文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》考点精讲-第12讲
【课前学习建议】
本讲的学习内容如下
1.建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序,了解分部分项的划分,掌握各类管道的施工
程序。注意区分排水和给水,室内和室外管道。
2.建筑排水管道施工技术
①掌握排水系统管道常用的管材和连接方式
②重点掌握室内排水管道施工技术:包含管道支吊架安装;管道及配件安装:排水管道坡度的设
置、伸缩节的设置及排水通气管安装要求等。
第3章 建筑机电工程施工技术
【本章学习提示】
建筑机电工程在整个建筑工程施工中占有很重要的地位,直接影响到建筑工程的使用特性。建筑
机电工程主要包括建筑给水排水与供暖、建筑电气、通风与空调、智能化、电梯和消防工程六项内容。
涉及到的专业知识跨度较大,学习此章节需要与工业机电工程安装技术做区分比较,特别是建筑管道
与工业管道、建筑电气与工业电气的对比。
其中,通风空调是每年常考核案例题的章节,需重点掌握。
【章节分值分布】 8
7
1
9
2024年4 2023年 2022年 2021年 2020年
8
3
信
节序 节名 单 微多 案 单 多 案 单 多 案 单 多 案 单 多 案
系
选联 选 例 选 选 例 选 选 例 选 选 例 选 选 例
题
建筑机电工程施工押
第3章 准 6 2 36 6 12 6 32 6 14 2 8 3
技术 精
建筑给水排水与供
3.1 1 1 5 1 1 2
暖工程施工技术
建筑电气工程施工
3.2 1 10 1 1 1 2
技术
通风与空调工程
3.3 1 2 16 1 4 1 15 1 14 2 3
施工技术
智能化系统工程
3.4 1 1 1 5 1 2
施工技术
8
7
3.5 电梯工程安装技术 1 10 1 1 12 1 9 1 1
4
8
3
3.6 消防工程施工技术 1 1 3 1 信1 1
微
工业机电工程安装 系
第4章 6 6 33 9 49 8 2联2 9 34 5 8 38
技术 一
唯
4.1 机械设备安装技术 1 3 1 10 1 6 1 11 2
4.2 工业管道施工技术 1 1 12 1 5 1 6 2 21
4.3 电气装置安装技术 1 1 10 1 5 1 11 2 9
自动化仪表工程安
4.4 1 1 1 1 6 1
装技术
防腐蚀工程施工
4.5 1 1 1 1 1
技术
4.6 绝热工程施工技术 1 5 1 1 1 1 3
石油化工设备安装
4.7 2 10 1 6 1 6 1 2
技术
4.8 发电设备安装技术 2 1 11 1 1 1 5
4.9 冶炼设备安装技术 2 15 1 1 1
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
节 节名 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
扫码关注更多
第 1 页 共 8 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
序 单 多 案 单 多 案 单 多 案 单 多 案 单 多 案
选 选 例 选 选 例 选 选 例 选 选 例 选 选 例
建筑给水排水与供
3.1 1 1 5 1 1 2
暖工程施工技术
【本节考点概览】
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
3.1.2 建筑排水管道施工技术
3.1.3 建筑给水管道施工技术
3.1.4 建筑供暖管道施工技术
3.1.5 建筑给水排水与供暖设备安装技术
3.1.6 建筑给水排水与供暖系统调试和检测
8
7
1
9
4
【考点】建筑给水排水与供暖3 8的分部分项工程及施工程序(★)
信
【真题分布数据统计】(2微021单)
系
联
题 建筑给水排水与供暖的分部分项工程
建筑给水排水与供暖的
押
准
分部分项工程及施工程序
精 建筑给水排水与供暖工程的施工程序
1.建筑给水排水与供 暖的分部分项工程
分部工程 子分部工程 分项工程
给水 管道及配件安装,给水设备安装,室内消火栓系统安装,消防喷淋
室内给水系统
系统安装,防腐,绝热,管道冲洗、消毒,试验与调试
室内排水系统 排水管道 及配件安装,雨水管道及配件安装,防腐,试验与调试
室内热水系统 管道及配件安 装,辅助设备安装,防腐,绝热,试验与调试
卫生器具安装, 卫生器具给水配件安装,卫生器具排水管道安装,试验
卫生器具
与调试
1
7 8
9
管道及配件安装,辅助 设备安装,散热器安装8
4
,低温热水地板辐射供暖
信
3
室内供暖系统 系统安装,电加热供暖系 统安装,燃气红微外辐射供暖系统安装,热风供
系
暖系统安装,热计量及调控装 置安装,联试验与调试,防腐,绝热
一
室外给水管网 给水管道安装,室外消火栓系 统安装唯,试验与调试
建筑给水 室外排水管网 排水管道安装,排水管沟与井池,试验与调试
排水与供暖 室外供热管网 管道及配件安装,系统水压试验,系统调试,防腐,绝热,试验与调试
建筑饮用水供应管道及配件安装,水处理设备及控制设施安装,防腐,绝热,试验与调
系统 试
建筑中水系统及建筑中水系统、雨水利用系统管道及配件安装,水处理设备及控制设施
雨水利用系统 安装,防腐,绝热,试验与调试
游泳池及公共浴
管道系统及配件安装,防腐,绝热,试验与调试
池水系统
水景喷泉系统 管道系统及配件安装,防腐,绝热,试验与调试
锅炉安装,辅助设备及管道安装,安全附件安装,换热站安装,防腐,
热源及辅助设备
绝热,试验与调试
监测与控制仪表 检测仪器及仪表安装,试验与调试
提示:
按空间分包括室内和室外,
扫码关注更多
第 2 页 共 8 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
按作用分包括给水、排水、热水、供暖等。
供暖管道
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.建筑给水排水与供暖工程的施工程 序
提示:
室内——预留、预埋
1
7 8
9
室外——管沟、井池开挖+回填 8 4
信
3
承压管道(给水、热水、供暖)——水压试验 微
系
非承压管道(排水)——灌水、通水、通球试验 联
一
唯
(1)室内给水系统施工程序
预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→给水设备安
装→管道及配件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统通水试验→系统冲洗、消毒。
扫码关注更多
第 3 页 共 8 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)室内排水系统施工程序
预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→排水泵等设
备安装→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。
(3)室内供暖系统施工程序
预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→供暖设备安
装→管道及配件安装→散热器及附件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统冲洗→调试和试运行。
(4)室外给水管网施工程序
测量放线→管沟、井池开挖施工→ 管道支架制作安装(或垫层施工)→管道预制→管道安装→系
8
7
1
统水压试验→防腐绝热→系统冲洗、9消毒→管沟回填。
4
8
3
(5)室外排水管网施工程序信
微
测量放线→管沟、井池施系工→管道元件检验→管道支架制作安装(或垫层施工)→管道预制→管
联
道安装→系统严密性试验→题防腐→系统通水试验→管沟回填。
押
准
(6)室外供热管网施工程序
精
测量放线→管沟、井 池开挖施工→管道支架制作(或垫层施工)→管道预制→管道安装→系统水
压试验→防腐绝热→系统冲 洗→试运行和调试→管沟隐蔽。
(7)建筑饮用水供应系统施工程序
预留、预埋→管道测绘放线→ 管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道预制→水处理设备及控
制设施安装→管道及配件安装→系统 水压试验→防腐绝热→系统清洗、消毒→调试和试运行。
(8)建筑中水系统给水管道施工程 序
管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道预制→水处理设备及控制设施安装
→管道及配件安装→系统水压试验→防腐→系统清洗→调试和试运行。
8
(9)卫生器具施工程序:开箱检查→卫生器 具安装→给水配件安装→排9 1
7
水管道安装→灌水、通
8
4
水试验→试运行。(新增) 信 3
微
【例题•单选】室内排水管道的施工程序中,防腐的 紧后工序是(系 )。【2021】
联
A.水压试验 一
唯
B.通水试验
C.灌水试验
D.通球试验
【答案】D
【解析】室内排水工程施工程序:预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作
安装→管道加工预制→排水泵等设备安装→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。
【考点】建筑排水管道施工技术(★)
1.排水系统管道常用的管材和连接方式
1)排水系统管道常用的管材选择
序号 分类 举例
当连续排水温度大于40℃时,应采用金
室内生活排水管道常采用建筑排水塑料管、
属排水管或耐热塑料排水管;
1 柔性接口机制排水铸铁管及相应管件;
压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管
通气管宜与排水管管材一致;
或钢塑复合管
扫码关注更多
第 4 页 共 8 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
虹吸雨水悬吊管道一般使用HDPE塑料
管、铸铁管或不锈钢管
雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌钢管
2
或混凝土管等
易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应
使用钢管
高层建筑的重力流雨水系统可用镀锌焊接钢管,超高层(超100m)建筑的重力流雨水系
统可采用镀锌无缝钢管和球墨铸铁管
3
高层和超高层建筑的虹吸式雨水系统的管道,可采用高密度聚乙烯(HDPE)管、不锈钢
管、衬塑钢管、镀锌钢管、铸铁管等材料,这些管材除承受正压外,还应能承受负压
8
7
1
9
4
2)排水系统管道常用的连接方3 8式
信
(1)粘接连接:常用于硬微聚氯乙烯(PVC-U)的室内排水管道。采用聚氯乙烯胶粘剂将聚氯乙烯
系
管材连接部位粘接成整体的联连接方法,有插入式粘接及搭接式粘接两种连接形式,胶粘剂应由管材生
题
产企业配套供给。 押
准
精
(2)承插连接:常用于排水铸铁管及管 件的连接。有柔性连接和刚性连接两类,柔性连接采用
橡胶圈密封,刚性连接采用石棉水泥或膨胀性 填料密封,重要场合可用铅密封
8
。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.室内排水管道施工技术
1)管道支吊架安装
(1)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不
大于3m。
扫码关注更多
第 5 页 共 8 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
楼层高度小于或等于 4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
(2)排水塑料管道支吊架间距要求应满足表3.1-2的规定。
表3.1-2 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)
8
7
管径(mm) 50 9 1 75 110 125 160
4
8
3
立管 1.2 信 1.5 2.0 2.0 2.0
微
横管 0系.5 0.75 1.10 1.30 1.6
联
题
押
准
精
2)管道及配件安装
(1)室内生活污水管道应按铸铁 管、塑料管等不同材质及管径设置排水坡度,铸铁管的坡度应
高于塑料管的坡度。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
表3.1-3 室内生活污水、雨水管道最小坡度(‰)
管径(mm)
管道名称 100 150
50 75 125 200
(110) (160)
生活污水铸铁管道 25 15 12 10 7 5
生活污水塑料管道 12 8 6 5 4 —
悬吊式雨水管道 5
埋地雨水管道 20 15 8 6 5 4
(2)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于 4m。
扫码关注更多
第 6 页 共 8 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
伸缩节
高层建筑中明装排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
(3)排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面 300mm,且必须大于最大积雪厚度。
提示:通气管应避开人
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
在通气管出口 4m 以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶 600mm 或引向无门、窗一侧。在经常
有人停留的平屋顶上,通 气管应高出屋面 2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。
8
1
7
8
4
9
【课中知识拓展】排水通气管,排出的为废气, 故要求不能对着人,信 3要与人有一定的距离。
微
(4)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水 清水池的泄水系管、溢流管,不得与污水管道
直接连接,采用间接排水,并应留出不小于 100mm 的隔断 空间。 一
联
唯
3.室外排水管道施工技术
(1)排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
(2)排水铸铁管采用水泥捻口时,油麻(密封防水)填塞应密实,接口水泥应密实饱满,其接
口面凹入承口边缘且深度不得大于2mm。
扫码关注更多
第 7 页 共 8 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(3)承插接口的排水管道在安装时,管道和管件的承口应与水流方向相反。
【例题•多选】高层建筑排水通气管的安装要求有( )。【2012二级】
A.通气管应高出斜顶屋面0.3m
8
7
B.在经常有人停留的平顶屋面,9 1通气管应高出屋面2m
4
8
C.通气管应与风道或烟道连信接3
微
D.通气管应按防雷要求设系置防雷装置
联
E.高出屋顶的通气管高题度必须大于最大积雪高度
押
【答案】BDE 准
精
【解析】排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面 300mm,但必须大于最大积雪厚
度;在通气管出口 4m 以内 有门、窗时、通气管应高出门、窗顶 600mm 或引向无门、窗一侧;在经常
有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 8 页 共 8 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178