一建《机电》案例宝典
案例(一)
背景资料:
安装公司承接了某大学图书馆的消防安装工程,内容包含:消防给水及消火栓系统、自动喷
水灭火系统、高压细水雾灭火系统和火灾自动报警系统安装。该图书馆共3层,总建筑面积
为4200m²,高14m,其中一、二层为阅览室,采用自动喷水灭火系统;三层为藏书室,采用
高压细水雾灭火系统。工程开工前,项目部完成了施工组织设计及施工方案编制等技术准备
工作,并由方案编制人员向施工人员进行了技术交底。交底时使用了大量的细部节点图,如
图2所示,并对消防水泵接合器组装进行了交底。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
工程开工后,监理单位在审查点型烟感火灾探测器进场报验资料时,发现缺1少3C认证证书,
9
4
8
经补充后通过验收。 信 3
微
工程完工后,建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行了消系防工程验收,涉及消防
联
的各分部分项工程验收合格,并在验收合格之日起5个工作日内一向消防设计审核部门办理了
唯
消防验收备案。
问题:
1.施工方案交底应包含哪些内容?
2.图2中1、2号部件的名称是什么?水流是流向A端还是B端?
3.点型烟感火灾探测器至墙壁、空调送风口、多孔送风口的水平距离为多少?
4.建设单位向消防设计审核部门办理验收备案的做法是否合规?为什么?
案例(二)
背景资料:
某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调等工程安装。
安装公司对施工组织设计的前期实施,进行了监督检查:施工方案齐全,临时设施通过验收,
施工人员按计划进场,技术交底满足施工要求,但材料采购因资金问题影响了施工进度。不
锈钢管道系统安装后,施工人员用洁净水(氯离子含量小于25ppm)对管道系统进行试压时
(见图1),监理工程师认为压力试验条件不符合规范规定,要求整改。由于现场条件限制,
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第1页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
有部分工艺管道系统无法进行水压试验,经设计和建设单位同意,允许安装公司对管道环向
对接焊缝和组成件连接焊缝采用100%无损检测,代替现场水压试验,检测后设计单位对工
艺管道系统进行了分析,符合质量要求。检查金属风管制作质量时,监理工程师对少量风管
的板材拼接有十字形接缝提出整改要求。安装公司进行了返修和加固,风管加固后外形尺寸
改变但仍能满足安全使用要求,验收合格。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:
1.安装公司在施工准备和资源 配置计划中哪几项完成的较好?哪几项需要改进?
2.编制施工组织设计中的施工准 备与资源配置计划包括哪些内容?
3.图1中的水压试验有哪些不符合规 范规定?写出正确的做法。
4.背景中的工艺管道系统的焊缝应采用 哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分
析? 8
1
7
9
5.监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由 。加固后的风管可按什么8文
4
件进行验收?
信
3
案例(三) 微
系
背景资料: 联
一
唯
某施工单位中标某大型商业广场(地下3层为车库,1~6层 为 商业用房,7~28层为办公用
房),中标价2.2亿,工期300天。工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。
主要设备包括冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品,施工单位采购,其余
设备,材料由施工单位自行采购。
施工单位项目部进场后,编制了施工组织设计和各专项方案,因设备布置在主楼三层设备间,
采用了设备先垂直提升到三楼,再水平运输至设备间的运输方案。设备水平运输时,使用混
凝土结构柱做牵引受力点,并绘制了设备水平运输示意图(如下图所示),报监理及建设单
位后被否定。
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第2页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
施工现场临时用电计 量的电能表,经地级市授权的计量检定机构检定合格,供电部门检查后,
提出电能表不准使用,要 求重新检定。
在设备制造合同签订后,项目 部根据监造大纲,进行了设备监造审查,安排了专业技术人员
驻厂监造,并设置了监督点。进 行了压力容器水压试验的监督。设备制造完成后,因运输问
题导致设备延期5天运达施工现场。
施工期间,当地发生地震,造成工期延误20天,项目部应建设单位要求,为防止损失扩大,
直接投入抢险费用50万元。外用工因待遇 低而怠工,造成工期延误3天;在调试时,因运
8
营单位技术人员误操作,造成冷水机组的冷凝 器损坏,回厂修复,直接经济1
7
损失20万元,
9
8
4
工期延误40天。 信 3
微
项目部在给水系统试压后,仍用试压用水(氯离子含 量为30ppm)对系不锈钢管道进行冲洗;
联
在系统试运行正常后,工程于2021年9月竣工验收。2023年4月一给水系统的部分阀门漏水,
唯
施工单位以阀门是建设单位指定的产品为由拒绝维修,但被 建 设单位否定,施工单位派出人
员对阀门进行了维修。
问题:
1.设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在?如何改正?
2.检定合格的电能表为什么不能使用?设备监造审查的内容有哪些?压力容器的水压试验
属于哪种监督点。
3.计算本工程索赔的工期及费用?
4.项目部采用的试压及冲洗用水是否合格?说明理由。说明建设单位否定施工单位拒绝阀门
维修的理由。
案例(四)
背景资料:
某施工单位承接某综合交通枢纽项目的机电安装工程。工程内容包括:建筑电气、建筑智能
化、建筑给排水、通风与空调、消防、防雷接地等安装。施工单位根据建设单位要求编制单
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第3页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
位工程施工组织设计批准后进行了实施前交底。涉及到的交底人员:项目负责人、管理人员、
调度人员作业班组人员及相关物资供应、安全质量管理人员等。
项目部据现场实际情况,通过对影响施工质量因素特性进行分析,编制母线槽安装质量方案,
并在施工过程中加以实施。
问题:
8
1.施工组织设计交底的内容有哪1些7?
9
4
8
2.母线槽安装质量预控方案信主3要内容?
微
3.图中母线槽安装存在什系么质量问题?怎样整改?
联
题
4.通电试运行前做什押么测试及试验合格要求是什么?
准
精 案例(五)
背景资料:
E公司承包了一煤化厂 工程。其中洗涤塔重690t(上塔220t,下塔470t),属二级压力容器,
分段吊装。由E公司负责洗 涤塔安装(吊装,就位),F公司进行组焊。E公司有GC1级压力
管道安装许可资质,A级起重机 安装许可资质。F公司为保证安装质量和安全,在下塔合缝
处设置了作业平台,外部设置了保护围封和踢脚板。洗涤塔吊装采用“单主机抬吊递送法”。
主机为1250t履带式起重机,辅机为260t。起重机部件到场后,进行了组装,验收后进行
吊装,吊装凌空高度为500mm。施工准备 阶段编制了各种施工方案,对基础混凝土强度,预
埋地脚螺栓中心距等内容进行了检查验收。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
问题:
1.E公司是否具备安装资格?说明理由。
2.哪个方案需要组织专家论证?说明理由。
3.列举图中1.2.3的名称。计算起重机吊装最小起升高度。
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第4页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
4.基础检查验收还有哪些内容。
案例(六)
背景资料:
某安装公司承包了一空压站安装工程,规模为3×10Nm3/min,生产能力为17Nm3/min,空压
管道供压压力为0.7MPa,空压管道为无缝不锈钢管道(S30408,牌号06Cr19Ni10),采用
焊接连接。空压站冷却管为镀锌钢管焊接。工程所需设备及材料如下表:
8
7
1
9
4
储气罐和供压管道为一个系统3 8,储气罐水压试验压力为1.25MPa,取管道试验压力进行水压
信
微
试验。空压管道工程系统由C单位施工,D单位进行监理。系统安装完成后进行了单机试运
系
联
行。 题
押
问题: 准
精
1.哪些属于特种设备 ?属于特种设备中哪种类型?
2.能否以管道试验压力 进行系统水压试验?说明理由。
3.管道与设备作为一个系统 试验时,满足什么条件,经设计或建设单位同意,可按设备的试
验压力进行试验。
4.分析空压管道和冷却水管道安装 的的工艺差异(从材料管理和管道加工方面分析)。
5.单机试运行由哪个单位组织?单机试 运行要做的工作有哪些?
案 例(七)
背景资料:
1
7 8
9
某安装公司分包一大型商场的空调专业工程,工 作内容:空调水管,空调8风
4
管及部分制冷机
信
3
组,水泵,空调机组等安装及调试。安装公司进场 后,总承包单位对微安装公司的施工准备,
系
进场施工,工序交接,竣工验收,工程保修,工程款支 付等进行全
联
过程管理。安装公司制定
一
唯
了工程施工进度计划,为避免施工过程中,实际进度与计划 进 度产生偏差,安排内部协调专
员对项目施工进行调度协调。波纹补偿器安装时,项目专业质检员巡视现场发现,装有波纹
补偿器的空调水管支架安装(见图2)存在质量问题,要求停工整改。空调水管道安装后,
施工人员进行试压,冲洗,实施管道与设备的连接。
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第5页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
问题:
8
1.总承包单位对安装公司的全过1程7管理还包括哪些内容?
9
4
8
2.内部协调专员在施工过程信中3,调度协调主要内容有哪些?
微
3.图2中管道支架安装存系在哪些错误?补偿器安装前应进行哪些工序?
联
题
4.空调水管的冲洗合押格条件有哪些?
准
精 案例(八)
背景资料:
某安装公司承接一热电 联产项目的电气安装工程。工程内容:2台发电机组,油浸式变压器
GIS配电装置安装和高压电 缆敷设等,合同约定发电机组变压器等由建设单位采购,电力电
缆安装公司采购,安装公司进 场后结合工期进度要求在电缆采购前,对供货商的技术水平、
生产能力、周期建设进行考察。公司招标后选定了供应商,结合现场条件,每盘高压电缆长
度不能超过200米,为防止电缆中间出现接头,根据施工图编制了电缆清单表(表1),对
高压电缆进行分盘策划。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
油浸式变压器到场后进行吊芯检查,包括绝缘围屏,无励磁调压切换装置,有载调压切换,
绝缘屏障检查,油循环管路与下轭绝缘接口检查,具备条件后按方案分别安装。变压器安装
后,进行变压器油过滤工作,因油过滤时的特殊要求,安装公司成立了事故小组,编制专项
应急处理方案,并对人员培训,因油过滤工作24小时以上不能间断,现场布置强光灯,并
有人值守,期间发生漏油事件,施工人员对漏油收集后,就地掩埋处理。
问题:
1.电缆进场后,根据哪些文件对电缆进行数量和质量验收?
2.表1中电缆最少可装几个电缆盘?每个电缆盘长度为多少米?
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第6页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
3.吊芯检查还应补充哪些项目?
4.油过滤工作中应从哪几方面考虑环境保护的控制措施?
案例(九)
背景资料:
某建设单位新建超高层传媒大厦项目,对其中的消防工程公开招标,且其中变配电房和网络
机房的消防要求特殊,招标文件对投标单位的专业资格提出了详细要求。招标人于3月1
日发出招标文件,定于3月21日投标截止并开标。投标单位收到招标文件后,其中有三家
单位发现设计图中防火分区划分不合理,提出质疑。招标人经设计单位复核并修改后,3月
10日向提出质疑的三家单位发出了澄清。3月21日,招标人在专家库中随机抽取了3个技
术经济专家和2个业主代表一起组成评标委员会,准备按计划组织开标,被招标监督机构制
止,并指出其招标过程中的错误,招标人修正错误后进行了开标。经详细评审,由资格过硬、
报价合理、施工方案考虑周详的A单位中标。地下停车库施工过程中,自动喷水灭火系统的
直立型喷洒头运至施工现场,经外观检查后,A单位立即与消防水管道进行了连接安装,直
8
立型喷洒头的安装如图所示,经1监7理工程师质量检查,该施工被叫停并整改。施工过程中,
9
4
8
建设单位由于运营需求,提出3该大厦低区办公层须提前消防验收,并入驻办公。
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
问题:
1.投标单位专业资格审查包括哪几个方面?
2.指出招标人在招标过程中的错误。
3.请说明地下停车库自动喷水灭火系统施工被监理工程师要求整改的原因。
4.建设单位要求低区办公层提前消防验收的要求可执行吗?应具备哪些条件?
案例(十)
背景资料:
安装公司承接某工业厂房蒸汽系统安装,系统热源来自两台蒸汽锅炉,锅炉单台额定蒸发量
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第7页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
12t/h,锅炉出口蒸汽压力1.0MPa,蒸汽温度195℃。蒸汽主管采用φ219×6mm无缝钢管,
安装高度H+3.2m,管道采用70mm厚岩棉保温,蒸汽主管全部采用氩弧焊焊接。安装公司进
场后,编制了施工组织设计和施工方案。在蒸汽管道支、吊架安装(见图4)设计交底时,
监理工程师要求修改滑动支架高度、吊架的吊点安装位置。锅炉到达现场后,安装公司、监
理单位和建设单位共同进行了进场验收。施工前,安装公司对全体作业人员进行了安全技术
交底,交底内容:施工项目的作业特点和危险点,针对危险点的具体预防措施,作业中应遵
守的操作规程和注意事项。所有参加人员在交底书上签字,并将安全技术交底记录整理归档
为一式两份,分别由安全员、施工班组留存。
安装公司将蒸汽主管的焊接改为底层采用氩弧焊,面层采用电弧焊,经设计同意后立即进入
施工。但被监理工程师叫停,要求安装公司修改施工组织设计,并审批后方能施工。锅炉安
装完毕,机组整套启动前,进行了锅炉的烘炉、化学清洗,管道吹洗等工作。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:
8
1
7
1.图4中的滑动支架高度及吊点的安装位置应如何修改? 9
8
4
2.锅炉按出厂形式分为哪几类?锅炉吹管的范围 包括哪些内容?吹洗过信
3
程中停炉次数与时
微
系
间有何要求? 联
一
3.安全技术交底还应补充哪些内容?安全技术交底记录整 理归唯档有何不妥?
4.监理工程师要求修改施工组织设计是否合理?为什么?
案例(十一)
背景资料:
A施工单位中标北方某石油液化项目,项目以冷换框架采用模块化安装,将整个冷换框架分
成4个模块,最大一个模块重132t,体积12m×18m×26m。并在项目旁设立预制厂。进行模
块的钢结构制作、换热器安装、管道敷设、电缆桥架安装和照明灯具安装等。由项目部对模
块制造的质量、进度、安全等方面进行全过程管理。
A施工单位项目部进场后策划了节水、节地的绿色施工内容,组织单位工程绿色施工的施工
阶段评价。对于预制厂的模块制造进行了危险识别,识别了触电、物体打击等风险,监理工
程师要求项目部完善策划。
在气温-18℃时订购的低合金钢材料运抵预制厂。项目部质检员抽查了材料质量,并在材料
下料切割时,抽查了刚才切割面有无裂纹和大于1mm缺棱,对变形的型材,在露天进行了冷
矫正。项目部质量经理发现问题后,及时了进行了纠正。
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第8页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
模块制造完成后,采用一台750t履带吊和一台250t履带吊及平衡梁的抬吊方式安装就位。
模块制造费用表5,项目部用赢得值法分析项目的相关偏差,指导项目运行,经过4个月的
紧张施工,单位工程陆续具备验收条件。
问题:
1.项目部的绿色施工策划还应包括哪些内容?单位工程施工阶段评价的绿色施工评价由谁组
织?并有哪些单位参加?
8
7
2.项目部还应在预制厂识别出模9 1块制造时哪些风险?
4
8
3
3.在型钢矫正和切割面检查信方面有什么不妥和遗漏之处?
微
系
4.吊装作业中的平衡梁联有何作用?
题
5.第二月底到第三月押底期间,项目进度超前还是落后了多少万元?此期间项目盈利还是亏损
准
了多少万元? 精
案例(十二)
背景资料:
某机电单位通过招标,总包 超高层商务楼机电安装工程。工程范围:给排水、建筑电气、通
风空调、消防、电梯。工程需三 联供机组、电梯、自动扶梯等,由建设单位通过招标选厂家,
且与制造商签订三联供机组与设备 的供货合同。招标文件中,电梯、自动扶梯由电梯制造厂
负责安装与运维。建设单位授权施工单 位按主合同的招标条件与制造厂签订合同,工期210d,
延误一天扣5W,施工时制造厂进行安装, 施工单位进行了安装资质等内容的审核并检查了
制造厂提交的资料。
1
7 8
9
自动扶梯进场验收合格,资料齐全,安装后,试 运行时发生传动故障。经8
4
查,某个梯级轴存
信
3
在质量问题,影响精度和运行质量,损坏了中间传 动环节,经提供零微部件返修,运行合格。
系
工期延误14d。建设单位扣罚,施工单位提出异议。
联
一
唯
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第9页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:
1.三联供、电梯、自动扶梯分别由哪家监造?
2.扶梯进场验收的技术资料提供哪些文件的复印件?随机文件有哪些?
3.传动部位图1、2、3分别表示什么?
4.扶梯制造对安装精度产生影响的原因?哪些直接影响扶梯设备运行质量?
5.建设单位应扣除施工单位多少延误费?对施工单位的处理是否正确?为什么?
案例(十三)
背景资料: 8
1
7
9
某施工单位中标南方一高档商务楼机电工程项目 ,工程内容:建筑给排水8 4、建筑电气、通风
信
3
空调和智能化等。工程主要设备由建设单位指定品 牌,施工单位组织微采购。
系
商务楼空调采用风机盘管加新风系统,空调水为二管制 系统,机房联空调系统采用进口恒温恒
一
湿空调机组,管道保温层采用岩棉管壳,用铁丝捆扎。商 务楼唯机电工程施工时间正值夏季,
商务楼空调系统进行带冷源的联合调试,空调系统试运行平稳。施工单位组织了项目竣工预
验收,预验收中发现以下质量问题:
(1)风机盘管机组的安装资料中没查到水压试验记录,其安装如图所示。
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第10页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
8
7
1
9
4
8
3
信
(2)管道保温层的捆扎金微属丝间距为400mm,且每段捆扎1道。
系
联
(3)施工资料中的恒温恒湿机组无中文说明。
题
押
施工单位对预验收准中存在的工程质量问题进行了整改并整理竣工资料,将工程项目移交建设
精
单位。
问题:
1.风机盘管安装前应做哪些试验?图一中风机盘的安装存在哪些错误?如何整改。
2.管道绝热施工是否符合要求?说明理由。
3.商务楼工程未进行带热源的系统联合试运转是否可以进行竣工验收?说明理由。
4.恒温恒湿空调机组无中文说明是否符合验收要求?应如何进行改正。
案 例(十四)
背景资料: 8
1
7
9
某科技公司的数据中心机电采购及安装分包工程 采用电子招标,邀请行业
8
内4有类似工程经验
信
3
的A、B、C、D、E五家单位投标。工程采用固定总价 合同,在合同专微用条款中约定:镀锌钢
系
板的价格随市场波动时,风管(镀锌钢板)制作安装的 工程量清单联综合单价中,调整期价格
一
与基期价格之比涨幅率在±5%以内不予调整;超过±5%时 ,只对唯超出部分进行调整。工程预
付款100万元,工程质量保修金为90万元。
投标过程中,E单位在投标截止前一个小时,突然提交总价降低5%的修改标书。最终经公开
评审,B单位中标,合同价3000万元(含甲供设备暂估价200万元),其中风管(镀锌钢
板)制作安装的工程量清单综合单价为600元/㎡,工程量为10000㎡。
建设单位按约定支付了工程预付款,施工开始后,镀锌钢板的市场价格上涨,其风管制作安
装的工程量清单调整期综合单价为648元/㎡,该项合同价款予以调整,设计变更调增价款
为50万元。
施工过程中,消防排烟系统设计工作压力750Pa,排烟风管采用角钢法兰连接,现场排烟防
火阀及风管安装见图1,监理单位在工程质量验评时,对排烟防火阀的安装和排烟风管法兰
连接工艺提出整改要求。整改完毕后,进行了检验和调试,调试内容有:排烟防火阀的调试,
常闭送风口、排烟口的调试,活动挡烟垂壁的调试,机械排烟系统风速和风量的调试。
数据中心F2层变配电室的某一段金属梯架全长45m,并敷设一条扁钢接地保护导体,监理
单位对金属梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架的可靠接地。
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第11页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
工程竣工后,B单位按期提交了工程竣工结算书。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
问题: 题
押
1.E单位突然降价的准投标做法是否违规?请说明理由。
精
2.请写出图1中排烟 防火阀安装和排烟风管法兰连接的正确要求。
3.消防排烟系统安装完 成后,应做哪些检验测试?调试内容还有哪些?
4.变配电室的金属梯架应至 少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出连接点的位
置。
5.请计算说明风管制作安装工程的 合同价款予以调整的理由。该合同价款调整金额是多少?
如不考虑其他合同价款的变化,请计算 本工程竣工结算价款是多少?
案 例(十五)
背景资料:
1
7 8
9
安装公司中标某化工建设项目压缩厂房安装工程 ,主要包括厂房内设备、8
4
工艺管道安装(到
信
3
厂房外第一个法兰口)。厂房内主要设备有压缩机组 及32/5吨桥式起微重机(跨度30.5m)。压
系
缩机组由活塞式压缩机、汽轮机、联轴器、分离器、冷 却器、润滑
联
油站、高位油箱、干气密
一
唯
封系统、控制系统等辅助设备、系统组成。安装公司进场后 , 编制了工程《施工组织设计》
及各项施工方案。《压缩机组安装方案》对安装所用计量器具进行了策划,计划配备百分表、
螺纹规、千分表、钢卷尺、钢板尺、深度尺。监理工程师审核后,认为方案中计量器具的种
类不能满足安装测量需要,要求补充。
《桥式起重机安装安全专项施工方案》的“验收要求”中,针对施工机械、施工材料、测量
手段三项验收内容,明确了验收标准、验收人员及验收程序。该方案在专家论证时专家提出
“验收要求”中验收内容不完整,需要补充。
在压缩机组安装过程中,检查发现钳工使用的计量器具无检定标识,但施工人员解释:在用
的计量器具全部检定合格,检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管。压缩机组地脚螺
栓安装前,已将基础预留孔中的杂物,地脚螺栓上的油污、氧化皮等清除干净,螺纹部分也
按规定涂抹了油脂,并按方案要求配置了垫铁,高度符合要求。在压缩机组初步找平、找正,
地脚螺栓孔灌浆前(如图5),监理工程师检查后认为压缩机组地脚螺栓和垫铁的安装存在
质量问题,要求整改。
压缩机组安装完成后,按规定的运转时间进行了空负荷试运行,运行中润滑油油压保持
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第12页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
0.3MPa,曲轴箱及机身内润滑油的温度不高于65℃,各部位无异常。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
问题: 题
押
1.本工程需办理特准种设备安装告知的项目有哪几个?在哪个时间段办理安装告知?
精
2.桥式起重机安装方 案论证时,还需要补充哪些验收内容?方案论证应由哪个单位来组织?
3.压缩机组安装方案中 还需补充哪几种计量器具?安装现场计量器具的使用存在什么问题?
应如何整改?
4.图5的垫铁和地脚螺栓安装 存在哪些质量问题?整改后的检查应形成哪个质量记录(表)?
5.压缩机组空负荷试运转是否合格 ?说明理由。
案例(十六)
背景资料:
某机电总承包一级施工单位通过招标承接了 一 栋30层的商务楼的机电安装
1
工7 8程。合同中规
9
定工程承包范围包括:给水排水系统、电气系统 、通风空调系统、消防系8 4统和电梯安装。
信
3
工程所需的安装在第一、第二层间的6台自动扶梯 、6部垂直载人电微梯和安装在30层设备
系
房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家,并与空 调冷水机组联设备厂家签订了供货合同。
一
唯
由于招标时电梯生产厂是包安装的,为了便于施工管理,业 主 授权总承包单位按招标条件与
设备厂商签订供货和安装合同。目标工期为210天,不可延误,每延误一天扣罚5万元人民
币。
自动扶梯是特种设备,涉及人身安全,为避免自动扶梯出现质量事故,监造工程师即进行了
质量保证体系审核。
两台自动扶梯设备进行了进场验收。在安装时,由于梯级、踏板、胶带进入梳齿板处有异物
夹住损坏了梯级、踏板、胶带等支撑结构,使梯级、踏板下陷,自动扶梯出现了重大质量事
故,使整个工期推迟了30天,为此监理工程向机电总承包施工单位罚款,机电总承包施工
单位认为应由电梯生产厂家承担费用。
垂直电梯在安装前电梯洞口设置了安全保护围封。安全保护围封具体安装加工图纸如下所示:
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第13页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
8
7
1
9
4
问题: 3 8
信
微
1.电梯设备订货合同主要系有何要求?
联
2.监造工程师进行质量题保证体系文件审核,包括哪些内容?
押
准
3.两台自动扶梯在精安装时出现了重大质量事故,监理工程师提出由机电安装总承包施工单位
承担30天罚款是否 合适?说明理由。
4.自动扶梯设备进场验 收要求有哪些内容?
5.电梯洞口安全保护围封安 装图中,A指的是什么?B和C的尺寸应满足什么要求?另外安
全保护围封还有什么要求?
案例(十七)
背景资料:
某电力公司,承接某办公楼配电室安装工 程,工程主要内容有,高低压成套配电柜,电力变
压器,插接母线,槽钢,高压电缆采购及安 装 工程。
1
7 8
9
电力公司采购经理根据业主方采购有关规定,编 制设备采购文件,部门工8程
4
师审核及项目经
信
3
理审批后,实行采购。疫情原因导致劳务人员无法从 外省市来到该项微目施工,劳务失衡,劳
系
务与施工要求脱节,配电柜安装无法按计划进行,电力 公司对劳务
联
人员实行动态管理,调集
一
唯
本市劳务人员进行项目施工。
配电柜柜体安装固定好后,专业监理工程师检查指出,部分配电柜安装不符合规范要求(如
图2),施工人员按要求进行整改。敷设配电柜信号传输线时,质检员巡视中,发现信号传
输线的线芯不符合设计要求。属不合格产品,要求施工人员停工,上报项目部,施工人员按
要求将已敷设的信号线全部拆除。
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第14页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
8
7
1
9
4
问题: 3 8
信
微
1.设备采购文件的编制依系据包括哪些文件?本项目设备采购文件审核人员是否正确?
联
2.如何对劳务人员实施题动态管理?对劳务工有何要求?
押
准
3.配电柜整改的规精范要求。柜体垂直度和盘面偏差分别是多少?
4.不合格信号线缆如 何处置?
案例(十八)
背景资料:
某机电安装公司承接南方沿海 储油罐区的安装任务,该机电公司项目部认真组织施工。在第
一批罐底板到达现场后,随即组织下料作业,连夜进行喷涂除锈,施工人员克服了在空气相
对湿度达90%的闷湿环境下的施工困难。每完成一批钢板的除锈,露天作业6小时后,终于
完成了整批底板的除锈工作,其后,开 始油漆喷涂作业。质检员检查底漆喷涂质量后发现,
涂层存在大量的返锈、大面积气泡等质量缺 陷,统计数据如下: 8
1
7
9
序号 缺陷名称 缺 陷点数 占缺陷总8 4数的百分比%
信
3
微
1 局部脱皮 20 系 10.0
联
一
2 大面积气泡 29 唯 14.5
3 返锈 131 65.5
4 流挂 6 3.0
5 针孔 9 4.5
6 漏涂 5 2.5
项目部启动质量问题处理程序,针对产生的质量问题,分析了原因,明确了整改方法,整改
措施完善后得以妥善处理,并按原验收规范进行验收。
底板敷设完成后,焊工按技术人员的交底,点焊固定后,先焊长焊缝,后焊短焊缝,采用大
焊接线能量分段退焊。在底板焊接工作进行到第二天时,出现了很明显的波浪形变形。项目
总工及时组织技术人员改正原交底中错误的作法,并采取措施,矫正焊接变形,项目继续受
控推进。项目部采取措施,调整进度计划,采用赢得值法监控项目的进度和费用,绘制了项
目执行60d后的赢得值分析法曲线图。
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第15页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
8
7
1
9
4
问题: 3 8
信
微
1.提出项目部在喷砂除锈系和底漆喷涂作业中有哪些错误之处?经表面防锈处理的金属,宜进
联
行防腐层作业的最长时题间段为几小时以内?
押
准
2.根据质检员的统精计表,按排列图法,将底漆质量分别归纳为A类因素、B类因素和C类因
素。
3.项目部就底漆质量缺 陷应分别做何种后续处理?制定的质量问题整改措施还应包括哪些
内容?
4.指出技术人员底板焊接中的 错误之处,并纠正。
5.根据赢得值分析法曲线图,指出 项目部进度在第60d时,是超前或滞后了多少万元;若用
时间表达式,是超前或滞后了多少天? 指出第60d时,项目费用是超支或结余多少万元?
案 例(十九)
8
背景资料: 1 7
9
8
4
某安装公司承包某热电厂项目的机电安装工程,主 要设备材料(如母线
信
槽3等)、由施工单位
微
采购,合同签订后,安装公司履行相关施工手续,编 制了施工方案系及各分项工程施工程序。
联
施工方案内容包括:工程概况、编制依据、施工准备、质量安全一保证措施,针对低压配电母
唯
线槽的安装,制定了施工程序:开箱检查→支架安装→单节 母 线槽绝缘测试→母线槽安装→
通电前绝缘测试→送电验收。在施工过程中发生了以下事件:建设单位对配电母线槽的用途
提出新的要求,通知设计单位但其未能及时修改出图,后经协调设计单位提供了设计修改图
纸,供货单位拿到图纸后,由于建设单位工程款未及时支付给施工单位导致母线槽安装完成
后,因没能很好的进行成品保护。遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮,送电前绝缘电阻测试不
合格,并且部分吊架安装不符合规范要求(见图2),质检员对母线槽安装提出了返工要求。
母线槽拆下后,有5节母线槽的绝缘电阻测试值如表2所示,母线槽经干燥处理后,增加圆
钢吊架返工安装,通电验收合格。但造成工期延误。
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第16页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:
1.安装公司编制的施工方案还应包括哪 些内容?
2.表2中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不 符合规范要求?写出合格标准。
8
1
7
3.图2中,母线槽安装有哪些不符合规范要求? 写出符合规范要求。
8
4 9
信
3
4.分别指出建设、设计和施工单位的哪些原因造成 了工期延误? 微
系
案例(二十) 联
一
背景资料: 唯
某安装公司中标一机电工程项目,承包内容有工艺设备、管道 工程,暖通工程、电气工程和
给排水工程。安装公司项目部进场后,进行了成本分析,并将计划成本向施工人员进行交底,
依据施工总进度计划组织施工,合理安排人员,材料,机械等,使工程按合同要求进行。在
工艺设备运输及吊装前,施工员向施工班组进行技术交底,交底内容包括施工时间、工艺设
备安装位置、安装质量标准,质量通病及预防办法等。
在设备机房施工期间,现场监理工程师发现某工艺管道取源部件的安装位置(如图所示),
认为该安装位置不符合规范要求,要求项目部整改。施工期间,露天水平管道绝热层施工时,
接缝位置、拼缝宽度、搭接长度均不符合规范规定,被责令改正。
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第17页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
工程竣工验收后,项目部进行了成本分析,收集数据如下表:
序号 分部工程名称 实际发生成本 实际成本降低率
1 暖通工程 450 10
2 电气工程 345 -15
8
3 给排水工程 1 7 300 25
9
4
8
3
4 工艺设备及管道信工程 597 0.5
微
系
问题: 联
题
押
1.工艺设备施工技准术交底中,还应增加哪些施工质量要求?
精
2.图中气体管道压力表与温度表取源部件位置是否正确?说明理由。蒸汽管道的压力表取压
点安装方位有何要求?
3.管道绝热按用途可分为哪几种类型?针对本案例,写出水平管道绝热层施工的规范要求。
4.列式计算本工程的目标成本及实际成本降低率。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第18页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
答案部分
案例(一)
【正确答案】
1.施工方案交底的内容包括:工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控
制、安全措施、环境保护措施等。
2.1号部件的名称是:止回阀:2号部件的名称是:安全阀。水流是流向A端。
3.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;探测器至空调送风口边的水平距离不应
小于1.5m;至多孔送风口的水平距离不应小于0.5m。
4.不合规。理由:建筑总面积大于2500m²的大学教学楼、图书馆、食堂,应按规定申请消
防验收,该大学图书馆总建筑面积为4200m²,因此应按规定申请消防验收,办理消防验收
备案不合规。
案例(二)
8
7
【正确答案】 1
9
4
8
1.(1)该项目施工方案齐全信,3临时设施设置合理,施工人员按计划进场,技术交底满足施
微
工要求,说明该公司在施系工准备时,技术准备和现场准备做的比较充分,制定配置计划时,
联
题
劳动力配置计划合理押。
准
(2)该项目在材精料采购时因资金问题影响了施工进度,说明资金准备和物资配置计划不合
理,需要改进。
2.施工组织设计中编制的施工准备包括:技术准备,现场准备,资金准备;资源配置计划包
括:劳动力配置计划,物资配置计划。
3.(1)错误之处:图中只安装了 1块压力表不符合要求。
正确做法为:安装的压力表不得少于两块。且应设置在加压系统的第一个阀门后(始端)和
系统最高点(末端、排气阀处),各装 1块压力表。
(2)错误之处:加压系统的碳钢管与系统的 不锈钢管道直接连接不符合要求
8
。
1
7
正确做法为:碳钢管与不锈钢管道应分别采用碳 钢、不锈钢材质法兰,并
8
在4 9法兰之间使用垫
信
3
片隔开或两种不同材质管道采用过渡接头连接。 微
系
(3)错误之处:三通旋塞阀与表弯顺序错误。 联
一
正确做法为:三通旋塞阀应设置在压力表与表管之间。 唯
4.(1)应对背景中的工艺管道系统所有环向、纵向对接焊缝和螺旋焊缝进行100%射线检
测和100%超声检测;对管道支承件与管道组成件连接的焊缝应进行100%渗透检测或100%磁
粉检测。
(2)设计单位对工艺管道系统应进行管道系统的柔性分析。
5.(1)监理工程师提出整改要求正确。理由:因为相关规范要求风管板材拼接的接缝应错
开,不得有十字形接缝。
(2)风管经过加固后,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全及使用功能要求,可按技术处理
方案和协商文件的要求予以验收。
案例(三)
【正确答案】
1.被否定原因:只编制了专项施工方案,未对承载的结构在受力条件下的强度、稳定性进行
校核,选择的受力点和方案未征得原设计人员同意,没有局部补强和保护,没有专人监视。
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第19页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
正确做法:
①编制专门吊装方案,应对承载的结构在受力条件下的强度和稳定性进行校核。
②选择的受力点和方案应征得设计人员的同意。
③对于通过锚固点或直接捆绑的承载部位,还应对局部采取补强措施;如采用大块钢板、枕
木等进行局部补强,采用角钢或木方对梁或柱角进行保护。
④施工时,应设专人对受力点的结构进行监视。
2.电能表属于强制检定范畴,必须经省级计量行政主管部门授权的检定机构进行检定,合格
后才准使用。
设备监造审查的内容有:
(1)审查制造单位质量管理体系、生产工艺文件和质量验收文件、质量检查验收报告。
(2)审查原材料、外购件的质量证明书和复验报告。
(3)审查设备制造过程中的特种作业文件,审查特种作业人员资格证。
8
(4)现场见证,如外观质量、规1 7格尺寸、制造加工工艺等。停工待检点见证。
9
4
8
压力容器的水压试验属于停信工3待检点。
微
3.地震造成工期延误20天系和冷水机组回厂修复工期延误40天可以索赔。直接投入抢险费用
联
题
50万元和冷水机组直接经济损失20万元可以索赔。本工程可以索赔的工期=20+40=60
押
准
天;费用=50+2精0=70万元。
4.项目部采用的试压及冲洗用水不合格,不锈钢管道的试压及冲洗用水的氯离子含量要小于
25ppm。建设单位否定施工单位拒绝阀门维修的理由:阀门虽为建设单位指定产品,但阀门
合同的签订及采购是施工单位(质量责任主体)。工程还处于质保期内,施工单位应该无条
件维修。
案例(四)
【正确答案】
1.包括:工程特点、难点;主要施工工艺及施工方法;施工进度安排;项目组织机构设置与
8
1
7
分工;质量、安全技术措施等。
8
4 9
信
3
2.质量预控方案主要内容:母线槽安装、可能出现的质量问题、质量预控措施三部分。
微
系
3.问题一:中间段的母线槽未设置吊架。 联
一
整改一:每节母线槽不得少于1个支架。 唯
问题二:吊杆直径为6mm。
整改二:配电母线槽的吊杆直径不应小于8mm。
问题三:吊杆设在连接器处。
整改三:距拐弯0.4〜0.6m处应设置支架,且固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接
单元处。
4.母线槽通电前,母线槽的金属外壳应与外部保护导体完成连接,且母线绝缘电阻测试和交
流工频耐压试验应合格,母线槽绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
案例(五)
【正确答案】
1.E公司具备安装资格。理由:任一级别压力管道安装单位均可进行压力容器安装,E公司
具有GC1压力管道安装资质,可以安装该二级压力容器。
2.履带式起重机的现场组装方案需要组织专家论证。
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第20页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
理由:起重量300kN(30t)及以上起重机械的安装工程属于超过一定规模危险性较大的分
部分项工程,施工方案需经专家论证。本工程中履带式起重机主机的起重量为1250t,辅机
的起重量为260t,组装方案需应经专家论证。
3.(1)1是吊耳、2是吊索、3是平衡梁。
(2)起重机的最小起升高度=500+54000+24000+(12000-6000)+500=85000mm。
4.基础检查验收还包括:基础的位置、标高、几何尺寸;基础外观质量;预埋地脚螺栓的标
高、露出基础的长度;基础常见质量通病的检查。
案例(六)
【正确答案】
1.储气罐属于特种设备。储气罐属于特种设备中的压力容器。
2.能以管道试验压力进行系统水压试验。理由:空压管道试验压力为1.5×0.7=1.05MPa,
储气罐试验压力为1.25MPa。当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或
8
小于设备的试验压力时,应按管1道7的试验压力进行试验。
9
4
8
3.当管道试验压力大于设备信的3试验压力,并无法将管道与设备隔开,以及设备的试验压力大
微
于按《工业金属管道工程系施工规范》GB50235—2010计算的管道试验压力的77%时,经设计
联
题
或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
押
准
4.材料管理方面:精空压管道采用的是无缝不锈钢管,对不锈钢管道应进行光谱分析或其他方
法对材质进行复查;在运输和储存期间不得与碳素钢、低合金钢直接接触。
管道加工方面:冷却水管是镀锌钢管焊接,焊接完成后应进行二次镀锌或防腐。
5.单机试运行由施工单位组织。工作内容包括:负责编制试运行方案,并报建设单位、监理
审批;组织实施试运行操作,做好测试、记录并进行单机试运行验收。
案例(七)
【正确答案】
1.总承包单位对安装公司的全过程管理还应包括:技术、质量、安全、进度的管理。
8
1
7
2.调度协调主要内容有:生产资源需求、作业工 序安排、计划进度调节。
8
4 9
信
3
3.(1)错误一:只设置了固定支架。设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架(其结
微
系
构形式和固定位置应符合设计要求)。 联
一
错误二:空调水管靠近水泵的固定支架的固定点错误,固 定支唯架应设置在减振基座上。
(2)补偿器安装前应进行预拉伸或预压缩。
4.合格的条件是目测排出口的水色和透明度与入口的水对比应相近,且无可见杂物。当系统
继续运行2h以上,水质保持稳定后,方可与设备相贯通。
案例(八)
【正确答案】
1.根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证进行电缆的数量和质量验收。
2.最少可装2个电缆盘;一盘长200(100+100)米,一盘长170(60+60+50)米。
3.吊芯检查还应补充:铁芯检查、绕组检查、引出线绝缘检查。
4.光污染控制:大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。
水污染控制:对于化学品等有毒材料、油料的储存地,应有严格的隔水层设计,做好渗漏液
收集和处理。
土壤保护:对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第21页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
施工现场环境保护:严禁将未经处理的有毒、有害废弃物直接回填。
案例(九)
【正确答案】
1.专业资格审查是资格审查的重点,主要内容包括:类似工程业绩;人员状况,包括承担本
项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历;履行合同任务而配备的施工装备等;财务
状况,包括申请人的资产负债表、现金流量表等。
2.招标人在招标过程中的错误:招标澄清未发给所有投标单位;澄清时间过晚(或晚于投标
截止时间至少15天前);评标专家中技术经济专家比例不足(或少于2/3)。
3.监理工程师要求整改的原因:
(1)根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2017第3.2.7款规定,闭式喷
头安装前应进行密封性能试验,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min,以无渗漏、
无损伤为合格,并填写试验记录。
8
(2)喷头安装必须在系统试压、1 7冲洗合格后方可进行,进场即与管道连接安装是错误的。
9
4
8
(3)图中地下室直立型喷头信溅3水盘距顶板350mm错误,根据《自动喷水灭火系统设计规范》
微
GB50084—2017的规定,系应为75〜150mm。
联
题
4.可以。对于大型建设工程需要局部投人使用的部分,根据建设单位的申请,可实施局部建
押
准
设工程消防验收。精按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》,该新建超高层传媒大
厦项目属于特殊建设工程,消防验收的条件包括:
(1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。
(2)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和
设备的进场试验报告)。
(3)建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;施工、设计、工程监理、技术
服务等单位确认工程消防质量符合有关标准。
(4)消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。
8
1
7
案例( 十)
8
4 9
信
3
【正确答案】
微
系
1.(1)滑动支架高度修改如下:滑动支架的高度应大于 保温层厚联度,背景中管道采用70mm
一
厚的岩棉保温,而滑动支架的高度为50mm,应增加滑动支 架的唯高度。(2)吊点安装位置修
改如下:蒸汽管道有热位移。有热位移的管道,其吊杆应偏置安装,吊点应设在位移的相反
方向,并按位移值的1/2偏位安装。
2.(1)锅炉按出厂形式分为:整装锅炉、散装锅炉。(2)锅炉吹管范围:包括减温水管系
统和锅炉过热器、再热器及过热蒸汽管道吹洗。(3)吹洗过程中,至少有一次停炉冷却(时
间12h以上),以提高吹洗效果。
3.(1)安全技术交底还应包括:工程项目和分部分项的概况;发现事故隐患应采取的措施;
发生事故后应采取的避难、应急、急救措施。(2)“安全技术交底记录整理归档为一式两
份,安全员、施工班组留存”不妥,安全技术交底记录应一式三份,分别由工长、施工班组
和安全员留存。
4.(1)合理。(2)蒸汽主管的焊接方法改变,属于施工方法有重大调整的情况,施工组织
设计应进行修改或补充并重新审批。
案例(十一)
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第22页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
【正确答案】
1.(1)还包括节材、节能、环境保护的施工内容。
(2)施工阶段评价由监理单位组织,建设单位和项目部参加。
2.机械打击风险、触电风险、爆炸风险、倒塌风险、辐射风险、起重吊装风险、高处坠落风
险。
3.(1)遗漏:对钢材切割面应全数检查应无裂纹、夹渣、分层等缺陷和大于1mm的缺棱。
(2)不妥:低合金结构钢在环境温度低于-12℃时不应进行冷矫正和冷弯曲。
4.平衡梁的作用:
(1)保持被吊设备的平衡,避免吊索损坏设备。
(2)缩短吊索的高度,减小动滑轮的起吊高度。
(3)减少设备起吊时所承受的水平压力,避免损坏设备。
(4)多机抬吊时,合理分配或平衡各吊点的荷载。
8
5.(1)项目进度:二月底:SV=19760-950=10;三月底:SV=1350-1500=-150;-150-10=-160
9
4
8
万元;此期间进度落后160信万3元。
微
(2)此期间价值:二月底系:CV=960-1080=-120;三月底:CV=1350-1580=-230;-230-(-120)
联
题
=-110万元;此期间项目亏损110万元。
押
准
精 案例(十二)
【正确答案】
1.三联供机组由建设单位监造,电梯和自动扶梯应由施工单位监造。
2.(1)设备技术资料必须提供梯级或踏板的型式检验报告复印件,或胶带的断裂强度证明
文件复印件;对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。
(2)随机技术文件有土建布置图,产品出厂合格证,装箱单,安装、使用维护说明书,动
力电路和安全电路的电气原理图。
3.1是梯级踏板;2是梯级链;3是回转导轨 。
8
1
7
4.(1)扶梯制造对安装精度的影响主要是加工 精度和装配精度。
8
4 9
信
3
(2)装配精度,包括各运动部件之间的相对运动精度,配合面之间的配合精度和接触质量。
微
系
直接影响设备运行质量。 联
一
5.(1)建设单位应扣除延误费用=5×14=70万。 唯
(2)正确,自动扶梯是施工单位与制造厂签订的合同,扶梯出现质量问题应由施工单位承
担,罚款正确。
案例(十三)
【正确答案】
1.(1)风机盘管机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。
(2)①错误一:风机盘管机组与供、回水管采用镀锌钢管连接。
整改:风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非金
属柔性连接。
②错误二:未设置减振装置。
整改:应设置减振装置。
③错误三:冷凝管的坡度0.005错误;
整改:干管坡度宜大于或等于8‰,支管坡度宜大于或等于1%,且应坡向出水口。
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第23页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
④错误四:冷凝水管与风机盘管的透明胶管,长度200mm。
改正:冷凝水管与风机盘管连接时,宜设置透明胶管,长度不宜大于150mm。
⑤错误五:供水管上过滤器安装方向反向。改正:调转供水管Y形过滤器安装方向,使过滤
器朝向右。
2.不符合要求。理由:管道保温层采用岩棉管壳,属于半硬质绝热制品,半硬质绝热制品的
捆扎间距应≤300mm,每块绝热制品的捆扎件不得少于2道。而背景中的捆扎间距为400mm,
每块捆扎1道,固不符合要求。
3.可以进行竣工验收。联合试运行及调试不在供暖期时,仅做带冷源的试运行及调试,并在
第一个供暖期内补做。
4.不符合要求。改正:进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书
等文件资料(中文译文),还应提供原产地证明和商检证明。
案例(十四)
8
【正确答案】 1 7
9
4
8
1.不违规。 信 3
微
理由:投标人在招标文件系要求提交投标文件的截止前,可以补充、修改或者撤回已提交的投
联
题
标文件,并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
押
准
2.正确要求有:精
(1)排烟防火阀距墙表面应不大于200mm,图中350mm错误。
(2)设计工作压力750Pa属于中压风管,中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距应小
于等于150mm,图中250mm错误。
(3)排烟防火阀宜设独立支吊架,图中未设置独立支吊架错误。
(4)风管法兰的垫片厚度不应小于3mm,图中为2mm错误。
3.消防排烟系统风管安装完成后,应进行严密性检验,进行漏风量测试。
调试内容还包括:送风机、排烟风机的调试,机械加压系统风速及余压的调试,机械排烟系
8
1
7
统风速和风量的调试,以及机械加压送风系统、 机械排烟系统、自动排烟
8
窗4 9和活动挡烟垂壁
信
3
的联动调试。
微
系
4.(1)金属梯架应至少设置3个与接地保护导体连接 的连接点。联
一
(2)连接点的设置位置:起始端、终点端、距起始点2 0~30m唯位置各一处。
5.调整理由:综合单价上涨幅度:(648-600)/600=8%>5%,因此可予以调整。
调整金额为:[648-600(1+5%)]×10000㎡=18万元。
竣工结算价=3000-200-100-90+50+18=2678万元。
案例(十五)
【正确答案】
1.(1)工艺管道安装、32/5吨桥式起重机安装。
(2)施工前。
2.(1)施工人员、施工方法、施工环境。
(2)安装公司组织专家论证。
3.(1)温度计,压力表,塞尺、卡尺、兆欧表、接地电阻测量仪(可以多写一些自己觉得
能用到的)
(2)问题一:钳工使用的计量器具无检定标识;
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第24页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
整改:施工中使用的计量器具必须有合格的检定标识。
问题二:检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管。
整改:检定合格证应随附在计量器具上。
4.(1)问题一:平垫铁薄的在厚的下边。整改:15mm的平垫铁应放在中间。
问题二:斜垫铁露出设备底座60mm。整改:斜垫铁露出设备底座宜为10-50mm。
问题三:地脚螺栓距离孔壁10mm。整改:地脚螺栓任一部分与孔壁的间距不宜小于15mm。(超
纲,出自机械设备安装工程施工及验收通用规范[附条文说明]GB50231-2009)
(2)返工返修记录表(质量问题整改记录)
5.(1)合格。
(2)理由:运行中润滑油压不得小于0.1MPa,背景是保持在0.3MPa,符合要求。
曲轴箱或机身内润滑油的温度不得高于70℃,背景中温度不高于65°C,符合要求。
案例(十六)
8
【正确答案】 1 7
9
4
8
1.电梯设备订货合同要求是信:3与设备相关的全部参数、型号、数量、性能和其他要求;进度、
微
供货范围、设备应配有的系备品备件数量;服务要求;安装、使用、维护服务,施工过程的现
联
题
场服务。
押
准
2.监造工程师审核精质量保证体系文件,包括的内容有:
(1)监造过程相关的质量管理体系文件,如程序文件及作业工艺文件;
(2)设备制造过程中不合格品及其纠正措施控制程序;
(3)监造记录、检查监督员工作定期报表等。
3.监理工程师向机电总承包施工单位扣罚费用是正确的。理由是:因为招标时自动扶梯生产
厂是包安装的,而业主已授权总承包单位按招标条件与电梯生产厂签订了供货和自动扶梯安
装合同。其罚款应由机电安装总承包单位负责。
4.自动扶梯设备进场验收的要求有:
8
1
7
(1)设备技术资料必须提供梯级或踏板的型式 检验报告复印件,或胶带
8
的4 9断裂强度证明文
信
3
件复印件;对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。
微
系
(2)随机文件应该有土建布置图,产品出厂合格证, 装箱单,安联装、使用维护说明书,以
一
及动力电路和安全电路的电气原理图。 唯
(3)设备零部件应与装箱单内容相符,设备外观不应存在明显的损坏。
5.A指的是踢脚板。
B的高度应不小于100mm,C的高度应不小于1200mm。
安全保护围封应保证有足够的强度,并应采用左右开启方式,不能上下开启。
案例(十七)
【正确答案】
1.(1)设备采购文件的编制依据包括:工程项目建设合同、设备请购书、采购计划及业主
方对设备采购的相关规定等文件。
(2)不正确,经过编制、技术参数复核、进度(计划)工程师审核、经营(费控)工程师
审核,由项目经理审批后实施。
2.(1)劳动力的动态管理是指根据生产任务和施工条件的变化对劳动力进行跟踪平衡、协
调,以解决劳务失衡、劳务与生产要求脱节的动态过程。
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第25页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
(2)劳务工应遵守各项规章制度,并服从用工单位的工作安排,能胜任安排的各项的工作。
从事特种作业岗位工作的,需持有相应作业类别的特种作业操作有效证件。
3.(1)①柜体安装完毕后,每台柜体均应单独与基础型钢做接地保护连接,槽钢应有不少
于两处接地。②柜体相互间接缝不应大于2mm。③变压器应安装在基础型钢之上。
(2)柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5‰,成列盘面偏差不应大于5mm。
4.(1)应及时停止该工序的施工作业或停止材料使用,并进行标识隔离:
(2)应及时通知业主和监理;
(3)对于不合格的原材料,应联系供货单位提出更换或退货要求;
(4)已经形成半成品或制成品的过程产品,应组织相关人员进行评审,提出处置措施;
(5)实施处置措施。
案例(十八)
【正确答案】
8
1.项目部在喷砂除锈和底漆喷涂1作7业中的错误之处有:
9
4
8
(1)罐底板到达现场后,随信即3组织下料作业错误,应进行进场材料的检查验收,合格后才
微
能使用; 系
联
题
(2)连夜进行喷涂除锈错误,应进行表面预处理后才能进行喷涂作业;
押
准
(3)湿度达90%精的闷湿环境下除锈错误,相对湿度大于85%,应停止作业;
(4)露天作业错误,因南方沿海湿度较大,应采取防潮措施;
(5)完成除锈6小时后开始油漆喷涂作业错误,间隔时间过长。经表面防锈处理的金属,
宜进行防腐层作业最长时间段为4小时以内。
2.首先进行排序,并计算累计频率,得:
A类因素:返锈、大面积气泡;
B类因素:局部脱皮;
C类因素:针孔、流挂、漏涂。
8
1
7
3.(1)针对返锈、大面积气泡做返工处理;针 对局部脱皮、针孔、流挂、
8
4 9漏涂做返修处理。
信
3
(2)还应包括质量标准、整改时间、整改人员。
微
系
4.错误一:采用大焊接线能量分段退焊; 联
一
正确做法:应采用较小的焊接线能量分段退焊。 唯
错误二:先焊长焊缝、后焊短焊缝的顺序不对;
正确做法:应该先焊短焊缝、后焊长焊缝。
5.(1)进度偏差SV=BCWP-BCWS=1200-700=500万元>0。
项目部进度超前500万元。
(2)超前天数=82-60=22天。
(3)费用偏差CV=BCWP-ACWP=1200-900=300万元>0。项目费用节余300万元。
案例(十九)
【正确答案】
1.编制的施工方案还应包括:施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方
法及工艺要求。
2.绝缘电阻测试值不符合规范要求的是第③节和第⑤节母线槽。
每节母线槽绝缘电阻测试不得低于20MΩ。
建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第26页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
报课咨询电话:010-82326699/4008105999
3.(1)图2中,母线槽安装不符合规范要求的有:
①母线槽水平安装时,吊架的间距为3m,不符合规范要求;
②圆钢吊架直径Φ6,不符合规范要求;
③母线槽转弯处没有增设支架,不符合规范要求;
④母线槽全长未与保护导体可靠连接不符合规范要求。
(2)规范要求:
①母线槽水平安装时吊架间距不应大于2m;
②圆钢吊架直径不得小于8mm;
③每节母线槽的支架不应少于1个,转弯处应增设支架加强;
④母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处。
4.①建设单位造成工期延误的原因是:对配电母线槽用途提出新的要求,工程款未及时支付
给施工单位;
8
②设计单位造成工期延误的原因1是7:建设单位对配电母线槽的用途提出新的要求后,未能及
9
4
8
时修改出图; 信 3
微
③施工单位造成工期延误系的原因是:未能很好的进行成品保护导致母线槽受潮绝缘电阻测试
联
题
不合格,吊架安装不符合规范要求需要返工。
押
准
精 案例(二十)
【正确答案】
1.质量标准,质量保证措施,检验、试验和质量检查验收评级依据。
2.不正确。理由:在同一管段上时,压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧。
蒸汽管道的压力表取压点应安装在管道的上半部,或者下半部与管道水平中心线成0~45°
夹角范围内。
3.管道绝热按用途可分为保温、保冷、加热保护三种类型。
水平管道绝热层施工的规范要求:
8
1
7
拼缝宽度:硬质或半硬质绝热制品用作保温层时 ,拼缝宽度≤5mm;用作
8
保4 9冷层时,拼缝宽
信
3
度≤2mm;搭接长度:绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度≥100mm;
微
系
接缝位置:水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道 下部垂直中联心线45°范围内。
一
4.(1)暖通工程的目标成本=450/(1-10%)=500万元 唯
电气工程的目标成本=345/(1+15%)=300万元
给排水工程目标成本=300/(1-25%)=400万元
工艺设备及管道工程目标工程=597/(1-0.5%)=600万元
所以本工程的计划目标成本=500+300+400+600=1800万元。
(2)实际成本降低率=(目标成本-实际成本)/目标成本
目标成本=1800万元;
实际成本=450+345+300+597=1692万元;
实际成本降低率=(1800-1692)/1800=6%。