P69~75 本节框架
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序 ★★
3.1 建筑给水
3.1.2 建筑给水排水与供暖工程施工技术 ★★★
排水与供暖
3.1.3 建筑给水排水与供暖设备安装技术 ★★
工程施工技术
3.1.4 建筑给水排水与供暖系统调试和检测 ★★★
第 3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序 ★★
3 3.2 建筑电气 3.2.2 变配电和配电线路施工技术 ★★★
章 工程施工技术 3.2.3 电气照明与电气动力施工技术 ★★★
建
3.2.4 建筑防雷与接地施工技术 ★★
筑
3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序 ★★
机
3.3 通风与空调 3.3.2 通风与空调系统施工技术 ★★★
电
工程施工技术 3.3.3 通风与空调系统的调试和检测 ★★★
工
3.3.4 净化空调系统施工技术 ★★
程
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序 ★
施
3.4 智能化系统
3.4.2 智能化系统施工技术 ★
工
工程施工技术
技 3.4.3 智能化系统的调试和检测 ★★
术 3.5 电梯工程 3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定 ★★
安装技术 3.5.2 电梯及自动扶梯安装技术 ★★
3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序 ★
3.6 消防工程
3.6.2 消防工程施工技术要求 ★★★
施工技术
3.6.3 消防工程验收规定与实施 ★★
P69~75 通风与空调工程施工技术 ★★★
考点要求:
【读】通风与空调的分部分项工程及施工程序
【记】通风与空调系统施工技术
历年考情:
年份 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
单选 单选
题型 案例 单选 案例
案例 案例
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序
1. 通风与空调的分部分项工程
2. 通风与空调的施工程序
(1)金属风管安装程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→
漏风量测试→风管绝热→质量检查。
(2)空调水系统管道施工程序:管道预制→管道支吊架制作与安装→管道与附件安装
→水压试验→冲洗→质量检查。
(3)风管漏风量测试程序:风管漏风量抽样方案确定→风管检查→测试仪器仪表检查
校准→现场测试→现场数据记录→质量检查。
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)多联机系统安装程序:基础验收→室外机吊运→设备减振安装→室外机安装→室
内机安装→管道连接→管道强度及真空试验→系统充制冷剂→管道及设备绝热→调试运行
→质量检查。
3.3.2 通风与空调系统施工技术
1. 通风与空调风系统的施工技术
1)风管等级类别
等级 微压 低压 中压 高压
压力 P≤125 125<P≤500 500<P≤1500 1500<P≤2500
2)风管制作技术
(1)复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内层的绝热材料应采用不燃或难燃且
对人体无害的材料,材料进场时应提供燃烧性能检验报告。防火风管的本体、框架与固定
材料、密封垫料等必须为不燃材料。
(2)金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格以内径或内边长为
准。
(3)金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等方法,风管与风管连接采
用法兰连接、薄钢板法兰连接等。风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝。
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。
板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接;中、低压系统矩形风
管法兰螺栓及铆钉间距应小于等于150mm,高压系统应小于等于100mm。
(4)矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
3)风管安装技术
(1)切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割;支、
吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。
(2)风管安装就位的程序通常为先上层后下层、先主干管后支管、先立管后水平管。
(3)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢
制防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。穿墙套管与墙体两侧平
齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:
① 变形缝无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短管连接风管。
② 变形缝有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管,在隔断墙的变形缝侧设不燃的柔性
短管连接风管;隔断墙另一侧安装一个70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连
接。风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实。
③ 变形缝有两道隔断墙时,两道隔断墙上各设一个钢制防护套管;在两道隔断墙的外
侧200mm处各装一个70℃防火阀,并用钢板制作的短管穿过两道隔断墙将两个防火阀连
接;在其中一道隔断墙外侧防火阀处设不燃柔性短管连接防火阀与风管。风管与防护套管
之间采用不燃柔性材料填实。
(6)风阀安装方向应正确、便于操作、启闭灵活。边长(直径)大于或等于630mm的
防火阀或边长(直径)大于1250mm的弯头和三通应设置独立的支吊架。
(7)消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。
2. 空调水系统的施工技术
(1)管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严格防水要求的建
筑物,必须采用柔性防水套管。管道穿楼板和墙体处应设置钢制套管。设置在墙体内的套
管应与墙体两侧饰面相平,设置在楼板的套管,其底部与楼板底部平齐,顶部应高出装饰
面20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火
封堵;保温管道与套管四周的缝隙应使用不燃材料堵塞紧密。
(2)冷(热)水管道与支吊架之间,应设置衬垫以防止冷桥产生。
(3)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于
8‰,且应坡向出水口。
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其结构形式和固定位置应符合设
计要求;管道系统水压试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于
自由状态。
(5)制冷剂管道系统安装完毕、外观检查合格后,应进行强度、气密性和抽真空试
验。
3. 通风与空调设备安装技术
(1)冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm。
(2)对减振要求较高的场所,空调循环水泵应设置整体式减振台座(惰性台座),减
振台座与基础间设置减振器,并设置防止水泵水平位移的限位装置。
(3)开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验;
换热器及密闭容器在连接管道前,应进行水压试验。
6
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声
等性能进行见证取样检验,同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检2台;每
增加1000台时应增加抽检1台;复验合格后再进行安装。
安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5
倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格。风机盘管机组与供回水管道的连接,应采用
耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属软管柔性连接;风机盘管与凝结水管连接时,宜
设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于150mm。
(5)风机盘管、诱导器、直接蒸发式室内机等空调末端装置的安装及配管应符合设计
及规范要求。装置的安装位置应正确,并均应设置单独支吊架固定牢固。
7
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
4. 防腐绝热施工技术
(1)绝热材料进场时,应对材料的导热系数或热阻、密度、吸水率等节能性能进行见
证抽样复验;复验合格后方可开始安装。同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于2次。
(2)风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性试验合格后进行。空调
水系统和制冷系统管道的绝热施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束
后进行。
(3)风管绝热应根据绝热材料的不同选用保温钉固定或粘接的方法。风管部件的绝热
不得影响操作功能,调节阀绝热要保留调节手柄的位置,以保证操作灵活方便。风管系统
上经常拆卸的法兰、阀门、过滤器及检查点等应采用可单独拆卸的绝热结构。
(4)管道金属保护壳施工应按由下而上、由低到高的顺序,采用咬口、铆接、搭接的
方法施工,水平管道金属保护层的环向接缝应顺水搭接,纵向接缝应设于管道的侧下方,
并顺水。立管金属保护层的环向接缝必须上搭下。
【2024】板厚为1.0mm的镀锌钢板风管与角钢法兰连接时,采用的是( )。
A. 连续焊接
B. 咬口连接
C. 间断焊接
D. 翻边铆接
【答案】D
【解析】板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接;咬口连
接指的是金属板材的拼接。
【2020】金属风管的安装程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管
8
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
调整→风管绝热→漏风量测试→质量检查。
【问题】项目部制定的金属风管安装程序存在什么问题?会造成什么后果?
【答案】1)项目部制定的金属风管安装程序,先进行风管绝热后进行漏风量测试不符
合要求,应先进行漏风量测试,后进行风管绝热;
2)先绝热后进行漏风量的测试会导致漏风量测试不能正常进行,需要将绝热工程拆除
后才能进行漏风量的测试,造成了不必要的返工,安装好的绝热层也会遭到破坏。
【2021】500台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后,施工单位抽取了一定数量的
风机盘管进行了节能复验,复验的性能参数包括机组的供冷量、供热量和水阻力等。
【问题】风机盘管机组的现场节能复验应在什么时候进行?还应复验哪些性能参数?
复验数量最少选取多少台?
【答案】
1)风机盘管机组的现场节能复验应在设备进场时进行;
2)风机盘管机组的现场节能复验还应包括风量、功率、噪声;
3)要求同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%且不得少于2台,因此500台同一厂
家的风机盘管机组复验数量最少选取10台。
考点总结
9