文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(13)加固土桩施工应符合的规定:
①加固土桩的固化剂宜采用生石灰或水泥。生石灰应采用磨细I级生石灰,应无杂质,最大粒径应<2mm。水
泥宜采用强度等级不低于32.5级的普通硅酸盐水泥。
②加固土桩施工前应进行成桩试验,桩数宜不少于5根,且应满足下列要求;应取得满足设计喷入量的各种
技术参数,如钻进速度、提升速度、搅拌速度、喷气压力、单位时间喷入量等应确定采用能保证胶结料与加
固软土拌和均匀性的工艺。掌握下钻和提升的阻力情况,选择合理的技术措施。根据地层、地质情况确定复
喷范围。
③施工中发现喷粉量或喷浆量不足,应整桩复打,复打的量应≥设计用量。中断施工时,应及时记录深度,
并在12h内进行复打,复打重叠长度应>1m;超过12h,应采取补桩措施。
《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》(JTGF80/1-2017)给定的质量检验标准和实测项目见表2-16。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(14)水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)施工应符合的规定:
8
①集料可采用碎石或砾石,泵送混合料时砾石最大粒径宜≤25mm,碎石最大粒径宜7≤20mm;振动沉管灌注混
1
9
4
8
3
合料时,集料最大粒径宜≤50mm。水泥宜选用32.5级普通硅酸盐水泥。粉煤信灰宜选用袋装Ⅱ、亚级粉煤灰。
微
系
联
②施工前应进行成桩试验,试桩数量宜为5~7根。成桩试验需要确定施一工工艺、速度、投料数量和质量标准。
唯
③群桩施工,应合理设计打桩顺序、控制打桩速度,宜采用隔行隔桩跳打的打桩顺序,相邻桩打桩间隔时间
应≥7d。桩顶设500mm保护桩长,施工完成7d后方可开挖至设计高程,截去保护桩长,施工28d后方可填筑
路基。
④冬季施工时,混合料入孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(15)现浇混凝土大直径管桩(刚性桩)施工应符合的规定:
①粗集料宜优先选用卵石。采用碎石时,宜适当增加含砂率。集料最大粒径宜≤混凝土坍落度宜为80~100mm,
在运输和灌注过程中无离析、泌水。
②桩尖、桩帽混凝土强度等级宜不低于C30。桩尖表面应平整、密实,桩尖内外面圆度偏差≤1%,桩尖端头支
承面应平整。
③邻近有建筑物或构造物时,应采取有效的隔振措施。
④群桩施工,应合理设计打桩顺序、控制打桩速度,防止影响邻桩成桩质量。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
(16)预制管桩施工应符合的题规定:
押
准
①管桩堆放场地应平整、精坚实,应有排水措施,不得产生不均匀沉陷。
②管桩进场后要先进行检验和检查,包括质保材料、外观检查、现场检测。
③预制管桩宜采用静压方式施工, 也可采用锤击沉桩方式施工。
④桩的打设次序宜由路基中心线向两侧 打设,由结构物向路堤方向打设。
⑤沉桩过程中应严格控制桩身的垂直度。
⑥每根桩宜一次性连续沉至设计高程。
8
1
7
9
⑦中止沉桩宜采用贯入度控制。 8
4
信
3
微
⑧桩帽钢筋笼应插入管桩内,连接混凝土应与桩帽混凝土一 起灌注。 系
联
一
唯
(18)软土地区路堤施工应符合的规定:
①软土地区路堤施工应尽早安排,施工计划中应考虑地基所需固结时间,
②填筑过程中,应严格控制填筑速率,并应进行动态观测。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
③施工期间,路堤中心线地面沉降速率24h应≤10~15mm,坡脚水平位移速率24h应≤5mm。应结合沉降和位
移观测结果综合分析地基稳定性。填筑速率应以水平位移控制为主,超过标准应立即停止填筑。
④桥台、涵洞、通道以及加固工程应在预压沉降完成后再进行施工。
⑤应按设计要求的预压荷载、预压时间进行预压。堆载预压的填料宜采用上路床填料,并分层填筑压实。
⑥在软土地基上直接填筑路堤时,水面以下部分应选择透水性好的填料,水面以上可用一般土或轻质材料填
筑。填筑路基的土宜从取土场取用。在两侧取土时,取土坑距路堤坡脚的距离应满足路堤稳定的要求。反压
护道宜与路堤同时填筑。分开填筑时,应在路堤达到临界高度前完成反压护道施工。
(19)旧路加宽软基处理应符合的规定:
①软基路段路基加宽台阶应开挖一层、填筑一层,上层台阶应在下层填筑完成后再开挖台阶开挖应满足台阶
宽度和新老路基处理设计要求。
②确定加宽软基处理施工工艺和方案时,应 考虑软基处理时挤土、振动对老路堤或邻近构筑物的影响。
8
7
1
9
③施工期间应对旧路开挖边坡进行覆盖8 4,并设置必要的临时排水设施。
3
信
微
④旧路加宽路段应同步进行拼宽系路基和老路基的沉降观测,观测点宜布置在同一断面上。观测点设置宜为老
联
题
押
路路中、老路路肩、拼宽部分中部、拼宽部分外侧。老路路中、老路路肩沉降观测点设置可采用在路表埋设
准
精
观测点的方法,拼宽部分宜 采用埋设沉降板的方法。
知识点:排水工程质量监理
(一)排水垫层施工
(1)排水垫层的厚度宜≥300mm,垫层材料应采 用天然砂砾或中粗砂,含泥量应≤5%。垫层宜分层摊铺压实
8
或夯实。垫层的两侧已采用浆砌片石或其他防护方式 。 1 7
9
8
4
信
3
(2)隔离工程应符合设计及规范要求,其采用的土工合成 材料应符合要求。微
系
联
(3)暗沟、暗管施工应符合下列要求:沟底应埋入不透水层内,沟壁最一低一排渗水孔高出沟底200mm以上,
唯
进口采取截水措施。设置在路基侧时,宜沿路线方向布置。设在低洼 地带或天然沟谷时,宜沿沟谷走向布置。
寒冷地区的暗沟应检查保温处理,出水口坡度宜≥5%。暗沟顶面应设置混凝土盖板或石料盖板,板顶填土厚
度应≥500mm。施工时应严格检查暗管所用材料,设置的渗水孔及反滤层,对回填施工应检查是否为透水性材
料,分层填筑厚度≤150mm,材料粒径≤50mm。
(4)渗沟施工应检查设置的排水层、反滤层和封闭层。渗水材料应采用洁净的砂砾、粗砂、碎石、片石,其
中粒径<2mm的颗粒含量≤5%。渗沟宜从下游向上游分段开挖。透水材料的顶面不得低于原地下水位。渗沟基
底应埋入不透水层内≥0.5m。粒料反滤层应分层填筑,渗沟顶部封闭层应采用干砌片石或浆砌片石。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178