工
8.1 绿色施工原则
在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约
资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环
境保护)。绿色施工原则:减少场地干扰、尊重基地环境,施工结合气候绿色施工要求节
水节电环保,减少环境污染,提高环境品质,实施科学管理、保证施工质量。
8.2绿色施工管理体系
成立以项目经理为组长、现场经理和总工程师为副组长、专职绿色施工工程师和以
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—221—施工组织总设计
各部门选责任心强的人为组员的绿色施工管理小组,采取“标准明确,责任到人”的管
理目标责任制,明确各有关人员的分工与职责,将绿色施工落实到实处。全面开展创建绿
色工地活动,创造良好的施工环境和氛闱,保证工程顺利完成。
8.2.1组织管理体系及职责
建立“绿色施工领导小组”,健全以项目经理具体领导、业务部门指导、各作业班具
体落实的管理网络,增强管理力量。
对进场施工的队伍签订绿色施工、保护地下管线协议书,建立健全岗位责任制,把绿
色施工责任落到实处,提高全体施工人员绿色施工自觉性与责任心。
严格执行关于创建绿色工地施工标准及管理规定,制定施工细则,按其要求绿色施
工。管理小组对各班组定期检查,随时抽查,逐项打分,综合评比,进行奖罚。
在生活区的显著位置设立宣传公告牌,宣传企业精神,表彰先进事例,通告处罚不良
行为。加强施工人员绿色施工意识,对职工进行绿色施工教育,每周召开绿色施工例会,
并由专职绿色施工监督员举办绿色施工讲座,宣传绿色施工准则,提高每一位员工绿色
施工意识,讲职业道德、扬行业新风,树立我总承包单位良好的企业形象。
按照我总承包单位标准绿色工地建设有关要求,建立良好的工作、生活环境,尊重当
地人民的风俗习惯,遵守地方政府的有关规定。加强对职工的管理教育,与当地政府携手
共建绿色工地。
现场采取有组织排水;根据实地考察,现场设置排水沟,进场施工前,向市政环保部
门申请污水排放许可证,根据提供的排污点,对原有排水沟进行清理、改造,使其坡向合
理,排水通畅;并在排污点附近设沉淀池。现场生活用水经简易化粪池排向污水井,其它
雨水、地下降排水等经沉淀池排向污水井。
加强渣土管理,遵守遂宁市各项规定,保证渣土车冲洗干净后上路,车辆覆盖,路上
不遗洒,土场进出口路面硬化,并设置洗车槽及冲洗设施,配备专人进行渣土管理。
1、绿色施工保证体系及职责
(1)本工程施工中始终坚持绿色施工的原则,在绿色施工的前提下,合理安排施工
进度、制定施工方案。
(2)所有分部分项工程项目的实施,都按照现场绿色施工的要求执行。
(3)建立绿色施工管理机构,健全绿色施工保证体系。成立以项目经理为组长,现场
经理为副组长,工程部、安全监督部、技术部、物资部和施工队组成的绿色施工领导小组
下属各施工队成立相应组织,班组长兼职现场绿色施工负责。
(4)对参建职工按国家、地方政府有关规定进行教育,组织全体人员认真学习并严
格遵守当地公约的有关规定。使绿色施工成为各级管理人员和全体职工的自觉行动。
绿色施工保证体系详见“绿色施工保证体系框图”。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—222—施工组织总设计
绿色施工保证体系框图
成成立立绿绿色色施施工工领领导导小小组组
抓抓好好绿绿色色施施工工宣宣传传教教育育工工作作
基基
础础
工工
作作
加加强强现现场场管管理理,,做做好好各各种种标标识识,,制制定定
规规范范化化操操作作规规程程,,布布置置好好水水、、电电线线路路
及及现现场场材材料料堆堆放放
文文
明明 制制绿绿色色施施工工奖奖罚罚措措施施
施施
工工
保保 运运输输
证证
监监 项项目目部部定定期期现现场场检检查查
措措
督督
施施
检检
作作业业队队自队自队我我检检查查
查查
检检员员
平平行行作作业业队队互互相相检检查查
施施工工后后总总结结,,进进行行奖奖罚罚兑兑现现
(5)实行责任负责制,将绿色施工、环境保护与作业班组管理人员工资奖金挂钩考
核。
(6)尊重当地风俗习惯,正确处理好与当地群众的关系,建立良好的社会关系,搞好
绿色工地建设。
(7)工人在上岗前必须经过绿色施工及环境保护教育培训,未经培训的工人,不得
使用。定期组织所有参建人员经常进行施工安全、法纪和文明教育,增强施工人员的绿色
施工意识。
8.2.2、管理制度
1、施工现场CI实施制度
将CI策划作为工程项目管理的一项重要内容,规范员工行为,促进施工过程中的质
量、安全、文明及卫生等方面的管理标准化,保证项目管理目标的实现。现场CI策划从企
业整体出发,在业主满意目标中突出为业主提供优质产品、优质服务及规范施工行为,推
动质量目标的实现。
工地围墙及现场大门形象设计按照经过业主、监理工程师批准的CI方案进行布置,
大门两侧设置照明灯。施工现场大门入口处设立钢质名称牌,用于书写项目名称、业主、
设计人、监理方、施工单位的名称、责任人和企业标志等,书写的格式、名称牌的样式和
尺寸、设立的位置报送监理工程师审批。另外在办公区设立“九牌一图”,包括:企业标
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—223—施工组织总设计
志、施工概况、施工平面图、项目管理人员名单、安全生产管理制度、质量保证体系、消防
保卫管理制度、环境保护管理制度、文明施工管理制度、安全提示图、材料管理制度和主
要参建单位和工程概况等。现场还将按CI要求设置多块导向牌,如办公室、厕所等方位
都在导向牌上标明。员工要求着装整齐,并在安全帽上标明企业CI标识,用不同颜色的
安全帽区分项目领导、管理人员及工人,并要求施工人员在安全帽和服装上面有明显的
标识,以便于统一管理。现场所有名称牌在施工期间及时维护、更新。
2、现场治安保卫制度
(1)配合地方部门,维持社会治安管理,与有关部门签定《治安承包责任协议书》,积
极主动办理各种证件手续。服从社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护及
业主方相应的规章制度与管理规定,并与劳务层签订治安责任协议书。
(2)协同业主方与当地公安分局建立警民共建联络小组,共同做好工程的治安防范
措施,建立专门的保卫机构,统一领导治安保卫工作。
(3)实行全封闭式管理,严格将施工区域与周围生活区分开。大门口设立门卫,严格
执行出入制度,所有工作人员进入现场须佩带胸卡,非本工程人员进入大门要登记,通过
门卫联系,待明确接待人员后才能进入。
(4)加强入场教育及治安规章制度学习。广泛展开法制宣传和“四防”教育,提高
广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法的自觉性。
(5)现场经警实行24小时巡逻制;值班人员在当班期间要认真负责,不得擅离岗位,
注意防盗。建筑材料及机具出场,由材料员和工长开具出门证方可放行。
(6)工作人员仅在工程指定区域内活动,非经许可,不得进入与工程无关区域逗留。
(7)工作人员不得在工地内酗酒或酒后进工地工作,不得携带违禁物品进入,以维
护财产和人员安全。
(8)材料车辆进现场装卸完毕后,要立即驶离现场,车辆必须停放在指定地点。
(9)对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备,要加强管理,严格有关制度,设
置防护设施和报警设备,防止物资被哄抢、盗窃或破坏。
(10)经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全检查,堵塞漏洞,发现隐患及时采取
措施,防止发生问题。
(11)加强劳务队伍的管理。
定期对治安保卫工作进行检查,发现问题及时严肃处理。
3、车辆、机械管理制度
(1)编制车辆与机械设备文明驾驶守则,制定各种车辆、机械的操作规程,加强车辆
与机械的维修与保养,提高完好率,保证出勤率。车辆与机械不得带故障上路,不得违规
违章行驶,杜绝机械和车辆事故。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—224—施工组织总设计
(2)车辆、机械设专人管理和操作。操作人员持证上岗,杜绝无照驾驶,无证操作。保
证操作人员做到“三定”(定人、定机、定岗位),“三好”(管好、用好、维修好),“四
会”(会使用、会保养、会维护、会排除故障),“四懂”(懂管理、懂结构、懂性能、懂用
途)。
(3)车辆、机械设备做到停放有序,保持清洁,在显著位置标注“单位名称”。在道
路上行驶要遵章守纪,文明驾驶,礼让三先,保证交通安全和施工安全。
(4)运载散体、流体的车辆采取遮盖、防护措施,封闭缝隙,保证行驶中不污染道路
和周围环境。
4、施工现场管理制度
(1)按批准的施工组织设计平面布置图,修建生产和生活设施,合理布局。施工现场
四周设置排水沟,及时完成“三通一平”,创造良好的施工环境,建设文明工地。施工现
场内加工场地、材料堆放场地采用混凝土硬化。水电管线按照规范架设,生产、生活区分
开布置。
(2)施工现场悬挂“四牌三标”,悬挂时要齐全、美观、整齐、按照规定的材料、式样、
颜色、内容等标准格式统一加工制作。严格按照施工组织设计平面布置图划定的位置堆
放成品、半成品及原材料。所有材料分类存放、堆码整齐,并悬挂标识牌。
(3)现场标牌:在施工现场明显地点设置醒目的“四牌三标”,即工程告示牌、责任
划分牌、质量标准牌、安全标准牌,确保工期标语、确保安全质量标语、保护环境等宣传
鼓动标语。工程告示牌标写:工程名称、工程概况、开竣工日期、建设单位、设计单位、施
工单位、监理单位名称;责任划分牌应标写:工程名称、施工单位、施工负责人、技术负责
人、质检工程师、安全检查员;质量告示牌标写:质量方针、质量目标、质保措施;安全告
示牌标写:安全方针、安全目标、安全天数、安保措施。在场地及营区周围插设彩旗。在材
料堆放地和钢筋加工场挂标识牌标写:材料名称、产地、规格或型号、检验日期、检验人
员姓名。
(4)室内布置:现场办公室或值班室墙面悬挂(张贴)现场总平面布置图、施工形象
进度图,组织机构、工作职责、工作制度。
(5)队伍形象:施工作业人员统一着装,佩戴安全帽。各种岗位人员佩戴胸卡,施工
负责人、质量、安全检查人员佩戴红色袖标。坚守岗位,职责清楚。
5、防止施工扰民和民扰制度
(1)进场前主动与市容、市政、环卫等政府部门取得联系、备案,办齐各项手续,施工
过程中随时保持联系,加强沟通。
(2)做好周边居民服务工作。工地设置专人负责协调与周围居民、所在地居委会、市
政交通、环卫等单位的横向关系,定期主动召开会议,听取他们对工程建设的有关意见,
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—225—施工组织总设计
保证工程文明施工,使工程成为爱民工程、便民工程。
(3)现场设参观、访问接待室,公布现场联系电话,专人负责接待参观、访问人员,及
时解决居民反映的问题,并定期发放施工扰民费,以避免民扰带来的一系列麻烦,确保工
程顺利进行。
(4)规范每个员工的举止行为和言谈,不说粗话脏话,避免和场外人员发生纠葛;对
于因我方人员造成的纠纷,将严肃处理。另外施工人员只能在工地范围内活动,禁止下班
时到附近居民驻地活动。
(5)施工区域与非施工区域必须设置钢围挡,并做到连续稳固、整洁、美观和线型和
顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。
(6)施工中必须采取有效措施,防止渣土洒落,泥浆、废水流溢,控制粉尘飞扬,减少
施工对当地环境和绿化的污染,严格控制噪音。
(7)在靠近居民区进行挖土、钢构件敲打和浇捣混凝土时,要尽量避免夜间施工,保
证在晚上十点至凌晨六点期间内,噪声不大于50dBA。
(8)在无法避免的施工噪声影响居民和行人的情况下,施工管理人员要耐心地做好
群众的解释和安抚工作,并针对具体情况做出合理安排。
(9)现场吊装和拆除支架构件时,由专人指挥,做到稳吊轻放,严禁从高空抛扔,减
少噪声。
(10)晚间施工照明要防止灯光直射居民住房,以减少对居民的影响。临时道路转变
处夜间要设置警示灯,保证车辆行驶安全。夜间埋设管线开挖道路时,要设置临时围栏,
并在围栏顶挂上警示灯。
(11)配合市环卫工人搞好周边环境、街道卫生等工作。制定生活和环境卫生管理制
度,生活垃圾集中纳入城市垃圾处理系统。所有生活和其它污水必须分别处理后方能经
排水管道排入市政排水管网。
(12)不随意丢弃一次性塑料餐具和塑料袋废弃物,将其统一收集并投放于城市垃圾
处理系统的垃圾收集站、点。
8.3主要控制指标
8.3.1环境保护目标
1、 扬尘控制
(1)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等,不污损场外道路。运输容易散落、飞扬、流
漏的物料的车辆,必须采取措施封闭严密,保证车辆清洁。
(2)土方作业阶段,采取洒水、覆盖等措施,达到作业区目测扬尘高度小于1.5m,不
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—226—施工组织总设计
扩散到场区外。
(3)结构施工、安装装饰装修阶段,作业区目测扬尘高度小于0.5m。
(4)施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。
(5)在场界四周隔档高度位置测得的大气总悬浮颗粒物(TSP)月平均浓度与城市背
景值的差值不大于0.08mg/m3。
2、噪音控制
(1)现场噪音排放不得超过国家标准《 建筑施工场界 环境 噪声 排放标准 》(GB12523-
2011)的规定。
(2)在施工场界对噪音进行实时监测与控制。监测方法执行国家标准《建筑施工场
界 环境 噪声 排放标准 》(GB12523-2011)。
3、光污染控制
(1)尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩,透光方向集
中在施工范围。
(2)电焊作业避免电焊弧光外泄。
4、水污染控制
(1)施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的要求。
(2)在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施,如沉淀池、隔油池、化粪
池等。
(3)保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。在缺水地区或地下水位持
续下降的地区,基坑降水尽可能少地抽取地下水;当基坑开挖抽水量大于50万m3时,应
进行地下水回灌,并避免地下水被污染。
5、土壤保护
(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。
(2)沉淀池、隔油池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)施工后应恢复施工活动破坏的植被(一般指临时占地内)。
6、 建筑垃圾控制
(1)加强建筑垃圾的回收再利用,力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%,建筑物
拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾,可采用
地基填埋、铺路等方式提高再利用率,力争再利用率大于50%。
(2)施工现场生活区设置封闭式垃圾容器,及时清运。对建筑垃圾进行分类,并收集
到现场封闭式垃圾站,集中运出。
8.3.2节材与材料资源利用目标
1、根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次,减少库存。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—227—施工组织总设计
2、现场材料堆放有序。
3、材料运输工具适宜,装卸方法得当,防止损坏和遗洒。
4、采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数。
5、应就地取材,施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的
70%以上。
6、模板应以节约自然资源为原则,使用定型模板。
7、现场办公和生活用房采用周转式活动房。
8.3.3 节水与水资源利用目标
1、施工中采用先进的节水施工工艺。
2、施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水、养护用水应
采取有效的节水措施,严禁无措施浇水养护混凝土。
3、施工现场建立可再利用水的收集处理系统,使水资源得到梯级循环利用。
4、处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、
冲洗用水和部分生活用水。
8.3.4 节能与能源利用目标
1、优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具,如选用变频技术
的节能施工设备等。
2、施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标,定期进行计量、
核算、对比分析,并有预防与纠正措施。
3、在施工组织设计中,合理安排施工顺序、工作面,以减少作业区域的机具数量,相
邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时,应优先考虑耗用电能的或其它能
耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。
4、根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳能、地热等可再生能源。
8.3.5 节地与施工用地保护目标
1、根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施 ,平面布置合理、紧凑,在满
足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角,临时设施
占地面积有效利用率大于90%。
2、应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地
的扰动,保护周边自然生态环境。
3、红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地。工程完工后,及时对
红线外占地恢复原地形、地貌,使施工活动对周边环境的影响降至最低。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—228—施工组织总设计
8.4绿色施工措施
8.4.1环境保护施工措施
1.现场施工标牌包括环境保护内容。
2.施工现场在醒目位置设环境保护标识。
3.施工现场的文物古迹和古树名木采取有效保护措施。
4.现场食堂有卫生许可证,炊事员持有效健康证明。
5.资源保护符合下列规定:
(1)保护场地四周原有地下水形态,减少抽取地下水。
(2)危险品、化学品存放处及污物排放采取隔离措施。
6.人员健康符合下列规定:
(1)施工作业区和生活办公区分开布置,生活设施远离有毒有害物质。
(2)现场危险设备、地段、有毒物品存放地配置醒目安全标志,施工采取有效防毒、
防污、防尘、防潮、通风等措施,加强人员健康管理。
(3)厕所、卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带定期消毒。
(4)食堂各类器具清洁,个人卫生、操作行为规范。
7.扬尘控制符合下列规定:
(1)对裸露地面、集中堆放的土方采取抑尘措施。
(2)现场进出口设冲洗池和吸湿垫,应保持进出现场车辆清洁。
(3)易产生扬尘的施工作业采取遮挡、抑尘等措施。
(4)高空垃圾清运采用封闭式管道或垂直运输机械完成。
8.建筑垃圾处置符合下列规定:
(1)建筑垃圾分类收集、集中堆放。
(2)废电池、废墨盒等有毒有害的废弃物封闭回收,不混放。
(3)垃圾桶分为可回收利用与不可回收利用两类,定期清运。
(4)建筑垃圾回收利用率达到30%。
9.污水排放应符合下列规定:
(1)现场道路和材料堆放场地周边设排水沟。
(2)工程污水和试验室养护用水经处理达标后排入市政污水管道。
(3)现场厕所设置化粪池,化粪池定期清理。
(4)工地厨房设隔油池,定期清理。
10.光污染符合规定:工地设置大型照明灯具时,有防止强光线外泄的措施。
11.噪音控制符合下列规定:
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—229—施工组织总设计
(1)产生噪声较大的机械设备,尽量远离施工现场办公区、生活区和周边住宅区。
(2)混凝土输送泵、电锯房等设有吸音降噪屏或其他降噪措施。
12.施工现场设置连续、密闭能有效隔绝各类污染的围挡。
13.施工作业面设置隔音设施。
14.现场设置可移动环保厕所,并定期清运、消毒。
15.现场设噪声监测点,并实施动态监测。
16.现场设医务室,人员健康应急预案完善。
17.施工采取基坑封闭降水措施。
18.现场采用喷雾设备降尘。
19.建筑垃圾回收利用率达到50%。
20.工程污水采取去泥沙、除油污、分解有机物、沉淀过滤、酸碱中和等处理方式,实
现达标排放。
21.建立环保专项资金,保证环保设施设备资金投入。
8.4.2节约与材料资源利用施工措施
1.根据就地取材的原则进行材料选择并有实施记录。
2.健全的机械保养、限额领料、建筑垃圾再生利用等制度。
3.材料的选择符合下列规定:施工选用绿色、环保材料。
4.材料节约符合下列规定:
(1)采用管件合一的脚手架和支撑体系。
(2)采用工具式模板和新型模板材料,如铝合金、塑料、玻璃钢和其他可再生材质的
大模板和钢框镶边模板。
(3)优化线材下料方案。
(4)面材、块材鑲贴,做到预先总体排版。
(5)提高模板、脚手架体系的周转率。
5.资源再生利用符合下列规定:板材、块材等下脚料和撒落混凝土及砂浆科学利用。
6.编制材料计划,合理使用材料。
7.采用建筑配件整体化或建筑构件装配化安装的施工方法。
8.主体结构施工选择自动提升、顶升模架或工作平台。
9.建筑材料包装物回收率应达到100%。
10.现场使用预拌砂浆。
11.水平承重模板采用早拆支撑体系。
12.现场临建设施、安全防护设施定型化、工具化、标准化。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—230—施工组织总设计
8.4.3节水与水资源利用施工措施
1.签订标段分包或劳务合同时,将节水指标纳入合同条款。
2.有计量考核记录。
3.节约用水符合下列规定:
(1)根据工程特点,制定用水定额。
(2)施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水器具,节水器具配置率应达到
100%。
(3)施工现场的生活用水与工程用水分别计量。
(4)施工中采用先进的节水施工工艺。
(5)管网和用水器具无渗漏现象。
4.水资源的利用符合下列规定:
(1)基坑降水储存使用。
(2)冲洗现场机具、设备、车辆用水,设立循环用水装置。
5.施工现场建立基坑降水再利用的收集处理系统。
6.施工现场有雨水收集利用的设施。
7.喷洒路面、绿化浇灌不使用自来水。
8.生活、生产污水处理并使用。
9.现场使用经检验合格的非传统水源。
8.4.4节能与能源利用施工措施
1.对施工现场的生产、生活、办公和主要耗能施工设备设有节能的控制措施。
2.对主要耗能施工设备定期进行耗能计量核算。
3.严禁使用国家、行业、地方政府明令淘汰的施工设备、机具和产品。
4.临时用电设施符合下列规定:采用节能型设施。
5.机械设备符合下列规定:
(1)定期监控重点耗能设备的能源利用情况,并有记录。
(2)建立设备技术档案,并应定期进行设备维护、保养。
6.临时施工用房使用热工性能达标的复合墙体和屋面板,顶棚吊顶。
7.材料运输与施工符合下列规定:
(1)建筑材料的选用缩短运输距离,减少能源消耗。
(2)采用能耗少的施工工艺。
8.根据气候和自然资源条件,合理利用太阳能或其他可再生能源。
9.临时用电设备采用自动控制装置。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—231—施工组织总设计
10.使用的施工设备和机具应符合国家、行业有关节能、高效、环保的规定。
11.办公、生活和施工现场,采用节能照明灯具的数量应大于80%。
12.办公、生活和施工现场用电分别计量。
8.5.4节地与土地资源保护施工措施
1.施工场地布置应合理并应实施动态管理。
2.施工临时用地应有审批用地手续。
3.施工单位应充分了解施工现场及毗邻区域内人文景观保护要求、工程地质情况及
基础设施管线分布情况,制订相应保护措施,并应报请相关方核准。
4.节约用地应符合下列规定:
(1)施工总平面布置应紧凑,并应尽量减少占地。
(2)应根据现场条件,合理设计场内交通道路。
5.保护用地应符合下列规定:
(1)应采取防止水土流失的措施。
(2)应对深基坑施工方案进行优化,并应减少土方开挖和回填量,保护用地。
6.地下水位控制应对相邻地表和建筑物无有害影响。
7.钢筋加工应配送化,构件制作应工厂化。
8.施工总平面布置应能充分利用和保护原有建筑物、构筑物、道路和管线等,职工宿
舍应满足2m2/人的使用面积要求。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—232—施工组织总设计
9、应急预案
9.1应急组织体系与职责
9.1.1应急组织机构体系
项目部成立应急响应救援小组,各小组负责人名单如下。
总指挥:徐方林
副总指挥:方云飞
通讯调度组:韩开
技术支持组:杨汉波
安全保卫组:郑勇
抢险抢修组:方云飞
医疗救护组:刘桂淋
9.1.2应急小组成员职责
1、总指挥职责:
(1)决定是否存在或可能存在重大紧急事故;(2)决定是否向场外应急机构提出帮助;
(3)对安全生产事故报表进行核实、审批;(4)施工现场应急救援决策工作。
2、副总指挥
(1)负责联系场外急救机构;(2)协助场外急救机构应急救援工作;(3)组织协调现
场展开自救;(4)向场外急救机构提供应急救援建议和信息。
3、通讯调度组职责:
(1)确保各抢险相关小组联系、信息反馈迅速;(2)收集、更新各抢险小组人、物等信
息;(3)负责收集事故信息、应急救援过程的文字记录和整理;(4)在事故发生24小时以
内,填写书面报告及事故报表上报公司、遂宁市河东新区建筑质量安全监督站;(5)对通
讯设备进行保养,使其处于最佳状态。
4、技术支持组职责
(1)指导抢险抢修组实施应急方案和措施;(2)提出抢险抢修及避免事故扩大的临
时应急方案和措施;(3)修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷;(4)绘制事故现场平
面图,标明重点部位,向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料;
5、安全保卫组职责
(1)保护事发现场,保证调查结果的真实性;(2)对事故现场实行控制、警戒,对危险
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—233—施工组织总设计
部位进行监控;(3)保证事故现场道路通畅,引导应急救援车辆、人员进出;(4)保护现场
存留设施、财产,把损失降到最低;(5)封闭事故现场直到收到明确解除命令;
6、抢险抢修组职责
(1)实施现场抢险抢修应急方案,进行现场急救;(2)解救受伤人员并将其转移至安
全地带;(3)对可能对救援行动产生危险的隐患进行排除,避免将事故扩大;(4)在事故
有可能扩大进行抢险抢修或救援时,高度注意避免发生意外伤害;(5)随时将事故现场
伤亡情况信息向通讯调度组及上级反馈。
7、医疗救治组
(1)在场外应急救援机构到现场之前,对受伤人员进行现场急救,避免伤者因不能
及时得到治疗,导致伤势加重、残疾甚至死亡;(2)保证重度受害者优先得到外部救援机
构的救护;(3)协助外部救援机构转送受害者至医疗机构,并指定人员护理受害者。
9.2应急准备
9.2.1场内准备
应急常备药品清单
外伤急救药品
药品名称 适用症
云南白药 止血愈伤
创可贴 小创伤出血
京万红软膏 烧烫伤
2%碘酊 局部消毒
紫药水 消毒防腐
75%酒精 局部消毒
獾油 烧烫伤
风油精/蛇药 防止虫咬、晕车、牙疼、关节痛
清凉油 祛暑醒脑、防止虫咬
内服药
药品名称 适用症
速效感冒胶囊 发烧、感冒
氟哌酸 腹泻、尿路感染
复方干草片 镇咳、祛痰
碘喉片 咽炎、扁桃体炎
颠茄片 胃痉挛
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—234—施工组织总设计
多酶片 助消化
扑尔敏 抗过敏
果导 治便秘
安定 失眠
心痛定 缓解高血压、冠心病症状
阿司匹林 解热、镇痛
应急救援物资及设备表
所在位 操作人员及联
设备名称 型号 数量 备注
置 系电话
装载机 柳工50 1台 杨敏
挖掘机 小松240 3台 杨敏
施工现
场
轮式起重机 25T 1台
杨敏
轮式起重机 10T 1台
用于救援垮塌事故的开挖、起吊、
拆卸和支撑
支撑用方木 10*10 300根
支撑用顶托 100个
支撑用工字钢 工63 20根
各种手动工具 20件
发电机组 250千瓦 1台 用于现场应急供电
管形镝灯 3500瓦 10盏 用于现场照明
氧气瓶 V3 10瓶 用于救援人员和被救援人员使用
行灯变压器 JMB-1000W 10件
材料库房管理
项目部 用于有水区域作业照明
人员:
行灯 防爆式 10盏 材料库
李明兵:
房
15283663891
安全绳 100m
用于救援人员和被救援人员使用
安全带 J1XY 20条
红白相间警示带 宽度100MM 20卷 用于现场警戒
通风机 SFN0.5-4 1台 用于通风及送风
废气检验仪 JCB-CJ97A 1台 用于检验事故现场废气检验
手持小型切割机 SIM-JC1-180 3台 用于切割各种铁器
消防器材 ABC干粉 20件 用于扑灭各种火灾
污水泵 WQ25-17-3KW 4个 用于扑灭除油品或电气以外的火
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—235—施工组织总设计
灾以及煤气管道撕裂发生的煤气
泄漏事故的救援
9.2.2应急领导小组
应急领导小组
序号 岗位 责任人 应急电话
1 公司应急电话 公司安监部 83982048 83982053
2 总指挥 徐方林 18601779186
3 副总指挥 方云飞 18651277836
4 医疗救护组 刘桂淋 18227109265
5 技术支持组 杨汉波 18609749767
6 安全保卫组 郑勇 15271715606
7 通讯调度组 韩开 18136463889
外部应急电话
急救中心:0825-2292370
报警电话:0825-2988866、0825-2988869
遂宁市中心医院:0825-2292147
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—236—施工组织总设计
9.2.3应急线路图
线路一:由项目部出发延东平北路干道行驶,于慈音路交叉路口右转,下个路口延德
水北路往北行驶,到达遂宁市中心医院河东分部。(约2.6km)
线路二:由项目部出发延东平北路干道行驶,于旗山路交叉路口右转,下个路口延德
水北路往南形式,到达遂宁市中心医院河东分部。(约2.4km)
9.3应急响应
9.3.1应急响应流程
应急响应流出见图“应急响应流程图”
应急响应流程图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—237—施工组织总设计
事故目击者
事发后一小时内完成
第一时间报告事故突发地最近的项目领导 同时拨
打外部
报警
项目各级领导及现场医生迅速赶往
事发地点展开救治工作,并电话联系
急救中心:120
项目经理启动应急机制 999
信息反馈
公司总部高层、
建设单位、 上报
各相关部门
监理单位 项目应急领导小
组
处理决策
1、应急响应的启动:出现环境和安全紧急情况时,现场当事人或发现人立即报告离
事故突发地最近的项目领导或项目安全保卫有关人员,并根据事故大小及管理级别上报
建设行政主管部门。
2、项目部负责人应立即按应急预案采取有效措施,组织人员和设备、设施、设法控
制事件发展,将可能造成的危害将到最低。
3、同时联系社会急救组织,拨打110、119、120电话报警。
4、报告建设单位及监理单位,并向公司领导汇报,请求公司领导指示。
9.3.2应急响应的主要内容:
1、立即抢救伤亡人员,就地送往医院进行救治;
2、积极组织人员抢险救情,并对周围财产、环境采取必要保护措施;
3、立即停止作业,疏散人员;
4、设安全警戒线并保护好事故现场;
5、尽可能确保用电、用水、道路等畅通;
6、保护现场,作好有关记录;
9.4预案启动
在项目部人员接到事故报告后,应立即向项目应急预案组汇报,由应急预案总指挥,
公司领导或相关部门对事故进行迅速评估,以决定是否应该启动应急救援预案。当事故
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—238—施工组织总设计
的评估预测达到启动应急救援预案条件时,应立即授权由应急总指挥发布启动应急救援
预案令。
9.5应急终止
对事故现场经过应急救援预案实施后,引起事故的危险源得到有效控制、消除;所有
现场人员均得到清点;不存在其它影响应急救援预案终止的因素;应急救援行动已完全
转化为社会公共救援;应急总指挥认为事故的发展状态必须终止的,应急预案总指挥应
下达应急终止令。
9.6后期处置
1、发生环境与安全事故后,应急救援小组应配合项目部积极组织好伤亡人员的救治
慰问、抚恤及设备的维修等缮后工作。
2、为了防止事故的再次发生,公司应按“四不放过”的原则进行调查处理。组织有
关人员调查事故现场,分析事发原因;对责任人进行教育、处罚;对相关人员进行培训、
教育、以此为戒,并形成有关记录;制定实施有效防护措施。
3、做好事故调查报告等有关记录,并按国家规定备案或上报。
4、安全科应对应急准备和响应控制进行定期或不定期检查,及时发现消除隐患,并
对整改情况进行验证。
9.7应急保障
1、通信与信息保障:明确与应急工作相关联的单位或人员的通信联系方式和方法,
并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案,确保应急期间信息通畅。
2、应急队伍保障:明确各类应急响应的人力资源,包括专业应急队伍、兼职应急队
伍的组织与保障方案。
3、应急物资装备保障:明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性
能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。
4、经费保障:明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施,保障应急状
态时生产经营单位应急经费及时到位。
5、其他保障:根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施(如交通运输保
障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等)。
6、培训:明确对本单位人员开展应急培训的计划、方式和要求。如果预案涉及社区
和居民,要做好宣传教育和告知等工作。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—239—施工组织总设计
7、演练:明确应急演练的规模、方式、频次、范围、内容、组织、评估、总结等内容。
8、奖惩:明确事故应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。
9.8宣传培训与演练
9.8.1演习时间和次数
工程开工后三个月内,在现场模拟演练、应急事件的处理情况,以后每年不少于一次
的复练、复查,找出不足和存在问题,及时进行修定。
9.8.2演练检查的主要内容
(1)事故期间通讯系统能否运作;
(2)人员能否安全撤离;
(3)应急服务机构能否及时参加事故抢救;
(4)能否有效控制事故进一步扩大。
9.8.3演习前施工人员的培训
正式演习前,要对现场所有施工人员进行相关知识的培训,培训内容包括:
1、火灾防爆安全技术
(1)建筑材料燃烧及其特性
熟悉建筑材料燃烧条件,了解燃烧过程、燃烧形式、燃烧种类。
(2)爆炸及其特性
熟悉爆炸分类(如混合物爆炸、粉尘爆炸及其影响因素和雾滴爆炸)、爆炸极限及其
影响因素。了解防火防爆主要技术措施。
(3)火灾、爆炸事故预防措施
了解点火源控制、火灾爆炸危险物质控制、安全保险装置、限制火灾爆炸蔓延扩散的
措施。
2、电气安全技术
电气安全基础知识:了解电气安全的基础知识,熟悉电流对人体的危害及影
响因素,了解触电的主要预防措施和触电急救知识。
电气系统安全技术:熟悉电气火灾爆炸及危险区域的划分,变配电室、动力、照明和
电气系统的防火防爆。
3、静电危害
了解静电产生的原因,静电危害,熟悉静电产生的原因及其消除措施。
4、雷电保护
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—240—施工组织总设计
了解市电的分类和危害,建(构)筑物的防雷措施。
5、起重机械安全技术
熟悉起重机械分类,工作类型、级别与起重搬运安全。
6、重大危险源与化学事故应急救援
了解危险化学品储存、运输及包装的安全要求。了解废弃危险化学品的处置知识。
掌握重大危险源辨识技术
掌握重大危险源普查技术
掌握重大危险源的风险评价
掌握重大危险源监控技术
7、其他事故应急救援
(1)了解灼伤分类及其预防与现场急救知识。
(2)了解个体防护用品的分类、选用原则、使用方法。
(3)了解车祸的紧急救援知识。
(4)了解各种疾病先期发病的体征、特点、接触者的消毒和隔离方法。
(5)了解恶劣天气下,施工作业面的操作防滑措施。
(6)了解公民应遵守的基本外事礼仪和职业道德规范。
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—241—施工组织总设计
10、附图、附表
附图1、施工现场总平面布置图
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—242—施工组织总设计
附图2-6、1#-4#变压器布置图
附件7、总进度计划
遂宁市河东新区海绵城市东湖引水入城河湖连通及市政道路工程
—243—