文档内容
课本P323【案例7.3-3】【2025新增例题】
一 、背景
某施工单位项目部承接某厂生产区供热管线的施工,施工范围是由供热锅
炉房室外 1m至各楼号室外 1m, 供热管线为不通行地沟敷设。主要工程量:
φ245mm×10mm 无缝钢管 3000m, 各种阀部件280套,波纹补偿器60个。工
程使用的管材、阀门、配件都经过现场检查且合格。
施工中,重点控制了阀门(法兰、螺纹、焊接方式连接)的安装,阀门安装
时按设 计文件核对其型号,并按介质流向确定其安装方向。供热管线的安全阀
垂直安装,安全阀的出口管道接向安全地点,进出管道上设置截止阀时,安全
阀应加铅封,且应锁定在全开启状态。
施工完成后,进行竣工验收及资料整理。施工单位对项目部进行了竣工资料
检查, 检查情况如下:
(1)施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。
(2)预检记录齐全,但其中有3份没有质检员签字。
(3)预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检验记录、设备试运行记录、文件
收发记录内容准确、齐全。
(4)设计变更通知单中有2份是复印件。
(5)工程洽商记录缺失1个编号。
(6)隐蔽工程检查记录中有这样的描述:所采用的材料为无缝钢管
φ245mm×8mm, 环氧涂料防腐,聚氨酯泡沫塑料保温,钢丝捆扎聚氯乙烯
卷材作防潮层。二、问题
1.检查情况(3)中,哪些资料可归档为竣工档案?
【答案】检查情况(3)中,
(1)预检记录、
(2)隐蔽工程检查记录、
(3)质量检验记录、
(4)设备试运行记录可归档为竣工档案
【解析】本题考查P318 项目竣工档案的主要内容
(1)建设工程竣工档案是在工程建设活动中直接形成的具有保存价值的文字、图
纸、图表、声像、电子文件等各种形式的历史记录。不需要背诵,直接抄背景,
注意理解应用
(2)需要归档的竣工档案主要内容:
① 一般施工记录:施工组织设计、施工方案、技术交底、施工日志等。
② 图纸交底记录
③ 设备材料检查、安装记录:质量合格证、质量保证书、检测报告、设备装箱
单、 商检证明和说明书,设备安装记录,设备试运行记录等。
④ 施工记录:隐蔽工程验收记录、施工检查记录、交接验收记录、质量事故处
理 记录。
⑤ 施工检验记录:预检、复检、复测记录,各种试验、测试记录等。
⑥ 施工质量验收记录:检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部
(子 分部)工程质量验收记录、单位工程验收记录等。
【考点来源】7.3施工组织设计
2. 竣工档案组卷有何要求?
【答案】
(1)一项建设工程由多个单位工程组成时,工程文件应按单位工程组卷;
(2)工程文件应按不同的形成、整理单位及建设程序,按工程准备阶段文件、
施 工阶段文件、竣工验收阶段文件分别进行组卷,并可根据数量多少组成一卷
或多卷;
(3) 不同载体 的文件应分别组卷。
【解析】课本P319 竣工档案的组卷方法
【考点来源】7.3施工组织设计
3. 指出竣工资料整理存在哪些问题。
【答案】竣工资料整理存在的问题:
(1)竣工档案必须为原件,而设计变更通知单中 有 2 份是复印件 ;
(2)竣工档案应签字、盖章、手续齐全,而预检记录中 有 3 份没有质检员签字 ;
(3)竣工档案必须完整、准确和系统,而工程洽商记录 缺失 1 个编号,也就是
说工程洽商记录 丢失一份。
(4)隐蔽工程检查记录的无缝钢管为 φ245×8mm, 而工程要求采用
φ245×10mm 的管道,材料发生了变化,应该有设计变更或工程洽商记录。
【解析】直接抄背景即可
【考点来源】7.3施工组织设计4.供热管线是否需要加防潮层?防潮层施工采用钢丝捆扎是否正确?
【答案】
(1)本案例中的供热管线敷设在地沟内,外加保温层,应该加防潮层。
(2)防潮层外不得设置钢丝等硬质捆扎件,采用钢丝捆扎是不正确的。
【解析】本题考查防潮层施工的要求
5.阀门采用法兰、螺纹、焊接方式连接时,有哪些要求?
(1)当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装
(2)以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装。对接焊缝底层宜采用氩弧
焊,且应对阀门采取防变形措施。
【解析】本题考查P150 阀门安装 建波老师:热开冷关
法兰或螺纹方式连接 阀门应在关闭状态下安装
焊接方式连接 阀门应在开启状态下安装
非金属管道采用 阀门应处于开启 状态
电熔连接或热熔连接