3.3通风与空调工程施工技术
考点5:柔性短管
(1)应采用抗腐、防潮、不透气及不易霉变的柔性材料,防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。
(2)柔性短管不应为异径连接管。
考点6:风管安装
1)一般技术要求
(1)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防
护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,
顶端应高出楼板面
(2)风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:【2026改】
①变形缝无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短管连接风管。
②变形缝有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管,在隔墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风管;隔墙另一
侧安装一个70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填
实。③变形缝有两道隔断墙时,两道隔墙上各设一个钢制防护套管;在两道隔墙的外侧200mm处各装一个70℃防
火阀,并用钢板制作的短管穿过两道隔墙将两个防火阀连接;在其中一道隔墙外侧防火阀处设不燃柔性短管
连接防火阀与风管。风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实。
考点7:风管支吊架安装
(3)风管吊架的吊杆直径不得小于6mm,横担固定吊杆的螺栓上下应加锁母;
(4)金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支吊架间距不应大于4m;
大于400mm时,间距不应大于3m。
螺旋风管的支吊架的间距可为5m与3.75m;
薄钢板法兰风管的支吊架间距不应大于3m考点8:金属风管安装
(3)风管接口的连接应严密牢固。风管法兰的垫片材质应 符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内,且不宜凸出法兰外;垫片接口交叉长度不应小于30mm。
考点9:金属无法兰连接风管的安装技术要求:
看个视频:
矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,微、中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于150mm,弹簧夹应一正一反交错
卡压固定,不应松动。考点10:风管制作安装的检验与试验
风管系统 试验压力
低压风管 1.5倍的工作压力
强度试验 中压风管 1.2倍的工作压力,且≥750Pa
高压风管 1.2倍的工作压力严密性试验 高中低压 1倍的工作压力
风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝
或其他连接处无开裂和张口等永久形变形及损伤为合格。
考点11:矩形金属风管允许漏风量计算:
低压风管:
Q₁ ≤0.1056P0.65(3.3-1)
中压风管:
Qm≤0.0352p0.65(3.3-2)
高压风管:
Qh≤0.0117P0.65(3.3-3)
式中Q₁ ——低压风管允许漏风量[m³/(h·m²)];Qm——中压风管允许漏风量[m³/(h·m²)];
Qh——高压风管允许漏风量[m³/(h·m²)];P——系统风管工作压力(Pa)。
(2)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性检验。严密性检验,主要检验风管、
部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后方能交付下
道工序。
看个视频:5.风管绝热施工技术
考点12:铝箔玻璃棉板绝热的施工技术要求:
①保温钉与风管、部件及设备表面的连接,应采用粘结或焊接,结合应牢固,不应脱落;不得采用抽芯铆钉
或自攻螺钉等破坏风管严密性的固定方法。
②矩形风管及设备表面的保温钉应均布,其数量为底面每平方米不少于16个,侧面不少于10个,顶面不少于
8个。首行保温钉至绝热材料边沿的距离应小于120mm,保温钉的固定压片应松紧适度、均匀压紧。3.3.3通风与空调水系统施工技术考点13:冷凝水管道安装技术要求
(1)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,干管坡度宜大于或等于8‰,支管坡度宜大于
或等于1%,且应坡向出水口。