当前位置:首页>文档>WM_35.基本知识核心考点汇总及考点习题(一)_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师-各大机构_2025年监理-交通案例_01.精讲班-李.毅佳_讲义

WM_35.基本知识核心考点汇总及考点习题(一)_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师-各大机构_2025年监理-交通案例_01.精讲班-李.毅佳_讲义

  • 2026-02-14 02:00:39 2026-02-13 10:06:18

文档预览

2026-02-13 10:06:18

文档内容

学员专用 请勿外泄 2025环球网校监理工程师《交通运输工程监理案例分析》精讲 基本知识核心考点汇总 【佳分小知识】目标控制--质量控制考核内容 【目标控制】路基工程施工质量监理 【考点】路基施工准备: 1.在合同工程开工之前,施工单位、监理机构应完成现场交桩、导线和中线的复测、水准点的复 测与增设、横断面的测量与绘制等工作。 2.导线复测 监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测,复测周期应不超过 6个月,并做好抽 检工作 3.水准点复测与加密 水准点应进行不定期检查和定期复测,复测周期应不超过 6个月,监理工程师应做好抽检。 【考点】土工试验 1.路基施工前,监理机构应根据监理合同约定建立中心试验室,监理工程师应要求施工单位建立 具备符合现场试验检测能力的工地试验室。 2.路基清表后填前碾压前,监理工程师应要求施工单位对路基基底原状土进行取样试验,每公里 应至少取2个点,并应根据土质变化增加取样点数。 3.施工单位应及时对拟作为路堤填料的材料进行取样试验。土的试验项目应包括天然含水率、液 限、塑限、颗粒分析、击实、CBR 等,必要时还应做相对密度、有机质含量、易溶盐含量、冻胀和膨 胀量等试验,监理工程师做好平行试验。 4.使用特殊材料作为填料时,应按相关标准进行相应试验检验,经监理工程师批准后方可使用。 【考点】路基工程的旁站监理项目 单位工程 分部工程 分项工程 旁站项目 1.土方路基 试验段 2.石方路基 试验段 路基工程 土石方工程 3.软土地基处治 试验段 4.土工合成材料处治层 试验段 【考点】需要进行试验路段的情形 下列路基情形应进行试验路段施工,监理工程师要做好审查,并严格审批试验段的开工报告: (1)二级及二级以上公路的路堤; (2)填石路堤、土石路堤: (3)特殊填料路堤; (4)特殊路基; (5)拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基。 提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、 第 1 页 共 15 页 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086学员专用 请勿外泄 【考点】审核试验路段的长度 路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验, 试验路段的长度宜不小于200m。 【考点】试验路段的监理工作内容 (1)监理机构应对试验路段进行全过程旁站、巡视,并进行平行检验和质量数据分析、质量评定, 形成的监理记录包括旁站记录、巡视记录、抽检记录和质量检测试验记录表等。 (2)施工试验路段的总结应由施工单位编写,经监理机构审核批准后报送建设单位。监理工程师认 为必要时可召开一次工地会议进行总结,并对下一阶段进入路基填筑分项工程的开工、施工的有关问 题进行研讨和提示。 【目标控制】一般路基施工质量监理 【考点】填土路基施工质量监理要点 1.填料的选择要经过监理工程师批准,不得使用非适宜材料填筑路基【佳分秘籍:有水有肉不能 用】。 路基填筑材料中,非适合材料包括: ①沼泽土、淤泥、泥炭、冻土、生活垃圾、建筑垃圾。 ②含有树根和易腐朽物质的土。 ③有机质含量大于5%的土。 ④液限大于50%、塑性指数大于26的土。 2.施工过程中,每一压实层均应进行压实度检测,压实度检测可采用灌砂法、环刀法等方法,监理 工程师必须进行确认和抽检。 3.填方路基必须按路面平行线分层控制填土高程。填方作业应从最低处分层平行摊铺、分段填筑、 分层压实。 4.在透水性差的压实层上填筑透水性好的填料前,应在其表面设2%~4%的双向横坡,并采取 相应的防水措施。 5.每一填筑层压实后的宽度不得小于设计宽度。 6.路堤填筑时,应从最低处起分层填筑,逐层压实。 8.施工过程中,每填筑高2m宜检测路线中线和宽度。 9.土方路基的质量检测项目有压实度、弯沉、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡。 其中,压实度、弯沉为关键项目。 【考点】填石路基施工质量监理 1.路基的填筑方案必须上报监理工程师审批。 第 2 页 共 15 页学员专用 请勿外泄 2.填石路堤应分层填筑压实。在陡峻山坡地段施工特别困难时,三级及三级以下砂石路面公路的 下路堤可采用倾填方式填筑。 3.岩性相差大的填料应分层或分段填筑,软质石料与硬质石料不得混合使用。 4.填石路堤顶面与细粒土填土层之间应填筑过渡层或铺设无纺土工布隔离层。 5.压实机械宜选用自重不小于18t的振动压路机。 6.边坡码砌与路基填筑应基本同步进行。 7.施工过程中每一压实层,应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制,压实质量可采用沉降 差指标进行检测。 8.施工过程中,每填高3m宜检测路基中线和宽度。 【考点】土石路堤施工质量监理 1.硬质岩石、中硬岩石可用于路堤和路床填筑;软质岩石可用于路堤填筑,不得用于路床填筑; 膨胀岩石、易溶性岩石和盐化岩石不得用于路基填筑 2.压实机械宜选用自重不小于18t的振动压路机。 3.应分层填筑压实,不得倾填。 4.宜进行边坡码砌,码砌与路堤填筑宜同步进行 5.中硬及硬质岩石的土石路堤填筑施工过程中每一压实层应采用试验路段确定的工艺流程、工艺 参数,压实质量可采用沉降差指标进行检测。 6.施工过程中,每填筑3m高宜检测路线中线和宽度。 【考点】台背与墙背填筑施工质量监理 1.填料宜采用透水性材料、轻质材料、无机结合料稳定材料等,崩解性岩石、膨胀土不得用于台 背与墙背填筑。 2.台背与墙背填筑施工应符合下列规定: ①二级及二级以上公路应按设计做好过渡段,过渡段路堤压实度应不小于96%;二级以下公路的 路堤与回填的联结部,应预留台阶。 第 3 页 共 15 页学员专用 请勿外泄 ②台背与锥坡的回填同步进行。 ③台背与墙背 1.0m范围内回填宜采用小型方实机具压实。 ④涵洞两侧应对称分层回填压实。 ⑤回填部分的路床宜与路堤路床同步填筑。 ⑥分层压实厚度宜不大于150mm,填料粒径宜小于100mm,涵洞两侧回填填料粒径宜小于50mm,压 实度应不小于96%。 ⑦部位狭窄时,可采用低强度等级混凝土、浆砌片石等材料进行回填。 ⑧台背与背墙回填时,结构物强度应达到设计强度 75%以上。 【目标控制】路基拓宽改建施工质量监理 第 4 页 共 15 页学员专用 请勿外泄 1.填料选择 拓宽路堤的填料宜与老路基相同,或选用水稳、性好的砂砾、碎石等填料。路床应采用水稳性好 的粗粒土或无机结合料稳定材料填筑。 2.拓宽路堤填筑前,应拆除原有排水沟、隔离栅等设施。拓宽部分的基底清除原地表土应不小于 0.3m,清理后的场地应进行平整压实。老路堤坡面,清除的法向厚度应不小于0.3m。 3.上边坡的既有防护工程宜与路基开挖同步拆除,下边坡的防护工程拆除时应采取措施保证既有 路堤的稳定。 4.既有路堤的护脚挡土墙及抗滑桩可不拆除。路肩式挡土墙路基拼接时,上部支挡结构物应予拆 除,宜拆除至路床底面以下。 5.既有路基有包边土时,宜去除包边土后再进行拼接。 6.从老路堤坡脚向上开挖台阶时,应随挖随填,台阶高度应不大于1.0m,宽度应不小于1.0m。 7.拼接宽度小于0.75m 时,可采取超宽填筑再削坡或翻挖既有路堤等措施。 8.宜在新、老路基结合部铺设土工合成材料。 9.路基拼接部位碾压。将拼接结合部作为施工控制重点,填筑时应加强拼接台阶结合处的碾压,宜 采用高吨位的静力压路机进行压,同时应较普通路段多碾压3-4遍。应达到无漏压、无死角,确保碾压 均匀。重型压路机压不到的施工作业面边角部位,须采用小型振动夯压密实。 10.消除和减小新旧路基不均匀沉降,可适当将拼宽路基压实度提高。 【目标控制】特殊路基施工质量监理 【考点】软土地区路基施工质量要求 1.特殊路基施工前,应进行必要的基础试验,核对地质资料、设计处理范围、设计参数等,编制专 项施工方案,并经过监理工程师批准后实施。 2.实际施工中如地质状况与设计不符或设计处置方案因故不能实施,应及时反馈监理工程师,采 取进一步的处理措施批准后处理。 3.软土地区路基施工质量要求 二级及二级以上公路路堤施工,应进行沉降和稳定的动态观测,观测项目、内容和频率应满足设计 要求,动态观测方案要经过监理工程师审批。 4.软土地基处理的方法 软土地基处理的方法包括:挖除换填、抛石挤淤;砂垫层或砂砾垫层;灰土垫层;预压和超载预压; 袋装砂井;塑料排水板;粉喷桩;碎石桩;砂桩;铺设土工合成材料等。 提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、 第 5 页 共 15 页 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086学员专用 请勿外泄 【目标控制】路面工程施工质量监理 【考点】路面基层(底基层)施工质量监理 1.基层(底基层)施工前,监理工程师应检查审核以下几个方面: ①施工机械设备:主要指摊铺设备、压实机械及其他机械设备的数量、型号,生产能力等。 ②混合料拌和场的位置、拌和设备以及运输车辆能否满足质量要求及连续施工的要求。 ③路用原材料:检查土、粗细集料、结合料等各种原材料,要求满足《公路路面基层施工技术准备 细则》(JTG/TF20-2015)的要求。 ④混合料配合比设计试验报告 检查原材料的试验结果及混合料的击实试验、承载比、抗压强度的试验结果。 ⑤试验路段施工与总结报告。 在正式开工前至少一个月承包人应在监理工程师批准的地点自费铺筑一段面积为 400-800m2的基 层(底基层)试验路段。如经验收合格,可作为主体工程的一部分。 2.水泥稳定砂砾(碎石)、石灰粉煤灰稳定砂砾(碎石)施工 ①厂拌的设备及布置位置应在拌和以前提交监理工程师并取得批准。 水泥、石灰、粉煤灰与集料应准确过秤,按质量比例掺配,并以质量比加水。拌和时加水时间及加 水量应有记录,以提交监理工程师检验。 ②摊铺必须采用监理工程师批准的机械进行。 ③当压实层厚度超过 20cm 时,应分层摊铺,最小压实厚度为 10cm。先摊铺的一层应经过整型和压 实,经监理工程师批准后,将先摊铺的一层表面翻松后再继续摊铺上层,并按规定的路拱进行整型。 ④混合料应在施工现场每天取样一次或每拌和250t混合料取样一次,并按标准方法进行含水率、 稳定剂用量、无侧限抗压强度试验和压实度试验,所有试验结果均报监理工程师审批,所发生的一切费 用由承包人自负。 3.基层检测的实测项目【21年】 水泥稳定碎石基层检测的实测项目主要包括:压实度、平整度、纵断高程、宽度、厚度、横坡和 强度。 级配碎石基层实测项目包括弯沉值、平整度、厚度、压实度、纵断高程、宽度、横坡。 4.水泥稳定碎石料出厂质量的措施 第 6 页 共 15 页学员专用 请勿外泄 ①严格按设计配合比配料,拌和均匀。 ②混合料含水率略大于最佳含水率。 ③雨期施工,运输时覆盖混合料,避免水泥和棍合料淋雨。 5.水泥稳定碎石强度控制标准为4-6MPa;压实度控制标准为:98%。 【考点】热拌沥青混合料面层质量控制要点 1.试验路段 ①在铺筑试验路段之前28d,承包人应安装好与本项工程有关的全部试验仪器和设备,配备足够数 量的熟练试验技术人员,报请监理工程师审查批准。 ②在工程开工前 14d,承包人应在监理工程师批准的现场并在监理工程师的监督下,用备齐的并 投入该项工程的全部机械设备及每种沥青混合料各铺筑一段长约 100-200m(单幅)的试验路段。 ③试验路的目的是证实混合料的稳定性以及拌和、摊铺和压实设备的效率和施工方法、施工组织 的适应性。 ④沥青混合料摊铺、压实 12h 以后,应对其厚度、密实度、沥青含量及矿料级配及其他项目进行 抽样试验。 ⑤经监理工程师批准的试验路应成为比较的标准,正式工程应按批准的同一方法和同一标准施工。 ⑥批准的试验路应同完成后的工程一起支付。如未能取得监理工程师的批准,承包人应破碎清除 该试验路,重新铺筑试验路,并承担其费用。 2.混合料的拌和 材料的规格或配合比发生改变时,都应根据室内试验资料进行试拌。试拌时必须抽样检查混合料 的沥青含量、级配组成和有关力学性能并报请监理工程师批准。 3.混合料的摊铺 对外形不规则,路面厚度不同,空间受到限制以及人工构造物接头等摊铺机无法工作的地方,经监 理工程师批准可以采用人工铺筑混合料。 4.混合料的压实 第 7 页 共 15 页学员专用 请勿外泄 当层厚等于或大于40mm 时,监理工程师可使用核子密度仪进行现场密实度检验,以代替试验室试 样测定。但每读 10个核子密度仪读数,必须钻取一个试样送交试验室进行密度试验,以检验核子密度 仪的准确性。 5.取样和试验 ①沥青混合料应按统计法取样,以测定集料级配、沥青含量、压实度等。 ②集料取样地点应在沥青掺入前的热拌设备旁,沥青含量试验应在摊铺机后面及压路机前面,从 已摊铺的混合料中取样。压实度试验应从压好的路面上钻取试样。 ③混合料的试样,应在施工现场每天进行一次,或拌 500t 混合料取一次并按规范进行检验。 【考点】水泥混凝土路面质量控制 ①滑模摊铺机施工 (1)高速公路、一级公路水泥混凝土路面的摊铺必须采用滑模机械摊铺,所采用的摊铺机械性能必 须达到监理工程师的要求。基层强度不符合要求者,不得进行路面摊铺。 (2)二级及二级以上公路水泥混凝土路面面层施工前,应铺筑试验路段。试验路段的长度不应短于 100m,高速公路、一级公路宜在主线以外进行铺筑。 (3)工程中所用的全部钢筋的设置及绑扎都应先经监理工程师同意后才能浇筑混凝土,承包人至 少应在 12h 以前把浇筑混凝土的意图通知监理工程师,以使他有足够的时间检查钢筋和采取纠正措施。 (4)混凝土拌合物的摊铺 ①监理工程师应检查和批准所有的模板、基层准备情况、接缝和养生材料的供应情况,备用振捣 器的储备情况,以及承包人的全面准备情况,以保证工程的正常进行。 ②手工摊铺应在施工前由承包人报经监理工程师审批。 (1)接缝。承包人应在开始铺筑路面混凝土之前28d,提交一份整个工程范围的平面图,标示出建议 在混凝土路面内设置的全部接缝的部位和布置细节。 第 8 页 共 15 页学员专用 请勿外泄 【目标控制】桥梁工程施工质量监理 【考点】浅基础施工质量要求 (1)浅基础施工一般包括以下几项内容:基坑、围壤、挖基和排水、基底处理和基底检验、基础施 工、回填等。 浅基础施工前,应对基坑边坡的稳定性进行验算,并应制订专项施工技术方案和安全技术方案。 基坑的开挖如需爆破,爆破作业的安全管理应符合现行国家标准《爆破安全规程》(GB6722)的规定, 并经监理工程师批准后方可予以施工。 (2)施工单位应在基础开挖开始之前通知监理工程师,以便检查、测量基础平面位置和现有地面 高程。在未完成检查测量及监理工程师批准之前不得开挖。 (3)地基的检验内容。 监理工程师要对以下内容进行检查: ①基底平面位置、尺寸、基底高程。 ②基底地质情况和承载力是否与设计资料相符。 ③基底处理和排水情况是否符合要求。 ④施工记录及有关试验资料等。 【考点】钻孔灌注桩的基本要求 (1)水下灌注混凝土(导管灌注混凝土)应符合下列要求: ①水泥的强度等级应不低于 42.5MPa,其初凝时间不早于 2.5h。 ②粗集料应为卵石,或级配良好的碎石。 ③缓凝外掺剂,只有得到监理工程师的批准,才能采用。 ④除非监理工程师另有许可,水泥用量应不少于 350kg/m3。 (2)钻孔 ①护筒护筒宜采用钢板卷制。在陆上或浅水区筑岛处的护筒其内径应大于桩径至少200mm ②护筒在埋设定位时除设计另有规定外护筒中心与桩中心的平面位置偏差应不大于50mm,护筒 在竖直方向的倾斜度应不大于1%;对深水基础中的护筒,平面位置的偏差可适当放宽,但不应大于 80mm。 (3)固孔 提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、 第 9 页 共 15 页 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086学员专用 请勿外泄 ①施工单位应采用钻孔泥浆,始终支持孔壁,但采用全长护筒除外。 ②施工单位可用膨润土悬浮泥浆或合格的黏土悬浮泥浆作为钻孔泥浆,钻孔泥浆不得污染地下水。 ③钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位 1.0-1.5m. (3)钻孔工序 ①桩的钻孔和开挖,应在中距5m 内的任何桩的混凝土灌注完成后 24h 才能开始,以避免干扰邻 桩混凝土的凝固。 ②钻孔应连续进行,不得中断。 ③钻孔过程应经常对泥浆的性能指标进行检测,并根据检测结果,及时调整泥浆指标。 ④钻孔时须及时填写钻孔记录,在土层变化处捞取渣样,判明土层,以便与地质剖面图进行核对。 (5)清孔 ①钻孔深度达到设计高程后,应对孔径、孔深和孔的倾斜度进行检验,且成孔质量符合设计要求 或监理工程师要求,应立即进行清孔。 ②钻孔底沉淀物厚度:对于摩擦桩,要符合设计规定,设计未规定时,对于直径≤1.5m的应≤200mm, 对于直径>1.5m,或桩长>40m 的桩或土质较差时,应≤300mm;对于支撑桩,不大于设计规定,没有规 定时≤50mm. (6)钻(挖)孔应符合下列允许偏差: ①孔的中心位置:群桩不大于100mm,单排桩不大于50mm。 ②孔径:不小于桩的设计直径。 ③倾斜度:钻孔不大于 1%;挖孔不大于 0.5%。 ④孔深:对于摩擦桩,不小于设计;对于支撑桩,应比设计深度超深不小于50mm。 (7)声测管 ①当桩长超过40m 桩基内宜布置声测管,一般布置 3-4根。 ②声测管工艺性能试验如抗弯曲性能、耐压扁性能、密封性能应符合规范及设计要求,弯曲度不 大于 5mm/m。 ③可直接固定在钢筋笼内侧上,固定方式可采用焊接或绑扎,固定点距离一般不超过 2m。 第 10 页 共 15 页学员专用 请勿外泄 (8)灌注混凝土 ①水下混凝土宜采用钢导管灌注导管的内径宜为200-350mm。导管使用前应进行水密承压和接头 抗拉试验,严禁采用压气试压。 ②首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度 1.0m以上。 ③导管的埋置深度宜控制在 2-6m。 ④灌注的桩顶高程应比设计高程高出不小于0.5m,当存在地质较差、孔内泥浆密度过大、桩径 较大等情况时,应适当提高其超灌的高度;超灌的多余部分在承台施工前或接桩前应凿除,凿除后的 桩头应密实、无松散层 【考点】桥梁工程上部构造施工质量监理 1.模板、支架和拱架施工质量要求 (1)施工单位在制作模板、拱架和支架前 14d,向监理工程师提交模板、拱架和支架的施工图、 内力及预计挠度计算书,经监理工程师批准后才能制作和架设。 (2)应通过预压的方式,消除支架地基的不均匀沉降和支架的非弹性变形并获取弹性变形参数, 或检验支架的安全性。预压荷载宜为支架需承受全部荷载的 1.05-1.10倍,预压荷载的分布应模拟需 承受的结构荷载及施工荷载。 第 11 页 共 15 页学员专用 请勿外泄 (3)支架在安装完成后,应对其平面位置、顶部高程、节点连接及纵、横向稳定性进行全面检查, 符合要求后,方可进行下一工序。 (4)非承重侧模板应在混凝土抗压强度达到 2.5MPa,且能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏 时方可拆除。 (5)对预应力混凝土结构,在混凝土抗压强度达到2.5MPa的条件下,其侧模应在预应力钢束张拉 前拆除;底模及支架应在结构建立预应力后方可拆除。 (6)模板、支架的拆除应遵循后支先拆、先支后拆的原则按顺序进行。 (7)拆除梁、板等结构的承重模板时,在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落。简支梁、连 续梁结构的模板宜从跨中向支座方向依次循环卸落;悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。 2.混凝土、钢筋混凝土现浇施工施工质量要求 (1)浇筑梁体混凝土时,一般宜按梁的全幅横断面斜向分段、水平分层地连续浇筑。上层与下层 前后浇筑距离应不小于1.5m,每层浇筑厚度当用插入式或附着式振捣器振捣时,不宜超过30cm。 (2)若箱梁体不能一次浇筑完成,需分二次浇筑时,第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少24h。 (3)简支梁桥上部构造的混凝土浇筑,一般应由墩、台两端开始向跨中方面同时进行。如果采用 分层浇筑,也可从一端开始。无论采用何种方式,均应一次浇筑完成。 (4)一般跨径的悬臂梁桥混凝土浇筑,应从跨中向两端墩台进行,其邻跨悬臂应从悬臂向墩台进 行。 (5)浇筑前,施工单位应向监理工程师送交拟采用的施工工艺和方法的详细内容和说明,包括静 力计算和图纸,得到监理工程师批准之后方可开始工作。 3.混凝土、钢筋混凝土预制构件施工质量要求 (1)预制构件的起吊、运输、装卸和安装时的混凝土强度,应符合设计规定,设计没有规定时, 应不低于设计强度的80%,未经监理工程师许可时,不得架设预制构件。 (2)预制构件安装就位,并经监理工程师检查认可后,才允许浇筑接合用的混凝土或焊接。 (3)箱梁的移运、搭设临时支架、安装顺序、浇筑梁段接头混凝土等施工方案,施工单位应至少 在安装前28d 报监理工程师批准。 (4)箱梁两相邻梁段的接头钢筋,焊接后应经监理工程师检查,确认符合焊接要求后,方可浇筑 梁段接头混凝土。 (5)箱梁接头混凝土的等级不得低于梁段的混凝土等级,通常较梁段混凝土提高一级,待接头混 凝土强度达到图纸规定要求后,方可拆除临时支架。 第 12 页 共 15 页学员专用 请勿外泄 4.后张法预应力混凝土的浇筑 (1)模板、钢筋、管道、锚具和预应力钢筋经监理工程师检查并批准后,方可浇筑了混凝土。 (2)如梁体与桥墩非刚性连接,悬臂浇筑梁体混凝土时,应先将墩顶梁段与桥墩临时固定。 (3)悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡。施工单位向监理工程师送一份拟采 用的施工方法的说明、图纸、静力及变形计算的资料。 (4)挂篮前移及在其上浇筑混凝土时,抗倾覆稳定系数应不小于1.50。 (5)连续梁各跨合龙段的合龙,一般自两边跨向中跨进行。自桥端至合龙跨的所有支座均为活动 支座。在合龙段合龙时,合龙段的两端应予临时固定并施加必要的预应力。 (6)合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,使悬臂挠 度保持稳定。 (7)合龙段的施工,在两端临时固定完成后应尽快在短时间内完,成,混凝土浇筑应在一天中最 低温度进行。 (8)在支架上浇筑混凝土时,应根据混凝土及支架的弹性和非弹性变形设置施工预拱度。 (9)除非监理工程师批准,混凝土的强度未达到图纸规定值之前,不得拆除支架。 5.后张法预应力的施工【21年】 (1)预应力张拉中,如发现下列任何一种情况,张拉设备应重新进行校验: ①使用时间超过 6个月; ②张拉次数超过 300次; ③使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况; ④千斤顶检修或更换配件后。 (2)除非另有书面允许,张拉工作应在监理工程师在场时进行。 (3)当气温下降到5℃以下且无保温措施时,禁止进行张拉作业。 (4)最少应有一组浇筑梁体的混凝土的试块达到图纸规定的传递预应力的混凝土强度,才允许进 行张拉,图纸无规定时,混凝土强度应不低于设计等级的80%,弹性模量不低于设计的80%。 (5)预应力张拉应从两端同时进行,除非监理工程师同意另外的方式。 (6)除非图纸有规定或监理工程师另有指示,后张法预应力张拉程序如下: 锚具和预应力类别 张拉程序 第 13 页 共 15 页学员专用 请勿外泄 夹片式等具有自锚性能的 钢绞线束、钢丝束 低松弛力筋:0→初应力→σ (持荷5min锚固) 锚具 con 钢绞线束 0→初应力→1.05σ (持荷5min)→σ (锚固) con con 其他锚具 0→初应力→1.05σ (持荷5min)→0→σ (锚 钢丝束 con con 固) 螺母锚固锚具 螺纹钢筋 0→初应力→σ (持荷5min)→0→σ (锚固) con con (7)预应力筋在张拉控制应力达到稳定后方可锚固。锚固完毕并经检验确认合格后方可切割端 头多余的预应力筋,切割时应采用砂轮锯,严禁采用电弧进行切割。 (1)在张拉完成以后,测得的延伸量与预计延伸量之差应在 6%以内,否则,监理工程师可指示采 取以下的若干步骤或全部步骤: ①重新校准设备。 ②对预应力材料作弹性模量检验。 ③放松预应力钢筋重新张拉。 ④预应力钢筋用润滑剂以减少摩擦损失。 ⑤监理工程师可要求按照规范规定进行摩擦损失试验。 (2)每次预应力张拉以后,应将张拉记录给监理工程师审查: ①每个测力计、压力表、油泵及千斤顶的鉴定号。 ②测量预应力钢筋延伸量时的初始拉力。 ③在张拉完成时的最后拉力及测得的延伸量。 ④千斤顶放松以后的回缩量。 ⑤在张拉中间阶段测量的延伸量及相应的拉力。 (3)根据混凝土试块强度评定标准每组3个试件应在同一盘混凝土中取样制作。其强度代表值的 确定,应符合下列规定: (1)取3个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值。 (2)当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试 件的强度代表值。 (3)当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不 应作为评定的依据。 6.先张法预应力混凝土的施工 第 14 页 共 15 页学员专用 请勿外泄 (1)先张法工作开始前,施工单位应向监理工程师提交先张法施工方案,包括拟采用的预应力张 拉台、横梁及各项张拉设备。 (2)预应力张拉台需要有足够强度和刚度,抗倾覆系数不小于1.5,抗滑系数不小于1.3。横梁需 要有足够的刚度,受力后挠度不应大于2mm。 (3)图纸未作规定时,预应力钢筋放松时混凝土的强度应不低于设计等级的 80%。 7.孔道压浆 (1)浆液的试配验证需经监理工程师认可。 (2)压浆时,每一工作班应留取不少于3组试样,标准养生28d,检查其抗压强度作为水泥浆 质量评定依据 (3)管道压浆应尽可能在预应力钢筋张拉完成和监理工程师同意压浆后尽早进行,一般不得超 过 48h。 (5)压浆时,对曲线孔道和竖向孔道应自管道的最低点注入,对结构或构件中以上下分层设置的 孔道,应按先下层后上层的顺序进行压浆。简支梁的管道压浆,应自梁一端注入,在另一端流出,流 出的稠度须达到规定的稠度。 第 15 页 共 15 页