文档内容
3)基层施工
(1)石灰及石灰粉煤灰稳定土(粒料、钢渣)类基层,宜在进入冬期前30~45d停止施工,不应在冬期施工。
(2)水泥稳定土(粒料)类基层,宜在进入冬期前15~30d停止施工。当上述材料养护期进入冬期时,应在
基层施工时向基层材料中掺入防冻剂。
4)沥青混凝土面层
(1)城市快速路、主干路的沥青混合料面层严禁冬期施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时,应
停止施工。当风力在6级及以上时,沥青混合料面层不应施工。
(2)粘层、透层、封层严禁冬期施工。
5)水泥混凝土面层
(1)施工中应根据气温变化采取保温防冻措施。当施工现场环境日平均气温连续5d稳定低于5℃,或最低气
温低于-3℃时,宜停止施工。
(2)拌合物中不得使用带有冰雪的砂、石料,可加防冻剂、早强剂,搅拌时间适当延长。
(3)混凝土板弯拉强度低于1MPa或抗压强度低于 5MPa时,不得受冻。
(4)混凝土板浇筑前,基层应无冰冻、不积冰雪,摊铺混凝土时气温不低于5℃。
(5)尽量缩短各工序时间,快速施工。成型后,及时覆盖保温层,减缓热量损失,使混凝土的强度在其温度
降到0℃前达到规范要求。养护期混凝土面层最低温度不应低于5℃。
2.雨期施工措施
1)雨期施工基本要求
(1)加强与气象台站联系,掌握天气预报,安排在不下雨时施工。
(2)调整施工步序,集中力量分段施工。
(3)做好防雨准备,在料场和搅拌站搭雨棚,或施工现场搭可移动的罩棚。
(4)建立完善排水系统,防排结合;并加强巡视,发现积水、挡水处,及时疏通。
(5)道路工程如有损坏,及时修复。
记忆口诀:张工修防水
2)路基施工
(1)对于土路基施工,要有计划地组织快速施工,分段开挖,切忌全面开挖或挖段过长。
(2)挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,要换料重做。雨
期开挖路堑,当挖至路床顶面以上300~500mm时应停止开挖,并在两侧挖好临时排水沟,待雨期过后再施工。
挖方路基
(3)填方路基填料应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土等。利用挖方土作填料,含
水率符合要求时,应随挖随填,及时压实。含水率过大难以晾晒的土不得用作雨期施工填料。填方地段施工,
应按2%~3%的横坡整平压实,以防积水。
填方路基3)基层施工
(1)对稳定类材料基层,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。
(2)下雨来不及完成时,要尽快碾压,防止雨水渗透。
(3)在多雨地区,应避免在雨期进行石灰土基层施工;石灰稳定中粒土和粗粒土施工时,应采用排除表面水
的措施,防止集料过分潮湿,并应保护石灰免遭雨淋。
(4)雨期施工水泥稳定材料,特别是水泥土基层时,应特别注意天气变化,避免雨天施工,防止水泥和混合
料遭雨淋。遇突然降雨时应停止施工,已摊铺的水泥混合料应尽快碾压密实。路拌法施工时,应排除下承层
表面的水,防止集料过湿。
4)面层施工
(1)沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工。雨期应缩短施工长度,加强施工现场与沥青拌合厂及气象部
门联系,做到及时摊铺、及时完成碾压。沥青混合料运输车辆应有防雨措施。
(2)水泥混凝土面层施工前应准备好防雨棚等防雨设施。施工中遇雨时,应立即使用防雨设施完成对已铺筑
混凝土的振实成型,不应再开新作业段,并应采用覆盖等措施保护尚未硬化的混凝土面层。
2.雨期施工措施
层位 要求
一般要求 口诀:张工修防水
路基 1.分段开挖,切忌全面开挖;
2.当天挖完、填完、压完因雨翻浆地段,要换料重做。
3.挖方:路床顶面300~500mm停挖、横坡、截水沟
4.填方:应按2%~3%的横坡
基层 1.拌多少、铺多少、压多少、完成多少
2.来不及完成,尽快碾压
3.石灰土:排除表面水的措施,防集料湿,防石灰雨淋
4.水泥土:防止料雨淋;降雨停工,已铺尽快碾压密实
沥青面层 1.不允许下雨、下层潮施工。
2.雨期缩短施工长度
3.做到及时摊铺、及时完成碾压
4.运输车辆应有防雨措施
混凝土面层 1.准备好防雨棚等防雨设施,遇雨时,立即使用防雨设施
2.遇雨时,已铺筑混凝土的振实成型,不应再开新作业段
3.覆盖等措施保护尚未硬化的混凝土面层
3.高温期施工措施
(2)高温期土方作业时应控制扬尘,增加洒水频率,适当提高回填材料含水量。加强对道路各层的养护。
(3)高温期混凝土施工应符合以下要求:
①严控混凝土的配合比,保证其和易性,必要时可适当掺加缓凝剂,特高温时段混凝土拌合可掺加降温材料。
尽量避开气温过高的时段,可选早晨、晚间施工。
②加强拌制、运输、浇筑、抹面等各工序衔接,尽量使运输和操作时间缩短。
③加设临时罩棚,避免混凝土遭日晒,减少蒸发量,及时覆盖,加强养护,多洒水,保证正常硬化过程。
④采用洒水覆盖保湿养护时,应控制养护水温与混凝土面层表面的温差不大于12℃,不得采用冰水或冷水养
护以免造成骤冷导致表面开裂。
⑤高温期水泥混凝土路面切缝应视混凝土强度的增长情况,比常温施工适度提前。