文档文本内容
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
自动化仪表
黄金N问:
案例背景:
某公司承接一工业管道安装工程...
A厂房内有一根氢气(H2)管道,需要安装物性检测仪表,仪表安装在距地面200~300mm处。
监理工程师发现后,要求整改。
问题:说明监理工程师制止的原因。
【答案】氢气(H2)密度小于空气,检测器应安装在泄漏区域的上方。
★成分分析和物性检测仪表安装
(2)可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置
应根据所检测气体的密度确定,其密度大于空气时,
检测器应安装在距地面200~300mm处;其密度小于空气时,
检测器应安装在泄漏区域的上方。
黄金N问:
案例背景:
压力取源部件到货后,工程公司进行取源部件的安装。压力取源部件的取压点选择范围(见
图2-1),温度取源部件在管道上开孔焊接安装(见图2-2),在准备系统水压试验时,温度取源
部件的安装被监理要求整改。
问题:图中取压点范围适用何种介质管道?说明温度取源件安装被监理要求整改的理由。
【答案】(1)蒸汽介质的管道。因为测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及下半部与管道水
平中心线成0°〜45°夹角范围内。
(2)理由一:温度取源部件顺着物料流向安装。正确做法:温度取源部件与管道呈倾斜角度安装
时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
理由二:温度取源部件在管道的焊缝上开孔焊接。正确做法:安装取源部件时,不应在设备或管道
的焊缝及其边缘上开孔及焊接。
★取源部件安装的一般规定
(1)取源部件的安装,应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。
(2)安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、
衬里、吹扫和压力试验前进行。
(3)在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时,应采用机械加工的方法。
(4)在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件应在砌筑或浇筑的同时埋入,当无法做到时,应预
留安装孔。
(5)安装取源部件时,不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。
(6)当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热层外。
94第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(7)取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。
(8)取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验。
★温度取源部件安装要求
①温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直相交。
②在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。
③与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
★压力取源部件安装要求
(2)压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件应安装在温度取源部件的上游
侧。
(3)在水平和倾斜的管道上的安装要求:
① 测量气体压力时,取压点的方位在管道的上半部。
② 测量液体压力时,取压点的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成0°~45°夹角的范围内。
③ 测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,或者下半部与管道水平中心 线成0°~45°夹
角的范围内。
★超声波流量计安装时,对于水平管道,换能器的位置应在与水平直线成45°夹角的范围内;被测
管道内壁不应有影响测量精度的结垢层或涂层。
★物位检测仪表安装
(2)用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度不应高于下部取压口。
95第1篇 机电工程技术 建造师小超人
防腐绝热
黄金N问:
案例背景:
钢筒制造、检验和验收按《钢设制焊接常压容器》的规定进行。钢筒材质为S31603+Q345C。
钢筒外壁基层表面,除锈达到了Sa2.5级进行防腐;裙座以上外保温,裙座以下设内、外防火层。
问题:钢筒外表面除锈应采取哪一种方法?
【答案】钢筒外表面除锈应采取喷射或抛射除锈法。
★表面处理方法
表面处理的方法有清洗(脱脂处理)、机械除锈、
喷(抛)射除锈、酸洗等。
(2)机械除锈包括手工除锈和动力工具除锈两种。
手工除锈工具包括钢丝刷、粗砂纸、铲刀、刮刀或
类似的手工工具。动力除锈工具包括旋转钢丝刷、电动砂轮或除锈机等。
(3)喷(抛)射处理包括干喷射、湿喷射、喷砂、喷丸。
★工具处理分为St2级 、St3级两个质量等级。
★喷射处理分为Sa1级、Sa2级、Sa2.5级、Sa3级四个质量等级。
黄金N问:
背景资料:
某机电安装公司承接南方沿海储油灌区的安装任务,该机电公司项目部认真组织施工。在第
一批罐底板到达现场后,随即组织下料作业,连夜进行喷涂除锈。
储罐安装完成,进行涂装作业,此时空气相对湿度达90%,基体表面温度比露点温度高1℃。
质检员检查底漆喷涂质量后发现,涂层存在大面积气泡等质量缺陷。
问题:根据案例背景,施工单位应如何避免涂层的质量缺陷?
【答案】施工环境温度宜为5〜30℃,相对湿度不大于85%,或涂覆的基体表面温度比露点温度高
3℃。
★涂装技术要求
(4)施工环境温度宜为5~30℃,相对湿度不大于85%,
或涂覆的基体表面温度比露点温度高3℃。
黄金N问:
背景资料:
某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程。
项目部在一次施工质量检查中,发现某条水平管道的保温层施工如图所示,技术工程师要求
施工队伍立即整改。(图中代表一块绝热制品)。
96第1篇 机电工程技术 建造师小超人
问题:根据案例背景,指出错误之处并改正?
【答案】错误一:保温层各层接缝重合,
正确做法:绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度宜≥100mm;
错误二:各层保温层厚度不均,
正确做法:两层或多层保温层,各层厚度宜接近;
错误三:最外层保温层纵向接缝设置在垂直中心线处,
正确做法:平安装的管道最外层的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线两侧45°范围内;
错误四:只采用一道捆扎带,
正确做法:每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道。
★绝热层施工技术要求
1)厚度和宽度
(1)当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于100mm,保冷层厚度大于或等于80mm时,
应分为两层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。
(2)当采用两种或多种绝热材料复合结构的绝热层时,
每种材料的厚度必须符合 设计文件的规定。
(3)硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,
当作为保温层时,不应大于5mm;当作为保冷层时,不应大于2mm。
2)接缝
绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm。
(1)水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。当采用大管径的多块硬
质成型绝热制品时,绝热层的纵向接缝位置可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线位置。
★捆扎法施工
(1)捆扎间距:对硬质绝热制品不应大于400mm;对半硬质绝热制品不应大于300mm;对软质
绝热制品宜为200mm。
(2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道;对有振动的部位应加强捆扎。
(3)不得采用螺旋式缠绕捆扎。
(4)双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎,
并应对各层表面进行找平和严缝处理。
97第1篇 机电工程技术 建造师小超人
石油化工
黄金N问:
问题:塔器水压试验时,压力表有何要求,试验应怎样进行?
【答案】在设备最高与最低点且便于观察的位置各设置一块量程相同并经检定合格的压力表。压
力表精度等级不低于1.6级;压力表量程不低于1.5倍且不高于3倍试验压力; 压力表的直径不
应小于100mm;试验压力以装设在设备最高处的压力表读数为准;充液后缓慢升至设计压力,确
认无泄漏后继续升压至试验压力,保压时间不少于30mi,然后将压力降至设计压力,对所有焊接
接头和连接部位进行检查,无渗漏、无可见变形、试验过程中无异常的响声为合格。
(关键词:压力表、实验过程)
黄金N问:
问题:储罐底板中幅板焊接的原则有哪些?
【答案】中幅板焊接时先焊短焊缝、后焊长焊缝,
焊前要将长焊缝的定位焊点全部磨去;
遵循由罐中心向四周并隔缝对称焊接的原则,分段退焊或跳焊
黄金N问:
问题:储罐拱顶焊接有哪些要求?
【答案】先焊内侧断续焊,后焊外部连续焊;先焊环向短缝,再焊径向长缝;
由拱顶中心向外分段退焊;包边角钢与顶板的环缝,焊工均布,
沿同一方向分段退步焊,不得超量焊接。
黄金N问:
问题:储罐施工完毕后,如何试验罐底、罐壁、罐顶,保证无问题?
【答案】罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验;
罐壁的严密性和强度试验采用注水到设计要求的充水高度,静置48h,罐壁无异常变形,罐壁、
罐底各部分焊缝无渗漏,则罐壁的严密性和强度试验合格;
罐顶的严密性试验、强度试验和稳定性试验前封闭储罐,
通过适当排水或注水的方法,使罐顶处的负压或正压力达到试验所需要的参数值,
正压时在罐顶涂以肥皂水检查,无泄漏则罐顶严密性合格,
正压和负压试验后立即将罐顶孔开启,使储罐内部与大气相通,
恢复到常压,罐顶无异常变形,则罐顶的强度和稳定性合格。
黄金N问:
背景资料:
某公司承接一项体育馆机电安装工程,建筑高度35m,屋面结构为复杂钢结构。
98第1篇 机电工程技术 建造师小超人
问题:请指出H形钢拼接有哪些做法不符合安装要求?正确做法是什么?
【答案】(1)焊接H型钢的上翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距150mm不符合安装要求,正确的
做法是:焊接H型钢的上翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于200mm;
(2)焊接H型钢的下翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距150mm不符合安装要求,正确的做法是:
焊接H型钢的下翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于200mm;
(3)翼缘板拼接长度为500mm不符合安装要求,正确的做法是:翼缘板拼接长度不应小于600mm。
★焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于200mm;
翼缘板拼接长度不应小于600mm;腹板拼接宽度不应小于300mm;
H型钢端头到拼接缝的长度不应小于600mm。
★碳素结构钢在环境温度低于-16℃、低合金结构钢在环境温度低于-12℃时,
不应进行冷矫正和冷弯曲;
★碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时,加热温度应为700~800℃,最高温度严禁超过900℃,
最低温度不得低于600℃;低合金结构钢在加热矫正后应自然冷却;矫正后的钢材表面,不应有
明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm,且不应大于该钢材厚度允许负偏差的1/2。
黄金N问:
案例背景:
某安装公司承接一钢结构安装工程,钢结构节点采用高强度螺栓固定。
在进行施工时,由于钢结构开孔误差,导致螺栓无法正常穿入,安装公司采用气割成孔,被
监理工程师制止。
在进行钢结构大梁安装时,由于钢构件之间摩擦力不足,导致高强螺栓受力弯曲,不符合质
量标准。
问题:1.螺栓无法正常穿入时,应采取怎样的措施?
2.试分析导致高强螺栓受力弯曲的原因,写出解决方案。
1.【答案】螺栓不能自由穿入时可釆用饺刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔。扩孔数量应
征得设计单位同意。
2.【答案】(1)原因:构件摩擦面的抗滑移系数不满足要求。
解决方案:钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和
复验。
(2)高强度螺栓连接处的摩擦面采用手工砂轮打磨时,打磨方向应与受力方向垂直,且打磨范围
不应小于螺栓孔径的4倍。
99第1篇 机电工程技术 建造师小超人
发电设备
汽轮机
汽轮机
黄金N问:
案例背景:
A公司总承包2×660MW火力发电厂1#机组的安装工程,工程包括:锅炉、汽轮发电机、水处
理、脱硫系统等。A公司将水泵、管道安装分包给B公司施工。
B公司在凝结水泵初步找正后,即进行管道连接,因出口管道与设备不同心,无法正常对口,
便用手拉葫芦强制调整管道,被A公司制止。B公司整改后,并在联轴节上架设仪表监视设备位
移,保证管道与水泵的安装质量。
锅炉补给水管道设计为埋地敷设,施工完毕自检合格后,以书面形式通知监理申请隐蔽工程
验收。第二天进行土方回填时,被监理工程师制止。在未采取任何技术措施的情况下,公司对凝
汽器汽侧进行了灌水试验(见图2),无泄露,但造成部分弹簧支座因过载而损坏。返修后,进
行汽轮机组轴系对轮中心找正工作,经初找、复找验收合格。
问题:1.A公司为什么制止凝结水管道连接,B公司应如何进行整改?在联轴节上应架设哪种仪表
监视设备位移?
2.写出凝汽器灌水试验要点。轴系中心复找工作应在凝汽器什么状态下进行?
1.【答案】(1)B公司在凝结水泵初步找正后,即进行管道连接。且在连接时使用手拉葫芦强制
对口,不符合规范要求,所以A公司制止了B公司凝结水管道连接施工。
(2)B公司在管道与凝结水泵连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合
规定要求;在凝结水泵安装定位并紧固地脚螺栓后再进行管道连接。连接时都不应使凝结水泵承
受附加外力。
(3)管道与凝结水泵最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视机械设备位移。
2.【答案】(1)凝汽器组装完成后,汽侧应进行灌水试验,灌水高度应在汽封洼窝以下100mm,
维持24h应无渗漏。
(2)轴系中心复找应在凝汽器灌水至模拟运行状态时进行。
100第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★凝汽器安装技术要点:
其支承方式多采取直接坐落在凝汽器基础上的支承形式。
凝汽器与低压缸排汽口之间的连接,
采用具有伸缩性能的中间连接段。
凝汽器组装完成后,汽侧应进行灌水试验,
灌水高度应在汽封洼窝以下100mm,维持24h应无渗漏。
黄金N问:
案例背景:
某机电安装公司承接一垃圾发电工程,内容包括锅炉、汽轮发电机组等。
在进行汽轮机转子吊装时,使用自制的专用横梁和吊索进行,并对转子进行了轴颈椭圆度和
不柱度的测量。
问题:1.使用自制的专用横梁和吊索转子吊装前,应进行什么实验?
2.案例中,对转子测量的内容不全,请补充。
1.【答案】应进行200%的工作负荷试验(时间为1h)。
2.【答案】应补充:转子跳动测量(径向、端面和推力盘瓢偏)、转子弯曲度测量、联轴器端面
止口配合间隙测量。
★转子安装技术要点:
转子安装可以分为:转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心。(口诀:掉厕中)
转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索,否则应进行200%的工作负
荷试验(时间为1h)
转子测量应包括轴颈椭圆度和不柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘瓢偏度)、转
子弯曲度测量、联轴器端面止口配合间隙测量。(口诀:圆柱跳弯)
黄金N问:
背景资料:
A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机一发电机组的安装工程。汽轮机散件到货。
钳工班对转子进行测量并满足要求后,将清洗干净的各部件装配到下缸体上,检测了转子与
下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。将缸体上盖一次完成扣盖,并按技术人员交底单中的
终紧力矩,一次性完成上、下缸体的紧固工序。项目部专检人员在巡察过程中,紧急制止了该工
序的作业。
问题:写出上下缸体链接的正确安装工序。
【答案】扣盖工作从下汽缸吊入第一个部件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为止,全程工作应
连续进行,不得中断。
汽轮机正式扣盖之前,应将内部零部件全部装齐后进行试扣,以便对汽缸内零部件的配合情况全
面检查。
试扣前应用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空隙,
确保汽缸内部清洁无杂物、结合面光洁,
并保证各孔洞通道部分畅通,需堵塞隔绝部分应堵死。
试扣空缸要求在自由状态下间隙符合制造厂技术要求;按冷紧要求紧固1/3螺栓后,从内外检查
0.05mm塞尺不应塞入。
101第1篇 机电工程技术 建造师小超人
试扣检验无问题后,在汽缸中分面均匀抹一层涂料,方可正式扣盖。
汽缸紧固一般采用冷紧方法,对于高压高温部位大直径汽缸螺栓,
使用冷紧方法不能达到设计要求的扭矩,而应采用热紧进行紧固。
紧固之后再盘动转子,听其内部应无摩擦和异常声音。
例如:汽轮机安装中低压缸螺栓大都采用冷紧方法。汽缸螺栓冷紧时,应先采用50%〜60%的规
定力矩对汽缸螺栓左右对称进行预紧,然后再用100%的规定力矩进行紧固
黄金N问:
案例背景:
某安装公司承接一火力发电厂工程。
进行汽轮机安装时,低压缸采用分部件到货,现场组装。安装公司制定了低压外下缸、低压
外上缸、低压内缸的安装技术。在进行低压外下缸汽缸找中心的基准时,因质量不合格导致返工。
问题:
1.简述低压外上缸、低压内缸的安装技术有哪些?
2.低压外下缸汽缸找中心的基准时,可使用哪些方法?
1.【答案】低压外上缸组合包括:先试组合,以检查水平、垂直结合面间隙,符合要求后正式组
合。
低压内缸组合包括:当低压内缸就位找正、内部套调整完成后, 低压转子吊入汽缸中并定位后,
再进行通流间隙调整。
2.【答案】激光、拉钢丝、假轴、转子等。
★低压外上缸组合包括:
先试组合,以检查水平、垂直结合面间隙,符合要求后正式组合。
★低压内缸组合包括:当低压内缸就位找正、内部套调整完成后,
低压转子吊入汽缸中并定位后,再进行通流间隙调整。
★组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等,目前多采用拉钢丝法,即在低
压外下缸后段与前段分别就位,以及调整水平、标高后,可拉纵向钢丝调 整汽封洼窝或轴承油挡
洼窝,测量洼窝与钢丝左、右、下三方向尺寸,应符合要求。(口诀:垃圾专家)
黄金N问:
背景资料:
某机电工程公司通过招标承包了一台660MW火电机组安装工程。
该工程安装完毕后,施工单位在组织汽轮机单机试运转中发现,在轴系对轮中心找正过程中,
轴系联结时的复找存在一定的误差,导致设备运行噪音过大,经再次复找后满足了要求。
问题:汽轮机轴系对轮中心找正除轴系联结时的复找外还包括哪些找正?
【答案】还包括:轴系初找;气缸扣盖前的复找;基础二次灌浆前的复找;基础二次灌浆后的复
找。
黄金N问:
背景资料:
发电机定子到场后,施工单位按照施工作业文件要求,采用液压提升装置将定子吊装就位,
发电机转子到场后,根据施工作业文件及厂家技术文件要求,在转子穿装前,单独对发电机转子
102第1篇 机电工程技术 建造师小超人
进行了试验,试验合格后,采用滑道式方法将转子穿装就位。
问题:转子穿装前,对发电机转子怎样试验?发电机转子穿装常用方法还有哪些?
答案:(1)发电机转子穿装前进行单独气密性试验。待消除泄漏后,应再经漏气量试验,试验压
力和允许漏气量应符合制造厂规定。
(2)发电机转子穿装常用方法还有:接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的
方法。
★轴系对轮中心的找正:轴系对轮中心找正主要是对高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对
轮中心和低压转子-电转子对轮中心的找正。
在轴系对轮中心找正时,首先,要以低压转子为基准;其次,对轮找中心通常都以全实缸状态进
行调整;再次,各对轮找中时的圆周偏差和端面偏差符合制造厂技术要求;最后,一般在各不同
阶段要进行多次对轮中心的复查和找正。
例如:某工程125MW亚临界机组轴系中心找正内容为:轴系中心找正要进行多次,即:轴系初找,
汽缸扣盖前的复找,基础二次灌浆前的复找,基础二次灌浆后的复找, 轴系联结时的复找。
(口诀:初找扣盖前,二灌前后联)
★发电机转子穿装前进行单独气密性试验。待消除泄漏后,应再进行漏气量试验,试验压力和允
许漏气量应符合制造厂规定。
★发电机转子穿装,不同的机组有不同的穿转子方法,常用的方法有滑道式方法、接轴的方法、
用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。
黄金N问:
锅炉钢架安装时,板梁挠度在什么时候测量?
【答案】板梁挠度在板梁承重前、锅炉水压前、锅炉水压试验上水后及放水后、锅炉机组整套启
动试运行前进行测量。
(口诀:放上后,启动称鸭)
黄金N问:
烘炉的目的是什么?煮炉及化学清洗的目的是什么?
【答案】烘炉目的:锅炉炉墙砌筑完成后要进行烘炉。其目的是使锅炉砖墙能够缓慢地干燥,在
使用时不致损裂。
煮炉及化学清洗的目的:利用化学药剂在运行前清除锅内的铁锈、油脂和污垢、水垢等,以防止
蒸汽品质恶化,并避免受热面因结垢而影响传热和烧坏。
黄金N问:
锅炉化学清洗的设备包括哪些?
【答案】包括省煤器、汽包(汽水分离器)、水冷壁、省煤器至汽包(汽水分离器)连接管道、
下降管等水系统管道及设备。
103第1篇 机电工程技术 建造师小超人
黄金N问:
锅炉吹管范围有哪些?怎样提高吹洗效果?
【答案】吹管范围应包括减温水管系统和锅炉过热器、再热器及过热蒸汽管道。
吹洗过程中,至少有一次停炉冷却(时间12h以上),以提高吹洗效果。
(口诀:再见过热)
黄金N问:
简述汽包的作用。
【答案】汽包既是自然循环锅炉的一个主要部件,
又是将锅炉各部分受热面,如下降管、水冷壁、
省煤器和过热器等连接在一起的构件;
它的储热能力可以提高锅炉运行的安全性;在负荷变化时,可以减缓气压变化的速度,保证蒸汽
品质。(连接、安全、保证品质)
黄金N问:
简述水冷壁的作用。
【答案】水冷壁可吸收炉膛内的高温辐射热量以加热工质,并使烟气得到冷却,以便进 入对流烟
道的烟气温度降低到不结渣的温度,可以保护炉墙,因此炉墙结构可以做得轻 一些、薄一些。
104答题技巧
一、单选
1.先做会做的题;
2.不会的题排除错误选项后;再挑出一个选项。
3.特殊题型。
比如“不大于”或“不小于”的题型,下面举个例子。
单项选择题:
下列关于地脚螺栓和垫铁,说法错误的是( )。
A.直埋地脚螺栓的螺母和垫圈配套,螺纹和螺母保护完好
B.基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓
C.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得大于10MPa
D.每组垫铁的块数不宜超过5块
答案:C
解析:安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa。
题型分析:选项C,安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得大于10MPa,是什么情形?那么换个
表达方式,我们可以理解成基础混凝土强度越小越好,那么直接换成豆腐渣行不行?答案肯定是
不行的,所以换种方式思考,这道题完全能够选对。
二、多选
1.先挑会的题做;
2.不会的选项一定不要多选;
3.有一个保二争三的态度即可。
分析:三科中,最难的就属实务。我们单选和多选总共40分,20个单选做对16个拿到16分,
10个多选题,能保证选错的题在2个以内,也能拿11分左右,选择总共拿27分左右。
离及格线还远吗?现在:二建差45分。
三、案例
温馨提示:
1.一定要答在规定区域。
2.密封线边上不要答题,留出一定距离。
3.回答问题的时候一定要写“答:”。
1051.挑错题
分析:(1)充分审题,问题中有几小问,怎么问怎么答。
问题:图中有哪些错误之处? 请改正。
注意:把确定错误指出挑出来
不要多写!!!
(2)如果案例中让分析一段话是否正确,那么逐句分析,逐句改正。
答:错误之处有:
(1)...
(2)...
改正:
(1)...
(2)...
2.答案写的并不是越多越好
阅卷老师阅一道题是有时间限的,如果在几十秒内都找不到你的关键词,那么案例就得不到分。
这就是很多小伙伴感觉自己答得不错,都写满了,但是没通关。
3.还是老样子,在答题的时候
答:
①...
②...
③...
④...
⑤...
4.有些案例题,可以多写,有些不行,要会区分。
可以多写的,举例:
施工组织设计包括哪些内容?
工程概况、施工部署、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、施工现场平面布置及各项施工
管理计划等。
写上质量保证措施,环境保护措施等不扣分。
有时候不可以多写的,举例:
(1)实务技术部分,丁是丁卯是卯。
(2)人员审批,
危大工程的专项方案由谁审批?
如果不知道答案,就不能写建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等,一股脑都写上去。
这类题型,会就能得分,不会就不得分。
5.管理部分好答
有些管理题,从人、材、机、法、环去考虑,都能得一定分数。
比如从哪些方面保证工程质量?
比如开工前应具备哪些条件?
等等。
所以学习管理,一是常考点,二是需要死记硬背的点。
但凡能总结下来的,理解去记忆。
6.进度(管理、实务分值都很高)
一建:横道图会看,会画,会计算工期,会看出施工顺序;
网络图:会计算总工期,工作的总时差,结合索赔会做题。
1067.记不清的题(不会的题)型要会编
①关键词1
②关键词2
③关键词1+关键词2。写的要多
④关键词1+关键词2。写的要多
⑤关键词1+关键词2。写的要多
⑥按照设计和相关法律法规的规定
⑦其他要求
107