一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1. 紧密型母线槽适合用在( )。
A. 高层建筑中垂直配电
B. 图书馆的阅览室配电
C. 潮湿的地下隧道输电
D. 高温冶炼车间的配电
【答案】A
【解析】本题考查的是母线槽的分类及应用。紧密型母线槽体积小、结构紧凑、运行
可靠、传输电流大、便于分接馈电8、维护方便,可用于树干式供电系统,在高层建筑中得
7
1
9
4
8
到广泛应用;但是防潮性能信较3差,在施工时容易受潮,造成相间绝缘电阻下降。
微
系
2. 下图是变频器的联一次系统,图中①代表的是( )。
题
押
A. 整流单元 准
精
B. 滤波单元
C. 逆变单元
D. 控制单元
【答案】C
【解析】本题考查的是电力电子设备。变频器是一种改变交流电源频率的电器,主要
8
7
1
由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单元四部分组成。其原理是基于4 9电子器件对电源
8
3
信
微
电压进行高频率开关控制,通过脉宽调制技术(PWM)将直流电压转换成可变频率的交流电
系
联
一
源。例如,通过变频器改变电源的电压和频率,调整电动机的唯运行速度,实现无级调速。
3. 与水准高程测量和三角高程测量相比,气压高程测量的特点是( )。
A. 测量精度较高
B. 测量方便
C. 测量设备复杂
D. 经济性差
【答案】B
【解析】本题考查的是机电工程测量的基本原理与方法。由于大气压力受气象条件的
变化影响较大,因此气压高程测量比水准高程测量和三角高程测量的精度都要低,主要用
于低精度的高程测量;优点是在观测时点与点之间不需要通视,使用方便、经济迅速。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
4. 下列起重机中,属于桥架型起重机的是( )。
A. 塔式起重机
B. 半门式起重机
C. 流动式起重机
D. 半门座式起重机
【答案】B
【解析】本题考查的是起重机械的分类。桥架型起重机的类别主要有:梁式起重机、
桥式起重机、门式起重机、半门式起重机、装卸桥等;塔式起重机、流动式起重机、门座
式起重机和半门座式起重机均属于臂架型起重机。
5. 下列气体中,既可作为气割8助燃气体,又可作为焊接保护气体的是( )。
7
1
9
4
8
A. O₂ 信 3
微
系
B. H₂ 联
题
押
C. N₂ 准
精
D. CH₂
【答案】A
【解析】本题考查的是焊 接气体的分类及应用。氧气既可作为助燃气体,又可作为焊
接保护气体。
6. 关于锅炉水压试验压力的说法错误 的是( )。
8
1
7
A. 工作压力为0.9MPa的锅炉本体,试验压 力为1.2MPa
8
4 9
信
3
微
B. 工作压力为1.2MPa的锅炉本体,试验压力为1.5MPa
系
联
一
C. 工作压力为0.6MPa的可分式省煤器,试验压力为 1.2M唯Pa
D. 工作压力为0.8MPa的可分式省煤器,试验压力为1.5MPa
【答案】C
【解析】本题考查的是建筑供暖系统的试验与调试要求。锅炉的汽水系统安装完毕后
必须进行水压试验,试验压力应符合下表规定:
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
7. 额定电压为380V的电动机的绝缘电阻测试,应抽查的数量为( )。
A. 5%
B. 10%
C. 20% 8
7
1
9
4
8
D. 50% 信 3
微
系
【答案】D 联
题
押
【解析】本题准考查的是电气动力设备的安装技术要求。1kV以下电动机的绝缘电阻值
精
不应小于0.5MΩ,抽 查数量为50%。
8. 下列空调系统管道中,需要进行真空试验的是( )。
A. 冷冻水管道
B. 冷却水管道
C. 制冷剂管道
8
1
7
D. 冷凝水管道
8
4 9
信
3
微
【答案】C
系
联
一
【解析】本题考查的是通风与空调系统制冷剂管道的 试验唯要求。制冷剂管道系统安装
完毕,外观检查合格后,应进行系统管路强度试验、气密性试验、真空试验和充注制冷剂
的检漏试验。
9. 入侵报警系统中的被动型红外探测器( )。
A. 可对着灯光的方向安装
B. 不能安装在易振动物体上
C. 可对着空调的出风口安装
D. 安装高度通常为1.5~1.8m
【答案】B
【解析】本题考查的是安全防范工程的设备安装技术。被动型红外探测器应避免安装
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
在有运动的物体上,不能对着发热体的灯泡、火炉、冰箱散热器、空调器的出风口,且不
能安装在容易振动的物体上,宜安装在墙面或墙角,安装高度通常为2.2~2.7m。
10. 下列设备中,不属于自动扶梯主传动系统的是( )。
A. 电动机
B. 张紧装置
C. 制动器
D. 减速装置
【答案】B
【解析】本题考查的是自动扶梯的分类和组成。自动扶梯主传动系统包括电动机、减
速装置、制动器及中间传动环节等8;张紧装置是机械系统中用于维持传动部件(如皮带、
7
1
9
4
8
链条、钢丝绳等)适当张力信的3关键组件。
微
系
11. 泡沫灭火系统联中应进行盛水试验的是( )。
题
押
A. 泡沫液储罐准
精
B. 泡沫比例混合 器
C. 泡沫产生装置
D. 泡沫消防输送泵
【答案】A
【解析】本题考查的是泡沫灭火系统 的施工技术要求。常压钢质泡沫液储罐应进行盛
8
1
7
水试验。
8
4 9
信
3
微
12. 润滑与设备加油按润滑剂的加注方式分为( )。
系
联
一
A. 设备润滑与管路润滑 唯
B. 部分润滑与整体润滑
C. 分散润滑与集中润滑
D. 部分润滑与全部润滑
【答案】C
【解析】本题考查的是机械设备安装的主要工序。润滑与加油,按润滑剂的加注方
式,分为分散润滑和集中润滑。
13. 有热位移管道的导向支架需反向偏移安装,偏移量应为位移值的( )。
A. 1/5
B. 1/4
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
C. 1/3
D. 1/2
【答案】D
【解析】本题考查的是工业管道支吊架的安装技术要求。导向支架或滑动支架的滑动
面应洁净平整,有热位移的管道,支架安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移
量应为位移值的1/2,绝热层不得妨碍其位移。
14. 密度继电器与设备本体六氟化硫气体管道的连接,应满足可与设备本体管路系统
隔离,目的是( )。
A. 便于校验
B. 保证密封 8
7
1
9
4
8
C. 延长寿命 信 3
微
系
D. 防止泄漏 联
题
押
【答案】A 准
精
【解析】本题考 查的是气体绝缘金属封闭开关设备安装技术。密度继电器与设备本体
六氟化硫气体管道的连接,应满足可与设备本体管路系统隔离,以便对密度继电器进行校
验。
15. 下列关于自动化仪表管道施 工的一般规定说法错误的是( )。
A. 直接埋地的管道连接必须采用焊接
8
1
7
B. 不锈钢管与碳钢支架间宜加设隔离垫
8
4 9
信
3
微
C. 钢管仪表管道水平支架间距为2~3m
系
联
一
D. 高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍 唯
【答案】C
【解析】本题考查的是自动化仪表管道施工要求。仪表管道支架间距,钢管水平安装
时宜为1.00~1.50m。
16. 形状不规则的小面积金属表面防腐施工宜采用( )。
A. 刷涂法施工
B. 空气喷涂法施工
C. 滚涂法施工
D. 高压无气喷涂法施工
【答案】A
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【解析】本题考查的是涂料涂层防腐施工方法。刷涂法是最简单的手工涂装方法,对
工件形状要求不严,常用于小面积涂装。
17. 在室外可以进行设备绝热层喷涂施工的气象条件是( )。
A. 低温环境
B. 酷暑环境
C. 雾天环境
D. 雨天环境
【答案】A
【解析】本题考查的是设备及管道绝热层施工技术要求。在风力大于3级、酷暑、雾
天或雨天环境下,不宜进行室外喷8涂施工。
7
1
9
4
8
18. 下列计量器具中,信属3于A类计量器具的是( )。
微
系
A. 示波器 联
题
押
B. 万能材料试准验机
精
C. 采样器
D. 标准电信号发生器
【答案】C
【解析】本题考查的是计量器具 的A、B、C分类。示波器、万能材料试验机、标准电
信号发生器等均属于B类计量器具。
8
1
7
19. 电力线路设施的保护范围不包括( )。
8
4 9
信
3
微
A. 避雷针
系
联
一
B. 接地装置 唯
C. 绝缘子
D. 计量装置
【答案】D
【解析】本题考查的是电力线路设施的保护范围。避雷针、接地装置、绝缘子等均与
防雷保护有关,因此作答本题可用排除法。
20. 可以进行相应级别的压力容器改造及重大修理的单位是( )。
A. 具有锅炉安装资格的单位
B. 取得压力容器制造许可的单位
C. 具有压力管道安装资格的单位
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
D. 具备压力容器制造能力的单位
【答案】B
【解析】本题考查的是特种设备生产单位许可。压力容器改造和重大修理由取得相应
级别制造许可的单位进行,不单独进行许可。
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题
意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21. 关于焊接试板材料与塔器现场组焊用材的说法正确的是( )。
A. 试板材料与塔器用材必须具有相同的标准
B. 试板材料与塔器用材必须具有相同的牌号
C. 试板材料与塔器用材必须具8有相同的厚度
7
1
9
4
8
D. 试板材料与塔器用材信的3存储地点必须相同
微
系
E. 试板材料与塔器联用材热处理状态必须相同
题
押
【答案】ABCE准
精
【解析】本题考 查的是塔器设备产品焊接试板的制作要求。试板材料应与塔器用材具
有相同标准、相同牌号、相同的厚度和相同的热处理状态;试板焊接完毕进行外观检查、
无损检测、拉伸试验、弯曲试 验、冲击试验。
22. 发电机转子穿装前,必须完 成的工序有( )。
A. 定子找正完毕
8
1
7
B. 轴瓦检查合格
8
4 9
信
3
微
C. 氢冷器安装就位
系
联
一
D. 转子气密性试验合格 唯
E. 定子和转子内部清洁无杂物并签证
【答案】ABDE
【解析】本题考查的是发电机设备的安装技术要求。发电机转子穿装前应进行单独的
气密性试验,消除泄漏后再经漏气量试验;发电机转子穿装工作必须在完成机务、电气与
热工仪表的各项工作,会同有关人员对定子和转子进行最后的清扫检查,确定其内部清洁
无任何杂物并经签证后方可进行;且转子穿装必须在定子找正完毕、轴瓦检查结束后进
行,并要求连续完成。
23. 高炉炉壳安装的方法可采用( )。
A. 上部正装下部倒装法
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
B. 正装法
C. 线外拼装整体滑移法
D. 倒装法
E. 上部倒装下部正装法
【答案】BCDE
【解析】本题考查的是炼铁设备的安装技术要求。高炉炉壳的安装,采用正装法,炉
壳安装与框架安装同步进行;采用倒装法、上部倒装下部正装法、线外拼装整体滑移法应
先安框架再安炉壳。
24. 关于交流照明配电系统要求的说法正确的是( )。
A. 最大相负荷不宜大于三相负8荷平均值的125%
7
1
9
4
8
B. 最小相负荷不宜小于信三3相负荷平均值的85%
微
系
C. 正常照明的单相联分支回路的电流不宜大于16A
题
押
D. 连接建筑装准饰组合灯具回路电流不宜大于25A
精
E. 连接高强度气 体放电灯回路电流不宜大于40A
【答案】BC
【解析】本题考查的是建 筑照明设计标准。三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最
大相负荷不宜大于三相负荷平均值的 115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%;
正常照明单相分支回路的电流不宜大于1 6A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25个;当
8
1
7
连接建筑装饰性组合灯具时,回路电流不宜大于 20A,光源数不宜超过6
8
04 9个;连接高强度
信
3
微
气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于25A。
系
联
一
25. 根据《板带轧钢工艺设计规范》,中厚板生产应 采用的唯工艺有( )。
A. 板形控制工艺
B. 平面形状控制工艺
C. 控制轧制工艺
D. 轧后快速冷却工艺
E. 热机轧制工艺
【答案】CDE
【解析】本题考查的是冶炼工程设计标准。中厚板轧制应采用厚度控制、宽度控制工
艺技术,宜采用板形控制和平面形状控制工艺技术;中厚板生产应采用控制轧制、热机轧
制和轧后快速冷却工艺。
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
26. 下列工作职责中,属于项目施工总承包方职责的有( )。
A. 向分包人提供具备施工条件的施工场地
B. 向分包人进行设计图纸及施工技术交底
C. 向分包人提供各种施工机具和施工方案
D. 向分包人提供与分包工程相关技术培训
E. 协调分包人与其他施工人员的交叉配合
【答案】AE
【解析】本题考查的是施工总承包单位的工作。B选项应为,组织分包人参加图纸会
审,向分包人进行设计图纸交底,但不包括施工技术交底;C选项应为,向分包人提供合
同专用条款中约定的设备设施;D8选项无中生有,无此要求。
7
1
9
4
8
27. 下列施工质量检验信中3属于过程检验的有( )。
微
系
A. 隐蔽工程检验 联
题
押
B. 材料检查验准收
精
C. 工艺设备检验
D. 单位工程验收
E. 分部分项验收
【答案】AE
【解析】本题考查的是施工质量检验 的分类。材料检查验收和工艺设备检验属于进货
8
1
7
检验;单位工程验收属于最终检验。
8
4 9
信
3
微
28. 施工项目的成本分析一般包括( )。
系
联
一
A. 人工费分析 唯
B. 材料费分析
C. 机械费分析
D. 措施费分析
E. 管理费分析
【答案】ABCE
【解析】本题考查的是成本项目分析。施工项目的成本分析包括:人工费分析、材料
费分析、机械使用费分析、管理费分析。
29. 下列应急预案内容中,属于专项应急预案内容的有( )。
A. 处置程序和措施
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
B. 应急预案体系
C. 应急指挥机构与职责
D. 应急预案管理
E. 应急组织机构与职责
【答案】AC
【解析】本题考查的是应急预案的分类和主要内容。专项应急预案应当规定应急指挥
机构与职责、处置程序和措施;B、D、E选项均为综合应急预案所应包括的内容。
30. 进口设备验收前首先应完成的工作有( )。
A. 调试检验合格
B. 办理报关和通关手续 8
7
1
9
4
8
C. 质量证明合格 信 3
微
系
D. 委托第三方检验联机构
题
押
E. 设备商检合准格
精
【答案】BE
【解析】本题考查的是设备验收。进口设备验收前,首先应办理报关和通关手续,商
检合格后,再按进口设备的规 定,进行设备的进场验收工作。
三、案例分析题(共5题,(一 )、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
(一)
8
1
7
【背景资料】某安装公司承接一大型空分与 制氧设备安装工程。空分
8
4 9与制氧设备包
信
3
微
括:原料空气过滤加压系统、空气分离系统、产品气体压缩及输送系统和控制系统等,设
系
联
一
备布置如下图所示。 唯
10
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
安装公司项目部进场后,编制了施工组织设计、施工方案等;施工现场平面布置图绘
制内容包括:施工场地状况,施工装置的位置,存贮设施和办公用房的位置和面积;供电
设施、供水供热设施、排水排污设施和临时施工道路等;安全、消防、保卫和环境保护等
设施;相邻的地上、地下既有建筑物及相关环境。
冷箱安装前,进行基础验收检查和复测,重点检查了基础强度、抗压强度、抗渗等级
等参数;复测基础轴线位置、标高、外形尺寸和地脚螺栓位置等。按施工图设置中心标板
及标高基准点,使冷箱按设计要求进行安装。
冷箱内的阀门和铝镁合金管道在脱脂、安装后,进行强度试验和泄漏量试验。泄漏量
试验的试验压力为工作压力,停压12h,在试验压力稳定30min后,测得管道起点压力为
1.5MPa,起点温度为-10℃;终点压8力为1.2MPa,终点温度为-53℃。
7
1
9
4
8
热力学温度T(K)=t(信℃3)+273.15(℃)。
微
系
空分与制氧设备在联试运行中,可能产生氧气燃爆等危险源。项目部及时进行危险源识
题
押
别,保证了空分与准制氧设备的试运行验收。
精
【问题】1. 图中 的①和②分别代表什么设备?施工现场平面布置图还应绘制哪些内
容?
【答案】
1)图中的①代表纯化器,②代 表气化器。
2)施工现场平面布置图还应绘制:加 工设施的位置和面积、垂直运输设施的位置。
8
1
7
【问题】2. 基础验收时还应检查哪几项参 数?安装冷箱时应重点控
8
制4 9箱体的哪几个参
信
3
微
数?
系
联
一
【答案】 唯
1)基础验收时还应检查的参数有:抗冻等级和导热系数。
2)安装冷箱时应重点控制的参数有:箱体的中心线和垂直度,每层箱体的顶面标高和
同层箱体的顶面高差、同层箱体的上平面对角线差、相临箱板的接头错位、冷箱的总体高
度和总体垂直度。
【问题】3. 冷箱内管道的脱脂宜使用哪种溶剂?计算冷箱内管道的泄漏率,并判断是
否合格?
【答案】
1)冷箱内管道的脱脂宜选用三氯乙烯或四氯乙烯等溶剂。
2)冷箱内管道的泄漏率
11
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
Q=[1-(P×T)÷(P×T)]×100%
2 1 1 2
Q={1-[(1.2+0.1)×(-10+273.15)]÷[(1.5+0.1)×(-53+273.15)]}×100%
=[1-(1.3×263.15)÷(1.6×220.15)]×100%
=(1-342.095÷352.24)×100%
=2.88%
3)由于冷箱内管道的泄漏率大于2.5%,因此泄漏率不合格。
【问题】4. 设备试运行时,发生氧气燃爆是属于哪种状态的危险源?还有哪些危险源
与氧气燃爆是相同状态?
【答案】
1)设备试运行时,发生氧气燃8爆属于紧急状态。
7
1
9
4
8
2)与氧气燃爆相同状态信的3危险源有:火灾、爆炸、中毒、坍塌、雷击、环境设备故障
微
系
等。 联
题
押
(二) 准
精
【背景资料】具 有GA1资质的A公司中标设计压力4.0MPa、公称直径DN600、长度
320km的天然气长输管道施工总承包项目。A公司将工程中处理地质破碎带的爆破任务依法
分包给具有相应资质的B公司 。开工后,A公司项目部邀请了国土资源部门和政府质量监
督站工作人员完成项目的交桩工作。
甲供防腐管(单根长度12m)验收合 格后,存放于A公司项目部料场,防腐管具体堆
8
1
7
放见下图,监理工程师巡查后,要求整改。
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
A公司项目部对B公司的危险品仓库进行检查时,发现存有雷酸汞100kg,硝化甘油
800kg,A公司项目部根据计算重大危险源辨识临界量和最大量的方法,依据下表计算了该
仓库的风险辨识计算值,并对B公司发出了限时整改通知书。
12
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
在长输管道穿越一级公路段施工时,监理工程师巡查发现,A公司项目部施工人员使
用内对口器进行管道组对,管道接口在点焊定位后,即撤出内对口器,并进行下一段管道
组对。监理工程师查阅管道焊口的无损检测记录时,发现只有射线检测记录,并全数检测
且合格,监理工程师发出了整改通知书,A公司项目部整改后通过验收。
管道水压试验阶段,A公司项目部使用2块量程为4.0MPa的压力表,安装在管道的中
8
7
1
9
段,监理工程师认为有错误,8责4令A公司项目部整改。
3
信
微
【问题】1. A公司是系否具有资格作为本项目的总承包商?现场交桩工作必须参与的单
联
题
位是哪几家? 押
准
精
【答案】
1)A公司具有资格作 为本项目的总承包商;A公司具有GA1级压力管道安装许可资
格,可以进行设计压力大于等于4.0MPa的长输输油管道和输气管道的安装。
2)现场交桩工作必须参与的单 位是:设计单位、监理单位、施工承包商。
【问题】2. 防腐管堆放存在的问题 应如何整改?计算危险品仓库风险辨识计算值,并
8
判断是否属于重大危险源?
1
7
9
8
4
【答案】 信
3
微
系
1)防腐管的保管堆放,管道与地面的最小距离为 0.2m;两一端
联
及中部用沙袋衬垫;最
唯
大堆放层数为2层,并均匀分布管垛,露天存放不超过3个 月。
2)危险品仓库风险辨识计算值:
0.1÷0.5+0.8÷1.0=0.2+0.8=1.0
3)由于危险品仓库风险辨识计算值≥1,因此属于重大危险源。
【问题】3. A公司项目部在长输管道穿越一级公路段施工中应整改哪些内容?
【答案】
1)采用内对口器进行管道组对时,根焊道完成后方可将内对口器撤离;
2)管道焊缝除100%射线探伤外,还需进行100%自动或手工超声探伤。
【问题】4. 管道试压阶段监理工程师责令A公司项目部整改是否正确?说明理由。
13
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】
1)管道试压阶段监理工程师责令A公司项目部整改正确。
2)首先,压力表的量程不正确,其量程应为试验压力的1.5~3倍;其次,压力表的
安装位置不正确,2块压力表应分别安装在试压管段的首端和末端。
(三)
【背景资料】A公司承接某2×350MW电站工程项目,工程中的2#汽轮发电机组设计安
装在主厂房12.6m高的平台混凝土底座上,汽机房设计有2台100/25-25.5m桥式起重机。
A公司项目部进场时,汽机基础及砌体工程已完成,桥式起重机安装及试运行合格,
汽机房厂房基础、行车梁及梁下牛腿经设计验算满足起重要求。
发电机定子吊装专项方案:定8子运输车辆倒入汽机房设备提升通道,利用汽机房两台
7
1
9
4
8
桥式起重机与专用起重扁担信梁3组合抬吊卸车,在地面旋转90°后提升至平台上方500mm,
微
系
由桥式起重机行走至设联备基础上方就位,见下图。
题
押
定子卸车及吊准装选用两根公称直径为64mm(6×37+FC-1770)、长度为20m的钢丝绳吊
精
索,两弯四股使用, 钢丝绳力学性能见下表。
发电机定子(外形尺寸8750×4300×5090mm)和固定器及耳轴的重量为196t,计算吊
索具重量后,总的起吊重量为 214t。定子同侧吊耳之间的距离为2516mm,定子对侧吊耳之
间的距离为3790mm,如下图所示。
监理工程师审核后认为桥式起重机的 额定起重量为100t,桥架加固后可承载125t,属
8
1
7
于超载使用。
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
14
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【问题】1. 发 电机定子吊装方案是否需要组织专家论证?说明理由。
【答案】
1)发电机定子吊装方案需要组织专家论证;
2)本工程利用汽机房两台桥式 起重机与专用起重扁担梁组合抬吊卸车发电机定子,属
于非常规吊装方法;且单件起吊重量为 214t,约为2140kN,大于规定的100kN;因此该吊
8
装工程属于超过一定规模的危大工程,其吊装 方案需要组织专家论证。
1
7
9
8
4
【问题】2. 计算定子吊装时的吊索受力和吊 索安全系数。(动载荷信
3
系数取1.1,不均
微
系
衡载荷系数取1.2,重力加速度取g=10m/s2)
一
联
唯
【答案】首先,根据勾股定理,由BC和CD的长度可以 求得BD的长度,进一步可得
DO=2274.5mm;
由于每根钢丝绳均是两弯四股使用,
因此MD=2500mm;
再次根据勾股定理,
可得MO=1037.6mm;因此sinα=MO/MD=1037.6÷2274.5=0.456;
其次,根据计算公式,一根吊索所承受的拉力
S=(Q/n)×(1/sinα);
S=(1.1×1.2×196×10/16)×(1/0.456)
15
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
=354.6kN;
因此,定子吊装时的吊索受力为354.6kN;
再次,公称直径为64mm(6×37+FC-1770)的钢丝绳的最小破断拉力为2390kN,其最
小破断拉力总和为2390×1.212=2896.68;
因此,吊索的安全系数k=2896.68÷354.6=8.17。
【问题】3. 定子吊装使用的桥式起重机必须办理特种设备的哪些手续?分别由哪个单
位负责办理?
【答案】
1)安装告知手续,由桥式起重机安装单位负责办理;
2)监督检验手续,由桥式起重8机安装单位负责办理;
7
1
9
4
8
3)使用登记手续,由桥信式3起重机使用单位负责办理。
微
系
【问题】4. 监理工联程师的做法是否正确?说明理由。
题
押
【答案】 准
精
1)监理工程师的 做法正确。
2)根据背景资料可知,发电机定子吊装的吊装载荷为214t,因此吊装计算载荷Qj=k1
×k2×Q=1.1×1.2×214 =282 .48t;由于本工程单台桥式起重机的额定起重量为100t,桥
架加固后可承载125t,因此2台桥式 起重机总计可承载250t,小于发电机定子吊装的吊装
计算载荷,因此属于超载使用。
8
1
7
(四)
8
4 9
信
3
微
【背景资料】A公司承接某办公楼通风与空调工程,该项目冷源采用螺杆式冷水机
系
联
一
组,办公区域采用风机盘管加新风系统,会议室及公共大 厅采唯用变风量(VAV)空调系统。
开工前,项目技术负责人组织召开安全技术交底,结合施工现场示意图(见下图)重点说
明本项目施工过程中可能出现的违反安全规定的行为。
16
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
某厂家供应的一批风机盘管(200台)进场时,A公司随机抽取2台送检,复验参数包
括:功率、供冷量、供热量和风量,监理单位审核复验报告后,指出此次抽样复验不符合
规范要求,责令整改,风机盘管重新复验后通过验收。
阀门安装前,A公司完成了阀门试验并提交记录至监理工程师审核,经审核发现缺失
主干管闸阀试验记录,要求补充完善,A公司随即补检闸阀并重新提交试验记录。
通风与空调系统安装完成后,A公司委托具有调试资质的B公司进行系统的试运行与
调试。变风量空调系统调试的测定数据见下表,经调整风阀开度,系统风量达到规范要
求。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
在竣工档案编制 阶段,A公司借助AI技术辅助资料分类归档及合规性检查;发现一份
竣工图章中签字不完整( 仅有编制人、审核人、现场监理签字),A公司立即整改,针对应
用AI技术可能存在的信息泄露风险,A公司实施信息安全管理措施,设立信息安全岗位,
明确职责分工,实施信息安全教育 ,确保信息安全状态。
【问题】1. 指出图中存在的施工安 全隐患有哪些?
8
【答案】
1
7
9
8
4
1)作业人员A,安全绳低挂高用,存在高空 坠落的安全隐患; 信
3
微
系
2)作业人员B,未佩戴安全防护面罩,存在机械伤 害的安全一
联
隐患;
唯
3)作业人员C,未佩戴安全帽,存在人身伤害的安全隐 患;
4)管道井未设置防护栏杆,存在高空坠落的安全隐患;
5)独自一人站在移动式脚手架上施工作业,存在高空坠落的安全隐患。
【问题】2. A公司重新复验时应抽取多少台风机盘管送检?还应复检哪些参数?
【答案】
1)A公司重新复验时应抽取风机盘管的数量为:
200×2%=4台;
2)风机盘管的复检还应包括的参数有:水阻力、噪声。
【问题】3. 补检的闸阀应做哪些试验?并说明试验压力值。
17
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】
1)补检的闸阀应做壳体强度试验和阀瓣密封性能试验;
2)壳体强度试验的试验压力应为公称压力的1.5倍;
3)阀瓣密封性能试验的试验压力应为公称压力的1.1倍。
【问题】4. 计算表中测量风量与设计风量之间的偏差(%),哪几项测量数据不符合规
范要求?说明理由。
【答案】
1)总风量的测量风量与设计风量之间的偏差为(4320-4000)÷4000=8%,偏差在-
5%~+10%之间,符合规范要求;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)新风量的测量风 量与设计风量之间的偏差为
(950-1000)÷1000=-5%,偏差不在0~+10%之间,不符合规范要求;
3)风口1的测量风量与设计风 量之间的偏差为
(560-500)÷500=12%,偏差不大 于15%,符合规范要求;
8
4)风口2的测量风量与设计风量之间的 偏差为
1
7
9
8
4
(252-300)÷300=-16%,偏差大于15%,不 符合规范要求。 信
3
微
系
【问题】5. 竣工图章还缺少哪些人员签字?信息 安全管理一措
联
施还应包括哪些内容?
唯
【答案】
1)竣工图章还缺少的签字人员包括:施工单位技术负责人、总监理工程师;
2)信息安全管理措施还应包括:规范信息安全行为、采用先进的安全技术。
(五)
【背景资料】某安装公司承接一工业园区的变配电工程(35kV变电站、10kV变电
所),进线电压为35kV,变配电系统为二级变电(见下图),
18
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
主要设备包括三相油浸式电力变压器(6300kVA-35kV/10kV)、三相干式电力变压器
(1250kVA-10kV/0.4kV),断路器、隔离开关、各类电器及柜体等。
8
7
1
9
4
8
信
3
微
T21变压器的结构如系下图所示,进行交接试验时,安装公司进行了绕组连同套管的直
联
题
流电阻测量,数据如押下表所示。
准
精
8
1
7
安装公司项目部进场后,依据工业园区建设 工程的总施工组织设计,
8
4 9总进度计划,编
信
3
微
制了变配电工程的施工组织设计、施工方案、施工进度计划等。对项目施工质量进行控制
系
联
一
策划,确定质量控制策划的主要项目,确认影响安全和使 用功唯能的特殊施工过程并进行控
制,确保变配电工程按总进度计划供电。
项目部专业技术负责人根据施工图纸、设备说明书、施工方案、作业指导书及技术交
底提纲,对施工作业人员进行交底,使电力变压器和开关等设备按设计要求进行安装及交
接试验。交接试验的内容包括:绝缘油试验、绕组连同套管的直流电阻测量、绕组连同套
管的绝缘电阻测量、绕组连同套管的交流耐压试验、额定电压下的冲击合闸试验等。变压
器交流耐压试验的电压值如下表所示。
19
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
信
3
微
变配电工程验收合格系后,进行送电前的检查:各种交接试验数据符合要求;保护装置
联
题
整定值符合规定;操押作及联动试验正常;变压器冲击合闸时的冲击电流、空载电流、一次
准
精
电压和二次电压正常 。空载运行24h,无异常情况,正式送电。
变配电工程竣工验收 合格,项目部整理需要归档的竣工档案资料,包括:一般施工记
录、图纸交底记录、设备材料检查安装记录、施工记录、施工检验记录、施工质量验收记
录等,将整理好的档案资料移交给 相关单位。
【问题】1. 施工质量控制策划中应 确定和明确哪些内容?施工特殊过程确认的关键是
8
确保哪些内容?
1
7
9
8
4
【答案】 信
3
微
系
1)施工质量控制策划中应确定关键工序并明确其 质量控制点一
联
及控制方法;
唯
2)施工特殊过程确认的关键是确保风险预防和风险控制 。
【问题】2. 图中T₂₁变压器绕组连同套管的直流电阻测量结果是否合格?并通过计算
绕组之间的最大偏差(%)来说明理由。
【答案】
1)图中T₂₁变压器绕组连同套管的直流电阻测量结果合格。
2)绕组之间的最大偏差计算及合格理由如下:
① 线间直流电阻之间的最大偏差为:
(2.76-2.72)÷[(2.76+2.74+2.72)÷3]=1.46%,小于规范规定的2%;
② 相间直流电阻之间的最大偏差为:
20
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1.35-1.31)÷[(1.35+1.33+1.31)÷3]=3.01%,小于规范规定的4%。
【问题】3. 图中T₁₁变压器的交流耐压试验的电压值应如何选择?如何进行冲击合闸
试验?
【答案】
1)根据背景资料可知,图中T₁₁变压器的类型为三相油浸式电力变压器(6300kVA-
35kV/10kV),因此该变压器的交流8耐压试验应选择的电压值是68kV;
7
1
9
4
8
2)在额定电压下,变压信器3冲击合闸试验应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无
微
系
异常现象;冲击合闸宜联在变压器高压侧进行,进行中性点接地的电力系统试验时,变压器
题
押
中性点应接地。 准
精
【问题】4. 图中 T₂₁变压器通电合闸时应先合哪个开关?该开关的主要作用是什么?
【答案】
1)图中T₂₁变压器通电合 闸时应先合隔离开关(QS);
2)隔离开关的作用是提供安全 可靠的电气隔离,当开关处于分闸状态时,能清晰地观
察到触头间的物理分离,确保被隔离的电 路与电源完全断开,为设备检修或线路维护提供
8
1
7
直观的安全保障。
8
4 9
信
3
微
【问题】5. 项目部整理的施工记录主要有哪些记录?竣工档案应移交给哪些相关单
系
联
一
位? 唯
【答案】
1)项目部整理的施工记录主要有:隐蔽工程验收记录、施工检查记录、交接验收记
录、质量事故处理记录;
2)竣工档案应移交给建设单位和当地城建档案管理机构。
21
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178