文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第第五五章章 建建设设工工程程施施工工质质量量控控制制和和安安全全生生产产管管理理
第第二二节节 施施工工准准备备阶阶段段的的质质量量控控制制
一一、、图图纸纸会会审审与与设设计计交交底底
图纸会审 设计交底
收到合格的施工图设计文件后,设计交 帮助施工单位和监理单位加深对施工图设计文件的理解,
时间
底前进行 掌握关键工程部位的质量要求,确保工程质量
建设单位组织监理、施工单位进行图纸 设计单位向建设、施工、监理单位进行图纸的全面设计交
人员
会审 底
建设单位组织
组织
监理协助
会议纪要整 施工单位 设计单位
理 与会方会签,即成为施工和监理的依据 设计方会同建设方将会议意见集中并形成会议纪要
一是通过熟悉图纸,了解设计意图和工程设计特点、工程关键部位的质量要求;
图纸会审目的
二是发现图纸差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。
◆设计的主导思想与设计构思
◆采用的设计规范、专业设计说明及设计文件对材料、构配件和设备的要求
8
监理人员重点熟悉 ◆采用的新材料、新1工7艺、新技术、新设备的要求
9
◆对施工技术的要8求4以及涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项
3
信
【总结】思想微、要求、注意事项
系
联
题
押
二二、、施施工工组组织织设设计计和和施施工工方方准案案的的审审查查
精
1.施工单位技术负责人审核签字
施工组织设计 施工方案
①编审程序应符合相关规定
②施工组织设计的基本内容是否完整,应包括编制依据、工程概况、施工部署、施
工进度计划等;
③工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求; ①编审程序应符合相关规定
④资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要,施工方法及技 ②工程质量保证措施应符合
术措施应可行与可靠; 有关标准
⑤施工总平面布置应科学合理。
【总结】城内源合平(城内袁和平)
8
7
还审查生产安全事故应急预案。 1
9
4
8
3
信
微
系
三三、、现现场场施施工工准准备备的的质质量量控控制制 联
一
(一)分包单位资质的审核确认 唯
审核的 ①营业执照、企业资质证书;②安全生产许可文件;③类似工程业绩;④专职管理人员和特种作业人
内容 员的资格(影子全类人)
专业监理工程师提出审查意见,应由总监理工程师审批并签署意见,签署书面意见前需征求建设单
审查与
位意见
审批
(二)查验施工控制测量结果
审查、签认 专业监理工程师
①施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书;
检查、复核 ②施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施
(人设桩高平准)
施工单位的测量依据、测量人员资格和测量成果是否符合规范及标准要求,符合要求的,予以签认
审查
(一果仁 依果人)
(三)施工试验室的检查【自有、委托】
审查 专业监理工程师
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
①试验室的资质等级及试验范围;
②法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明;
检查
③试验室管理制度;
④试验人员资格证书
人设制等范
等范法人管
(四)工程材料、构配件、设备的质量控制
(1)进场时,检查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告,不合格一律不准用于工程。
(2)进口材料、构配件和设备
会同建设单位、施工单位、供货单位等人员进行联合检查验收。
[施工单位提出,监理机构组织,建设单位主持]
(3)进场的设备,专业监理工程师会同安装、供货单位进行开箱检验。检查是否符合设计文件、合同文件和规范所规定
的厂家、型号、规格、数量、技术参数等。检查设备图纸、说明书、配件是否齐全。
(4)建设单位采购的主要设备,由建设、施工、监理机构进行开箱检查,三方在开箱记录上签字。
(五)工程开工条件审查与开工令的签发
施工单位报送工程开工报审表及相关资料,专监审查。
总监理工程师签署审查意见报建设单位批准后,总监理工程师签发开工令。满足以下条件:
①设计交底和图纸会审已完成;
②施工组织设计已由总监理工程师签认;
③施工单位现场质量、安全生产管理体系已建8立,管理及施工人员已到位,施工机械具备使用条件,主要工程材料已落
7
1
实; 4 9
8
④进场道路及水、电、通信等已满足开信工3要求。
总监理工程师应在开工日期7天前向施 微 工单位发出工程开工令。工期自工程开工令载明的开工日期起计算。
系
(人材机、水电道通、图纸组设和联体系)
题
押
准
精 施工单位 监理机构 建设单位
专业监理工程师签
超过一定规模的危险性较大……
施工组织设计或(专项)施工方 字
项目经理签字 专项方案
案报审表 总监理工程师签
建设单位代表签字
字、盖章
专业监理工程师签
分包单位资质报审表 项目经理 签字 字
总监理工程师签字
专业监理工程师签
施工控制测量成果报验表 项目技术负责人
字
8
专业监理工程师签 9 1
7
试验室报审报验
项
负
目
责
经
人
理或项目技术
字 信 3
8 4
微
系
专业监理 工程师签 联
工程材料构、配件或设备报审表 项目经理签字 一
字 唯
总监理工程师签
开工报审表 项目经理签字 建设单位代表签字
字、盖章
工程开工令 总监签字、盖章
单位工程竣工验收报审表 项目经理签字 总监签字、盖章
第第三三节节 施施工工过过程程的的质质量量控控制制
一一、、巡巡视视与与旁旁站站
巡视 旁站
概念:对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的
监督活动
概念:对施工现场进行的定期或不定期的检查活动
确定依据:根据工程特点和施工单位报送的施工组织设
计确定,编制监理规划时,应明确旁站的部位和要求
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
旁站人员的主要职责:
巡视检查的内容: ①检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种持证上
①是否按图、标准、施工组织设计、方案施工 岗;材料、机械的准备情况;
②使用的材料、构配件和设备是否合格 ②监督关键部位、关键工序施工情况及强制性标准的执
③现场管理人员是否到位(特别是质量管理)和履职情 行;
况 ③核查进场材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检
④特种作业人员是否持证上岗(建筑电工、架子工、起 验报告,监督检验情况(施工单位自行检验和第三方的
重信号司索工、高处作业吊篮安装拆卸工、焊接切割操 复验);
作工等) ④做好旁站记录,保存旁站监理原始资料。
【区分】旁站关注“质量”
对需要旁站的,凡没有实施旁站监理或者没有旁站记录的,专业监理工程师或总监理工程师不得在相应文件上签字。
根据部门规范性文件,房屋建筑工程旁站的关键部位、关键工序是:
基础工程方面包括:土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,
卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;
主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽工程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安
装,索膜安装。
二二、、见见证证取取样样与与平平行行检检验验
(一)见证取样
项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的 试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。
8
7
1
①施工前,施工单位和监理9机构共同考察确定
4
8
②施工单位提出的试验室信 3,专业监理工程师实地考察
检测机构
③一般是与施工单位没微有隶属关系的第三方
系
④具有相应资质,联试验项目满足工程需要,出具的报告对外具有法定效果
题
①将试验室报质押量监督机构备案
监理机构 准
②将负责的精监理人员报质量监督机构备案
监理人员:具有材料、试验等 方面
的专业知识,并经培训考核合格,
且要取得见证人员培训合格证书
①制定检测试验计划(报送监 理机构),配备取样人员(试验室人员或专职质检人员),负责现场取
施工单 样
位 ②见证取样前,通知监理人员,监督 下取样,按规范要求取样
③取样后,做好标识、封志,监理人员和取样人员签字
(二)平行检验
1
7 8
9
施工单位自检的同时,监理机构按有关规定、建设工程监理 合同约定对同一检验项目进行8 4检测试验活动。
依据:工程特点、专业要求,以及建设工程监理合同约定,对 施工质量进行平行检验信。
3
微
检验项目、数量、频率和费用符合监理合同约定。 系
不合格处理:签发监理通知单,施工单位在指定的时间内整改并重新 报验。 一
联
“属相(数项)、嫔妃(频费)” 唯
三三、、工工程程实实体体质质量量控控制制
1.地基基础工程
按照设计和规范要求进行质量控制。
验槽应在基坑或基槽开挖至设计标高后进行,对留置保护土层时其厚度不应超过100mm,槽底应为无扰动的原状土。
对于不满足设计要求的地基,应有经设计单位确认的地基处理方案,并有处理记录。
2.钢筋工程
(1)确定细部做法并在技术交底中明确。
(2)清除钢筋上的污染物和施工缝处的浮浆。施工缝浇筑混凝土,应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层。
(3)预留钢筋的位置应符合设计要求,预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm内。对伸出混凝土体外预留钢筋,可绑一
道临时横筋固定预留筋间距,混凝土浇筑完后立即对预留筋进行修整。
(4)保证钢筋位置的措施到位。混凝土浇筑前应对钢筋间隔件的安放质量进行检查,钢筋间隔件安放方向应与被间隔钢
筋的排放方式一致;钢筋间隔件安放位置、安放的保护层厚度偏差应符合规程规定。
(5)钢筋连接符合设计和规范要求。焊接连接接头试件应从工程实体中截取;闪光对焊、电弧焊、气压焊焊接接头以及
预埋件钢筋埋弧焊T形接头,应分批进行外观质量检查和力学性能检验。
(6)箍筋、拉筋弯钩符合设计和规范要求。箍筋的末端应按设计要求做弯钩;对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不
应小于90°;对有抗震设防专门要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°;圆形箍筋两末端均应做不小于135°的弯
钩。拉筋的末端应按设计要求做弯钩,并符合规范要求。
(7)钢筋保护层厚度符合设计和规范要求。受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.混凝土工程
(1)模板板面应清理干净并涂刷隔离剂。
(2)现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm,预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mm。
(3)模板的各连接部位应连接紧密。竹木模板面不得翘曲、变形、破损。框架梁的支模顺序不得影响梁筋绑扎。
(4)楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置。
(5)严禁在混凝土中加水。严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中。
(6)柱、墙混凝土设计强度高于梁、板混凝土设计强度等级时,应在交界区域采取分隔措施,分隔位置应在低强度等级
的构件中,且距高强度构件边缘不应小500mm。
(7)后浇带、施工缝的接茬处应处理到位。为确保质量,后浇带、施工缝可采用提高一级强度等级的混凝土浇筑。
为使后浇带处的混凝土与两侧的混凝土紧密结合,应采用减少混凝土收缩的技术措施;有防水要求的大体积底板与侧墙相
连接的施工缝,应采取钢板止水带处理措施。
4.钢结构工程
(1)一、二级焊缝应进行焊缝内部缺陷检验。采用超声波探伤,不能对缺陷做出判断时,应采用射线探伤,一级探伤比
例为100%,二级探伤比例为20%。
(2)超薄型钢结构防火涂料涂层:厚度≤3mm
薄型钢结构防火涂料涂层:3mm<厚度≤7mm
厚型钢结构防火涂料涂层:7mm<厚度≤45mm
厚涂型防火涂料的涂层厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求85%。
5.装配式混凝土工程
8
(1)预制构件的粗糙面或键槽符合设计要求1。7预制构件与后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料的结合面应设置粗糙面、键
9
槽,粗糙面的面积不宜小于结合面的80%,预制8 4板的粗糙面凹凸深度不应小于4mm,预制梁端、预制柱端、预制墙端的粗糙面
3
凹凸深度不应小于6mm;预制柱的底部应设置 信 键槽且宜设置粗糙面;键槽应均匀布置,键槽深度一般在30mm左右。
微
系
联
题
押
准
精
7.防水工程
(1)严禁在防水混凝土拌合物中加水。防水混凝土 拌合物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌;当坍落度损失后不
能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种 的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。
(2)中埋式止水带埋设位置符合设计和规范要求。埋设 位 置应准确,其中间空心圆环与变
1
7形8线的中心线应重合,转弯处
9
应做成圆弧形,顶板、底板内止水带应安装成盆状,接头宜采用 热压焊接。
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)水泥砂浆防水层各层之间应结合牢固。防水层平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的85%。
(7)有淋浴设施的墙面的防水高度符合设计要求。浴室墙面的防水层不得低于1800mm。
四四、、混混凝凝土土制制备备质质量量控控制制
对装配式混凝土构件等有特别要求的混凝土制备,应实施驻厂(场)监理。
1.应重点抓好:【前、中、后】
①进厂(场)材料合格性验收审查、②混凝土配合比审查、③制备生产记录检查、④见证取样和⑤检验报告审核等工作。
2.生产原材料的检查
(1)水泥的强度、安定性、凝结时间和细度,应分别按相应标准规定进行检验。
钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中严禁使用含有氯化物的水泥。
(2)天然砂、机制砂的质量审查
对有抗冻抗渗或其他要求的小于或等于C25的混凝土用砂,含泥量应不大于3.0%,泥块含量不应大于1.0%。
(3)卵(碎)石的质量审查
对有抗冻抗渗或其他要求的混凝士用卵石或碎石,含泥量应不大于1.0%。
(4)用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。制作PC混凝土构件强度试块时,尚应检验
其坍落度、粘聚性、保水性及拌合物密度,并以此结果作为代表这一配合比混凝土拌合物的性能。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
五五、、装装配配式式建建筑筑PC构构件件施施工工质质量量控控制制
(1)预制构件生产前项目监理机构应审查生产方案。
(2)参与生产工艺技术交底会。
生产准备阶段 (3)对原材料取样检验进行见证,PC构件见证检验包括:
①混凝土强度试块取样检验;②钢筋取样检验;③钢筋套筒取样检验;④拉结件取样检验;⑤预
埋件取样检验;⑤保温材料取样检验。
审核工厂提供的预制构件型式检验报告。
除工程概况、检测鉴定内容和依据外,重点审查各项检测指标与鉴定结论是否满足设计及规范要
生产阶段
求,包括:
①外观质量;②尺寸偏差;③钢筋保护层厚度;④混凝土抗压强度;⑤放射性核素限量。
(1)构件存放与运输
1)墙板构件采用竖向方式存放,其他构件一般采用水平存放方式。
2)PC构件的运输应编制专项运输方案,报项目监理机构批准后执行。
专项运输方案一般包括:①编制依据与编制目的;②PC构件参数及运输配车;③运输路线;④装
车与运输中的质量安全保障措施;⑤过程监督;⑥卸车条件及步骤。
(2)构件吊装
构件存放、
1)项目监理机构应审核施工单位编制的吊装方案,提出审查意见,经总监理工程师签认后实施。
运输与吊装
2)构件吊装前,项目专业监理工程师应对吊装准备工作进行检查,并形成书面记录
3)楼板面测量放线时,项目7监8理机构应进行旁站,并对放样的细部尺寸构件安装标高进行测量放
1
9
线。 8 4
3
4)构件(外挂板、预制信柱、叠合板等)吊装时,项目监理机构应对吊装施工进行旁站监理。
微
5)PC构件灌浆时,系项目监理机构应对钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接灌浆作业实施旁站监理。
联
6)项目监理机构题应对装配式支撑方案进行审查,对支撑体系的搭设进行巡视检查
押
准
精
六六、、监监理理通通知知单单、、工工程程暂暂停停 令令、、复复工工令令的的签签发发
签 发人 情形
(1)施工存在质量问题;
监理通知
专业监理工程师或总 监理工程师 (2)采用不适当的施工工艺,施工不当,造成质量不合
单
格
(1)建设单位要求暂停且工程需要暂停(总监判断)
(2)未经批准擅自施工或拒绝监理机构管理(视情况)
总监理工程师签发,事先征得建设单位 同 (3)未按审查通过的设计文件施工
暂停令
意 (4)违反工程建设强制性标准
8
( 5)存在重大质量、安全事故隐9患1
7
或发生质量、安全事
故的
信
3 8
4
微
系
联
一
第第五五节节 危危险险性性较较大大的的分分部部分分项项工工程程 施施工工安安唯全全管管理理
一一、、危危大大工工程程范范围围
危险性较大 超过一定规模危险性较大
基坑工程 开挖深度≥3m开挖、支护、降水 开挖深度≥5m开挖、支护、降水
(1)滑膜、爬模、飞模隧道模
(1)滑模、爬模、飞模、隧道模
(2)模板及支撑工程:
(2)混凝土模板支撑工程
◆搭设高度≥5m
◆搭设高度≥8m
模板工程及支撑体 ◆搭设跨度≥10m
◆搭设跨度≥18m
系 ◆施工总荷载≥10kN/㎡
◆施工总荷载≥15kN/㎡
◆集中线荷载 ≥15kN/m ◆集中线荷载 ≥20kN/m
(3)高度大于支撑水平投影宽度且相对独立 ◆承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支
撑体系,承受单点集中荷载≥7kN
无联系构件的混凝土模板支撑工程
(1)采用非常规起重设备、方法,且单件起
(1)采用非常规起重设备、方法,且单件起
吊重量≥100kN的起重吊装工程。
起重吊装及起重机 吊重量≥10kN的起重吊装工程 ;
(2)起重量≥300kN,
械安装拆卸工程 (2)采用起重机械进行安装的工程;
搭设总高度≥200m,或搭设基础标高
(3)起重机械安装和拆卸工程。
在≥200m的起重机械安装和拆卸工程。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)落地式H≥24m
(2)附着式升降脚手架工程。
(1)落地式H≥50m
(3)悬挑式脚手架工程。
脚手架工程 (2)附着式H≥150m
(4)高处作业吊篮。
(3)悬挑式H≥20m
(5)卸料平台、操作平台工程。
(6)异型脚手架工程。
(1)施工高度≥50m的建筑幕墙安装工程。
(2)跨度≥36m的钢结构安装工程,或跨
度≥60m的网架和索膜结构安装工程。
其他 拆除工程、暗挖工程等 (3)开挖深度≥16m的人工挖孔桩工程。
(4)水下作业工程。
(5)重量≥1000kN的大型结构整体顶升、平
移、转体等施工工艺。
二二、、专专项项施施工工方方案案
1.编制:施工单位编制
2.签字、盖章
施工单位:技术负责人审核签字,加盖单位公章
实行分包并由分包单位编制的:总包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字,加盖单位章
监理机构:总监审查签字、加盖执业印章后方可实施
3.论证审查(超规模的危大工程) 8
7
1
组织:施工单位(总包)组织召开专家论证4 9会
8
专家论证前专项施工方案应当通过施工信单3位审核和总监理工程师审查。
微
系
联
题
三三、、现现场场安安全全管管理理 押
准
1.监测单位工作:对于按照规精定需要进行第三方监测的危大工程,建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。
监测单位应当编制监测方案。 监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章,报送监理单位后方可实施。
2.危大工程的验收:施工单位、 监理单位应当组织相关人员进行验收。
验收合格的,经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后,方可进入下一道工序。
3.危大工程应急处置:危大工程应急抢 险结束后,建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案,
并对应急抢险工作进行后评估。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178