文档内容
学员专用请勿外泄
2025环球网校监理工程师《建设工程监理案例分析》精讲班-水利
案例三十三 某大型渠道工程原材料、隐蔽工程质量控制
【背景】
某大型渠道工程,主要工程量为土方开挖、土方回填、混凝土工程,渠道基坑为深基坑,开挖深
度为6m。发包人按照《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》通过招标选择了施工承包人;
发包人与监理人签订了监理合同。
【事件】
事件1:监理人对渠道防渗材料土工膜进行了见证取样。承包人制备了真实齐全的见证取样资料,
承包人参与见证取样人员在相关资料上进行签字,承包人准备将所取样品送有资质的检测单位进行检
测。
事件2:渠坡下抗滑桩施工过程中,承包人对抗滑桩地质情况进行了地质编录。
事件3:该项目中的粗骨料由发包人提供,粗骨料进场后,承包人拒绝对粗骨料进行检测而直接
使用,承包人认为发包人提供的粗骨料质量应由发包人负责。
【问题】
问题1.对事件1,请指出不妥之处,并说明理由。
问题2.事件2中,地质编录工作程序是否正确?请说明理由。
问题3.事件3中,承包人的说法是否正确?请说明理由。
问题4.事件3中,若承包人拒绝检测,监理人应怎么处置?
【答题要点及解析】
1.问题1
答题要点:事件1中,承包人参与见证取样人员在相关资料上进行签字就准备送检不妥。
理由是:承包人和监理人参与见证取样人员都要在相关资料上进行签字确认后方能送检。
答案解析:问题1主要考核监理人见证取样程序方面的知识。
《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)第4.1.11条规定:“对涉及工程结
构安全的试块、试件及有关材料,应实行见证取样。见证取样资料由承包人制备,记录应真实齐全,
参与见证取样人员应在相关文件上签字。”
《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》通用合同条款中14.1.6规定
“对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料,监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人
制备,记录应真实齐全,监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。”
2.问题2
答题要点:事件2中,地质编录工作程序不正确。
理由是:地质编录工作应由承包人报请设代机构(设计单位)进行。
答案解析:问题2主要考核地质编录工作程序方面的知识。
《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)第6.2.10条施工过程质量控制第6款规定:“需进
行地质编录的工程隐蔽部位,承包人应报请设代机构进行地质编录,并及时告知监理机构。”
3.问题3
答题要点:事件3中,承包人的说法不正确。
理由是:对于发包人提供的原材料,承包人也应进行合格性检测。
答案解析:问题3主要考核发包人提供原材料和中间产品质量控制方面的知识。
《水利工程施工监理规范>(SL288-2014)第6.2.6条原材料、中间产品和工程设备的检验或验
收第2款第1项规定:“对承包人或发包人采购的原材料和中间产品,承包人应按供货合同的要求查
验质量证明文件,并进行合格性检测。若承包人认为发包人采购的原材料和中间产品质量不合格,应
向监理机构提供能够证明不合格的检测资料。”
《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》通用合同条款13.3规定:“承包人应按合同
约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验,并作详细记
录,编制工程质量报表,报送监理人审查。”
4.问题4
答题要点:事件3中,若承包人拒绝检测,监理人应采取的措施:①监理人应下发监理通知,指
示承包人进行检测;②若承包人未按监理机构的指示进行检测,监理机构可委托其他有资质的检测
提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、
第1页共8页
环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:67166816学员专用请勿外泄
机构进行检测,承包人应为此提供一切方便并承担相应费用。
答案解析:问题4主要考核发包人提供原材料和中间产品质量控制方面的知识。
《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)第6.2.6条原材料、中间产品和工程设备的检验或验
收第3款规定:“监理机构发现承包人未按施工合同约定和有关规定对原材料、中间产品进行检测,
应及时指示承包人补做检测;若承包人未按监理机构的指示补做检测,监理机构可委托其他有资质的
检测机构进行检测,承包人应为此提供一切方便并承担相应费用。”
《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本GF-2017-0208)通用合同条款23.3规定;承包
人未按合同规定对材料和工程设备进行检查和检验,监理人可以指示承包人按合同规定补做检查和检
验,承包人应遵照执行,并应承担所需的检查和检验费用和工期延误责任。
通用合同条款23.5规定:若监理人要求承包人对某项材料和工程设备进行的检查和检验在合同
中未作规定,监理单位可以指示承包人增加额外检验,承包人应遵照执行,但应由发包人承担额外检
验的费用和工期延误责任。
通用合同条款23.6规定:承包人不按第23.3款和第23.5款的规定完成监理人指示的检查和检
验工作,监理人可以指派自己的人员或委托其他有资质的检验机构或人员进行检查和检验,承包人不
得拒绝,并应提供一切方便。由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
案例三十四 某堤防工程原材料、施工过程的质量控制
【背景】
某堤防工程包括新建堤防及堤顶道路约33km,新建水闸2座,改建交通涵闸27处,改建水闸及
泵站9处,新建上堤辅助道路35条,土方填筑约860万m3。其主要工程量为土方工程和混凝土工程。
发包人与承包人A按照《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》签订了施工合同,与监理人
B签订了监理合同,监理合同专用条款中对旁站监理工作进行了约定:旁站监理工作按照《水利工程
施工监理规范》(SL288-2014)执行,具体旁站部位和工序按规范中规定的需要旁站监理的工程重要
部位和关键工序中选择不再另行增加旁站工作内容。
【事件】
事件1:混凝土浇筑完成后,承包人按照规范进行了检测,检测结果为合格。同时,监理人进行
了平行检测,检测结果为不合格。为此,监理单位提出将该部分混凝土拆除。
事件2:在施工过程中,监理人发现施工单位使用了不合格的水泥,并且该批水泥已经使用在了
浇筑完成的混凝土工程中。监理人发现后立即指示承包人将其拆除。
事件3:由于工期较紧张,承包人在所有混凝土浇筑开仓前未提交监理工程师审批,待高峰期过
后,进行事后确认。
事件4:土方填筑施工过程中,承包人按照施工经验确定了碾压参数,并未经监理审批,直接采
用了该碾压参数进行施工。
事件5:发包人要求监理人对土方工程、混凝土工程全部施工过程进行旁站。
【问题】
问题1.请指出事件1的不妥之处,并说明理由。监理平行检测不合格后,监理人应如何处理?
问题2.请指出事件2的不妥之处,并说明理由。
问题3.请指出事件3的不妥之处,并说明理由。
问题4.请指出事件4的不妥之处,并说明理由。
问题5.请指出事件5的不妥之处,并说明理由。请列出土方工程和混凝土工程需要旁站的部位。
【答题要点及解析】
1.问题1
答题要点:
(1)事件1中监理人平行检测不合格提出混凝土拆除不妥。
理由是:当平行检测试验结果与承包人的自检试验结果不一致时,监理人不能直接提出拆除,应
组织承包人及有关各方进行原因分析,提出处理意见。
(2)事件1中监理平行检测不合格后,应采取的措施:
1)监理人应组织承包人及有关各方进行原因分析,提出处理意见;
2)督促承包人请有资质的检测单位对实体混凝土进行检测;必要时可提请发包人组织设代机构
等有关单位和人员对工程实体质量进行鉴定;
第2页共8页学员专用请勿外泄
3)实体检测不合格时,将该部分混凝土进行拆除处理。
答案解析:问题1主要考核监理人原材料和中间产品质量控制中对原材料平行检测不合格处理方
面的知识。
《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)第6.2.14条工程质量控制中平行检测规定要求:“当
平行检测试验结果与承包人的自检试验结果不一致时,监理机构应组织承包人及有关各方进行原因分
析,提出处理意见。”
《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)第4.1.12条混凝土(砂浆,试件抽
样检验不合格时,应按第3款进行处理:“混凝土(砂浆)试件抽样检验不合格时,应委托具有相应
资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验。如仍不合格,应由项目法人组织有关单位进行研
究,并提出处理意见。”
《建设工程质量管理条例》(国务院令第687号)第三十二条规定:“施工单位对施工中出现质
量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程,应当负责返修。”
2.问题2
答题要点:事件2中监理人发现承包人使用了不合格的水泥,指示拆除混凝土工程不妥。
理由是:对已经使用了不合格原材料、中间产品的工程实体,监理机构应提请发包人组织相关参
建单位及有关专家进行论证,提出处理意见。
答案解析:问题2主要考核监理人对使用不合格原材料的处理方面的知识。
《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)第6.2.6条第4款规定:“监理机构发现承包人在工
程中使用不合格的原材料、中间产品时,应及时发出指示禁止承包人继续使用,监督承包人标识、处
置并登记不合格原材料、中间产品。对已经使用了不合格原材料、中间产品的工程实体,监理机构应
提请发包人组织相关参建单位及有关专家进行论证,提出处理意见。”
《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》通用合同条款13.6.1规定:“承包人使用不
合格材料、工程设备,或采用不适当的施工工艺,或施工不当,造成工程不合格的,监理人可以随时
发出指示,要求承包人立即采取措施进行补救,直至达到合同要求的质量标准,由此增加的费用和(或)
工期延误由承包人承担。”
3.问题3
答题要点:事件3中混凝土开仓未经监理人审批不妥。
理由是:施工单位混凝土开仓应向监理机构报送混凝土浇筑开仓报审表进行审批。符合开仓条件
监理工程师审批同意后,方可开仓浇筑。
答案解析:问题3主要考核监理人对施工过程质量控制程序中混凝土开仓条件控制方面的知识。
《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》5.1.2约定:承包人应按专用合同条款的约定,
将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理
人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。
5.1.3约定:对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人进行检验和交货验收,查验
材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程设备的检验
测试,检验和测试结果应提交监理人。
13.3承包人的质量检查约定:“承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其
施工工艺进行全过程的质量检查和检验,并作详细记录,编制工程质量报表,报送监理人审查。”
《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)第6.1.4条混凝土开仓应符合的规定为:“混凝土浇
筑开仓。监理机构应对承包人报送的混凝土浇筑开仓报审表进行审批,符合开仓条件后,方可签发。”
4.问题4
答题要点:事件4中土方填筑施工碾压参数未进行工艺试验,未经监理人审批不妥。
理由是:根据技术条款及监理规范要求,承包人应进行碾压工艺试验;现场工艺试验完成后,承
包人应将工艺试验成果提交给监理机构确认。
答案解析:问题4主要考核监理人对施工过程质量控制程序中现场工艺试验工作方面的相关知识。
《堤防工程施工规范》(SL260-2014)第8.2.3条压实作业应符合要求第1款规定:“施工前应
先做碾压试验,确定碾压机具和施工参数,保证碾压质量达到设计要求……”第11.5.1条土料碾压
筑坝质量控制第1款规定:“堤身填筑施工参数应与碾压试验参数相符。”
第3页共8页学员专用请勿外泄
《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》通用合同条款中14.3现场工艺试验规定:“承
包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验,监理人认为必要时,应
由承包人根据监理人提出的工艺试验要求,编制工艺试验措施计划,报送监理人审批。”
5.问题5
答题要点:
(1)事件5中发包人要求监理人对土方工程、混凝土工程全部施工过程进行旁站不妥。
理由是:监理人应按照监理合同约定和监理工作需要,在施工现场对工程重要部位和关键工序实
行旁站,即监理人应该对土方工程的压实工序和混凝土工程浇筑工序实施旁站。
(2)事件5中土方工程和混凝土工程需要旁站的部位和工序有:土石方填筑工程的回填料压实
工序;普通混凝土工程的混凝土浇筑工序。
答案解析:问题5主要考核监理人对施工过程质量控制中旁站监理工作方面的相关知识。
《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)第4.2.3条旁站监理规定:“监理机构按照监理合同
约定和监理工作需要,在施工现场对工程重要部位和关键工序的施工作业实施连续性的全过程监督、
检查和记录。”
《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)条文说明第4.2.3条规定,事件5中需要旁站监理的
工程重要部位和关键工序为土石方填筑工程的土料、砂砾料、堆石料、反滤料和垫层料压实工序;以
及普通混凝土工程、碾压混凝土工程、混凝土面板工程、防渗墙工程、钻孔灌注桩工程等的混凝土浇
筑工序。
案例三十五 某水利枢纽项目划分与质量检验评定
【背景】
某枢纽工程是一座以防洪为主,结合灌溉、供水,兼顾发电的大型水库,控制流域面积1320k㎡,
总库容5.99亿m³;水库枢纽主要建筑由主坝(最大坝高90.1m,坝顶长度810m)、副坝、溢洪道、
泄洪洞、排沙洞、输水洞、厂房、输变电设备等组成,总投资46亿元;分为大坝标(A标段)、泄洪
排沙输水洞(B标段)、厂房标(C标段),
建设单位按照《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》通过招标分别将三个标段发包给
了三个承包人,并签订了施工合同。发包人通过招标选择了一个监理单位,负责A、B、C三个施工标
段的监理工作,并与之签订了监理合同。
【事件】
事件1:项目划分时,项目法人将A、B、C三个施工标段分别划分为一个单位工程。项目划分完
成后,由A标段承包人报质量监督机构进行了确认。在施工过程中,监理单位认为关键分部工程划分
不合理,就指示承包人调整了项目划分,并按调整后的项目划分进行质量评定。
事件2:C标段在分部工程划分时,共划分了4个分部,其中3个分部工程投资2000万元以上,
1个分部投资400万元。
事件3:监理人对A标段检测人员进行检查时,发现A标段复核混凝土(砂浆)试件质量资料的
人员,为计算机专业助理工程师。
事件4:B标段在某批水泥进场后按照规范进行了取样,抽检结果不合格,监理人指示B标段将
该批水泥作为不合格品撤离现场。
【问题】
问题1.请指出事件l中的不妥之处,并说明理由。
问题2.请指出事件2中的不妥之处,并说明理由。
问题3.请指出事件3中的不妥之处,并说明理由。除检查检测人员的资格证书外,补充完善监理
人对承包人检测条件需要检查的内容。
问题4.请指出事件4中的不妥之处,并说明理由。
【答题要点及解析】
1.问题1
答题要点:事件1中不妥之处如下:
(1)将B标段划为一个单位工程不妥。
理由是:泄洪洞、排沙洞、输水洞使用功能不同,都为相对独立的构筑物,不宜划分为一个单位
工程。
第4页共8页学员专用请勿外泄
(2)由承包人报质量监督机构确认不妥。
理由是:项目划分分表及说明书应由项目法人报相应工程质量监督机构确认。
(3)监理单位指示承包人调整关键分部工程的项目划分,并按调整后的项目划分进行质量评定
不妥。
理由是:工程实施过程中,需对项目划分进行调整时,项目法人应重新报送工程质量监督机构确
认。
答案解析:问题1主要考核项目划分原则和程序方面的知识。
《水利水电工程施工质量检验与评定规程)(SL176-2007)第3.2.2条单位工程项目的划分第1
款规定:“枢纽工程,一般以每座独立的建筑物为一个单位工程。当工程规模大时,可将一个建筑物
中具有独立施工条件的一部分划分为一个单位工程。”事件1中泄洪洞、排沙洞、输水洞都为相对独
立的构筑物,不宜划分为一个单位工程。
《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)第3.3.1条规定:“由项目法人组织
监理、设计及施工等单位进行工程项目划分,并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工
程和关键部位单元工程。项目法人在主体工程开工前应将项目划分表及说明书报相应工程质量监督机
构确认。”项目划分表及说明书应由项目法人报相应工程质量监督机构确认,而不是由承包人报送。
第3.3.3条规定:“工程实施过程中,需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键
部位单元工程的项目划分进行调整时,项目法人应重新报送工程质量监督机构确认。”项目划分需要
进行调整时,应由项目法人组织监理、设计及施工等单位进行调整项目划分,并由项目法人重新报送
工程质量监督机构确认后,方可按调整后的项目划分进行质量评定。
2.问题2
答题要点:事件2中C标段划分4个分部不妥;分部之间的投资相差太大不妥。
理由是:C标段只划分了4个分部,其中3个分部工程投资2000万元以上,1个分部投资400万
元,分部间投资相差太大。同一单位工程中,各个分部工程的工程量(或投资)不宜相差太大,每个
单位工程中的分部工程数目,不宜少于5个。
答案解析:问题2主要考核项目划分原则方面的知识。
《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)第3.2.3条第5款规定:“同一单位
工程中,各个分部工程的工程量(或投资)不宜相差太大,每个单位工程中的分部工程数目,不宜少
于5个。”3.2.3.5条文中的“工程量不宜相差太大”指同种类分部工程的工程量差值不超过 50%,
不同种类分部工程的投资差值不宜超过一倍。
3.问题3
答题要点:
(1)事件3中复核混凝土(砂浆)试件质量资料的人员,为计算机专业助理工程师不妥。
理由是:参与中间产品及混凝土(砂浆)试件质量资料复核的人员应具有工程师以上工程系列技
术职称,并从事过相关试验工作。
(2)除检查检测人员的资格证书外,监理人对承包人检测条件还需要检查的内容有:
1)检测机构的资质等级和试验范围的证明文件;
2)法定计量部门对检测仪器、仪表和设备的计量检定证书、设备率定证明文件;
3)检测仪器的数量及种类。
答案解析:问题3主要考核承包人的人员资质和检测条件等方面的知识。
《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)第4.1.3条规定:“检测人员应熟悉
检测业务,了解被检测对象性质和所用仪器设备性能,经考核合格后,持证上岗。参与中间产品及混
凝土(砂浆)试件质量资料复核的人员应具有工程师以上工程系列技术职称,并从事过相关试验工
作。”
4.问题4
答题要点:事件4中监理人指示将水泥作为不合格品撤离现场不妥。
理由是:水泥一次抽样检验不合格时,应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验,如仍不合
格,则该批次水泥应定为不合格,不得使用并撤离现场。
答案解析:问题4主要考核监理人在原材料质量控制中对原材料抽检不合格处理方面的知识点。
事件4中出现检验不合格的水泥时,根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)
提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、
第5页共8页
环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:67166816学员专用请勿外泄
规定,应按第4.1.12条工程中出现检验不合格的项目第1款规定进行处理:“原材料、中间产品一
次抽样检验不合格时,应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验,如仍不合格,则该批次原材料
或中间产品应定为不合格,不得使用。”
案例三十六某水库工程单元工程质量验收
【背景】
某调蓄平原水库工程,水库上游面边坡坡比为1;2.5,库底高程36.15m,上游面坡面采用150mm
厚C25混凝土护砌,高程41.00m处设2.0m宽马道。调蓄水库周边设置防护堤,堤顶高程43.50m,高
出地面约2.2m,防护堤全长5.67km,沿防护堤外侧坡脚设置排水沟,防护堤堤身为均质土堤,堤防
上、下游护坡采用草皮护坡。发包人与承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》
签订了施工合同;发包人与监理人签订了监理合同。
【事件】
事件1:对某一水库土方开挖单元工程质量验收时,表土及土质岸坡清理工序验收评定表中显示:
表土清理每100㎡抽查一个部位,共检查20个部位,其中18个部位合格。软基及土质岸坡开挖工序
验收评定表中显示:保护层开挖每100m2抽查一个部位,共检查20部位,其中19个部位合格。
事件2:防护堤填筑时,某一单元工程施工日期是2020年3月1-2日,评定表填写日期是2020
年3月5日。验收合格的标准是:①主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求;②一般项目,逐
项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中;③各项报验资料应符合相关标准要求。土料
压实工序施工质量验收评定表(见表2)。
表2 土料压实工序施工质量验收评定表
单位工程名称 XX水库 工序编号 /
分部工程名称 堤防工程1分部 承包人 XX省水利水电第X工程局
单元工程名称、部位 堤-1-1 施工日期 2020年3月5日
合格率
项次 检验项目 质量标准 检查(测)记录 合格数
/%
主
压实机具的型号、规格,碾压遍数、碾压速
控 符合碾压试验确
1 碾压参数 度、碾压振动频率、振幅和加水量应符合碾 / 100
项 定的参数值
压试验确定的参数值
目
压实度和最优含水率符合设计要求。1级、
2 级坝和高坝的压实度不低于 98%;3 级中
压实 低坝及3级以下中坝的压实度不低于96%;
2 符合设计要求 20 100
主 质量 土料的含水率应控制在最优量的-2%〜3%。
控 取样合格率不小于90%。不合格试样不应集
项 中,且不低于压实度设计值的98%
目 渗透系数检测结
压实土料的 果 为 2.98 ×
3 符合设计要求(设计要求:3.0×10-5cm/s) 1 100
渗透系数 10-5cm/s,符合设
计要求
分段碾压时,相邻两段交接带碾压迹应彼此
碾压搭接带搭接,垂直碾压方向搭接带宽度应不小于
1 符合设计要求 6 70.5
一 宽度 0.3m;顺碾压方向搭接带宽度应为 1.0〜
般 1.5m
项 表面基本平整,
目 碾压面 碾压表面平整,无漏压,个别有弹簧、起皮、无漏压,局部出
2 19 75
处理 脱空、剪力破坏部位的处理符合设计要求 现弹簧土,已进
行处理
主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率72.75%,且不合
施工单位自评意见 格点不集中分布。
工序质量等级评定为:合格
第6页共8页学员专用请勿外泄
XXX
(签字,加盖公章) X年X月X日
经复核,主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率72.75%,
且不合格点不集中分布。
监理单位复核意见 工序质量等级评定为:合格
XXX
(签字,加盖公章) X年X月X日
事件3:单元工程质量验收时,施工单位对重要隐蔽工程复合土工膜铺设自评,监理单位复核。
事件4:坡面混凝土施工过程中,采用溜槽从坡顶浇筑,为了保持混凝土流动性,对流动性比较
差的随时加水。单元混凝土工程浇筑完成后验收时,施工提交的验收资料为混凝土单元工程质量验收
评定表。
【问题】
问题1.请指出事件1中的不妥之处,并说明理由。
问题2.事件2中,请指出“土料压实工序施工质量验收评定表”中不妥之处,并说明理由。
问题3.请指出事件3中的不妥之处,并说明理由。
问题4.请指出事件4中的不妥之处,并说明理由。
【答题要点及解析】
1.问题1
答题要点:事件l中表土清理和保护层开挖检验方法不妥。
理由是:表土清理及保护层开挖均属于主控项目,应全数检查。
答案解析:问题1主要考核单元工程施工质量验收评定方面的知识。
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——土石方工程》(SL631-2012)第4.2.3条表
土及土质岸坡清理施工质量标准规定:主控项目应全数检查;表土清理属于主控项目。第4.2.4条软
基及土质岸坡开挖施工质量标准规定:主控项目应全数检查;保护层开挖属于主控项目。
2.问题2
答题要点:事件2中不妥之处如下:
(1)验收评定表中填写施工日期是2020年3月5日不妥。
理由是:应填写实际施工日期2020年3月1-2日。
(2)验收评定表中“压实质量”“压实参数”“碾压搭接带宽度”检查(测)记录填写文字说
明不妥。
理由是:应填写实际检测数据。
(3)验收评定表中承包人自评、监理人复核结果中填写的合格率保留2位小数不妥。
理由是:填写的合格率应保留1位小数,即72.8%。
答案解析:问题2主要考核单元工程施工质量验收评定及填表要求方面的知识。
根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定表及填表说明》(2016年)填表基本规定第7
条:数据使用阿拉伯数字,使用法定计量单位及其符号。数据与数据之间用逗号(,)隔开,小数点
要用圆点(.)。经计算得出的合格率用百分数表示,小数点后保留1位;如果为整数,则小数点后
以0表示。日期用数字表达,年份不得简写。
填表基本规定第13条:检验(检查、检测)记录应真实、准确,检测结果中的数据为终检数据,
并在施工单位自评意见栏中由终检负责人签字。检测结果可以是实测值,也可以是偏差值,填写偏差
值时必须附实测记录。表中检验记录都应以现场施工检验记录为依据,并及时整理备查。文字记录应
真实、准确、简练。数字记录应准确、可靠,小数点后保留位数应符合有关规定。
3.问题3
答题要点:事件3中复合土工膜铺设单元工程质量验收程序不妥。
理由是:复合土工膜铺设属于重要隐蔽工程。重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程施工质量的
验收评定由建设单位(或委托监理单位)主持,应由建设、设计、监理、施工等单位的代表组成联合
小组,共同验收评定,并应在质量验收前通知质量监督机构。
答案解析:问题3主要考核重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程验收程序方面的知识。
第7页共8页学员专用请勿外泄
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——土石方工程》(SL631-2012)第3.3.2条第
4款规定:“重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程施工质量的验收评定应由建设单位(或委托监理
单位)主持,应由建设、设计、监理、施工等单位的代表组成联合小组,共同验收评定,并应在验收
前通知工程质量监督机构。”
4.问题4
答题要点:
事件4中不妥之处如下:
(1)不妥之处之一:对流动性差的混凝土加水不妥。
理由是:严禁仓内加水,影响混凝土浇筑质量。
(2)不妥之处之二:承包人提交质量验收资料不妥。
理由是:除了混凝土单元工程质量验收评定表,还有混凝土单元工程中所含工序(或检验项目)
验收评定的检验资料;原材料、拌和物与各项实体检验项目的检验记录资料。
答案解析:问题4主要考核单元工程质量验收合格条件和施工过程质量控制方面的知识。
《水工混凝土施工规范》(SL677-2014)规定:不论采用何种运输设备,混凝土自由下落高度不
宜大于2m,超过时应采用缓降或其他措施,防止骨料分离;混凝土浇筑过程中,不应在仓内加水。
根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程》(SL632-2012)第3.3.3
条第1款,承包人申请验收评定时应提交资料有:
(1)单元工程中所含工序(或检验项目)验收评定的检验资料。
(2)原材料、拌和物与各项实体检验项目的检验记录资料。
(3)施工单位自检完成后,填写的单元工程施工质量验收评定表。
第8页共8页