当前位置:首页>文档>WM_30.专业知识:第四章第六节上部结构(一)_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师-各大机构_2025年监理-交通目标_01.精讲班-朱.娟婷_讲义

WM_30.专业知识:第四章第六节上部结构(一)_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师-各大机构_2025年监理-交通目标_01.精讲班-朱.娟婷_讲义

  • 2026-03-09 13:33:40 2026-02-18 20:58:21

文档预览

2026-02-18 20:58:21

文档内容

学员专用请勿外泄 2025环球网校监理工程师《交通运输工程目标控制》精讲 第六节 上部结构 本节内容: 一、一般规定 二、预应力混凝土工程 三、梁式桥 四、拱桥 五、钢结构工程 六、钢混组合结构 七、斜拉桥 一、一般规定 (1)桥梁上部结构施工要制订专项施工方案,经报批后施工,施工中严格执行,条件发生变化 需要修改方案时,要进行重新审批,不得随意变更。 (5)对大跨径连续梁桥和连续刚构桥,应进行施工过程控制,使结构的变形、内力及线形符合 设计要求,并应保证结构在施工过程中的安全。 (6)钢结构工程主要有工厂化制造、现场安装的施工。钢结构在制造前,制造厂应对设计图进 行工艺性审查,且应绘制加工图,编制制造工艺。当需要修改设计时,应取得原设计单位的同意,并 应签署设计变更文件。钢结构的制造应按确定的加工图和制造工艺进行。 二、预应力混凝土工程 (一)预应力筋的选择及制作 (2)预应力筋的检验。 预应力筋进场时应分批验收。 验收时,除应按合同要求对其质量证明书、包装、标志、规格等进行检查外,尚应按下列规定进 行检验: ①钢丝分批检验时,每批的质量应不大于60t。 检验时先从每批中抽查5%且不少于5盘,进行表面质量检查,如不合格,则应对该批钢丝逐盘 检查。在表面质量检查合格的钢丝中抽取 5%且不少于3盘,在每盘钢丝的两端取样进行抗拉强度、 弯曲、伸长率的试验,试验结果如有一项不合格,则不合格盘报废,并从同批未试验过的钢丝盘中取 双倍数量进行该不合格项的复验,如仍有一项不合格,则该批钢丝为不合格。 ②钢绞线分批检验时,每批的质量应不大于60t。 检验时先从每批中任取3盘,并从每盘所选的钢绞线端部正常部位截取一组试样进行表面质量、 直径偏差、力学性能试验。如每批少于3盘,则应逐盘取样进行上述试验,试验结果如有一项不合格, 则不合格盘报废,并再从同批未试验过的钢绞线中取双倍数量进行该不合格项的复验,如仍有一项不 合格,则该批钢绞线为不合格。 提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、 第1页共10页 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086学员专用请勿外泄 ③螺纹钢筋分批检验时,每批的质量应不大于100t。 对表面质量应逐根进行目视检查,外观检查合格后在每批中任选2根钢筋截取试件进行拉伸试验。 试验结果如有一项不合格,则应另取双倍数量的试件重做全部各合格项试验;如仍有一项不合格,则 该批钢筋为不合格。 (3)预应力筋应保持清洁,在存放和搬运过程中应避免使其产生机械损伤和有害锈蚀。进场后 的存放时间宜不超过6个月,且宜存放在干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质的仓库内。在室 外存放时,不得直接堆放在地面上,应支垫并覆盖,防止雨露和各种腐蚀性介质对其产生不利影响。 (4)预应力筋制作时的下料应符合规定。 下料长度应通过计算确定,计算时应考虑结构的台座长度或孔道长度、锚夹具厚度、千斤顶长度、 镦头预留量、冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和张拉工作长度等因素。 (5)预应力筋的下料,应采用切断机或砂轮锯切断,严禁采用电弧切割。 (二)锚具、夹具和连接器 1.锚具、夹具和连接器的选择 锚具应满足分级张拉、补张拉以及放松预应力的要求; 锚固多根预应力筋的锚具除应具有整束张拉的性能外,尚应具有单根张拉的性能; 夹具应具有良好的自锚性能、松锚性能和安全的重复使用性能,主要锚固零件应具有良好的防锈 性能,可重复使用的次数应不少于300次。 第2页共10页学员专用请勿外泄 在混凝土结构或构件中的永久性预应力筋连接器,应符合锚具的性能要求; 用于先张法施工且在张拉后还需进行放张和拆卸的连接器,应符合夹具的性能要求。 2.锚具、夹具和连接器的检验 锚具、夹具和连接器进场时,应按照合同核对其型号、规格和数量,以及适用的预应力筋品种、 规格和强度等级,且生产厂家应提供产品质保书、产品技术手册、锚固区传力性能型式检验报告,以 及夹片式锚具的锚口摩阻损失测试报告或参数。 核对无误后,应按下列规定做进场检验: (1)外观检验:应从每批产品中抽取2%且不少于10套样品,检验表面裂纹及锈蚀情况。表面 不得有裂纹和锈蚀。当有1个零件不符合要求时,本批全部产品应逐件检验。对配套使用的锚垫板、 螺旋筋可按此方法检验,但允许表面有轻度锈蚀。 (2)尺寸检验:应从每批产品中抽取2%且不少于10套样品,检验其外形尺寸。当有1个零件 不符合要求时,应另取双倍数量的零件重新检验;如仍有1个零件不符合要求,则本批全部产品应逐 件检验。 (3)硬度检验:应从每批产品中抽取3%且不少于5套样品(对于多孔夹片式锚具的夹片,每套 抽取6片),检验其硬度,每个零件测试3点。当有1个零件不符合要求,则应另取双倍数量的零件 重新检验;如仍有1个零件不符合要求,则本批全部产品应逐件检验。 (4)静载锚固性能试验:应在外观、硬度检验均合格的同批产品中抽取样品进行检验。当有1 个零件不符合要求,应另取双倍数量的零件重新检验;如仍有1个零件不符合要求,则本批锚具为不 合格。 (5)锚具的每个验收批宜不超过2000套;夹具、连接器的每个验收批宜不超过500套;获得第 三方独立认证的产品,其验收批可扩大1倍。 已经检验合格的产品,在现场的存放期若超过1年,再用时应进行外观检验。 (三)管道 第3页共10页学员专用请勿外泄 1.管道材料的选择 在后张有黏结预应力混凝土结构或构件中,预应力筋的孔道宜由浇筑在混凝土中的刚性或半刚性 管道构成,或采用钢管抽芯、胶管抽芯及金属伸缩套管抽芯等方法进行预留。 2.管道材料的检验 管道的性能要求,应符合下列规定: (2)波纹管的存放时间宜不超过6个月。 (四)施加预应力的一般规定 1.预应力张拉用的机具设备和仪表,应符合下列规定 (1)预应力筋的张拉宜采用穿心式双作用千斤顶,整体张拉或放张宜采用具有自锚功能的千斤 顶;张拉千斤顶的额定张拉力宜为所需张拉力的1.5倍且不得小于1.2倍。 与千斤顶配套使用的压力表应选用防振型产品,其最大读数应为张拉力的1.5~2.0倍,标定精 度应不低于1.0级。张拉机具设备应与锚具产品配套使用,并应在使用前进行校正、检验和标定。 (2)张拉千斤顶与压力表应配套标定、配套使用,标定应在经国家授权的法定计量技术机构定 期进行,标定时千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致。 当处于下列情况之一时应重新进行标定: 使用时间超过6个月; 张拉次数超过300次; 使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况; 千斤顶检修或更换配件后以及其他需要标定的情况。 (3)采用测力传感器测量张拉力时,测力传感器应按相关国家标准的规定,每年送检一次。 3.对预应力筋施加预应力时,应符合的规定 (1)千斤顶安装时,工具锚应与前端的工作锚对正,工具锚和工作锚之间的各根预应力筋不得 错位、扭绞。实施张拉时,千斤顶与预应力筋、锚具的中心线应位于同一轴线上。 (3)预应力筋张拉采取应力和伸长率双控。采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。 实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计规定;设计未规定时,其偏差应控制在±6%以内,否 则应暂停张拉,待查明原因并采取措施予以调整后,方可继续张拉。 对环形筋、U形筋等曲率半径较小的预应力束,其实际伸长值与理论伸长值的偏差宜通过试验确 定。 第4页共10页学员专用请勿外泄 (5)预应力筋张拉时,应先调整到初应力σ₀,初应力宜为张拉控制应力σ的10%~25%,伸长值 应从初应力时开始量测。预应力筋的实际伸长值除量测的伸长值外,尚应加上初应力来推算伸长值。 (7)预应力筋的锚固,应在张拉控制应力处于稳定状态下进行。锚固阶段张拉端锚具变形、预 应力筋的内缩量和接缝压缩值,应不大于设计规定或规范容许值。 (五)混凝土浇筑 (2)预应力结构混凝土的浇筑除符合普通混凝土的规定外,还应符合下列要求: ③用于判断现场强度的混凝土试件,应置于现场与结构或构件同环境、同条件养护。混凝土强度 尚未达到设计及规范要求时,不得拆除模板。 (六)先张法 (2)先张法工作开始前,施工单位应向监理工程师提交先张法施工方案,包括拟采用的预应力 张拉台、横梁以及智能张拉设备或普通张拉设备。预应力张拉台需要有足够的强度和刚度,抗倾覆系 数不小于1.5,抗滑系数不小于1.3。横梁需要有足够的刚度,受力后挠度不应大于2mm。 (3)先张法预应力张拉程序见表4-28。 提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、 第5页共10页 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086学员专用请勿外泄 先张法预应力张拉程序表4-28 预应力筋种类 张拉程序 螺纹钢筋 0→初应力→1.05σ (持5min)→0.9σ →σ (锚固) con con con 夹片式等具有自锚性 低松弛预应力筋:0→初应力→σ (持荷5min锚固) 钢丝、钢 能的锚具 con 绞线 其他锚具 0→初应力→1.05σ (持荷2min)→0→σ (锚固) con con 注:1.σcon为张拉时的控制应力值,包括预应力损失值。 2.超张拉数值超过规定的最大超张拉应力限值时,应按该条规定的限制张拉应力进行张拉。 3.张拉钢筋时,应在超张拉并持荷5min后放张拉至0.9σcon时再安装模板、普通钢筋及预埋件 等。 (4)预应力筋的安装宜自下而上进行,并应采取措施防止其被台座上涂刷的隔离剂污染。预应 力筋与锚固横梁间的连接,宜采用张拉螺杆。 (5)先张法预应力筋的张拉。 先张法预应力筋的张拉,除应符合相关规定外,尚应符合下列规定: ②同时张拉多根预应力筋时,应预先调整其单根预应力筋的初应力,使相互之间的应力一致,再 整体张拉。 张拉过程中,应使活动横梁与固定横梁始终保持平行,并应检查预应力筋的预应力值,其偏差的 绝对值不得超过按一个构件全部预应力筋预应力总值的5%。 ④预应力筋张拉完毕后,其位置与设计位置的偏差应不大于5mm,同时不应大于构件最短边长的 4%,且宜在4h内浇筑混凝土。 (6)先张法预应力筋的放张 先张法预应力筋的放张前应检查梁体和混凝土质量情况,并应符合下列规定: ①预应力筋放张时,构件混凝土的强度和弹性模量(或龄期)应符合设计规定;设计未规定时, 混凝土的强度应不低于设计强度等级值的80%,弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量的80%,当采 用混凝土龄期代替弹性模量控制时应不少于5d。 ②在预应力筋放张之前,应将限制位移的侧模、翼缘模板或内模拆除。 ③预应力筋的放张顺序应符合设计规定;设计未规定时,应分阶段、均匀、对称、相互交错地放 张。 ④多根整批预应力筋的放张,当采用砂箱放张时,放砂速度应均匀一致; 采用千斤顶放张时,放张宜分数次完成; 单根钢筋采用拧松螺母的方法放张时,宜先两侧后中间,并不得一次将一根预应力筋松完。 第6页共10页学员专用请勿外泄 ⑤预应力筋放张后,对钢丝和钢绞线,应采用机械切割的方式进行切断;对螺纹钢筋,可采用乙 炔-氧气切割,但应采取必要措施防止高温对其产生不利影响。 ⑥放张后,预应力筋在构件端部的内缩值宜不大于1.0mm。 ⑦长线台座上预应力筋的切断顺序,应由放张端开始,依次向另一端切断。 (七)后张法 1.施工工艺流程 施工准备→钢筋和预应力筋的加工→钢筋安装和管道→模板安装→混凝土浇筑→混凝土养生→ 预应力筋的安装→预应力筋的张拉→管道压浆→封锚混凝土浇筑→混凝土养生→移运出槽。 2.采用金属或塑料管道构成后张预应力孔道时,应符合的规定 (1)管道的规格、尺寸、强度等应符合设计规定,且其内横截面积应不小于预应力筋净截面积 的2倍;对长度大于60m的管道,宜通过试验确定是否可以进行正常的压浆作业。 (2)管道应按设计规定的坐标位置进行安装,并应采用定位钢筋固定牢固,在混凝土浇筑期间 不得产生位移。管道与普通钢筋重叠时,应移动普通钢筋,不得改变管道的设计坐标位置。固定成孔 管道的定位钢筋间距,对钢管不宜大于1.0m;波纹管不宜大于0.8m;位于曲线上的管道和扁平波纹 管道应适当加密。 定位后的管道应平顺,其端部的中心线应与锚垫板相垂直。 (3)管道接头处的连接管宜采用大一级直径的同类管道,其长度宜为被连接管道内径的5~7倍。 第7页共10页学员专用请勿外泄 (4)所有管道均应在每个顶点设排气孔,需要时在每个低点设排水孔。 3.预应力筋的安装 (4)预应力筋安装在管道中后,应将管道端部开口密封防止湿气进入。采用蒸汽养护混凝土时, 在养护完成之前不应安装预应力筋。 5.后张法预应力筋的张拉和锚固 (2)预应力张拉时,构件强度和弹性模量要符合设计要求;设计未规定时,混凝土的强度应不 低于设计强度等级值的80%,弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量的80%,当采用混凝土龄期代替 弹性模量控制时应不少于5d。 (3)预应力筋的张拉顺序应符合设计规定;设计未规定时,宜采取分批、分阶段的方式对称张 拉。 (5)预应力筋张拉端的设置应符合设计规定或有关要求;当设计未要求时,应符合下列规定: ①对钢束长度小于20m的直线预应力筋可在一端张拉,对曲线预应力筋或钢束长度大于或等于 20m的直线预应力筋,应两端张拉。 ②当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜分别交错设置在结构的两端。 ③采用两端张拉时,宜两端同时张拉;或先在一端张拉并锚固后,再在另一端补足预应力值再锚 固。 (6)预应力筋采用两端张拉时,各千斤顶之间同步张拉力的允许误差宜为2%以内。 (7)除非图纸有规定或监理工程师另有指示,张拉程序按表4-29进行。 后张法预应力张拉程序表4-29 锚具和预应力类别 张拉程序 夹片式等具有自锚 钢绞线束、钢丝 低松弛力筋:0→初应力→σ (持荷5min锚固) 性能的锚具 束 con 其他锚具 钢绞线束 0→初应力→1.05σ (持荷5min)→σ (错固) con con 钢丝束 (0→初应力→1.05σ (持荷5min)→0→σ (锚固) con con 螺母销固 螺纹钢筋 0)→初应力→σ (持荷5min)→0→σ (锚固) 锚具 con con (8)后张预应力筋断丝及滑移的数量不得超过规定控制数。钢丝束和钢绞线束每束钢丝断丝或 滑丝不超过1根,每束钢绞线断丝或滑丝不超过1丝,每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的 1%。 第8页共10页学员专用请勿外泄 螺纹钢筋不允许断筋或滑移。 (9)预应力筋在张拉控制应力达到稳定后方可锚固。对夹片式锚具,锚固后夹片顶面应平齐, 其相互间的错位不宜大于2mm,且露出锚具外的高度不应大于4mm。锚固完毕并经检验确认合格后方 可切割端头多余的预应力筋,切割时应采用砂轮锯,严禁采用电弧进行切割,不得损伤锚具。 (10)切割后预应力筋的外露长度不应小于30mm,且不应小于1.5倍预应力筋直径。锚具应采 用封端混凝土保护,当需长期外露时,应采取防止锈蚀的措施。 7.9.13压浆完成后,应及时对锚固端按设计要求进行封闭保护或防腐处理,需要封锚的锚具,应 在压浆完成后对梁端混凝土凿毛并将其周围冲洗干净,设置钢筋网浇筑封锚混凝土;封锚应采用与结 构或构件同强度的混凝土并应严格控制封锚后的梁体长度。长期外露的锚具,应采取防锈措施。 7.8.5切割后预应力筋的外露长度应不小于30mm,且应不小于1.5倍预应力筋直径。锚具应采用 封端混凝土保护,当需长期外露时,应采取防止锈蚀的措施。 17.8.8梁体预应力孔道的压浆应符合本规范第7章的规定。压浆结束后应将锚具外部清理干净, 并应对梁端混凝土进行凿毛,对锚具进行防锈处理,按设计要求设置钢筋网片,浇筑封端混凝土。封 端应采用无收缩混凝土,其强度应符合设计规定,并应严格控制梁体长度。 6.后张法施工的孔道压浆及封锚 (2)预应力筋张拉锚固后,孔道应尽早压浆,且应在48h内完成。预应力孔道应采用专用压浆 料或专用压浆剂配制的浆液进行压浆。 ⑤压浆时,对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入;对结构或构件中以上下分层设置的 孔道,应按先下层后上层的顺序进行压浆。 同一管道的压浆应连续进行,一次完成。 压浆应缓慢、均匀地进行,不得中断,并应将所有最高点的排气孔依次打开和关闭,使孔道内排 气通畅。 ⑥浆液自拌制完成至压入孔道的延续时间不宜超过40min,且在使用前和压注过程中应连续搅拌。 不得通过额外加水增加其流动度。 ⑨压浆时,每一工作班应制作留取不少于3组尺寸为40mm×40mm×160mm的试件,标准养生28d, 进行抗压强度、抗折强度试验,作为质量评定依据。 ⑩压浆完成后,在浆液强度达到规定的强度时方能移运和吊装。 例题:后张法,张拉程序正确的是( )。 A.低松弛力筋:0→初应力→σ (持荷5min锚固) con B.0→初应力→1.05σ (持荷5min)→σ (锚固) con con C.0→初应力→1.03σ (锚固) con D.0→初应力→1.05σ (持荷5min)→0→σ (锚固) con con 提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、 第9页共10页 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086学员专用请勿外泄 E.0→初应力→1.05σ (持5min)→0.9σ →σ (锚固) con con con 答案:ABD 解析:后张法预应力张拉程序 锚具和预应力类别 张拉程序 夹片式等具有自 钢绞线束、钢丝束 低松弛力筋:0→初应力→σ (持荷5min锚固) 锚性能的锚具 con 其他锚具 钢绞线束 0→初应力→1.05σ (持荷5min)→σ (错固) con con 钢丝束 (0→初应力→1.05σ (持荷5min)→0→σ (锚固) con con 螺母销固 螺纹钢筋 0)→初应力→σ (持荷5min)→0→σ (锚固) 锚具 con con 第10页共10页