(6)矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
回忆知识点:
名称 适用范围 不适用范围 记忆方法
高压及洁净空调、酸碱性环境
酚醛复合风管 低、中压空调系统及潮湿环境 酚醛低中潮
和防排烟系统
低、中、高压洁净空调系统及潮湿
聚氨酯复合风管 对酸碱性环境和防排烟系统 聚氨压全湿
环境
高等级洁净区、防排烟系统以 有机低中
有机玻璃钢风管 低、中压空调系统及酸碱性环境
及相对湿度95%以上的系统 酸碱湿95
高等级洁净区、酸碱性环境以 无机低中防烟湿
无机玻璃钢风管 低、中压空调系统及防排烟系统
及相对湿度80%以上的系统 80
硬聚氯乙烯风管 洁净室含酸碱的排风系统 硬聚耐酸碱考点5:
3)风管安装技术
(2)风管的组对、连接长度应根据施工现场的情况和吊装设备进行确定。风管连接采用的密封材料应满足
系统功能的技术条件。
例如:防排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料;
输送含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板。
(4)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防
护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶
端应高出楼板面30mm。
看个视频:(6)矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,微、中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于150mm,弹簧夹应一正一反
交错卡压固定,不应松动。
(8)风管穿越防火分区处,穿越通风、空调机房的房间隔断墙和楼板处及穿越防火分隔处的变形缝两侧,
应安装公称动作温度为70℃的防火阀。
位于防火分区隔断墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。(8)边长(直径)大于或等于630mm的防火阀或边长(直径)大于1250mm的弯头和三通应设置独立的支吊架。考点6:空调水系统的施工技术
(3)管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性
防水套管。管道穿楼板和墙体处应设置钢制套管。设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面相平,设置在楼板
的套管,其底部与楼板底部平齐,顶部应高出装饰面20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。
(4)冷(热)水管道与支吊架之间,应设置衬垫以防止冷桥产生。
(5)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡向出水口。(6)
需要试验的阀门 试验名称
1.工作压力大于1.0MPa 壳体强度试验
2.在主干管上起到切断作用
3.系统冷、热水运行转换调节功能的阀门 阀瓣密封性能试验
4.止回阀
安装前应进行外观检查,阀门安装的位置、高度、进出口方向应正确,且应便于操作。
(8)空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验(分为强度试验
和严密性试验)。
冷(热水、冷却水与蓄能(冷、热 金属管道及金属复合管道应为1.5倍工作压
工作压力小于或等于1.0MPa
)系统的强度试验压力 力,最低不应小于0.6MPa
(记忆方法:小乘大加) 当工作压力大于1.0MPa时 应为工作压力加0.5MPa
严密性试验压力为设计工作压力
(9)凝结水系统进行通水试验,应以不渗漏、排水畅通为合格(10)制冷剂管道系统安装完毕、外观检查合格后,应进行强度、气密性和抽真空试验。
考点7:通风与空调设备安装技术
(4)冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm。冷却塔并联安装应水平,同一冷
却水系统多台冷却塔安装时,各台开式冷却的水面高度应一致,高度偏差不应大于30mm。
考点8:风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行见证取
样检验,同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检2台;每增加1000台时应增加抽检1台;复验合
格后再进行安装。
【口诀:热水澡供冷风】(9)安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应
为2min,不渗漏为合格。风机盘管机组与供回水管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金
属软管柔性连接;
(9)风机盘管与凝结水管连接时,宜设置透明软管能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于150mm。