文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
2025 年全国一级建造师执业资格考试
机电工程管理与实务
8
7
1
9
4
8
3
信
微模考测评卷(二)
系
联
题
押
准
精
试卷总分:160 分
资料整理:唐鹤
学天教育教学研究院机电组
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.石油化工设备中属于粉碎设备的是( )。
A.叶滤机 B.混合机
C.球磨机 D.蒸发器
2.关于母线槽安装的允许偏差,下列说法正确的是( )。
A.配电母线槽水平度全长允许偏差不宜大于20mm
B.照明母线槽垂直度允许偏差不应大于5mm
C.配电母线槽垂直度允许偏差不宜大于10mm
D.照明母线槽水平度全长允许偏差不应大于20mm
3.下列关于摄像机及出入口控制设备安装的说法中,正确的是( )。
A.室内摄像机安装高度距地不宜低于3.5m,室外不宜低于2.5m
B.感应式读卡机可安装在高频强磁场环境附近,但需增加防护措施
8
C.视频线外露部分应用软管保护,且不得1 7影响云台转动
9
4
8
D.电控锁安装时应优先选择阳极锁,信 3无需考虑安装环境
微
系
4.下列关于电梯门系统安装的说法中,正确的是( )。
联
题
A.层门地坎应高出最终装饰押地平面3~8mm
准
精
B.载货电梯层门关闭后,下端与地坎的间隙不应大于6mm
C.层门与轿厢门地坎之间水平 距离最大不应超过35mm
D.动力操纵的水平滑动门在关门 全程中,阻止关门的力严禁超过150N
5.下列关于火灾自动报警系统的说法,正确的是( )。
A.触发器件仅包括感温、感烟等火灾探测器
B.区域报警系统适用于需要联动自动消防设备 的大型建筑
C.集中报警系统仅需设置一台火灾报警控制器和消 防联动控制器
8
D.控制中心报警系统适用于仅设置一个消防控制室的 小型建筑 1 7
9
8
4
6.下列关于电动机安装要求的说法,正确的是( )。 信 3
微
A.电动机与基础之间应衬垫金属板防振 系
联
一
B.地脚螺栓拧紧时需按对角交错次序操作 唯
C.电动机垫片数量不宜超过5块
D.电动机接地可根据现场情况选择性设置
7.下列关于仪表管道支架间距的说法,正确的是( )。
A.钢管水平安装时支架间距宜为0.50~0.70m
B.铜管垂直安装时支架间距宜为1.50~2.00m
C.塑料管水平安装时支架间距宜为0.50~0.70m
D.管缆垂直安装时支架间距宜为1.00~1.50m
8.关于涂装方法,下列说法正确的是( )。
A.空气喷涂法涂料利用率高,对空气污染小
B.高压无气喷涂法需借助压缩空气冲散涂料成微粒
C.空气喷涂法可获得厚薄均匀、光滑平整的涂层
D.高压无气喷涂法不适宜大面积物体涂装
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
9.下列关于绝热工程施工技术要求的说法,正确的是( )。
A.绝热施工前需确认设备、管道及其附件合格
B.设备防腐后可直接焊接绝热固定件
C.绝热工程应在压力试验前施工
D.保温层厚度80mm时需分两层施工
10.关于塔器水压试验的说法,正确的是()。
A.奥氏体不锈钢塔器水压试验可使用海水
B.压力表量程应不低于试验压力的3倍
C.试验保压时间从升压至设计压力时开始计算
D.水压试验后需用压缩空气吹干内部
11.关于液压电梯安装程序中,导轨安装的紧后工序是( )。
A.千斤顶安装
8
B.液压配管 7
1
9
4
8
C.机房内配件安装 3
信
微
D.轿厢组装 系
联
题
12.关于防排烟系统施工技术要求押的说法,正确的是( )。
准
A.排烟风管隔热层厚度不精应小于30mm
B.排烟防火阀距墙表面不应大 于300mm
C.防排烟风机必须设置减振装置
D.防排烟风管严密性检验按中压系统 标准
13.关于设备无垫铁安装施工要求的说法,正 确的是( )。
A.调整螺钉支承板上表面水平度允许偏差不大于1/100
B.相邻支承板的顶面标高偏差宜小于±5mm
C.灌浆层达到设计强度的75%以上时撤出调整工具
1
7 8
9
8
4
D.二次灌浆前无需保护调整螺钉
信
3
微
14.在管道轴测图上无需标明的焊接工艺信息是( )。 系
联
一
A.焊缝编号
唯
B.焊工姓名
C.无损检测方法
D.热处理焊缝位置
15.关于变压器注油及热油循环的说法,正确的是( )。
A.不同牌号绝缘油混合前无需做混油试验
B.220kV变压器可非真空注油
C.注油速度不宜大于100L/min
D.冷却器内的油无需参与热油循环
16.关于仪表柜(盘、箱)安装的说法,正确的是( )。
A.型钢底座长度大于5m时,全长水平度允许偏差为8mm
B.相邻两柜顶部高度差不得大于2mm
C.安装固定应采用焊接方式
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
D.不锈钢接线箱固定时可与碳钢直接接触
17.下列选项中,不属于连铸机横向基准线的是( )。
A.铸流外弧线
B.铸流中心线
C.最终矫直辊中心线
D.输送辊道起始辊轴线中心线
18.根据规范要求,下列关于照明光源的表述中,错误的是()。
A.室内夜间长期工作的房间,相关色温不宜高于4000K
B.室外照明的相关色温不宜高于5000K
C.灯具安装高度大于8m的工业建筑场所,一般显色指数必须高于80
D.室内长期工作或停留的房间或场所,照明光源的一般显色指数应符合《建筑环境通用规范》
19.根据空气源热泵热水供应系统的设计要求,下列表述错误的是( )。
8
A.最冷月平均气温小于0℃的地区,不宜7采用空气源热泵热水供应系统
1
9
4
8
B.最冷月平均气温不小于10℃的地区3,必须设置辅助热源
信
微
C.最冷月平均气温小于10℃且不系小于0℃的地区,宜设置辅助热源
联
题
D.最冷月平均气温小于10℃押且不小于0℃的地区,可延长热泵工作时间满足需求
准
20.下列关于项目承包模式的表精述中,错误的是( )。
A.项目总承包(EPC)模式下 ,承包商需承担设计、采购、施工直至达产达标的全部工作
B.设计和采购总承包(EP)模式 中,材料采购均由业主另行委托
C.设计施工总承包(EC)模式下,承 包商需承担设计及土建安装施工任务
D.施工总承包(C)模式中,承包商需对 投料运行后因施工质量问题负责
二、多项选择题(共 10题,每题2 分。每题 的备选项中,有 2个或2个以上符合题意,至少有 1 个
错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选 项得0.5分) 8
1
7
9
21.关于六氟化硫断路器交接试验的说法,正确的有( ) 。
信
3 8
4
微
A.试验项目包含测量每相导电回路电阻 系
联
B.交流耐压试验在六氟化硫气体为额定值的70%时进行
唯
一
C.110kV以下电压等级应进行合闸对地和断口间耐压试验
D.断路器操动机构试验不属于交接试验项目
E.测量分、合闸线圈绝缘电阻值不应低于10MΩ
22.关于焊条保管与烘干的要求,下列说法正确的有( )。
A.焊条入库时需检查包装是否破损、受潮或雨淋
B.焊条应存放在距离地面、墙面200mm以上的架子上
C.焊条库房内温度不得低于5℃,湿度不得大于60%
D.酸性焊条烘干温度为300~400℃,保温1~2h
E.烘干后的焊条应存放在保温桶内,避免再次受潮
23.关于消声器、消声弯头制作与安装的说法,正确的有( )。
A.消声器的消声性能、空气阻力及材料防火、防潮等性能均应符合设计要求
B.矩形消声弯管平面边长大于800mm时,应设置吸声导流片
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
C.消声器内消声材料的织物覆面层应逆气流方向搭接
D.消声器外壳应牢固严密,填充的消声材料密度需均匀敷设
E.消声器内织物覆面层的保护层可采用穿孔率大于20%的穿孔板
24.以下关于室内给水管道支吊架安装的说法中,正确的是( )。
A.滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙
B.无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装
C.有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的相同方向偏移
D.塑料管采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管
E.层高大于5m时,每层至少安装1个金属管道立管管卡
25.在智能化系统深化设计中,监控产品选择及检查需考虑的因素包括( )。
A.产品品牌和生产地
B.产品的应用实践
8
C.供货渠道和供货周期 7
1
9
4
8
D.产品的安装调试难度 3
信
微
E.产品的市场价格 系
联
题
26.根据导轨安装技术规范,下列押关于导轨安装允许偏差的说法正确的有( )。
准
A.轿厢导轨工作面与安装精基准线的允许偏差为0.6mm/5m
B.设有安全钳的对重导轨工作 面与基准线允许偏差为1.0mm/5m
C.不设安全钳的对重导轨工作面 与基准线允许偏差为1.0mm/5m
D.两列轿厢导轨顶面间距离允许偏差 为-1~+2mm
E.两列对重导轨顶面间距离允许偏差为 0~+3mm
27.根据液压电梯安装技术要求,下列说法正确的有( )。
A.液压油缸出厂试验记录、合格证和技术文件应齐全,外观无明显损坏
B.液压缸筒进出油口处应朝向机房出口处
1
7 8
9
8
4
C.油缸中心位移偏差应不大于2mm,缸体垂直度严禁大于 0.4‰
信
3
微
D.液压泵站溢流阀应设定在系统压力为满载压力的120%~1 50%时动作 系
联
一
E.液压系统压力试验时,应在最高层站施加200%满载压力并持续5m in 唯
28.根据消防工程验收相关规定,下列需申请消防设计审查及验收的特殊 建设工程情形正确的有( )。
A.建筑总面积大于20000m²的体育场馆、会堂
B.建筑总面积大于10000m²的民用机场航站楼
C.建筑总面积大于1000m²的托儿所儿童用房
D.建筑总面积大于400m²的歌舞厅、夜总会
E.国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑
29.关于锅炉密封与水压试验的说法,正确的有( )。
A.锅炉一次密封应在水压试验前完成
B.二次密封应在炉膛严密性试验后完成
C.负压锅炉风压试验压力宜选0.5kPa
D.汽包锅炉水压试验压力为汽包设计压力的1.5倍
E.再热器水压试验压力应为进口联箱设计压力的1.5倍
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
30.下列属于机电工程施工进度控制技术措施的是( )。
A.优化施工方案
B.建立进度目标控制体系
C.分析改变施工技术、方法、机械的可能性
D.编制施工进度控制工作细则
E.施工中及时办理工程预付款、进度款支付手续
三、实务操作和案例分析题(共5题,(一)(二)(三)题各20分,(四)(五)题各30分)
(一)
【背景资料】
一、项目概况
某机电安装公司承接总建筑面积12万㎡7的8商业综合体机电工程,涵盖购物中心照明系统、自动扶梯安装、智
1
9
4
8
能化控制中心(DCS系统)及配电室接地3工程。施工过程中,各专业施工质量多次被监理及检测机构指出不符合规
信
微
范要求,具体问题如下: 系
联
题
二、照明系统施工问题
押
准
在购物中心广场露天庭院精I类灯安装时:灯具抽检发现部分射灯绝缘电阻1.5MΩ;内部接线使用铝芯导线(截
面积0.4mm²);广场庭院灯接线 盒未标注防护等级且灯具腔体结构未做防水处理。
三、自动扶梯安装与调试问题
商场自动扶梯(运行速度0.65m/s)施 工后经现场实测围裙板与梯级两侧水平间隙分别为5mm和3mm,在做空
载制动试验中,制停距离实测1.5m。其动力 电路绝缘电阻0.4MΩ,控制电路绝缘电阻0.2MΩ,均低于最低标准。
四、智能化控制中心施工中,发现DCS柜内3根铜排通过金属支架直接导通;
五、机房配电室接地支线工程施工时:经检查室内 接 地支线沿墙水平敷设,离地面
1
74800mm、与墙壁间隙20mm
9
两项尺寸均超出允许范围;机房内各设备通过软质绝缘铜线 串 接后,与接地线连接
信
。3 8
4
微
【问题】 系
联
一
1.该露天庭院的灯具及配套的接线盒应满足哪些技术要求?
唯
2.(1)空载制动试验的制停距离实测数据是否符合要求?说明其理 由
(2)围裙板与梯级的间隙需满足哪些条件?施工偏差可能引发什么安全隐患?
(3)自动扶梯电气电路的绝缘电阻最低要求分别是多少?
3.DCS系统的接地包含哪几个独立部分?施工中铜排安装的主要错误是什么?
4.室内接地支线的施工以及设备的保护接地的设置是否合规?说明理由
(二)
【背景资料】
某机电安装公司承接北方某城市核心区新建住宅小区1-3号楼机电安装工程,总建筑面积8万㎡,地下1层、
地上18层,为装配式框架结构,采用精装交付标准。工程范围涵盖室内给水排水系统、建筑电气照明系统、消防
水系统及火灾自动报警系统,建设单位要求严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等国家标准,
争创市级优质工程。
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
施工期间正值冬季,现场采取封闭式管道加工棚保证施工质量。项目部在施工组织设计中明确了各专业施工工
艺及验收标准,但在具体实施过程中仍出现以下问题:
事件1:在厨房管道施工中,给水引入管与排水排出管水平距离仅0.8m,且给水管道铺在排水管道下方未加套
管;卫生间给水横管经检查坡度为1‰;楼梯间水表直接安装在暖气立管旁,表前直管段长度仅为5倍水表接口直
径。监理单位检查时指出多处不符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求。
事件2:在户内电气施工时:塑料导管连接未涂专用胶粘剂,部分接口松动;墙体剔槽埋设导管后,仅用普通
砂浆抹面保护,厚度约10mm;埋地敷设的塑料导管出地面处未采取防护措施,直接裸露在外。质监站抽查时发现
导管敷设存在安全隐患,要求限期整改。
事件3:住宅楼消防工程完工后,施工单位直接向建设单位申请消防验收,未通过消防设计审查验收主管部门
受理
事件4:通风空调系统的(矩形风管)防排烟部分安装图如下,已知风管的设计工作压力为600pa,监理单位
检查时发现部分安装不符合规范要求,责令施工单位进行整改。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
【问题】 唯
1.针对事件1:(1)室内给水引入管与排水排出管的水平净距有何要求?给水管道铺在排水管道下方时应如何
处理?(2)给水水平管道的坡度要求是什么?坡向有何规定?(3)螺翼式水表安装对表前直管段长度有何要求
2.针对事件2:(1)塑料导管采用插入法连接时,关键技术要求是什么?(2)墙体剔槽埋设塑料导管时,对
保护砂浆有哪些规定?
3.针对事件3(1)消防验收的法定程序包括哪些环节?(2)消防验收形式分为哪几类?(3)消防设计审查验
收主管部门完成消防验收的最长时限是多少天?
4.针对事件4,图中防排烟安装图存在哪些错误?
(三)
【背景资料】
某施工单位承接了地铁工程的机电安装任务,工程内容包括:环控、消防、动照、空调及给水排水等系统的安
装。按照合同约定施工工期为145天,原计划8月15日开工,但由于前期土建施工影响,致使安装工程实际开工
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
时间为10月1日。进入11月份各地相继出现重度雾霾,建设主管部门要求11月30日工程全部停工。第二年3月
15日供暖期结束后,工程又恢复施工,但已按预定工期严重滞后,为此,建设单位提出必须加快施工进度,确保5
月1日全线通车的目标,于是施工单位补充人员加班加点抢工期,4月下旬相关单位对工程进行了预验收,但由于
抢工期原因,工程存在诸多质量问题。
在进行消防验收时,消防部门对消防水泵安装提出异议,并下达整改通知单,实际安装如下图所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
下图为风管穿越低压配电室防 火墙处的封堵情况及防火阀安装情况。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
施工单位交付工程后,建设单位正常使用半年后,发现空调冷水管多处滴水,经考证部分管道连接时是用手拉
葫芦的形式强力对口,建设单位向施工单位进行了投诉。
【问题】
1.消防水泵安装存在哪些质量问题,并说明原因?
2.冷(热)水管道与支吊架之间,应设置衬垫,衬垫必须符合哪些规定?
3.空调冷水管道复工的损失由谁承担和维修并说明理由?
4.风管穿墙部位安装存在哪些错误?
(四)
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
【背景资料】
某机电安装公司承接化工厂一台甲醇分离塔及配套工艺管道安装工程。分离塔为整体到货压力容器,由建设单
位指定厂家制造,管道材质为不锈钢,包含特殊补偿装置。施工过程中发生以下事件:
事件1:塔器基础施工争议
施工单位在分离塔基础验收时发现:基础表面有明显油污,部分区域混凝土疏松;放置垫铁的位置高低不平,
周边区域麻点分布不均;塔器找正时,仅在一个方向测量垂直度,未进行多角度校准。监理单位指出基础处理不符
合规范要求,要求重新处理。
事件2:工艺管道施工延误
因建设单位设计变更,不锈钢管材晚到10天,导致管道焊接停工。施工单位向监理部口头提出工期索赔,但
未保留停工期间的人员、机械记录。后续提交的索赔文件仅有一张手写的工期申请表,建设单位以"资料不全"为由
拒绝。
事件3:进度计划调整争议
8
由于基础整改和材料延误,工程进度滞后715天。项目部为赶工,计划:缩短管道压力试验时间,取消部分检
1
9
4
8
测项目;提前进行设备联动试运行,与管3道安装同步开展;增加夜班作业等。
信
微
事件4:管道焊接质量问题 系
联
题
不锈钢管道焊接时,焊工完押成打底焊后直接进行下一道焊接,未做任何检查。班组长发现焊缝外观不平整,组
准
织班内检查时,未进行施工过精程三检制,也没有焊接抽测图,导致未能及时定位责任人。
事件5:补偿装置安装问题
安装管道补偿装置(“Ω”型膨 胀弯管)时,施工人员未按图纸要求操作,直接焊接连接。后续检查发现,补
偿装置附近的焊口距离弯曲部位过近,垂 直安装的装置顶部未设置任何附件。系统运行时,该部位出现异常振动。
【问题】
1.针对事件1:监理单位提出塔器基础混凝土表面施工存在质量问题的原因是什么?如何测量塔器的垂直度?
2.针对事件2:施工索赔的关键步骤包括哪些?施工 单 位在索赔过程中存在哪些问
1
题7 8?
9
8
4
3.针对事件3:施工进度计划调整应包含哪些内容?
信
3
微
4.针对事件4:"三检制"的具体实施流程是什么,请简要回答 ,焊接轴测图系包含哪些内容?
联
一
5.针对事件5:管道补偿装置的安装要求有哪些?垂直安装时应 在垂直
唯
臂上设置什么组件?
(五)
【背景资料】
某高层商业综合楼,地下3层,地上46层,地上1层至8层为商场,9层至46层为办公用房,建筑高度为203
米;基础深度18米,桩基为人工挖孔桩,桩长18米。外墙为玻璃幕墙。吊装施工垂直运输采用内爬升起重机,单
个构件吊装最大质量12T。
按规范要求设置了火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、防排烟系统等建筑消防设施。
合同履行过程中,发生了下列事件:
事件1:施工总承包单位编制了附着式整体提升脚手架等分项工程安全专项施工方案,经专家论证,施工单位
技术负责人和总监理工程师签字后实施。
事件2:在机电工程施工阶段,当地建设行政主管部门对项目绿色施工进行专项检查时,发现施工单位未建立
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
完整的绿色施工评价框架体系。
事件3:监理工程师检查了室内给水系统的施工内容有:给水管道及配件安装,给水设备安装,试验与调试等,
发现少了部分施工内容,要求施工单位进行整改。
事件4:由于工期较紧,施工总承包单位于晚上11时后安排了钢结构构件进场和焊接作业施工。附近居民以施
工作业影响夜间休息为由进行了投诉。当地相关主管部门在查处时发现:施工总承包单位未办理夜间施工许可证;
检测夜间施工场界噪声值达到60DB。
【问题】
1.除了事件1中涉及到的需要专家论证的安全专项施工方案外,依据背景资料指出需要进行专家论证的分部分
项工程安全专项施工方案可能还有哪几项?
2.针对事件2,绿色施工评价框架体系由哪些部分构成?
3.事件3中,室内给水系统还缺少哪些分项工程内容?
4.指出事件4中施工总承包单位对所查处问题应采取的正确做法,并说明施工现场避免或减少光污染的防护措
8
施。 7
1
9
4
8
5.该建筑热水供应点热水出水时间的要3求是什么?给水管的减压阀,最大的减压比例是多少?
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
参考答案&解析
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.【参考答案】C
【解题思路】粉碎设备包括研磨机、破碎机、磨碎机、粉碎机、球磨机、砂磨机和超微粉碎设备、振动磨、气
流磨、流能微粒磨、流能缩粒磨等。
【知识拓展】(1)换热器:加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等。
(2)混合设备包括搅拌器(机)、均质设备、混合机、混合器和捏合机等。
(3)分离设备包括沉降式离心机、压滤机、叶滤机、转筒真空式连续过滤机、离心过滤机等。
2.【参考答案】A
【解题思路】
母线槽安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度允许偏差不宜大于1.5‰,全长允许偏差不宜大于20mm;照明
8
7
1
母线槽水平度允许偏差全长不应大于5mm,9垂直度允许偏差不应大于10mm。母线槽与外壳同心度的允许偏差不应
4
8
3
信
大于5mm。 微
系
3.【参考答案】C 联
题
押
【解题思路】 准
精
选项A:室内摄像机安装高度应为“不宜低于2.5m”,室外为“不宜低于3.5m”,选项颠倒了室内外数值,
错误。
选项B:感应式读卡机“不得靠近 高频、强磁场”环境,选项中“可安装”与原文冲突,错误。
选项C:摄像机安装要求明确“视频线 、控制线和电源线外露部分应用软管保护,并不影响云台的转动”,与
原文一致,正确。
选项D:电控锁需“根据设计要求及安装环境 选择合适设备”,“优先选择阳极锁”及“无需考虑环境”均不
符合规范,错误。
8
1
7
4.【参考答案】C 9
8
4
信
3
【解题思路】
微
系
选项A:原文规定层门地坎“高出最终装饰地平面2~5mm” ,选项中“联3~8mm”超出范围,错误。
一
唯
选项B:载货电梯层门关闭后间隙“不应大于8mm”,选项中“6 mm ”为乘客电梯要求,混淆了电梯类型,错
误。
选项C:层门与轿厢门地坎水平距离“最大不应超过35mm”,与原文一致,正确。
选项D:阻止关门的力“严禁超过150N”的条件是“在关门1/3行程之后”,选项忽略了行程限制,错误。
5.【参考答案】C
【解题思路】
选项A:原文提到“触发器件包括火灾探测器(感温探测器、感烟探测器等)和手动火灾报警按钮”,选项中
“仅包括火灾探测器”表述错误,排除A。
选项B:区域报警系统“适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的小型建筑”,而不是“需要联动自动
消防设备的大型建筑”,选项B错误。
选项C:集中报警系统“只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器”,选项C符合原
文描述,正确。
选项D:控制中心报警系统“设置两个及以上消防控制室,适用于大型建筑群、超高层建筑”,并非“仅设置
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
一个消防控制室的小型建筑”,选项D错误。
6.【参考答案】B
【解题思路】
选项A:原文规定“衬垫一层硬塑胶等防振物”,而非“金属板”,选项A错误。
选项B:与原文“拧紧螺母时要按对角交错次序拧紧”完全一致,选项B正确。
选项C:原文明确“垫片一般不超过3块”,选项中“5块”超出要求,选项C错误。
选项D:原文强调“电动机必须有明显可靠的接地”,“必须”表明为强制要求,而非“选择性设置”,选项
D错误。
7.【参考答案】C
【解题思路】
仪表管道支架间距:钢管水平安装时宜为1.00~1.50m,垂直安装时宜为1.50~2.00m;铜管、铝管、塑料管及
管缆水平安装时宜为0.50~0.70m,垂直安装时宜为0.70~1.00m。
8
8.【参考答案】C 7
1
9
4
8
【解题思路】 3
信
微
空气喷涂法的最大优点是“可获系得厚薄均匀、光滑平整的涂层,缺点是“涂料利用率较低,对空气污染较严重”,
联
题
选项与原文矛盾,A错误,C正押确。
准
高压无气喷涂法是“涂料精通过加压泵加压后经喷嘴小孔喷出”,无需压缩空气冲散涂料,适宜于大面积的物体
涂装。选项B、D错误:
9.【参考答案】A
【解题思路】
选项A:原文明确“对需要绝热的设备 、管道及其附件必须检查确认合格后才能进行保温绝热施工”,表述正
确。
选项B:原文规定“在有防腐、衬里的设备及管道上焊接绝热层的固定件时,焊接及焊后热处理必须在防腐、
衬里和试压之前进行”,“防腐后直接焊接”违反顺序 要 求,错误。
1
7 8
9
8
4
选项C:原文指出“绝热工程宜在设备及管道压力强度试 验、严密性试验及防
信
腐3工程合格后施工”,“压力试
微
验前施工”与原文矛盾,错误。 系
联
一
选项D:原文规定“保温层厚度≥100mm时应分层施工”,80m m未
唯
达标准,无需分层,错误。
10.【参考答案】D
【解题思路】
选项D:原文明确“水压试验后,应将液体排尽并用压缩空气将内部吹干”,符合要求,正确。
选项A:奥氏体不锈钢塔器要求“水中氯离子含量不超过25ppm”,海水氯离子含量远高于此标准,错误。
选项B:压力表量程应“不低于1.5倍且不高于3倍试验压力”,“不低于3倍”与原文矛盾,错误。
选项C:保压时间从“升压至规定的试验压力”开始计算(保压不少于30min),而非设计压力,错误。
11.【参考答案】A
【解题思路】
设备进场验收→土建交接检验→样板架安装、放线→导轨安装→千斤顶安装→液压配管→机房内配件安装→轿
厢组装→井道内部件安装→调试验收。
12.【参考答案】D
【解题思路】
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
12
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
选项A:排烟风管隔热层厚度应为“不小于40mm”,而非30mm,错误。
选项B:排烟防火阀距墙表面“不应大于200mm”,而非300mm,错误。
选项C:防排烟风机“不应设置减振装置”(特殊情况需设置时也不应使用橡胶减振装置),“必须设置”与
原文矛盾,错误。
选项D:排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的要求,选项正确
13.【参考答案】C
【解题思路】
选项C:原文规定“达到设计强度的75%以上时,撤出调整工具”,表述一致,正确。
选项A:水平度允许偏差应为“不大于1/1000”,而非“1/100”,数量级错误。
选项B:相邻支承板顶面标高偏差“宜小于±2mm”,而非“±5mm”,数值错误。
选项D:二次灌浆前需“对调整螺钉和临时垫铁采取保护性措施”,选项与原文矛盾,错误。
14.【参考答案】B
8
【解题思路】 7
1
9
4
8
根据题干要求,管道轴测图需标明的3信息包括“焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、无损检测方法、无损检测焊
信
微
缝位置、焊缝补焊位置、热处理和硬系度检验的焊缝位置等”。
联
题
选项A(焊缝编号)、选项押C(无损检测方法)、选项D(热处理焊缝位置)均在原文列举范围内。
准
选项B(焊工姓名)与原精文“焊工代号”不符,代号通常为编号或代码,而非姓名,因此无需标明。
15.【参考答案】C
【解题思路】
选项C:原文明确“注油速度不宜大 于100L/min”,表述一致,正确。
选项A:不同牌号绝缘油混合前“必须 做混油试验”,选项与原文矛盾,错误。
选项B:220kV及以上变压器“应真空注油”,“可非真空”与原文不符,错误。
选项D:热油循环时“冷却器内的油应与油箱主体的油同时进行”,选项“无需参与”错误。
16.【参考答案】B
1
7 8
9
8
4
【解题思路】
信
3
微
选项B:同一系列规格相邻两柜、操作台的顶部高度差不得大 于2mm,接缝系处正面的平面度偏差不得大于1mm,
联
一
接缝间隙不得大于2mm。正确。
唯
选项A:原文(1)规定,型钢底座长度大于5m时,全长水平度允 许偏差为5mm,“8mm”超出允许范围,
错误。
选项C:原文(3)指出“安装固定不应采用焊接方式”,选项中“必须采用焊接”与原文矛盾,错误。
选项D:原文(5)强调“不锈钢材质的接线箱固定时,不得与碳钢材料直接接触”,选项中“可与”违反规
范,错误。
17.【参考答案】B
【解题思路】(1)连铸机纵向基准线一般设置3条:纵向中心线、铸流中心线及辅助纵向中心线。
(2)连铸机横向基准线设置3条:铸流外弧线、最终矫直辊中心线及输送辊道起始辊的轴线中心线。
18.【参考答案】C
【解题思路】
选项A:室内夜间长期工作或停留的房间或场所,相关色温不宜高于4000K,正确。
选项B:室外照明相关色温不宜高于5000K,正确。
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
选项C:灯具安装高度大于8m的工业建筑场所,一般显色指数可低于80,选项“必须高于80”与规范矛盾,
错误。
选项D:室内长期工作或停留的房间或场所,照明光源的一般显色指数(Ra)和特殊显色指数(R9)应符合现
行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016—2021的规定
19.【参考答案】B
【解题思路】空气源热泵热水供应系统的设计要求:
①最冷月平均气温小于0℃的地区,不宜采用空气源热泵热水供应系统。
②最冷月平均气温不小于10℃的地区,空气源热泵热水供应系统可不设辅助热源。
③最冷月平均气温小于10℃且不小于0℃的地区,空气源热泵热水供应系统宜设置辅助热源,或采取延长空气
源热泵的工作时间等满足使用要求的措施。
20.【参考答案】B
【解题思路】E设计:工程设计方案设计、详细设计、施工图绘制、技术文件编制、设计变更管理等
8
P采购:设备采购、材料采购、招标管理7、供应商协调、物资运输及检验、合同管理等。
1
9
4
8
C施工:土建施工、设备安装、管道
信
3敷设、调试、试运行、现场管理、质量安全控制等
微
EP:承包商承担工程的设计、设系备采购(大部分业主把材料采购另行委托)及现场安装的技术指导,并承担投
联
题
产运行后设计和设备质量的责任押。不是全部都有业主购买故B错误。
准
精
二、多项选择题(共 10题,每题2 分。每题的备选项中,有 2个或2个以上符合题意,至少有 1 个
错项。错选,本题不得分;少选 ,所选的每个选项得0.5分)
21.【参考答案】ACE
【解题思路】
(1)六氟化硫断路器交接试验项目主要包括:测量绝缘电阻;测量每相导电回路电阻;交流耐压试压;测量
断路器分、合闸时间;测量断路器分、合闸速度;测量断路器分、合闸同期性及配合时间;测量断路器分、合闸线
8
圈绝缘电阻及直流电阻;断路器操动机构试验;六氟化硫 气体含水量以及密封性试验等1 7。
9
8
4
(2)交流耐压试验在六氟化硫气体为额定值时进行,试 验电压应按出厂试验信电3压的80%确定。
微
(3)110kV以下电压等级应进行合闸对地和断口间耐压试验。 系
联
一
(4)测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值,不应低于10MΩ 。 唯
22.【参考答案】ACE
【解题思路】
选项A:“检查其包装无破损、无受潮和雨淋现象”一致,正确。
选项B:“距离地面、墙面300mm以上”,选项“200mm”不符合规范,错误。
选项C:“库房内温度不得低于5℃,湿度不得大于60%”的表述,正确。
选项D:酸性焊条烘干温度为“70~150℃”,碱性焊条为“300~400℃”,选项将两类焊条温度混淆,错误。
选项E:“烘干后的焊条应……存放在保温桶内,以免再次受潮”,正确。
23.【参考答案】ABDE
【解题思路】
选项A:声器的消声性能、空气阻力及材料防火、防潮等性能均需符合设计要求,正确。
选项B:矩形消声弯管平面边长大于800mm时应设置吸声导流片,正确。
选项C:织物覆面层应顺气流方向搭接,而非“逆气流”,错误。
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
14
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
选项D:消声器外壳需牢固严密,填充材料应按要求密度均匀敷设,正确。
选项E:保护层可采用穿孔板,且穿孔率应大于20%,正确。
24.【参考答案】ABD
【学天解析】C错误,有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。E错,每层应安装不得少于2个。
25.【参考答案】ABC
【解题思路】需考虑:产品的品牌和生产地、应用实践以及供货渠道和供货周期等信息;产品支持的系统规模
及监控距离;产品的网络性能及标准化程度。
26.【参考答案】ACE
【解题思路】
选项A:轿厢导轨工作面与基准线允许偏差为0.6mm/5m,与规范不应大于0.6mm/5m”一致,正确。
选项B:设有安全钳的对重导轨偏差应为0.6mm/5m(而非1.0mm),错误。
选项C:不设安全钳的对重导轨偏差为1.0mm/5m,符合规范,正确。
8
选项D:轿厢导轨顶面间距允许偏差为07~+2mm(不含负值),选项中“-1mm”超出规范范围,错误。
1
9
4
8
选项E:对重导轨顶面间距允许偏差
信
3为0~+3mm,与规范一致,正确。
微
27.【参考答案】ACE 系
联
题
【解题思路】 押
准
选项A:对应原文“检查精液压油缸出厂试验记录、合格证和技术文件应齐全,外观不应存在明显损坏”,正确。
选项B:原文要求“缸筒进出 油口处应朝向机房入口处”,选项中“出口处”与原文矛盾,错误。
选项C:直接对应“油缸中心位 移偏差应不大于2mm,缸体垂直度严禁大于0.4‰”,正确。
选项D:原文规定溢流阀动作压力为 “满载压力的140%~170%”,选项中“120%~150%”超出范围,错误。
选项E:与“轿厢停靠在最高层站,在 液压顶升机构和截止阀之间施加200%的满载压力,持续5min”一致,
正确。
28.【参考答案】ACE
【解题思路】
1
7 8
9
8
4
选项A:对应原文“建筑总面积大于20000m²的体育场馆 、会堂”,正确。
信
3
微
选项B:原文规定民用机场航站楼需“大于15000m²”,选 项中“10000m系²”不满足标准,错误。
联
一
选项C:符合“建筑总面积大于1000m²的托儿所、幼儿园的儿童 用房
唯
”的要求,正确。
选项D:歌舞厅等场所需“大于500m²”,选项中“400m²”故错误
选项E:直接对应“一类高层住宅建筑”需消防验收的规定,正确。
29.【参考答案】ACE
【解题思路】
选项A:原文明确“一次密封在锅炉水压试验前完成”,正确。
选项B:原文规定“二次密封在炉膛严密性试验前完成”,选项中“后”为错误表述,错误。
选项C:原文提到“一般负压锅炉的风压试验值选择0.5kPa”,正确。
选项D:原文规定“汽包锅炉一次系统试验压力为汽包设计压力的1.25倍”,选项中“1.5倍”为数值错误,
错误。
选项E:原文明确“再热器试验压力应为进口联箱设计压力的1.5倍”,正确。
30.【参考答案】ACD
【学天解析】选项B属于组织措施;选项E属于经济措施。
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
三、实务操作和案例分析题(共5题,(一)(二)(三)题各20分,(四)(五)题各30分)
(一)
1.(本小题5分)
灯具绝缘电阻值(≥2MΩ)、灯具内部的导线材质(铜芯)及截面积(≥0.5mm²)、外露可导电部分应设专
用PE端子并标注接地标识、灯具不低于IP54;接线盒防护等级≥IPX5、在灯具腔体底部应设置泄水孔。(5分)
2.(本小题6分)
(1)不符合要求,理由:空载制停距离应为0.3~1.3m,实测1.5m不达标。(2分)
(2)围裙板间隙单侧不大于4mm,两侧总和不大于7mm;可能引发夹脚安全隐患。(2分)。
(3)动力电路≥0.5MΩ,控制电路≥0.25MΩ。(2分)
3.(本小题5分)
(1)包含电源接地、信号屏蔽接地、机柜安全接地三部分;(3分)。
(2)三类接地需独立设置相互绝缘。(728 分)
1
9
4
4.(本小题4分) 3 8
信
微
(1)室内接地支线的施工不正确 系,理由:室内接地支线离地面250~300mm,与墙间隙10~15mm。(2分)
联
(2)设备保护接地的施工不题正确,理由:每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在
押
准
一个接地线中串接几个需要接精地的电气装置。(2分)
(二)
1.(本小题6分)
(1)室内给水引入管与排水排出管的水平 净距不得小于1m;给水管道铺在排水管道下方时,应加设钢套管,
套管长度不得小于排水管径的3倍。(2分)
(2)给水水平管道应有2‰-5‰的坡度;坡向应 利于排水和排气,坡向泄水装置。(2分)
8
1
7
(3)螺翼式水表表前与阀门间的直管段长度,不宜小 于8倍水表接口直径。(
8
24 9分)
信
3
2.(本小题4分) 微
系
(1)塑料导管采用插入法连接时,连接处的结合面应涂专用 胶粘剂,接联口应牢固密封。(2分)
一
唯
(2)墙体剔槽埋设塑料导管时,应采用强度等级不小于M10的水 泥 砂浆抹面保护,保护砂浆的面保护厚度不
应小于15mm。(2分)
3.(本小题4分)
(1)消防验收法定程序包括验收申请、受理、现场评定和出具验收意见;(1分)
(2)1)隐蔽工程消防验收2)粗装修消防验收3)精装修消防验收。(2分)
(3)消防设计审查验收主管部门完成消防验收的最长时限是15个工作日。(1分)
4.(本小题6分)(答对任意6个满分)
(1)防排烟系统的柔性短管采用涤纶错误;必须为不燃材料(1.5分)。
(2)柔性短管长度为300mm错误;柔性短管的长度宜为150mm~250mm(1分)。
(3)柔性短管采用异径连接管错误;柔性短管不应为异径连接管(1分)。
(4)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定错误;应采用法兰连接(1分)。
(5)600pa为中压系统,采用S型插条错误(1分)
(6)吊杆直径为4mm错误,应不小于6mm(1分)
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
16
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
(7)吊杆间距为4m错误,边长大于400mm时,间距不应大于3m(1分)
(8)消声器没设独立支吊架错误,应设独立支吊架(1分)
(9)感烟探测器距离出风口为1m错误,不应小于1.5m。(1分)
(三)
【参考答案】
1.(本小题5分)
消防水泵安装存在如下质量问题:
(1)水泵入口异径管应使用偏心异径管,且保持上平,使用同心异径管容易形成气囊(1分)。
(2)水泵出口压力表应加表弯,以便起到缓冲作用(1分)。
(3)消防水池应采用柔性防水套管;如果使用刚性防水套管,水泵吸入管上应设置柔性接头(1分)。
(4)水泵吸水口中心线低于泵轴中心线,8 形成倒坡容易产生窝气,且水泵无法形成自灌式吸水(1分)。
7
1
9
(5)水泵与水池为独立基础,可能存8 4在沉降变形,水泵入口应采用柔性连接(1分)。
3
信
微
2.(本小题6分)
系
联
衬垫的承压强度应满足管道全题重,且应采用不燃与难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫。衬垫的厚度与绝
押
准
热层厚度相同,宽度应不小于
精
支吊架支承面的宽度。衬垫一般采用下方上圆方式,表面平整、接合面的空隙应填实,
用抱箍固定于型钢支架上。
3.(本小题6分)
损失的承担和维修均由施工单位承担 ,理由:质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的,
施工单位负责修理并承担修理费用。
4.(本小题3分)
(1)风管穿墙套管厚度应不小于1.6mm,而图 中套管厚度只有1.2mm错误(1分)。
(2)穿墙封堵材料应为不燃材料,而图中的聚氨酯 及PVC装饰板,均为可燃材料错8误(1分)。
1
7
9
(3)防火阀与防火墙距离应不大于200mm,而图中为 400mm错误(1分)。8 4
信
3
微
系
(四) 联
一
唯
【参考答案】
1.(本小题6分)
(1)塔器基础混凝土表面不得有油渍及疏松层,放置垫铁处应铲平。放置垫铁处以外应凿成麻面,以每100mm
×100mm面积内有3~5个深度不小于10mm的麻点为宜。(3分)
(2)将塔设备任意相邻的方位线作为垂直找正基准,测量点1与塔中心线的连线与测量点2与塔中心线的连
线成90°夹角。(3分)
2.(本小题6分)
(1)1)提出索赔意向书2)做好同期记录3)提交详细情况报告4)提交最终索赔报告;(3分)
(2)未提交书面索赔意向书、无同期记录、缺少往来文件及费用明细。(3分)
3.(本小题6分)
进度计划调整内容:施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应。(6分)
4.(本小题6分)
(1)①自检:班组完工后自行检查,填写自检记录;②互检:上下道工序班组相互检查,签字确认互检记录;
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院机电组
③专检:质检人员专职检查,填写专检记录。(3分)
(2)焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、无损检测方法、无损检测焊缝位置、焊缝补焊位置、热处理和硬度检
验的焊缝位置等。(3分)
5.(本小题6分)
(1)安装前预拉伸或预压缩,在固定支架连接后进行;焊口与起弯点距离应大于2m。(3分)
(2)垂直安装时,上方设排气装置、下方设疏水装置。(3分)
(五)
【参考答案】
1.(本小题4分)
可能还有深基坑工程、内爬起重设备的拆除工程、建筑幕墙安装工程、人工挖孔桩工程(4分)。
【解题思路】(1)开挖深度超过5米(含5米)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程需专家论证
(2)开挖深度超过16米(含16米)的人8工挖孔桩工程需专家论证
7
1
9
4
(3)高度200米及以上内爬起重设备8的拆除工程需专家论证
3
信
微
(4)施工高度50米及以上的建
系
筑幕墙安装工程需专家论证
联
2.(本小题7分) 题
押
准
基本规定评价、指标评价
精
、要素评价、批次评价、阶段评价、单位工程评价及评价等级划分等构成。(7分)
3.(本小题6分)
还缺少室内消火栓系统安装, 消防喷淋系统安装,防腐,绝热,管道冲洗、消毒(6分)。
4.(本小题8分)
(1)正确做法:
1)在施工场界对噪声进行实时监测与控制 ,现场噪声排放不得超过国家相关标准的规定(2分)。
2)尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声 与隔振措施(2分)。
(2)施工现场避免或减少光污染的防护措施: 8
1
7
9
1)夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄 (2分)。 8 4
信
3
2)大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄(2分)。 微
系
联
5.(本小题5分) 一
唯
(1)公共建筑配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应 大 于 10s(2.5分)
(2)减压阀的减压比不宜大于3:1(2.5分)。
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(二)
18
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178