文档内容
2025二建机电实务真题
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意;选对每题
得1分;没选 或错选均不得分)。
1.下列橡胶中,属于特种橡胶的是( )。
A.丁苯橡胶
B.顺丁橡胶
C.丁腈橡胶
D.氯丁橡胶
答案:C
解析:橡胶
橡胶按来源可分为天然橡胶和合成橡胶,按性能和用途可分为通用橡胶和特种橡胶。
(1)通用橡胶
如天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶等。
(2)特种橡胶
如硅橡胶、氟橡胶、聚氨酯橡胶、丁腈橡胶等。
2.交流异步电动机采用变频器调速时、变频器的( )。
A.输出电压性质是变化的
B.输出电压大小是变化的
C.输出电流是恒定不变的
D.输出功率是恒定不变的
答案:B
解析:变频器
变频器是一种改变交流电源频率的电器,主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单
元四部分组成。其原理是基于电子器件对电源电压进行高频率开关控制,通过脉宽调制技
术(PWM) 将直流电压转换成可变频率的交流电源。例如:通过变频器改变电源的电压和频
率,调整电动机的运行速度,实现无级调速。
3.下列激光测量仪中,适用于设备安装定位侧量的是( )。
A.激光经纬仪
B.激光水准仪
C.激光平面仪
D.激光准直仪
答案:A
解析:激光测量仪器的分类
①激光准直仪和激光指向仪
两者构造相近,用于沟渠、隧道或管道施工、大型机械安装、建筑物变形观测。
②激光准直(铅直)仪
是将激光束置于铅直方向以进行竖向准直的仪器。激光准直(铅直)仪主要应用于大直径、
长距离、回转 型设备同心度的找正测量以及高塔体、高塔架安装过程中同心度的测量控制
如高层建筑、烟囱、电梯等施工过程中的垂直定位及以后的倾斜观测。
③激光经纬仪
用于施工及设备安装中的定线、定位和已知角度的测设。
④激光水准仪除具有普通水准仪的功能外,尚可作准直导向之用。
⑤激光平面仪
激光平面仪是一种建筑施工用的多功能激光测量仪器,适用于提升施工的滑模平台、网形
屋架的水平控制和大面积混凝土楼板支模、灌注及抄平工作,精确方便、省力省工。
4.关于采用卷扬机进行起重吊装的说法正确的是( )。
A.卷扬机与桅杆的距离必须小于桅杆的长度
B.卷简到导向滑车距离应大于卷筒长度16倍
C.卷扬机固定后应按其使用负荷进行预拉试验
D.最外层钢丝绳可高于卷筒两端一个绳径
答案:C
解析:卷扬机
(1)起重吊装中一般采用电动慢速卷扬机。选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量和额
定速度。严禁超负荷使用卷扬机,在重大的吊装作业中,在牵引绳上应装设测力计。
(2)卷扬机应安装在平坦、开阔、前方无障碍且离吊装中心稍远一些的地方,使操作人员能
直视吊装过程,同时又能接受指挥信号。桅杆吊装时,卷扬机与桅杆的距离必须大于桅杆
的长度。
(3)卷扬机的固定应牢靠,严防倾覆和移动。可用地锚、建筑物基础和重物施压等为锚固点。
绑缚卷扬机底座的固定绳索应从两侧引出,以防底座受力后移动。卷扬机固定后,应按其
使用负荷进行预拉。
(4)由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应不小于卷筒长度的25倍,且该导向滑车应设
在卷筒的中垂线上,以保证卷筒的入绳角小于2°。
(5)卷扬机上的钢丝绳应从卷筒底部放出,余留在卷筒上的钢丝绳不应少于4圈,以减少钢
丝绳在固定处的受力。当在卷筒上缠绕多层钢丝绳时,应使钢丝绳始终顺序地逐层紧缠在
卷筒上,最外一层钢丝绳应低于卷筒两端凸缘一个绳径的高度。
5.下列焊接工艺参数中、属于次要因素的是( )。
A.保护气体流量
B.焊接后热处理
C.保护气体种类
D.焊接母材厚复
答案:A
解析:焊接工艺评定规则
(1)凡是重要因素变化的情况都需要进行重新评定,如焊接方法、母材分类、母材厚度、焊
丝类别、预热、焊后热处理、保护气体种类、电流种类和极性等变化都可以成为重要因素。
(2)当有冲击韧性要求时,补加因素就上升为重要因素,如线能量、平焊改立焊、多道焊改
为单道焊等,反之则下降为次要因素。
(3)次要因素变化则无需进行再次评定,如坡口形式尺寸、焊丝规格、保护气体流量等,但
需要重新编制焊接工艺规程。
6.关于室外给水塑料管道水压试验的说法.正确的是( )。
A.在试验压力下稳10min压力降不超过0.02Mpa
B.在试验压力下稳30min 压力降不超过0.03Mpa
C.在试验压力下稳10min 压力降不超过0.05MpaD.在试验压力下稳60min压力降不超过0.05Mpa
答案:D
解析:室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:钢管及复合管道在系统试验压力
下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,不渗不漏;塑料
管道系统在试验压力下稳压1h压力降不超过0.05MPa, 然后在工作压力1.15 倍状态下稳压
2h, 压力降不超过0.03MPa, 连接处不得渗漏。
室外给水钢管、铸铁管在系统试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa, 然后降至工作压
力检查,压力应保持不变,不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h压力降不超过
0.05MPa, 然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。
7.配电柜内电流互感器二次回路的铜导线截面应选( )。
A 0.5mm²
B 1.0mm²
C 1.5mm²
D 2.5mm²
答案:D
解析:柜内线路施工
(1)配电柜相互间的连接母线应由厂家配套制作,并现场安装。
(2)配电柜二次回路绝缘导线的额定电压不应低于450/750V, 铜芯导线的截面积一般不应小
于1.5mm², 电流互感器回路导线不应小于2.5mm²。
(3)电流(电压)互感器安装就位后,各接地引出端子接地良好。暂时不使用的电流互感器二
次线圈应短路后再接地。
8.某医院病房空调机组的送风量18000m³/h机外余压600Pa,对该系统风管制作工艺进行强
度试验时试验压力应是( )。
A.720pa
B.750pa
C .800pa
D. 900pa
答案:B
解析:风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试
验。如强度试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不
低于750Pa;高压风管为1.2倍的工作压力。
9.关于入侵报警设备安装的说法,错误的是( )。
A.被动红外探测器不能对着空调出风口安装
B.主动型红外线探测器应逆着灯光的方向安装
C.超声波探测器应安装在隔声性能好的墙体上
D.振动探测器在二次结构墙安装时应增加钢板
答案:B
解析:入侵报警设备安装要求
(1)探测器应安装牢固,探测范围内应无障碍物。
(2)被动红外探测器安装应该充分注意探测背景的红外辐射情况。应避免有运动的物体,不
能对着发热体的灯具光源、火炉、冰箱散热器、空调器的出风口,且不能安装在容易振动的物体上,宜安装在墙面或墙角,安装高度通常为2.2~2.7m。
(3)主动红外线探测器安装在室外时,要注意警戒范围内的树叶、纸张等干扰物,主动红外
线探测器应安装在固定的物体上,接收端应避开太阳直射光,避免其他大功率灯光直射,
应顺光方向安装。
(5)超声波移动探测器安装时应注意:防范区域要求密封,不随外界因素而晃动,室内不应
有流动空气;墙应有较好的隔声性能;固定安装探测器时应有防盗防拆措施。
(6)振动探测器安装位置应远离电机、水泵和水箱等振动源。振动探测器应注意安装位置的
墙体,应为混凝土墙体,如果是二次结构墙,应增加墙体钢板后再安装。
(7)报警主机通常安装于监控中心机房内,可壁挂于墙面或摆放于机柜内,24h 均 有人值
班。控制器的操作、显示面板应避开阳光直射,确保机房内无高温、高湿、尘土、腐蚀气
体,不受振动、冲击等影响。主机机箱应具有防拆、防短路、短路报警等功能。
10.关于电梯轿厢导轨的要求正确的是( )。
A.导轨的下端应安装在井道墙面的导轨座上
B.导轨与支架之间的垫片厚度不宜超过5mm
C.导轨面与基准线允许偏差不应大于1mm/5m
D.轿厢导轨的工作面接头处不应有连续缝隙
答案:D
解析:导轨安装
(2)导轨支架安装,每根导轨不应少于2个支架,支架间距不宜大于2.5m。支架在井道壁上
的安装应牢固。在混凝土结构上可采用膨胀螺栓固定,混凝土结构强度应符合土建布置图
要求,导轨下端应安装在井道地面的导轨座上。
(3)导轨采用压导板固定在支架上,支架与导轨背面之间的垫片厚度不宜超过3mm, 垫片不
宜超过3片;当导轨支架与导轨背面之间的垫片厚度大于3mm、小于7mm时,垫片之间
要点焊;若超过7mm时,应先用与导轨宽度相同的钢板垫入,再用垫片进行调整,调整完
毕后逐个拧紧压导板和导轨连接板螺栓。
(4)每列导轨的工作面(包括侧面和顶面)与安装基准线的允许偏差:轿厢导轨和设有安全钳
的对重导轨不应大于0.6mm/5m; 不设安全钳的对重导轨不应大于1.0mm/5m。 两列轿厢
导轨顶面间的距离允许偏差为0~+2mm, 两列对重导轨顶面间的距离允许偏差为0~+3mm
(5)轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工作面接头处不应有连续缝隙,导轨接头处台阶不应
大于0.05mm。不设安全钳的对重导轨接头处缝隙不应大于1.0mm,导轨工作面接头处台阶
不应大于0.15mm。可用钢板尺靠在导轨工作面上,用塞尺检查。导轨接头处修平长度应
大于200mm, 当电梯额定速度≥2.5m/s 时,其导轨接头处修平长度应大于300mm。
11.下列附件中,不属于消防水泵结构器组成部分的是( )。
A.放空管
B.安全阀
C.止回阀
D.压力表
答案:D
解析:消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控
制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。
12.关于开式滑动轴承装配的说法,正确的是( )。A.后壁轴瓦先刮上瓦
B.后壁轴瓦先刮下瓦
C.刮研在精平前进行
D.刮研的零件需卸掉
答案:B
解析:轴承装配
(1)对开式滑动轴承的装配
① 轴瓦刮研。厚壁轴瓦一般先刮下瓦,后刮上瓦;刮研应在设备精平后进行,刮研时应将
轴上所有零件装上,轴瓦与轴颈的接触点数不低于规范的要求。薄壁轴瓦与轴径的配合间
隙及接触状况由机械加工保证,其接触面不宜刮研。
13.工业管道试验中,压力试验数值( )。
A.以液位最低点压力表读数为准
B.以管段中间段压力表读数为准
C.以液位最高点压力表读数为准
D.以管段最远段压力表读数为准
答案:C
解析:试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应
为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块。其中至少1块压力表安装于液位最高
点,且以安装于液位最高点的压力表读数为准。
14.GIS密度继电器与设备本体管路系统隔离的目的( )。
A.便于现场校验
B.提高检测精度
C.防止仪表爆裂
D.提高仪表强度
答案:A
解析:GIS密度继电器和压力表应有产品合格证和检验报告。密度继电器应满足可与设备本
体管路系统隔离,以便于对密度继电器进行现场校验。
15.自动化仪表工程中,补偿导线不能采用的敷设方式( )。
A.塑料导管敷设
B.金属导管敷设
C.电缆桥架敷设
D.直接埋地
答案:D
解析:补偿导线应在穿电缆导管或在电缆桥架内敷设,不得直接埋地敷设。
16.涂料进场时,供料方提供的产品质量文件不包括( )。
A.质量技术指标
B.施工技术工艺
C.材料检测报告
D.技术鉴定文件
答案:B解析:涂料进场时,供料方除提供产品质量证明文件外,尚应提供涂装的基体表面处理和
施工工艺等要求。产品质量证明文件应包括产品质量合格证、质量技术指标及检测方法、
材料检测报告或技术鉴定文件。
17.下列计量器具中列入国家强制检定目录的是( )。
A.经纬仪
B.全站仪
C.测厚仪
D.阻抗图示仪
答案:B
解析:列入国家强制检定目录的工作计量器具。
例如:用于安全防护的压力表、电能表、接地电阻测量仪、声级计、透射式烟度计、电力
测量用互感器;用于测绘的手持式激光测距仪、全站仪、测地型 GNSS接收机;用于有毒
有害、易燃易爆气体检测(报警)的二氧化硫气体检测仪、硫化氢气体分析仪、一氧化碳检
测报警器、一氧化碳和二氧化碳红外线烟气分析仪、化学发光法氮氧化物分析仪、甲烷测
定器。
18.负责建立与管理临时用电安全技术档案的人员是( )。
A.电气技术人员
B.档案管理人员
C.安全管理人员
D.低压操作工
答案:A
解析:临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理。其中的“电工维
修记录”可指定电工代管,并于临时用电工程拆除后统一归档。
19.施工单位办理特种设备安装维修告知时,不能采用的方式( )。
A.派人送达
B.网上告知
C.电话告知
D.挂号邮寄
答案:C
解析:施工单位可以采用派人送达、挂号邮寄或特快专递、网上告知、传真、电子邮件等
方式进行安装改造维修告知。
20.下列工程技术文件中不需要施工单位技术负责人审批的是( )。
A.临时用电施工组织计划
B.单位工程施工组织计划
C.塔吊安拆专项施工方案
D.机电系统调试专项方案
答案:D
解析:临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负责人审核,经相关部
门审核并经具有法人资质的企业技术负责人批准后实施。
施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人审批;专项工程施工组织设计应由项目技术负责人审批。
安全专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加
盖单位公章。由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至
少有1个错项。 错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.关于低合金钢结构的制作要求正确的是( )。
A.环境温度在-10℃可以进行冷矫正
B.矫正后,钢材表面划痕深度小于0.5mm
C.H型钢端头到拼缝的长度大于600mm
D.H型钢切面不应大于2mm的缺棱
E.H型腹板拼接不应大于300mm
答案:ABC
解析:金属结构制作要求:
② 钢材切割面应无裂纹、夹渣、分层等缺陷和大于1mm的缺棱,并应全数检查。
③ 碳素结构钢在环境温度低于-16℃、低合金结构钢在环境温度低于-12℃时,不应进行冷
矫正和冷弯曲;碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时,加热温度应为700~800℃,最高
温度严禁超过900℃,最低温度不得低于600℃;低合金结构钢在加热矫正后应自然冷却;矫
正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm, 且不应大于该钢
材厚度允许负偏差的1/2。
⑥ 焊接H 型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于 200mm; 翼缘板拼接长度
不应小于600mm; 腹板拼接宽度不应小于300mm;H型钢端头到拼接缝的长度不应小于
600mm。
2.汽轮机转子安装时,转子测量的参数应包括( )。
A.轴颈椭圆度
B.转子弯曲度
C.径向跳动量
D.通流间隙量
E.轴封间隙量
答案:ABC
解析:转子测量应包括轴颈椭圆度和不柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘
瓢偏度)、转子弯曲度测量、联轴器端面止口配合间隙测量。
3.下列轧机中属于特殊轧机的是( )。
A.横轧机
B.开坯榨机
C.穿孔机
D.轮轧箍机
E.横列式轧机
答案:AD
解析:轧机的分类
(1)按用途可分为:开坯轧机、型钢轧机、板带轧机、钢管轧机和特殊轧机(如横轧机、轮箍轧机等)。
(2)按轧辊在机座中的布置形式可分为:具有水平轧辊的轧机、具有立式轧辊的轧机、具有
水平轧辊和立式轧辊的轧机、具有倾斜布置轧辊的轧机以及其他轧机五种形式。
(3)按轧机布置形式可分为:单机架式、多机架顺列式、横列式、连续式、半连续式、串列
往复式、布棋式等。
(4)按轧机设备安装精度等级可分为I、Ⅱ两级:I 级精度项目应包含板带轧机、粗轧与精轧
的带材连轧机、平整机、管材连轧机、高速线材轧机、棒材轧机、型材连轧机、中厚板成
品轧机等;Ⅱ级精度项目应包含开坯机、钢坯轧机、穿孔机、焊管轧机等。
4.室外场所宜采用的照明光源有( )。
A.led灯
B.金属卤化物灯
C.高压钠灯
D.白炽灯
E.荧光灯
答案:ABC
解析:照明设计应按下列条件选择光源:
① 灯具安装高度较低的房间宜采用LED光源、细管径直管形三基色荧光灯。
② 灯具安装高度较高的场所宜采用LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯或大功率细管径形
直管荧光灯。
③重点照明宜采用LED 光源、小功率陶瓷金属卤化物灯。
④ 室外照明场所宜采用LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯。
⑤ 照明设计不应采用普通照明白炽灯。对电磁干扰有严格要求,且其他光源无法满足的特
殊场所除外。
5.依据现行国家标准承重结构所用型钢的合格保证应包含( )。
A.屈服强度的合格保证
B.抗拉强度的合格保证
C.断后伸长率的合格保证
D.热弯试验的合格保证
E.硫磷含量的合格保证
答案:ABCE
解析:《钢结构设计标准》GB 50017—2017
(1) 承重结构所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含量的合格保证,
对焊接结构尚应具有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的
钢材应具有冷弯试验的合格保证;对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应
具有冲击韧性的合格保证。
6.针对施工合同实施中的风险和对策应重点分析的内容有( )。
A.机电工程保修和回访责任
B.钢材电缆价款调整的规则
C.环境保护和文明施工责任
D.深化设计图纸的审批机制E.通电节点延误的违约责任
答案:ABCE
解析:分析合同条件和漏洞,对有争议的内容制定对策,合同分析的重点内容如下:
①合同的法律基础,承包人的主要责任,工程范围,发包人的责任。
②合同价格、计价方法和价格补偿条件。
③工期要求和顺延及其惩罚条款,工程受干扰的法律后果,合同双方的违约责任。
④合同变更方式、工程验收方法、索赔程序和争执的解决等。
7.关于施工现场环境保护的做法正确的有( )。
A.施工现场禁止进行废弃物燃烧
B.施工现场进口应设置洗车设施
C.夜间电焊作业应采取遮挡措施
D.有毒油料的存储地不做隔水层
E.有毒废弃物作为建筑垃圾的外运
答案:AC
解析:扬尘控制
运送土方、垃圾、设备及建筑材料等时,不应污损道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物
料的车辆,应采取措施封闭严密。施工现场出口应设置洗车设施,保持开出现场车辆的清
洁,不得在施工现场燃烧废弃物。
光污染控制
(1)夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
(2)大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。
水污染控制
(1)在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施。
(2)污水排放前应委托有资质的单位进行废水水质检测,并提供相应的污水检测报告。
(3)保护地下水环境,采用隔水性能好的边坡支护技术。
(4)对于化学品等有毒材料、油料的储存地,应有严格的隔水层设计,做好渗漏液收集和处
理。
土壤保护
(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造成污染时应
及时进行清理。
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。
(5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。
8.关于施工现场材料保管的做法正确的是( )。
A.专人管理
B.标识清楚。
C.安全防护
D.分类存放
E.不定期盘点
答案:ABCD解析:材料保管:专人管理、标识清楚、安全防护、分类存放、定期盘点。
9.建设单位办理竣工备案时应提交的文件有( )。
A.项目立项审批文件
B.环保出具的认可书
C.建设工程交工书
D.工程质量保修书
E.工程竣工验收报告
答案:BDE
解析:建设单位办理竣工备案应当提交的文件:
①工程竣工验收备案表。
②工程竣工验收报告,包括工程报建日期,施工许可证号,施工图设计文件审查意见,勘
察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原
始文件。
③由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。
④特殊建设工程验收合格的证明文件。
⑤施工单位签署的工程质量保修书。
⑥法律法规规定的必须提供的其他文件
10.属于机电工程项目运行管理资料的有( )。
A.施工季节回访计划。
B.运维平台的施工计划
C.隐蔽工程检验记录。
D.主要设备运行策划。
E.年度运行耗能计划
答案:CD
解析:机电工程项目运行的资料管理
(1)运行系统的设计、施工、调试、检测,以及评定等技术资料应齐全并妥善保存,并应对
照系统实际情况进行核对。必备文件档案应包括下列内容:
①系统设备明细表及采购资料。
②主要材料和设备的出厂合格证明及进场的检验、试验报告。
③仪器仪表的出厂合格证明、使用说明书和最近一次的校正记录。
④图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图。
⑤隐蔽工程检查验收记录。
⑥设备及管道系统安装及检验记录。
⑦管道冲洗和试验记录。
⑧设备单机试运行记录。
⑨系统联动试运行记录。
应建立运行管理档案,各系统运行管理记录应真实齐全,填写信息应详细准
确,填写人应签名,运行管理记录应包括下列内容:
①运行系统运行管理方案及运行管理记录。
②各系统设备性能参数及易损易耗配件型号参数名册。
③各主要设备运行参数记录。
④日常事故分析及其处理记录。
⑤日常巡回检查记录。⑥全年运行值班记录及交接班记录。
⑦各主要设备维护保养及日常维修记录。
⑧设备和系统部件的大修和更换零配件及易损件记录。
⑨年度运行总结和分析资料等。
三、案例分析题[共4题,各20分]
案例一
某安装公司中标一科研办公楼(寒冷地区)机电专业分包工程项目,承包范围包括建
筑给排水及供暖系统、通风空调系统和电气系统,建筑智能化系统由建设单位发包给某智
能化公司。工程合同中明确要求机电专业分包商须配合建设单位获得绿色建筑二星级评价
的认证。
项目开工后,各专业设计师进行了图纸交底建设单位组织进行了图纸会审,安装公司据
此展开图纸深化设计,包括各类机电管道吊装安装详图的设计及计算并通过了设计的审核
批准,
下图1是部分机电管道吊装安装节点详图。
工程于2015年8月竣工验收,安装公司整合完善散热器(1800组)的检验报告,整组
出厂的散热器安装前水压试验验格记录进场复试查格报告、隐蔽验收合检报告等工程档案
资料,经过机电系统使用及维护培训后交付建设单位的物业管理部门运维管理。由于楼宇
控制系统专业性、智能化程高,物业管理部门将该系统委托智能化公司运维托管5年。
办公楼供暖系统设计工作压力为0.7MPa,在2018年1月10日夜间运行时(系统工作压
力为0.6Mpa),因室内楼宇控制系统的局部故障,使450组散热器温控电磁阀未开启,导
致散热器管道系统未正常循环;适逢某处玻璃幕墙破损,造成破损幕墙处的散热器铜管冻
裂漏水,损坏了周边精装和办公设施,物业部门要求安装公司进行维修并承担维修损失。问题:
1.绿色建筑的评价指标体系由哪几类指标组成。
2.图1的ABD详图中分别采用了哪种管道吊架型式?写出F详图中E的名称。
3.说明本工程散热器安装前水压试验压力,试验时间和进场复试的检验数量。
4.维修损失应由哪个单位承担简述理由。
参考答案:
1.绿色建筑评价指标体系应由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居 5类
指标组成,且每类指标均包括控制项和评分项;评价指标体系还统一设置加分项。
使用较高用水效率等级的卫生器具,评价总分值为15分。
2.(1)A固定支架,B滑动支架,D防晃支架。
(2)衬垫。
解析:冷(热)水管道与支吊架之间,应设置衬垫以防止冷桥产生。衬垫的承压强度应满足
管道全重,且应采用不燃与难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫。衬垫的表面应平整
上下两衬垫接合面的空隙应填实。
3(1)散热器水压试验压力为工作压力的1.5倍,不小于0.6MPa;
散热器水压试验压力为:0.7*1.5=1.05MPa
(2)试验时间为2~3min;
(3)同厂家、同材质的散热器,数量在500组及以下时,抽检2组,当数量每增加1000
组时应增加抽检1组。背景中为1800组,所以抽检4组。
4. 应由智能化公司和物业公司共同承担承担。因室内楼宇控制系统的局部故障,使 450组
散热器温控电磁阀未开启,属于智能化公司责任,幕墙破损未及时维修属于物业公司责任
由于幕墙破损致使管路冻裂引发漏水产生损失,因此由智能化公司和物业公司共同承担其
责任。
解析:质量问题发生是因建设单位(用户)责任,施工单位修理后,修理费用或者重建费用
由建设单位负担。
案例二
某安装公司承包成品油库区的安装工程,工程内容为 6台5000m³柴油储罐、8台2000m³汽油储罐和2台1000m³航油储罐以及配套的管道安装、防腐工程等。柴油储罐和
航油储罐为拱顶储罐,汽油储罐为内浮顶拱顶储罐。
安装公司项目部进场后,编制了储罐施工方案和施工进度计划表 2,施工方案选用倒装
法进行罐体结构施工。在审批时施进度计划被项目部技术负责人否定,求重新编制。
项目部对施工现场职业健康安全危险源辨识后.识别出金属储罐制作安装时,存在的危险源有:
爆炸、高空作业、受限空间作业、吸入烟雾(尘粒)、高空坠物等。
项目部配置的计量器具有:钢直尺、5m钢卷尺、直角尺等,并自制了罐壁板和顶板的
弧度靠模,满足储罐本体制作安装的质量控制要求。
罐体施工时,25t汽车吊进行吊装作业,在起重臂仰角达到80°时,遭遇强风,汽车吊后
侧支腿开始下沉,吊车身逐渐倾斜,起重指挥人员立即停止吊装作业,项目部排除吊车倾
斜因素后重新进行吊装施工。
问题:
1.施工进度计划表2为什么被否定?存在哪些问题?
2.金属储罐在施工现场的制作安装中还存在哪些危险源?
3.自制顶板孤形靠模的弦长应是多少?靠模使用前应由谁进行检验?项目部配置的钢直尺
应按哪类计量器具进行管理?
4.罐体施工时,吊装中导致车身倾斜的因素有哪几个?
参考答案:
1.(1)工序安排不合理。
(2)a.先进行底板外缘300mm焊接,再进行底板外缘300mm焊缝探伤。
b.先进行完K步骤再进行D步骤然后进行L步骤
c.所有焊接完成之后,在进行水压试验
d.先进性防腐工作,最后进行单罐验收。
解析:倒装法施工顺序:A-B-G-E-C-F-K-D-L-H-J-I
2.起重吊装、机械伤害、火灾、中毒、触电、辐射。
3.(1)瓜皮板用核准的弦长为2m的弧形样板检查,间隙不大于10mm为合格。
(2)靠模使用前应经现场质量检查员和专业技术人员按有关要求加以检验。
解析:顶板预制:罐顶瓜皮板,下料时要求两对角线之差的绝对值不大于 5mm;筋板应调平调直,按图要求滚弧,筋板间采用搭接连接时,搭接长度为筋板宽度的两倍;成形后瓜
皮板用核准的弦长为2m的弧形样板检查,间隙不大于10mm为合格。
施工过程中使用的专用或自制检具(如模具、样板等)用作检验手段时,使用前由现场质量
检查员和专业技术人员按有关要求加以检验,并做好检验记录,记录交由工程项目部计量
管理员保存,随竣工资料归档。
(3)C类。
解析:C 类计量器具范围
① 计量性能稳定,量值不易改变,低值易耗且使用要求精度不高的计量器具。如钢直尺、
弯尺、5m 以下的钢卷尺等。
② 与设备配套,平时不允许拆装的指示用计量器具。如电压表、电流表、压力表等。
③ 非标准计量器具。如垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺等。
4.起重臂杆仰角超限;机械故障、支腿不稳定;强风。
解析:起重机械的失稳
① 主要原因:超载、支腿不稳定、机械故障、起重臂杆仰角超限等。
② 预防措施:严禁超载;打好支腿并用道木和钢板垫实和加固,确保支腿稳定; 严格进
行机械检查;起重臂杆仰角最大不超过78°,最小不低于45°。
案例三
某钢铁厂建设一个年产100万T炼钢工程,A公司中标该工程。炼钢工程安装的内容
包括原料供应系统、吹炼精炼与出钢系统、供氧系统。烟气净化与煤气回收系统等的安装
A公司项目部进场后,按绿色施工要求建立绿色施工管理体系,重点对施工图进行优化,
对绿色施工实施动态管理,对施工各个阶段加强管理和监督,实施炼钢工程项目的绿色施
工的安全过程。
炼钢设备示意图3,转炉本体采用滑移安装,在两根滑移梁上,将托圈,炉壳等装置
组成整体,并滑移到轴承支座上进行安装。项目部设计制作的滑移梁满足强度和刚度要求
滑移梁设置在加料跨炉前平台的主梁上,滑移梁的坐标,位置及标高适合炉体滑移和安装
要求。
转炉主体安装完成后,项目部对水冷炉口进行水压试验,在试验压力0.5MPa下稳压
10min在降至工作压力0.4MPa停压30min水压实验合格后安装完成后,钢铁厂组织联合试
运行,试运行系统设计要求全面投入投运,稳定连续运行,并达到规定的时间。参加试运
行的操作人员熟练掌握开车停车技术。联动试运行后,参加了试运行有关部门单位对联动
试运行结果进行分析评定合格后,填写联动运行合格证书。问题:
1.项目部还应优化哪些绿色施工管理内容?绿色施工管理体系的第一责任人应
该是谁?
2.图三中的①②分别是哪种设备?③是哪个部件?部件③安装前应检查哪项内
容?
3.滑移梁应根据哪些条件进行设计制作?水冷炉口的水压实验操作是否正确,
水冷炉口还应做哪些试验?
4.参加联合试运行的操作人员还需要掌握哪些技术?联动运行合格书上应有哪
些单位盖章确认?
参考答案:
1.(1)绿色施工组织设计和绿色施工方案进行优化。
(2)项目经理。
解析:绿色施工应对整个施工过程实施动态管理,加强对施工策划、施工准备、
材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督;施工单位应对施工图、
绿色施工组织设计和绿色施工方案进行优化,对工程项目绿色施工进行检查;
图纸会审应包括绿色施工内容。
2.(1)①是托圈,②是转炉倾动装置。
(2)氧枪。
(3)水压试验。解析:氧枪安装前必须按要求进行水压实验,并保证与氧气接触的部分不得粘
上油脂。氧枪的水冷部位应以 1.5倍工作压力进行水压试验,持压10分钟,不
得渗漏。
3.(1)滑移梁根据炉体重量和现场条件设计制作。
解析:滑移法是在两根滑移梁上将托圈、炉壳和倾动装置组成整体,并滑移到
轴承支座上进行安装的方法,滑移梁根据炉体重量和现场条件设计制作,应有
足够的强度和刚度;
(2)不正确;试验压力应为工作压力的 1.5 倍,在试验压力 0.6MPa 下稳压
10min。
(3)通水试验。
解析:水冷炉口应进行水压试验和通水试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,
在试验压力下稳压10min; 再降至工作压力,停压30min, 以压力不降、无渗漏
为合格;通水试验进出水应畅通无阻,连续通水时间不应少于 24h, 以无渗漏
为合格。
4.(1)参加试运行的人员应掌握开车、停车、事故处理和调整工艺条件的技术。
(2)建设单位盖章,现场代表签字确认;设计单位盖章,现场代表签字确认;
施工单位盖章,现场代表签字确认。
解析:联动试运行应达到的标准
(1)试运行系统应按设计要求全面投运,稳定连续运行并达到规定时间。
(2)参加试运行的人员应掌握开车、停车、事故处理和调整工艺条件的技术。
(3)联动试运行后,参加试运行的有关单位、部门对联动试运行结果进行分析评
定,合格后填写“联动试运行合格证书”。“联动试运行合格证书”内容包括:
工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行时间;试运行情况;试
运行结果评定;附件;建设单位盖章,现场代表签字确认;设计单位盖章,现
场代表签字确认;施工单位盖章,现场代表签字确认。案例四
A公司承建某建筑机电安装工程,A公司进场后,针对该工程编制应急预案,
并对现场工作人员进行应急预案培训:(1)应急的内容和应急方式,明确各自
任务和防护措施;(2)应急内容和实施程序变更的处理流程;(3)紧急事故
的报警方法和报警程序。
A公司将临时用电工程分包给B公司,B公司编制了临时用电施工方案,临
时用电采用三级配电TN-S接零保护系统。为了充分利用项目现有电缆,临时用
电总配电框进线电缆采用了一根 4 芯电缆(YJFE-4×70)加一根单芯电缆
(YJFE1×25),总配电柜内母线采用TMY-50×5硬铜母线,连接采用螺栓搭接。
临时用电施工方案经编制交底后,B公司组织了施工,A公司检查临临时用电工
程后指出:
(1)单芯电缆,用于PE导体不满足现行规范;
(2)总配电柜内母线搭接面钻孔位置及孔径大小和数量符合规定,但搭接
面长度30mm和M6搭接螺栓不满足现行规范,A公司要求B公司返工,B公司返
工后,向监理申请竣工被监理拒绝。
问题:
1.A公司编制的应急预案培训还应包含哪些内容?A公司应该多长时间组织一次
应急预案演练?
2总配电柜进线电缆的绝缘层和护套层分别是什么材料?PE导线的最小截面积
是多少?
3.总配电柜母线搭接的合格长度是多少?搭接螺栓应采取什么规格?螺孔间中
心距离误差最小为多少?
4.B公司直接向监理公司申请竣工检验是否妥当?临时用电工程竣工验收的组
织程序。
参考答案:
1.(1)使应急救援人员熟悉安全防护用品的正确使用和维护;使员工懂得在紧
急情况发生后有效的逃生方法。
(2)每年至少1次。
2.(1)辐照交联聚乙烯绝缘,聚烯烃护套。
(2)35mm²。
解析:
型号 名称
YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆
YJV22 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装铜芯电力电缆
YJY 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电力电缆
YJFE 辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜芯电力电缆
相线芯线截面积S(mm²) PE线最小截面积(mm²)
S≤16 S
1635 S/2
3.(1)合格长度是母线的宽度,即50mm。
(2)M8。
(3)±0.5mm。
(2)母线钻孔的位置及孔径的大小和数量都必须符合规范规定;螺孔间中心距离
误差允许为±0.5mm,螺孔直径不应大于螺栓直径1mm。
4.不妥当。临时用电工程完工经自行检验合格后,应事先通知总承包方A公司
组织预验收,认可后再由A公司报请建设单位或监理单位组织检查验收。