模块一:隧道工程
专题隧道监测
一、隧道现场监控量测必测项目
量测间隔时间
项目名
序
1~ 16d~1 1~3个 大于3个
称 方法及工具 布置 精度
号
15d 个月 月 月
洞内、 现场观测、地质 开挖及初期支护
1 — —
外观察 罗盘等 后进行
各种类型收
敛计、全站仪或 每5~100m一个 1~2
周边位 1~2次/ 1~3次/
其它非 断面,每断面2~ 0.5mm 次
2 移 1次/2d 周 月
接触量测仪 3 对测点 /d
8
7
1
9
4
器 3 8
信
微
系
联
题
拱 押
水准仪、铟钢尺准、
顶 精
全站仪或其它非接 1~2次 1次 1~2 1~3次
3 下 每5~100m一个断面
触量测仪器 /d /2d 次/周 /月
沉
洞口段、浅埋段
地 开挖面距量测断面前后<2.5b时,1~2
(h0≤2.5b),布置不
表 次/d;开挖面距量测断面前后<5b时,
水准仪、铟钢尺、 少于2个
下 1次/2~3d;开挖面距量测断面前后
4 全站仪 断面,每断面不少于3 0.5mm
沉 ≥5b时,1次/3~7d
个测点
8
7
1
9
4
拱 富水软弱破碎围岩、流 8
3
信
脚 沙、软岩大变形、含水 微
系
下 水准仪、铟钢尺、 黄土、膨胀岩土等不良 联
一
5 0.5mm 仰拱施工前,1~2次/d
唯
沉 全站仪 地质和特殊岩土段
专题隧道的开挖
一、公路隧道主要开挖方式及适用范围
开挖方法 适用条件
Ⅰ~Ⅲ级围岩中小跨度隧道
全断面法
Ⅳ级围岩中跨度、Ⅲ级围岩大跨度采取有效的预加固措施后,也可采用
Ⅲ~Ⅳ级围岩的中小跨度隧道,Ⅴ级围岩小跨度隧道在采用了有效的预加固措施后亦
台阶法
可采用台阶法开挖
环形开挖预留 Ⅳ~Ⅴ级围岩或一般土质围岩的中小跨度隧道。
核心土法 每循环开挖长度宜为0.5~1.0m,核心土面积不应小于整个断面的50%
与交叉中隔壁法(CRD)
中隔壁法(CD)
一起适用于:围岩较差、跨度大、浅埋、地表沉降需要控制的场合
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
双侧壁导坑法 适用于浅埋大跨度隧道及地表下沉量要求严格而围岩条件很差的情况
中导洞法 适用于连拱隧道
台阶法分为二台阶和三台阶,适用于Ⅲ~Ⅳ级围岩的中小跨度隧道,Ⅴ级围岩的中小跨度隧道在采用了有效的
预加固措施后亦可采用台阶法开挖。台阶长度宜为隧道开挖跨度的1-1.5倍。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
专题隧道的开挖 准
精
环形开挖预留核心土法适用 于Ⅳ~Ⅴ级围岩或一般土质围岩的中小跨度隧道,每循环开挖长度宜为0.5~1.0m,
核心土面积不应小于整个断面 的50%
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
专题隧道的支护与衬砌
一、超前支护
管棚超前支护施工流程为:
浇筑导向墙(包括安设导向管)→钻孔→打设管棚钢管→插入钢筋笼→管棚钢管内注浆。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
专题隧道的支护与衬砌
超前小导管注浆
1、不仅适用于一般软弱破碎围岩,也适用于地下水丰富的松软围岩。
3、常用φ42钢管, 管长一般为3-5m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.预注浆加固围岩施工技术要点
预注浆一般可超前开挖面30~50m,它更适用于有压地下水及地下水丰富的地层中,也更适用于采用大中型机械
化施工。
预注浆加固围岩有洞内超前注浆、地表超前注浆和平导超前注浆三种方式。
对于浅埋隧道,可以从地表向隧道所在区域打辐射状或平行状钻孔注浆;
对于深埋长大隧道,可设置平行导坑,由平行导坑向正洞所在区域钻孔注浆。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二、初期支护
1.喷射混凝土
喷射混凝土的工艺流程有干喷、潮喷和湿喷。
喷射混凝土的工艺流程 适用范围
干喷 很多地方已经禁止使用
潮喷 粉尘少
湿喷 7 8 目前,现场使用最多
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.钢支撑
形式 钢拱架 格栅钢架
8
做法 工字钢或钢轨制造 钢9 1筋
7
冷弯而成
8
4
信
3
特点 刚度和强度大,立即承载。但与围岩空隙难 填充,易出现裂缝微 与围岩密贴,支护效果好
系
联
一
唯
2.锚杆
按照锚固形式可划分为全长粘结形、端头锚固形、摩擦形和预应力形四种。
常用的结构排水设施有:盲沟—泄水孔—排水沟。
2.纵、横、环向盲管、中心排水管
(沟)的施工应符合的要求
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
③环向排水盲管应紧贴支护表面或渗水岩壁安设,
排水盲管布置应圆顺,不得起伏不平。
3.防水板铺设应符合以下要求:
①防水板画出标准线后试铺。
②防水板应无钉铺设。
③防水板的搭接缝焊接质量应按充气法检查。
3.仰拱衬砌、仰拱回填和垫层施工
8
(1)仰拱混凝土衬砌应先于拱墙混凝土衬1 7砌施工,超前距离应根据围岩级别、施工机械作业环境要求确定,一般
9
4
8
不宜大于拱墙衬砌浇筑循环长度的23倍。
信
微
(2)仰拱初期支护喷射混凝土及仰系拱填充混凝土不得与仰拱衬砌混凝土一次浇筑。
联
(3)仰拱衬砌混凝土应整幅一题次浇筑成形,不得左右半幅分次浇筑,一次浇筑长度不宜大于5.0m。
押
准
精
(4)仰拱和仰拱填充混凝土 应在其强度达到2.5MPa后方可拆模。
(5)仰拱、仰拱填充和垫层混凝土浇筑宜采用插人式振捣器振捣密实。
(6)仰拱填充和垫层混凝土强度达 到设计强度100%后方可允许运渣车辆通行。
围岩 Ⅲ级 Ⅳ级 Ⅴ级及以上
仰拱与掌子面的距离 ≤90m ≤50m ≤40m
软弱围岩,二次衬砌 —— ≤90m ≤70m
与掌子面距离 8
1
7
9
8
4
信
3
三、模筑混凝土衬砌 微
系
全断面衬砌模板台车模板应留设振捣窗 一
联
唯
混凝土施工包括混凝土的配合比确定,混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣 和 养护等内容
(1)混凝土配合比
②衬砌采用防水混凝土时,防水混凝土配合比和集料级配应经试验确定、可采用防水水泥或掺加增强密实性的
外加剂。
③冬期施工的混凝土可掺加引气剂。
(2)混凝土搅拌(3)混凝土运输(4)混凝土浇筑
②混凝土应从两侧边墙向拱顶、由下向上依次分层、对称、连续浇筑,两侧混凝土浇筑高差不应大于1.0m,同一
侧混凝土浇筑面高差不应大于0.5m
(5)混凝土振捣①宜采用附着式和插入式振捣相结合的方式振捣。
(6)混凝土养护①混凝土养护时间不得少于7d。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178