文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
5.1.2 不开槽管道施工方法
(3)管道顶进:
③管道顶进过程中,应遵循“勤测量、勤纠偏、微纠偏”的原则(2018.28D),控制顶管机前进方向和姿态,
并应根据测量结果分析偏差产生的原因和发展趋势,确定纠偏的措施。
④开始顶进阶段,应严格控制顶进的速度和方向。(2018.28A)
⑤在软土层中顶进混凝土管时,为防止管节飘移(2018.28E),宜将前3〜5节管体与顶管机连成一体;
⑧在管道顶进时,为了减小管道外壁的摩阻力,必须在管道外围压注触变泥浆。顶管机尾部同步注浆宜选择黏
度较高、失水量小、稳定性好的材料;补浆的材料宜粘滞小、流动性好。
应遵循“同步注浆与补浆相结合”及“先注后顶、随顶随注、及时补浆”的原则,制定合理的注浆工艺。
⑨顶管施工中,由顶管允许推顶力,顶管总阻力以及顶进安全系数来确定中继间的位置。钢管顶管的中继间闭
合焊接完成后,应对焊接部位进行100%的无损检测。
(4)中继间的安装、运行、拆除:
①中继间壳体应有足够的刚度;其千斤顶的数量应根据该段施工长度的顶力计算确定,并沿周长均匀分布安
装;其伸缩行程应满足施工和中继间结构受力的要求。
②中继间外壳在伸缩时,滑动部分应具有止水性能和耐磨性,且滑动时无阻滞。
④中继间的启动和拆除应由前向后依次进行。
⑤拆除中继间时,应具有对接接头的措施;中继间的外壳若不拆除,应在安装前进行防腐处理。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(5)施工测量符合下列要求:
③管道水平轴线和高程测量应符合下列要求:
a.出顶进工作井进入土层时,每顶进300mm测量不应少于一次;正常顶进时,每顶进1000mm,测量不应少于一
次。
b.进入接收工作井前30m范围应增加测量频次,每顶进300mm测量不应少于一次。
c.全段顶完后,应在每个管节接口处测量其水平轴线和高程;有错口时,应测出相对高差。
(6)触变泥浆注浆工艺应符合下列要求:
④触变泥浆应搅拌均匀,并具有下列性能:
a.在输送和注浆过程中应呈胶状液体,具有相应的流动性。
b.注浆后经一定的静置时间应呈胶凝状,具有一定的固结强度。
c.管道顶进时,触变泥浆被扰动后胶凝结构破坏,但应呈胶状液体。
d.触变泥浆材料对环境无危害。
⑦施工中应对触变泥浆的黏度、重力密度、pH值,注浆压力,注浆量进行检测。
(7)顶管纠偏符合下列要求: (略)
(8)顶管施工应根据工程具体情况采用下列技术措施:
①一次顶进距离大于100m时,应采用中继间技术。
②在砂砾层或卵石层顶管时,应采取管节外表面熔蜡、触变泥浆技术等减少顶进阻力和稳定周围土体的措施。
③长距离顶管应采用激光定向等测量控制技术。
⑤施工最大顶力有可能超过允许顶力时,应采取减少顶进阻力、增设中继间等施工技术措施。
(9)顶进应连续作业,顶进过程中遇下列情况之一时,应暂停顶进,及时处理,并应采取防止顶管机前方塌方
的措施:(略)
(10)顶管管道贯通后应做好下列工作:
②顶管结束后进行触变泥浆置换时,应采取下列措施:
a.采用水泥砂浆、粉煤灰水泥砂浆等易于固结或稳定性较好的浆液置换泥浆填充管外侧超挖、塌落等原因造成
的空隙。
5.浅埋暗挖法[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
详见本书3.4中相关内容。
小试牛刀
在城区地下障碍物复杂地段施工管道工程,下列方法较好的是( )
A.盾构法
B.顶管法
C.浅埋暗挖法
D.定向钻法
答案:C
小试牛刀
适用于砂卵石土层,施工精度高,施工速度快,埋设直径800mm给水管道的不开槽施工法为( )。
A.定向钻
B.夯管
C.密闭式顶管
D.浅埋暗挖
答案:C
小试牛刀
下列关于顶管工程管道水平轴线和高程测量说法正确的是( )。
A.出顶进工作井进入土层时,每顶进1000mm测量不应少于一次
B.正常顶进时,每顶进300mm,测量不应少于一次
C. 进入接收工作井前30m范围应增加测量频次,每顶进300mm测量不应少于一次
D.全段顶完后,应对管道的水平轴线和高程进行抽查测量
答案:C
智汇宝图[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]