5. 母线槽施工技术要求
3)支吊架安装要求【24年案例】
(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m处应设置支吊架,支吊架不
应设置在母线槽的连接处或分接单元处,垂直安装时应设置弹簧支架。支吊架的锚固螺栓
应采用金属胀管固定在结构承重墙上或顶板上。
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径
不得小于6mm。
8
7
1
9
【24年案例题】 8 4
3
信
微
……某施工单位承接系某综合交通枢纽项目的机电安装工程。
联
题
项目部根据现场押实际情况,通过对影响施工质量因素特性行分析,编制母线槽安装质
准
精
量方案,并在施工过程中加以实施。室内配电低压母线槽与重力流雨水管交叉避让示意图
见图1。
【问题】图1中母线槽安装存在什么质量问题?怎样整改?
背景:室内配电低压母线槽与重力流雨水管交叉避让示意图见图1。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
【答案】图1中母线槽安装存在的质量问题及整改:
(1)质量问题:中间段的母线槽没有设置吊架。
整改:每节母线槽不得少于1个支架。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)质量问题:吊杆直径为6mm。
整改:图中给出的是配电母线槽,吊杆直径不小于8mm。
(3)质量问题:吊杆设在连接器处。
整改:固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(4)质量问题:拐 弯处未增设支架。
整改:距拐弯0.4~0.6m处应增设支架。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
6. 梯架(托盘、槽盒)施工要求【22年案例】 唯
(5)金属梯架(托盘、槽盒)的连接应牢固可靠。全长不大于30m时,不应少于2处
与保护接地导体连接;全长大于30m时,每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点
端均应接地。
8. 导线和电缆敷设要求【20年多选】
1)管内导线敷设要求
(1)绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口。
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用接线盒或器具内,接线盒
的设置位置应便于检修。
(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
2)槽盒内导线敷设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。
(2)同一槽盒内不宜同时敷设8绝缘导线和电缆。
7
1
9
4
8
(3)同一路径无抗干扰信要3求的线路,可敷设于同一槽盒内。
微
系
(4)槽盒内的绝缘联导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。
题
押
3)梯架内电缆准敷设要求
精
(1)梯架内电缆 固定部位:垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.5~2m处;水平敷设
时,电缆的首、尾两端,转弯及每隔5~10m处。
(2)梯架内电缆应在首端 、尾端、转弯及每隔50m处,设有编号、型号及起、止点标
记。
P65~67 3.2.3 电气照明与电气动力 施工技术
8
1
7
1. 电气照明施工技术
8
4 9
信
3
微
2)灯具安装(修改)
系
联
一
(1)灯具检查 唯
① 灯具内部导线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,且不应小于
0.5mm2;灯具内导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。
② Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子,并有接地标识。
③ 灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。
④ 消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志。
⑤ 水下灯及防水灯具的防护等级应符合设计要求,当对其密闭和绝缘性能有异议时,
应按批抽样送有资质的检测机构进行检测。
(2)灯具安装固定【16年案例】
① 吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。灯
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查
时,按每检验批的不同安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。
② 采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm。灯具与固定
装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不应少于5扣。
③ 质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应
小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。
④ 质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做
强度试验,且持续时间不得少于15min。施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置
及悬吊装置的载荷强度试验记录;应全数检查。
(5)露天灯具防水要求 8
7
1
9
4
8
① 灯具应有泄水孔,且信泄3水孔应设置在灯具腔体的底部。
微
系
② 灯具及其附件、联紧固件和与其相连的导管、接线盒等应有防水和防腐蚀措施。接线
题
押
盒应采用防护等级准不小于IPX5的防水接线盒。
精
5)插座安装要求 【21年单选、19年案例】
(3)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下
孔)与中性线(N)连接。单相 三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与
中性线(N)连接,上孔与保护接地 线(PE)连接。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)三相四孔插座的上孔应接保护接地线(PE);插座的保护接地线端子不得与中性
线端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(5)相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。保护接地线
(PE)在插座之间不得串联连接。
【补充】串联连接会有短路或者造成外壳带电,导致触电,甚至引起火灾等不良后
果。
【19年案例题】
背景:……在施工质量的检查中,监理工程师发现单相三孔插座的保护接地线(PE)
8
7
在插座间串联连接(见图1),相1线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【问题】图1中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座保护接地线连接的示
意图。
【答案】会有短路或者造成外壳带 电,导致触电,甚至引起火灾等不良后果。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
P67~69 3.2.4 建筑防雷与接地施工技术
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1. 建筑防雷与接地的材料与连接要求
8
7
1
9
2)连接要求(修改) 8 4
3
信
微
连接应采用搭接焊接系。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、
联
题
裂纹、虚焊、气孔等押缺陷,焊接处刷防锈漆和银粉漆或喷锌做防腐处理。
准
精
(1)扁钢(铜 排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊;
(2)圆钢(铜杆) 之间的搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊;
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊;
(4)扁钢(铜排)与钢管(铜 管)之间,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊;
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外 侧两面,上下两侧施焊。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【19年一建案例】背景:……在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭
接不符合施工质量验收规范要求,监理工程师对40×4镀锌扁钢的焊接搭接提出整改要
求,项目部返工后,通过验收。
【问题】绘出正确的扁钢焊接搭接示意图。扁钢与扁钢搭接至少几面施焊?
【答案】扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2. 接闪杆(线、网)的施工要求
1)接闪杆的施工要求
(1)接闪杆一般用不锈钢(或热镀锌)圆钢或不锈钢管(或热镀锌钢管)制成。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
(2)建筑物上的接联闪杆应和接闪网连接成一个整体。接闪杆设置独立的接地装置时,
题
押
其接地装置与其他准接地网的地中距离不应小于3m。
精
(3)对装有接闪 杆的金属筒体。当金属筒体的厚度不小于4mm时,可作接闪杆的引下
线,筒体底部应有两处与接地体连接。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)接闪带(网)的施工要求【16年案例】(修改、删 减)
(1)接闪带一般使用40×4mm镀锌扁钢或φ12mm镀锌圆钢制作。接闪带固定支架高
度不宜小于150mm。采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,采用镀锌圆钢支架的间距为1m。每
个固定支架应能承受49N的垂直拉力。接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措
施。
(2)建筑物屋顶上的金属物应与接闪网连接成一体,如铁栏杆、钢爬梯、金属旗杆、
透气管、金属柱灯、冷却塔等。
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【16年案例题】指出图中错误部分
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
1. 固定支架高度不联小于150mm
题
押
准
精
2. 接闪线安装应无急弯
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3. 跨越建筑变形缝处需补偿措施
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
4. 焊接应采用搭接焊接
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
3. 引下线的施工要求
1
7
9
8
4
(1)明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢 与圆钢的连接可采用信焊
3
接或卡夹(接)
微
系
器,采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。在离 地1.5m一处
联
做断接卡。
唯
(2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下 线时,应离地0.5m处做接地
测试点,接地测试点通常不少于2个,并有明显标识。
4. 接地体的施工要求
1)人工接地体的施工要求
(1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2.5mm,镀锌角钢的厚度应不小于
4mm,镀锌圆钢的直径不小于14mm。垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后垂直接地体的
顶部距地面不小于0.6m,垂直接地体的水平间距应不小于5m。
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于4mm,截面积应不小于100mm²;镀锌圆钢
的截面积应不小于100mm²。水平接地体距地面至少为0.6m。接地体施工完成后应填土夯
8
7
实,以减少接地电阻。 1
9
4
8
3
信
【19年模拟题】 微
系
联
……A单位编制了题防雷接地装置的专项施工方案,接地体采用圆钢和扁钢搭接焊接。
押
准
精
监理工程师在审核过程中发现接地系统施工图(如下图)存在几处错误,要求A单位进行
修改后重新报批,最终 施工方案审批通过,施工方案经过逐级交底后施工。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】接地系统施工图存在哪些错误?如何改正。
【答案】1)垂直接地体间的间距为4m不正确;
正确的为:垂直接地体间的间距不得小于5m。
2)接地装置顶面埋设深度为0.5m不正确;
正确的为:接地装置顶面埋设深度不得小于0.6m。
3)人工接地体与建筑物外墙之间的水平距离为0.8m不正确;
正确的为:人工接地体与建筑物外墙之间的水平距离不得小于1m。
5. 接地线的施工要求
1)接地干线的施工要求【19年一建案例】
10
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)室内接地干线多为明敷,一般敷设在电气井或电缆沟内。接地干线也可利用建筑
中的钢管、金属框架、金属构架,但要在钢管、金属框架、金属构架连接处作接地跨接。
2)接地支线的施工要求
(1)室内的接地支线多为明敷,水平或垂直敷设在墙壁上,或敷设在桥架或支架上。
室内墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm,与墙壁的间隙宜为10~15mm。
(2)接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器,补偿器可用接地线本身
弯成弧状代替。
P57~69 3.2 建筑电气工程施工技术
本章小结:
选择题考点:17考查建筑电气8工程分部、分项工程的划分,13、14、15年考查建筑电
7
1
9
4
8
气工程施工程序,21年考插信座3安装技术要求,25年年考查柜内线路施工,20年考查导管
微
系
穿线,24年考查变压器联施工技术要求。
题
押
案例题考点:准17、22年考查电气照明施工技术要求,20、24年考查母线槽施工技术要
精
求、绝缘电阻测量, 22年考查梯架、托盘和槽盒施工技术要求,16年考查室内布线、灯具
安装和防雷接地。
章节排序:建筑电气工程 施工技术要求、建筑电气工程的划分和施工程序。
重要知识点:电气照明(灯具) 、防雷接地、供电干线及室内配线(母线槽)比较重
要。
8
1
7
灯具安装、避雷系统、母线槽都考过实操题 。
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
11
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178