1、( )、( )与碳素钢支架的接触处应采取隔绝或防腐绝缘措施。
答案:不锈钢板、铝板风管。记忆方法人物:吕布
2、当采用弹簧夹时应具有弹性强度且与薄钢板匹配,长度宜为 _____mm,四角
均设螺栓孔。
答案:当采用弹簧夹时应具有弹性强度且与薄钢板匹配,长度宜为 120〜
150mm,四角均设螺栓孔。
3、复合材料风管制作①双面铝箔复合绝热材料风管的边长大于 _____。mm时,
板材拼接应采用 _____ 或铝合金加固条。
②内支撑加固的镀锌螺杆直径不小于 _____,穿管壁处应进行密封处理。
③铝箔玻璃纤维复合材料风管可采用 _____和外套角钢法兰两种形式。
答案:
① 双面铝箔复合绝热材料风管的边长大于 1600mm时,板材拼接应采
用H形PVC或铝合金加固条。 ②内支撑加固的镀锌螺杆直径不小于 8mm,穿
管壁处应进行密封处理。 ③铝箔玻璃纤维复合材料风管可采用承插阶梯接
口和外套角钢法兰两种形式。
4、硬聚氯乙烯风管矩形风管的四角可采用 _____ 或 _____连接。当采用煨角
连接时,纵向焊缝距煨角处宜大于 _____ 。
答案:矩形风管的四角可采用煨角或焊接连接。当采用煨角连接时,纵向焊缝
距煨角处宜大于80mm。
5、①玻璃钢风管法兰螺栓孔的间距不得大于 _____ 。
答案
①玻璃钢风管法兰螺栓孔的间距不得大于120mm。
不要加固,理由:
② 矩形玻璃钢风管的边长大于 900mm,且管段长度大于 1250mm时,应
采取加固措施。
6、部件制作成品风阀
①手动风量调节阀的手轮或手柄应以 _____ 方向转动为关闭。
③ 工作压力大于 _____Pa的调节风阀,生产厂应提供在 _____ 工作
压力下能自由开关的强度测试合格的证书。
答案:成品风阀 ①手动风量调节阀的手轮或手柄应以顺时针方向转动为关闭。
②工作压力大于l000Pa的调节风阀,生产厂应提供在1.5倍工作压力下能自由
开关的强度测试合格的证书。
7、消声器、消声弯头①矩形消声弯管平面边长大于 _____mm时,应设置吸声导
流片。
②消声器内消声材料的织物覆面层应平整,不应有破损,并应 _____方向进行搭
接。
④ 消声器内的织物覆面层应有保护层,不得使用 _____。当使用穿孔
板保护层时,穿孔率应大于 _____ 。
答案:消声器、消声弯头 ①矩形消声弯管平面边长大于 800mm时,应设置吸声
导流片。 ②消声器内消声材料的织物覆面层应平整,不应有破损,并应顺气流
方向进行搭接。 ③消声器内的织物覆面层应有保护层,不得使用普通铁丝网。
当使用穿孔板保护层时,穿孔率应大于20%。
8、柔性短管①柔性短管的长度宜为 _____ 。②柔性短管不应为 _____。接管;
矩形柔性短管与风管连接不得采用 _____ 的形式。③柔性短管与法兰组装宜采
用压板铆接连接,铆钉间距宜为 _____mm
答案:①柔性短管的长度宜为150〜250mm。 ②柔性短管不应为异径连接管;矩
形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。 ③柔性短管与法兰组装宜采
用压板铆接连接,铆钉间距宜为60〜80mm。
9、风管支吊架安装①金属风管水平安装,直径或边长小于等于( ) mm时,支
吊架间距不应大于( )大于( )mm时,间距不应大于( )m
答案:风管支吊架安装①金属风管水平安装,直径或边长小于等于 400mm时,
支、吊架间距不应大于4m;大于400mm时,间距不应大于3m
10、②螺旋风管的支、吊架的间距可为 ( )m与 ( )m;薄钢板法兰风管的支
吊架间距不应大于 ( )。垂直安装时,应设置至少2个固定点,支架间距不应
大于 ( ) m
答案:
②螺旋风管的支、吊架的间距可为5m与3.75m;薄钢板法兰风管的支、吊架间距不应大于3m。垂直安装时,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m
11、③支、吊架不应设置在 ( )处,离风口和分支管的距离不宜小于 ( )
④悬吊的水平主、干风管直线长度大于 ( ) m时,应设置不少于1个的防晃
支架或防止摆动的固定支架。
答案:③支、吊架不应设置在风口、检查门处,离风口和分支管的距离不宜小
于200mm
12、悬吊的水平主、干风管直线长度大于 ( ) m时,应设置不少于1个的防
晃支架或防止摆动的固定支架。
答案:④悬吊的水平主、干风管直线长度大于20m时,应设置不少于1个的防
晃支架或防止摆动的固定支架。
13、风管法兰的垫片厚度不应小于 _____,垫片接口交叉长度不应小于
_____mm
答案:风管法兰的垫片厚度不应小于3mm,垫片接口交叉长度不应小于30mm.
14、薄钢板法兰与风管连接可采用( )、( )或( )等。
①可伸缩金属或非金属柔性风管的长度不宜大于 _____m。
②柔性风管支、吊架的间距不应大于 _____mm,承托的座或箍的宽度不应小于
_____mm,
③两支架间风道的最大允许下垂应为 _____mm,且不应有死弯或塌凹。
答案:①可伸缩金属或非金属柔性风管的长度不宜大于2m。
②柔性风管支、吊架的间距不应大于 1500mm,承托的座或箍的宽度不应小
于25mm
③两支架间风道的最大允许下垂应为100mm,且不应有死弯或塌凹。
15、阀门、部件安装①斜插板风阀安装时,阀板应 _____流方向插入;水平安装
时,阀板应向上开启。②直径或长边尺寸大于等于 _____mm的防火阀,应设独
立支、吊架。
答案:阀门、部件安装 ①斜插板风阀安装时,阀板应顺气流方向插入;水平安
装时,阀板应向上开启。 ②直径或长边尺寸大于等于 630mm的防火阀,应设独
立支、吊架
16、风管制作安装试验①低压风管为 _____ 的工作压力;②中压风管为 _____
的工作压力,且不低于 _____Pa③高压风管为 _____倍的工作压力。④ _____、及变风量空调系统风管的严密
性应符合中压风管的规定。⑤严密性检验主要检验风管部件加工后的 _____、
铆接孔、风管的法兰翻边、 _____ 之间连接严密性.
答案:风管制作安装试验 ①低压风管为1.5倍的工作压力; ②中压风管为1.2
倍的工作压力,且不低于750Pa; ③高压风管为1.2倍的工作压力。 ④排烟、
除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定。 ⑤严
密性检验主要检验风管部件加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管
管段之间连接严密性.
17、水管道安装技术要求设有补偿器的管道应设置 _____支架和 _____支架,管
道系统水压试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于
_____ 。
答案:设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,管道系统水压试验后,应
及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母 ,使补偿器处于自由状态。
18、冷凝水排水管道坡度宜大于或等于 _____,且应坡向出水口。设备与排水管
的连接采用 _____ 。
答案:冷凝水排水管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡向出水口。设备与排水管
的连接应采用软接,并应保持畅通。
19、阀门安装前应进行外观检查,工作压力大于 ( )MPa及在主干管上起到切
断作用和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和
阀瓣密封性能的试验,且试验合格。
② 强度试验压力应为常温条件下公称压力的 ( ) 倍,持续时间不应少于
( )。严密性试验压力应为公称压力的( ) 倍。
答案:阀门安装前应进行外观检查,工作压力大于 1.0MPa及在主干管上起到切
断作用和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和
阀瓣密封性能的试验,且试验合格。②强度试验压力应为常温条件下公称压力的
1.5倍,持续时间不应少于5min。严密性试验压力应为公称压力的1.1倍。
20、波纹管膨胀节内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的 _____ ,垂
直管路上应安装在 _____端。
答案:波纹管膨胀节内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,垂
直管路上应安装在上端。21、各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为 ( ) 倍工作压力,且不应
小于 ( )
MPa;严密性试验压力应为 ( )倍
答案:各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为 1.5倍工作压力,且不应
小于0.9MPa;严密性试验压力应为1.15倍的设计工作压力。
22、冷冻、冷却水管道水压试验①冷水的试验压力,当工作压力小于等于
( ) MPa时,应为( )倍工作压力,最低不应小于( )MPa;当工作压力大于
( )MPa时, 应为工作压力加 ( )MPa。
答案:冷冻、冷却水管道水压试验①冷水的试验压力,当工作压力小于等于
l.0MPa 时,应为 1.5 倍工作压力,最低不应小于 0.6MPa;当工作压力大于
1.0MPa时, 应为工作压力加0.5MPa.