3.3通风与空调工程施工技术
2.水系统阀部件安装考点14:阀门安装
需要试验的阀门 试验名称
1.工作压力大于1.0MPa 壳体强度试验
2.在主干管上起到切断作用
3.系统冷、热水运行转换调节功能的阀门 阀瓣密封性能试验
4.止回阀
安装前应进行外观检查,阀门安装的位置、高度、进出口方向应正确,且应便于操作。
试验类型 试验压力 持续时间要求 合格判定标准
壳体强度试验 常温条件下公称压力的1.5倍 不应少于5min 壳体、填料应无渗漏
严密性试验 公称压力的1.1倍 试验期间保持压力不变 压力保持不变,泄漏量符合要求
4.水系统管道强度、严密性试验及管道冲洗
考点15:冷冻、冷却水管道水压试验
管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验(分为强度试验和严密性试验),试验应
符合下列要求:
冷(热)水、冷却水与蓄能 金属管道及金属复合管道应为1.5倍工作压力
工作压力小于或等于1.0MPa
(冷、热)系统的强度试验 ,最低不应小于0.6MPa
压力
当工作压力大于1.0MPa时 应为工作压力加0.5MPa
(记忆方法:小乘大加)
严密性试验压力为设计工作压力
适用管材 试验类型 压力计算规则
强度试验 应为1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa
耐压塑料管
严密性试验 应为1.15倍设计工作压力3.3.4通风与空调设备安装技术看个视频:
考点16:风机盘管安装
(1)机组进场施工前,应对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行复验。
(2)风机盘管安装前宜逐台进行水压试验和风机三速试运行。盘管水压试验压力应为系统工作压力的1.5倍
,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格;通电试运行不漏电、不短路,风机三速转动方向、转速正常为合
格。(4)风机盘管机组与供回水管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属柔性连接,连接应
牢固、严密,坡向正确,金属软管及阀门均应保温。凝结水管与风机盘管连接时,宜设置透明软管,能观察
到凝结水排水情况,长度不宜大于150mm。
考点17:系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试
(1)应在设备单机试运行合格后进行。
(2)通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带
冷(热)源的连续试运行应不少于8h。
联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第一个制冷期或供暖
期内补做。
(3)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容包括:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行,主要是进行控制功能和控制逻辑的验证。
②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
③空调水系统的测定和调整。
空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→空调末端装置→冷冻水泵→制冷机组;
【口诀:她蹦跳冻肢】
空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→空调末端装置。
【口诀:激动蹦她跳】④室内空气参数的测定和调整。
⑤防排烟系统测定和调整。【口诀:风水淹内奸】
考点18:系统节能性能检测
通风空调系统调试完成后,应进行系统节能性能检验。
(1)材料、设备的见证取样复试
①通风空调工程的绝热材料进场施工前,要对导热系数或热阻、密度、吸水率等节能性能进行复验,检验方
法为现场随机抽样送检,核查复验报告,要求同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于2次。②风机盘管机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等节能性能参数进行复验,
检验方法为随机抽样送检,核查复验报告。
同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检2台;每增加1000台时应增加抽检1台。复验合格后再进
行安装。
3.3.6净化空调系统施工技术
考点19:净化空调系统的施工技术
1)风管制作
(1)风管制作材料
②风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉的材料应与管材性能相适应,不应产生电化学腐蚀。
当空气洁净度等级为N1~N5级时,风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距不应大于80mm;当空气洁净度等级为N6~
N9级时,不应大于120mm。不得采用抽芯铆钉。
考点20:高效过滤器安装
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安
装完毕,且经全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h以上。
(2)高效过滤器应在现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内方能拆
开。(3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,并按规范要求进行现场扫描检漏,且应合
格;合格后应立即安装。