(18)生活给水水表前与阀门应有长度不小于8倍水表接口直径的直线管段。
考点9:设备与基础验收
(3)锅炉安装前,应划定纵向、横向安装基准线和标高基准点。锅炉基础放线,应符合下列规定:纵向和
横向中心线,
应互相垂直;相应两立柱定位中心线的间距允许偏差应为±2mm;各组对称4根立柱定位中心点的两对角线长度之差不应大于5mm。
看个视频:
2.设备安装
2)整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出口法兰面或其他水平面上进行检测,纵向安装水平偏差不应
大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000;2.设备安装
解体安装的泵的安装水平,应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上纵横向放置水平仪进行检
测,其偏差均不应大于0.05/1000。考点10:器具/设备试验
(1)散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作
压力的1.5倍,但不小于0.6MPa;试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。
考点11:管道系统试验
1)压力试验
(1)管道压力试验宜采用液压试验,试验前编制专项施工方案,经批准后组织实施。高层建筑管道应先按
分区、分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验
(5)供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。序号 管道 方法
应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压
1 蒸汽、热水供暖系统
力不小于0.3MPa。
2 高温热水供暖系统 试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
使用塑料管及
应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压
3 复合管的热水
力不小于0.4MPa
供暖系统
记忆方法:洗鸳鸯浴,发誓1314,突然高温,直接烫死(4),两种材料的加2。
检验方法:
钢管及复合管的供暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;
使用塑料管的供暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h
,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。
2)灌水试验
(1)室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底
层地面高度。检验方法为满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格,(2)室内雨水管应根据管材和建筑物高度选择整段方式或分段方式进行灌水试验。整段试验的灌水高度应
达到立管上部的雨水斗,当立管高度大于250m时,应对下部250m高度管段进行灌水试验,其余部分进行通水
试验。灌水达到稳定水面后观察1h,管道无渗漏为合格。
(3)室外排水管网按排水检查井分段试验。试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观
察,管接口无渗漏为合格。4)通球试验
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。