文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
进度管理(习题)
(一)横道图
(例题1)答:
T= ΣK+Tn+ ΣG(技术间隔)–ΣC=(4+4)+(3+6+3)+1=21 周。
横道图如下:
88
77
11
99
44
88
33
信信
微微
系系
联联
题题
押押
准准
精精
(例题2)答:A:搭接 ,B: 1周;C: 间隔,D:2周。
(例题3)答:(1)基础底板施工计划调整后的总工期是62天。
具体可通过调整后的横道图来计 算,T=24+6+2+24+6=62 天 。
88
11
77
99
88
44
信信
33
微微
系系
联联
一一
唯唯
(2)如果钢筋绑扎、混凝土浇筑按两个流水段组织异节奏流水施工,则F 工作第 33天
早上才开始施工,F、G两项工作组织异节奏流水施工,其流水节拍分别为F(12 天,12天),G(3
天,3天)。
①累加数列为:(1.0分)
F:12,24
G:3,6
②流水步距为:
1
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
Ksc 12 24
— 3 6
12 21 -6
则Kpc=21天。
F、G两项工作组织异节奏流水施工的流水工期 T=21+6=27 (天)。
③总工期 T=32+27=59 (天)。
其流水施工横道图如下图所示。
88
77
11
99
44
88
33
信信
微微
系系
联联
题题
押押
准准
精精
(例题4)答:由题意可 知,H工作宜组织加快成倍节拍专业流水。
流水步距:K=Min(2,1,2)=1月
确定专业队数:
b1=2/1=2
88
b2=1/1=1
11
77
99
88
44
b3=2/1=2 信信
33
微微
系系
n总=2+1+2=5 一一
联联
唯唯
T= (n总-1)K+mK =(m+n总-1)K =(3+5-1)*1=7月
(例题5)答:(1)原异节奏流水施工中,施工过程 1 与施工过程 2 之间有两周时间间隔。
原施工过程的流水节拍分别为 4 周、2 周、6 周,存在最大公约数 2 周
2
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
因此,组织成倍节拍流水施工后,流水步距为 2 周 各施工过程分别需要的施工队伍数量为:
4/2=2 个;
2/2=1 个;
6/2=3 个。
施工队总数为 6 个。
工期=(M+N-1)×K+2 周=(3+6-1)×2+2=18 周 工期缩短 30-18=12 周。
(2)横道图为:
88
77
11
99
44
88
33
信信
微微
系系
(3)施工进度的调整步联联骤还有:分析进度偏差的影响;选择适当调整方法;编制调整方案;
题题
押押
对调整方案进行评准准价和决策;调整;确定调整后付诸实施的新的施工进度计划。
精精
(二)网络图
(例题1)答:1.(1)关键线路为:①→④→⑤→⑧ ; ①→②→③→④→⑤→⑧,计算工
期为 126 天。【注意单位】
(2)B1=1 周;B2=5 周;B3=1 周; F1=4 周;H1=6 周;I1=4 周。
2.不成立。
88
11
77
因为工作 B 虽然由于非承包人原因延误 14 天 ,但是工作 B 有 7 天总
88
时44 99差,所以索赔不
信信
33
微微
成立,只可以索赔 7 天。
系系
联联
一一
(例题2)答:1.关键线路是 B→D→G→I,工期 T=25d 唯唯
2.(1)设计变更使 E 延误 5 天,工期不予索赔,费用予以索赔.因为E工作不影响总工期,
工期不能索赔。设计变更是业主的责任,且造成实际费用损失,因此费用索赔成立。
(2)设备晚到场使 D 延误 3 天,损失 3 万元,工期费用均不予索赔。租赁设备晚到场属于
施工单位行为责任。
(3)地质变化导致 H 工作延误,费用不予以索赔,工期予以索赔。地质条件变化属于不可抗
力,不属于施工单位承担的风险,且H 工作影响总工期1d,造成实际费用损失,因此工期
索赔 1d。不可抗力造成损失双方各自承担费用索赔不成立。
3.将所有工作调整为实际进度,重新计算网络图的工期,计算工期为 29 天。应罚工期
29-26=3d。
3
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(例题3)答:(1)经过 C、G、H 延误后,新关键线路为:A-B-C-G-I,此时计算工期为45
周,所以实际工期为315天。
(2)因为G、H 工作的延误属非承包人责任,且经过G、H 延误后,新关键线路为:A-B-C-G-I,此
时计算工期为41 周。
原关键线路为:A-B-E-H-I,计算工期为38 周。
(3)可得到的罚款为(45-41)×7×2000=28×2000=56000 元。
所以施工单位可索赔的工期为:41-38=3 周,即21 天。
(例题4)答:1.工作 C 总时差为 37 天,自由时差为 27 天;工作 D 总时差为 0 天,
自由时差为 0 天;工作 F 总时差为 21 天,自由时差为 0 天。
2.各工作对总工期、紧后工作的影88响程度为:
77
11
99
44
88
(1)工作C 延误了 5 天,不信信影33响总工期和紧后工作的最早开始时间;
微微
系系
(2)工作D 延误了 6 天联联,影响总工期 6 天,紧后工作的最早开始时间推迟了 6 天;
题题
押押
(3)工作F 延误了准准1 天,不影响总工期,紧后工作的最早开始时间推迟了 1 天。实际计算
精精
工期为 81 天。
(例题5)答:1.关键线路为:A→C→F→H→I→L。
总工期为:2+7+10+1+7+3=30( 周)。
2.除已编制得相应施工进度安排,还 应补充的内容有:工程建设概况、工程施工情况、单位
工程进度计划,分阶段进度计划,单位工 程准备工作计划,劳动力需用量计划,主要材料、
88
11
77
设备及加工计划,主要施工机械和机具需要量计 划,主要施工方案及流水
88
44段99划分,各项经济
信信
33
微微
技术指标要求等。
系系
联联
一一
3.调整后的网络图为: 唯唯
调整后的网络图关键线路为:A→C→F→K→L。
此时总工期为:2+7+10+9+3=31(周)。
4.按最早开始考虑,特种设备计取租赁费用的时长为7+10+9=26(周)。
4
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
优化工序的起止时间后,应在第 6周初进场,优化后特种设备计取费用时长4+10+9=23(周)。
(例题6)答:1.
2.如果各项工作均按最早时间开始,该机械进场时间为第 8 周末,退场时间为第34 周末,
机械在现场工作时间为23 周;此时闲置时间为26-23=3 周,即21天。
88
77
3.在不影响总工期前提下,为了尽11可能减少闲置时间,由于D 工作有2 周总时差,因此该机
99
44
88
33
信信
械 应在第10 周末进场,在微微第34 周末退场,此时该施工机械在现场闲置时间24-23=1 周,即7
系系
联联
天。 题题
押押
准准
(例题7)答: 精精
88
(例题8)答:
11
77
99
88
44
信信
33
微微
系系
联联
一一
唯唯
关键线路为A-B-C-E-G,工期为8日历天。
(例题9)答:
1.网络图为:
5
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
关键线路: A→B→D→H→I
2.B 工作的持续时间为3周,E 工作的持续时间为 2周,F 工作的的持续时间为2周,G 工
作的持续时间为3周。
(例题10)答:
88
77
11
99
44
88
33
信信
微微
系系
联联
题题
押押
准准
精精
关键线路为:模板工程 1→钢筋工程1→钢筋工程2→钢筋工程3→混凝土工程3
计算工期为12 天。
(例题11)答:1.(1)调整后 的网络图:
88
11
77
99
88
44
信信
33
微微
系系
联联
一一
唯唯
(2)关键线路:A→B→F→H→L 。
(3)计算工期为25 周,即175 天。
2.(1)工作C 工期索赔3周不成立。
因为根据规定,该虽然建设单位更改设计延误3周属于非承包人责任,但是工作C有 1 周
的总时差,使总工期只延长了2周,所以索赔3 周不成立,只能索赔2 周。
(2)工作C费用5万索赔成立。
因为根据规定,建设单位更改设计属于建设单位应承担的责任,所以费用索赔成立。
(3)工作 D费用索赔、工期索赔不成立。
因为根据规定,塔吊故障属于施工单位应承担的责任,所以索赔不成立。
6
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(三)双代号时标网络图
(例题1)答:1.绘制实际进度前锋线如图1所示。
分析B、C、D三项工作的实际进度情况:①B工作拖后1周,不影响工期,因B工作总时差
为1周。②C工作拖后1周,不影响工期,因C工作总时差为3周。③D工作拖后2周,影
88
响工期2周,因D工作总时差为11077(或D工作为关键工作)。
99
44
88
2.应批准工程延期2周。 33
信信
微微
理由:施工中发现地下文系系物造成D工作拖延,不属于施工单位责任。
联联
3.施工单位是否可以就题题事件2、4提出费用索赔如下:
押押
(1)事件2不能索赔准准费用。
精精
理由:事件2中遇到 异常恶劣的气候属于不可抗力事件,根据施工合同示范文本通用条款的
规定,承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。因此事件2不能提出费用索赔,只
能索赔工期。
(2)事件4可以索赔费用。
理由:事件4的施工中发现地下 文物属于非施工单位原因造成的工期延迟,因此施工单位既
可以索赔工期又可以索赔费用。
(3)索赔费用的计算:4台班×100元/台班+1200元=1600元。
4.不予结算。
88
理由:施工单位对C工作的费用没有报价,故认 为该项目费用已含在分部分项11 77工程费用之中。
99
5.施工单位可以得到的结算款为:
信信
33 88
44
微微
A工作:840m3×300元/m3=252000元
系系
B工作:1200m3×25%×320元/m3=96000元 一一
联联
唯唯
D工作:4台班×100元/台班+1200元=1600元
小 计:252000元+96000元+1600元=349600元
(例题2)答:1.重点控制的工作为:A、C、F、J、K。
2.E工作
(1)拖后2个月;
(2)影响紧后工作H、I、J工作的最早开始时间1个月,因FF=1个月,2-1=1个月;
(3)影响总工期1个月,因TF=1个月,2-1=1个月。
C工作
(1)实际进度与计划进度一致;
(2)不影响紧后工作F、G的最早开始时间,因实际进度与计划进一致;
(3)不影响总工期,因实际进度与计划进度一致。
D工作
(1)拖后l个月;
(2)影响紧后工作G工作的最早开始时间1个月,因FF=0;
7
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(3)不影响总工期,因TF=2个月。
(例题3)答:1.(1)工期补偿为0。
因为根据规定,虽然地质情况与设计不符属于非承包人原因,但是工作D有10d的总时差,工
作E有20d的总时差,均未使总工期延长。
(2)费用补偿15万元。
因为根据规定,地质情况与设计不符属于建设应承担的责任。
2.(1)各工作实际进度情况对总工期的影响:
1)工作G 正常,对总工期、紧后工作没有影响;
2)工作H 提前10天,对总工期和紧后工作没有影响;
3)工作I 拖后10天,其是关键工作,使总工期延长10 天,使紧后工作最早开始时间推迟10
88
77
11
99
天; 88 44
33
信信
微微
4)工作C 拖后20天,其系系有30 天总时差和自由时差,对总工期和紧后工作没有影响。
联联
题题
(2)实际工期为230押押天。
准准
精精
(四)工期压缩
(例题1)答:(1)调 整目标: 216-210=6天。
(2)压缩D工作3天,工 期缩短3天,增费最少4000X3= 12000元。
(3)在压缩D工作3天的基础 上,压缩H工作2天,工期缩短2天,增费最少:
5000X2= 10000元。
(4)在压缩D工作3天、压缩H工作 2天的基础上,同时压缩D工作和C工作各1天,工期
缩短1天,增费最少4000+ 6000= 1000 0元。
调整方案:压缩D工作4天,压缩C工作1天,压缩H工作2天。
88
11
77
调整工期所增加的最低成本: 12000+ 10000+ 10000= 32000元。 99
88
44
(例题2)答:1.(1)调整后的网络图如下图所示 : 信信
33
微微
系系
联联
一一
唯唯
(2)①关键线路:A→B→D→F→H→J。
②工期 T=20+20+50+60+30+5=185 (天)。
2.工程开工后第46天进度检查时发现,工作A 和B 刚刚完成,工作C 和 D 尚未开始。工
期拖后6天,需要压缩6天。
调整步骤:
①此时关键线路为D→F→H→J, 其中F 工作的赶工费最低,故先对工作 F 进行压缩,且不
能压缩为非关键工作。故F 可以压缩5天,增加费用为:5×420=2100(元)。此时关键线路
8
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
为:D→F→H→J 和 D→G→H→J 。
②因此时关键线路变为:D→F→H→J 和 D→G→H→J 。可压缩工作中,D 工作的赶工费最
低,故再对D进行压缩1天,增加费用为:1×450=450(元)。
所以为了保证原计划工期共增加最低赶工费用为:2100+450=2550元。
(例题3)答:(1)横道图如下:
(2)可获得的奖励为(270-260)×1=10 万元。
成 本管理(习题)
88
77
11
99
44
88
(一)收入、成本、单价 33
信信
微微
(例题1)答:总造价={(系系390+2100+210)+150+120+90}x(1+3.41%)=3060x1.0341=3164.35
联联
万元。 题题
押押
(例题2)答:工程准准造价=(3000+360+500)×(1+5%)×(1+9%)=4417.77 万元。
精精
(例题3)答:(1) 分部分项工程费: 2130.00×(1+10%)×(1+5%)=2460.15 万元。
(2)签约合同价格=( 2460.15+102.00+120.00)×(1+6%)×(1+9%)=3098.96万元。
(例题4)答:1.4100.00+ 18058.00+1895.10+4710.28+945.58=29708.96 万元。
(例题5)答:1.承包人的计价风险不包括:省级或行业建设主管部门发布的人工费调整;
合同中已经约定的市场物价波动范围;不可抗力。
2.(1)分部分项工程费:(4540+8580+3830)×(1+10%)×(1+5%)=19577.25 万元
(2)措施项目费: 1800+130+425+85= 2440.00 万元
(3)其他项目费:450+600+1200×2.5%=10 80.00 万元 88
11
77
99
(4)税金:(19577.25+2440+1080+1050)×9% =2173.25 万元 88 44
信信
33
(5)工程造价:19577.25+2440+1080+1050+2173. 25=26320.50 万元微微。
系系
(例题6)答:措施费=2800×10%=280.00 万元。 直接 费=2800+联联280=3080.00万元
一一
唯唯
管理费=3080×8%=246.40万元
利润=(3080+246.4)×5%=166.32 万元 材料调差=3080×60%×0.1=184.80万元
工程造价=(3080+246.4+166.32+184.8)×(1+2.2%)×(1+9%)=4096.68万元
平米造价=4096.68×10000/8300=4935.76元/m²。
(例题7)答:(1)完全成本=8900-808.4-730.8=7360.80万元。
制造成本=8900-145-808.4-730.8=7215.80万元。
(2)施工成本管理内容还有:分解成本指标、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核、
成本监督的全过程管理。
(例题8)答:土石方工程综合单价=(8.4+12+1.6)×(1+15%)×(1+5%)
=26.57元/m³
9
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
中标造价=分部分项工程量清单合价+措施项目清单合价+其他项目清单合价+规费+税金
=(8200+360+120+225.68)×(1+3.41%)
=9209.36万元。
(例题9)答:综合单价=(人工费+材料费+机械费+管理费+利润)/清单工程量
=(8.4×650+12×650+1.6×650)×(1+15%)×(1+5%)÷420=41.11
元/m3。
(例题10)答:人工费=6000m³×9 元/m³=54000 元。 材料费=6000m³×1 元/m³=6000 元。
施工机械使用费=6000m³×0.004 台班/m³×1200 元/台班=28800 元。
人、料、机合计=54000+6000+28800=88800元
管理费=88800×8%=7104元。
利润=(88800+7104)×5%=4795.2元。
所以,综合单价=(88800+7104+478895.2)/4500=22.38元/m³。
77
11
99
44
(二)单价调整 33 88
信信
(例题1)答:A分项工程:(微微5800-5400)/5400×100%=7.4%>5%。因此:A分项工程需调整。
系系
联联
B分项工程:(6200-58题题70)/6200×100%=5.3%>5%。因此B分项工程也需调整。
押押
A分项工程结算价:准准5400×(1+5%)×42+(5800-5400×(1+5%))×(42×0.9)=243054
精精
元。
B分项工程结算价:5 870×(560×1.1)=3615920元。
(例题2)答:1.(1)钢筋 工程单价可以调整。
因为(9600-10176)/10176×1 00%=-5.66%,变化幅度超过 5%。
(2)土方工程单价可以调整。
因为(30240-28000)/28000×100%=8%>5%。
2.(1)钢筋工程结算价款=9600×5800×1.05=5846.40 万。
(2)土方工程结算价款=28000×(1+5%)× 32+[30240-28000×(1+5%)]×32×0.95=96.63 万
88
元。 99 11
77
88
44
(例题3)答:承包人报价浮动率=(1-7972282/84 13949)×100%=5.25信信%33
微微
所以防水卷材的综合单价=(3.78+18+0.65+1.13)× (1-5.25%)=系系22.32 元/㎡。
联联
(例题4)答:(1520-1216)/1520×100%=20%>15%
唯唯
一一
承包人报价浮动率=(7200-6768)/7200×100%=6%
P1×(1-L)×(1-15%)=350×(1-6%)×(1-15%)=279.65 元<287,所以,不需要调价。
结算价=1216×287=348992 元。
(三)总价调整
(例题1)答:人工费、材料费调整后的竣工结算价款
=3540×(0.25+0.20×105/100+0.12×127/120+0.08×105/115+ 0.21×120/
108+0.14×129/115)
=3718.48(万元)。
(例题2)答:P=1000×(0.2+1.13×25%×0.8+1.16×30%×0.8 +0.36)
=1064.4(万元)
1-0.2- 25%×0.8- 30%×0.8=0.36
(例题3)答:(1)P=P0×(a0+a1×A/A0+a2×B/B0+……)
=2141.3×[0.2+0.1×1.16/1.01+0.15×0.85/0.99+0.15×0.8/0.96+0.2×1.05/0.78+
10
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(1-0.2-0.1-0.15-0.15-0.2)]
=2248.37 万元。
所以,调整后的增加额=2248.37-2141.3=101.07 万元。
【注】该答案, 每个计算过程和结果均保留了两位小数,考试时计算结果一般允许有合理
的偏差。
(2)工程造价指数调整法、实际价格法、调价系数法。
(四)付款
(例题1)答: 1.预付款:1000X10%=100(万元)。
预付款起扣点:1000X 60%=600(万元)。从6月份开始扣回预付款。
2.7月份工程款=160-50 =110(万元)。8月份工程款=130(万元)。
截止8月末支付工程款=100+80+160+170+150+110+130=880(万元)。
3.结算之前累计支付工程款:1000X 90%=900(万元)。
竣工结算:1000+5=1005(万元)。
保修金:1005X 5%=50.25(万元)。88
77
11
4.工程竣工结算方式分为单位工44 99程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。本
88
33
信信
工程竣工结算属于建设项目竣工总结算。
微微
系系
(例题2)答:1.预付款金联联额为(2300×180 + 3200×I60)×20%=18.52 万元。
题题
2.3 月: 押押
准准
工程量价款为 80精精0×180+800×160 = 27.2 万元;
应签证的工程款为 27.2×1.2×(1-3%)=31. 661 万元
扣除 50%预付款,应签 证的工程款为 31. 661-18.52×50%=22.401 万元<25 万元 未达到
监理工程师签发付款最低金 额,故本月监理工程师不予签发付款凭证。
4 月:
甲项工程累计完成工程量为 270 0m³ >2300×(1+10% )=2530m³,超过 10% 的工程量
为 2700-2530=170 m³
88
甲项工程量价款为(600-170)×180 + 170× 180×0.9=10.494万元 99 11
77
88
44
信信
33
乙项累计完成工程量为3000m³,变化幅度未超过10 %,故不予调整。微微
系系
联联
乙项工程量价款为600×160= 9.6 万元
唯唯
一一
本月完成甲、乙两项工程量价款为 10.494+9.6=20.094万元
应签证的工程款为 20.094×1.2×(1-3%)-18.52×50%=14.129万元
本期实际签发的付款凭证金额为 22.401+14.129=36.53万元。
(例题3)答:(1)工程备料款={[(4490-100-80)×50%]/365}×40=236.16 万元。
(2)储备天数由在途天数、加工天数、整理天数、供应间隔天数、保险天数决定。
(例题4)答:(1)预付款=(2000-80)×20%=384.00 万元
(2)4 月的应得进度款=300×90%-384/4=174.00 万元<200 万元,因此总监理工程师不签
发付款凭证;
5 月份应得进度款=400×90%-384/4=264.00 万元所以,第 5 个月实际进度款
=264+174=438.00 万元
(3)竣工结算款=(180+200+350+300+400+350+300)×(1-90%-3%)=145.60 万元。
11
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(例题5)答:1.(1)不合理。
因为根据规定,发包人应在工程开工后28 天内预付不低于安全文明施工费总额的50%(即不
少于120×50%=60 万元)。
(2)安全文明施工费的内容包括:安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费、
建筑工人实名制管理费。
2.优先受偿工程款=540+480+130=1150.00 万元。
优先受偿权期限为18 个月,自建设单位应付工程款之日起算。
(五)赢得值法
(例题1)答:成本偏差CV= (15-13)×1200=2400元,由于CV为正,说明成本节约2400元。
进度偏差SV =(1200-1000)×15=3000元,由于SV为正,说明进度提前3000元。
成本绩效指数(CPI)=15/13=1.15 ,由于CPI>1,成本节约15%。
88
77
11
进度绩效指数(SPI)=BCWP/BC44W99S=1.2,由于SPI>1,进度提前20%。
88
33
(例题2)答: 信信
微微
系系
联联
题题
押押
准准
精精
CV=2900-2510=390,CPI=2900/2510 =1.16
SV=2900-3710=-810,SPI=2900/3710=0.78。
(例题3)答:(1)费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用=1000-1400=-400 万元<
0 88
11
77
99
所以费用超支 400 万元。 88 44
信信
33
(2)进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费 用=1000-800=200微微万元>0
系系
所以进度提前 200 万元。 联联
一一
(例题4)答:三月底计划工作预算费用累计=40+60×2/3 +60×1唯唯/3=100 万元;
三月底已完工作预算费用累计=40+60×2/4=70万元;
三月底进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用=70-100=-30 万元<0;
所以进度滞后 30 万元。
(六)因素分析法
(例题1)答:(1)分析对象是浇筑一层结构商品混凝土的成本,实际成本与目标成本的差额
为30657元,该指标是由产量、单价、损耗率三个因素组成的,其排序见上表。
(2)以目标数443040元(=600*710*1.04)为分析替代的基础。
第一次替代产量因素:以630替代600,
630*710*1.04 =465192元
第二次替代单价因素:以730替代710,并保留上次替代后的值
630*730 *1.04 =478296元
第三次替代损耗率因素:以1.03替代1.04,并保留上两次替代后的值
630*730*1.03 =473697元
12
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(3)计算差额:
第一次替代与目标数的差额(数量)
465192-443040= 22152元
第二次替代与第一次替代的差额(价格)
478296-465192= 13104元
第三次替代与第二次替代的差额(损耗率)
473697-478296= –4599元
(4)产量增加使成本增加了22152元,单价提高使成本增加了13104元,而损耗率下降使
成本减少了4599元。
(5)各因素的影响程度之和= 22152 + 13104–4599=30657元,与实际成本和目标成本的
总差额相等。
(七) 价值工程法
(例题1)答:1.
88
77
11
99
44
88
33
信信
微微
系系
联联
题题
押押
准准
精精
2.施工单位应首选A 工作作为降低成本的对象。
理由是:A工作价值系数 低,降低成本潜力大。
(例题2)答:(1)①计算各方 案的功能指数,如下表所示。
功能 方案功能加权得分
方案功能
权重
A B C
节能环保 0.20 10×0.2=2.000 10×0.2=2.000 8×0.2=1.600
88
保温性能 0.35 10×0.35=3.500 10×0.35=3.500 999 11×
77
0.35=3.150
88
44
信信
33
施工难度 0.15 8×0.15=1.200 9 ×0.15=1.350 微微 7×0.15=1.050
系系
窗户类型 0.10 9×0.1=0.900 8×0 .1=0.800一一 联联 7×0.1=0.700
唯唯
面积系数 0.20 9×0.2=1.800 7×0.2= 1.4 00 8×0.2=1.600
合计 9.400 9.050 8.100
9.400/(9.400+9.050+ 9.050/(9.400+9.050+ 8.100/(9.400+9.050+
功能指数 8.100)=
8.100)=0.354 8.100)= 0.341 0.305
②计算各方案的成本指数:
A 方案:350/(350+258+276)=0.396;
B 方案:258/(350+258+276)=0.292;
C 方案:276/(350+258+276)=0.312。
③计算各方案的价值指数:
A 方案:0.354/0.396=0.894;
B 方案:0.341/0.292=1.168;
C 方案:0.305/0.312=0.978;
13
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
由上可知,B 方案的价值指数最高,为最优方案。
(2)提高价值的途径有:
①功能提高,成本不变;
②功能不变,成本降低;
③功能提高,成本降低;
④降低辅助功能,大幅度降低成本;
⑤成本稍有提高,大大提高功能。
(例题3)答:A 方案成本系数=8750/(8750+8640+8525)=0.338
B 方案成本系数=8640/(8750+8640+8525)=0.333
C 方案成本系数=8525/(8750+8640+8525)=0.329
A 方案价值系数=0.330/0.338=0.976
B 方案价值系数=0.350/0.333=1.051
C 方案价值系数=0.320/0.329=0.973
因为B 方案的价值系数最大,所以应选择B 方案。
88
(例题4)答: 77
11
99
44
88
33
信信
微微
系系
联联
题题
押押
准准
精精
因此,功能F2降低成本33.90 0万元,功能F4 增加成本24.910万元,功能F1降低成本16.070
万元,功能F3降低成本13.750万元。
合同管理(习题)
88
11
77
(例题1)答:(1)2013 年 11 月 1 日 9 点为 投标截止日不妥;
88
44 99
因为根据规定,自出售招标文件至提交投标文件 截止日不少于 20 日。信信
33
微微
(2)投标人甲将投标报价下浮至 8265 万元不妥。 系系
联联
一一
因为根据规定,投标人的优惠必须体现在清单的综合单价 或相关
唯唯
的费用中,不得以总价下浮
(或者让利、降价)方式进行报价,否则以废标处理。
(3)2014 年 1 月 5 日招标人与中标人签订合同不妥。
因为根据规定,应在中标通知书发出之日起 30 天内,招标人与中标人签订合同。
(4)2014 年 1 月 5 日招标人将中标结果通知其他未中标的投标人不妥。
因为根据规定,招标人在向中标人发出中标通知书同时,应将中标结果通知其他所有未中标
的投标人。
(5)2014 年 1 月 20 日,招标人与甲签订了一份让利 5%的补充协议不妥。
因为根据规定,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
(例题2)答:不妥之处有:
(1)招标人要求投标人必须获得过当地优质工程奖不妥。
因为根据规定,任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或其他组
织参加投标,不得以任何方式非法干涉招投标活动。
(2)招标人分别向投标人甲、乙、丙进行答复不妥。
因为根据规定,招标人应向所有招标文件收受人进行答复。
14
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(3)招标人将投标截止日顺延至 2015 年 2 月 3 日不妥。
因为根据规定,招标人对招标文件进行必要的澄清和修改应在投标截止时间 15 日前进行,
不足 15 日的,应顺延投标截止日。
(例题3)答:上述事件中的不妥之处有:
(1)开标由招标办主任主持不妥。
因为根据规定,开标应由招标人主持。
(2)开标时公布招标控制价不妥。
因为根据规定,招标控制价应在招标文件中公布,不得保密。
(3)在评标过程中,招标人与投标人就投标方案进行协商不妥。
因为根据规定,在确定中标人前,招标人与投标人不得就投标报价、投标方案等实质性内容
进行谈判。
(4)评标委员会直接确定中标人不妥。
因为招标人根据书面评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人中确定中标人,或者有
招标人的授权评标委员会才可直接确定中标人。
(例题4)答:答:(1)市场调查工作 还包括质量标准、供应渠道、方式与数量、备用供货方
88
77
11
案。 99
44
88
33
(2)不妥之处有: 信信
微微
1)评标委员会由 3 名招系系标人代表和 4 名专家组成不妥。
联联
因为根据规定,经济、题题技术方面专家不得少于成员总数的 2/3。
押押
准准
2)投标人乙提交了 50 万元的银行保函不妥。
精精
因为根据规定,投标 文件应响应招标文件的实质性要求。
3)投标人丙正本与副本 不一致,评标委员会否决其投标不妥。
因为根据规定,投标人丙正本与副本不一致,应以正本为准。
4)招标人于 2021 年 9 月 14 日将评标结果在规定的媒介上公示不妥。
因为根据规定,招标人应当自收 到评标报告之日起 3 日内将中标候选人和其他投标人相关
信息 在规定的媒介进行公示。
5)公示期于 2021 年 9 月 15 日结束不妥。
因为根据规定,公示期不得少于 3 日。
88
(例题5)答: 11
77
99
88
44
1.不合理。 信信 33
微微
因为根据规定,以暂估价形式包括在总承包范围内的 工程、货物、服系系务分包时,属于依法必
联联
须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的,应当依法招一一标。
唯唯
2.(1)该土方工程结算时的工程量为 5500m³。
因为根据规定,“投标函及投标函附录” 的解释顺序要优于“ 专用合同条件”,即工程量增
减的风险由发包人承担,所以按照 5500m³结算。
(2)合同协议书;中标通知书;通用合同条件;承包人建议书;价格清单;双方约定的其
他合同文件。
(例题6)答:1.在索赔事件发生后的 28d 内施工单位应提交索赔意向通知,提交索赔意
向通知后的 28d 内提交索赔通知。
该索赔事件有连续影响,还应间隔 28 天提交延续索赔通知,在该事件影响结束后的 28天
内提交最终索赔通知。
2.施工单位的索赔不成立。
因为高考属于作为一个有经验的承包商应能合理预见施工条件的变化。
3.(1)施工人员窝工费 2000 元承包人承担。
因为根据规定,不可抗力停工期间窝工费承包人承担。
(2)施工单位施工机械损坏,修理费用 1000 元和窝工费 500 元由承包人承担。
15
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
因为根据规定,不可抗力导致施工单位的施工机械的损坏以及窝工费应由施工单位承担。
(3)现场管理人员和保卫人员的费用 1200 元由发包人承担。
因为根据规定,停工期间,承包人应工程师的要求留在施工场地必要的管理人员及保卫人员
的费用由发包人承担。
(4)空调设备损坏而发生的修复费用 5 万元由发包人承担。
因为根据规定,运至施工场地用于工程施工的材料和待安装的设备的损坏由发包人承担。
(5)①保安亭倒塌损失 5000 元由承包人承担。
因为根据规定,保安亭非永久工程,由施工单位承担。
②轻钢龙骨隔墙倒塌损失 1 万元由发包人承担。
因为根据规定,不可抗力导致永久工程的损坏由发包人承担。
(6)清理现场,发生费用 1 万元由发包人承担。
因为根据规定,不可抗力导致的清理、修复费用由发包人承担。
(7)①工人张某医疗费 1 万元由承包人承担。
因为根据规定,不可抗力导致承包人自有人员的伤亡由施工单位承担。
88
②路人王某受伤医疗费 5 万元由77发包人承担。
11
99
44
因为根据规定,不可抗力导致33 88第三人的伤亡由发包人承担。
信信
(8)工期 2 天应予以顺延微微。
系系
联联
因为根据规定,不可抗题题力导致延误的应予以顺延(包括清理现场 1 天的时间)。
押押
(例题7)答:上述准准事件的不妥之处为:
精精
(1)监理工程师向 A 单位发出设计变更不妥。
因为根据规定,与分 包工程有关的指令,应由施工总承包单位转发。
(2)A 单位接受变更指 令不妥。
因为根据规定,未经施工总承 包单位允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师建立直
接的工作联系,不得接受发包人 或工程师发出的工作指令,否则视为违约,承担违约责任。
(3)A 单位向建设单位提出 10 万元的索赔不妥。
因为根据规定,甲指分包单位应与施工总承包单位签订分包合同,A 单位应该根据合同关系
向施工总承包单位提出索赔,施工总承包 单位再向建设单位提出。
88
(4)施工总承包单位以 A 单位是建设单位指 定分包为由拒绝不妥。 99 11
77
88
44
因为根据规定,当业主指定分包商时,承包商应对 分包商的资质及能力信信进33行预审。不符合要
微微
求时,应尽快报告业主并提出建议,否则承包商承担 相应的连带责系系任。
联联
(例题8)答:(1)施工总承包单位自行决定将设备安装 分包给
唯唯
一一C 单位属违法分包。
因为根据规定,施工总承包合同未有约定又未经建设单位认 可 ,施工总承包单位将部分建设
工程分包给其他单位完成的,属于违法分包。
(2)B 单位将部分工作分包给 D 单位属于违法分包。
因为根据规定,劳务分包单位不得将部分劳务作业再分包,属于违法分包。
(3)B 单位提供了砌块等砌筑材料属违法分包行为。
因为根据规定,劳务分包单位计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款、周转材料款和
大中型施工机械设备费用的,属于违法分包。
(4)C 单位将承揽的工程分包给劳务公司 E 单位完成,属于转包。
因为根据规定,劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位的全部工程,劳
务分包单位计取的是除上缴的“管理费”之外的全部工程价款的,属于转包。
(例题9)答:1.工程总承包还可以对勘察、采购、试运行等阶段承担承包任务。
2.(1)A 单位对工程项目中主体结构的设计分包不合法。
因为根据规定,工程总承包企业自行实施设计的,不得将工程总承包项目工程主体部分的设计
16
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
业务分包给其他单位。
(2)A 单位对工程项目中全部施工任务分包合法。
因为根据规定,仅具有设计资质的企业承接工程总承包项目时,应当将工程总承包项目中的施
工业务依法分包给具有相应施工资质的企业。
(例题10)答:(1)费用索赔和工期索赔均不成立:
理由:根据通用条款的规定。施工方案本身存在缺陷是施工单位应承担的责任,工程师审核
确认并不解除施工单位的任何合同责任和义务。
(2)费用索赋和工期索赔均成立:
理由:根据通用条款的规定,工程师指令错误是建设单位应承担的责任。
(3)费用索赔和工期索赔均不成立:
理由:根据通用条款的规定。未按有 关规定办理噪声手续导致的停工和罚款是施工单位应承
88
77
11
99
担的责任。 88 44
33
信信
微微
(4)费用索赔和工期索赔均系系成立:
联联
题题
押押
理由:根据通用条款的规定。未按有关规定办理施工质量监督手续导致无法开工是建设单位
准准
精精
应承担的责任。
(5)费用索赔和工期索赔 均不成立:
理由:根据通用条款的规定。临时用电因接线错误发生短路导致停电是施工单位应承担的责
任。
(6)费用索赔和工期索赔均成立:
88
理由:根据通用条款的规定。施工场地外因高 压线故障导致停电是建设单位11应77承担的责任。
99
88
44
信信
33
(7)费用索赔和工期索赔均不成立: 微微
系系
联联
理由:根据通用条款的规定。施工场地内主要交通道路因季节性大一一雨被冲毁是施工单位应承
唯唯
担的风险责任。
(8)费用索赔和工期索赔均成立:
理由。根据通用条款的规定。施工场地周围地下管线因协调不利是建设单位应承担的责任。
(9) 费用索赔和工期索赔均不成立;
理由:根据通用条款的规定。只要没有达到合同约定的质量标准就是施工单位应承担的责任。
(10)费用索赔和工.期索赔均成立:
理由:根据通用条款的规定。检查结果合格,因此增加的费用和延误的工期是建设单位应承
担的责任。
(11)费用索赔和工期索赔均不成立:
17
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
理由:根据通用条款的规定。私自隐蔽工程。不论检查结果如何。均是施工单位应承担的责
任。
(12)如检查结果合格,费用索赔和工期索赔均成立:
理由:根据通用条款的规定。重新检验结果合格的。因此增加的费用和延误的工期是建设单
位应承担的责任。
如检查结果不合格,费用索赔和工期索赔均不成立;
理由:根据通用条款的规定。重新检验结果不合格的。因此增加的费用和延误的工期是施工
单位应承担的责任。
(13)费用索赔和工期索赔均成立:
理由:根据通用条款的规定。因业主88采购设备制造原因未通过试车。这是业主应承担的责任。
77
11
99
44
88
(14)费用索赔和工期索赔均信信不33成立:
微微
系系
理由:根据通用条款的规联联定。各类措施费用均已包含在合同价内,临街安全封闭措施不符合
题题
押押
规定,是施工单位准准应承担的责任。
精精
(15)费用索赔和工期 索赔均不成立;
理由:根据通用条款的规定。保证质量的各类措施费用均已包含在合同价内,超出图纸范围
进行重锤夯实是施工单位应承 担的责任。
(16)费用索赔和工期索赔均成立。
理由:根据通用条款的规定。发包人供应材 料,材料质量不合格引发的本次质量事故是发包
88
11
77
人应承担的责任。
88
44 99
信信
33
微微
(17)费用索赔和工期索赔均成立:
系系
联联
一一
理由:根据通用条款的规定。设计图纸原因是建设单位应 承担的唯唯责任。
(18)费用索赔不成立:
理由:根据通用条款的规定。施工单位提出赶工措施是为了获得工期提的奖或避免延期罚款,
因此增加了赶工费是施工单位应承担的责任。
(19) 费用索赔成立:
理由:根据通用条款的规定。发包人要求提前竣工的。因此增加的赶工费是发包人应承担的
责任。
(20)费用索赔成立;
理由:根据通用条款的规定。发包人要求采取特殊的保护措施而增加的费用是发包人应承担
的责任。
18
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(21)费用索赔不成立:
理由:根据通用条款的规定。施工单位要求使用专利技术,因此增加的专利技术费是施工单
位应承担的责任。
(22)中“使局部土体塌方,清理费用10万元,现场停工10天”的费用索赔和工期索赔均成
立:
理由:根据通用条款的规定。合同约定等级以上的暴雨属于不可抗力事件,工程损坏、清理
费用和工期损失是建设单位应承担的责任。
“人员和机械窝工费3万元”的费用索赔不成立;
理由:根据通用条款的规定。发生不可抗力事件后。施工单位的人员和机械窝工费是施工单
位应承担的责任。 88
77
11
99
44
88
(23)费用索赔和工期索赔均信信不33成立:
微微
系系
理由:根据通用条款的规联联定。隧道出渣的级配不合理是施工单位应承担的风险责任。是一个
题题
押押
有经验的施工单位准准能够合理预见的。
精精
(24)费用索赔和工期 索赔均不成立:
理由:根据通用条款的规定。地下水位上涨是一个有经验的施工单位能够合理预见的,这是
施工单位应承担的风险责任。
(例题11)答:1.(1)可提出索赔赶 工费2 万元。
因为设计变更造成7d工期延误虽然是非承 包人责任,但G 工作有5d 的总时差,使总工期只
88
11
77
延长2 天,所以承包人只需要赶工2天,应提出 2万元的赶工措施费。
88
44 99
信信
33
微微
(2)施工单位可提出索赔施工机械窝工费4900元。
系系
联联
一一
因为该机械属租赁,应按租赁费提出索赔,且可以索赔7天 。所唯唯以应提出7×700=4900元的费
用索赔。
【提示】人员、机械窝工与总时差无直接关联。
2.不成立。
因为该石材由承包人与供货商签订采购合同,供货商延期交货导致工程延误,承包人应向供货
商提出索赔。
3.建设单位不合理之处有:
(1)建设单位未及时对施工单位提交的变更估价申请进行审批不合理。因为根据规定,发包
人应在承包人提交变更估价申请后14d 内审批完成。
(2)建设单位以未审批同意为由予以扣除施工单位的变更价款不合理。
19
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
因为根据规定,发包人逾期未完成审批或未提出异议的,视为认可承包人提交的变更估价申请。
(3)建设单位认为变更设计增加款项只能在竣工结算款中支付。
因为根据规定,因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
(例题12)答:1.施工单位自行覆盖合理。
因为根据规定,监理单位未在约定的时间内对隐蔽工程进行检查和验收又没有提出延期要求,
视为隐蔽工程检查合格,施工单位可自行隐蔽覆盖并作相应记录,监理单位应予以签收。
2.施工单位的拒绝不合理。
因为根据规定,隐蔽工程隐蔽后,监理单位对隐蔽部位质量有怀疑,有权要求施工单位钻孔
探测或剥开重新检查,施工单位应遵照执行,并在检查后重新覆盖恢复原状。
3.因重新检查结果合格的,施工单88位可向建设单位提出由此增加的费用、延误的工期,并可
77
11
99
44
88
要求建设单位支付合理的利信信润33。
微微
系系
(例题13)答:(1)不妥之联联处有:
题题
押押
1)建设单位与A 单准准位签订了分包合同不妥。
精精
因为根据规定,甲指定 分包单位应与施工总承包单位签订分包合同。
2)监理工程师向A 单位发出设计变更不妥。
因为根据规定,与分包工程有关 的指令,应由施工总承包单位转发。
3)A 单位接受变更指令不妥。
因为根据规定,未经施工总承包单位允许, 分包人不得以任何理由与发包人或工程师建立直接
88
11
77
的工作联系,不得接受发包人或工程师发出的工 作指令,否则视为违约,
88
44承99担违约责任。
信信
33
微微
4)A 单位向建设单位提出索赔不妥。
系系
联联
一一
因为根据规定,甲指分包单位应与施工总承包单位签订分包 合同唯唯,A 单位应该根据合同关系向
施工总承包单位提出索赔。
5)施工总承包单位拒绝建设单位的反索赔不妥。
因为根据规定,当业主指定分包商时,承包商应对分包商的资质及能力进行预审。不符合要求
时,应尽快报告业主并提出建议,否则承包商承担相应的连带责任。
(2)反索赔种类还有:延迟工期的反索赔、合同担保的反索赔、发包方其他损失的反索赔。
质量管理(习题)
(一)材料质量管理
(例题 1)答:(1)不妥之处有:
1)项目专业质量检查员组织有关人员编制了施工检测试验计划不妥。
20
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
正确做法为:施工检测试验计划应由由施工项目技术负责人组织有关人员编制。
2)施工检测试验计划报施工单位技术部门审查后实施不妥。
正确做法为:施工检测试验计划应报送监理单位进行审查和监督实施。
(2)检测试验管理程序还有:登记台账、送检、检测试验、检测试验报告管理。
(例题 2)答:(1)质量计划的编制依据还有:合同中有关产品质量要求;项目管理
规划大纲;相关法律法规和标准规范;质量管理其他要求。
(2)质量计划的内容还有:法律法规和标准规范;质量控制点的设置与管理;项目
生产要素 的质量控制;实施质量目标和质量要求所采取的措施;项目质量文件管理。
(3)质量管理标准化文件的内容还有:技术管理、分包管理、施工管理、资料管理
和验收管理等要求。 88
77
11
99
44
88
(二)施工组织、验收、资信信 33料
微微
系系
(例题 1)答:(1)项目联联质量管理程序还有:明确项目质量目标;实施项目质量计划;
题题
押押
监督检查项目质量准准计划的执行情况;收集、分析、反馈质量信息并制定预防和改进措
精精
施。
(2)不妥之处有:
1)施工单位项目技术负责人 组织编制了项目质量计划不妥。
正确做法为:项目质量计划应由项 目经理组织编写。
2)项目质量计划经施工单位相关管理 部门批准后组织实施不妥。
88
11
77
正确做法为:项目质量计划报企业相关管理 部门批准后,还应得到发
88
44 99包方和监理方认
信信
33
微微
可,方可实施。
系系
联联
一一
(例题 2)答:(1)不妥之处有: 唯唯
1)施工单位项目资料员组织编制《项目工程资料管理方案》不妥。
正确做法为,应由项目部技术负责人负责组织编制《项目工程资料管理方案》。
2)由资料员进行工程资料管理方案交底不妥。
正确做法为,应由项目部技术负责人进行资料管理方案交底。
3)施工总包单位将电梯工程统一立卷不妥。
正确做法为,电梯应按不同型号每台电梯单独立卷,且专业承包工程的施工资料应
由专业承包单位负责,并应单独立卷。
4)施工总包单位将室外工程资料统一立卷不妥。
正确做法为,室外工程应按室外建筑环境、室外安装工程单独组卷。
21
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
5)各参建单位向施工总承包单位移交工程文件不妥。
正确做法为,勘察、设计、监理单位应将工程文件整理立卷后向建设单位移交。
6)工程资料随意涂改不妥。
正确做法为,工程资料不得随意修改;当需修改时,应实行划改,并由划改人签署。
(2)《项目工程资料管理方案》的内容还有:部门(岗位)职责、资料编制内容、填
写要求等。
(3)监理单位对归档文件的审查内容还有:完整、准确、系统情况。
(例题 3)答:1.施工单位自行覆盖合理。
因为根据规定,监理单位未在约定的时间内对隐蔽工程进行检查和验收又没有提出延
期要求,视为隐蔽工程检查合格88,施工单位可自行隐蔽覆盖并作相应记录,监理单位
77
11
99
44
88
应予以签收。 信信 33
微微
系系
2.施工单位的拒绝不合联联理。
题题
押押
因为根据规定,隐准准蔽工程隐蔽后,监理单位对隐蔽部位质量有怀疑,有权要求施工单
精精
位钻孔探测或剥开重 新检查,施工单位应遵照执行,并在检查后重新覆盖恢复原状。
3.重新检查合格的,由此增加的费用、工期由建设单位承担,并支付承包人合理利润。
(例题 4)答:不妥之处有:
(1)施工单位项目负责人在质监 交底上提出分阶段进行主体验收不妥。
正确做法为:如果需要分阶段进行主体 工程验收,应由建设单位项目负责人在质监交
88
11
77
底上向质监人员提出书面申请,并经质监人 员同意。
88
44 99
信信
33
微微
(2)自评报告仅有施工单位项目负责人审核、签字、盖章不妥。
系系
联联
一一
正确做法为:还应有施工单位相关负责人审核、签字 、盖唯唯章
(3)质量评估报告仅有监理单位总监理工程师进行审核、签字、盖章不妥。正确做
法为:还应有监理单位相关负责人审核、签字、盖章。
(4)参加主体验收的单位不妥。
正确做法为:设计单位也应参加主体验收。
(5)施工单位参加主体工程验收的人员不妥。
正确做法为:施工单位技术、质量部门负责人也应参加主体工程的验收。
(6)剪力墙上有遗留的穿墙螺栓孔洞不妥。
正确做法为:主体工程验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程
验收记录。
22
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(7)施工单位项目负责人主持的主体工程验收会议不妥。
正确做法为:应验收小组组长、即由总监理工程师或建设单位项目负责人主持主体工
程的验收会议。
(例题 5)答:(1)不妥之处有:
1)施工单位项目技术负责人组织编制了项目质量计划不妥。 正确做法为,项目质量
计划应由项目经理组织编写。
2)施工组织总设计经施工单位项目技术负责人审批后实施,不妥。
正确做法为,施工组织总设计经施工单位技术负责人、总监、建设单位项目负责人审
批后实施。
(2)质量管理标准化文件内容还88有:人员管理、技术管理、材料管理、分包管理、
77
11
99
44
88
施工管理、 资料管理和验信信收33管理等要求。
微微
系系
(例题 6)答:(1)验收联联组成员还有:设计单位项目负责人、施工单位项目技术负责人、
题题
押押
施工单位质量和技准准术部门负责人。
精精
(2)不妥之处有:
1)结构实体检验专项方案经过施工单位技术部门审核批准不妥。
正确做法为,结构实体检验专项 方案,应经过监理单位审核批准。
2)由施工单位对混凝土强度进行检 测不妥。
正确做法为,除结构位置与尺寸偏差外的 结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构
88
11
77
完成。
88
44 99
信信
33
微微
3)混凝土强度的检测采用标准条件养护试件不妥。
系系
联联
一一
正确做法为,结构实体混凝土强度检验宜采用同条件养护 试件的唯唯方法。
4)该技术处理方案后经建设和监理单位认可后进行处理不妥。
正确做法为,影响结构安全的严重缺陷,其技术处理方案尚应经设计单位的认可。
(例题7)答:不妥之处有:
(1)屋面聚苯板采用干铺法不妥。
正确做法为:屋面坡度为 5%>3%,应采用粘结法。
(2)节能工程验收由施工单位项目负责人主持不妥。
正确做法为:节能工程的验收应由总监理工程师或建设单位项目负责人主持。
(3)节能分部工程验收,设计单位未参加不妥。
正确做法为:设计单位项目负责人也应参加节能工程的验收。
23
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(4)施工单位参加节能验收的人员不妥。
正确做法为:施工单位技术、质量负责人也应参加节能工程的验收。
(5)在监理和建设单位的见证下,施工单位对建筑节能系统进行检测不妥。
正确做法为:建筑节能系统的检测,应在监理(或建设)单位的见证下,由有资质的检测机
构实施。
(例题8)答:1.不妥之处有:
(1)设备安装工程由专业监理工程师组织验收不妥。
正确做法为:设备安装工程应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织验收。
(2)只有监理单位、A 单位、建设单位、设计单位参加验收不妥。
正确做法为:分包工程验收时,施88工总承包单位应派人参加。
77
11
99
44
88
2.(1)该项目的竣工日期为信信 332012 年 7 月 20 日。
微微
系系
因为根据规定,经竣工联联验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为竣工日期。
题题
押押
(2)不妥之处有:准准
精精
1)总监理工程师组织 专业监理工程师和施工单位项目负责人进行竣工预验收不妥。
正确做法为:施工单位项目技术负责人也应参加竣工预验收。
2)工程竣工报告并经相关专业 监理工程师签署意见不妥。
正确做法为:工程竣工报告应经总 监理工程师签署意见。
3)建设单位组织了施工总承包、勘察、设 计、监理单位相关人员进行竣工验收不妥。
88
11
77
正确做法为:竣工验收时 A 单位负责人也应参 加。
88
44 99
信信
33
微微
3.不妥之处有:
系系
联联
一一
(1)竣工验收合格后,施工单位向建设单位提交工程质 量保修唯唯书不妥。
因为根据规定,在提交工程竣工报告时,施工单位应向建设单位提交工程质量保修书。
(2)双方约定防水工程保修期限为 48 个月不妥。
因为根据规定,承发包双方可根据需要约定保修年限,其保修期限可高于法定的最低保修期
限,但不得低于最低保修期限(防水工程最低保修期限为 5 年),否则无效。
(3)施工单位以超出约定的保修期为由不到场不妥。
因为根据规定,属于保修范围和保修期限的质量问题,承包人应在接到发包人的保修通知后
派人保修。
(例题9)答:1.(1)事故报告内容还有:
1)事故造成的伤亡人数(包括下落不明人数)和初步估计的直接经济损失;
24
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
2)事故的初步原因;
3)事故发生后采取的措施及事故控制情况;
4)事故报告单位、联系人及联系方式。
(2)不妥之处有:
1)工单位现场有关人员 1h 向本单位负责人报告不妥。
正确做法为:现场有关人员应立即向工程建设单位负责人报告。
2)该事故逐级上报至省级人民政府住建主管部门不妥。
正确做法为:该质量事故造成 10 人重伤,属于较大质量事故,应逐级上报至国务院住建和
城乡建设部。
2.(1)对事故中负有责任的有关单88位还可给予停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书中
77
11
99
44
88
一项或多项处罚; 信信 33
微微
系系
(2)对事故负有责任的联联注册执业人员还可给予停止执业、吊销执业资格证书、终身不予注
题题
押押
册中一项或多项处准准罚。
精精
安全管理(习题)
(一)危大方案
(例题1)答:本项目需要编制专项 施工方案且需要专家论证的分部分项工程有:土方开挖
工程、基坑支护工程、降水工程、人工挖 孔桩工程、模板支撑工程、建筑幕墙安装工程、起
88
11
77
重吊装工程、起重机械安装和拆卸工程。
88
44 99
信信
33
微微
(例题2)答:(1)不妥之处有:
系系
联联
一一
1)项目技术负责人主持编制了项目施工组织总设计不妥 。 唯唯
正确做法为:应由项目负责人主持编制项目施工组织总设计。
2)施工组织总设计由分公司技术负责人审批不妥。
正确做法为:施工组织总设计应由总公司的技术负责人审批。
3)M 单位聘请专家对深基坑工程专项施工方案进行论证不妥。
正确做法为:专家应当从地方人民政府住房和城乡建设主管部门建立的专家库中选取,且实
行施工总承包的,应由总承包单位组织专家论证。
4)M 单位的总工程师作为专家成员不妥。
正确做法为:与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。
5)专项方案编制后直接论证不妥。
25
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
正确做法为:专家论证前,专项施工方案应通过施工单位审核和总监理工程师审查。
6)M 单位按照专家意见进行修改并经过 M 单位的技术负责人审核签字盖章后实施不妥。
正确做法为:专项方案修改完善后,还需经施工总承包单位技术负责人审核签字、加盖单位
公章,和总监理工程师审查、加盖执业印章,并将修改情况应及时告知专家。
(2)危大工程的验收人员还有:总承包单位和专业分包单位的技术负责人或授权委派的专
业技术人员;勘察、设计、监测单位项目技术负责人。
(例题3)答:(1)不妥之处有:
1)直接由现场管理人员向作业人员进行安全技术交底不妥。
正确做法为,专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员
进行方案交底,施工现场管理人员88再向作业人员进行安全技术交底。
77
11
99
44
88
2)仅由作业人员进行签字确信信认33不妥。
微微
系系
正确做法为,应由施工现联联场管理人员、作业人员和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。
题题
押押
3)项目施工员进行准准现场监督实施过程不妥。
精精
正确做法为,项目专 职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。
(2)还应包括:专家论证、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。
(二)安全管理及安全检查
(例题1)答:(1)《文明施工检查评 分表》得分=12+8+7+8+8+8+5+6+8+4=74 分,其汇总表
得分=10×74/100=7.4 分。
88
11
77
模板工程的算术平均数为(84+88)/2=86 分, 其在汇总表中得分为:10
88
×44 9986/100=8.6 分。
信信
33
微微
汇总表总得分为:14+7.4+9+9+8.6+9+9+8.5+8.5=83 分
系系
联联
一一
因为《施工机具检查评分表》缺项,所以该次安全检查评分 汇总表唯唯实际得分为:A2/100=83/95,
A2=87.37 分。
(2)该次安全检查评定等级为优良。
因为根据规定,当分项检查评分表无零分,汇总表得分 80 分及以上,安全检查评定等级为
优良。
(例题2)答:(1)塔吊的安全装置还有:动臂变幅限制器、吊钩高度限制器、各种行程
限位开关。
(2)应检查:机械状况、制动性能、物件绑扎等情况。
(3)不妥之处有:
1)施工单位自行安装塔吊不妥。
26
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
正确做法为,塔吊的安装、拆卸,必须由具有相应资质的专业分包单位承担。
2)钢丝绳的端部采用两个间距为 100mm 的绳卡固定不妥。
正确做法为,绳卡的数量不得少于3 个且间距不小于钢丝绳直径的6 倍(20×6=120mm)。
3)正反交错设置绳卡不妥。
正确做法为,绳卡滑鞍放在受力绳的一侧,不得正反交错设置绳卡。
4)在塔吊操作过程中,由专职安全员进行指挥不妥。
正确做法为,塔吊指挥人员、操作人员必须持证上岗。
5)施工班组将零星材料采用钢丝绳绑扎在重物上一起吊运不妥。
正确做法为,起吊重物时应绑扎平稳、牢固,不得在重物上悬挂或堆放零星物件,零星材料和物
件必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固后88方可起吊。
77
11
99
44
88
6)重物有部分埋设在地面下信信不33妥。
微微
系系
正确做法为,严禁使用塔联联吊起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。
题题
押押
7)吊运时发生了停准准电,施工单位将重物长时间悬挂空中不妥。
精精
正确做法为,突然停电 时,应立即把所有控制器拨到零位,断开电源开关,并采取措施将重
物安全降到地面,严禁起吊重物后长期悬挂空中。
(例题3)答:不妥之处有:
(1)同层杆件按照先内后外的顺序进 行拆除不妥。
正确做法为,同层杆件按照先外后内的顺序 进行拆除。
88
11
77
(2)剪刀撑和斜撑杆先行拆除不妥。
88
44 99
信信
33
微微
正确做法为,剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时拆除。
系系
联联
一一
(3)将每层连墙件拆除后再拆除架体不妥。 唯唯
正确做法为,脚手架连墙件应随架体逐层、同步拆除,不应先将连墙件整层或数层拆除后再拆架
体。
(4)自下而上拆除脚手架不妥。
正确做法为,架体拆除应按自上而下的顺序按步逐层进行,不应上下同时作业。
(例题4)答:((1)不妥之处有:
1)仅向作业人员进行安全技术交底不妥。
正确做法为,还应向施工现场管理人员进行安全技术交底。
2)剪刀撑的设置不妥。
正确做法为,脚手架高度超过24m(该建筑物 10 层、层高3m)的,应在外侧全立面连续设置
27
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
剪刀撑。
3)纵向水平杆的对接接头的中心点离主节点为750mm 不妥。
正确做法为,对接接头的中心点距离主节点不应大于纵距的1/3(即≤1500×1/3=500mm)。
4)两根相邻的纵向水平杆对接接头在同一步内不妥。
正确做法为,两根相邻纵向水平杆的对接接头不应该在同步内,在水平方向错开的距离不应
小于500mm。
5)纵横向扫地杆的搭设次序不妥。
正确做法为,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆的下方。
6)纵向扫地杆距离底座250mm 不妥。
正确做法为,纵向扫地杆距离底座88上皮不应大于200mm。
77
11
99
44
88
7)立杆底部未设木垫板不妥信信。33
微微
系系
正确做法为,立杆底部应联联设置木垫板。木垫板长度不少于2 跨、厚度不小于50mm、宽度不小
题题
押押
于200m。 准准
精精
8)剪刀撑的宽度不妥 。
正确做法为,剪刀撑不应小于4 跨、也不应大于6 跨,且不应小于6m也不应大于9m。
(2)脚手架搭设达到设计高度 的验收内容还有:
1)搭设场地、支承结构件的固定;
2)产品合格证、使用说明及检测报告、测 试记录等技术资料。
88
11
77
(例题5)答:(1)不妥之处有:
88
44 99
信信
33
微微
1)仅在施工电梯与各楼层的通道两侧设置防护设施不妥。
系系
联联
一一
正确做法为,还应在停层平台口设置高度不低于1.8m 的 防护门唯唯,并应设置防外开装置。
2)直接使用施工电梯运输易燃物品不妥。
正确做法为,载运易燃物品时,应由技术部门会同安全、机务和其他有关部门制定安全措施
向操作人员交底后方可载运。
3)施工电梯运行到上下尽端时,以上下限位开关停车不妥。
正确做法为,运行到上下尽端时,不得以限位停车(检查除外)。
(2)施工电梯停止运行的情形还有:灯光不明、信号不清;机械发生故障,未彻底排清;
钢丝绳断丝磨损超过规定。
(例题6)答:(1)安全技术交底内容还有:安全技术要求、控制措施、应急处置措施等。
(2)不妥之处有:
28
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
1)机械设备维修采用预约停送电时间的方式不妥。
正确做法为,严禁带电或采用预约停送电时间的方式进行维修。
2)机械设备维修时未悬挂警示牌不妥。
正确做法为,机械设备检修前应悬挂“禁止合闸、有人工作”的警示牌。
3)机械设备直接进行停用封存不妥。
正确做法为,封存的机械设备,应进行停用或封存前的保养工作。
(例题7)答:1.(1)应检查:机械状况、制动性能、物件绑扎等情况。
(2)雨雪后进行吊装作业前,应清除冰雪并采取防滑、防漏电措施,先试吊、确认制动器
灵敏可靠后方可进行吊装作业。
(3)不妥之处有: 88
77
11
99
44
88
33
1)塔吊电源电压为 360~40信信0V 不妥。
微微
系系
联联
正确做法为:塔吊电源题题电压变动范围不得超过+20V/-10V。
押押
准准
精精
2)送电前启动控制开关处于启动状态,送电后直接启动不妥。
正确做法为:送电前启 动控制开关应在零位,并应鸣声示意。
3)将该构件吊离地面约 100cm 处,进行相关检查不妥。
正确做法为:应将该构件吊离地面 约 20cm~50cm 高度处进行相关检查。
4)吊运时发生了停电,施工单位将重物 长时间悬挂空中不妥。
88
正确做法为:突然停电时,应立即把所有控制 器拨到零位,断开电源开关,
11
并77采取措施将重
99
88
44
物安全降到地面,严禁起吊重物后长期悬挂空中 。 信信
33
微微
系系
2.(1)事件 2 中的不妥之处有: 一一
联联
唯唯
1)使用施工电梯运输易燃物品时,未履行相关手续不妥。
因为根据规定,载运易燃物品时,应由技术部门会同安全、机务和其他有关部门制定安全措
施向操作人员交底后方可载运。
2)施工电梯运行到上下尽端时,以上下限位开关停车不妥。
正确做法为:运行到上下尽端时,不得以限位停车(检查除外)。
3.(1)不妥之处有:
1)施工总承包单位直接组织人员安装物料提升机不妥。
正确做法为:必须由具有相应资质的专业分包队伍安装和拆除。
2)该物料提升机采用两组缆风绳固定不妥。
29
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
正确做法为:超过 10 层的高层建筑,物料提升机必须采用附墙方式固定。
3)采用摩擦式卷扬机不妥。
正确做法为:高架提升机不得选用摩擦式卷扬机。
4)钢丝绳采用 3 个绳卡正反交错布置固定不妥。
正确做法为:绳卡的滑鞍应放在受力绳的一侧,不得正反交错设置绳卡。
5)绳卡的间距为 70mm 不妥。
正确做法为:绳卡的间距不小于钢丝绳直径的 6 倍,即不小于14×6=84mm。
6)监理单位组织相关单位验收不妥。
正确做法为:应由施工单位组织有关单位验收,或委托具有相应资质的检测机构进行验收。
7)物料提升机验收合格后,直接投88入使用不妥。
77
11
99
44
88
正确做法为:起重机械经检验信信 33合格后,持有市级有关部门定期核发的《准用证》可以继续使
微微
系系
用。 联联
题题
押押
(例题8)答:(1)准准不妥之处有:
精精
1)上杆离地高度为1 m 不妥。
正确做法为,上杆离地高度应为1.2m。
2)下杆离地高度为0.3m 不妥。
正确做法为,下杆应在上杆和挡脚板 的中间,且上下横杆的间距不应大于600mm。
3)挡脚板高度为150mm 不妥。
88
11
77
正确做法为,挡脚板的高度不应小于180mm。
88
44 99
信信
33
微微
4)挡脚板与地面的距离为 15mm 不妥。
系系
联联
一一
正确做法为,挡脚板与地面的距离不应大于 10mm。 唯唯
(2)不妥之处有:
1)停层平台两侧采用了防护栏杆、密目式安全网进行封闭不妥。
正确做法为,还应设置挡脚板。
2)停层平台口设置了高度为 1.5m 的防护门,防护门向外开启不妥。
正确做法为,停层平台口应设置高度不低于1.8m 的防护门,并应设置防外开装置。
3)在施工电梯底笼2.5m 范围内仅设置了防护栏杆不妥。
正确做法为,应在2.5m 范围内应搭设坚固的防护棚。
4)在施工电梯井架上悬挂“禁止烟火”安全标语不妥。
正确做法为,严禁利用施工电梯的井架悬挂标语旗帜及其他与电梯无关的物品。
30
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(3)不妥之处有:
1)外墙上600mm×1800mm 的洞口仅采用了高度1.2m 的防护栏杆和工具式栏板进行封闭不妥。
正确做法为,还应设置挡脚板。
2)楼地面1800mm×2000mm 的洞口采用了高度1.2m 的防护栏杆和工具式栏板进行封闭不妥。
正确做法为,水平洞口短边边长≥1500mm 时,应在洞口作业一侧设置不小于1.2m 高的防护
栏杆、并采用安全平网封闭。
(4)不妥之处有:
1)电梯井口施工单位采用了防护栏杆进行防护不妥。
正确做法为,电梯井口必须设置高度不小于1.5m 的防护门,并设挡脚板。
2)电梯井道每隔两层采用密目式安88全立网进行防护不妥。
77
11
99
44
88
正确做法为,应采用安全平网信信 33,不得采用密目式安全立网代替安全平网使用且电梯井道内安
微微
系系
全平网的间距不应大于联联10m。
题题
押押
(5)不妥之处有:准准
精精
1)移动式操作平台长 度为5.5m、宽度为 2m 不妥。
正确做法为,移动式操作平台的台面面积不应大于10 ㎡。
2)移动式操作平台高度为4.5 m,宽度为 2m 不妥。
正确做法为,移动式操作平台的高宽 比应不大于2:1。
3)缓慢带人移动平台不妥。
88
11
77
正确做法为,平台移动时,作业人员必须下到地 面,平台上不得站人。
88
44 99
信信
33
微微
(6)不妥之处有:
系系
联联
一一
1)防护棚下层离地高度为3.5m,上层离地高度为 4m,均 采用竹唯唯笆搭设不妥。
正确做法为,建筑高度大于 24m 时,应搭设双层防护棚,并应采用木质板搭设;两层防护
棚的间距不应小于700mm,安全防护棚的高度不应小于4m。
2)防护棚的长度为5m 不妥。
正确做法为,防护棚的长度应根据建筑高度、可能坠落的半径确定,该建筑物超过30m,坠落半
径至少为6m。因此,安全防护棚的长度至少为 6m。
(例题9)答:1.(1)施工企业需要取得安全考核资格证书的人员及其证书类别:施工企业主
要负责人(A 证)、项目专职安全生产管理人员(C 证)。
(2)与建筑起重作业相关的特种作业人员有:起重机安装拆卸工、起重机械司机、起重机
司索工、起重机信号工。
31
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
2.(1)重大危险源控制系统还有:重大危险源的识别;重大危险源的管理;重大危险源的
安全报告;事故应急救援预案。
(2)重大危险源的安全报告还包括:安全操作和预防失误的控制措施;可能发生的事故类型;
事故发生的可能性及后果;限制事故后果的措施;现场事故应急救援预案。
(例题10)答:(1)该次的安全事故为较大安全事故。
因为根据规定,死亡人数 3 人以上 10 人以下的,为较大安全事故。
(2)安全事故报告内容还有:事故的简要经过;初步估计的直接经济损失;已经采取的措
施。
(3)
1)施工总承包单位对施工现场安全88生产负总责。
77
11
99
44
88
2)施工总承包单位和分包单信信位33对分包工程的安全生产承担连带责任。
微微
系系
3)分包单位应服从总承联联包单位的安全生产管理,分包单位不服从总包管理导致生产安全事
题题
押押
故的,由分包单位准准承担主要责任。
精精
(4)上述事件中的不 妥之处有:
1)A 单位负责人在接到安全事故报告后 2h 内向事故发生地政府主管部门上报了该起事故
不妥。
正确做法为:实行施工总承包的,应 由施工总承包单位上报事故,且应在 1h 内上报。
2)该起事故逐级上报至设区的市级人民政 府有关部门不妥。
88
11
77
正确做法为:该起事故为较大安全事故,应逐级 上报至省级人民政府有关
88
44 99部门。
信信
33
微微
现场管理(习 题) 系系
联联
一一
(一)室内污染检测 唯唯
(例题1)答:(1)不妥之处有:
1)教学楼室内装修完工后,验收组随即进行室内污染物浓度检测不妥。
因为根据规定,室内污染物浓度的检测应在工程完工至少 7 天后,工程交付前进行。
2)选取了 30 间教室进行检测不妥。
正确做法为,学校教室抽检量不得使用房间总数的 50%(90×50%=45 间),且不得少于 20 间。
3)在对外门窗关闭 1h 后进行室内污染物浓度的检测不妥。
正确做法为,采用自然通风时,氡浓度的检测应在对外门窗关闭 24h 后进行。
4)检测点设在地砖表面不妥。
正确做法为,检测点应设在距离墙面不小于 0.5m,距离楼地面 0.8~1.5m 高度处,且应均
32
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
匀分布,避开通风道和通风口。
(2)学校教室属于Ⅰ类民用建筑,
氡=(140+158+165+145)/4=152Bq/m³>150Bq/m³。所以,检测结果不合格。
苯=(0.1+0.08+0.06+0.09)/4≈0.08mg/m³>0.06mg/m³ 所以,检测结果不合格。
(3)应对不符合项目再次加倍抽样检测,并应包括原不合格的同类型房间及原不合格房间。
(4)氨、甲醛、甲苯、二甲苯、TVOC。
(二)项目现场及消防管理
(例题1)答:(1)装配式临时道路可采用:预制混凝土道路板、装配式钢板、新型材料等。
(2)施工现场扬尘控制技术还有:施工现场道路、塔式起重机、脚手架等部位自动喷淋降
尘和施工现场车辆自动冲洗技术。
88
77
11
99
(3)建筑垃圾减量化原则还有88:44分类管理、就地处置、排放控制。
33
信信
微微
(4)建筑垃圾减量化专项系系施工方案的内容还有:分类收集与存放措施、就地处置措施、排
联联
题题
放控制措施、相关保押押障措施等。
准准
精精
(例题2)答:1.不 妥之处有:
(1)雨水、污水直接排入 市政污水管网不妥。
正确做法为,污水经沉淀处理后二次使用或排入市政污水管网;雨水排入市政雨水管网。
(2)生活垃圾和建筑垃圾每周处理 一次不妥。
正确做法为,建筑垃圾和生活垃圾与垃圾 消纳中心签署环保协议,及时清运处置。
88
(3)将有毒有害废弃物直接回填至基坑中不妥 。
11
77
99
88
44
正确做法为,有毒有害废弃物运送到专门的有毒有 害废弃物中心消纳。信信
33
微微
系系
(4)夜间施工未采取有效的光污染防治措施不妥。 一一
联联
唯唯
正确做法为,夜间室外照明灯应加设灯罩,透光方向集中在施工 范围;电焊作业采取遮挡措施,
避免电焊弧光外泄。
2.施工时发现电缆等,应当立即停止施工,保护好现场,及时向有关部门报告,按照有关规
定处理后方可继续施工。
3.建立现场治安保卫制度、落实好治安防范措施、避免失盗事件和扰民事件的发生。
(例题3)答:1.事件 1 中的不妥之处有:
(1)施工方为 100 名工人准备了5 间宿舍,每间宿舍面积均为40 ㎡不妥。
因为根据规定,每间宿舍居住人员不得超过16 人,且人均面积不得小于2.5 ㎡。
(2)宿舍室内净高2.4m 不妥。
33
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
因为根据规定,室内净高不应小于2.5m。
(3)项目部将部分工人安排在该项目一层不妥。
因为根据规定,施工区和生活、办公区应分开设置, 并采取隔离防护措施,在建工程内严禁住
人。
2.事件2 中的不妥之处有:
(1)将液化气钢瓶和粮食存放在储藏室中不妥。
正确做法为,食堂应设置独立的制作间、储藏间;燃气罐应单独设置存放间,存放间通风良好并
严禁存放其他物品。
(2)粮食存放台一侧紧靠墙面不妥。
正确做法为,粮食存放台距墙和地88面应大于0.2m。
77
11
99
44
88
(3)储藏室下方设置高度为信信033.1m 的防鼠挡板不妥。
微微
系系
正确做法为,防鼠挡板高联联度应不小于0.2m。
题题
押押
(4)在灶台及周边准准贴1.2m 高的瓷砖不妥。
精精
正确做法为,灶台及周 边所贴瓷砖高度应不小于 1.5m。
(例题4)答:
1.(1)①不妥之处一:临时消防 车道的净宽度和净空高度为3.8m。
理由:临时消防车道的净宽度和净空 高度均不应小于4m。
②不妥之处二:临时消防车道与在建工程 、临时用房的距离为4m。
88
11
77
理由:临时消防车道与在建工程、临时用房的距 离,不宜小于5 m, 且不
88
44宜99大于40m。
信信
33
微微
③不妥之处三:临时消防车道非环形,在尽端设置尺寸10m×10m 的回车场。
系系
联联
一一
理由:应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m 的回 车场。唯唯
(2)①建筑高度大于24 m 的在建工程。
②建筑工程单体占地面积大于3000m² 的在建工程。
③超过10栋,且为成组布置的临时用房。
2.(1)不妥之处一:临时消防设施与在建工程同步设置,与主体结构施工进度差距为4层。
理由:临时消防设施应与在建工程同步设置,与主体结构施工进度差距不应超过3层。
(2)不妥之处二:利用在建的永久性消防设施作为临时消防设施。
理由:在建工程可利用已具备使用条件的永久性消防设施作为临时消防设施,不可利用在建
的。
(3)不妥之处三:施工现场消防水泵与基坑降水水泵共用的配电线路从现场开关箱的总断路
34
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
上端接入。
理由:施工现场的消防水泵应采用专用消防配电线路,且应从现场总配电箱的总断路上端接
入,保持不间断供电。
3.(1)①不妥之处一:临时木工加工车间、油漆作业间等,每100 m² 配备两个10 L的灭火
器。
理由:临时木工加工车间、油漆作业间等,每25 m² 应配置一个种类合适的灭火器。
②不妥之处二:仓库、油库、危化品库或堆料厂内,每组灭火器不少于2个。
理由:仓库、油库、危化品库或堆料厂内,每组灭火器不应少于4个。
③不妥之处三:每组灭火器之间的距离不大于35m。
理由:每组灭火器之间的距离不应88大于30m。
77
11
99
44
88
(2)手提式灭火器还可摆放在信信托33架上、灭火箱内,也可直接放在室内干燥的地面上。
微微
系系
4.(1)不正确。 联联
题题
押押
(2)登高焊、割等用准准火作业属于二级动火,二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安
精精
全技术措施,填写动 火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后,方可动火。
5.消防安全技术交底包括的主要内容:
(1)施工过程中可能发生火灾的 部位或环节;
(2)施工过程应采取的防火措施及应 配备的临时消防设施;
(3)初起火灾的扑救方法及注意事项;
88
11
77
(4)逃生方法及路线。
88
44 99
信信
33
微微
(例题5)答:不妥之处有:
系系
联联
一一
(1)项目部组建了 10 人的义务消防队不妥。 唯唯
正确做法为,义务消防队人数不应少于事故总人数的 10%,所以至少组建 15 人的义务消防
队。
(2)在基坑上口周边四个转角处分别设置了临时消火栓不妥。
正确做法为,消火栓间距之间的距离不应大于 120m(基础东西向距离 120m,加上预留的工
作面等,基坑上部东西向肯定大于 120m)。
(3)现场消防用水从项目东南角一处市政用水接入不妥。正确做法为,消防水源的进水口
不少于 2 处。
(4)危化品库内仅配备了足够数量与种类匹配的灭火器不妥。正确的做法,还需要配备高
压水泵。
35
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(例题6)答:从事电气设备安装、电气焊割作业时:要有操作证、动火证,并配备看火人
员和灭火器;动火前要清除周围的易燃、可燃物,必要时采取隔离等措施;动火后必须确认
无火源隐患方可离去。
(例题7)答:1.事件 1 中的不妥之处有:
(1)550 ㎡宿舍区配置 11 只 10L 的灭火器不妥。
正确做法为:施工现场临时搭设的建筑物区域,每 100 ㎡配备 2 只 10L 灭火器,所以 550
㎡宿舍区至少配置 12 只 10L 的灭火器。
(2)灭火器搁置在高度为 1.5m 高的窗台上不妥。
正确做法为:手提式灭火器设置在挂钩、托架上或消防箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m,
底部离地面高度不宜小于 0.15m。88
77
11
99
44
88
2.事件 2 中的不妥之处有:信信 33
微微
系系
(1)易燃物的仓库设置联联在施工现场的上风地带不妥。
题题
押押
正确做法为,易燃准准物的仓库应设置在施工现场的下风地带。
精精
(2)该仓库设置了一 个宽为 0.6m 的大门不妥。
正确做法为:堆放易燃物仓库至少设置 2 个以上的大门,房门的净宽度不应小于 0.8m。
(3)仓库四周设置了 4m 宽的 消防通道不妥。
正确做法为,易燃材料露天仓库四周 ,应有宽度不小于 6m 的消防通道。
3.(1)合理。
88
11
77
因为根据规定,动火证当日有效,动火地点发 生变化的要重新办理动火
88
审44 99批手续。
信信
33
微微
(2)在现场堆有大量可燃和易燃物质的场所进行动火作业属于一级动火。由项目负责人组
系系
联联
一一
织编制防火安全技术方案,填写动火申请表,报企业安全 管理唯唯部门审查批准后,方可动火。
4.不妥之处有:
(1)施工现场木工加工间 120 ㎡,共配备 4 只专用灭火器不妥。
正确做法为:木工房、油漆间,每 25 ㎡配置一只灭火器,所以 120 ㎡的木工加工间至少
配备5 只灭火器。
(2)木工加工间采用裸露的碘钨灯照明不妥。
正确做法为:木工加工场所、油漆配料房等场所不得使用明露高热强光源。
(3)角落里整齐堆放了半成品和成品以及锯末和刨花不妥。
正确做法为:木工操作间只能存放当班用料,成品及半成品要及时运走;木工应做到活完场
地清,刨花、锯末每班都要打扫干净,倒在指定地点。
36
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(例题8)答:(1)q1为现场施工用水量、q2为施工机械用水量、q3为施工现场生活用水量。
(2)q4=(P×N×K)/(24×3600)=(180×210×2.4)/(24×3600)=1.05L/s
q1+q2+q3+q4=10+1.05=11.05L/s
因为工地面积>5 万㎡,且q1+q2+q3+q4<q5
因此施工总用水量Q=(12+11.05/2)×(1+10%)=19.28L/s
(3)施工用水主管的计算管径为: 。
(例题9)答:上述事件的不妥之处有:
(1)专职安全员编制了安全用电和电气防火措施不妥。
正确做法为,现场总容量达到 65k88W>50kW,应编制用电组织设计,且应由专业电气工程技
77
11
99
44
88
术人员编制。 信信 33
微微
系系
(2)用电组织设计经过联联项目技术负责人批准后实施不妥。
题题
押押
正确做法为,应经准准具有法人资格的企业的技术负责人批准,且需现场监理签认后实施。
精精
(3)总配电箱设在施 工现场的中心区域不妥。
正确做法为,总配电箱应设在靠近进场电源的区域。
(4)固定式分配电箱顶部离地 面为 1.4m 不妥。
正确做法为,固定式分配电箱中心点与 地面的垂直距离应为 1.4~1.6m。
(5)开关箱的设置不妥。
88
11
77
99
正确做法为,开关箱与分配电箱的距离不应超过 3 0m,且每一台用电设备
信信
应33 88
44
有各自专用的开关
微微
箱,严禁同一开关箱直接控制2 台及以上用电设备。
系系
联联
一一
唯唯
(6)临时用电工程安装完毕以后经施工总承包单位验收不妥 。
正确做法为,临时用电工程经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
(7)临时用电工程在使用过程中由专职安全员独自进行巡检不妥。
正确做法为,临时用电工程的巡检,应由专业电工进行,并有人监护。
(例题10)答:1.应将作业计划、影响范围、程度及有关措施等情况,向有关的居民和单
位通报说明。
2.施工时发现文物、古迹等的,应当立即停止施工,保护好现场,及时向有关部门报告,按
照有关规定处理后方可继续施工。
(例题11)答:(1)施工总平面图管理的目的:材料放置有序;施工有条不紊;安全文明;
37
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
相关方都满意;管理方便、有序。
(2)“五牌一图”:工程概况牌,安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、管理人员名单
及督电话牌、施工现场总平面图。
(3)不妥之处有:
1)现场设置一个大门不妥。
正确做法为,施工现场应设置2 个以上大门。
2)主干道宽度为5m
正确做法为,主干道宽度为单行道不小于4m;双行道不小于6m。
3)木材场两侧仅设置了4m 宽的通道不妥。
正确做法为,木材场两侧应有6m 宽88通道,且在端头处应设置12m×12m 的回车场。
77
11
99
44
88
4)载重车转弯半径为12m 不信信妥33。
微微
系系
正确做法为,载重车辆转联联弯半径不宜小于 15m。
题题
押押
5)将临时供电线缆准准、用水管线均埋置于该管沟内不妥。
精精
正确做法为,供电线 路应避免与其他管道设在同一侧。
(三)绿色施工
(例题1)答:(1)环境监管子系统的功能还有:气象监测、超标辅助判定、超标报警提示、
用户服务等功能。
(2)从业人员实名制管理子系统的功能 还有:入职和离职管理、预警分析、诚信信息评价
88
等功能,并兼有薪资管理、培训管理等功能。
11
77
99
88
44
(例题2)答:(1)劳务工人信息化系统的作用还 有:安全教育管理、信信视
33
频监控管理、工资
微微
系系
监管、后勤管理以及基于业务的各类统计分析等。 一一
联联
唯唯
(2)还可以对建筑垃圾的识别、运输、结算、统计分析等环 节进行信息化管理。
(例题3)答:(1)“生活便利”评分项内容还有:出行与无障碍,智慧运行,运营管理。
(2)Q=(Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA)/10 =(400+60+70+50+110+80+100)/10
=87 分>85 分。
因此,该工程绿色建筑等级为三星级。
(例题4)答:(1)不妥之处有:
1)单位工程竣工后,进行单位工程绿色施工评价不妥。
正确做法为,应该在工程竣工前,进行单位工程绿色施工评价。
2)监理单位组织该单位工程绿色施工评价,施工单位参加不妥。
38
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
正确做法为,单位工程绿色施工评价应由建设单位组织,监理单位和施工单位参加。
3)评价结果应由监理和施工单位双方签认不妥。
正确做法为,评价结果应由建设、监理和施工单位三方签认。
(2)绿色施工评价框架体系还有:基本规定评价、指标评价、要素评价、批次评价、阶段
评价、评价等级划分等构成。
(3)绿色施工评价等级还有:优良、不合格。
(例题5)答:(1)施工现场建筑垃圾减量化应遵循“估算先行、源头减量、分类管理、就
地处置、排放控制”的原则。
(2)工程渣土改良手段有:清理、筛分、翻晒、拌合石灰或水泥等措施。
(例题6)答:(1)装配式临时道路88可采用:预制混凝土道路板、装配式钢板、新型材料等。
77
11
99
44
88
(2)施工现场水收集综合利信信用33技术包括:基坑施工降水回收利用技术、雨水回收利用技术、
微微
系系
现场生产和生活废水回收联联利用技术。
题题
押押
(3)可回收的建筑准准垃圾还有:打桩截下的钢筋混凝土桩头、砌块碎块,废旧木材、钢筋余
精精
料、塑料等。
(4)再生骨料砌块和砖的尺寸偏差、外观质量、收缩率等性能应符合相关标准规定。
(例题7)答:1.W1=6×58000 ×0.65×0.48+5×97000×0.48×0.75+1.5×155000×0.52
=108576+174600+120900=404076kg
W2=12.5×58000×0.65×0.48+11.1×970 00×0.48×0.75+4×155000×0.52
88
11
77
=226200+387612+322400=936212kg
88
44 99
信信
33
微微
W3=7.8×58000×0.65×0.48+5.6×97000×0.48×0.75+3.3×155000×0.52
系系
联联
一一
=141148.8+195552+265980=602680.8kg 唯唯
工程弃料排放总量=1942968.8kg
工程弃料单位面积排放总量(W)=1942968.8/155000=12.54kg/m2
2.Wu=6×0.65×0.48+12.5×0.65×0.48+7.8×0.65×0.48=8.21kg/m2
Ws=5×0.48×0.75+11.1×0.48×0.75+5.6×0.48×0.75=7.81kg/m2
Wd=1.5×0.52+4×0.52+3.3×0.52=4.58kg/m2
W=(8.21×58000+7.81×97000+4.58×155000)/155000
=(476180+757570+709900)/155000 =12.54kg/m2。
39
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
项目资源管理(习题)
(一)材料采购
(例题1)答:(1)C 类材料包括石子、其他材料。
(2)C 类材料,可采用简化的方法管理,如定期检查库存,组织在一起订货运输等。
(例题2)答:(1)钢筋复试内容包括:抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差。
(2)不合格材料的退场记录还有:规格、运输车辆、见证人员、退场照片等。
(3)不妥之处有:
1)建设单位委托该项目监理单位下属的某检测机构开展该项目的质量检测活动不妥。因为
根据规定,质量检测机构不得与建设、监理和施工单位存在隶属或者利害关系。
2)在监理工程师指定的钢材中取样不妥。
因为根据规定,应从进场材料中随机抽取。
3)取样人员制作见证记录不妥。
因为根据规定,应由见证人员制作见证记录。
88
4)委托单由送检人员和检测人员77签字确认不妥。
11
99
44
因为根据规定,委托单应由送33 88检人员和见证人员签字确认。
信信
5)不合格材料(半成品)微微退场申请单,报项目主管领导批准不妥。
系系
联联
因为根据规定,不合格题题材料(半成品)退场申请单,经项目主管领导审核同意,报监理工程
押押
师批准。 准准
精精
6)施工单位自行办理退场事宜不妥。
因为根据规定,应报 请监理工程师见证退场。
7)退场记录经供应商、 施工单位签字确认不妥。
因为根据规定,退场记录经供 应商、施工单位、监理工程师签字确认。
(例题3)答:不妥之处有:
(1)110 吨Ⅱ级钢筋进场后施工单位按一个检验批取样不妥。
正确做法为,同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,不大于 60t 为一个检验批,该批钢
筋至少按两个检验批取样。
88
(2)施工单位质检员自行取样不妥。 99 11
77
88
44
正确做法为,应该在建设单位和监理单位的见证 下由项目试验员取样。信信 33
微微
(3)钢筋复试合格后施工单位直接加工使用不妥。 系系
联联
正确做法为,应报监理工程师备案后方可加工。
唯唯
一一
(4)建设单位要求施工单位承担返修费用不妥。
正确做法为,业主采购的物质,项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。
(二)机械
(例题1)答:(1)平均每天工程量=5500/10=550m³;该挖掘机 1h 的生产率=(60/2)×1=30m
³/台班;该机械一个台班的净产量=30×8=240m³/台班; N=550/[1×240×0.9×0.85]=3 台。
(2)还应查验:各种安装保险装置及行程限位器的调试和使用说明书;维修保养及运输说明书;
安全操作规程;配件及配套工具目录。
(例题2)答:根据C=(R+Fx)/Qx计算两机械的单位工程量成本:
机械A:C=(341.73+801.99x0.9)/(240x0.9)=4.92元/m³
机械B:C=(310.05+682.74x0.9)/(200x0.9)=5.14元/m³
40
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
因此,选择机械A
(例题3)答:型号 A:固定费用=281.21+60.52=341.73 元/台班
可变费用=127.69+541.80+132.50=801.99 元/台班型号
型号B:固定费用=254.00+56.05=310.05 元/台班
可变费用=118.26+431.98+132.50=682.74 元/台班
型号 A 单位工程量成本=(341.73+801.99×0.9)/(240×0.9)=4.92 元/m³
型号 B 单位工程量成本=(310.05+682.74×0.9)/(200×0.9)=5.14 元/m³
因此应选择型号 A 挖掘机。
(三)劳动力
(例题1)答:(1)不妥之处有:
88
77
11
99
1)总包单位将劳务分包款拨付88给44劳务公司,劳务公司自行发放不妥。
33
信信
微微
正确做法为,总承包企业或系系专业承包企业支付作业企业分包款时,应责成专人现场监督作业企
联联
题题
业将工资直接发放给押押劳务工本人。
准准
精精
2)木工班长带领木 工工人工资不妥。
正确做法为,严禁发放给 “包工头”或由“包工头”替多名劳务工代领工资。
(2)劳务分包单位还应提交进场施工人员花名册、劳动合同文本、岗位技能证书复印件及时报
送总承包商备案。
(例题2)答:还可以采用人脸、指纹、虹 膜等生物识别技术进行电子打卡;不具备封闭式管
88
理条件的过程项目,应采用移动定位、电子围 栏等技术实施考勤管理。
11
77
99
88
44
(例题3)答:(1)劳务分包单位资源信息筛选的要 点还有:具有充足的信信劳
33
动力及管理人员;
微微
系系
符合施工要求的各种资格条件;具有较完善的内部管理 体系。 一一
联联
唯唯
(2)确定劳动效率通常还应考虑因素:环境、气候、地形、 地质、工程特点、实施方案的
特点、现场平面布置、劳动组合、施工机具等。
(3)主体施工阶段需要劳动力:57600×8/(2×7×120)=275 名。
技术管理(习题)
(一)施工测量放线
(例题1)答:1.不妥之处有:
(1)仅在中部、阳角处布置监测点不妥。
正确做法为:邻近被保护对象的部位也应设观测点。
(2)每边各布置 3 个监测点不妥。
41
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
正确做法为:观测点的水平间距不应大于 20m。
2.不妥之处有:
(1)对周围建筑物地基沉降观测,底板混凝土浇筑完成后调整为 2 天观测 1 次不妥。
正确做法为:混凝土底板浇筑完成 10d 后,可 2~3d 观测 1 次。
(2)地下室-2 层施工完成停止对周围建筑物地基沉降观测。
正确做法为:直到地下室顶板和水位恢复,方可停止对周围建筑物地基沉降观测。
(3)主体结构一层封顶后,施工单位对写字楼进行沉降观测不妥。
正确做法为:建筑物的沉降观测应在基础结构完工或地下室砌筑完工后开始观测。
(4)施工单位仅在恢复施工时进行了一次沉降观测不妥。
正确做法为:暂停施工的,停工88时及重新开工时各观测一次,停工期间每 2~3 个月观测一
77
11
99
44
88
次。 信信 33
微微
系系
(例题2)答:(1)不联联妥之处有:
题题
押押
1)施工单位委托准准第三方进行基坑监测不妥。
精精
正确做法为,应由建 设单位委托具备相应资质的第三方进行基坑监测。
2)直到底板混凝土浇筑完成 10 天后停止对周围建筑物地基沉降观测不妥。
正确做法为,混凝土底板浇筑 完成 10d 后,2~3d 观测 1 次;直到地下室顶板和水位恢复,
方可停止对周围建筑物地基沉降观 测。
(2)巡视检查应包括:施工状况、周边 环境、监测设施及其他巡视内容。
88
11
77
(3)预警还有:当基坑监测达到变形预警值, 或基坑出现流沙、管涌、
88
44隆99起、陷落。
信信
33
微微
(例题3)答:(1)不妥之处有:
系系
联联
一一
1)在建筑的外墙每 20m 处设置一个监测点不妥。 唯唯
正确做法为,应沿外墙每 10~15m 处设置监测点。
2)每侧外墙设置 2 个监测点不妥。
正确做法为,每侧外墙不应少于 3 个监测点。
3)在裂缝的起点设置监测点不妥。
正确做法为,宜在裂缝的末端设置监测点。
(2)周边建筑竖向位移的监测点布置位置还有:
1)建筑四角;
2)每隔 2 根~3 根柱的柱基或柱子上;
3)不同地基或基础的分界处;
42
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
4)不同结构的分界处;
5)变形缝、抗震缝或严重开裂处的两侧;
6)新、旧建筑或高、低建筑交接处的两侧。
(3)周边建筑的监测项目还有:倾斜和水平位移监测。
(二)地基与基础工程施工
(例题1)答:(1)不妥之处有:
1)灰土采用消石灰和砂质粉土不妥。
正确做法为,石灰应采用新鲜的消石灰,土料宜采用粉质黏土,不宜使用砂质粉土。
2)灰土的体积配合比为 4:6 不妥。
正确做法为,灰土的体积配合比应为 2:8 或 3:7。
88
77
11
99
3)提前一天搅拌均匀不妥。 88 44
33
信信
微微
正确做法为,灰土搅拌后系系应在当天铺填(随拌随用)。
联联
题题
4)每层虚铺厚度为 押押350mm 不妥。
准准
精精
正确做法为,每层虚 铺厚度应为 200~300mm。
5)上下两层接缝距离 45 0mm 不妥。
正确做法为,上下两层接缝不 得小于 500mm。
6)选取了 8 个点进行地基承载力 检验妥当。
正确做法为,每 300 ㎡检查一点,超 过 3000 ㎡时,每 500 ㎡检查一点。因此 3800 ㎡的地
基处理面积要检查 8 个点。
(2)换填过程中的检查内容:分层铺填厚度 、夯实时加水量、夯压遍数、压实
88
系数。
11
77
(例题2)答:(1)夯实前的检查内容还有:落距控制手段、排水设施、被夯99地基的土质。
88
44
(2)错误之处有: 信信
33
微微
1)错误①:先中部后边区进行强夯。 联联
系系
一一
改正:强夯分区进行,应先边区后中部。 唯唯
2)错误②:逐行进行施打。
改正:夯点施打原则宜为由内而外、隔行跳打。
3)错误③:用高能量满夯将场地表层松土夯实并碾压。
改正:应用低能量满夯将场地表层松土夯实并碾压。
4)错误④:强夯施工结束 7d 后检验施工质量。
改正:粉性土地基强夯施工结束后质量检测的间隔时间不宜少于 14 天。
(例题3)答:不妥之处有:
(1)筏板混凝土分两层浇筑不妥。
正确做法为,大体积混凝土分层厚度宜为 300mm~500mm。
(2)平板式筏形基础平行于短边方向浇筑混凝土不妥。
正确做法为,平板式筏形基础应平行于长边方向浇筑混凝土。
(3)纵向受力钢筋保护层厚度为 40mm 不妥。
正确做法为,设计使用年限为 100 年,有垫层时,钢筋保护层厚度不应小于 50mm。
43
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(4)浇筑期间大气温度为 25℃,浇筑完毕后表面温度为 50℃不妥。
正确做法为,大体积混凝土的表面温度与大气温度温差不宜超过 20℃。
(5)混凝土浇筑完毕 24h 后进行第一次内部温度的测量不妥。
正确做法为,每昼夜温度测量不应少于 4 次。
(6)24h 后浇筑体的内部温度从75℃降为70℃不妥。
正确做法为,混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2℃/d。
(例题4)答:((1)浇筑顺序宜为C-A-D-B。
(2)该底板混凝土从浇筑开始至结束为止,共需要21 天。
(3)
88
77
11
99
44
88
33
信信
微微
系系
联联
(例题5)答:1.还有题题:桩型、桩的密集程度、单桩竖向承载力。
押押
2.不合理。 准准
精精
因为根据规定,桩端 标高接近设计标高时难以下沉时,应继续锤击 3 阵,按每阵 10 击的贯
入度不大于设计规定的数值进行确认。
3.不正确。
因为根据规定,当承台桩≥4 桩时,其桩位偏差≤600/2+0.01×4000=340mm,该桩位偏差为
300mm≤340mm,并为超出规范要求 。
4.不妥之处有:
(1)预制管桩混凝土强度达到 70%以后 起吊运输至施工现场不妥。
正确做法为:预制管桩混凝土强度达到 100% 后方可运输和打桩。 88
11
77
(2)锤击沉桩以控制贯入度为主、桩端标高控制 为辅不妥。
88
44 99
信信
33
正确做法为:锤击沉桩应以桩端标高控制为主、控制 贯入度为辅。 微微
系系
(例题6)答:1.(1)该清孔方式属于正循环清孔。序 号①为沉淀联联池;序号②为泥浆池;序
一一
号③为泥浆泵。 唯唯
(2)还有泵吸反循环清孔;气举反循环清孔。
(3)答:不妥之处有:
1)施工单位在沉放钢筋笼、下导管后,紧接着浇筑混凝土不妥。
正确做法为:施工单位在沉放钢筋笼、下导管后,应进行第二次清孔。
2)采用 C35 混凝土进行水下浇筑不妥。
正确做法为:混凝土强度应按比设计强度提高等级进行配制。
3)混凝土浇筑至桩顶的设计标高不妥。
正确做法为:混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高 1m 以上。
4)注浆压力达到设计值施工单位便终止注浆不妥。
正确做法为:桩底注浆时,注浆总量达到设计要求或注浆量不低于 80%,且压力值大于设计值,
方可终止注浆。
计算单根桩混凝土最小浇筑量(保留 2 位小数)。
混凝土最小浇筑量=πr²×h=3.14×0.4²×(15+1)=8.04m³。
44
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
2.(1)不妥之处有:
1)混凝土龄期达到 21d 且标准养护试块强度达到 30MPa 时,采用钻芯法进行桩基检测不妥。
正确做法为:采用钻芯法检测时,受检桩混凝土龄期应达到 28d,或同条件养护试块强度达到
设计要求。
2)钻孔位置在距离桩中心 200mm 处不妥。
正确做法为:钻孔位置宜在距桩中心(0.15~0.25)D,范围内均匀对称布置。
(2)受检桩的选择条件还有:施工质量有疑问的桩;承载力验收时选择部分Ⅲ类桩;施工工
艺不同的桩。
(例题7)答:
1.(1)①不妥之处一:加劲箍设在主筋内侧。
正确做法:加劲箍设在主筋外侧。
②不妥之处二:钢筋笼的内径比导管接头处外径大40 mm。
正确做法:钢筋笼的内径应比导管接头处外径大100mm 以上。
③不妥之处三:每节钢筋笼上应设置 不少于2组的垫块。
88
77
11
正确做法:钢筋笼每节长14m。99每节钢筋笼不应小于3组,每组块数不得小于3块,且均匀
44
88
33
分布在同一截面的主筋上。信信
微微
系系
(2)分段长度视成笼的整体刚度、材料长度、起重设备的有效高度三因素综合考虑。
联联
题题
2.施工后应对桩身完押押整性、混凝土强度及承载力进行检验。
准准
(例题8)答: 精精
1.A为护筒埋设;B 为第二次清孔。
2.(1)C 为护筒;D 为泥浆池。
(2)护筒埋设需高出地下水位 2m, 并高出地面不小于0.3m。
3.(1)设计桩长:10+10+1.6×2 =23.2 (m)。
(2)实际桩长比设计桩长高出1m, 为 24.2m。
4.监理工程师做法正确。
理由:入土深度控制应以贯入度控制为主, 以高程控制为辅。端承桩孔底沉渣不大于50 mm。
88
(例题9)答:(1)不妥之处有:
11
77
99
1)边开挖基坑边压桩不妥。
信信
33 88
44
微微
正确做法为,采用静压桩的基坑,不应边压桩边开挖基坑。
系系
2)从两端向中间对称进行压桩不妥。 一一
联联
唯唯
正确做法为,应从中间向两端对称进行压桩。
3)终止沉桩标准以终压力控制为主,桩顶标高控制为辅不妥。
正确做法为,端承型摩擦桩,终止沉桩标准以桩顶标高控制为主,终压力控制为辅。
4)稳压压桩力略小于终压力不妥。
正确做法为,稳压压桩力不应小于终压力。
(2)桩接头方法还有:螺纹式、啮合式、卡扣式、抱箍式等机械快速连接方法。
(例题10)答:(1)不妥之处有:
1)混合料的坍落度为 120mm 不妥。
改正:采用长螺旋钻孔灌注成桩时,混合料坍落度宜为 160mm~200mm。
2)试块的边长为 70.7mm 的立方体不妥。
改正:试块的边长应为 150mm 的立方体。
3)褥垫层铺设采用动力夯实法不妥。
改正:褥垫层铺设宜采用静力压实法。
45
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
4)施工结束后,抽取 20 根桩检测桩身完整性不妥。
改正:检测桩身完整性,应抽取不少于总桩数的 10%(298×10%≈30 根)进行低应变动力试
验。
(2)施工质量检查内容还有:施工记录、桩数、桩位偏差、夯填度等。
(例题11)答:不妥之处有:
(1)导墙净距为 820mm 不妥。
正确做法为:导墙净距应比墙厚加宽不小于 40mm。
(2)单元槽内泥浆液面的高度不妥。
正确做法为:槽内泥浆液面不应低于导墙面 0.3m,同时应高于地下水位 0.5m 以上。
(3)完成清孔 6 小时后采用 C35 浇筑水下混凝土不妥。
正确做法为:钢筋笼吊放就位后应及时浇筑混凝土,间隔不宜大于 4h,且混凝土强度等级应
比设计强度提高 1 个等级进行配制。
(4)混凝土浇筑至墙顶设计标高不妥。
正确做法为:混凝土超灌高度应为 300~500mm 以上。
88
77
11
(5)混凝土坍落度为 160mm~18099mm 不妥。
44
88
33
正确做法为:混凝土坍落度宜信信为 200±20mm。
微微
系系
(6)混凝土强度达到 30MPa 时进行墙底注浆不妥。
联联
题题
正确做法为:地下连押押续墙混凝土强度达到设计要求后方可进行墙底注浆。
准准
(7)注浆导管下精精端距槽底为 200mm 不妥。
正确做法为:注浆导管下端应伸到槽底 200~500mm 以下。
(8)注浆压力达到设计值时终止注浆不妥。
正确做法为:注浆总量达到 设计要求或注浆量达到 80%以上且注浆压力达到 2MPa 时方可终止
注浆。
(例题12)答:(1)不妥之处有:
1)锚杆的水平间距为 1.2m 不妥。
正确做法为,锚杆的水平间距不小于 1.5m 。
88
2)锚杆覆土层厚度为 3.5m(61.30-57.80)不 妥。 正确做法为,锚杆的覆土
11
77层厚度不应小于
99
4m。
信信
33 88
44
微微
3)锚杆的倾角为 12°不妥。
系系
正确做法为,锚杆的倾角宜为 15°~25°。 一一
联联
唯唯
4)锚固体水泥浆强度达到 15MPa 时,直接进行锚杆张拉不 妥 。
正确做法为,锚固段强度大于 15MPa 并达到设计强度 75%(25×75%=18.75MPa)方可进行张
拉。正式张拉前,对锚杆预张拉 1~2 次。
(2)根据支撑情况可分为:悬臂式支护结构、内撑式支护结构、内撑-锚拉混合式支护结构。
(例题13)答:(1)基坑开挖过程中的检查内容还有:排水系统、地下水控制系统、分层
开挖厚度、支护结构的变形等。
(2)支撑式支护结构发生墙背土体沉陷时,处理方法还有:坑底加固、垫层随挖随浇、加
厚垫层、采用配筋垫层、设置坑底支撑。
(3)不妥之处有:
1)将地下水位降至不低于拟开挖面不妥。
正确做法为,在地下水位以下挖土,将水位降至坑底以下0.5m 以上。
2)采用挖掘机直接开挖至设计标高不妥。
正确做法为,采用挖掘机开挖基坑时,为避免破坏基底土,应在基底标高以上预留20-30cm 厚
46
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
的土层结合人工挖掘修整。
3)挖出的土方紧靠基坑边缘堆置不妥。
正确做法为,在基坑边缘堆置弃土时,应距离坑边 1m 以外,且堆置高度不应大于 1.5m。
4)施工班组将钢板桩回收后进行土方回填不妥。
正确做法为,板桩回收应在基坑回填土完成后进行。
5)将降水设备拆除后进行土方回填不妥。
正确做法为,降水工作应持续到基础(包括地下水位下回填土)施工完成。
(例题14)答:(1)不妥之处有:
1)每层土方开挖完毕后在 36h 内安放土钉和喷射混凝土不妥。
正确做法为,每层土方开挖完毕后,应在 24h 内安放土钉和喷射混凝土,淤泥质土应在 12h
内安放土钉和喷射混凝土。
2)土钉倾角为 25°不妥。
正确做法为,土钉倾角宜为 5°~20°。
3)在第一次注浆初凝前进行第二次 注浆不妥。
88
77
11
正确做法为,应在第一次注浆初99凝后进行第二次注浆。
44
88
33
4)注浆压力控制在 0.8MPa信信不妥。
微微
系系
正确做法为,注浆压力宜为 0.4~0.6MPa。
联联
题题
5)在铺设钢筋网后喷押押射混凝土面层不妥。
准准
正确做法为,钢筋精精网宜在喷射一层混凝土后铺设。
6)自上而下喷射混凝土面层不妥。
正确做法为,应自下而上喷射混凝土面层。
7)钢筋网的间距为 300mm 不妥。
正确做法为,钢筋网的间距宜为 150~250mm。
8)土钉墙完工后选取 3 个土钉进 行抗拔力进行检测不妥。
正确做法为,土钉检测数量不宜少于土 钉总数的 1%(即不少于 500×1%=5 个)。
(2)成孔方法有:洛阳铲、螺旋钻、冲击 钻、地质钻等方法。
88
(3)土钉墙施工遵循的原则:超前支护、分层 分段、逐层施作、限时封闭、
11
77严禁超挖。
99
(例题15)答:(1)最小降水深度=45.578-35. 15 0+0.500=10.928m。
信信
33 88
44
微微
(2)基坑开挖过程中的检查内容还有:排水系统、地下水控制系统、分层开挖厚度、支护结
系系
构的变形等。 一一
联联
唯唯
(3)选择降水方法的依据还有:水文地质、基础规模、土层 渗 透性能。
(4)不妥之处有:
1)采用管井降水不妥。
正确做法为,填土不宜采用管井降水,宜采用多级轻型井点或喷射井点。
2)采用挖掘机直接开挖至设计标高不妥。
正确做法为,采用挖掘机开挖基坑时,为避免破坏基底土,应在基底标高以上预留 20-30cm 厚
的土层结合人工挖掘修整。
3)挖出的土方紧靠基坑边缘堆置不妥。
因为根据规定,在基坑边缘堆置弃土时,应距离坑边 1m 以外,且堆置高度不应大于 1.5m。
4)土方回填时,项目部从上而下拆除护壁支撑不妥。
因为根据规定,在拆除护壁支撑时,应按照回填顺序,从下而上逐步拆除。
(例题16)答:(1)还可以选择的降水方法有:喷射井点、电渗井点、真空降水管井。
(2)不妥之处有:
47
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
1)上下级井点高差 3m 不妥。
正确做法为,多级井点上下级的高差宜取 4~5m。
2)井管采用 PVC 管不妥。
正确做法为,井管宜采用金属管。
3)渗水段长度为 0.8m 不妥。
正确做法为,渗水段长度应大于 1m。
4)孔壁与井管之间采用圆砾填充不妥。
正确做法为,孔壁与井管之间的滤料宜采用中粗砂。
5)上方采用厚度 500mm 的黏土封堵不妥。
正确做法为,黏土封堵至地面的厚度应大于 1m。
(例题17)答:(1)轻型动力触探基槽检验时的检查内容还有:
1)地基持力层的强度和均匀性;
2)浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层。
(2)基坑验槽具备的资料和条件还 有:
88
77
11
1)岩土工程勘察报告; 99
44
88
33
2)地基基础设计文件; 信信
微微
系系
3)地基处理或深基础施工质量检测报告;
联联
题题
4)基底应为无扰动的押押原状土,留置有保护层时其厚度不应超过 100mm。
准准
(3)不妥之处有精精:
1)触探孔呈 2m×2m 的梅花形布置不妥。
正确做法为:轻型动力触探法检验间距一般为 1~1.5m。
2)触探深度为 1.5m 不妥。
正确做法为:基坑槽宽度大于 2m 时,触探深度为 2.1m。
3)参加基坑验槽的单位不妥。
正确做法为:勘察单位也应参加基坑验 槽。
4)验槽合格后,第二天开始浇筑垫层混凝 土不妥。
88
正确做法为:验槽合格后,应立即开始浇筑垫 层混凝土。
11
77
99
5)在垫层混凝土强度达到 10MPa 时,在其上绑 扎筏板钢筋不妥。
信信
33 88
44
微微
正确做法为:垫层混凝土强度达到 70%(15×70=10.5MPa)后方可进行后续施工。
系系
(例题18)答:不妥之处有: 一一
联联
唯唯
(1)室内地面垫层下的回填土中含有冻土块不妥。
正确做法为,室内地面垫层下的回填土中不得采用含有冻土块的土回填。
(2)土料铺填厚度为350mm 不妥。
正确做法为,冬期土方回填,每层铺土厚度比常温时要减少20%~25%。
(3)每层压实2 遍不妥。
正确做法为,采用振动压实机时,每层应夯压3~4 遍。
(4)直接铺填上一层土方不妥。
正确做法为,应在下层的压实系数经试验合格后进行上层施工。
(三)主体结构工程施工
(例题1)答:不妥之处有:
(1)可调托撑伸出长度为250mm 不妥。
正确做法为,当钢管直径为42mm 时,伸出长度不应大于200mm。
(2)顶层顶步的立杆的步距为 1800mm 不妥。
48
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
正确做法为,顶层顶步的立杆步距应适当减小,且不应大于1500mm。
(3)立杆的对接接头在步距中间不妥。
正确做法为,立杆的对接接头距离主节点不应大于步距的1/3(即≤600mm)。
(4)竖向剪刀撑的宽度不妥。
正确做法为,竖向剪刀撑的宽度不应小于6m,也不应大于9m。
(5)立杆底部未铺垫木垫板不妥。
正确做法为,为合理传递荷载,立杆底部应铺垫木垫板。
(例题2)答:1.事件 1 中,对于后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆
除,其混凝土强度达到侧模拆除条件即可;底模支架不应在结构构件建立预应力前拆除。
2.(1)后浇带侧面的侧模宜采用快易收口网、钢板网、铁丝网、小木板。
(2)不妥之处有:
1)后浇带的模板与其他构件的模板一同搭设不妥。
正确做法为,后浇带的模板与支架应独立支模。
2)将模板全部拆除后,后浇带模板 重新支模不妥。
88
77
11
正确做法为,后浇带附近的水平99模板及支撑严禁随其他模板一起拆除,待后浇带浇筑并达到
44
88
33
拆模要求后方可拆除。 信信
微微
系系
3)后浇带采用与原结构相同强度等级的混凝土浇筑不妥。
联联
题题
正确做法为,填充后押押浇带,可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级。
准准
4)后浇带混凝土精精保持湿润养护 14d 不妥。
正确做法为,防水混凝土后浇带养护时间不少于28d。
3.不妥之处有:
1)项目部技术人员主持编制 顶层会议室模板施工方案不妥。
因为根据规定,应由项目负责人 主持编制。
2)经项目技术负责人审批后组织实 施不妥。
因为该会议室柱间距为 12m×12m,根 据规定需要编制专项施工方案,应由施工单位技术负
责人审核签字、加盖单位公章,并由总监 理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。
88
3)混凝土强度达到30MPa 时将模板全部拆除不 妥。
11
77
99
正确做法为,对于跨度超过 8m 的梁、板,同条 件 养护试件混凝土强度
信信
应33 88达
44
到设计要求 100%
微微
(即 35MPa)方可拆除底模和支架。
系系
4)生产经理直接批准拆模不妥。 一一
联联
唯唯
因为根据规定,拆模前应办理拆模申请,且由技术负责人批 准 拆 模。
(例题3)答:((1)检验批的划分依据有:工程量、楼层、施工段。
(2)各检查项目的合格率:
1)柱、梁、墙合格率=7/10×100%=70.00%;
2)剪力墙合格率=9/10×100%=90.00%;
3)垂直度合格率=8/10×100%=80.00%;
4)标高合格率=8/10×100%=80.00%。
(3)该检验批验收不合格。
因为根据规定,一般项目抽查样本的 80%应符合有关规定,柱、梁、墙的合格率为70.00%<
80%。
(例题4)答:1.(1)不妥之处有:
(1)梁端的箍筋加密区采用绑扎连接不妥。
正确做法为:有抗震设防要求的结构中,梁端的箍筋加密区范围内,不应进行绑扎连接。
49
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(2)连续梁下部的钢筋接头位置在跨中不妥。
正确做法为:钢筋接头位置应设在受力较小处,连续梁、板下部钢筋接头位置宜设置在梁端
1/3 跨度范围内。
(3)同一纵向受力钢筋有两个接头不妥。
正确做法为:同一纵向受力钢筋不宜设置两个及两个以上接头。
(4)同一连接区段内,受拉区的钢筋搭接接头面积百分率为 33.33%不妥。
正确做法为:同一连接区段内,受拉钢筋搭接接头面积百分率不宜大于 25%。
2.不妥之处有:
(1)冬期施工,直接进行电渣压力焊作业不妥。
正确做法为:冬期施工电渣压力焊焊接前,应进行现场负温条件下的焊接工艺试验,经检验
满足要求后方可正式作业。
(2)焊接完毕后随即卸下夹具回收焊剂并清理接头渣壳不妥。
正确做法为:焊接完毕,应停歇 20s 以上方可卸下夹具回收焊剂,且接头渣壳应待冷却后
清理。
88
77
11
(例题5)答:1.(1)错误之处一99:图中满堂支撑架可调底座、可调托撑螺杆伸出长度350mm,
44
88
33
插入立杆内的长度100 mm。信信
微微
系系
正确做法:满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300 mm, 插入立杆内
联联
题题
的长度不得小于150押押mm。
准准
(2)错误之处二:精精图中顶层立杆的步距1.8m。
正确做法:立杆的步距不应大于1.8 m; 顶层立杆步距应适当减小,且不应大于1.5 m。
(3)错误之处三:图中立杆底部无垫板。
正确做法:立杆底部应设置 垫板。
2.需要审查的项目包括:
(1)模板结构设计计算书的荷载取值 是否符合工程实际,计算方法是否正确,审核手续是否
齐全。
(2)模板设计图(包括:结构构件大样及支 撑体系、连接件等)设计是否安全合理,图纸是否
88
齐全。
11
77
99
(3)模板设计中的各项安全措施是否齐全。
信信
33 88
44
微微
3.(1)应采用扭矩扳手检测。
系系
(2)承受模板荷载的水平杆与支架立杆连接的扣件,其 拧紧力矩不一一
联联
应小于40 N ·m,且不应
唯唯
大于65 N ·m。
4.还应全数检查:
(1)水平杆杆端与立杆连接的碗扣、插接和盘销的连接状况,不应松脱。
(2)按规定设置的垂直和水平斜撑。
(例题6)答:1.(1)不妥之处有:
1)项目技术负责人仅对作业人员进行技术交底不妥。
正确做法为,还应向施工管理人员进行技术交底。
2)钢筋交叉点按照相隔交错绑扎不妥。
正确做法为,双向主筋的钢筋网,将全部钢筋相交点扎牢。
3)绑扎点的铁丝绑扎方向要求一致不妥。
正确做法为,绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝要成八字形。
4)上、下层钢筋网之间采用拉勾不妥。
正确做法为,采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚,以保证钢筋位置正确。
50
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(2)交底的内容应包括:施工作业条件、技术措施、质量标准以及安全与环保措施等。
2.可制作 100×(1+4%)/(1720+120)=56.52,取 56 件。
3.(1)合格。理由如下:
抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比=650/510=1.27>1.25,该指标合格;
屈服强度实测值与屈服强度标准值之比=510/400=1.28<1.30,该指标合格。
(例题7)答:不妥之处有:
(1)主梁的底模、侧模全部搭设完毕后进行钢筋绑扎不妥。
因为根据规定,主梁高度≥1m,应在底模上绑扎主梁的钢筋,两侧侧模或一侧侧模后安装。
(2)将主梁上部钢筋的接头位置设置在支座附近不妥。
因为根据规定,钢筋的接头位置应在受力较小处,上部钢筋的接头位置应设在跨中1/3 跨度
范围内。
(3)会议室顶板底模搭设完毕后,支模班组进行抄平保证模板平面平整不妥。
因为根据规定,对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱,当设计
无要求时,起拱高度应为跨度的1/1 000~3/1000(即 10mm~30mm)。
88
77
11
(4)加热粉煤灰使混凝土温度满99足热工要求不妥。
44
88
33
正确做法为,温度太低时,应信信采用优先加热水的方法,也可以加热骨料,水泥、掺合料或外
微微
系系
加剂不得直接加热,应事先贮于暖棚内预热。
联联
题题
(5)柱墙混凝土浇筑押押完成后紧接着浇筑梁板混凝土不妥。
准准
正确做法为,柱墙精精混凝土浇筑完毕后应停留1~1.5h 再浇筑梁板混凝土。
(6)混凝土由近至远浇筑不妥。
正确做法为,混凝土应由远至近浇筑。
(7)混凝土自由倾落高度达 到4.5m 不妥。
正确做法为,正确做法为,粗骨 料粒径大于25mm 时,混凝土自由倾落高度不应大于3m,否
则应加设串筒、溜管、溜槽等装置 。
(例题8)答:
1.(1)不妥之处一:混凝土浇筑入模温度不 应高于38℃。
88
理由:混凝土浇筑入模温度不应高于35℃。
11
77
99
(2)不妥之处二:混凝土浇筑时坍落度不宜小于 6 0 mm。
信信
33 88
44
微微
理由:混凝土浇筑时坍落度不宜小于70mm。
系系
(3)不妥之处三:混凝土浇筑后,在初凝前及时浇水养 护。 一一
联联
唯唯
理由:混凝土浇筑后,在终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后 8 ~ 12h内)及时浇水养护。
2.C35混凝土,至少留置4组。 C30混凝土,至少留置1组。总计至少留置5组。
3.(1)还包括综合蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法。
(2)大体积防水混凝土的中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,表面温度与大气温度的
差值不应大于20℃,温降梯度不得大于3℃/天,养护时间不应少于14天。
4.(1)不妥。
理由:结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技
术负责人组织实施。
(2)结构实体检验包括:混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定
的项目;必要时可检验其他项目。
5.应符合下列规定:所含分项工程质量验收应合格;应有完整的质量控制资料;观感质量符
合要求;结构实体检验结果满足规范要求。
(例题9)答:(1)叠合构件浇筑前隐蔽工程验收内容还有:
51
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
1)键槽的尺寸、数量、位置;
2)预制混凝土构件接缝处防水、防火等构造做法;
3)保温及其节点施工。
(2)外围护系统应在验收前,还需进行实验和测试的有:耐撞击性能、耐火极限、连接件
材性、锚栓拉拔强度。
(3)不妥之处有:
1)预制柱吊运时按照中柱、角柱、边柱的顺序安装不妥。
正确做法为,宜按角柱→边柱→ 中柱顺序进行安装。
2)边柱和角柱以轴线和轮廓线控制不妥。
正确做法为,对于角柱、边柱, 应以外轮廓线控制为准。
3)在灌浆过程中气温突然降至-5℃, 施工单位继续采用常温型灌浆料进行灌浆作业不妥。
正确做法为,当灌浆施工过程的气温低于 0℃时,不得采用常温型灌浆料施工。
4)灌浆料降至 2℃, 施工单位继续进行灌浆作业不妥。
正确做法为,任何情况下灌浆料拌 合物温度不应低于 5℃, 不宜高于 30℃。
88
77
11
5)建设单位要求监理单位制定专99项验收要求不妥。
44
88
33
正确做法为,应由建设单位信信组织设计、施工、监理等单位制定专项验收要求。
微微
系系
(例题10)答:(1)外围护品隐蔽验收的内容还有:与主体结构的连接节点;与主体结构
联联
题题
之间的封堵构造节点押押;变形缝及墙面转角处的构造节点。
准准
(2)不妥之处有精精:
1)灌浆时先慢后快不妥。
正确做法为,灌浆时应先快后慢。
2)灌浆料在加水后 45min 内用完不妥。
正确做法为,灌浆料应在加水 后 30min 内用完。
3)灌浆料每层留置 1 组 70.7mm 的立方体试件不妥。
正确做法为,灌浆料每层留置不少于 3 组的 40×40×160mm 的长方体试件。
4)在第 5 层外墙板竖缝两侧 10cm 的范 围在现场进行淋水试验不妥。
88
正确做法为,抽查部位应为相邻两层四块墙板 形成的水平和竖向十字接缝区
11
77域,面积不得少
99
于 10 ㎡,进行现场淋水试验。
信信
33 88
44
微微
(例题11)答:
系系
1.(1)设计、生产、监理单位。 一一
联联
唯唯
(2)还应包括预制构件运输与存放、安装与连接施工、成品 保 护 、绿色施工、安全管理、质
量管理、信息化管理、应急预案等内容。
2.(1)质量证明文件应包括以下内容:
①出厂合格证;
②混凝土强度检验报告;
③钢筋复验单;
④钢筋套筒等其他构件钢筋连接类型的工艺检验报告;
⑤合同要求的其他质量证明文件。
(2)预制构件运送到施工现场后,应按规格、品种、使用部位、吊装顺序分类设置存动忆地。
存放场地宜设置在塔式起重机有效起重范围内,并设置通道。
3.(1)不妥之处一:预制外墙板饰面朝外对称靠放,与地面倾角为60°。
理由:采用靠放方式时,预制外墙板宜对称靠放、饰面朝外,且与地面倾斜角度不宜小于
80°。
52
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(2)不妥之处二:预制叠合楼板采用叠放方式,层与层之间垫木间距为2m。理由:各层支垫
间距不大于1600mm。
(3)不妥之处三:底层叠合楼板直接放置于硬化后的场地内。
理由:预制构件堆放时,预制构件与支架、预制构件与地面之间宜设置柔性衬垫保护。
4.(1)预制构件间钢筋连接宜采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接以及直螺纹套筒连接等。
(2)灌浆施工工艺流程:界面清理→灌浆料制备→灌浆料检测→灌注浆料→出浆口封堵。
5.(1)错误之处一:灌浆过程中项目技术负责人全程旁站监督。
正确做法:灌浆操作全过程应由监理人员旁站。
(2)错误之处二:灌浆料由项目质量员配置。
正确做法:灌浆料应由经培训合格的专业人员按配置要求计量灌浆材料和水的用量。
(3)错误之处三:灌浆料在1 h 内使用完毕。
正确做法:浆料应在制备后30 min 内用完。
(4)错误之处四:灌浆时,采用压浆法将浆料从下口灌入,上口流出时持压30 s 后再封堵
上口。
88
77
11
正确做法:应采取压浆法从下口99灌注,当浆料从上口流出时应及时封堵,持压30 s后再封
44
88
33
堵下口。 信信
微微
系系
(5)错误之处五:灌浆料试块的规格采用边长为70.7mm 的正方体试块。
联联
题题
正确做法:试块规格押押应为40 mm×40 mm×160 mm 的长方体试块。
准准
(例题12)答:1精精.事件 1 中的不妥之处有:
(1)蒸压加气块采用薄层砂浆砌筑时,在砌筑前浇水湿润不妥。
正确做法为,蒸压加气块采用薄层砂浆砌筑时,砌块不得用水浇湿。
(2)搭接长度为180mm 不 妥。
正确做法为,蒸压加气混凝土砌 块砌筑时,应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3(即
不小于600×1/3=200mm)。
(3)水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度均为 10mm 不妥。
正确做法为,采用薄层砂浆砌筑法砌筑时 ,灰缝厚度宜为2~4mm。
88
(4)填充墙砌筑完毕后随即填充了墙体与梁下 口的缝隙不妥。
11
77
99
正确做法为,填充墙梁下口最后3 皮砖应在下部 墙 砌完14d 后砌筑。
信信
33 88
44
微微
2.事件2 中的不妥之处有:
系系
(1)单排孔轻骨料混凝土小型空心砌块直接砌筑不妥。 一一
联联
唯唯
正确做法为,单排孔轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑前应提 前 1~2d 浇水湿润。
(2)封底面朝下从楼地面砌起不妥。
正确做法为,应将生产时的封底面朝上反砌于墙上,且底部应现浇混凝土坎台,高度不应小
于 150mm。
(3)上下排搭接长度为1/3 的块体长度不妥。
正确做法为,单排孔轻骨料混凝土小型空心砌块上下两排搭接长度应为1/2 的块体长度。
(4)留置了长高比为1/2 的斜槎不妥。
正确做法为,轻骨料混凝土小型空心砌块的斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
3.(1)事件3 中不妥之处有:
1)拌合水加热至100℃不妥。
正确做法为,拌合水温不宜超过80℃。
2)100℃的拌合水直接与水泥拌合不妥。
正确做法为,水泥不得与80℃以上热水直接接触。
53
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
3)一面墙分两天砌筑到顶不妥。
正确做法为,冬期施工,砖砌体每天砌筑高度不超过1.2m。
(2)施工日记还应记录:暖棚内温度、砌筑时砂浆温度、外加剂掺量等资料。
(例题13)答:1.事件 1 中的不妥之处有:
(1)先砌墙再绑钢筋最后浇筑混凝土不妥。
正确做法为:应先绑钢筋再砌墙最后浇筑混凝土。
(2)砌墙时在柱脚位置先进后退不妥。
正确做法为:砌墙时在柱脚位置应先退后进。
(3)一砖墙设置 1φ6 的拉结钢筋,每边伸入墙内 500mm 不妥。
正确做法为:一砖墙应设置 2φ6 拉结钢筋,且每边埋入墙内不应少于 1m。
2.事件 2 中的不妥之处有:
(1)混凝土空心砖,在砌筑前 1 天对其浇水湿润不妥。
正确做法为:混凝土空心砖,在砌筑前不应对其浇水湿润,除非天气干燥炎热。
(2)空心砖孔洞垂直于受压面直接 从楼地面砌起不妥。
88
77
11
正确做法为:空心砖的孔洞应呈99水平方向,且墙底部宜砌 3 皮普通烧结砖。
44
88
33
(3)填充墙砌筑完毕后随即信信从一端向另一端填充了墙体与梁下口的缝隙不妥。
微微
系系
正确做法为:填充墙顶部与主体结构之间的空隙,应在下部墙体砌筑完 14d 后进行砌筑,
联联
题题
并且由中间向两边斜押押砌。
准准
3.事件 3 中不妥精精之处有:
(1)半盲孔多孔砖砌筑时,底面朝下不妥。
正确做法为:半盲孔多孔砖砌筑时,封底面应朝下。
(2)一面墙当日砌筑到顶 不妥。
正确做法为:砖砌体每日砌筑 高度不应超过 1.5m 或一步脚手架范围。
(3)在门窗洞口过梁(净宽 1.2m )的上方 0.5m 处设置了脚手眼不妥。
正确做法为:过梁上,过梁净跨度 1/ 2 的高度范围内不得留设脚手眼。
(4)待灰缝砂浆强度达到 10MPa 时,拆 除过梁底部的模板及支架不妥。
88
正确做法为:灰缝强度等级达到设计要求的 75%(15×75%=11.25MPa)时,
11
方77可拆除过梁底
99
部的模板及支架。
信信
33 88
44
微微
4.(1)第一组:因为(14.5-12.5)/14.5×100%=13.79%,(16-14.5)/14.5×100%=10.34%
系系
所以该组试块强度=(12.5+14.5+16)/3=14.3MPa。 一一
联联
唯唯
第二组:因为(16.7-15.4)/16.7×100%=7.78%,(17.1-1 6. 7 )/16.7×100%=2.4%
所以该组试块强度=(15.4+16.7+17.1)/3=16.4MPa
第三组:因为(13.7-11.1)/13.7×100%=18.25%,(14.5-13.7)/13.7×100%=5.84%
所以该组试块强度=13.7MPa。
(2)不合格。
因为根据规定,同一验收批砂浆试块抗压强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10
倍,而该三组试块强度的平均值为(14.3+16.4+13.7)/3=14.8<15×1.1。
(3)可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行实体检测,并判定其强度。
(例题14)答:(1)不妥之处有:
1)项目专业质量检查员组织有关人员编制了施工检测试验计划不妥。
正确做法为,应由项目技术负责人组织有关人员编制施工检测试验计划。
2)报施工单位技术部门审查后实施不妥。
正确做法为,应报送监理单位进行审查和监督实施。
54
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
3)工作间面积为10 ㎡不妥。
正确做法为,工作间面积不应小于15 ㎡。
4)混凝土试件标准养护室的相对湿度不妥。
正确做法为,混凝土试件标准养护室相对湿度应在95%以上。
(2)现场试验站还需要配备的仪器设备有:天平、台(案)秤、混凝土振动台、试模、砂
浆稠度仪、钢直(卷)尺、环刀、烘箱等。
(3)施工现场还需要建立的试验台账有:钢筋试样台账、钢筋连接接头试样台账、砂浆试
件台账等。
(例题15)答:1.(1)钢结构构件加工前的准备工作还有:备料、工艺试验、工艺规程的
编制、技术交底等。
(2)钢结构构件的生产工艺流程还有:切割下料、平直矫正、钢结构组装、焊接、涂装等。
(3)摩擦面的处理方法还有:喷砂、喷丸、酸洗、钢丝刷人工除锈法。
2.不妥之处有:
(1)在摩擦面上作构件编号等相应 标记不妥。
88
77
11
正确做法为,经处理后的摩擦面99应采取保护措施,不得在摩擦面上作标记。
44
88
33
(2)采用气割扩孔不妥。 信信
微微
系系
正确做法为,若螺栓不能自由穿入时,可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔。
联联
题题
(3)扩孔后的孔径为押押25mm 不妥。
准准
正确做法为,修整精精后或扩孔后的孔径不应超过 1.2 倍(20×1.2=24mm)的螺栓直径。
(4)班组先焊接后进行高强度螺栓连接不妥。
正确做法为,高强度螺栓和焊接并用的连接节点,当设计文件无规定时,宜按先螺栓紧固后
焊接的施工顺序。
3.还易引发甲苯中毒、二甲苯 中度、接触性皮炎、苯致白血病。
(例题16)答:(1)构件堆场的基 本条件还有:场地平整;有电源、水源,排水通畅;并应
采取防止构件变形及表面污染的保护措 施。
(2)确定每节钢柱长度的因素有:工厂加 工、运输堆放、现场吊装等。
88
(3)不妥之处有:
11
77
99
1)在摩擦面上作构件编号等相应标记不妥。
信信
33 88
44
微微
正确做法为,经处理后的摩擦面应采取保护措施,不得在摩擦面上作标记。
系系
2)使用 4 个安装螺栓和2 个冲钉固定不妥。 一一
联联
唯唯
正确做法为,安装螺栓和冲钉不应少于安装孔总数的 1/3, 且 冲钉穿入数量不宜多于安装螺
栓数量的30%。
3)分节位置在梁顶0.5m 处不妥。
正确做法为, 分节位置宜在梁顶标高以上1.0~1.3m 处。
4)每一节钢柱吊装时均从下层柱的轴线引上不妥。
正确做法为,首节以上的钢柱定位轴线从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱轴线引上。
(例题17)答:1.复合保温板复验指标:传热系数或热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度、
燃烧性能(不燃材料除外)。
2.不妥之处有:
(1)泡沫混凝土采用高压泵送不妥。
正确做法为,现浇泡沫混凝土应采用低压泵送。
(2)混凝土自由倾落高度为 1.5m 不妥。
正确做法为,浇筑出口离基层高度不宜超过 1m。
55
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(3)泡沫混凝土一次浇筑完成不妥。
正确做法为,泡沫混凝土一次浇筑厚度不宜超过200mm。
(4)墙体节能工程的验收由监理员组织不妥。
正确做法为,墙体节能工程属于分项工程,应由监理工程师组织验收。
(5)施工单位参加墙体节能工程验收的人员不妥。
正确做法为,施工单位的项目技术负责人也应参加。
(6)施工单位委托有资质的检测机构进行检测不妥。
正确做法为,应由建设单位委托有资质的检测机构进行检测。
3.建筑外墙节能构造的现场实体检验包括:墙体保温材料的种类、保温层厚度、保温构造做法。
(例题18)答:(1)2-粘结层;5-抹面层;6-玻纤网;7-饰面层。
(2)保温板的种类还有:XPS 板、PUR 板、PIR 板。
(3)保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、垂直于板面
方向的抗拉强度、燃烧性能(不燃材料除外)。
(例题19)答:((1)工程防水的原则 :因地制宜、以防为主、防排结合、综合治理。
88
77
11
(2)不妥之处有: 99
44
88
33
1)地下混凝土设计为C35P6信信不妥。
微微
系系
正确做法为,地下防水等级为一级时,现浇混凝土结构最低抗渗等级为P8。
联联
题题
2)严格按照设计要求押押进行试配以满足设计要求不妥。
准准
正确做法为,防水精精混凝土试配时,抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。
3)地下防水工程采用两道防水设防不妥。
正确做法为,地下防水等级为一级防水时,应采用不少于3 道防水设防。
4)临时性保护墙用混合砂浆 砌筑不妥。
正确做法为,临时性保护墙应采 用石灰砂浆砌筑。
5)卷材与永久性保护墙采用满粘法 不妥。
正确做法为,从底面折向立面与永久性 保护墙接触的部位,应采用空铺。
6)阴阳角的做法不妥。
88
正确做法为,阴阳角应做成45°坡角或圆弧; 且阴阳角应铺设卷材加强层,如
11
77设计无要求时,
99
加强层宽度宜为300~500mm。
信信
33 88
44
微微
7)底板卷材采用满粘法不妥。
系系
正确做法为,结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空 铺法或点一一粘
联联
法施工。
唯唯
8)防水卷材与保护层之间未设置隔离层不妥。
正确做法为,防水卷材与保护层之间应设置隔离层。
9)底板卷材的保护层厚度不妥。
正确做法为,底板卷材防水层上细石混凝土保护层厚度不应小于50mm。
(例题20)答:(1)不妥之处有:
1)北方地区采用APP 改性沥青防水卷材不妥。
正确做法为,APP 卷材适用较高气温环境的建筑防水,北方地区应采用SBS 卷材。
2)厚度为 2.5mm 的改性沥青卷材采用热熔法铺贴不妥。
正确做法为,厚度小于3mm 的改性沥青卷材严禁采用热熔法铺贴。
3)铺贴时温度不低于 150℃不妥。
正确做法为,使用时卷材温度不宜低于 180℃。
4)上下层卷材长边搭接缝错开300mm 不妥。
正确做法为,上下层卷材长边搭接缝错开不小于幅宽的1/3(即不小于 1000×1/3=333.33mm)。
56
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
5)划分两个检验批进行防水工程验收不妥。
正确做法为,屋面工程各分项工程宜按屋面面积每500~1000m²划分为一个检验批,不足500m²
为一个检验批,因此至少划分为3 个检验批。
6)每个检验批抽查5 处,每处5m²不妥。
正确做法为,防水工程各分项工程每个检验批的抽检数量,每100m²抽查1 处,每处应为10m²。
7)蓄水试验的时间不妥。
正确做法为,蓄水试验的时间不应少于24h。
(2)胎体增强材料铺贴的技术要求有:
1)胎体增强材料长边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm;
2)上下层胎体增强材料的长边搭接应错开,且不得小于幅宽的1/3;
3)上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。
(例题21)答:不妥之处有:
(1)女儿墙的压顶向外排水的坡度为5%不妥。
正确做法为,女儿墙的压顶应向内排 水的坡度不小于5%。
88
77
11
(2)女儿墙压顶内侧做法不妥。99
44
88
33
正确做法为,女儿墙压顶内侧信信应做成鹰嘴或滴水槽。
微微
系系
(3)女儿墙泛水处未作附加层不妥。
联联
题题
正确做法为,女儿墙押押泛水处的防水层下应设附加层,附加层在平面和立面宽度均不应
准准
小于 250mm。 精精
(4)阴阳角未做圆弧或45°坡脚不妥。
正确做法为,阴阳角应做成圆弧或45°坡脚。
(5)屋面防水等级为一级防 水,只设一层防水设防不妥。
正确做法为,屋面防水等级为一 级防水的时候,应不少于3 道防水设防。
(例题22)答:
1.(1)错误之处一:施工单位按照“以 排为主,以防为辅”的原则组织屋面防水工程的施工。
理由:屋面防水应“以防为主,以排为辅 ”。
88
(2)错误之处二:屋面找坡层最薄处厚度为15 mm。
11
77
99
理由:找坡层最薄处厚度不宜小于20mm。
信信
33 88
44
微微
(3)错误之处三:横纵缝间距为7 m。
系系
理由:纵横缝的间距不宜大于6m。 一一
联联
唯唯
(4)错误之处四:水泥初凝前完成收水后进行二次压光。
理由:水泥终凝前完成收水后应二次压光。
2.(1)正确。
(2)①不妥之处一:屋面卷材先由底标高向上铺贴,后进行细部构造的处理。
正确做法:应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴。
②不妥之处二:同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开300mm。
正确做法:同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500 mm。
③不妥之处三:在天沟与屋面的交接处,应采用一字法搭接,将搭接缝平齐,不得错位。
正确做法:在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开。
④不妥之处四:搭接缝留在天沟底面。
正确做法:搭接缝宜留在屋面与天沟侧面,不宜留在沟底。
3.附加层伸入屋面的宽度不应小于250 mm, 檐沟防水层和附加层应由沟底翻上至外侧顶部,
卷材收头应用金属压条钉压,并应用密封材料封严,涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。
57
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
4.(1)常用的板状保温材料有:聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料、膨胀珍珠岩制品、
泡沫玻璃制品、加气混凝土砌块、泡沫混凝土砌块。
(2)还应检验的项目有:压缩强度或抗压强度、导热系数、燃烧性能。
(例题23)答:不妥之处有:
(1)防水涂料施工完毕干燥后紧接着进行饰面层施工不妥。
正确做法为:防水层施工完毕后,应进行一次 24h 蓄水试验,合格后再做保护层和饰面层。
(2)蓄水深度为 8~15mm 不妥。
正确做法为:蓄水高度在最浅处为 10mm。
(3)蓄水时间从中午 12:00 开始至次日上午 9:00 不妥。
正确做法为:蓄水试验的时间不应少于 24h。
(例题24)答:1.吊顶工程施工方案中的不妥之处有:
(1)吊杆长度为 2.6m 设置反向支撑不妥。
正确做法为,该吊杆长度大于 2.5m 时,应设置钢结构转换层。
(2)主龙骨弹线时从一边向另一边 进行不妥。
88
77
11
正确做法为,主龙骨弹线时应从99中间向两边进行。
44
88
33
(3)重型灯具的直接安装到信信吊顶工程的龙骨上不妥。
微微
系系
正确做法为,重型灯具严禁直接安装道吊顶工程的龙骨上,应增设附加吊杆。
联联
题题
(4)石膏板从四周向押押中间多点同时作业不妥。
准准
正确做法为,石膏精精板固定时,应从板的中间向四边进行固定,且不得多点同时作业。
(5)螺钉钉头直接用石膏腻子抹平不妥。
正确做法为,螺钉钉头应作防锈处理。
2.(1)涂饰施工方案中的 不妥之处有:
1)新抹砂浆常温养护 7d 以后 涂饰涂料不妥。
正确做法为,新抹砂浆常温养护 14d 以后方可涂饰涂料。
2)乳液型涂料基层含水率不大于 12% 不妥。
正确做法为,抹灰基层涂刷乳液型涂料时 ,基层含水率不应大于 10%。
88
3)卫生间墙体使用普通腻子不妥。
11
77
99
正确做法为,卫生间墙体应使用耐水腻子。
信信
33 88
44
微微
(2)基层腻子的技术要求还有:牢固、无粉化、无起皮、无裂缝。
系系
(3)涂饰涂料的技术要求还有:不得漏涂、透底、起 皮、掉粉。一一
联联
唯唯
3.(1)夏热冬冷地区门窗节能工程材料进场复验内容还有 : 玻 璃的太阳得热系数、可见光
透射比、中空玻璃的密封性能。
(2)不妥之处有:
1)在砌体结构上安装外窗时施工单位采用“先立后砌”的方法不妥。
正确做法为,在砌体结构上安装外窗时应采用预留洞口的方法(即先砌后立)。
2)在砌体结构上安装外窗采用射钉固定不妥。
正确做法为,在砌体结构上安装外窗不得采用射钉固定。
3)在监理工程师的见证下,由施工单位对外窗的气密性能进行现场实体检验不妥。
正确做法为,外窗的气密性能的实体检验,应在监理工程师见证下,由建设单位委托有资质
的检测机构实施。
(例题25)答:1.(1)幕墙节能工程所用材料、构件的复验指标还有:
1)保温隔热材料:密度、吸水率、燃烧性能;
2)幕墙玻璃:遮阳系数、中空玻璃的密封性能;
58
www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
3)隔热型材:抗剪强度;
4)遮阳材料:太阳光透射比、太阳光发射比。
(2)幕墙试件的检测内容还有:有抗震要求的,还需检测平面变形性能;有节能要求的,
还需检测节能性能。
2.不妥之处有:
(1)楼层边沿设置高度为 350 钢化玻璃不妥。
正确做法为:无窗槛墙的幕墙,应在每层楼板的外沿设置耐火极限不低于1h、高度不低于
0.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃墙。
(2)采用 B2 级的防火材料封堵楼层与幕墙的缝隙不妥。
正确做法为:应采用不然材料封堵,填充材料可采用岩棉或矿渣棉。
(3)采用硅酮结构密封胶密封不妥。
正确做法为:应采用防火密封胶密封。
(4)防火材料底部采用铝板承托不妥。
正确做法为:应采用镀锌钢板承托 。
88
77
11
(5)玻璃幕墙单位跨越两个防火99分区不妥。
44
88
33
正确做法为:玻璃幕墙单位信信不应跨越两个防火分区。
微微
系系
(例题26)答:1.幕墙节能工程所用材料、构件的复验指标还有:
联联
题题
1)保温隔热材料:密押押度、吸水率、燃烧性能;
准准
2)幕墙玻璃:太精精阳得热系数、中空玻璃的密封性能;
3)隔热型材:抗剪强度;
4)遮阳材料:太阳光透射比、太阳光发射比。
2.幕墙工程有关安全和功能 的检测项目还有:硅酮结构胶的相容性、剥离粘接性试验;幕墙
后置埋件和预埋件的现场拉拔 强度;幕墙的层间变形性能。
3.不妥之处有:
(1)施工单位采用 80mm 厚的聚苯乙 烯泡沫塑料填充幕墙与各层楼板外沿间的缝隙不妥。
正确做法为,幕墙与各层楼板、隔墙外沿 间的缝隙, 应采用不然材料封堵,填充材料可采
88
用岩棉或矿渣棉,其厚度不应小于100mm。
11
77
99
(2)底部采用厚度为1.2mm 的铝板承托不妥。
信信
33 88
44
微微
正确做法为,底部采用厚度不小于1.5mm 的镀锌钢板承托。
系系
联联
一一
唯唯
59
www.tect365.com