文档内容
抖音茶叶整理必属精品
路基工程划分
分部工程 分项工程
路基土石方工程(1-3km路段) 土方路基,填石路基,软土地基处治等
路基工程
排水工程(1-3km路段) 管节预制、混凝土排水管施工,土沟,跌水
小桥及符合小桥标准的道、人行 钢筋加工及安装,钻孔灌注桩,墩台身安章
单位工程
天桥、渡槽(每座) 台北填土等
(每10km或每
涵洞、通道(1-3km路段) 管节预制,盖板预制,箱涵浇筑
标段)
防护支挡工程(1-3km路段) 砌体挡土墙,土钉支护,墙背填土等
大型挡土墙、组合挡土墙(每处) 悬臂式挡土墙,扶壁式挡土墙等
路面工程划分
单位工程 分部工程 分项工程
路面工程(每10km或每标段) 路面每(1~3km路段) 垫层、底基层,基层,面层,路缘石,路肩
桥涵工程划分
单位工程 分部工程 分项工程
基础及下部结构(1~3
钻孔灌注桩,挖孔桩,沉入桩,地下连续墙,沉井等
墩台)
上部结构预制和安装
预制安装梁、板,悬臂施工梁人钢梁制作等
(1~3跨)
桥梁工程
上部结构现场浇筑(1
(每座或 就地浇筑梁、板,预应力管道压浆等
~3跨)
每合同段)
桥面系、附属工程及桥 桥面防水层,支座安装,伸缩装置安装,混凝土桥面板桥面
梁总体 铺装,桥头搭板等
防护工程 砌体坡面防护,护岸,导流工程等
引道工程 见路基工程、路面工程的分项工程
隧道工程划分
单位工程 分部工程 分项工程
总体及装饰装修
隧道总体、装饰装修工程
(每座或每合同段)
隧道工程 洞口工程(每个洞口) 洞口边仰坡防护、洞门和翼墙浇筑、截水沟等
(每座 洞身开挖(100延米) 洞身开挖
或每合同 洞身衬砌(100延米) 喷射混凝土、锚杆、钢筋网、钢架等
段) 防排水(100延米) 防水层、止水带、排水
路面(1~2km 路段) 基层、面层
辅助通道(100延米) 洞身开挖、喷射混凝土、超前锚杆等
交通安全设施工程划分
单位工程 分部工程 分项工程
标志、标线、突起路标、轮廓标
标志、标线、突起路标、轮廓标
(5~10km路段)
护栏(5~10km路段) 波形梁护栏、缆索护栏、混凝土护栏、
交通安全设施(每
中央分隔带开口护栏
20km 或每合同段)
防眩设施、隔离栅、防落物网(5~
防眩板、防眩网、隔离栅、防落物网等
10km 路段)
里程碑和百米桩(5km 路段) 里程碑和百米桩
避险车道 避险车道抖音茶叶整理必属精品
监理旁站项目表
单位工程 分部工程 分项工程 旁站项目
土方路基、石方路基
路基工程 土石方工程 软土地基处治、土工合成材料处治 试验段
层
基层、底基层
试验段
路面工程 路面工程 沥青面层
水泥混凝土面层 试验段、摊铺
试桩,钢筋笼安放、首盘混
桩基
凝土浇筑
基础及下部
地下连续墙 首盘混凝土浇筑
结构
定位、下沉、浇筑封底混凝
沉井
土
预 制 试验工程,首次张拉、首次
预应力钢筋加工和张拉
和 安 压浆
装 转体施工梁、拱 桥体预制、接头混凝土浇筑
上
桥梁工程 吊杆安装和制作 穿吊杆、预应力束张拉、首
部
次压浆
结
现 场 预应力钢筋加工和张拉 张拉、首次压浆
构
浇筑 主梁段混凝土浇筑、首次压
悬臂浇筑梁、主要构件浇筑
浆
劲性骨架混凝土拱、钢管混凝土拱 混凝土浇筑
桥面铺装 试验段
桥面系及附
钢桥面上沥青混凝土铺装 试验段、沥青混凝土摊铺
属工程
大型伸缩装置安装 首件安装
支护、钢支撑
洞身衬砌 试验段
隧道工程 混凝土衬砌
路面 面层 同路面工程
交 通 安 全
护栏 混凝土护栏 首段混凝土浇筑
设施
监控、通信、收费、配电、隧道机电设施的主要
机电工程
分项工程
首段工程
服务区、收费站等建筑工程的地基与基础、主体
附属设施
结构抖音茶叶整理必属精品
序
类别 需编制专项施工方案 需专家论证2323
号
基坑开挖、支护、
1 基坑开挖不小于3m 深度不小于5m 的基坑
降水工程
1滑坡 1 中型及以上滑坡体处理
2边坡高度大于20m或 2边坡高度大于20m或陡于1:2.5的路
陡于 1:2.5 的路或处于 堤且处于不良地质
滑坡处理和填、 不良地质 3 土质挖方边坡大于20米
2
挖方路基工程 3 土质挖方边坡大于 岩质挖方边坡大于30米且处于不良地
20m 质
岩质挖方边坡大于 30
米或处于不良地质
1 深度不小于15m人工挖孔桩
1桩基础
2 水深不小于20m的各类深水基础
3 基础工程 2挡土墙基础
3平均高度不小6m且面积不小于1200
3沉井等深水基础
平砌体挡土墙
1 水深10米围堰
2 高度不小于 40 米墩柱、100 米索塔
等爬模滑模翻模
4 大型临时工程 挂篮 3 支架高度 8 米跨度 18 米,总荷载
15kn/m2 线荷载不小于20KN/m
4 落地式脚手架50米及以上
5 猫道、移动模架
1 长度 40 米的预制梁的运输与安装,
钢箱梁吊装
5 桥梁工程 2 跨度150米钢管拱安装
3 高度40米墩柱,100米索塔施工
4 转体
1 穿越岩溶发育区、高风险断层、沙层、
采空区;V 级围岩连续长度占总隧道长
度10%以上且连续长度超过100m;VI
围岩
2 埋深小于1 倍跨度的浅埋地段
3IV 级以上跨度不小于 18 米的特大跨
6 隧道工程23
度隧道
4 连拱隧道,中夹岩柱小于1 倍开挖跨
度小净距隧道
5 高瓦斯或瓦斯突出
6 水下隧道
7 软岩高应力膨胀岩黄土冻土。
1 非常规且单件100KN及以上
7 起重吊装工程 2 起重量在 300KN 及以上的起重机设
备安装拆卸工程
1 大桥及以上桥梁拆除工程
8 拆除爆破 2 一级及以上公路隧道拆除工程
3c级及以上爆破工程,水下爆破抖音茶叶整理必属精品
项目 风险评估 专家论证
1 土质:20m; 岩质:30m 1中型及以上滑坡体处理
2 不良地质 2边坡高度大于20m或陡于1:2.5的路
3 特殊岩土地段 堤且处于不良地质
路堑
4 施工场地周边环境复杂地段 3土质挖方边坡大于20 米
高边
岩质挖方边坡大于30米且处于不良地
坡
质
1 石拱桥大于40米 1 长度 40 米的预制梁的运输与安装,
钢筋混凝土拱桥大于等于150米 钢箱梁吊装
钢箱拱桥大于等于350m 2跨度150米钢管拱安装
钢桁架、钢管混凝土拱桥 3高度40 米墩柱,100 米索塔施工
桥梁
2 梁式桥大于等于140m,斜拉桥大于 4转体
23
400m,悬索桥大于1000米
3 墩高或净空大于100的桥梁
4 采用四新特大桥、大桥工程
5 特殊桥梁拆除或技术
1 地质复杂:高地应力区、岩溶发育 1穿越岩溶发育区、高风险断层、沙层、
区、采空区、黄土地区、水下或海底 采空区;V 级围岩连续长度占总隧道长
隧道 度10%以上且连续长度超过100m;VI
2 结构受力复杂:浅埋、偏压、大跨 围岩V110
度、变化断面 2埋深小于1 倍跨度的浅埋地段
隧道
3 长度3000m及以上,VI、V 级围岩连 3IV 级以上跨度不小于 18 米的特大跨
工程
续长度超过50m 或合计长度占隧道全 度隧道
24
长的30%及以上的隧道工程 35653 4连拱隧道,中夹岩柱小于1倍开挖跨
4 连拱隧道和小净距隧道 度小净距隧道
5 采用四新工艺 5高瓦斯或瓦斯突出
6 改扩建 6水下隧道
7软岩高应力膨胀岩黄土冻土。抖音茶叶整理必属精品
压实度( )、弯沉( )、纵断高程、中线偏位、宽度、
△ △
填土路基实测项目 平整度、横坡、边坡坡度 压弯高中 横平宽边
压实( )、弯沉( )、纵断高程、中线偏位、宽度、
填石路基实测项目 △ △
平整度、 横坡、边坡坡度、边坡平顺度
柔性基层(级配) 压实度( ),弯沉值,厚度( ),平整度,横坡,纵
△ △
断高程,宽度
半刚性基层 压实度( ),强度( ),厚度( ),平整度,横坡,
△ △ △
纵断高程,宽度
沥青路面 沥青含量△、矿料级配△、厚度△、压实度△、弯沉
值、平整度、宽度、横坡、纵断高程、中线偏位
混凝土路面 弯拉强度△、抗滑构造深度、厚度△、平整度、宽度、
横坡、纵断高程、中线偏位
加固土桩施工质量检查 桩距、桩径、桩长( )、单桩每延米喷粉(浆)量、
△
项目: 强度(
△
)、地基承载力(抽查桩数0.1%不少于3处)
粒料桩施工质量检查项 桩距、桩长( )、桩径、粒料灌入率、地基承载力
△
目
袋装沙井施工质量检查 井距、井长( )、井径、灌砂率
△
项目
塑料排水板施工质量检 板距、板长(
△
)抽查2%,不少于5个点
查项目
承台的施工质量 混凝土强度(^)、平面尺寸、结构高度、顶面高程、
轴线偏位、平整度。
钻孔灌注桩质量检查实 混凝土强度( )、桩位、孔深、孔径、钻孔倾斜度、
△
测项目有 沉淀厚度、桩身完整性( )。
△
现浇混凝土墩、台身的 混凝土强度( )、轴线偏位( )、断面尺寸、全高竖
△ △
施工质量实测项目有 直度、顶面高程、节段间错台、平整度、预埋件位罝。
洞身开挖的实测项目: 拱部超挖( ),边墙超挖,仰拱、隧底超挖。
△
喷射混凝土实测项目 喷射混凝土强度( )、喷层厚度、喷层与围岩接触状
△
况( )
△
钢架应贴近初喷混凝土 榀数( )、间距( )、喷射混凝土保护层厚度、倾斜
△ △
面安装实测项目: 度、拼装偏差、安装偏差、连接钢筋。24
锁脚锚杆实测项目 数量( )、锚杆拔力( )、孔位、孔径、孔深22
△ △
仰拱施工的实测项目: 混凝土强度( )、厚度( )、钢筋保护层厚度、底面
△ △
高程
防水层实测项目: 搭接长度( )、缝宽( )、固定点间距、焊缝密实性。
△ △
止水带实测项目: 固定点间距( )、纵向偏离、偏两衬砌中线。
△
衬混凝土实测项目: 混凝土强度( )、衬砌背部密实状况( )、衬砌厚度、
△ △
墙面平整度。抖音茶叶整理必属精品
人工费
直接费 材料费
施工机械使用费
设备购置费(永久工程)
冬季施工增加费
雨季施工增加费
23 夜间施工增加费
建
高原地区施工增加费
筑 措施费
特殊地区施工增加费 风沙地区施工增加费
安 (冬夜雨特干地施)
沿海地区施工增加费
装
行车干扰工程施工增加费
工
施工辅助费
程
工地转移费
费
基本费用
直
主副食运费补貼
设 企业管理费
职工探亲路费
措 运碳计费采暖
职工取暖补贴
企
财务费用
利
养老保险费
规
公 失业保险费
公 税 规费22
路 医疗保险费(含生育)
路 专 养失忆公主
工 工伤保险费
工
程 住房公积金
程
投
利润
造
资
价 税金
总
施工场地建设费
额 专项费用
安全生产费
土地使用及拆迁补偿费
建设单位(业主)管理费
建设项目信息化费
建设项目管理费 工程监理费
工 设计文件审查费
程 竣(交)工验收试验检测费
建 研究试验费
设 建设项目前期工作费
其 专项评价(估)费
他 联合试运转费
费 生产准备费
工程保通管理费
工程保险费
其他费用 研究生前期专管联通保险
预
基本预备费
备
价差预备费
费
建设期货款利息
运营费用抖音茶叶整理必属精品
序号 项目 说明及计算
(一) 定额直接费 ∑人工消耗量X人工基价+∑材料消耗量×材料基价+∑机械台班消耗量×机械台班单
价
(二) 定额设备购置费 ∑设备购置数量×设备基价
(三) 直接费 ∑人工消耗量X人工単价+∑(材料消耗量X材料预算単价+机械台班消耗量×机械台班预
算单价)
(四) 设备购置费 ∑设备购置数量×预算基价
(五) 措施费 (一)×施工辅助费费率+定额人工费和定额机械使用费之和×其余措施费综合费率
(六) 企业管理费 (一)×企业管理费综合费率
(七) 规费 各类工程人工费(含施工机械人工费)×规费综合费率
(八) 利润 【(一)+(五)+(六)】x7.42%
(九) 税金 【(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)】x建筑业增值稅税率
(十) 专项费用
安全生产费 建筑安装工程费(不含安全生产费本身)x(≥1.5%)
施工场地建设费 【(一)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)】x累进费率
(十一) 定额建筑安装工 (一)+(二)×40%+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)+(十)
程费
(十二) 建筑安装工程费 (三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)+(十)
序号 章次 科目名称 金额(元)
1 100 总则
2 200 路基
3 300 路面
4 400 桥梁、涵洞
5 500 隧道
6 600 安仝设施及预埋管线
7 700 绿化及环境保护设施
8 第 100 章~700章清单合计
9 己包含在清单合计中的“材料、工程设备、专业工程” 暂估价合计
清单合计减去 “材料、工程设备、专业工程” 暂估价合计 (即 8-9=1
10
0)
11 计日工合计
12 暂列金额(不含计日工总额)
13 投标报价 (8+11+12) =13抖音茶叶整理必属精品
内容 计量单位
清除与掘除:以m2计
场地清理
挖除1日路面、拆除结构物:以m3计
植物移栽:树以棵计,草皮以m2计
挖土、石方:按设计边坡线以m3计
挖方路基
挖除非适用材料:以m3计
挖除淤泥、岩盐、冻土等:以m3计
利用土石方或土石混填(按设计边坡线以m3计)
填方路基
借土填方、矿渣路堤等:以m3计
EPS路堤、台背、锥坡等回填:以m3计
抛石挤淤、爆破挤淤:以m3计
第 200章
各类垫层:以m3计
路基工程 特殊路基处理
袋装砂井、塑料排水板:以m计
(软土)
粒料桩、加固土桩、CFG 桩等:以m计
强夯:以m2计
强夯罝换:以m3计
边沟、排水沟、截水沟、跌水、急流槽:以m3计蒸发池、涵洞:
坡面排水 以m3计
渗沟:以m计
仰斜式排水孔:以m计
砌石、混凝土 垫层、基础、混凝土挡上墙:以m3计
挡土墙 混凝土挡上墙所含钢筋:以kg计
三、第300 章“路面工程”的计量规则
内容 计量单位
垫层 按顶面面积以m2计
透层和黏层 按洒布面积以m2计
热拌(包括改性)沥青混合料:按顶面面积以m2计
第 300章 面层
沥青表面处治和封层:以m2计
路面工程
水泥混凝土面板:以m3计
路肩培土、中央分隔带回填土等:以m3计
路面附属工程 路面及中央分隔带排水 排水管、排水沟、渗沟等:以m计
集水井:以座计
沥青油毡防水层:以m2计抖音茶叶整理必属精品
四、第400 章“桥梁、涵洞工程”的计量规则
1.桥梁基础工程
(1)基坑挖方及回填。
①基坑开挖底面:按图纸所示的基底高程线计算。
②基坑开挖顶面:按设计图纸横断面上所标示的原地面线计算。
③基坑开挖侧面:按顶面到底面,以超出基底周边0.5m的竖直面为界。
(2)钻孔灌注桩和挖孔灌注桩。
①灌注桩依据图纸所示桩长及混凝土强度等级,按照不同桩径的桩长以米(m)为单位
计量,桩长为桩底高程至承台底面或系梁底面高程。
对于与桩连为一体的柱式墩台,如无承台或系梁时,则以桩位处原始地面线为分界线,
地面线以下部分为灌注桩桩长。若图纸有标示的,按图纸标示为准。施工图设计水深小
于2m(含2m)的为陆上钻孔灌注桩;大于2m的为水中钻孔灌注桩。
内容 计量单位
钢筋 按kg计
基坑开挖:按底面、顶面、侧面以m3计
基础工程 沉井:以m3计
钻孔、挖孔桩及沉桩:以m计
第 400章 结构混凝土 按图示体积:以m3计
桥涵工程 预应力混凝土 钢材:以kg计
混凝土:以m3计
沥青混凝土、水泥混凝土:以m3计
桥面铺装
排水铸铁管、钢管:以kg计
防水层:以m2计
支座 盆式、隔振橡胶和球形支座:以个计
板式橡胶支座:以dm3计
五、第500章“隧道工程” 的计量規则
内容 计量单位
开挖:按m3计
防、排水:圬工结构以m3计:土工合成材料以m2计;渗沟以m3
洞口与明洞 计
工程 洞口坡面防护:锚杆以m计
洞门建筑:混凝土等以m3计,装修以m2计
第500章隧道工
明洞衬砌:混凝土以m3计
程
洞顶回填:回填土石方以m3计,防水材料以m2计
洞身开挖:开挖以m3计
洞身和衬砌工 混凝土等以m3计
支洞身护
程 锚杆、小导管等以m计
钢格栅等钢材以kg计
洞身衬砌:混凝土以m3计;金属材料以kg 计抖音茶叶整理必属精品
1. 隧道的分类(大胯低长空)
(1)按照建设长度划分
隧道类型 特长隧道 长隧道 中隧道 短隧道
长度L(m) L>3000 1000100
(5)按两洞之间的距离划分
隧道类型 概念
分离式隧道 指两隧道并行布置且两洞结构间彼此不产生有害影响的隧道
指隧道中的中岩墙厚度小于分离式独立双洞的最小净距的特殊隧道
围岩级别 | II III IV V VI
小净距隧道
最小净距
1.0B 1. 5B 2. 0B 2. 5B 3. 5B 4. 0B
(m)
连拱隧道 指并行布置的两隧道的人工结构连接在一起的隧道
分岔隧道 指由双向行驶的大跨隧道或连拱隧道,由小净距隧道逐渐过渡到分离式双洞隧道的隧道
二、围岩的工程特性和围岩分级
1.隧道围岩的工程性质
围岩的工程性质,包括物理性质、水理性质和力学性质 3个方面。而对围岩稳定性影响
最大的则是其力学性质,即围岩抵抗变形和破坏的性能。
2.隧道围岩的分级
围岩基本分级应由岩石坚硬程度、岩体完整程度两个因素确定。
围岩
岩体特征 岩体基本质量指标BQ /岩体修正质量指标[BQ]
级别
I 极硬岩,岩体完整 >550
极硬岩,岩体较完整:
II 550~451
硬岩,岩体完整
极硬岩,岩体较破碎;
III 硬岩或软硬岩层互层,岩体较完整: 450~351
较软岩,岩体完整
极硬岩,岩体破碎;
硬岩,岩体较破碎或破碎;
IV
较软岩或软硬岩互层,且以软岩为 350~251
主,岩体较完整或较破碎;
软岩,岩体完整或较完整
较软岩,岩体破碎,
V
软岩,岩体较破碎或破碎; ≤250
全部极软岩和全部极破碎岩
VI 受构造影响很严重呈碎石、角砾及粉末、泥土状的富水断层构造带,富水破倅的绿泥石或炭
质千枚岩抖音茶叶整理必属精品
3. 围岩分级的修正多
[BQ]=BQ-100 (K1+K2+K3)
式中:
K1——地下水影响修正系数;
K2一一主要软弱结构面产状影响修正系数;
K3一一初始地应力状态影响修正系数。
沥 改性沥青废
生产 出料 运输 摊铺 初压 终了 开放交通
青 弃
温
180 145-170 135-170 135-150 125 120 70轮胎60钢轮55振动 50
度
水泥 拆模 上人 停止养护 开放交通
强度 8Mpa 40% 80% 100%
试验段
路基 不小于200m 生产线路上 配合比口诀
基层 200~300m 生产线路上 原目生施
沥青面层 100~200m 生产线路上(主线上) 目生生施、马歇尔
水泥面层 100m 生产线路外(主线外) 目施、正经
标线 200m 白天干
三级公路
填石路堤下路堤、农用机械、人工拌合(路拌法) C级沥青 AM沥青碎石……抖音茶叶整理必属精品
1填石路堤粒径大于40mm且含量超70%的石料
2下台阶应在上台阶喷射混凝土强度达到设计强度的70%以后开挖。
3核心土与下台阶开挖应在上台阶支护完成且喷射混凝土强度达到设计强度的70%
4上部台阶锁脚锚杆砂浆的强度达到设计强度的70%时,方可开挖下一台阶。
5超前注浆加固施工规定:注浆强度达到设计强度70%后方可进行隧道开挖。
70% 注意径向注浆应在初期支护完成后且混凝土强度达到设计强度100%后进行。
(隧) 工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的1.2倍70%
(4)爆破效果(周边炮孔痕迹保存率)
①对于硬岩,周边炮孔源迹保存率≥80%
②对于中硬岩,周边炮孔痕迹保存率≥70%;
③对于软岩,周边炮孔痕迹保存率≥50%
坡面或边坡草地覆盖率按年度要求,不应小于70%或相关设计要求。
明洞:人工回填时,拱圈泥凝土强度应不小于设计强度的75%。机械回填时,拱圈
混凝土强度应不小于设计强度。
防护支挡工程(如挡土墙)结构物已完成,墙身砌筑砂浆强度达到设计强度75%以
75% 上且墙背反滤层的材料、铺设范围满足设计要求
《公路路基施工技术规范》(JTG/T3610-2019)台背和墙背回填应在结构物强度达到
设计强度的75%以上时进行
移动模架顶面模板应在混凝土抗压强度达到设计强度的75%后
实测地面沉降小于0.5mm/d,地基固结度已达到设计要求的80%时,停止抽真空
停止养护80%水泥道路
混凝土的强度应不低于设计强度等级值的80%,弹性模量应不低于混凝土28d弹性模
量的80%,当采用混凝土龄期代替弹性模量控制时应不少于5d。
装配式梁、板等构件在脱底模、移运、存放和安装时,混凝土的强度应不低于设计
规定的吊装强度;设计未规定时,应不低于设计强度的 80%。
对分层、分段安装的构件,应在先安装的构件可靠固定且受力较大的接头混凝土达
到设计强度的80%后,方可继续安装;设计有规定时,应从其规定。
8 0 %
(桥) (3)径向单孔注浆满足下列规定之一,可结束注浆。
①注浆压力达到设计终压并稳定10min,且进浆速度小于初始速度的25%。
②注浆量大于设计注浆量的80%。
③总体注浆效果达到设计预期。
交通标志支撑结构应在基础混凝土强度达到设计强度的80%以上后才可安装。
混凝土护栏强度达到设计强度的80%时,才可安装防眩板或防眩网
线型火灾探测器安装时,牵引力不应超过探测器允许张力的80%,瞬时最大车引力
不得大于探测器允许的张力。安装时不得损伤探测器护套。
(重力式桥)一组砂浆试样的强度为该组试样 3个试件28d 抗压极限强度的平均
值。
①同一等级的各组砂浆试样的平均强度应不低于图纸规定的砂浆等级的1.1倍。
②任一组试件的强度应不低于图纸规定的砂浆等级的85%。
85%
(拱涵、箱涵)预制构件的混凝土强度达到设计强度85%后,方可搬运安装
(拱)
砌筑式桥台的台身砌筑砂浆强度达到设计强度的85%以上,浇筑式桥台的混凝土强
度达到设计强度的85%以上,且墙背的防排水满足设计要求
现浇混凝土拱圈的拱架,其拆除期限、要求和拆除方式应符合设计规定:设计未规
定时,应在拱圈混凝土强度达到设计强度的85%。