5.1 计量的规定 5.1.1 计量器具的使用管理规定
5.1 计量的规定 8
5.1 计量的规定 1
7
9
5.1.1 计量器具的使用管理规8定
4
信
3
微
5.1.1 计量器具的使用管理规定 1)计 量器具 系
联
一
1 .计量器 具的分唯类
5.1.2 计量检定的相关规定
(1)计量基 准器具:国家计量基准器具,用以复现和保存计量单位量值,经国
务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具。
(2)计量标准器具:准确度低于计量基准的、用于检定其他计量标准或工作计
量器 具的计量器具。
(3)工作计量器具:企业、事业单位进行计量工作时应用的计量器具。
4
视频67—68集 石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491780311-67663978
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.1.1 计量器具的使用管理规定 5.1.1 计量器具的使用管理规定
2.计量器具的使用管理要求
(5)计量器具应有明显的“合格” “禁用” “封存”等状态标识。
2.使用管理的规定
合格:经周检或一次性检定能满足质量检测、检验和试验要求的精度。
(1 )计量器具是工程施工中测量和判断质量是否符合规定的重要工具,直接影
禁用:经检定不合格或使用中严重损坏、缺损的。
响工 程质量。任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者
封存:根据使用频率及生产经营情况,暂停使用的。封存的计量器具重新启用时,
8
7
超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。 1
9
4
3 8 必须经检定合格后,方可使用。
信
(3)所选用的计量器具,必须满足被测对象及检测内容的要求,使被测对象在
微
系
(6)使用人员应经过培训并具有相应的资格,熟悉并掌握计量器具的性能、操作规程、
量程 范围内。检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的 联
题
押
测量极限误差,检测器具必须具有技术鉴定书或产品合格证书。 准 使用要求和操作方法,按规定进行正确操作,做好记录。
精
5 6
5.1.1 计量器具的使用管理规定 练一练
(7)使用计量器具前,应检查其状态标识。若不在检定周期内、检定标识不清或 8
计量 器 具标志标明“封存”字
9
样
1
7的是( )。
8
4
封存的,视为不合格的计量器具,不得使用。每次使用前,应对计量器具进行 信 3
A .根据使用频率及生产微经营情况暂停使用
系
校准复位检査后,方可开始计量测试。使用中若发现计量器具偏离标准状态, 联
一
B.经一次 性检定唯能满足质量检测精度
应立即停用,重新校验核准。如出现损坏或性能下降时,应及时进行修理和重
C.经检定不合格
新检定。
D.使用中严重损坏
(8)计量器具应在适宜的环境条件下使用,必要时应采取措施,消除或减少环境
对测量结果的影响,保证测量结果的准确可靠。
荣胜教育答案:A
7 8
视频67—68集 石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491780311-67663978
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
练一练 5.1.2 计量检定的相关规定
下列关于计量器具使用管理的规定说法不正确的是( )。 5.1.2 计量检定的相关规定
1.计量检定
A.任何个人不准再工作岗位上使用无合格证的计量器具
1)按检定的目的和性质分类的计量检定
B.使用人员应经过培训并具有相应的资格
计量检定按其检定的目的和性质分为:首次检定、后续检定、使用中检定、
8
C.封存的计量器具重新启用时,不需再次鉴定 1 7 周期检定和仲裁检定。
9
4
8
3
信 (1)首次检定:对未曾检定过的新计量器具进行的第一次检定。多数计量器具
D.使用计量器具前,应检查其状态标识 微
系
联 首次检定后还应进行后续检定,也有某些强制检定的工作计量器具如竹木直
题
押
准 尺,只做首次强制检定,失准后报废。
精
荣胜教育答案:C
9 10
5.1.2 计量检定的相关规定 5.1.2 计量检定的相关规定
2)按检定的必要程序和我国依法管
8
理的形式分类的计量检定
(2)后续检定:计量器具首次检定后的检定,包括强制性周期检定、修理后 1
7
9
按检定的必要程序和我国8依4法管理的形式分为强制检定和非强制检定。
信
3
检定、有效期内的检定。 ( 1)强制检定的特性 微
系
联
(3)使用中检定:控制计量器具使用状态的检定。
③强制 检定的
唯
检一定周期由执行强制检定的技术机构按照计量检定规程确定。
④强制检定 的计量器具范围有:社会公用计量标准器具;部门和企业、事
(4)周期检定:按规定的时间间隔和程序进行的后续检定。
业单位使用的最高计量标准器具;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境
(5)仲裁检定:以裁决为目的的计量检定、测试活动。 监测等方面的列入计量器具强制检定目录的工作计量器具。
5)强制检定是固定检定关系,定点送检,实行定点定期的检定,使用单
位没有选择的余地。
11 12
(3)非强制检定的特性 3)计量检定的要求
①非强制检定即由计量器具使用单位对强制检定范围以外的其他依法管 (3)施工企业使用实行强制检定的工作计量器具,应当向当地县(市)级人民政
理的计量器具自行进行的定期检定。 府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。当地不能检定的,向上一级
8
③非强制检定可由使用单位自己执行。本单位不能检定的,可以自主决 1 7 人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。
9
4
8
3
信
定委托包括法定计量检定机构在内的任何有权对外开展量值传递工作的计 微
系
联
题
量检定机构检定。
押
准
精
13 14
5.1.2 计量检定的相关规定 5.1.2 计量检定的相关规定
4)依法实施计量检定 2.计量器具的A、B、C分类
1
7 8
9
(1)依法检定
按 检定性质,项目部的计量
信
器3 8具
4
分为A、B、C三类,计量员在计量器具的台账上以
微
加盖A 、B、C印章形式标系明类别。
强制检定属于法制检定,要受法律的约束。不按规定进行周期检定的,都要 一
联
1 ) A类计量 器具唯
负法律责任。属于强制检定范围的计量器具,未按照规定申请检定或者检定不合
①A类计量器具的范围:公司最高计量标准和计量标准器具;用于贸易结算、安全
格继续使用的,责令停止使用,可以并处罚款。
防护、医疗卫生和环境监测方面,并列入强制检定工作计量器具范围的计量器具;
②生产工艺过程中和质量检测中关键参数用的计量器具;
③进出厂物料核算用计量器具;
④精密测试中准确度高或使用频繁而量值可靠性差的计量器具。
15 16
例如:一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪、回路电阻测试 2)B类计量器具
仪、数字绝缘电阻测试仪、采样器、气相色谱仪、离子色谱仪、一氧化碳报警仪、氯气
(1)B类计量器具的范围
报警仪、气体监控仪、开关机械检测仪、变比测试仪、压力检测仪、超声波探伤仪、超
①安全防护、医疗卫生和环境监测方面,但未列入强制检定范围内的计量器具。
声波测厚仪、超声波巡检仪;列入国家强制检定目录的工作计量器具。 7 8
9 1 ②生产工艺过程中非关键参数用的计量器具。
4
8
3
信
微 ③产品质量的一般参数检测用的计量器具。
系
联
题
押 ④二、三级能源计量用计量器具;
准
精
企业内部物料管理用计量器具。
17 18
5.1.2 计量检定的相关规定 5.1.2 计量检定的相关规定
例如:卡尺可测量轴及孔的直径、塞尺可测量不同深度缝隙的大小、百分表在设 3) C类计量器具
1
7 8
9
8
4
备安装找正时可用来测量设备的端面圆跳动和径向圆跳动,还有焊接检验尺、
①C类计量器具的范围:低信值3易耗的、非强制检定的计量器具;一般工具用计
微
系
5m以上卷尺、千分尺、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测
量器具 ;在使用过程联中对计量数据无精确要求的计量器具;国家计量行政部门
一
唯
允许一次性 检定 的计量器具。
厚仪;温度计、温度指示调节仪;压力表、测力计、转速表、砝码、硬度计、万
例如:钢直尺、木尺、弯尺、样板、5m 以下的钢卷尺等。
能材料试验机、天平;电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、
非标准计量器具,如垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺等。
电阻箱、检流计、万用表、标准电信号发生器;示波器、阻抗图示仪、电位差计、
分光光度计等。
19 20
视频67—68集 石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491780311-67663978
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
练一练
下列属于A类计量器具的是( )。
A.水平仪检具
B.测厚仪
8
7
1 C.钢直尺
9
4
8
3
信
微 D.接地电阻测量仪
系
联
题
押 E.压力检测仪
准 荣胜教育答案:ADE
精
21 22
练一练 回望2024
下列不属于B类计量器具范围的是( )。
1
7 8
9
8
4
A.环境检测方面,列入强制检定范围内的计量器具 信
3
微
系
联
B.三级能源计量用计量器具 一
唯
C.产品质量的一般参数检测用的计量器具
D.生产工艺过程中非关键参数用的计量器具
荣胜教育答案:A
23 24
视频67—68集 石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491780311-67663978
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
分 值 分 布 概 况 5.2.1 工程建设用电的规定
5.2.1 工程建设用电的规定
5.2 建设用电及施工的规定
1.工程建设用电办理
5.2.1 工程建设用电的规定 1)工程建设用电申请内容
工程建设用电申请内容主要包括:用电申请书的审核、供电条件勘査、供电
8
5.2.2 电力设施保护区内施工作业的规定 7
1
9
8 4 方案确定及批复、有关费用收取、受电工程设计的审核、施工中间检查、竣工检
3
信
微
系 验、供用电合同 (协议)签约、装表接电等项业务。
联
题
押 勘査设计申请批钱装表,签约中间竣工
准
精
26
5.2.1 工程建设用电的规定 5.2.1 工程建设用电的规定
2)工程建设用电申请资料 (4)对于减少合同约定的用电容
1
量7 8 、临时更换大容量变压器、用户暂停、用
9
8
4
(1)建设工程申请用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有 信
3
户 暂换、用户迁址、用微户移表、用户更名或过户、用户分户和并户、用户
系
关的用电资料,主要包括:用电负荷、用电规划、电力用途、用电地点、用 联
销户和改 变用电
唯
类一别等用户变更用电,同样也应事先提出申请,并携带有
电性质、保安电力、用电设备清单等。并依照供电企业规定的格式如实填写
关证明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更供用电合同。
合规用地只报备
用电申请书及办理所需手续。
荷规用地质保备
(2)新建工程在立项阶段,用户应与供电企业联系,就工程供电的可能性、
用电容量和供电条件等达成意向性协议,方可定址,确定项目。
27 28
3)工程建设用电办理手续 3.工程建设临时用电的相关规定
(4)用户遇有特殊情况,需要延长供电方案有效期的,应在有效期到期前十天向
3)工程建设临时用电的检查
供电企业提出申请,供电企业应视情况予以办理延长手续。但延长时间不得超过规
(1)临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收。
定期限, 高压供电方案的有效期为1年,低压供电方案的有效期为3个月。
8
1 7 (2)临时用电工程检查内容包括:架空线路、电缆线路、室内配线、照明装置、配
9
4
(5)工程建设项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网引入的线路施工和通 3 8
信
微 电 室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设
电尚需一段时间,而工程又急需开工,则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电系
联
题
押 备调试、接地与防雷、电气防护等。
机组) 先行解决用电问题。此时,总承包单位要告知供电部门并征得同意。准同时要妥
精
(3)检查情况应做好记录,并要由相关人员签字确认。
善采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。
29 30
5.2.1 工程建设用电的规定 5.2.1 工程建设用电的规定
4.工程建设用电计量的规定 8
(4)临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次,基层公司每季一次。 1 7
9
8
4
(2)用电计量装置的量值信指3示是电费结算的主要依据,依照有关法规规定该装置
基层公司检查时,应复测接地电阻值,对不安全因素,必须及时处理,并应履 微
系
属强制 检定范畴,由联省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格,方
行复査验收手续。 一
唯
为有效。
(5)临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理,其中
(5)供电企业应在建设项目每一个受电点内按不同电价类别,分别安装用电计量装置;
的电工维修记录可指定电工代管,并于临时用电工程拆除后统一归档。
在用户受电点内难以按电价类别分别装设用电计量装置时,可装设总的用电计量装
置,然后按其不同电价类别的用电设备容量的比例或实际可能的用电量,确定不同
电价类别用电量的比例或定量进行分算,分别计价。
31 32
3)中止施工单位用电的规定
5.施工用电的安全规定
下列情形之一的,经批准或事后报告就可中止供电:
2)施工单位安全用电事故报告规定
(1)危害供用电安全,扰乱供用电秩序,拒绝检查者;
施工过程中对于出现人身触电死亡、
(2)受电装置经检査不合格,在指定期间未改善者;
导致电力系统停电、
8
1 7 (3)拒不在限期内拆除私增用电容量者;
专线掉闸或全厂停电、 4 9
8
3
信 (4)私自向外转供电力者;
电气火灾、 微
系
联 (5)违反安全用电、计划用电有关规定,拒不改正者;
重要或大型电气设备损坏、 题
押
准 (6)不可抗力和紧急避险;
停电期间向电力系统倒送电等事故的,施工单位应及时向供电部门报告 精
(7)确有窃电行为。
33 34
练一练 练一练
8
企业申请新装用电时,应向供电部门提供的资料包括( )。 关于工程建设临时用电检查的说1 7法,正确的有( )。
9
8
4
A.用电负荷 A.基层公司应定期检查,并信
3
复测接地电阻值
微
系
B.用电性质 B.临时 用电工程安一装
联
完毕后,由质量部门组织检查验收
唯
C.电力用途 C.检查情况应 做好记录,并要由相关人员签字确认
D.用电规划 D.临时用电安全技术档案应由资料员建立与管理
E.用电方法 E.检查内容包括电工资格、电缆线路、接地与防雷等
荣胜教育答案:ABCD 荣胜教育答案:AC
35 36
视频67—68集 石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491780311-67663978
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
分 值 分 布 概 况 5.2.2 电力设施保护区内施工作业的规定
5.2.2 电力设施保护区内施工作业规定
5.2 建设用电及施工的规定
3.电力设施保护区
1)架空电力线路保护区
5.2.1 工程建设用电的规定
架空电力线路保护区,是指导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成
8
5.2.2 电力设施保护区内施工作业的规定 1 7 的两平行面内的区域,具体见表:
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
38
5.2.2 电力设施保护区内施工作业的规定
特殊情况下,例如在厂矿、城镇等人口比较密集的地区,架空电力线路保护
1
7 8
9
8
4
区域可略小于上述规定。但是各级电压导线边缘延伸的距离,不应当小于该导线 信 3
微
系
边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离,以及风偏后导线边线距建筑 联
一
唯
物的安全距离之和。该规定 的目的是防止导线因风力影响与建筑相碰而造成电力
线路短路,发生停电事故。
例如,某施工项目部要在220kV的超高压电力线路区域进行施工作业,经测算该
线路的最大风偏的水平距离为0.5m,风偏后距施工建筑物的安全距离为15m,则导
线边缘延伸的距离应为15.5m。
39 40
视频67—68集 石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491780311-67663978
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.2.2 电力设施保护区内施工作业的规定 回望2024
2020年真题
110kV高压电力线路的水平安全距离为10m,当该线路最大风偏水平距离
为0.5m时,则导线边缘延伸的水平安全距离应为( )。
A.9m
8
B.9.5m 1 7
9
4
8
3
C.10m 信
微
系
D.10.5m 联
题
押
荣胜教育答案:D 准
精
41 42
5.3 特种设备的规定 5.3.1 特种设备的分类
5.3.1 特种设备的分类 8
9
1
7
5.3 特种设备的规定 8 4
1.特种设备的定义 信 3
微
系
5.3.1 特种设备的分类
(1)特种 设备是指对人联身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、 压力
一
唯
管道、电梯、 起 重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以 及
5.3.2 特种设备制造、安装、改造及维修的规定
法律、行政法规规定适用《中华人民共和国特种设备安全法》的其他特种设备。
(2)《中华人民共和国特种设备安全监察条例》不适用于军事装备、核设施、航空航
5.3.3 特种设备的监督检验
天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设
备的安全监察。
43 44
视频67—68集 石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491780311-67663978
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.3.1 特种设备的分类 5.3.1 特种设备的分类
2.特种设备的种类
(2)压力容器
(1)锅炉 压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定
锅炉,是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参 为最高工作压力≥0.1MPa (表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等
数,并通过对外输出介质的形式提供热能的设备,其范围规定为设计正常水位容积 7 8 于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界
1
9
4
8
大于或者等于30L,且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉; 信 3 最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器;盛装公称工
微
系
联 作压力大于或者等于0.2MPa (表压),且压力与容积的乘积大于或者等于
出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压题热
押
准 1.0MPa·L 的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱。
水锅炉;额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。 精
5.3.1 特种设备的分类 5.3.1 特种设备的分类
表5.3-2 压力容器类别及品种
(3)压力管道
1
7 8
9
类别 品种
压力管道,是指利用一定的
信
3
压8 4力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规 定
微
大型高压容器,其他高压容器,球罐,非金属压力容器,超高 为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可
系
固定式压力容器
压容器,中、低压容器 燃、易 爆 、有毒
唯
、一有
联
腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称
移动式压力容器 铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱、管束式集装箱
直径大于或者 等于50mm的管道。公称直径小于150mm, 且其最高工作压力小于
气瓶 无缝气瓶、焊接气瓶、特种气瓶、内装填料气瓶
1.6MPa( 表 压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。
氧舱 一
其中,石油 天然气管道的安全监督管理还应按照《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国 石油天然气管道保护法》等法律法规实施。根据特种设备目录,
压力管道类别及品种见 表5.3-3。
表5.3-3 压力管道类别及品种
元件组合装置是指由管子、管件、阀门、法兰、补偿器、密封元件等压力管道元件
类别 品种
组合(焊接、法兰连接等)在一起具备某种功能的装置,包括井口装置和采油树、节
长输管道 输油管道、输气管道
公用管道 燃气管道、热力管道 流压井管汇、燃气调压装置、减温减压装置、阻火器、流量计(壳体)、工厂化预制
工业管道 工艺管道、动力管道、制冷管道 8 管 段。不需要制造许可的元件组合装置仍需要进行制造监督检验或者通过型式试验。
7
1
4 9 根据 特种设备目录,压力管道元件类别及品种见表5.3-4。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
5.3.1 特种设备的分类 5.3.1 特种设备的分类
设施 标准
表5.3-4压力管道元件类别及品种 设计正常水位容积≥30L,且1额7 8 定蒸汽压力≥0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉
9
类别 品种 锅炉 出口水压≥0.1MPa(表
信
压3)8,
4
且额定功率≥0.1MW的承压热水锅炉
压力管道管子
无缝钢管、焊接钢管、有色金属管、球墨铸铁管、复合管、非金 额定功率≥0.1MW 系 的 微 有机热载体锅炉
属材料管 最 高工作压力≥0
联
.1MPa (表压)的气体、液化气体和最高工作温度≥标准沸点的液体、
一
容积 ≥30L且唯内直径≥150mm的固定式容器和移动式容器
非焊接管件(无缝管件)、焊接管件(有缝管件)、锻制管件、复合管
压力管道管件
件、非金属管件
压
容
力
器 公称工作 压 力≥0.2MPa (表压),且压力与容积的乘积≥1.0MPa·L 的气体、液化气体
和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶
压力管道阀门 金属阀门、非金属阀门、特种阀门
氧舱
压力管道法兰 钢制锻造法兰、非金属法兰
工作压力≥0.1MPa,公称直径≥50mm的管道。
补偿器 金属波纹膨胀节、旋转补偿器、非金属膨胀节 (气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度≥标准沸点
压力
元件组合装置 一 的液体)
管道
公称直径<150mm,且其最高工作压力<1.6MPa,无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管
道和设备本体所属管道除外
视频67—68集 石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491780311-67663978
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
练一练 5.3.1 特种设备的分类
(6)起重机械
下列属于压力管道的有( )。
A.0.2MPa苯乙烯管道,直径DN50 起重机械,是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备,其范
B.0.6MPa氮气管道,直径DN80 围规定为:
C.0.7MPa仪表管道,直径DN25 7 8 ①额定起重量≥0.5t 的升降机;
1
9
4
8
D.1.6MPa热蒸汽管道,直径DN200 信 3 ②额定起重量≥3t(或额定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重机,或生产率
微
系
E.2.5MPa原油管道,直径DN600 联
大于或者等于300t/h的装卸桥),且提升高度≥2m的起重机;
题
押
准
精 ③层数≥2层的机械式停车设备。
荣胜教育答案:ADE
5.3 特种设备的规定
8
1
7
9
5.3 特种设备的规定 8 4
信
3
微
系
5.3.1 特种设备的分类
联
一
唯
5.3.2 特种设备制造、安装、改造及维修的规定
5.3.3 特种设备的监督检验
55
视频67—68集 石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178