文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
3.3 通风与空调工程施工技术
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
P69~78 3.3 通风与空调工程施工技术
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
P69~71 3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序
2. 通风与空调的施工程序
1)风管及部件的制作与安装程序
(1)金属风管制作程序:板材、型材选用及复检→风管预制→角钢法兰预制→板材拼
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
接及轧制、薄钢板法兰风管轧制→防腐→风管组合→加固、成型→质量检查。
(2)金属风管安装程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→
漏风量测试→风管绝热→质量检查。【20年案例】
P71~75 3.3.2 通风与空调系统施工技术
1. 通风与空调风系统的施工技术
1)风管等级类别
通风与空调工程风管,按其工作压力划分为微压、低压、中压、高压四个等级类别,
见表3.3-2。
表3.3-2 风管压力等级的划分及施工密封要求
等级 风管工作压力P(Pa) 8 密封要求
7
1
类别 管内正压 管内4 9 负压
8
3
信
微压 P≤125 微P≥-125 接缝及接管连接处应严密
系
联 接缝及接管连接处应严密,密封面
低压 125<P≤500 题 -500≤P<-125
押
宜设在风管的正压测
准
精
中压 500<P≤1500 -1000≤P<-500 接缝及接管连接处增加密封措施
所有的拼接缝及接管连接处,均应
高压 1500<P≤2500 -2000≤P<-1000
采取密封措施
2)风管制作的施工技术【24年单选】
(1)制作风管所采用的板材、 型材以及其他主要材料,应符合设计要求及国家现行标
准的有关规定,并具有相应的出厂检验 合格证明文件;镀锌钢板板材的镀锌层不应低于
80g/m2。
1
7 8
9
8
4
例如,复合材料风管的覆面材料必须为不燃 材料,内层的绝热材料信
3
应采用不燃或难燃
微
系
且对人体无害的材料,材料进场时应提供燃烧性能检验 报告。防一排
联
烟系统风管的耐火极限
唯
应符合设计规定,可采用防火风管或镀锌铁皮风管包覆岩棉 +防火板等技术措施,相关材料
进场时提供燃烧性能检测报告。防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不
燃材料。
(3)风管与配件的制作宜选用机械加工方式。
(4)金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等方法,风管与风管连接采
用法兰连接、薄钢板法兰连接等。
镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。
板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接;微、中、低压系统矩
形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm,高压系统小于等于100mm。【16、20年案例】
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【24年单选题】板厚为1.0mm镀锌钢板风管与角钢法兰连接时,采用的是( )。
A. 连续焊接
B. 咬口连接
C. 间断焊接
D. 翻边铆接
8
7
1
9
【答案】D 8 4
3
信
微
3)风管系统安装技术系【23年单选、20年案例、16年一建实操】
联
题
(4)当风管穿过押封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢
准
精
制防护套管,风管与 防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。风管与套管之间应采
用柔性防水材料填充密实 。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,
顶端应高出楼板面 30mm。
(5)风管穿越建筑物变形缝( 即伸缩缝或抗震缝)的安装:(新增、修改)
① 变形缝无隔断墙时,在变形缝处 采用不燃或难燃的柔性短管连接风管;
8
② 变形缝有一道隔断墙时,墙上设钢制 防护套管,在隔墙的变形缝侧
1
设7不燃的柔性短
9
8
4
管连接风管;隔墙另一侧安装一个70℃防火阀, 防火阀与柔性短管间信采
3
用钢板风管连接。
微
系
风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实; 一
联
唯
(7)风管的连接应平直,接口不得安装在墙内或楼板内 ,不锈钢板风管与碳素钢支架
的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。
(8)风管穿越防火分区处,穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处和穿越防火分隔
处的变形缝两侧,应安装公称动作温度为70℃的防火阀;位于防火分区隔墙两侧的防火
阀,距墙表面不应大于200mm。边长(直径)大于或等于630mm的防火阀或边长(直径)
大于1250mm的弯头和三通应设置独立的支吊架。(修改)
(9)消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【2020二建】背景:A安装公司承包了一商务楼的机电安装工程项目……但防火阀安
装和风管穿墙(如图)存在质量问题,监理工程师要求项目部返工。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
【问题】图中有哪些不符合规范要求?写出 正确的做法。
8
4 9
信
3
微
【答案】1. 大于等于630mm的防火阀应有独立支吊架。
系
联
一
2. 穿墙套管厚度错误,套管壁厚不应小于1.6mm。 唯
3. 聚氨酯发泡材料错误,应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵,例如:防火泥。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2. 空调水系统的施工技术【22、25年案例】
8
7
1
9
(3)管道穿过地下室或地8 4下构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严格防水要求的建
3
信
微
筑物,必须采用柔性防水系套管。管道穿楼板和墙体处应设置钢制套管。设置在墙体内的套
联
题
管应与墙体两侧饰面押相平,设置在楼板的套管,其底部与楼板底部平齐,顶部应高出装饰
准
精
面20~50mm,且不得 将套管作为管道支撑。当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火
封堵;保温管道与套管四 周的缝隙应使用不燃绝热材料堵塞紧密。
【22年案例题】某安装公司承接一商务楼通风与空调安装工程……在施工过程中,监
理工程师巡视发现空调冷热水管道 安装中存在质量问题(见图3),要求限期整改,其中管
道支架的位置和数量满足规范要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】图3中空调冷热水管道安装存在的质量问题有哪些?应如何整改?
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】
8
7
1
9
问题一:管道穿楼板的钢8制4套管顶部与装饰面齐平。
3
信
微
整改:管道穿楼管的系钢制套管顶部应高出装饰面20~50mm。
联
题
问题二:管道穿押楼板套管采用阻燃填料封堵。
准
精
整改:应采用不 燃材料封堵。
问题三:热水管在冷 水管的下方。
整改:热水管应设置在冷水管的上方。
(4)冷(热)水管道与支吊架 之间,应设置衬垫以防止冷桥产生。衬垫的承压强度应
满足管道全重,且应采用不燃与难燃硬 质绝热材料或经防腐处理的木衬垫。衬垫的表面应
8
平整,上下两衬垫接合面的空隙应填实。
1
7
9
8
4
(7)设有补偿器的管道应设置固定支架和导 向支架,其结构形式信和
3
固定位置应符合设
微
系
计要求;管道系统水压试验后,应及时松开波纹补偿器 调整螺杆一上
联
的螺母,使补偿器处于
唯
自由状态。
(8)空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压
试验(分为强度试验和严密性试验)。当设计无要求时,应符合下列要求:
冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的强度试验压力,当工作压力小于或等于
1.0Mpa时,金属管道及金属复合管道应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6Mpa;当工作
压力大于1.0Mpa时,应为工作压力加0.5Mpa。严密性试验压力为设计工作压力。
【25年案例】背景:项目开工后,各专业设计师进行了图纸交底,建设单位组织进行
了图纸会审,安装公司据此展开图纸深化设计,包括各类机电管道吊架安装详图的设计及
计算,并通过了设计的审核批准……
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【问题】图1的A、B、D详图中分别采用了哪种管道吊架型式?写出F详图中E的名
称。
【答案】(1)A详图中采用管道滑动吊架
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)B详图中采用管道固定吊 架
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)D详图中采用管道抗震吊架
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
3. 通风与空调设备安装技术
(4)冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm。冷却塔安
装应水平,同一冷却水系统多台冷却塔安装时,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度
偏差不应大于30mm。冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布水均匀,组装的冷却塔的填料
安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3. 设备安装的施工技术【21年案例】(修改)
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(9)风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声
等性能进行见证取样检验,同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检2台;每
增加1000台时应增加抽检1台;复验合格后再进行安装。安装前宜进行风机三速试运行及
盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为
合格。
风机盘管机组与供回水管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属
软管柔性连接;风机盘管与凝结水管连接时,宜设置透明软管,能观察到凝结水排水情
况,长度不宜大于150mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【21年案例题】
某市财政拨款建设一综合性三甲医院 ,其中通风空调工程采用电子方式公开招
8
1
7
标。……500台同厂家的风机盘管机组进入施工 现场后,按不考虑产品节
8
4能9认证等情况,
信
3
微
施工单位抽取了一定数量的风机盘管机组进行了节能复验,复验的性能参数包括机组的供
系
联
一
冷量、供热量和水阻力等。 唯
……
【问题】风机盘管机组的现场节能复验应在什么时点进行?还应复验哪些性能参数?
复验数量最少选取多少台?
【问题】风机盘管机组的现场节能复验应在什么时点进行?还应复验哪些性能参数?
复验数量最少选取多少台?
【答案】(1)应在盘管进场时复验。
(2)还应对机组的风量、功率及噪声等性能进行见证取样检验。
(3)同一厂家的风机盘管机组按数量在500台及以下时,抽检2台;每增加1000台
时应增加抽检1台。
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
所以,抽检2台。
4. 防腐绝热施工技术
(2)绝热材料进场时,应对材料的导热系数或热阻、密度、吸水率等节能性能进行见
证抽样复验;复验合格后方可开始安装。同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于2次。
(3)风管和管道的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密
度、规格与厚度应符合设计要求。
8
7
1
9
4
3
8
信
微
(4)风管、部件及空系调设备绝热工程施工应在风管系统严密性试验合格后进行。空调
联
题
水系统和制冷系统管押道的绝热施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束
准
精
后进行。
(5)风管绝热根据 绝热材料的不同选用保温钉固定或粘接的方法。风管部件的绝热不
得影响操作功能,调节阀绝热要保留调节手柄的位置,保证操作灵活方便。风管系统上经
常拆卸的法兰、阀门、过滤器及检 查点等采用可单独拆卸的绝热结构。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
P75~76 3.3.3 通风与空调系统的调试与检测
3.3.3 通风与空调系统的调试与检测(修改)【17、23年案例、25年单选】
(1)调试和检测的设备包括:冷冻水泵、热水泵、冷却水泵、轴流风机、离心风机、
空气处理机组、冷却塔、风机盘管、电制冷(热泵)机组、吸收式制冷机组、水环热泵机
组、风量调节阀、电动防火阀、电动排烟阀、电动阀等。
10
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性
试验。
① 强度试验压力:低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且
不低于750Pa;高压风管为1.2倍的工作压力。
② 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的标
准,试验压力为风管系统的工作压力。
【25年单选题】某医院病房空调机组的送风量18000m3/h,机外余压600Pa,对该系统
风管制作工艺进行强度试验时,试验压力应是( )。
A. 720Pa
B. 750Pa 8
7
1
9
4
8
C. 800Pa 信 3
微
系
D. 900Pa 联
题
押
【答案】B 准
精
③ 风管在试验压 力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂
和张口等永久性变形及损伤为合格。严密性试验压力为系统工作压力,矩形金属风管允许
漏风量的计算见式(3.3-1)~ 式(3.3-3)。
低压风管:Q≤0.1056P 0.65 (3.3-1)
l
中压风管:Q≤0.0352P 0.65 ( 3.3-2)
m
8
1
7
高压风管:Q h ≤0.0117P 0.65 (3.3-3) 8 4 9
信
3
微
式中:
系
联
一
Q—低压风管允许漏风量[m3/(h·m2)]; 唯
l
Q—中压风管允许漏风量[m3/(h·m2)];
m
Q—高压风管允许漏风量[m3/(h·m2)];
h
P—系统风管工作压力(Pa)。
(3)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性试
验主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的
连接严密性,检验合格后方能交付下道工序。
11
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容:
① 监测与控制系统的检验、调整与联动运行,主要是进行控制功能和控制逻辑的验
8
7
证。(修改) 1
9
4
8
3
信
② 系统风量的测定和微调整(通风机、风口、系统平衡)。
系
联
③ 空调水系统的题测定和调整。空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→空调末
押
准
精
端装置→冷冻水泵→制冷机组;空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水
泵→冷却塔→空调末端 装置。(修改)
④ 室内空气参数的测定和调整。
⑤ 防排烟系统测定和调整。 防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,
并调整至符合设计与消防的规定。
(5)系统非设计满负荷条件下的联合试 运转及调试技术要求包括:
8
1
7
9
① 系统总风量调试结果与设计风量的允许 偏 差应为-5%~+10%,各
信
3风8
4
口的风量与设计
微
风量的允许偏差不应大于15%;建筑内各区域的压差 应符合设计要求
系
。
联
一
唯
② 空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流 量 的偏差不应大于10%,定流量
系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为15%。
P76~78 3.3.4 净化空调系统的施工技术
2. 净化空调系统的施工技术
1)洁净风管制作技术
12
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)净化空调系统风管及部件的制作应在相对较封闭和清洁的环境中进行。地面应铺
橡胶板或其他防护材料。加工风管的板材,在下料前应进行清洗,洗后应立即擦干。加工
过程应有措施保证不二次污染。风管及部件制作完成后,用无腐蚀性清洗液将内表面清洗
干净,风管达到清洁要求后,应对端部进行密闭封堵,并应存放在清洁的房间。
(2)加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,如有损坏应做防腐处理。风管不得有横向
接缝,尽量减少纵向拼接缝。矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。风管的所
有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。【18年单选】
(3)净化空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。
其中,净化空调系统进行风管严密性检验时,洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风
管制作要求;洁净度等级N6级至8N9级,且工作压力小于等于1500Pa的,按中压系统的风
7
1
9
4
8
管制作要求。【20年多选】 信 3
微
系
空气洁净度 大于或联等于表中粒径的最大浓度限值(pc/m³)
题
等级(N) 0.押1um 0.2um 0.3um 0.5um 1um 5um
准
精
1 10 2
2 100 24 10 4
3 1000 237 102 35 8
4(十级) 10000 2370 1020 352 83
5(百级) 100000 2 3700 10200 3520 832 29
6(千级) 1000000 23700 0 102000 35200 8320 293
7(万级) 352000 83200 2930
8(十万级) 3520000 832000
8
29300
9
1
7
9(一百万级) 35200000 832000
8
04 293000
信
3
P69~78 3.3 通风与空调工程施工技术 微
系
联
一
本章小结:
唯
选择题考点:24年考查风管系统施工技术,21、22、23年考查风管系统的安装要点,
25年考查风管的检验与试验,21年考查防腐绝热施工,14、19年考查通风与空调工程的
施工程序,13、16、18、20年考查净化空调工程施工技术要求。
案例题考点:本章二建案例热门考点,20年考查风管连接方式,22、25年考查空调水
系统的施工,17、20、21、23年考查风管检验试验,22年考查空调水系统的施工技术、设
备安装的施工,18年考查通风与空调系统的调试,21年考查净化空调系统。
章节排序:空调工程施工技术要求、空调工程的划分和施工程序。
重要知识点:风管系统制作安装特别重要。
本章节最容易考风管系统的案例实操题,洁净空调系统易考选择。
13