二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2.4建筑防雷与接地施工技术
1.建筑防雷与接地的材料与连接要求
1)材料要求
防雷与接地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌扁钢、 镀锌圆钢等;镀锌钢材应为热镀锌,镀层厚度
应≥65 μm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
2)连接要求 题
押
准
扁钢(铜排)之间 精 扁钢宽度2倍 三面施焊
圆钢(铜杆)之间 圆钢直径6倍 双面施焊
圆钢与扁钢之间 双面施焊
扁钢与钢管之间 紧贴3/4管外径表面 上下两侧
扁钢与角钢之间 紧贴角钢外侧两面 上下两侧
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
2.接闪杆(线、网)的施工要求
2)接闪带(网)施工要求
(1)接闪带一般使用40mmx4mm镀锌扁钢或Ø12mm镀锌圆钢 制作。镀层厚度应≥65 μm。固定支架高度不宜
小于150mm。
采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,圆钢支架的间距为1m。 每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
支撑安装
背景:在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干 线搭接不符合施工质量验收规范要求,监理工程
师对40×4镀 锌扁钢的焊接搭接(见图4)提出整改要求,项目部返工后, 通过验收。
画出40×4镀锌扁钢正确的焊接搭接方式?扁钢需要多少 面焊接?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
答案:
扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢 宽度的2倍,且应至少三面 施焊。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.引下线的施工要求
(1)明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接,可采焊接或卡夹(接)器,明敷的引下线采用
热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。 在离地1.5m处做断接卡。
(2)当利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引 下线时,接地测试点通常≥2个,接地测试点应离
地0.5m,测 试点应有明显标识。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.接地体施工要求
1)人工接地体的施工要求
垂直接地体 镀锌钢管 壁厚≥2.5mm
(长度2.5m) 镀锌角钢 厚度4mm
距地≥0.6m 镀锌圆钢 直径≥14mm
之间≥5m
8
7
1
9
8镀4锌扁钢 厚度≥4mm
3
信
微
系 截面积≥100mm²
联
题
水平接地体
押
准
精
(距地≥0.6m) 镀锌圆钢 截面积≥100mm²
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2) 自然接地体的施工技术要求
水平接地体 建筑底板钢筋
垂直接地体 工1 7 8 程桩钢筋 (不少于二根) 搭接焊接
9
4
8
3
接地体施工结束后,及时测量接地电信阻。 独立接地体4/共用1 Ω。
微
系
联
题
押
准
精
5.接地线的施工要求 8
1
7
9
1)接地干线的施工要求 8
4
信
3
微
(2)利用钢结构作为接地线时,接地极与接地干线的连 接 应采用电焊连系接。当不允许在钢结构电焊时,
联
一
可采用柱焊或 钻孔、攻丝,然后用螺栓和接地线跨接。 唯
跨接线一般采用扁钢或两端焊(压)铜接头的导线,跨接 线应有150mm的伸缩量。
6.等电位联结施工要求
(1)按等电位联结的作用范围分为 总等电位联结、辅助等电位联结和局部 等电位联结。
(2)等电位联结导体间的连接可根 据实际情况采用焊接或螺栓连接,当等电 位联结导体暗敷时,其导体间
的连接不得 采用螺栓压接。
(3)等电位联结线与接地线(PE)一 样,在其端部应有黄绿相间的色标。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
背景:项目部根据现场实际情 况,通过对影响施工质量因 素特性进行分析,编制母线槽安装质量方案,并
绘制室内配电 低压母线槽与重力流雨水管交叉避让示意图(如图所示),在 施工过程中加以实施。
问题:图中母线槽安装存在什么质量问 题?怎样整改?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
答案:
问题1:吊杆直径6mm。
整改:室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm。
问题2:吊杆设置在母线槽连接器处。
整改:固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元 处。
问题3:中间一节母线槽未设置支架。
整改:每节母线槽不得少于1个支架。