第三章 建设工程质量的统计分析和试验检测方法
【考点16】基本材料性能检验
1.混凝土结构材料
1)钢筋、钢丝、钢绞线
钢材进场时,抽取试件做力学性能和重量偏差检验。
(1)检验与试验内容:
产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告。
力学实验:拉力实验(屈服强度、抗拉强度、伸长率)、弯曲性能试验、必要时还需进行化学分析。
(2)钢筋
① 物理及力学性能 7 8
1
9
4
8
按标准的规定抽取试件做屈服强度、抗拉信 3强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验。
微
系
② 抗震钢筋伸长率 联
题
押
a.抗拉强度实测值与屈服强度实准测值的比值不应小于1.25。
精
b.屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30。
c.最大力下总伸长率不应小于9%。
③ 钢筋表面检查
检验要求:钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
④ 质量与尺寸偏差
检查数量:同一厂家、同一类型的成型钢筋,不超过30t为一 批,每批随机抽取3个成型钢筋。
8
7
2)钢丝、钢绞线、热处理及预应力螺纹钢筋 9 1
4
8
3
信
① 钢丝 微
系
联
a. 每批钢丝应由同一牌号、同一规格、同一生产工艺的钢丝组成,并不得大于3t。
一
唯
b.力学性能的抽样检验。应从经外观检查合格的每批钢丝中任选总盘数的5% (不少于6盘)取样送检。
② 钢绞线
a.每批绞线应由同一牌号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成,并不得大于60t。
b.力学性能的抽样检验,应从每批钢绞线中任选3盘取样送检。在选定的各盘端部正常部位截取一根试样,进行拉
力(整根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率)试验。
③ 热处理钢筋
a.每批热处理筋应由同一外形截面尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的钢筋组成,并不得大于6t。
b.力学性能的抽样检验。应从每批钢筋中任选总盘数的10% (不少于6盘)取样送检。
2.混凝土材料
1)试件的养护与制作
采用150×150×150mm的标准试件,随机取样。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
三个试件为一组,成型后覆盖表面,在温度为20±5°C的情况下,静置1-2昼夜。编号拆模后立即放入标准养护室
中养护。
2)试验过程中连续均匀地加荷:
混凝土强度等级<C30时,加荷速度取每秒钟0.3-0.5MPa。
混凝土强度等级≥C30且<C60时,取每秒钟0.5-0.8MPa。
混凝土强度等级≥C60,取每秒钟0.8-1.0MPa。
2.钢结构工程材料
1)焊接材料试验
施工单位对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等,应进行焊接工艺评定, 并应根据评定报告确
定焊接工艺。
2)螺栓性能试验 8
7
1
9
4
高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验3及8复验
信
微
① 初拧应达到螺栓预拉力标准值的5系0%左右。
联
题
② 终拧后,螺栓预拉力应符合下押列规定:
准
精
a.对装有压力传感器或贴有电阻片的高强度螺栓,采用电阻应变仪实测控制试件每个螺栓的预拉力值0.95-1.
05P。
3.砌体材料
砌筑砂浆材料
① 同一验收批试块强度平均值应≥设计强度等级 值的1.10倍。
② 同一验收批试块抗压强度的最小一组平均值应≥ 设计强度等级值的85%。
8
4.地基基础工程试验
1
7
9
8
4
1)地基土的承载力试验采用承压板现场试验确定。 信 3
微
系
(1)试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的3倍。 联
一
唯
(2)加荷分级不少于8级。最大加载量不应小于设计要求的2倍。
2)桩基承载力试验
(1)单桩静承载力试验
在同一条件下,试桩数不宜少于总桩数的1%,并不应少于3根,工程总桩数50根以下不少于2根。
(2)单桩动测试验
高应变动测法:在地质条件相近、桩型和施工条件相同时,不宜少于总桩数5%,且不应少于5根。
【考点17】实体检测
1.混凝土强度
(1)回弹法
批量检测时,应随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%,且不宜少于10件。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)超声回弹综合法
(3)钻芯法(半破坏)
(4)后装拔出法
2.钢结构实体检测
1)连接检测
(1)焊缝外观检测
外观检测采用目测方式,裂纹的检查应辅以5倍放大镜并在合适的光照条件下进行,必要时可采用磁粉探伤或渗透
探伤。
(2)焊缝质量检测
① 一级焊缝应100%检验。
② 二级焊缝应进行抽检,抽验比例不小于20%8。
7
1
9
4
3.防腐、防火涂装厚度检测 3 8
信
微
(1)防腐涂层厚度检测 系
联
题
涂层干漆膜总厚度:室外应为15押μm,室内应为125μm,其 允许偏差应为-25μm。
准
精
(2)防火涂层厚度检测
对厚型防火涂料涂层厚度,应采用测针和钢尺检测,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要,且最薄处厚度
不应低于设计要求的85%。
4.砌体结构实体检测
(1)砌筑块材(取样、回弹、取样结合回弹和钻 芯法)
(2)砌筑砂浆(推出、筒压、砂浆片剪切、点荷和 回弹法)
8
(3)砌体(原位轴压、扁顶、切制抗压试件和原位单剪法 )
1
7
9
8
4
5.基桩检测 信 3
微
系
(1)基桩承载力(静载荷试验、原位静载荷试验) 联
一
唯
(2)桩身完整性(低应变法、钻芯法)
(3)桩长(旁孔投射法、钻芯法)
(4)钢筋笼长度(磁测桩法)
(5)桩身混凝土强度(钻芯法)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178