【问题2】计算电缆排管施工的费用绩效指数CPI和进度绩效指数SPI。判断B公司电缆排管施工进度是提前还是落
后?
答案:电缆排管施工的费用绩效指数CPI和进度绩效指数SPI计算如下:
已完工程预算费用BCWP=1000m×130元/m=130000元
计划工程预算费用BCWS=100m×15×130元/m=195000元
已完工程实际费用ACWP=200000元
费用绩效指数CPI=BCWP/ACWP=130000/200000=0.65<1
进度绩效指数SPI=BCWP/BCWS=130000/195000=0.67<1
因为CPI和SPI都小于1,B公司电缆排管施工进度已落后。
解析:本题考查赢得值法的计算
1)已完工程预算费用BCWP
BCWP=已完工程量×预算单价
2)计划工程预算费用BCWS
BCWS=计划工程量×预算单价
3)已完工程实际费用ACWP
ACWP=已完工程量×实际单价
4)费用绩效指数CPI
(1)费用绩效指数CPI是指已完工程预算费用BCWP与已完工程实际费用ACWP之比。
(2)计算公式为:CPI=BCWP/ACWP
5)进度绩效指数SPI
(1)进度绩效指数SPI是指已完工程预算费用BCWP与计划工程预算费用BCWS之比。
(2)计算公式为:SPI=BCWP/BCWS
【问题3】10kV电力电缆应做哪些试验?
答案:10kV电力电缆应做的试验包括:交流耐压试验、直流泄漏试验
解析:课本P172 本题考查电缆的绝缘试验
电缆封端应严密,并根据要求做绝缘试验。
6kV以上的电缆,应做交流耐压和直流泄漏性试验;
1kV以下的电缆用兆欧表测试绝缘电阻,并做好记录。
【问题4】变压器高、低压绕组的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正
确的冲击合闸试验要求。
答案:(1)高压绕组的绝缘电阻测量用2500V兆欧表
(2)低压绕组绝缘电阻测量用500V兆欧表。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(3)测量完成后,将高、低压绕组进行放电处理。
(4)监理工程师提出异议的理由:因为背景中的变压器冲击合闸试验不符合规范要求。
(5)正确的冲击合闸试验要求:应在额定电压下对变压器进行冲击合闸试验5次,每次间隔时间为5min,无异常
现象,冲击合闸试验合格。
解析:课本P162 本题考查变压器的交接试验
(6)测量绕组连同套管的绝缘电阻值、吸收比
①用2500V摇表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V摇表测量低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值。测
量完成后,将高、低压绕组进行放电处理。
(8)额定电压下的冲击合闸试验
①在额定电压下,变压器冲击合闸试验应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象,其中750kV变压器在
额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但
不应少于5min
【问题5】六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备交接试验项目主要包括哪些?密封试验应在封闭式组合电器充气
多少小时以后进行?气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气多少小时以后进行?
答案:
(1)六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备交接试验项目主要包括:
①测量主回路的导电电阻;
②密封性试验;
③测量六氟化硫气体含水量;
④主回路交流耐压试验;
⑤操动试验以及气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查。
(2)密封试验应在封闭式组合电器充气24h后,且在组合电器操动试验后进行
(3)气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行
解析:课本P164本题考查气体绝缘金属封闭开关
(GIS)设备安装技术