文档内容
联系电话:0311-67663978
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
2)公共广播系统检测
(1)公共广播系统检测时,应打开广播分区的全部广播扬声器,测量点宜均匀布置。
2025年一级建造师
(2)紧急广播中包括火灾应急广播功能时还应检测的内容包括:
破题—机电
紧急广播具有最高级别的优先权;
紧急广播向相关广播区域播放警示信号、警报语声或实时指挥语声的响应时间;
音量自动调节功能。
主讲:王峰
(3)检测公共广播系统的声场不均匀度、漏出声衰减及系统设备信噪比符合设计要求。
(4)检查公共广播系统的扬声器位置,应分布合理,符合设计要求
1
第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.4 智能化系统工程施工技术
186.下列不属于消防应急广播系统检测内容的是( )。 (4)报警系统调试检测
A.实时指挥语声的响应时间 ①报警系统检查及调试系统所采用探测器的探测范围、灵敏度、误报警、漏报警、报
B.声场不均匀度
警状态后的恢复、防拆保护等功能与指标,应符合设计要求。
C.漏出声衰减
②检查控制器的本地、异地报警、防破坏报警、布撤防、报警优先、自检及显示等功
D.设备信噪比
能,应符合设计要求。
E.音量自动调节功能
③检查紧急报警时系统的,应基本符合设计要求。
荣胜教育答案:BCD
3
视频21—22集 1 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08联系电话:0311-67663978
第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术
187.在安全技术防范系统中,报警探测器检查及调试内容不包括( )。 188.下列不属于给水监控系统调试检测内容的是( )。
A.灵敏度 A.热交换系统功能检测
(6)给水排水系统调试检测
B.误报警功能 B.水泵投运切换
给水和中水监控系统应全部检测。排水监控系统应抽检50%,且
C.布撤防功能 C.自动调节水泵转速 不 得 少于5套, 总数少于5套时应全部检测。
D.防拆保护功能 D.压力参数检测 例如:给水系统、排水系统和中水系统液位、压力参数及水泵
E.报警优先功能 运行状态检测;自动调节水泵转速;水泵投运切换;故障报警
及保护。
荣胜教育答案:CE 荣胜教育答案:A
5 6
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序 第 3 章 建筑机电工程施工技术
智能化调试项目 抽查比例
189.当公共照明控制系统数量为90路时,应抽检( )进行监控检测。
输出端口<1000:测试点≥2个;
A.9路
有线电视及卫星电视 输出端口>1000:每1000点,测试点2~3个,
至少一个位于主干线最后一个分配放大器之后的点
B.10路
照明控制系统 照明回路总数10%,检≥10回路,少于10路全检 C.18路
摄像机、探测器、出入口识读 D.20路
抽20%,且≥3台,少于3台全检
设备、电子巡查信息识读器
给水和中水监控系统全检
给水排水系统
排水抽检50%,不得少于5套,少于5套全检。
荣胜教育答案:B
8
视频21—22集 2 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08联系电话:0311-67663978
第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术
191.某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。在监控设备系统安装前
190.关于建筑智能化工程调试检测的抽检比例,说法错误的是( )。
进行了施工深化,并在施工深化中充分考虑了需要配合的各项工作。深化设计完成,
A.当卫星电视接收系统的输出端口数量小于1000时,测试点不得少于2个
项目进入施工阶段。
B.安全技术防范系统设备抽检数量应≥20%,且应≥5台,少于5台全部检测
在通风空调设备监控系统的施工中,发生以下事件:
C.给水和中水监控系统应全部检测
事件一:在项目部进行某段管道传感器的开孔作业时,监理发现此段钢管的水压试
D.排水监控系统应抽检50%,且不得少于5套,总数少于5套时应全部检测
验已经完成。监理认为存在不合理之处,要求项目部提出解决方案,尽快进行整改。
荣胜教育答案:B
9 10
第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术
事件二:在电动调节阀安装前,现场人员对线圈与阀体间的电阻进行检查, 3.4.3 智能化系统的设备安装技术
1.建筑监控设备的安装要求
检查合格后便将其进行安装,被相关人员制止。
1)施工深化
事件三:在通风空调设备系统调试检测中,检测人员欲通过对风阀的自动调
建筑监控设备安装前应先进行施工深化,施工深化中应做好与建筑给水排水、
节来控制送风温度达到设定值,监理指出检测方法存在问题,要求其改正。 电 气、通风空调、防排烟、防火卷帘和电梯等设备的接口确认,做好与建筑
装修效果的配合工作。
11 12
视频21—22集 3 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08联系电话:0311-67663978
第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
1.监控设备系统的施工深化应具体做好与哪些方面的配合工作? 3)监控设备的安装要求
1. 施工深化中应做好与建筑给水排水、电气、 通风空调、防排烟、防火卷
(3)主要输入设备安装要求
帘和电梯等设备的接口确认,做好与建筑装修效果的配合工作。
②风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
③水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
④传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。 例如,镍温度传感器的接线电
阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。
一波三折
13 14
第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
(4)主要输出设备安装要求
2.请说明事件一中,监理要求项目整改的理由。
设备类型 安装前检查内容
2. 理由:水管型传感器开孔与焊接工作,必须 在管道的压力试验、清洗、
线圈与阀体间的电阻,模拟动作试验和 阀门外壳上的箭头指向
防腐和保温前进行。 电磁阀、电动调节阀
压力试验 与水流方向一致。
线圈和阀体间的电阻、宜进行模拟动作
电动风阀控制器
检查、供电电压、输入信号,
电动风阀技术参数有输出
力矩、驱动速度、角度调
整范围、驱动信号类型
15 16
视频21—22集 4 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08联系电话:0311-67663978
第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
4. 通风空调设备系统调试检测 气温冻坏疯律师
3.事件二中,电动调节阀安装前还应完成哪些工作?
(1)对风阀的自动调节来控制空调系统的新风量以及送风风量的大小。
3. 电动调节阀安装前,还应进行模拟动作试验和压力试验。
(2)对水阀的自动调节来控制送风温度(回风温度)达到设定值。
(3)对加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值。
(4)对过滤网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网。
(5)监控风机故障报警及相应的安全联锁控制;电气联锁以及防冻联锁控制等。
17 18
第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术
4.指出事件三中控制送风温度的正确做法。通风空调设备系统调试检测还有
192.某施工单位中标一写字楼的智能化设备监控系统和综合布线系统的安装工
哪些方面的内容?
程。施工过程中发生以下事件:
4. 事件三中正确做法应该是,通过对水阀的自动调节来控制送风温度(回
风温度)达到设定值。 事件一:监理认为电磁流量计安装(如图192-1)存在不合理之处,要求安装
通风空调设备系统调试检测还应包括:①对风阀的自动调节来控制空调系统
公司进行改正。
的新风量以及送风风 量的大小。②对加湿阀的自动调节来控制送风相对湿
事件二:综合布线系统机房(如图192-2)验收时,被相关人员指出机柜布置
度(回风相对湿度)达到设定值。③对过滤网的压 差开关报警信号来判断
是否需要清洗或更换过滤网。 ④监控风机故障报警及相应的安全联锁控制, 的问题。
电气联 锁以及防冻联锁控制等。
19 20
视频21—22集 5 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08联系电话:0311-67663978
第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术
21 22
第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术
【问题】
设备监控系统和综合布线系统安装完毕,系统检测前提交了工程技术文
1.事件一,指出图192-1中的错误之处,并说明正确做法。
件;设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录;自检记录;分项工程质量
2.事件二,图192-2中机柜布置存在哪些问题?并说明理由。
验收记录。监理要求其将提交的资料补齐。
3.系统检测前,监理要求施工单位补齐的资料是什么?
系统检测合格后,分别填写了分项工程检测记录、子分部工程检测记录 4.系统检测合格后,各检测记录应该由谁填写?检测结论由施工单位专业技
术负责人签字确认,被监理工程师制止的理由是什么?
和分部工程检测汇总记录。检测负责人做出检测结论。施工单位专业技术负
责人签字确认,被监理工程师制止。
23 24
视频21—22集 6 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08联系电话:0311-67663978
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序 第 3 章 建筑机电工程施工技术
⑤电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直 1.事件一,指出图192-1中的错误之处,并说明正确做法。
1. 错误一:电磁流量计安装在流量调节阀的下游。
管段,下游段应有4~5倍管径长度的直管段。
正确做法:电磁流量计应安装在流量调节阀的上游。
⑥涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流
错误二:电磁流量计的上游直管段长度为 1500mm,下游直管段长度为
向标志一致。
600mm。
⑦空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质量状况的地方。
正确做法:电磁流量计的上游应有 10 倍管 径长度的直管段(上游应有
2000mm 的直管段), 下游段应有 4 ~ 5 倍管径长度的直管段(下游应
有 800 ~ 1000mm 的直管段)。
25
26
第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
3.综合布线系统设备安装技术
1)综合布线系统的机柜安装要求
(2)机柜单排安装时,前面净空不应小于1000mm,后面及机列侧面净空不应小于
800mm;多排安装时,列间距不应小于1200mm。
(3)机架、配线箱等设备的安装宜采用螺栓固定,设备安装的垂直偏差度不应大于3mm,
配线架上各种零件不得脱落或损坏,漆面不应脱落及有划痕。在抗震设防地区,设备安
装应采取减震措施,并应进行基础抗震加固。
27 28
视频21—22集 7 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08联系电话:0311-67663978
第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
2.事件二,图192-2中机柜布置存在哪些问题?并说明理由。 1.建筑智能化系统调试检测的条件与实施
2. 问题一:单列机柜侧面净空为 500mm。
1)系统调试的条件
理由:后面及机列侧面净空不应小于 800mm。
已编制完成调试方案、设备平面布置图、线路图以及其他技术文件。调试工
问题二:多排机柜,列间距为 1000mm。
作应由项目专业技术负责人主持。
理由:多排安装时,列间距不应小于 1200mm。
2)系统检测的条件
(1)系统检测应在系统试运行合格后进行。 进箱子收拾文件
(2)系统检测前应提交的资料:工程技术文件;设备材料进场检验记录和设
备开箱检验记录;自检记录;分项工程质量验收记录;试运行记录。
29 30
第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
3.系统检测前,监理要求施工单位补齐的资料是什么?
(3)系统检测实施
3. 提交的资料还应包括试运行记录。
3.系统检测程序:分项工程→子分部工程→分部工程。
5.分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组
填写,检测负责人做出检测结论,监理(建设)单位的监理工程师(项目专业技
术负责人)签字确认。
31
视频21—22集 8 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08联系电话:0311-67663978
第 3 章 建筑机电工程施工技术 导读前瞻
4.系统检测合格后,各检测记录应该由谁填写?检测结论由施工单位专业技
术负责人签字确认,被监理工程师制止的理由是什么?
4.(1)分项工程检测记录、子分部工程检测记 录和分部工程检测汇总记录
由检测小组填写。
(2)理由:检测结论应由监理(建设)单位的 监理工程师(项目专业技术
负责人)签字确认。
33 34
3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定 第 3 章 建筑机电工程施工技术
一、电梯工程的划分
电梯工程的子分部、分项工程划分见表 193.下列分项工程中不属于液压电梯的是( )。
分部工程 子分部工程 分项工程
A.补偿装置
设备进场验收,土建交接检验,驱动主机,导轨,门系统,轿
曳引式 、
厢,对重,安全部件,悬挂装置,随行电缆,补偿装置,电气
强制式电梯
装置,整机安装验收 B.液压系统
电梯工程 设备进场验收,土建交接检验,液压系统,导轨,门系统,轿
液压电梯
厢,安全部件, 随行电缆,电气装置,整机安装验收等 C.电气装置
自动扶梯、
设备进场验收,土建交接检验,整机安装验收
自动人行道 D.土建交接检验
荣胜教育答案:A
35 36
视频21—22集 9 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08联系电话:0311-67663978
第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术
194.下列电梯不属于按机械驱动方式分类的是( )。
(1)按电梯用途分类。可分为乘客电梯、载货电梯、客货电梯、病床电梯、住宅电梯、
A.强制式电梯
消防电梯、观光电梯和施工电梯等
B.消防电梯
(2)按机械驱动方式分类。可分为曳引式电梯、强制式电梯、液压电梯和齿轮齿条电梯。
C.曳引式电梯
(3)按运行速度分类。可分为低速电梯(v≤1.0m/s)、中速电梯(1.0m/s6.0m/s)。
1.0 2.5 6.0
(4)按控制方式分类。可分为按钮控制、信号控制、并联控制、集选控制和智能控制等。
荣胜教育答案:B
37 38
第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定
4.电梯安装资料
195.运行速度为2.5m/s的电梯属于( )。
1)电梯制造厂提供的资料
A.低速电梯
(1)制造许可证明文件。
B.中速电梯
(2)电梯整机型式检验合格证书或报告书。
C.高速电梯
(3)产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、该电梯的产品出厂编号、主要
D.超高速电梯
技术参数和门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路、轿厢上行
超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型号和编号等内容,并
荣胜教育答案:B 且有电梯整机制造单位的公章或检验合格章以及出厂日期。
39 40
视频21—22集 10 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08联系电话:0311-67663978
3.5 电梯工程施工技术 3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定
(4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路、轿厢上行超速 2)安装单位提供的安装资料
保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式检验合格证,以及
(1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数。
限速器和渐进安全钳的调试证书。
(2)审批手续齐全的施工方案。
(5)机房或井道布置图,其顶层高度、底坑深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、
(3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
井道下方人可以进入空间等应满足安全要求。
5.电梯准用程序
(6)电气原理图,包括动力电路、电气控制与安全装置电路。
(1)电梯安装单位自检试运行结束后,由制造单位负责进行校验和调试。
(7)安装使用维护说明书,包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说
(2)电梯检验和调试符合要求后,并经监督检验合格,可以交付使用。
明的内容。上述文件如为复印件时,必须经电梯整机制造单位加盖公章或者检验合
(3)获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。
格章;对于进口电梯,则应当加盖国内代理商的公章。
第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定
2)安装单位提供的安装资料
196.下列不属于电梯制造厂应提供的资料是( )。
(1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数。
A.井道布置图
(2)审批手续齐全的施工方案。
B.安装许可证
(3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
C.电气原理图
5.电梯准用程序
D.产品质量证明文件
(1)电梯安装单位自检试运行结束后,由制造单位负责进行校验和调试。
(2)电梯检验和调试符合要求后,并经监督检验合格,可以交付使用。
荣胜教育答案:B (3)获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。
43
视频21—22集 11 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08联系电话:0311-67663978
第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术
1.电梯设备安装程序
197.电梯自检试运行结束后,负责进行校验和调试的是( )。
1)电引式电梯安装程序
A.建设单位
设备进场验收→土建交接检验→井道照明及电气安装→井道测量放线→导轨安装→曳
B.制造单位
引机(主机)安装→限速器安装→机房电气装置安装→轿厢、安全钳及导靴安装→轿厢
C.安装单位 电气安装→缓冲器安装→对重安装→曳引钢丝绳、悬挂装置及补偿装置安装→开门机、
D.检验单位 轿门和层门安装→层站电气安装→调试→检验及试验→验收。
2)液压电梯安装程序
设备进场验收→土建交接检验→样板架安装、放线→导轨安装→千斤顶安装→液压配
荣胜教育答案:B 管→机房内配件安装→轿厢组装→井道内部件安装→调试验收。
45 46
第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.5.2 电梯设备安装技术
198.在曳引式电梯安装程序中,曳引机安装的紧后工序是( )。 2.曳引式电梯安装
A.导轨安装 1)土建交接验收
B.缓冲器安装 (2)测量底坑深度及承载力是否符合图纸要求,轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承
C.限速器安装 受满载轿厢静载4倍的作用力。
D.对重安装 (3)厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门),采用左
右开启方式,不能上下开启,应有足够的强度,保护围封下部应有高度不小于
100mm 的踢脚板,机房通向井道的预留孔设置临时盖板。
荣胜教育答案:C
47 48
视频21—22集 12 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08联系电话:0311-67663978
3.5.2 电梯设备安装技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术
(4)电梯主电源开关应能切断电梯正常使用情况下的最大电流。对有机房电梯,开关
199.下列有关曳引式电梯安装土建交接验收的说法中错误的是( )。
应能从机房入口处方便接近;对无机房电梯,该开关应设置在井道外方便接近的地方。
A.厅门预留孔设有高度不小于1200mm的安全保护围封
机房电源中性线和接地线应分开,接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。
B.机房接地装置的接地电阻值不应大于4Ω
(5)在机房入口处应设有一个照明电源控制开关。电梯井道内应设置永久性电气照明, C.轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载5倍的作用力
井道照明电压宜采用36V安全电压,井道内照度不得小于50lx,井道最高点和最低点 D.电梯井道内宜设置36V的永久性电气照明
0.5m内应各装一盏灯,中间灯间距不超过7m,并分分别在机房和底坑设置控制开关。
荣胜教育答案:C
49 50
3.5.2 电梯设备安装技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术
2)电梯设备进场验收 200.下列电梯部件中,随机文件不需要型式检验证书复印件的是( )。
(1)检查设备、部件等与装箱单相符,设备外观不存在明显的损坏。 A.限速器
(2)检查设备随机文件,随机文件包括土建布置图,产品出厂合格证,门锁装置、限 B.安全钳
C.缓冲器
速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件,设备装箱单,
D.选层器
安装、使用维护说明书,动力电路和安全电路的电气原理图。
例如:电梯进场验收时,发现没有限速器的型式检验证书复印件,应在设备验收记
录上记录清楚,并要求电梯供应商提供。
荣胜教育答案:D
51 52
视频21—22集 13 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08联系电话:0311-67663978
3.5.2 电梯设备安装技术 3.5.2 电梯设备安装技术
3)驱动主机安装 (2)驱动主机吊装时,不应磕碰主机外壳,避免造成内部及外观损坏。主机安装完毕
后,所有旋转部件外侧均应涂成黄色,并标明电梯运行方向的箭头及文字说明。
(1)驱动主机承重梁应采用钢板制作,钢板厚度不应小于20mm, 承重梁埋入建筑结构
(3)驱动主机减速箱内的油量应在油标所限定的范围内。驱动主机制动器动作应灵活,
承重墙内的长度宜超过墙中心20mm, 且不应小于75mm。承重梁安装完毕后应自检,
间隙调整符合设计要求,手动释放制动器的操作部件应涂成红色。
然后上报监理单位组织验收,验收合格后承重梁两端支撑处用混凝土浇筑固定。
(4)电梯空载或满载时,曳引轮安装后的垂直度应在2mm以内。
(5)紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处, 紧
急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。
53 54
第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术
(2)导轨支架安装,每根导轨不应少于2个支架,支架间距不宜大于2.5m。
201.在进行曳引式电梯驱动主机安装时,下列说法不正确的是( )。
(5)轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工作面接头处不应有连续缝隙,导轨接头
A.电梯空载时,曳引轮安装后的垂直度应在1mm以内
处台阶不应大于0.05mm。不设安全钳的对重导轨接头处缝隙不应大于1.0mm,
B.用于制作驱动主机承重梁的钢板厚度不应小于20mm
C.承重梁自检合格后两端支撑处应用混凝土浇筑固定
D.承重梁埋入建筑结构承重墙内的长度宜超过墙中心20mm,且不应小于
75mm
荣胜教育答案:A
55 56
视频21—22集 14 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08联系电话:0311-67663978
3.5.2 电梯设备安装技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术
5)轿厢及对重(平衡重)系统安装
202.下列有关曳引式电梯导轨及轿厢安装的说法,不正确的是( )。
(3)钢丝绳严禁有死弯,当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳 A.每根导轨不应少于2个导轨支架,支架间距不宜小于2.5m
或链条发生异常相对伸长时,装设的电气安全开关应动作。 B.不设安全钳的对重导轨接头处缝隙不应大于1.0mm
C.轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工作面接头处不应有连续缝隙
(4)随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象,随行电缆在运行中应避免与井道内其
D.当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触
他部件碰撞。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。
荣胜教育答案:A
57 58
3.5.2 电梯设备安装技术 3.5.2 电梯设备安装技术
(3)缓冲器安装
6)安全部件安装
①液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于0.5%。
(1)限速器安装
① 限速器外观清洁无油污,动作速度整定封记完好,且无拆动痕迹。 ②轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm。
②限速器上应标有与电梯运行方向相同的上、下方向箭头及文字说明。 ③当轿厢或对重底部使用多个缓冲器时,各缓冲器顶面与轿厢或对重之间的距离
③限速器安装完毕后要进行联动试验,带动轿厢安全钳动作后,曳引钢丝绳在曳引 偏差不应大于2mm。
轮上应出现打滑现象。 ④缓冲器动作试验时,其柱体从完全压缩到完全复位,时间不能大于120s,缓冲
④绳轮轮缘端面相对水平面的垂直度不应大于2/1000。 器在未恢复到正常位置前,电气开关不能复位,电梯不能启动。
59 60
视频21—22集 15 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08联系电话:0311-67663978
第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术
7)门系统安装
203.下列有关曳引式电梯安全部件安装的说法错误的是( )。
(1)层门应无变形,门滑轮转动灵活。层门地坎要高出最终装饰地平面2~5mm。层门关
A.限速器带动轿厢安全钳动作后,曳引钢丝绳在曳引轮上不应出现打滑
闭后,层门下端与地坎的间隙,乘客电梯不应大于6mm,载货电梯不应大于8mm。
B.限速器绳轮轮缘端面相对水平面的垂直度不应大于2/1000
(3)层门的强迫关门装置必须动作正常。层门强迫关门装置安装应保证层门无论因何种原
C.液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于0.5%
因开启,其强迫关门装置能使层门自动关闭。
D.缓冲器动作试验时,其柱体从完全压缩到完全复位的时间不能大于120s
(4)开关门过程中不应有振动或撞击声响,由动力操纵的水平滑动门,在关门1/3行程之
后,阻止关门的力严禁超过150N,
荣胜教育答案:A
61 62
3.5.2 电梯设备安装技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术
8)电气安装 204.下列有关曳引式电梯门系统、电气安装的说法错误的是( )。
A.层门关闭后,乘客电梯的层门下端与地坎的间隙不应大于8mm
(2)所有电气设备及导管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线(PE)连接,接
B.动力和电气安全装置的导体之间和导体对地之间的绝缘电阻不得小于0.5MΩ
地支线应分别直接接至接地干线的接线柱上,不得互相连接后再接地。
C.层门地坎要高出最终装饰地平面2~5mm
(3)动力和电气安全装置的导体之间和导体对地之间的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。
D.层门的强迫关门装置必须动作正常
荣胜教育答案:A
63 64
视频21—22集 16 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08联系电话:0311-67663978
类比总结 3.5.2 电梯设备安装技术
(4)上、下极限开关必须是安全触点,在端站位置进行动作试验时必须动作正
建筑电气:
常。在轿厢或对重(如果有)接触缓冲器之前必须动作,且缓冲器完全压缩时,保
灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ
持动作状态。
母线接触电阻<0.1Ω,安装前检查绝缘电阻:≥20MΩ;
(5)对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;对渐进式安全钳,
通电前检查:低压母线绝缘电阻≥0.5MΩ
轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。
电梯:
(8)电梯安装后应进行运行试验;轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按产品
动力和电气安全装置的导体之间和导体对地之间的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。
设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h),电
机房接地装置的接地电阻不应大于4Ω。
梯应运行平稳、 制动可靠、连续运行无故障。
65
第 3 章 建筑机电工程施工技术
205.曳引式电梯瞬时式安全钳动作试验的载荷为( )。
A.75%额定载重量
B.100%额定载重量
C.125%额定载重量
D.150%额定载重量
荣胜教育答案:B
67