考点3:建筑给水排水与供暖管道施工技术要求
1)进场验收
(3)阀门安装前,应按国家现行相关标准的要求进行强度和严密性试验
试验压力
强度试验 公称压力的1.5倍
严密性试验 公称压力的1.1倍 记忆方法:老公称体重
试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不 强颜欢笑
少于1个。安装在主干管上起切断作用的阀门,应逐个(100%)做
强度试验和严密性试验
考点4:散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验。
考点5:绝热材料进场时,应对其导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验;复验应为见证取样检验
。同厂家、同材质的绝热材料,复验次数不得少于2次。考点6:预留、预埋
(3)管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在
卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平,套管与管道之间缝隙宜用阻
燃密实材料和防水油膏填实,且端面应光滑。
考点7:支架制作安装
(4)室内给水金属立管管道支架设置:楼层高度小于或等于5m,每层必须设置不少于1个;楼层高度大于5m
,每层设置不少于2个。安装位置匀称,管道支架高度距地面为1.5~1.8m,同一区域内管架设置高度应一致。
(6)塑料管采用金属制作管道支架时,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管:不锈钢管道采用碳钢支架
时,应在支架与管道之间衬垫塑料或橡胶。考点8:管道安装
(1)管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对于不同材质的管道应
先安装钢质管道,后安装塑料管道,但压力管线宜避让重力流管线。(2)当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装和主体结构沉降结束后再进行安装,安装过程应注意成品
保护。
(3)机房、泵房管道安装前,应详细检查设备本体进出口管径、标高、连接方法等情况,经验证无误后方
可配管。
(5)管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应在结构缝两侧采取柔性连接,在通过结构缝处做成
方形补偿器或设置伸缩节。(6)冷、热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。
(8)供暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定,其坡向应利于管道的排气和泄水。
类别 坡度
汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道 应为3‰,不得小于2‰;
汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道 不应小于5‰
散热器支管的坡度 1%(千分之十)
(11)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。(12)明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。当立管管径≥110mm时,在楼板贯穿部位应
设置阻火圈或长度≥500mm的防火套管,在管道周围应筑成厚度≥20mm、宽度≥30mm的阻水圈。
(12)横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm的防火套管。看个视频:
(13)排水通气管不得与风道或烟道连接。通气管应高出屋面300mm,且必须大于最大积雪厚度;在通气管
出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧;在经常有人停留的平屋顶上,
通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。(16)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管、溢流管,不得与污水管道直接连接,
采用间接排水,并应留出不小于100mm的隔断空间。