文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.箱式变电所施工要求
1)箱式变电所安装
(1)箱式变电所的基础应高于室外地坪。用地脚螺栓固 定的螺帽应齐全,拧紧牢固。金属箱式变电所的
箱体应与保护 导体可靠连接,且有标识。
(2)箱式变电所的高压和低压配电柜内部接线应完整、 低压输出回路标记应清晰,回路名称应准确。
2)箱式变电所交接试验
(1)变压器、电器设备以及继电保护系统在投入运行前 应交接试验合格。
3.柴油发电机组安装技术要求
1)柴油发电机组进场验收
2)柴油发电机组安装
3)柴油发电机组接线
4)柴油发电机组接地
5)柴油发电机组交接试验 8
7
1
9
4
5)柴油发电机组交接试验 3 8
信
微
(1)发电机组至配电柜馈电线路系的相间、相对地间的绝 缘电阻值,低压馈电线路不应小于0.5M Ω , 高
联
题
压馈电线路不应 小于1MΩ/押kV;绝缘电缆锁电线路直流耐压试验应符合现行国 家标准的规定。
准
精
【馈电线路:从电源端向负载端。注电区分二次回路】
(2)当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和 相位一致。
4.配电柜(开关柜、控制柜)安装
1)配电柜进场验收
(1)查验合格证和随带技术文件;高低压成套配电柜、蓄电池柜、UPS柜、EPS柜等应有出厂试验报告。配
电柜设备应 有铭牌,产品型号、产品技术参数应符合设计要求。
8
(2)配电柜表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷,柜内元 器件应完好无损、接线1无7脱落脱焊,绝缘导线的
9
4
8
3
材质、规格应 符合设计要求,蓄电池壳体应无碎裂、漏液,充油、充气设备信应无泄漏。
微
系
2)基础型钢框架制作安装 联
一
唯
(1)基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;型钢框架 安装后的水平度、不平行度允许偏差应符合规范要
求。
(2)每组型钢框架的两端应采用不小于100mm2镀锌扁钢与 接地干线电焊连接,且不少于两处接地。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)柜体安装
(1)配电柜相互间及与基础框架间应 用镀锌螺栓连接固定,且防松零件齐全。 配电柜安装后的柜体垂直
度、柜间缝隙及 相邻两柜面的允许偏差应符合规范要求。
(2)手车式配电柜和抽屉式配电柜的 机械闭锁、电气闭锁应动作准确可靠,触 头接触应紧密;抽屉单元
和手车单元应能 轻便灵活拉出和推进,无卡阻碰撞现象。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
4)柜(台、箱)内配线
8
4 9
信
3
(1)配电柜相互间的连接母线应由厂家配套制作,现场 安装。柜内线缆的微弯曲半径不应小于线缆允许弯
系
联
曲半径,导线 连接不应损伤线芯。 一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)除电子元件回路或类似回路外,二次回路的绝缘导 线额定电压不应低于450/750V;铜芯绝缘导线的
导体截面积, 电流回路不应小于2.5mm² , 其他回路不应小于1.5mm²。
8
7
1
9
(3)暂时不使用的电流互感器二次线4圈应短路后再接地。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5)柜体接地
(1)柜(台、箱)的金属框架及基础型钢应与保护导体可 靠连接;对于装有电器的可开启门,门和金属框
架的接地端子 间应选用截面积不小于4mm²的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并 应有标识。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
(2)柜(台、箱)等配电装置应有可8 4靠的防电击保护;
3
信
微
装置内保护接地导体(PE)排应系有裸露的连接外部保护接地导 体的端子,并应可靠连接。
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7)配电柜交接试验
(1)高压成套配电柜应按规范规定进行交接试验,新型 高压电气设备和继电保护装置应按产品技术文件
要求进行交接 试验。
回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验,50V 及以 下回路可不做交流工频耐压试验。
(2)低压成套配电柜(箱)、控制柜(台、箱)间线路的线 间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于0.5M
Ω , 二次回 路不应小于1M Ω ;
【与柴油发电机组交接试验~相同】
测量绝缘电阻应根据电压等级来选择兆欧表等级。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)配电柜(箱)内的剩余电流动作保护器(RCD)应在施 加额定剩余动作电流(I△n)的情况下测试动作
时间,测试值 应符合设计要求。干线回路RCD的测试宜在RCD出口处进行;其 他回路RCD的测试应在回路末
端进行。
插座回路RCD的测试应通过末端插座来进行。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(6)柜(箱》内电涌保护器(SPD)安装要求。
SPD的型号、规格、安装布置及接线形式应符合设计要求; 接地导线的位置不宜靠近出线位置;SPD的连接
导线应平直、 足够短,且不宜大于0.5m。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
5.母线槽施工技术要求 8 4
3
信
微
2)安装前检查
系
联
(2)母线槽连接用部件的防题护等级应与母线槽本体防护 等级一致。标识完整。防火型应有防火等级和燃烧
押
准
报告。 精
(3)安装前应做电气试验, 用1000V兆欧表测量每节母线 槽的绝缘电阻值≥20M Ω 。高压母线槽必须做交
流耐压试验。
3)支吊架安装要求
(1)每节≥1个支架,距拐弯0.4~0.6m处应设置支架,不应设置在母线槽的连接处或分接单元处,垂直安
装时应设置 弹簧支架。
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径≥8mm,室内 照明母 线槽的圆钢吊架直径≥6m8m。重力150N/m应抗震支
1
7
9
架。
信
3 8
4
微
4)母线槽连接 系
联
一
(1)母线槽的连接可采用搭接或插接;连接紧固应用力 矩扳手 ,螺栓唯紧固力矩应符合产品技术文件的要求。
在通过建筑变形缝(伸缩缝、沉降缝、后浇带等)时,应 设置伸缩节;直段超过80m时,应在50~60m处设置
伸缩节。
(2)母线槽需经电气试验合格后,再与设备端子连接; 母线槽与设备连接,可采用搭接或伸缩节连接。
低压母线槽绝缘电阻值不应小于0.5M Ω , 高压20M Ω。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178