文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 P288~P297 工业机电工程设计与施工标准 ★★ 1. 石油化工工程设计与施工标准 1)《钢结构设计标准》 高温环境下钢结构温度超过100℃时,应进行结构温度作用验算,并采取防护措施: (1)当钢结构可能受到炽热熔化金属侵害时,应采用砌块或耐热固体材料做隔热层加以 保护。【流体→砌墙】 (2)当钢结构可能受到短时间的火焰直接作用时,当高强度螺栓连接长期受热达150℃ 以上时,应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。【火焰150℃→涂层屏蔽】 (3)当钢结构在高温环境下的承载力不满足要求时,应采取增大构件截面、采用耐火钢 或采用加耐热隔热涂层、热辐射屏88蔽、水套等隔热降温措施。 77 11 99 44 88 【高温承载力不足→涂信信层33、屏蔽、水套;增大截面;耐火钢】 微微 系系 2)《工业金属管道联联设计规范》 题题 押押 (1)高硅铸铁不准准得用于A2类、B类流体管道。【脆性大、强度低、易腐蚀】 精精 (2)氧气管道不应 使用快开、快闭型阀门。【降低火灾爆炸危险】 (3)频繁大幅度温度循环条件下、剧烈循环条件下的管道,应采用对焊法兰。 (4)剧烈循环条件下,法兰 连接用螺栓或双头螺柱时,应采用合金钢材料。 (5)剧烈循环条件下,螺纹连接 仅限用于温度计套管上(与测温元件的连接)。 (6)剧烈循环条件下及B类流体管道中 不应使用钎焊接头。【高温软化、低温变脆】 88 11 77 (7)粘接接头不应用于金属的压力管道中。 88 44 99 信信 33 微微 (8)输送B类流体的管道中,不应使用带填料密封的补偿器。 系系 联联 一一 (9)B类流体的管道不得安装在通风不良的厂房内、 室内吊唯唯顶内及封闭夹层内。 (10)B类流体的管道不得穿过与其无关的建筑物。 (11)承插焊连接的接头不得用于有缝隙腐蚀的流体工况中。 (12)有压力脉动的管道,决定支架间距时,应核算管道固有频率,防止共振。 【A1剧毒;A2有毒;B类可燃;C类不燃;D类不燃且低温低压】 1 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 88 77 11 99 44 88 33 信信 微微 系系 联联 3)《石油化工静设题题备安装工程施工质量验收规范》 押押 准准 精精 (1)设备安装测量基准要求 ① 设备支座的底面 作为安装标高的基准。【常识】 ② 立式设备任意两条相邻的方位线作为垂直度的测量基准。【使2条垂直方位线的垂 直度均符合要求,即可】 ③ 卧式设备两侧水平方位线作为 水平度的测量基准。 【使2条水平方位线的水平度 均符合要求,即可】 88 11 77 99 88 44 信信 33 微微 系系 联联 一一 唯唯 ④ 套管式换热器以顶层换热管的上表面作为水平度的测量基准,以支架底板的底面作 为安装标高的测量基准,以一根支架柱的外侧面作为单排管垂直度的测量基准。 ⑤ 球形储罐以赤道线作为水平度的测量基准,以支柱在球形储罐径向和周向两个方向 纵向母线作为垂直度的测量基准。 ⑥ 现场装配内件的立式设备,以其内的基准周线作为水平度测量基准。 2 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 (2)设备采用垫铁组找正找平时,按下列规定设置垫铁组: ① 裙式支座每个地脚螺栓近旁应至少设置1组垫铁。 ② 鞍式支座、耳式支座每个地脚螺栓应对称设置2组垫铁。 ③ 球形储罐支柱式支座每个地88脚螺栓应对称设置2组垫铁。 77 11 99 44 88 33 信信 微微 系系 联联 题题 押押 准准 精精 ④ 有加强筋的设备支座,垫 铁应垫在加强筋下。【垫铁在下】 ⑤ 相邻两组垫铁的中心距不应大 于500mm,高度宜为30~80mm。 ⑥ 设备找正后,垫铁应露出设备支座底 板外缘10~30mm,垫铁组伸入支 88 座底板长度应 11 77 99 超过地脚螺栓。垫铁组层间应进行焊接固定。 信信 33 88 44 微微 ⑦ 支柱式设备每组垫铁不应超过3块,其他设备 每组垫铁不应 系系 超过5块;斜垫铁下面 联联 一一 唯唯 应有平垫铁,放置平垫铁时,最厚的在下面,薄的在中间; 斜 垫铁应成对相向使用,搭接 长度不应小于全长的3/4。 ⑧ 安装在钢构架基础上的设备找正后,其垫铁与钢构架基础应焊牢。 4)《石油化工大型设备吊装工程施工技术规程》 (1)地耐力检测要求 3 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 ① 当地耐力不能满足时采取地基处理措施。 ② 常用的地基处理方法有碾压法、换填法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。 ③ 常用的地耐力检测方法有压重法。压重块应静置24h,测量记录压重块4个位置的 沉降量,若四个点最大沉降量不大于50mm,则证明处理的地基合格。 (2)吊车吊装要求 ① 设备吊装重量不得大于吊车在该工况下的额定起重量。 ② 设备与吊臂之间的安全距离宜大于500mm。 ③ 当采用两台起重机作为主吊,抬吊高、细设备,起重机起重能力宜相同。每台起重 机的吊装载荷不得超过其额定起重能力的80%。 ④ 吊装过程中,吊钩侧偏角应88小于1°。 77 11 99 44 88 ⑤ 立式吊装设备吊装时信信,33吊梁上部吊索与水平线的夹角大于等于60°。 微微 系系 2. 电力工程设计与联联施工标准 题题 押押 1)《风力发电准准工程施工与验收规范》 精精 (1)当风速大于制 造厂家的规定时,不得进行塔架、机舱、风轮、叶片等部件的吊装作 业。制造厂家未规定安装风速的,风轮、叶片安装风速不宜超过8m/s;塔架、机舱安装风 速不宜超过10m/s。 (2)机舱和塔架连接螺栓、螺母 、垫片安装应正确,应分多次对称拧紧螺栓至规定力 矩。 88 11 77 99 88 44 信信 33 微微 系系 联联 一一 唯唯 2)《光伏发电站施工规范》 (1)固定式支架及手动可调支架安装过程中不应强行敲打,不应气割扩孔。 (2)同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接。 (3)严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。 (4)汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ。 (5)逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校对电缆相序和极性。 4 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 (6)逆变器停运后,需打开盘门进行检测时,必须切断直流、交流和控制电源,并确认 无电压残留后,在有人监护的情况下进行。 3. 冶炼工程设计与施工标准 1)《炼钢机械设备工程安装验收规范》 (1)炼钢设备中通氧的零部件及管路严禁沾有油脂,安装前应严格检查,沾有油脂时必 须进行脱脂。 (2)转炉炉体水冷炉口、副枪机余热锅炉安装完成后必须按设计技术文件的规定进行水 压试验和通水试验。 (3)电弧炉水冷系统、电极臂及电极夹持头水冷系统必须按设计技术文件的规定进行水 压试验和通水试验。 88 77 11 99 44 88 (4)钢包精炼转炉的炉盖信信水33冷系统、电极夹持头水冷系统必须按设计技术文件的规定进 微微 系系 行水压试验和通水试验联联。 题题 押押 (5)钢包真空精准准炼炉及真空吹氧脱碳炉设备安装罐盖水冷系统必须按设计技术文件的规 精精 定进行水压试验和通 水试验。 (6)循环真空脱气精炼炉设备脱气室水冷系统必须按设计技术文件的规定进行水压试验 和通水试验。 (7)结晶器必须按设计技术文件 的规定进行水压试验和工作压力下的通水试验。 2)《空分制氧设备安装工程施工与质 量验收规范》 88 11 77 (1)氧气压缩机安装前,凡与氧气接触的机 械零件、部件、管道组成 88 件44 99及仪表必须进行 信信 33 微微 脱脂。 系系 联联 一一 (2)氧气压缩机的氧气试运行必须在氮气或无油空气 试运行唯唯合格后进行,严禁采用氧气 直接试运行。 (3)进入冷箱或密闭容器作业,必须采取通风措施,在作业过程中氧气含量始终不得低 于19.5%。 5 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178