文档内容
【 一建机电速记口诀】
2025
1、检核是测量工作的灵魂。检核分为:仪器检核、资料检核、计算检核、放样检核和
验收检核。
口诀:依自己放盐
2、机电工程测量的程序:确认永久基准点、线→设置基础纵横中心线→设置基础标高
基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等。
口诀:永久线点点
3、起重机选用的基本参数,主要有吊装载荷、额定起重量、最大幅度、最大起升高度
等,这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。
口诀:重重负伤一一重、重、幅、上(高度)
4、钢丝绳吊索主要根据安全系数、吊索直径、钢丝绳公称抗拉强度、受力角度、吊物
重量、根数等参数进行选用。
口诀:戏精墙角种树上吊
5、吊索钢丝绳的安全系数与被吊设备、构件的精密(重要)程度及吊索捆绑方式有关,其
数值应符合相关规范的要求。
口诀:秘密绑安倍(备)
6、安全系数
钢丝绳安全系数为标准规定的钢丝绳在使用中允许承受拉力的储备拉力,即钢丝绳在使
用中破断的安全裕度。其取值应符合下列规定:
(1)作拖拉绳时,应大于或等于3.5;
(2)作卷扬机走绳时,应大于或等于5;
(3)作捆绑绳扣使用时,应大于或等于6;
(4)作系挂绳扣时,应大于或等于5;
(5)作载人吊篮时,应大于或等于14。口诀:捆人拖走挂(了),614355
7、起重滑车穿绕方法的选择
①根据滑轮组的门数确定其穿绕方法,常用的穿绕方法有:顺穿、花穿和双跑头顺穿。
一般3门及以下宜采用顺穿;4一6门宜采用花穿;7门以上,宜采用双跑头顺穿。
口诀:双喜临门,金三顺
8、起重机械失稳
①主要原因
机械故障(坏)、支腿不稳定、超载、起重臂杆仰角超限等。
口诀:坏腿超痒(仰)
②预防措施
严禁超载,打好支腿并用道木和钢板垫实和加固,确保支腿稳定;严格机戒检査;起重
臂杆仰角最小不低于45°,最大不超过78°。
口诀:45678
9、吊装系统的失稳主要原因
多机吊装的不同步;不同起重能力的多机吊装荷载分配不均;多动作、多岗位指挥协调
失误,桅杆系统缆风绳、地锚失稳。
口诀:不配挥杆
10、桅杆的稳定性
(1)缆风绳的设置要求:直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6根至8根,对倾斜吊装的桅
杆应加设后背主缆风绳,后背主缆风绳的设置数量不应少于2根。
(2)缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大不得超过45°。
(3)直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60°。
(4)缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施。
(5)需要移动的桅杆应设置备用缆风绳。
口诀:2345678
11、桅杆稳定性校核的基本步骤1)受力分析与内力计算。
2)查算桅杆的截面特性数据。
3) 计算桅杆长细比。
4)查得轴心受压稳定系数,进行稳定性计算。
口诀:力竭(截)比心
12、吊装工艺设计
(1)机具
(2)地锚施工图
(3)吊点及加固
(4)吊装参数表
(5)施工工艺
(6)工艺图
(7)吊装作业区域地基处理措施
口诀:机器猫点餐(参)一土鸡
13、吊装方案交底以吊装方案的内容和设计图纸为依据,重点讲解:安全措施,吊装程
序、工艺方法、工程特点、技术关键。
口诀:讲全乘法特关键
14、试吊既能①检验所使用机索具的安全性和设置的正确性,又能②对吊装组织工作进
行全面考核,还可③验证信号和指挥系统的灵活可靠性。
口诀:组织指挥所
15、危大工程和超危大工程划分范围
超危大口诀:三五跨*12,钢索架,百吨滑16、焊接接头形式:对接接头、角接接头、搭接接头、T形接头等。
口诀:对角搭梯子
17、对接接头、对接焊缝形状尺寸包括:焊缝长度、焊缝宽度、焊缝余高;
T形接头对接焊缝或角焊缝形状尺寸包括:焊脚、焊脚尺寸、焊缝凸(凹)度。
口诀:长宽高
18、压力容器施焊前,受压元件焊缝、熔入永久焊缝内的定位焊缝、与受压元件相焊的
焊缝、受压元件母材表面堆焊与补焊,以及上述焊缝的返修焊缝都应进行焊接工艺评定
或者具有经过评定合格的焊接工艺支持。
口诀:鸭绒定向焊不对
19、钢结构——施工单位首次采用的钢材、焊接接头、焊后热处理、焊接位置、焊接方
法、焊接材料各种参数及参数的组合,施工单位应按照《钢结构焊接规范》GB50661-2011
进行焊接工艺评定试验,并以此编制焊接工艺卡指导现场焊接施工。
口诀:纲手(首)头热为发财
20、焊接工艺评定规则
重要因素变化的情况都需要重新进行评定如焊接方法、母材分类、母材厚度、焊丝类别、预热、焊后热处理、保护气体种类、电流种类和极性等变化都可以成为重要因素。
口诀:汉斯(焊丝)发财热气流
21、合理的装配工艺:(1)预留收缩余量法、(2)反变形法、(3)刚性固定法、(4)合理选
择装配程序。
口诀:装反定流量
22、破坏性检验
力学性能试验(弯曲试验、硬度试验、拉伸试验、断裂性试验、冲击试验、疲劳试验)、
化学分析试验(化学成分分析、不锈钢晶间腐蚀试验、焊条扩散氢含量测试)、金相试验
(宏观组织、微观组织)、焊接性试验。
口诀:大力(曲)硬拉断鸡皮
23、金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;
立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。
口诀:横2立3
24、排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,且必须大于最大积
雪厚度。在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、
窗一侧。在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置
防雷装置。屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
口诀:23456
25、冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道应在
冷水管道左侧。
口诀:左热右冷
26、建筑管道常用的连接方法口诀:卡卡罗特(焊)
1 8 8 2
27、钢管热弯时应不小于管道外径的3.5倍;冷弯时应不小于管道外径的4倍;焊接弯
头应不小于管道外径的1.5倍;冲压弯头应不小于管道外径。
口诀:热了(冷) 冲汗(焊)
7 8 2 3 x0.5
28、整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出口法兰面或其他水平面上进行检测,纵
向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000。
口诀:两横一竖就是“干”
29、解体安装的泵的安装水平,应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上
纵、横向放置水平仪进行检测,其偏差均不应大于0.05/1000。
口诀:姐坐中轴
30、供暖管道系统试压
口诀:1热2塑料温度死(4)高31、配电柜(开关柜)的安装顺序:开箱检査→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固定
→母线连接→二次线路敷设连接→试验调整→送电运行验收。
口诀:假定木耳睁眼
32、柜内电器试验内容
避雷器试验;
操作联动试验;
备用自投试验;
断路器分、合闸能力试验;
断路器交流耐压试验;
断路器操作机构动作试验;
互感器、电容器性能试验等。
口诀:碧莲被分手(交)动感情
33、柜内电器整定内容:
三相一次重合闸整定,
过负荷告警整定,
过电流保护整定,
过电压保护整定,
零序过电流保护整定,
口诀:降服刘嘉玲
34、配电装置送电验收无异常,办理验收移交,同时提交施工图纸、施工记录、产品合
格证、使用说明书等技术资料。
口诀:说和土鸡
35、明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其
弯曲半径不宜小于管外径的4倍。
埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当直埋于地下时,其弯曲半
径不宜小于管外径的10倍。口诀:明亮混埋6460
36、独立接地体的接地电阻值应小于4Ω,共用接地体的接地电阻值应小于1Ω。
口诀:一共四块砖
37、金属风管安装程序:测量放线→支吊架制作→支吊架定位安装→风管检查→组合连
接→风管调整→漏风量测试→风管绝热→质量检查。
口诀:察言观色
38、金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格以内径或内边长为准。
口诀:金玉其外
39、风管板材采用咬口连接时,咬口的形式有联合角咬口、单咬口、转角咬口、按扣式
咬口。
口诀:炼丹专案
40、圆形风管的连接形式:
①承插连接、抱箍连接适用于φ<700mm的微压、低压风管;
②带加强筋承插、角钢加固承插、芯管连接、立筋抱箍连接适用于微压、低压及中压风
管;
③内胀芯管连接适用于大口径螺旋风管。
口诀:张大口承包700亩地(低压)
41、严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、
风管管段之间的连接严密性,检验合格后方能交付下道工序。
口诀:咬断猫栏
42、排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的要求。
口诀:烟尘变低43、风管的绝热材料,常见的如橡塑海绵板、铝箔玻璃棉板、铝箔岩棉板等,进场施工
前,应对导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进行复验,检验方法为现场随机抽
样送检,核查复验报告。
口诀:小蜜倒热水
44、冷(热)水、冷却水系统管道,当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在系统管道的
三通、阀门、起始点、弯头处及长度每隔15m设置承重防晃支吊架。
口诀:三连发卡(起)弯15m长
45、冷(热) 水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa
时,应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工
作压力加0.5MPa。
口诀:小乘大加
46、制冷剂管道安装完毕,检查合格后,应进行管路强度、充注制冷剂检漏试验、真空
试验、气密性试验,技术数据应符合产品技术文件和国家现行标准的有关规定。
口诀:强制检漏冷空气
47、风机盘管安装,机组进场施工前,要对供热量、水阻力、噪声、功率、供冷量及风
量等性能参数进行复验,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告。
口诀:热水澡供冷风
48、系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容
(1)监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
(2) 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
(3)空调水系统的测定和调整。
(4)室内空气参数的测定和调整。
(5)防排烟系统测定和调整
口诀:烟气监控风水49、系统非设计满负荷条件下的联合试运行
口诀:15%的——总风口定水流
50、电动风阀技术参数有驱动信号类型、输出力矩、角度调整范围、驱动速度等。
口诀:心力交瘁(速)
51、监控产品的选择需考虑:产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期
等信息;产品支持的系统规模及监控距离;产品的网络性能及标准化程度。
口诀:厂牌到期,准能见识规模
52、接口测试文件应包括测试链路搭建、测试用仪器仪表、测试方法、测试内容和测试
结果评判等内容。
口诀:芳容洁脸仪
53、传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。例如,镍温度传感器的接线电阻
应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。
口诀:一波三折
54、通风空调设备系统调试检测
(1)对风阀的自动调节来控制空调系统的新风量以及送风风量的大小。(2)对水阀的自动调节来控制送风温度(回风温度)达到设定值。
(3)对加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值。
(4)对过滤网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网。
(5)监控风机故障报警及相应的安全联锁控制;电气联锁以及防冻联锁控制等。
口诀:气温冻坏疯律师
55、特殊建设工程消防验收所需资料:
(1)消防验收申报表;
(2)工程竣工验收报告;
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
口诀:收表看报纸
56、其他建设工程,建设单位应当在工程竣工验收合格之日起5个工作日内,报消防设
计审查验收主管部门消防验收备案。建设单位办理备案,应当提交下列材料:
①消防验收备案表;
②工程竣工验收报告;
③涉及消防的建设工程竣工图纸。
口诀:备案看报纸
57、设备基础施工质量验收要求
1)设备基础混凝土强度的验收要求
2)设备基础位置、标高和几何尺寸的验收要求
3)设备基础外观质量检查验收
4)地脚螺栓检查验收
口诀:墙外地位高
58、基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、
混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求。
口诀:养护配枪59、机械设备安装的一般程序:开箱检查→基础检查验收→基础测量放线→垫铁设置→
吊装就位→安装调整→固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加油→试运行→
验收。
口诀:想茶凉点,就调酱,不加食盐
60、有预紧力要求的螺纹连接常用紧固方法:定力矩法、测量伸长法、加热伸长法、液
压拉伸法。
口诀:力量加压
61、影响设备安装精度的因素有:垫铁埋设、设备灌浆、设备制造、环境因素、地脚螺
栓、测量误差、设备基础等。
口诀:铁匠造环栓两鸡
62、解体设备的装配精度将直接影响设备的运行质量,包括各运动部件之间的相对运动
精度,配合面之间的配合精度和接触质量。
口诀:接触配对
63、测量误差对安装精度的影响中,测量过程包括测量对象、计量单位、测量方法和测
量精度四个要素。
口诀:对象单位方法精
64、设备安装允许有一定的偏差,有些偏差有方向性,在设备技术文件中一般会有规定,
当设备技术文件中无规定时,可按下列原则进行:
(1)有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响;
(2)有利于抵消设备附属件安装后重量的影响;
(3)有利于抵消零部件磨损的影响;
(4)有利于抵消摩擦面间油膜的影响。
口诀:孕妇抹油
65、设备试运行中设备调试包括:液压、润滑、加热、冷却、电气、操作和控制、气动等系统单独模拟调试合格。
口诀:夜华加热冷空气
66、轴承温度应符合产品技术文件或设计文件的规定;若无规定,滚动轴承的温升不超
过40℃,其最高温度不超过80℃,滑动轴承的温升不超过35℃,其最高温度不超过70℃。
口诀:滑七滚八
67、单机试运行结束后应及时完成的工作
(1)切断电源和其他动力源。
(2)卸掉各系统中的压力及负荷,进行排气、排水或排污;对蓄势器和蓄势腔及机械设备
内剩余压力卸压。
(3)检查各紧固部件;拆除临时管道及设备(或设施),将正式管道进行复位安装。
(4)检查机器设备单机试运行系统各阀门开关,应在规定状态。
(5)对润滑剂的清洁度进行检查,清洗过滤器;必要时更换新的润滑剂。
(6)拆除试运行中的临时装置和恢复拆卸的设备部件及附属装置。对设备几何精度进行必
要的复查,各紧固部件复紧。
(7)清理和清扫现场,将机械设备盖上防护罩。
(8)整理试运行的各项记录。试运行合格后由参加单位在规定的表格上共同签字确认。
口诀:拆泄洗排断扫记
68、无损检测和焊后热处理的管道,在管道轴测图上准确标明焊接工艺信息。
例如:无损检测方法、焊缝编号、焊工代号、焊缝位置、焊缝补焊位置、无损检测焊缝
位置、热处理和硬度检验的焊缝位置。
口诀:法号位置 124
69、工业管道的识别符号由主要工艺参数、物质名称、流向等组成。
口诀:工艺名流
70、使用前核对管道元件及材料的型号、数量和标识、材质、规格,进行几何尺寸和外
观质量的检査验收。口诀:好鼠标才贵几贯钱
71、当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;当以焊接
方式连接时,阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层应采用氩弧焊并对阀门采取防变
形措施。
口诀:冷关热开
72、管道压力试验基本要求:
试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。
试验介质的排放应符合环保要求。
压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件。当在管道上进行修补或增添物件时,
应重新进行压力试验。经设计或建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的
小修和增添物件,可不重新进行压力试验。
压力试验合格后,应填写“管道系统压力试验记录”。
口诀:拆鸭(压)排补天(填)
73、管道气压试验:试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异
常或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。
口诀:气压一半升,一步一点三分钟
74、泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性
发泡剂或采用显色剂、气体分子感测仪等其他方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹
连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏。
口诀:法空罗汉净排气
75、管道吹扫与清洗方法应根据对管道的现场条件、使用要求、系统回路、管道内表面
的脏污程度、工作介质确定。
口诀:现场要回脏介质
76、管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气的顺序进行。当采用循环方式进行酸洗时,管道系统应预先进行空气试漏或液压试漏检验合格。
口诀:吐(脱)酸水,等(钝)水干
77、油清洗应采用循环的方式进行。每8h应在40一70℃内反复升降油温2一3次,
并及时更换或清洗滤芯。
口诀:2345678
78、冷却装置安装前应按制造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验;冷却器、强
迫油循环风冷却器,持续30min应无渗漏;强迫油循环水冷却器,持续1h应无渗漏。
口诀:小时候玩水冷风吹(three)
79、变压器的交接试验
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
(2)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比
(3)绕组连同套管的交流耐压试验
(4)测量铁芯及夹件的绝缘电阻
(5)绝缘油试验或SF6气体试验
(6)额定电压下的冲击合闸试验
(7)检查变压器的三相连接组别
(8)检查所有分接的电压比
(9)变压器的相位
口诀:对象(相)合闸连电压,油炸铁串真xi叫绝
80、变压器送电试运行要注意冲击电流,空载电流,一、二次电压及温度,并做好试运
行记录。变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
口诀:空运温压两电流
81、六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备交接试验项目主要包括:
测量主回路的导电电阻;
操动试验以及气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查;密封性试验;
主回路交流耐压试验;
测量六氟化硫气体含水量。
口诀:主动封胶水
82、真空断路器、六氟化硫断路器交接试验
83、隔离开关、负荷开关交接试验项目主要包括:
测量绝缘电阻;交流耐压试验;测量负荷开关导电回路电阻,检查操动机构线圈的最低
动作电压以及操动机构的试验等。
口诀:回绝动脚丫
84、金属氧化物避雷器的交接试验项目主要包括:
测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;
测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流;
测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流;
检查放电计数器动作情况及监视电流表指示;
工频放电电压试验。
口诀:氧化续餐(参)数楼房85、电动机干燥时注意事项:定时测定并记录绕组的环境温度、绕组温度、绝缘电阻、
干燥电源的电压和电流。测定时一定要断开电源,以免发生危险。
口诀:环绕温度绝流压
86、电动机试运行前的检查
(1)应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻。对于380V的异步电动机应不低于0.5M
Ω。
(2)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧。
(3)电动机的保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面不小于4mm2,有防松弹簧
垫圈。
(4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。
(5)检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适。熔丝选择是否合格。热继电器
调整是否适当。短路脱扣器和热脱扣器整定是否正确。
(6)通电检查电动机的转向是否正确。不正确时,在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两
根电源线即可。
(7)对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷。
口诀:开罗(螺)绝地刷转轴
87、试件握着强度试验
液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%;
钳压管直线连接的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%;
螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90%。
口诀:乌鸦
88、悬式绝缘子和支柱绝缘子的绝缘电阻测量:
每片悬式绝缘子的绝缘电阻值,不应低于300MΩ;
35kV及以下的支柱绝缘子的绝缘电阻值,不应低于500MΩ。
口诀:支支吾吾骗三百
89、输配电线路试验1.检查线路各相两侧的相位应一致。
2.测量35kV以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。
3.测量杆塔的接地电阻值,应符合设计的规定。
4.导线接头测试
5.冲击合闸试验
6.测量绝缘子和线路的绝缘电阻
口诀:线人想工地接头和解
90、直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应
设置明显的方位标志或标桩。
口诀:转头进建筑
91、利用接闪器来限制入侵雷电波的过电压幅值。变电站通常采用阀型接闪器。发电厂
采用金属氧化物接闪器。
口诀:金发变法(阀)
92、建筑给排水:安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管
段。
建筑智能化:电磁流量计上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应有4~5倍管径长
度的直管段。
工业自动化仪表:流量取源部件下游安装温度计时,温度计与节流件间的直管段距离不
应小于管道内径的5倍。
口诀:十点裸奔(8)我下流
93、仪表试验包括单台仪表的校准和试验、仪表电源设备的试验、综合控制系统的试验、
回路试验和系统试验。
口诀:单控电话(回)筒
94、捆扎间距要求:软质绝热制品捆扎间距≤200mm;半硬质绝热制品捆扎间距≤300mm;
硬质绝热制品捆扎间距≤400mm。口诀:软饭硬吃234
95、对接焊缝的咬边深度≤0.5mm,连续长度≤100mm,两侧咬边总长度不应超过该焊缝
总长度的10%。
口诀:咬1口,一般一百
96、球罐需经水压试验合格后方可进行泄漏性试验;泄漏性试验分为气密性试验、氨检
漏试验、卤素检漏试验和氦检漏试验,应按照设计文件规定和要求进行泄漏性试验。
口诀:害俺漏气
97、设备钢结构变形矫正:
口诀:挣(正)钱(剪),低3下4
98、锅炉辅助设备包括送引风设备、给煤制粉设备、吹灰设备、除灰排渣设备等。
口诀:风吹煤渣
99、钢结构组件吊装:起吊节点的选定,即根据组件的机具起吊高度,强度、刚度,结
构、起重索具安全要求等选定。
口诀:高强钢够安全
100、钢架安装找正:
用水准仪检查大梁水平度和挠度,板梁挠度在板梁承重前、锅炉水压前、锅炉水压试验上水后及放水后、锅炉整套启动前进行测量。
口诀:承压启动前,上下水之后
101、锅炉受热面的施工程序为:设备及其部件清点检查 → 合金设备(部件)光谱复查 →
通球试验与清理 → 联箱找正划线 → 管子就位对口焊接 → 组件地面验收 → 组件吊
装 →组件高空对口焊接 → 组件整体找正 → 合金设备(部件)、焊口安装后光谱复查等。
口诀:普通箱子
102、组合时汽缸找中心的基准可以用拉钢丝、激光、转子、假轴等。
口诀:垃圾专家
103、转子测量应包括轴颈椭圆度、联轴器端面止口配合间隙测量,转子跳动测量(径向、
端面和推力盘瓢偏),不柱度的测量,转子弯曲度测量。
口诀:秃瓢奸细跳不完曲子
104、发电机设备的安装程序:台板(基架)就位、找正 → 定子就位、找正 → 定子及转
子水压试验 → 发电机穿转子 → 氢冷器安装 → 端盖、轴承、密封瓦调整安装 → 励
磁机安装→ 对轮复找中心并连接 → 整体气密性试验等。
口诀:秋水传情,盖茨夫妻
105、转子穿装要求在定子找正完、轴瓦检査结束后进行。不同的机组有不同的穿转子
方法,常用的方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台
跑车的方法等。
口诀:接到后跑
106、光伏设备及系统调试主要包括光伏组件串测试、跟踪系统调试、逆变器调试、通
信调试、升压变电系统调试等电气设备调试。
口诀:光伏逆变,变通跟踪
107、轧机设备安装精度等级可划分为1、Ⅱ两级:(1)Ⅰ级精度项目应包含板带轧机、粗轧与精轧的带材连轧机、平整机、管材连轧机、高
速线材轧机、棒材轧机、型材连轧机、中厚板成品轧机等。
(2)Ⅱ级精度项目应包含开坯机、钢坯轧机、穿孔机、焊管轧机等。
口诀:管孔放屁
108、工程建设用电申请内容主要包括:用电申请书的审核、供电条件勘査、供电方案
确定及批复、有关费用收取、受电工程设计的审核、施工中间检查、竣工检验、供用电
合同(协议)签约、装表接电等项业务。
口诀:勘査设计申请批钱装表,签约中间竣工
109、建设工程申请用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电
资料,主要包括:用电负荷、用电规划、电力用途、用电地点、用电性质、保安电力、
用电设备清单等。并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续。
口诀:合规用地只报备
110、压力管道设计、安装许可参数级别见表
111、定期检验周期①塔式起重机、升降机、流动式起重机、缆索起重机每年1次。
②桥式起重机、门式起重机、门座式起重机、桅杆起重机、机械式停车设备每两年1次。
口诀:每年1次的——塔锁留声机(塔索流升机)
112、施工单位告知后,填写“起重机械安装改造重大修理监督检验申请表”,向检验机
构申请检验,并且提交以下资料:
(1)特种设备制造许可证、安装改造维修许可证或者许可受理决定书等许可证明。
(2)安全保护装置和电动葫芦型式试验证明。
(3)整机型式试验证明或者样机型式试验申请表。
(4)特种设备安装改造修理告知书。
(5)施工合同和施工方案。
口诀:告知整个安保许可和方案
113、给水系统应充分利用室外管网压力直接供水,系统供水方式及供水分区应根据维
护管理、材料设备性能、使用要求、建筑用途、建筑高度、运营能耗等因素合理确定。
口诀:管材要用高能耗
114、下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在 280℃时自行关闭和联锁关闭
相应排烟风机、补风机的功能:
(1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
(2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
(3)排烟风机入口处;
(4)穿越防火分区处。
口诀:分支入口见水平
115、设备吊装常用的地基处理方法有碾压法、换填法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。
口诀:换桩强压
116、采购合同的管理
材料采购合同的履行环节包括:产品的交付、交货检验的依据、产品数量的验收、产品的质量检验、采购合同的变更等。
口诀:娇颜素质变
117、施工组织设计编制原则:合规性原则、先进性原则、科学性原则、经济性原则、
适宜性原则。
口诀:龟壳是陷阱
118、工程文件:新产品工艺性试验资料、主要设备技术文件、主要设备材料清单、会
议纪要、施工图纸、技术协议等。
口诀:一鸡蛋会吐血
119、施工组织设计编制的内容:
(1)各项施工管理计划
(2)施工部署
(3)施工进度计划
(4)施工现场平面布置
(5)施工准备
(6)劳动力配置计划
(7)物资配置计划
(8)工程概况
(9)主要施工方案
口诀:李书记(进)不准老子盖房
120、施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备等。
口诀:寄现金
121、施工组织设计交底的内容包括:工程特点、难点;主要施工工艺及施工方法;施
工进度安排;项目组织机构设置与分工;质量、安全技术措施等。
口诀:方工特难进治安机构122、施工方案编制内容:工程概况、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工
安排、质量、安全保证措施、施工方法(工艺)要求等基本内容。
口诀:盖紧被子,俺保证发功
123、专项施工方案的验收要求:施工安全有关的人员、机械设备、施工材料、施工环
境、测量手段等施工条件及安全设施的验收确认,包括验收内容、验收人员、验收标准、
验收程序。
口诀:内人飙车
124、施工方案交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质
量控制、安全措施等。
口诀:治安顺,要工艺方法
125、专业资格审查是资格审查的重点,主要内容包括:
①类似工程业绩;
②人员状况,包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历;
③履行合同任务而配备的施工装备等;
④财务状况,包括申请人的资产负债表、现金流量表等。
口诀:野人装菜
126、合同文件的优先顺序
合同通用条款规定的优先顺序:中标通知书(如果有);投标函及其附录(如果有);专用合
同条款及其附件;通用合同条款;技术标准和要求;图纸;已标价工程量清单或预算书;
其他合同文件。
口诀:(鞋)中投砖头,标图清算。
127、项目所处的环境风险防范措施
(1)市场和收益风险防范 (市场价格变化引发关联损失、资金链问题延误支付工程款;防
范措施:东道国担保)
(2)政治风险防范 (政局、战争、汇兑限制和政府违约;防范:东道国担保;投保)(3)法律风险防范 (法律更改、变化;防范:明确争端在第三国进行仲裁)
(4)财经风险防范 (利率、汇率、外汇兑换、外汇可兑换性;防范:提高人民币支付比例)
(5)不可抗力风险防范 (防范:投保)
口诀:市政不发财
128、项目实施中自身风险防范措施
口诀:王自建管技术运营
129、合同实施的偏差分析。内容包括:产生偏差的原因分析;合同实施偏差的责任分
析;合同实施趋势分析。
口诀:林则徐
130、总承包单位应派代表对分包单位进行管理,对分包工程施工进行有效控制和记录,
保证分包工程的质量和进度满足工程要求,保证分包合同的正常履行,保证总承包单位
的利益和信誉。
口诀:一诺(合同)千金(进),快省好,不信则不立(利)
131、合同变更的范围
除专用合同条款另有约定外,合同履行过程中发生以下情形的,应进行变更:
(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作;(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外;
(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;
(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸。
口诀:加减取消改标高
132、施工索赔的几个关键环节
(1)提出索赔意向书
(2)做好同期记录
(3)提交详细情况报告
(4)提交最终索赔报告
口诀:一同抱抱(报)
133、承包人的正式索赔文件有:编制说明、附件、索赔申请表、批复的索赔意向书等。
口诀:说服表姨赔偿
134、配电柜 (开关柜)的安装顺序:开箱检査→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固
定→母线连接→二次线路连接→试验调整→送电运行验收。
口诀:假定木耳睁眼
135、过程检验指施工期间各方所进行的检验,包括质量控制点检验,隐蔽工程检验,
关键过程,特殊过程检验,过程试验,检验批和分部分项验收等。
口诀:关键部分控制得特隐蔽
136、工程专项验收主要包括:工程档案验收、规划验收、环境保护验收、建筑节能专
项验收、安全验收、消防验收、建筑防雷验收等。
口诀:当归竟能安全防雷
137、施工质量问题调查内容包括:质量问题发生的施工人员、部位、性质、范围、影
响程度、施工单位等。
口诀:调查人贩子不影响单位138、对于能够通过返工处理达到标准要求的,由项目针对产生质量问题的原因制定整
改措施,明确质量要求、整改人员、整改方法、整改时间,整改完成后按原施工验收规
范进行验收。
口诀:要人发誓
139、对于必须进行报废处理的,项目应制定拆除方案,明确拆除范围、人员要求、防
护措施、拆除方法等,对重新制作的工程要制定质量预防措施。
口诀:犯人护法
140、安全检查类型应包括专项检查、季节性检査、日常巡查、定期检查、不定期抽査、
飞行检查等。
口诀:专机日常不一定飞行
141、专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。
口诀:机构出(程)错
142、绿色施工要点包括资源节约、人力资源节约和保护、绿色施工管理、技术创新、
环境保护。
口诀:姐姐关心环保
143、绿色施工管理包括评价管理、规划管理、实施管理、组织管理、施工人员职业安
全健康管理五个方面。
口诀:平贵师祖人安康
144、建立文明施工管理的体系,成立施工现场文明施工管理小组;建立并健全包括各
专业文明施工管理制度、岗位责任制、检查制度、奖惩制度、会议制度等;编制文明施
工的实施细则,组织开展全员文明施工教育。
口诀:城(惩)管会查岗145、施工现场项目部主要人员的配备
(1) 项目部负责人:项目经理、项目副经理、项目技术负责人。
(2) 项目部技术人员。
(3) 项目部现场施工管理人员:劳务员、资料员、安全员、标准员、质量员、材料员、
机械员、施工员等必须经培训、考试、持证上岗。
口诀:老子按标志踩鸡屎。
(4) 项目部现场主要技术工人。
口诀:技术人员负责管工人
146、设备采购计划的主要内容包括:采购控制目标和措施;检验方式和标准、供方资
质审核要求;采购工作范围、采购信息(包括产品、服务、数量、技术标准和质量规范);
采购内容及管理标准。
口诀:计划控制孙燕姿翻彩信内容
147、对潜在供货商进行能力调查:调查供货商的生产周期、技术水平、地理位置调查、
生产能力。
口诀:洲际地产
148、综合评审应从进度、费用、质量、执行合同的信誉、交通运输条件、同类产品业
绩等方面综合评价并排出推荐顺序。
口诀:快省好,信运气
149、设备监造大纲的内容
(1)监造计划及进行控制和管理的措施。
(2)设备监造单位,若外委则需签订设备监造委托合同;有资格的相应专业技术人员到
设备制造现场进行监造工作。
(3)设备监造过程,有设备制造全过程监造和制造中重要环节的监造;设备监造的技术
要点和验收实施要求。
口诀:计划单过150、设备监造审查的内容
(1)审查制造单位质量管理体系;生产工艺文件和质量验收文件;质量检查验收报告。
(2)审查原材料、外购件的质量证明书和复验报告。
(3)审查设备制造过程中的特种作业文件,审查特种作业人员资格证。
(4)现场见证,如外观质量、规格尺寸、制造加工工艺等。停工待检点见证。
口诀:现场制造特种彩蛋
151、材料计划内容。应包括工程项目、规格品种、材料种类、技术要求、使用时间、
数量等内容。
口诀:想归类要识数
152、材料进场验收内容应完整。包括数量、证件、规格、品种、质量、型号等。
口诀:数数正规品质型号
153、材料保管要求:
①专人管理
②建立台账
③标识清楚
④分类存放
⑤定期盘点
⑥安全防护
对于易燃、易爆、有毒、有害危险品储存要远离人员密集区的专门库房存放,并设专人
管理。
口诀:账房标点毒害人类
154、施工现场施工机械设备管理要求
执行重要施工机械设备专机专人负责制、机长负责制和操作人员持证上岗制。
口诀:机长专门持证上岗
155、施工机械设备操作人员的要求逐步达到施工机械的“四懂三会(懂性能、懂原理、懂结构、懂用途;会操作、会保养、
会排除故障)”的要求。
口诀:能源够用,作保障
156、质量管理协调主要:
作用于质量检查、检验计划编制与施工进度计划要求的一致性;
作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性;
作用于不同专业施工工序交接间的及时性,
作用于发生质量问题后处理的各专业间作业人员的协同性。
口诀:“一同拾鞋”
157、协调管理的重点
(1)施工进度计划安排、临时设施布置。
(2)甲供物资分配、资金使用调拨。
(3)质量安全制度制定、重大质量事故和重大工程安全事故的处理。
(4)竣工验收考核、竣工结算编制和工程资料移交。
口诀:临近收钱出事故
158、联动试运行的主要范围
单台设备(机组)或成套生产线及其辅助设施包括管路系统、电气系统、润滑系统、 液
压系统、气动系统、冷却系统、加热系统、自动控制系统、联锁系统、报警系统等。
口诀:夜华加热冷空气,联锁报警
(完结)